Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Просто стало жалко людей, которые могут погибнуть при обрушении такого перекрытия.
С ложечки кормят маленьких деток и инвалидов. Остальным дают удочку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
Любой тезис должен быть понятно объяснен или он никому не нужен. Нужно мне или не нужно этим заниматься - я решаю перед тем, как пишу хоть что-то в тему. Собссно я и рассчитываю на общение с подобными мне людьми. Объяснять кому - либо, что он знает закон Ома или нечто подобное хуже меня - мне на такое жалко времени. Возможно, он знает что то другое лучше меня. Так обычно и бывает в жизни. И про обрушение с погибшими не беспокойтесь... я не начну строить прежде, чем пойму как считать все, что мне нужно. Кстати, и перерасходовать материалы, как это часто бывает у архитекторов из-за перестраховок, я также не предполагаю. Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Для кого-то достаточно пары фраз, а кому-то будет мало и целой лекции. Только 99% не готовы читать лекции. На данный момент у Вас более чем достаточно информации, чтобы привести расчёт в порядок. Возможно, остальные ошибки сможете поправить самостоятельно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- === Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
В общем, буду рад, если в теме появится грамотный человек, желающий растолковать тему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
И видно, что про лстк не понимает - зачем учит как делать, если не знает сам? Да и вы не лучше. Если вам НЕЧЕМ помогать, зачем вы вступаете в тему, где кто-то что-то спрашивает? Чтобы показать какой вы умный? Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
а зачем электрик берется проектировать ЛСТК? к примеру я не берусь самостоятельно их проектировать, там есть нюансы которые могу просмотреть и мои действия из-за моих не знаний приведут к аварийной ситуации. ЛСТК весьма капризные конструкции так к слову. А опыт у меня всяко разно больше Вашего в проектировании, Вам кушать нечего? раз самостоятельно не по профилю беретесь что-то делать. У меня знакомые электрики-проектировщики без работы не сидят никогда, от слова совсем и еще и в очереди к ним стоят за проектом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
И другое. Я, типа, в курсе, что Волга впадает в Каспийское море. Ну и на закуску. Совсем знаний нет, что решили меня обсудить? А попробовать поискать чести в добром деле, сделав вручную расчет балки и показав его - слабо? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
От ошибок никто не застрахован. Однако не факт, что вы нашли именно ее. Вы же предпочли умолчать. Возможно, вы наступили на грабли условностей. Я люблю выделять важное для себя, минусуя второстепенное. Поэтому ваш тезис по арифметику мне какбэ ни к чему. ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Не смог удержаться и не написать. Не знаю, что за рекомендации Айрумяна такие, но расчёт изгибаемых стальных элементов - азы сопромата. Можете, например, посмотреть главу 8 СП 16.13330.2011 (2017).
По существу расчёта - какой смысл считать устойчивость, если ваша тонкостенная балочка по прочности не проходит. (Хотя для ЛСТК как раз устойчивость, а не прочность, будет лимитирующим фактором) Ну вот простейший упрощённый расчёт, без учёта возможных коэффициентов и т.п. Профиль ПС-200-1,5 - Wx = 26,84 см3 Сталь берём С230. При нагрузке 200кг на 1м2 и шаге балок 6м погонная нагрузка на балку - 1200 кгс/м.п. или 12 КН/м.п. M = q * l^2 / 8 = 12 * 6 * 6 /8 = 54 КН*м Wтр = M / Ry = 54 / 0,23 = 235 см3 (!) Т.е. момент сопротивления вашего профиля почти в 10 раз меньше требуемого! Автор, побойтесь Бога! Без обид, но если вы электрик - не стоит лезть в совершенно незнакомую вам тему. Я конструктор и не берусь проектировать электроснабжение, хотя однолинейные схемы читать научился, и примерно представляю, как подбирается сечение кабелей и номинал автоматов. Но именно что "примерно". Ваше желание научиться чему-то новому похвально и заслуживает уважения, однако нельзя так просто взять, почитать некую методичку и научиться считать и проектировать конструкции. Для этого нужны системные знания и общее понимание, для этого 5 лет в университете учатся на соответствующей специальности, а потом ещё несколько лет учатся уже на рабочем месте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42
|
Цитата:
И без обид - не боги горшки обжигают. Бывает так, что то, что один много лет с потом изучает, другому легко дается. Кто знает то, с чем вы столкнулись? Чтобы хорошо считать конструкции, нужно некоторый объем часов на эти расчеты и на обсуждения потратить. Как на вождение. Хороший инструктор говорит, 50 часов достаточно, чтобы ЛЮБОЙ стал водить. Интересно, существует ли хороший преподаватель в сопромате, и где он бывает? Если захотите понять, как точно кабеля и номиналы автоматов выбираются - не ходите в университет, спросите меня. За несколько часов сможете делать это на изи. Вы же не гуманитарий, значит, базы у вас достаточно. 8 классов средней школы уже хватило бы. К расчету. Шаг балок не 6 м, а 0,6, т.е. 60 см. 6 м - длина балки. Погонная нагрузка другая, 120 кгс/м. Я прикидывал прочность, по ней балка проходит в несколько раз лучше, чем по устойчивости. Перепроверю. Проверил. Формула проверки на прочность приведена в пункт 4.1.7 Рекомендаций. В ней есть коэффициент 0,8. С учетом другой погонной нагрузки М=2*0.6*6*6/8=5.4 кН/м. И тогда Wтр=0,9/0,255=21,17 см3. С учетом коэфффициента 0,8, Wтр=26,47 см3. Вывод: профиль ПС-200-1,5 годится для балки по прочности при обозначенных условиях с минимальным запасом. Если нетрудно, растолкуйте, почему вы взяли Wx, а не Wy. И я добавил в файл под заголовком Wy и Wx из таблицы 5 Рекомендаций. Кроме прочего, от меня зависит, скока веса будет на балке и грузить ее 1,2 тонной на каждый метр я не предполагаю. Просто чтобы не платить за ненужные мне железо и фундамент. Ща за тонну оцинковки до 100 косарей просют. Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. | LEWWWA | Металлические конструкции | 6 | 08.11.2010 07:39 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |