Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями

Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2024, 23:50
Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями
SupportBeam
 
Регистрация: 05.04.2024
Сообщений: 2

Добрый день.
Имеется здание в 2 этажа. Каркас металлический, обшит сэндвич панелями. Сэндвич панели крепятся непосредственно к колонне. Кровля профлист + слои утеплителя и руберойда.
Высота здания 12 м. Высота этажа 6 м.
Вопрос: какое допустимое перемещение верха колонн ?

Есть в СП 20.13330.2016 изм. 4 Таблица Л2 (Приложение Л3), согласно которой есть ограничение для одноэтажных и многоэтажных зданий. 2 этажа - это уже многоэтажное здание?
Для многоэтажных зданий это h/500, где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия. -> т.е. это получается h/500 = 12000/500 = 24 мм.
Идем в примечания в таблице:
"Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высоту верхнего этажа hs принимают от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций."
Такс, подходит. Покрытие из профлиста по прогонам с легким кровельным пирогом. Идем обратно в таблицу, там ограничение h_s / 300, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей. -> т.е. получается h_s/300 = 6000 (высота этажа) / 300 = 20 мм.
Идем в п. 3.4 Приложения Л, там написано "Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.". Фактически у нас колонна и несущая и стойка фахверка одновременно. Т.е. можно предположить, что l/200 = 12000/200 = 60 мм, что на мой взгляд уже перебор, и при увеличении этажности, скажем до 5 этажей, уже получаем 30000/200 = 150 мм.

Что думаете, какой вариант:
1. h/500 где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия.
2. h_s / 300, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей
3. h/200 где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия.
Просмотров: 2825
 
Непрочитано 15.12.2024, 08:17
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вона как, "а мужики-то не знают"
Ну чтож, прискорбно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 11:10
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да в СП 375 прямо написано, что норма 1/75 - про эстетико-психологическое.
А главное, в п.9.3.28 СП43 прямо указано, что моменты в трубе вычислять по деформирующейся схеме.
Так что 1/75 дымовых труб - это лишь чтобы народ не огорчался.
Согласен.Ни когда конструктивных ограничений не было по отклонениям. Максимум технологические.
А для АМС, если не ошибаюсь, N должно быть меньше Ncr на 30% ибо нет предлов по гибкости.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 13:17
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,647


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...прискорбно.
Самое прискорбное, что не знают численно. Не 0,1 %, не 10%, а именно 1%. Откуда вязл, где нашел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 17:45
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда вязл, где
Там уже нету...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями 1969 Металлические конструкции 4 04.10.2019 19:03
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован bigden Основания и фундаменты 26 22.01.2016 19:54
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56