Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
В узле КЖ - фундаментные болты М24 09Г2С. То есть налицо попытка имитации узла 39 серии 2.440-1 вып. 1. Усилие затяжки болтов вообще не указано.
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 29.04.2020 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Однозначно.
Чтоб балку при монтаже не перевернули. БСК, короче. Походу колонну на 180 развернули. Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Невнимательно читаете тему - болты тип 1 (отгибы условно не показаны).
О том, что как минимум придется портит форму, если это вообще выполнимо (например колонна сборная, изготавливается в стандартной форме) я уже писал. А строители подешевле сами найдут. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон | Sh_gvaz | Железобетонные конструкции | 6 | 07.03.2019 10:51 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? | Сет | Металлические конструкции | 25 | 19.07.2016 09:39 |
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях | Staz | Металлические конструкции | 43 | 19.08.2015 22:16 |
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? | semenov.isf | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.08.2012 12:09 |