Распределние усилий между сваями в свайном поле - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределние усилий между сваями в свайном поле

Распределние усилий между сваями в свайном поле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2008, 01:32
Распределние усилий между сваями в свайном поле
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Здравствуйте, Коллеги!
Предлагаю зарядку для мозгов.
Ситуация следующая. В качестве фундаментов здания принята фундаментная плита (ФП), опирающаяся на свайное поле через щебеночную подушку. Такое решение принято в связи с тем, что район строительства - сейсмический, а данный прием позволяет исключить передачу на сваи огромных горизонтальных сил и моментов (см главу 12 Руководства по проектир свайных ф-тов http://dwg.ru/dnl/1332 )
Т.к. при сейсмике зачастую происходит частичный отрыв ФП, то передача сжимающих усилий на будет не на все сваи, а только те, которые находятся в пределах эпюры сжимающих давлений плиты.
Если бы было жесткое сопряжение свай с ростверком, то некоторые сваи работали бы на отрыв, а так... не совсем ясно как распределятся усилия.
В прилагаемом файле показано, что если принимать распределение усилий с учетом полной ширины фундамента, то равновесия усилий в сваях и нагрузки не наблюдается.
Уважаемые Коллеги, что думаете по данному поводу?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Распределение усилий между сваями.dwg (34.1 Кб, 2119 просмотров)

Просмотров: 8341
 
Непрочитано 26.01.2008, 10:22
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


AMS
На самом деле конечно в Снипе приведена довольно примитивная формула по расчету нагрузок на сваю, если попытаться привести узел к равнодействию сил то при нестандартных ростверках(треугольных и т.д.) эта проверка обычно не сходится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2008, 16:16
#22
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Уважаемые Коллеги!
Спасибо, что направили на истинный путь. Ответ на свой вопрос я получил, обобщив Ваши ответы. Обобщить и модифицировать пришлось оттого, что эпюра давлений при расчете свайного поля в данном случае уже известна, а найти требуется прижимающую нагрузка на каждую сваю.
Все формулы взяты из Руководства по проектированию ОиФ зданий и сооружений, возводимых в сейсмических р-нах (в дауне есть).
1. Т.к. ростверк - по сути - это фундаментная плита, то определить эпюру реактивного давления грунта можно из классической формулы (ф-ла 14):
Сигма(max)=2*N/[3*L*(b/2-e)]=2*170/[3*1.5*(2.4/2-120/170)]=152.91т/м2
2. Ширина ФП, испытывающая сжатие, равна (ф-ла 13)
b=3*(b/2-e)=3*(2.4/2-120/170)=1,482м
3. Проверим равновесие: L*b*p/2=1,5*1,482*152,91/2=170т - выполняется.
4. Составим ур-е равновесия относительно ряда свай №2:
N3*0.9-M=0, тогда N3=M/0,9=120/0,9=133,33т или 66,65т на сваю №3
5. Составим ур-е равновесия относительно ряда свай №3:
N2*0.9-N*0.9+M=0, тогда N2=(-120+170*0.9)/0.9=36,67т или 18,33т на сваю №2
6. Проверим равновесие сил как сумму проекций на ось У: 2*18,33+66,65*2=170т
7. Проверка по грузовым площадям (как в 3 варианте у S_konstr) тоже сошлась.

Вроде бы так.
С удовольствием выслушаю критические замечания
Romka вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2008, 16:39
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
7. Проверка по грузовым площадям (как в 3 варианте у S_konstr) тоже сошлась.Вроде бы так.С удовольствием выслушаю критические замечания
То, что выложил S_konsnr - определение реакций свай по грузовым площадям и есть тестовая проверка расчетов....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 21:49
#24
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


мозголом из Самары СП 50-102-2003 п7.1.11 примечание 3.Если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 % (кроме фундаментов опор линий электропередачи).
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределние усилий между сваями в свайном поле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между сваями Van Основания и фундаменты 3 15.03.2007 09:33