КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А что, ж/б колонны как-то за прогоны держатся? Не защемлены ли колонны в фундаменты и посчитаны с мю=2 и более? Если ферма от жары погнется и ляжет на пол, колонны еще и разгрузятся. Для чего нужно R>15 минут? Чтобы на пожарников, поникших в помещение, не упал прогон или чтобы народ выбежать успел? Через 3 минут пожара там живых нет. Через 15 минут там тел толком нет. Зачем бетонировать прогоны/связи/фермы на 45/90 минут? Чтоб дым не пугал население?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
ФЗ-№384. Статья 8.Требования пожарной безопасности Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара; 3)нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. Я больше склоняюсь к тому, что это для того чтобы пожарные зашли в здание и попытались его потушить, если оно не все охвачено огнем, и чтобы фермы не свалились на них, потому как за 15 минут они даже приехать не успеют. Последний раз редактировалось Demmer, 02.12.2021 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Сказали же ранее - для НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ огня за пределы отсека.
Цитата:
Может быть конечно пара ученых из НИИпож что-то еще понимают в этих записях, но точно не эксперты наши доблестные. В перми искали людей да не нашли. Ничего не обрушилось. В москве пожарные зашли в цех искать 1-го чела и их накрыло чем-то. Для потушить мне кажется никто не заходит. В ВУЗах не обучают этим делам, преподов нет знающих, ючебников специальных нет, законы из себя представляют большую кучу дерьма - кто как хочет так и оглоблю заворачивает. Адвокатам только хорошо - черное можно обелить, белое зачернить, лови рыбу в мутотени. Наболело. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Мое мнение не изменилось - был бардак, есть бардак, и будет бардак: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Как пример: Плиты ТЕХНО ОЗМ — это негорючие, гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем. Плиты могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой или стеклохолстом. Помимо своего основного преимущества – огнезащиты металлических конструкций, материал обладает устойчивостью к воздействию влаги, грибкам, прост в монтаже. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Зато стабильно), а то станет все у нас хорошо, зачем тогда форум нужен будет?)). Так хоть есть что по обсуждать)) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Бардак никуда не делся, поэтому надо делать, как говорит эксперт, спорить с ним будет бесполезно.
А если следовать логике - фермы красить, чтоб стояли дольше 15 минут (упадут фермы, потянут колонны, упадёт все); прогоны красить не надо, пусть падают. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Возможно пожарники именно ее хотели пресечь изменив формулировку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.12.2021 в 00:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Бетонировать - это условно, имеется ввиду сходить с ума, вбухивая мельярды в ничем научно-технически необоснованные указания экспертов. Эксперты исходят из своечтения мутных записей в СП, ФЗ и ТР.
Цитата:
А профлист? Из каковых-таковых сображений эксперт отнес ферму к несущей, а прогон и профлист - к ненесущим? Какая нафег логика? Клиника какая-то... Короче, смысла в многомиллионной огнезащите конструкций покрытия не вижу. Если думать об матущербе от пожара - защитили на мильярд 1000 зданий, 1 сгорело. Так лучше не тратиться на мельярд, а откапиталить 1 на мильон. Если думать о людях - то филдеперстовая защита не спасет людей - людям нужна быстрая надежная эвакуация - а это видимость, короткие пути и глоток воздуха. Вот о чем надо думать - не о том, чтобы крышу драную спасать самым нерентабельным образом, а о правильной эксплуатации систем оповещения, дымоудаления, тушения и обеспечения путей эвакуации. А сидеть в экспертизе, кривым пальцем тыкать во пункт СП2 и топать ногами "давай фсе защити, да самым жостким макаром" каждый может.... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Так посчитал эксперт, у нас эксперт и прогон относил, но часто почему то они пишут только к фермам. На счет прогонов лучше не напоминать, а то и прогоны заставит)). К сожалению доказать обратное, что не надо, это тяжело. Так как в нормах не расписали четко, что входит под понимание "общая прочность и устойчивость здания", и допускает ли это понятие разрушение покрытия, или считается ли обрушение покрытия к части здания и так далее. Потому и спорить тяжело. И будут эксперты дальше тыкать в этот пункт, и не пробьёшь их.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вообщем переговорил с пожарником и он послал к 123-ФЗ.
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 03.12.2021 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144
|
Цитата:
Offtop: Похоже, что пожарник ссылку не по делу привел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Будем отвечать вопросами на вопросы)). Покрытие является ограждающей конструкцией? Которое опирается на ферму?. Там вообще про узлы сопряжения говорится, поэтому и спрашиваю как это понимать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
например было монолитное здание с каркасом, противопожарную стену поставили на перекрытие по-этажно. Эксперт потребовал привести перекрытие к необходимому пределу, в итоге отпилили кусок перекрытия и стену поставили на свой фундамент.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Уважаемые специалисты! Спасибо за обсуждение. Отчитываюсь по результатам.
Классифицировал несущие конструкции корпуса и оформил это следующим образом (в разделе КР, с дублированием в разделе ПБ): "На основании конструктивной схемы корпуса ... в осях участка технического перевооружения, определяем несущие элементы здания, обеспечивающие общую прочность и пространственную устойчивость здания (п. 5.4.2 СП 2.13130.2020): - сборные железобетонные колонны; - сборные железобетонные ригели вставки в осях 44-51/Б-Е; - продольные несущие стены в осях 37-43/Б; - вертикальные стальные связи между колоннами, в осях 42-43/Е, 42-43/Р, 48-49/Е. 48-49/Р. В связи с тем, что стропильные фермы имеют шарнирное опирание на колонны, они не участвуют в обеспечении общей прочности и пространственной неизменяемости здания. Следовательно, при установленной степени огнестойкости – II, на основании данных таблицы 21 №123-ФЗ, несущие стены, колонны, связи и ригели должны иметь предел огнестойкости не менее R90, стропильные фермы – R15, наружные ненесущие стены – E15, междуэтажные перекрытия – REI45, косоуры маршей лестничной клетки – R60, стены лестничной клетки – REI90." Эксперт по ПБ обсудил её с "конструкторами" и такая формулировка показалась ему достаточной, для необработки ферм. PS Вертикальные связи обработал до R90, элементы ферм с ПТМ меньше 4,0 мм обработал до R15 Последний раз редактировалось tibul_77, 27.12.2021 в 15:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли стальная ферма при 2-й степени огнестойкости | easyant93 | Пожарная безопасность | 43 | 06.09.2024 13:08 |
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости | АрхитекторМ | Пожарная безопасность | 2 | 10.02.2020 13:43 |