считаю, обследую
 
Забайкалье
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 791

Как учитываете (рассчитываете) перепед плиты по высоте.
Делаете шов, жесткую балку-стенку, другое?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Просмотров: 7567
 
Непрочитано 14.12.2007, 17:36
#21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Гоша переход с одного сечения плиты на другой в случае плиты, о которой упомянул - 700 мм на участке 3500 мм. 45 град - можно, но чем меньше угол перпада, тем меньше будет армирование, в особенности по поперечной арматуре.
А перепады действительно лучше делеть ступенчатыми, с наклонами нижней плоскости.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 17:45
#22
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
В чем проблематика?...по нормам- да перепад не более 50 (для ФСБ-60) (по-памяти) см..но для ккаких конструкций?..сборных?..монолитных ленточных?..плита пожестче будет в перепендикулярных направлениях..
А почему 45 град?
Уж извините за множество вопросов- ищу ответы...
1. Намного меньше проблем с устойством котлована.
2. Строить перепад под углом по грунту проще, чем вертикальный.
3. Поскольку Вы, думаю, будете устраивать перепад между несущими элементами каркаса, несколько небольших перепадов устроить проще (в этих местах можно не ставить сваи (если у Вас свайный фундамент).
4. В любом случае, более плавный переход по отметкам будет работать лучше и конструировать проще.

Опять-таки достаточно сложно обсуждать непростые решения, не зная ситуации.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:45
#23
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS, спасибо...
к сожалению по планировке нет возможности на такое расстояние..перепад вызван рельефом...насчет армирования я говорил...
Рарезать здание- двойные стены проблематично- несущие продольные...(полы не начнут "прыгать" в смежных комнатах?)
Тут подсказали, что кто-то считал у нас..вроде как в Лире?..вот у меня и вопросы полезли.
Надеялся, что уже кто сталкивался и решил аналогичную задачу...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:48
#24
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


[quote=sudakov;192139], спасибо..
но здание не каркасное..кирпич...
Про котлован- как в воду глядели)))- перекопали..частично из-за этого и перепад вылез- не хочет Заказчик подсыпать....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 17:53
#25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Кстати, нашел фото котлована с перепадом (в левом нижнем углу), но это бетонная подготовка под фундаментную плиту, задающая этот перепад.
2Гоша - градиент пеперпада 700/3500, можно прикинуть сколько это будет в Вашем случае. А то, что можно (и нужно ) это просчитать в расчетном ПК - без сомнений, он и покажет, какое необходимо армирование.
А то что здание не каркасное, а кирпичное для плиты это даже лучше - усилия будут меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 224
Размер:	102.2 Кб
ID:	1535  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 18:01
#26
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS,
снег лежит?..бетонировали тоже зимой- ах да- это из топика про каркасы- там был еще термос в рост человека...
Более загруженая часть ниже..Здание построили?..нет трещин?..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 18:10
#27
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


2Гоша -и не будет. Москвичи проектировали, китайцы строят, те самые, которые в Москве Башню Федерация возводили.
Но мы то-же можем. По крайней мере учимся и стараемся. А фото сделано было в январе с.г.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет перепада фундаментной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34