Непрочитано 18.11.2009, 08:01
Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика
sizaleksej
 
Челябинск
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 39

Тут притащили "интересное" решение по примыканию нового фундамента к старому. Интересно мнение форумчан.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Удомля блок В v.03-Лист2.jpg
Просмотров: 887
Размер:	40.8 Кб
ID:	29085  

Просмотров: 7719
 
Непрочитано 18.11.2009, 12:49
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Ага кубов так 40-50, тогда прокатит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:23
#22
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ага кубов так 40-50, тогда прокатит
Да, и тогда это уже будет скорее всего плитный фундамент!!!
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:40
#23
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


можно еще добавить стенку из буросекущихся свай, ну и конечно ростверки поМАСИВнее
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 13:55
#24
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
можно еще добавить стенку из буросекущихся свай, ну и конечно ростверки поМАСИВнее
Да да, и раз меняем ф-т то и выполнить здание в монолите!!!
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 14:46
#25
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
К тому же не стоит терять время на расчет устойчивости основания под "проектируемым" фундаментом - не можем по нормам пока такие задачки то считать !
На недетальный взгляд вполне можно свести к СП по расчету подпорных стен и стен подвалов.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:25
#26
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Может по расчету будет достаточно ширины блока ФБС. Вроде 3 этажа, да и грузовая площадь небольшая. И грунты вполне возможно неслабые. Вобщем, решение, безусловно, спорное.
Смущает еще тот факт, что рассматриваемый фундамент нового здания попадает в зону обратной засыпки. А в этой зоне, как и в мусорном контейнере, можно очень много интересного и полезного встретить.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:41
#27
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Картина маслом!!!!!!!!!!
sizaleksej
Выложите как есть (планы, разрез). Постараюсь помочь.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:48
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Может опустить пониже в один уровень с существующим, отступить чуток и консольно под углом выйти стенами с монолитной плиты или фундаментов в плоскости чертежа (это по расчету), а там балочку кинуть и вывесить на нее стеночку
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 12:06
#29
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Спасибо автору, посмешил.
Надеюсь, здание еще не построено, а то я нечто подобное уже недавно видел.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции Ksedin Основания и фундаменты 6 21.09.2011 11:02
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44