Непрочитано 28.10.2009, 10:30
вопрос по подбору хар-к фундамента
cerega87
 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45

Люди, подскажите, наверняка есть такие, которые легко ориентируются в фундаментах, вопрос заключается в следующем: у нас новый главный конструктор, дали задание расчитать монолитный каркас монолитно-кирпичного здания (включая фундаменты), этажей 11 (с техническим), периметр примерно 30мх20м,подвал не эксплуатируемый, высота этажа 3м, перекрытия 200мм, колонны 800х200, грунты следующие: глубина 1.5-2.5м - водно-ледниковый суглинок (р=20.9кН/м3; удельн. сцеп. 4,1кПа, фи=23град, мод. деформ=28МПА); глубина 2.5-3.7м - водно-ледниковый суглинок (р=21.7кН/м3;удел. сцеп. 20кПа; фи=23град; мод. деформ. 35МПа). При шаге колонн 4м он делает монолитную фундаментую плиту толщ. 700мм, и армирует фоновой арматурой ф16 по верху и низу. Наружние стены - пирог (газосиликат, кирпич лицевой). Возникли сомнения, потому как такого же рода здание недавно проектировали, и закладывали отдельностоящие фундаменты под каждую колонну максимальной толщиной 500мм и периметром 2.5 х2.5м, ленту только лишь по наружнему контуру.
Вопрос в следующем: не беребухал ли конструктор в фундамент бетона и арматуры (усиления местами доходят до ф28), так как очень подозрительно. Ведь наша задача - найти золотую середину, нежели бездумно заливать бетон. Спасибо.

Последний раз редактировалось cerega87, 28.10.2009 в 10:42.
Просмотров: 4004
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 18:08
#21
cerega87


 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45


завтра, сейчас ужо не на работе... покажу, если смогу
вот на досуге взял расчёт (ручной) того дома, с которым сравнивал, там максимальная сила в колонне подвала 200тс, фундаменты выбрали 2.4х2.4, попробовал посчитать по аналогии свой фундамент (само собой с другими коэф. из СНиПа), и получилось, что на данных грунтах фундамент отдельностоящий 3х3х0.5h может нести колонну с нагрузкой около 300тс, ( R=300/ (3x3)=33.3 тс/м2 при расчётном сопротивлении грунта 34,74тс/м2), это отдельностоящий, а плита по идее должна иметь большую несущую способность...

Последний раз редактировалось cerega87, 29.10.2009 в 10:22.
cerega87 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:26
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Может твой конструктор учел то, что отдельно стоящие фундаменты на данных грунтах могут иметь большую разность осадок поэтому и перестраховался и принял плиту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 15:49
#23
cerega87


 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45


д нет, я выше написал, что ничего не имею против плиты, только имею против толщины и армирования, сегодня нашёл, что проектируется плита толщ. 700мм, верхняя основная арматура ф16, нижняя ф25, нагрузка максимальная на колонну 230тс, ну неужели такая толщина? просто в уме не укладывается, неужели нельзя сделать тоньше но с поперечной арматурой? наверное поперечная подешевле будет, чем лишние 10см бетона на площади 1000м2? кстати грунты то не самые плохие...
cerega87 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 16:55
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от cerega87 Посмотреть сообщение
наверное поперечная подешевле будет, чем лишние 10см бетона на площади 1000м2? кстати грунты то не самые плохие...
Это главное слово в посте! А если подумать?! Какие затраты на эти лишние 10см бетона? - 10 кубов - 2 миксера. Какие затраты на поперечку и её установку?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:12
#25
cerega87


 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45


на 1000 квадратов - это 100кубов, а если секции 2, то это 200кубов... затрат на поперечку много меньше получается
cerega87 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 17:41
#26
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от cerega87 Посмотреть сообщение
на 1000 квадратов - это 100кубов, а если секции 2, то это 200кубов
Согласен, перегрелся под вечер немного

Цитата:
Сообщение от cerega87 Посмотреть сообщение
... затрат на поперечку много меньше получается
Так это надо просчитать и доказать , а не так чтобы наверное.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:55
#27
cerega87


 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 45


хорошо, кто нибудь может подсказать, какой снип и какой его раздел нужно использовать для расчёта фундаментной монолитной плиты? опять досуг буду убивать =)))
cerega87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > вопрос по подбору хар-к фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35