| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45
|
завтра, сейчас ужо не на работе... покажу, если смогу
вот на досуге взял расчёт (ручной) того дома, с которым сравнивал, там максимальная сила в колонне подвала 200тс, фундаменты выбрали 2.4х2.4, попробовал посчитать по аналогии свой фундамент (само собой с другими коэф. из СНиПа), и получилось, что на данных грунтах фундамент отдельностоящий 3х3х0.5h может нести колонну с нагрузкой около 300тс, ( R=300/ (3x3)=33.3 тс/м2 при расчётном сопротивлении грунта 34,74тс/м2), это отдельностоящий, а плита по идее должна иметь большую несущую способность... Последний раз редактировалось cerega87, 29.10.2009 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Может твой конструктор учел то, что отдельно стоящие фундаменты на данных грунтах могут иметь большую разность осадок поэтому и перестраховался и принял плиту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45
|
д нет, я выше написал, что ничего не имею против плиты, только имею против толщины и армирования, сегодня нашёл, что проектируется плита толщ. 700мм, верхняя основная арматура ф16, нижняя ф25, нагрузка максимальная на колонну 230тс, ну неужели такая толщина? просто в уме не укладывается, неужели нельзя сделать тоньше но с поперечной арматурой? наверное поперечная подешевле будет, чем лишние 10см бетона на площади 1000м2? кстати грунты то не самые плохие...
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
вопрос про фундамент ранее существующего здания | konalek | Основания и фундаменты | 14 | 09.02.2009 18:37 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |