Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.

Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2020, 14:27
Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Здравствуйте!
Вопрос такой: в теле колонны закладная, в ней анкерами служат фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012, то есть фундаментные. Усилие на срез 25 тонн.
Кто-нибудь сталкивался с подобными закладными и узлами?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard02.jpg
Просмотров: 314
Размер:	17.0 Кб
ID:	225438  

__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4457
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:37
#21
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А глав. спец этого "варианта" переработки "жесткого" узла серии 2.440-1 вып. 1 (скажем узла номер 39) - унылый клоун(((
Ну кстааати, если глянуть этот узел в серии - там применены высокопрочные болты М24 из стали 40х "Селект"
В узле КЖ - фундаментные болты М24 09Г2С.
То есть налицо попытка имитации узла 39 серии 2.440-1 вып. 1.
Усилие затяжки болтов вообще не указано.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 29.04.2020 в 10:43.
vl74 на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2020, 11:17
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для чего опорная пластина поз.1, если всё равно болты работают на срез?
Да он основ не знает.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Не засоряйте тему, идите в свою любимую здесь по COVID 19
Для чего у Вас опорный столик приварен к закладной?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 18:01
#23
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для чего у Вас опорный столик приварен к закладной?
Решение не мое. Я тоже пытаюсь разобраться.
__________________
From Siberia with love
vl74 на форуме  
 
Непрочитано 30.04.2020, 07:36
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может там такая схема работа:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 50
Размер:	11.8 Кб
ID:	225668

Только непонятно тогда зачем верхняя косынка в двутавре
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:07
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Может там такая схема работа:
Однозначно.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Только непонятно тогда зачем верхняя косынка в двутавре
Чтоб балку при монтаже не перевернули.
БСК, короче. Походу колонну на 180 развернули.
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:12
#26
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
Всегда применяю Хилти.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 12:15
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти"
Невнимательно читаете тему - болты тип 1 (отгибы условно не показаны).
О том, что как минимум придется портит форму, если это вообще выполнимо (например колонна сборная, изготавливается в стандартной форме) я уже писал.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всегда применяю Хилти
А строители подешевле сами найдут.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон Sh_gvaz Железобетонные конструкции 6 07.03.2019 10:51
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? Сет Металлические конструкции 25 19.07.2016 09:39
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях Staz Металлические конструкции 43 19.08.2015 22:16
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09