Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность
Евгений Попов
 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42

Доброго времени суток.
Я делаю первые шаги в расчете конструкций на основе тонкостенных профилей. Вот, составил расчет балки. Поскольку не уверен, что не упустил хоть что-то в расчете - показываю его вам. В надежде получить конструктивную оценку.

Вложения
Тип файла: pdf Raschet_balki.pdf (426.2 Кб, 136 просмотров)


Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:41.
Просмотров: 7803
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 14:32
#21
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Все таки можете объяснять, когда хотите.
Однако мне по душе точность проверяющих из сетевых компаний или экспертизы. Это когда указывают пункт с ошибкой. Наверное, у них регламент. Поэтому время на пустое не расходуется совсем.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 14:41
1 | 1 #22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Все таки можете объяснять, когда хотите.
Просто стало жалко людей, которые могут погибнуть при обрушении такого перекрытия.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Однако мне по душе точность проверяющих из сетевых компаний или экспертизы. Это когда указывают пункт с ошибкой. Наверное, у них регламент. Поэтому время на пустое не расходуется совсем.
С ложечки кормят маленьких деток и инвалидов. Остальным дают удочку.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 14:49
#23
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Просто стало жалко людей, которые могут погибнуть при обрушении такого перекрытия.

С ложечки кормят маленьких деток и инвалидов. Остальным дают удочку.
То, что вы почему-то называете кормлением с ложечки - для меня единственно приемлемый способ общения с людьми в обсуждении подобных вопросов.
Любой тезис должен быть понятно объяснен или он никому не нужен.
Нужно мне или не нужно этим заниматься - я решаю перед тем, как пишу хоть что-то в тему.
Собссно я и рассчитываю на общение с подобными мне людьми.
Объяснять кому - либо, что он знает закон Ома или нечто подобное хуже меня - мне на такое жалко времени. Возможно, он знает что то другое лучше меня. Так обычно и бывает в жизни.
И про обрушение с погибшими не беспокойтесь... я не начну строить прежде, чем пойму как считать все, что мне нужно. Кстати, и перерасходовать материалы, как это часто бывает у архитекторов из-за перестраховок, я также не предполагаю.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 14:59.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 15:08
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
единственно приемлемый способ общения с людьми в обсуждении подобных вопросов
Это не вопрос научного обсуждения. Это элементарнейшая инженерная задача. Такие дают вчерашним студентам при приёме на работу.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Любой тезис должен быть понятно объяснен или он никому не нужен.
Для кого-то достаточно пары фраз, а кому-то будет мало и целой лекции. Только 99% не готовы читать лекции.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Собссно я и рассчитываю на общение с подобными мне людьми.
На данный момент у Вас более чем достаточно информации, чтобы привести расчёт в порядок. Возможно, остальные ошибки сможете поправить самостоятельно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
===
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Кстати, и перерасходовать материалы, как это часто бывает у архитекторов из-за перестраховок, я также не предполагаю.
Электрики берутся за разработку КМ и КМД. Архитекторы, оказывается, тоже что-то проектируют, причём не очень удачно. Куда мир катится
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 19:43
#25
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это не вопрос научного обсуждения. Это элементарнейшая инженерная задача. Такие дают вчерашним студентам при приёме на работу.

Для кого-то достаточно пары фраз, а кому-то будет мало и целой лекции. Только 99% не готовы читать лекции.

На данный момент у Вас более чем достаточно информации, чтобы привести расчёт в порядок. Возможно, остальные ошибки сможете поправить самостоятельно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
===

Электрики берутся за разработку КМ и КМД. Архитекторы, оказывается, тоже что-то проектируют, причём не очень удачно. Куда мир катится
Я ознакомился с вашим авторитетным мнением. Удивился трудностям в объяснении элементарнейшей задачи. До ума расчет не был доведен.
В общем, буду рад, если в теме появится грамотный человек, желающий растолковать тему.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 20:40
#26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:23.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 20:46
#27
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ох, давно не было веселых тем.
А тут похоже павлинарий-2 назревает.


Вы все-таки не поленитесь, откройте учебник, и почитайте, чем момент изгибающий отличается от момента инерции и момента сопротивления. А то у вас проблемы и с размерностями в формулах и с пониманием физического смысла в общем-то элементарного расчета по детской формуле М/W.
Мне тоже происходящее не нравится. Ну не хочет человек ничего объяснять - зачем пишет? Чтобы объяснить, что не хочет? Почему так? Почему мозг не участвует?
И видно, что про лстк не понимает - зачем учит как делать, если не знает сам?
Да и вы не лучше. Если вам НЕЧЕМ помогать, зачем вы вступаете в тему, где кто-то что-то спрашивает? Чтобы показать какой вы умный?

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 20:51.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 21:09
1 | 1 #28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 21:11
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Да и вы не лучше. Если вам НЕЧЕМ помогать, зачем вы вступаете в тему, где кто-то что-то спрашивает? Чтобы показать какой вы умный?
а зачем электрик берется проектировать ЛСТК? к примеру я не берусь самостоятельно их проектировать, там есть нюансы которые могу просмотреть и мои действия из-за моих не знаний приведут к аварийной ситуации. ЛСТК весьма капризные конструкции так к слову. А опыт у меня всяко разно больше Вашего в проектировании, Вам кушать нечего? раз самостоятельно не по профилю беретесь что-то делать. У меня знакомые электрики-проектировщики без работы не сидят никогда, от слова совсем и еще и в очереди к ним стоят за проектом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 22:08
#30
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а зачем электрик берется проектировать ЛСТК? к примеру я не берусь самостоятельно их проектировать, там есть нюансы которые могу просмотреть и мои действия из-за моих не знаний приведут к аварийной ситуации. ЛСТК весьма капризные конструкции так к слову. А опыт у меня всяко разно больше Вашего в проектировании, Вам кушать нечего? раз самостоятельно не по профилю беретесь что-то делать. У меня знакомые электрики-проектировщики без работы не сидят никогда, от слова совсем и еще и в очереди к ним стоят за проектом.
Долго объяснять. Слова "хочу" достаточно?
И другое. Я, типа, в курсе, что Волга впадает в Каспийское море.
Ну и на закуску. Совсем знаний нет, что решили меня обсудить? А попробовать поискать чести в добром деле, сделав вручную расчет балки и показав его - слабо?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Умный тут только вы.
Остальные нормальные

Вам же уже доходчиво объяснили, что путем непонятных манипуляции с моментом сопротивления вы завысили несущую способность балки почти в четыре раза. Уже только из-за этого расчет можно выкидывать.
А еще напутали с нагрузкой. По условиям задачи 200кг/м - это вроде как погонная на балку. Тогда зачем при подсчете момента ее на шаг балок умножать? Или она таки распределенная по площади?
Изгибающий момент зачем-то обозвали максимальным моментом инерции и посчитали его в кгс/см. За что вы его так?

Вобщем садись, два. Исправляй и приходи через неделю на повторную сдачу.
Не надо за меня решать, что мне объяснили. Вы своего друга уважили. Вы теперь оба - уважаемые люди. Но про лстк вы оба не знаете или тока он?
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 22:30
#31
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 22:58
#32
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Я слово ЛСТК первый раз только сегодня от вас услышал.
Дело-то не в нем. Ошибки у вас в расчете еще на этапе сбора нагрузок начинаются. Арифметику сначала бы подучили, а только потом расчетом этих кружевных железяк занялись
От ошибок никто не застрахован. Однако не факт, что вы нашли именно ее. Вы же предпочли умолчать. Возможно, вы наступили на грабли условностей. Я люблю выделять важное для себя, минусуя второстепенное. Поэтому ваш тезис по арифметику мне какбэ ни к чему. ))
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 23:11
1 | #33
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 23:12
#34
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ладно, уболтали. Замечательный у вас расчет. Все сделано в точности по указаниям Айрумяна и вопреки чуждых нам гейрокодам. Конструкция у вас получилась надежная, как пирамида Хеопса и дешевая как домик Ниф-Нифа. Смело стройте свою баню с ЛСТК перекрытиями и посрамите архитекторов-перестраховщиков.
А по теме - совсем ничего? Маладэсс.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 23:38
#35
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 10:34
#36
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ладно, скажу по теме. Повторюсь еще раз - расчет замечательный. Новаторский. Им вы внесли новое слово в теорию как сопромата, так и строительной механики. Ибо ухитрились по формулам проверки прочности посчитать устойчивость балки. Совместили два в одном. Тут нобелевкой попахивает. Срочно выпускайте КМД и готовьтесь к поездке в Стокгольм.
Вы бы хоть в Рекомендации заглянули. Я специально привел ссылочный текст внутри документа, чтобы экономный на движения народ не путался в нобелевках.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 12:08
#37
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 12:22
#38
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А чего в них заглядывать? То, что вы формулы оттуда правильно переписали, сомнений нет. Вот только цифирки в эти формулы неправильно подставляете. Потому как сути расчета не понимаете. А на первую же попытку вас поправить начали хамить и троллить.
Вобщем не морочьте голову и бегите в шведское консульство за визой. Нобелевка ждет!
Не берите в голову - я вообще нахал. Смею оценивать других. Вы же друг друга давно уже специалистами поназначали. А то, что в конкретном вопросе плаваете - для вас ведь неважно. Тот, кто оценивает - хам и тролль. Вы только не подумайте, что если щеки надули и на мою непрофессиональность указали, я не вижу вашей неготовности решать такие задачи. Это всегда удел слабых специалистов - вместо решения задачи обсуждать человека. Профик на изи задачу решает, и никогда на такое не опускается. А базары - всегда черта неподготовленных людей.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 12:29
#39
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73


Не смог удержаться и не написать. Не знаю, что за рекомендации Айрумяна такие, но расчёт изгибаемых стальных элементов - азы сопромата. Можете, например, посмотреть главу 8 СП 16.13330.2011 (2017).

По существу расчёта - какой смысл считать устойчивость, если ваша тонкостенная балочка по прочности не проходит. (Хотя для ЛСТК как раз устойчивость, а не прочность, будет лимитирующим фактором)

Ну вот простейший упрощённый расчёт, без учёта возможных коэффициентов и т.п.
Профиль ПС-200-1,5 - Wx = 26,84 см3
Сталь берём С230.
При нагрузке 200кг на 1м2 и шаге балок 6м погонная нагрузка на балку - 1200 кгс/м.п. или 12 КН/м.п.

M = q * l^2 / 8 = 12 * 6 * 6 /8 = 54 КН*м

Wтр = M / Ry = 54 / 0,23 = 235 см3 (!)

Т.е. момент сопротивления вашего профиля почти в 10 раз меньше требуемого!

Автор, побойтесь Бога! Без обид, но если вы электрик - не стоит лезть в совершенно незнакомую вам тему. Я конструктор и не берусь проектировать электроснабжение, хотя однолинейные схемы читать научился, и примерно представляю, как подбирается сечение кабелей и номинал автоматов. Но именно что "примерно".

Ваше желание научиться чему-то новому похвально и заслуживает уважения, однако нельзя так просто взять, почитать некую методичку и научиться считать и проектировать конструкции. Для этого нужны системные знания и общее понимание, для этого 5 лет в университете учатся на соответствующей специальности, а потом ещё несколько лет учатся уже на рабочем месте.
Ruthen38 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 12:35
#40
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Не смог удержаться и не написать. Не знаю, что за рекомендации Айрумяна такие, но расчёт изгибаемых стальных элементов - азы сопромата. Можете, например, посмотреть главу 8 СП 16.13330.2011 (2017).

По существу расчёта - какой смысл считать устойчивость, если ваша тонкостенная балочка по прочности не проходит. (Хотя для ЛСТК как раз устойчивость, а не прочность, будет лимитирующим фактором)

Ну вот простейший упрощённый расчёт, без учёта возможных коэффициентов и т.п.
Профиль ПС-200-1,5 - Wx = 26,84 см3
Сталь берём С230.
При нагрузке 200кг на 1м2 и шаге балок 6м погонная нагрузка на балку - 1200 кгс/м.п. или 12 КН/м.п.

M = q * l^2 / 8 = 12 * 6 * 6 /8 = 54 КН*м

Wтр = M / Ry = 54 / 0,23 = 235 см3 (!)

Т.е. момент сопротивления вашего профиля почти в 10 раз меньше требуемого!

Автор, побойтесь Бога! Без обид, но если вы электрик - не стоит лезть в совершенно незнакомую вам тему. Я конструктор и не берусь проектировать электроснабжение, хотя однолинейные схемы читать научился, и примерно представляю, как подбирается сечение кабелей и номинал автоматов. Но именно что "примерно".

Ваше желание научиться чему-то новому похвально и заслуживает уважения, однако нельзя так просто взять, почитать некую методичку и научиться считать и проектировать конструкции. Для этого нужны системные знания и общее понимание, для этого 5 лет в университете учатся на соответствующей специальности, а потом ещё несколько лет учатся уже на рабочем месте.
Могу только порадоваться, что вы не удержались. Мне уже есть о чем подумать. Не люблю базары.
И без обид - не боги горшки обжигают. Бывает так, что то, что один много лет с потом изучает, другому легко дается. Кто знает то, с чем вы столкнулись? Чтобы хорошо считать конструкции, нужно некоторый объем часов на эти расчеты и на обсуждения потратить. Как на вождение. Хороший инструктор говорит, 50 часов достаточно, чтобы ЛЮБОЙ стал водить. Интересно, существует ли хороший преподаватель в сопромате, и где он бывает?
Если захотите понять, как точно кабеля и номиналы автоматов выбираются - не ходите в университет, спросите меня. За несколько часов сможете делать это на изи. Вы же не гуманитарий, значит, базы у вас достаточно. 8 классов средней школы уже хватило бы.
К расчету. Шаг балок не 6 м, а 0,6, т.е. 60 см. 6 м - длина балки. Погонная нагрузка другая, 120 кгс/м. Я прикидывал прочность, по ней балка проходит в несколько раз лучше, чем по устойчивости. Перепроверю. Проверил. Формула проверки на прочность приведена в пункт 4.1.7 Рекомендаций. В ней есть коэффициент 0,8. С учетом другой погонной нагрузки М=2*0.6*6*6/8=5.4 кН/м. И тогда Wтр=0,9/0,255=21,17 см3. С учетом коэфффициента 0,8, Wтр=26,47 см3. Вывод: профиль ПС-200-1,5 годится для балки по прочности при обозначенных условиях с минимальным запасом.
Если нетрудно, растолкуйте, почему вы взяли Wx, а не Wy.
И я добавил в файл под заголовком Wy и Wx из таблицы 5 Рекомендаций.
Кроме прочего, от меня зависит, скока веса будет на балке и грузить ее 1,2 тонной на каждый метр я не предполагаю. Просто чтобы не платить за ненужные мне железо и фундамент. Ща за тонну оцинковки до 100 косарей просют.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:59.
Евгений Попов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58