Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Катюшин молодца!
Нормальные напряжения в бетоне не будут под всей закладной деталью, а только вблизи сосредоточенного груза (это и есть отличие от обычной плиты базы колонны с равномерным давлением под ней) Показательный в этом плане рис. 8 Последний раз редактировалось Al-dr, 30.04.2008 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну вот. Немножко я переждал и все улеглось само собой. Катюшин, конечно, классная книга. Если често, главу про опорные плиты пока не изучил.
Дело не в этом. Если вы пишете диссертацию, это одно, а если из практических целей, это другое. Вот именно что пластина на упругом основании. Найдите коэффициент постели и рассчитайте! Только надо так тренироваться? Упрощение в Беленя (и везде) про то, что реактивный отпор под пластиной принимается равномерно распределенным, сделано именно для практических расчетов. Хочется гемора - тренируйтесь с упругим основанием! |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
А если не очень (или очень не) качественно пробетонировали под закладной и остались раковины, а то и вообще путоты?
![]() Я не ж-бист, посчитал бы как опорную плиту на стальной колонне - на срез с коэфф. 1.5, "учитывающим возможную неравномерность передачи опорного давления" (с) Руководство по подбору сечений элемнтов строительных стальных конструкций, ч.3
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |