Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Гоша переход с одного сечения плиты на другой в случае плиты, о которой упомянул - 700 мм на участке 3500 мм. 45 град - можно, но чем меньше угол перпада, тем меньше будет армирование, в особенности по поперечной арматуре.
А перепады действительно лучше делеть ступенчатыми, с наклонами нижней плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
2. Строить перепад под углом по грунту проще, чем вертикальный. 3. Поскольку Вы, думаю, будете устраивать перепад между несущими элементами каркаса, несколько небольших перепадов устроить проще (в этих местах можно не ставить сваи (если у Вас свайный фундамент). 4. В любом случае, более плавный переход по отметкам будет работать лучше и конструировать проще. Опять-таки достаточно сложно обсуждать непростые решения, не зная ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS, спасибо...
к сожалению по планировке нет возможности на такое расстояние..перепад вызван рельефом...насчет армирования я говорил... Рарезать здание- двойные стены проблематично- несущие продольные...(полы не начнут "прыгать" в смежных комнатах?) Тут подсказали, что кто-то считал у нас..вроде как в Лире?..вот у меня и вопросы полезли. Надеялся, что уже кто сталкивался и решил аналогичную задачу...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
[quote=sudakov;192139], спасибо..
но здание не каркасное..кирпич... Про котлован- как в воду глядели)))- перекопали..частично из-за этого и перепад вылез- не хочет Заказчик подсыпать....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Кстати, нашел фото котлована с перепадом (в левом нижнем углу), но это бетонная подготовка под фундаментную плиту, задающая этот перепад.
2Гоша - градиент пеперпада 700/3500, можно прикинуть сколько это будет в Вашем случае. А то, что можно (и нужно ) это просчитать в расчетном ПК - без сомнений, он и покажет, какое необходимо армирование. А то что здание не каркасное, а кирпичное для плиты это даже лучше - усилия будут меньше. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS,
снег лежит?..бетонировали тоже зимой- ах да- это из топика про каркасы- там был еще термос в рост человека... Более загруженая часть ниже..Здание построили?..нет трещин?..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
2Гоша -и не будет. Москвичи проектировали, китайцы строят, те самые, которые в Москве Башню Федерация возводили.
Но мы то-же можем. По крайней мере учимся и стараемся. А фото сделано было в январе с.г. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |