Как рассчитать армирование верхнего уширения буровой опоры-колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2024, 08:47
Как рассчитать армирование верхнего уширения буровой опоры-колонны?
vlas32
 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 21

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать расчет армирования верхнего уширения буровой опоры-колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уширение.JPG
Просмотров: 167
Размер:	25.0 Кб
ID:	262590  

Просмотров: 1876
 
Непрочитано 12.04.2024, 12:38
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


С этой фотки и надо было начинать.

Тогда всё по другому.
Вон, Подполье слушайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 12.04.2024, 13:46
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
Почему сразу издеваюсь?
Ой пардон. Старая знакомая рама. Целая серия такой "халтуры" была. Но у Вас мелочевка))). Самый большой пролет был в 46 метров и посерьезнее металлоконструкции (не мои, я металлом не занимаюсь).
Фундаменты правда столбчатые или столбчато-плитные, распластанные вдоль дороги: ширина от 1.2м (такая анкерная группа), длина более 3-х метров - моменты хорошие. Мелкозаглубленные на глубину промерзания. Кстати по арматуре и бетону все считается))).
Наоборот от свай отказались, буровых близко не было. Перевозка дорогая. Просто реконструкция дорожного полотна с расширением. Да и одной сваей разумного диаметра не обошлось бы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 14:04
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
Миниатюры
При указанной Вами нагрузке можно вообще не армировать, не забыв выпустить арматуру сваи.
Цитата:
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
Опора, как на фото во вложении. С парой знаков.
Для пары знаков N=1 тс многовато, а момент похоже занижен.
Для фундаментов под такие опоры определяющим является момент, дающий максимальный вырыв болта.
Разберитесь с нагрузками, приняв понижающие коэффициенты для вертикальных и повышающие для горизонтальных .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 14:15
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
приняв понижающие коэффициенты для вертикальных и повышающие для горизонтальных .
Да. Зыбкость. Грубо говоря что бы "ходуном" не ходила.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но конструктивно заармировать стоит. Даже и ф8мм. Дороги. До следующей реконструкции пожует бетон коррозия. На дорогах и обочинах вся таблица Менделеева, туда грязнейший химией снег сваливают с проезжей части. Даже оцинкованный железный барьер потихоньку цветет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 12.04.2024 в 14:21.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 15:44
#25
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Если вдохновляетесь рамами из т.п. 3,503,9-80, так почему бы и фундаменты оттуда не принять, с готовыми решениями? Ну или хоть оттуда армирование спереть, оно там совсем не мощнейшее, анкера правда за метр длиной, потому как там щитов от души предусмотрено... Чисто любопытно, как вы миллиметры будете ловить под болты буровой сваей при таких расстояниях между стойками?
Бим на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 15:47
#26
vlas32


 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Если вдохновляетесь рамами из т.п. 3,503,9-80, так почему бы и фундаменты оттуда не принять, с готовыми решениями?
Не хотят копать под столбчатый.
vlas32 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 17:48
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Да. Я больше про другое.
Надо тщательно проверить раму. У вас нагрузки на фундамент неправильные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 12.04.2024, 20:01
#28
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
Не хотят копать под столбчатый.
В типовом просто мелкого заложения.
Конструктивно армируйте при таких нагрузках, арматуру сваи только выпустите до верха оголовка...
Бим на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование верхнего уширения буровой опоры-колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверьте пожалуйста армирование колонны однопролетного, одноэтажного магазина с подвалом Sanechek Железобетонные конструкции 2 08.10.2013 09:07
Армирование колонны stas_org Железобетонные конструкции 24 19.06.2008 14:53
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Стык подземной буровой колонны с пилоном RASULICH Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2008 19:30