Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?

Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2020, 10:59
Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
fyexby
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29

Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой. Есть рамный узел на сварке - стык колонны и балки в каркасе здания. Плиты перекрытия пустотки. Наш главный специалист говорит что опирание плиты на верхнюю накладку узла делать не стоит, но тогда получатся большие монолитные участки. Усилия продольные в накладках около 100тс, опасаемся класть на них сверху плиты....

Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:11.
Просмотров: 3457
 
Непрочитано 06.03.2020, 20:46
#21
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Добрый вечер! Тоже столкнулся с необходимостью использовать узлы с накладкой на верхнем поясе, с точки зрения прочности узла проблемы в опирании перекрытий на накладку не вижу, вопрос в другом, как укладывать плиты перекрытия, ведь накладка будет мешать положить плиту ровно? Делать монолитные участки шириной толщина колонны+длины накладок? Какое решение применяют в подобных случаях? До сих пор делал узлы только на болтах, там такой проблемы нет.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2020, 00:57
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


konstryktor, укладывать на подливку.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2020, 08:43
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Тоже столкнулся с необходимостью использовать узлы с накладкой на верхнем поясе, с точки зрения прочности узла проблемы в опирании перекрытий на накладку не вижу, вопрос в другом, как укладывать плиты перекрытия, ведь накладка будет мешать положить плиту ровно? Делать монолитные участки шириной толщина колонны+длины накладок? Какое решение применяют в подобных случаях? До сих пор делал узлы только на болтах, там такой проблемы нет.
Бородатый СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" точно описывает установку сборных плит перекрытия.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене EnGI Железобетонные конструкции 27 26.05.2016 15:06
Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%) dodo500 Железобетонные конструкции 1 29.03.2016 15:32
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Расчет опорной плиты каткового опорного узла Sarman Конструкции зданий и сооружений 8 06.10.2010 19:00
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15