Крепление консоли к нижнему поясу фермы
ElenaBG
 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21

Здравствуйте! Необходимо подвесить трубопровод на консоли закрепленные к нижнему поясу фермы. Крепить на сварке к поясу нагруженной фермы не хочется. Допустимо ли решение крепления к нижнему поясу в узлах фермы в приложенном файле?

Вложения
Тип файла: pdf Ф.pdf (9.7 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: pdf у.pdf (7.7 Кб, 337 просмотров)

Просмотров: 5432
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 10:44
#21
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, смотря КАК не варим. Поперек - не варим (без особой надобности), вдоль - СКОЛЬ угодно. Так ведь? К слову, сама труба пояса (160х4) имеет продольный шов с завода . Узлы подвески кранов например всегда привариваются к НП.
Вот так будет очень мило.
Для пущей красоты монтажные швы можно заменить на хомуты (~М16, форма П). Хомуты только для того чтобы не сдуло ветром вбок. Вертикальная передается через верхний упор-уголок. Из чего следует, что без сварки нужно вешать у ВЕРХНИХ узлов.
На хомутах с опорным уголком, это как в приложении?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако киш-миш зачем? Раз сварку выбрали, то пусть все будет на сварке.
Если киш-миш оставить то на сколько это критично?
Вложения
Тип файла: pdf Крепление.pdf (10.2 Кб, 95 просмотров)
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 13:57
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
На хомутах с опорным уголком, это как в приложении?
Можно и так...что-то много всего
Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Если киш-миш оставить то на сколько это критично?
Вот если на одну ногу надеть красные туфли, а на другую - синюю, то насколько это критично?
Ну какой смысл городить сложную хомутовую конструкцию наверху, и закладывать сварку внизу - раз уж сварочный дивизион разворачиваем, то бомбим однообразно все и вся...т.е. просто привариваем и там и тут.
Надо уже заканчивать эту конструкцию - она не стоит того, чтобы несколько дней с ней возиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к нижнему поясу фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? vit.z. Конструкции зданий и сооружений 49 23.12.2019 12:32
Размещение распорок по нижнему поясу фермы ksv_2011 Металлические конструкции 26 20.07.2014 18:51
Крепление к узлу фермы Gratitude Металлические конструкции 17 29.07.2013 11:48
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05