Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций

Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2010, 16:59
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций
Optic
 
учащийся
 
Регистрация: 09.01.2010
Сообщений: 6

Доброго времени суток!
Пишу работу на тему создания прибора для [FONT=&quot]"контроля [/FONT][FONT=&quot]пространственного [/FONT][FONT=&quot]положения [/FONT][FONT=&quot]элементов строительных конструкций[/FONT][FONT=&quot] относительно реперных меток, установленных на [/FONT][FONT=&quot]в критических точках сооружения"
И на данный момент необходимо узнать как рассчитать (или просто значения) максимальные допустимые прогибы для длиннопролетных конструкций (я имею ввиду ЖБ и металлические крыши) чтобы заложить эти значения в расчеты прибора.
Все это усугубляется тем что не особо дружу с сопроматом и тем более со строительством.
Буду благодарен любой полезной информации!!
[/FONT]
Просмотров: 14763
 
Непрочитано 04.02.2010, 07:33
#21
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Про «любимый» в МГСУ ветер. Тот же А. из ЦАГИ (человек, имеющий коллосальный опыт по ветровым делам) достаточно скептически высказывается о результатах любых (в том числе и собственных) продувок, а тем более об компьютерных продувках…

Меня добивают такие вот голословные заявления... один А. из ЦАГИ сказал........А тысячи других учёных, инженеров ,испытателей по всему миру(из космических, авиастроительных отраслей, автомобилестроения и прочего) которые десятками лет разрабатывают и совершенствуют и применяют численные методы решения задач аэрогидродинамики?
Если бы эти методы не давали требуемой точности результатов и соответствия реальным физическим процессам они бы никогда не получили применения и столь широкого распространения.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 09:09
#22
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 09:31
#23
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


[quote=faysst;515665]1.
Причём здесь постановка идеи поста №18. Я её вообще не касался в своём сообщении.
Когда вы конкретно говорите о сомнительности вообще всех компьютерных и реальных обдувок.

Посмотрите к примеру книгу Перельмутера и др. по "Нагрузкам и воздействиям" и почитайте и про обдувки моделей физических и компьютерных(про ту же "Федерацию").

Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:44.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 09:40
#24
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 09:51
#25
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
1.
Я к Вам на Вы.[/color]
Извиняюсь!

Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:43.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:04
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Про «любимый» в МГСУ ветер. Тот же А. из ЦАГИ (человек, имеющий коллосальный опыт по ветровым делам) достаточно скептически высказывается о результатах любых (в том числе и собственных) продувок, а тем более об компьютерных продувках…
Такого же мнения придерживаются (по моим сведениям) и люди занимающиеся обдувкой в лаборатории ЦНИИСК им. Кучеренко. Все хорошо, все красиво, все ложится в очередную теорию. До того момента, пока, условно говоря, уборщица не убрала стоящее перед моделью (сбоку, сзади) ведро с воткнутой шваброй. И все ... финита ля теория.

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Интересно вот-что модель часто обдувают при одной засторойке. Потом рядом строят еще одну высотку - ситуация меняется, а обдув уже зачастую не делают..
И тут с Вами солидарен. Скажу больше: и высотки не надо и новая застройка может быть в приличном отдалении - что как повлияет предсказать практически невозможно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:08
#27
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 12:28
#28
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Ни Вы ,ни тем более я не являемся квалифицированными специалистами в области аэродинамики. Вы в своих выводах о качестве компьютерного моделирования задач аэродинамики и результатов обдувки моделей ссылаетесь на мнение специалиста из ЦАГИ, я на мнение учёных из Института Гидроаэродинамики СО РАН и Сибирского научно-исследовательского института летательных аппаратов им. Чкалова.
Поэтому диалог на эту тему будет больше походить на "кухонный спор".


2. Перельмутер любимый автор... Несколько раз видел ситуацию, когда проектировщики, начитавшись его книжек, впадали в пессимизм.

Причём здесь Перельмутер-любимый автор? Я просто привёл Вам в пример книгу, где описывается применение обдувок моделей и компьютерное моделирование именно применительно к строительным объектам.


4.Интересно вот-что, модель часто обдувают при одной застройке, - в большинстве случаев все довольны (эксперты, проектировщики, заказчик). Потом рядом строят еще одну высотку - ситуация меняется, а обдув уже зачастую не делают...

И что? Это же не говорит о том, что первоначально выполненный аэродинамический расчёт - НЕВЕРЕН!?

Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:43.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 12:33
#29
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 12:51
#30
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Если серьезно, Вы так пока еще не вникли в суть не_нашего с Вами спора. Пожалуйста, прочитайте еще раз внимательно, в чем моя критика идеи таррировки мат. модели (посты 17-19)

Да, я же не касался в своих сообщениях вашего спора об тарировке мат.моделей. Просто Вы в одном из своих сообщений очень категорично заявили, о сомнительности компьютерного моделирования задач аэродинамики, я же от специалистов этой отрасли слышал ИНОЕ!

Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:42.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 13:02
#31
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 13:20
#32
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Еще раз - дайте пример сравнения обдвува реального высотного сложной формы здания с численным расчетом.
Так съездите в ЦАГИ! Вам ближе чем мне!
Не хочу Вас обидеть, но даже если у вам будет лежать рядом результаты обдува с результатами расчёта, сколь нибудь компетентного вывода вы сделать не сможете.
Только... тут совпадает-тут несовпадает!А проанализировать почему?Может быть дефекты масштабной модели? или труба сломалась?
А может просто у расчётчика кривые руки и он заложил не те исходные предпосылки в расчётную модель которые нужно было(не те типы элементов, не та модель воздействия, крупная некачественная сетка конечных элементов, установлена не та точность решателя и т.д.)

Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:41.
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 18:56
#33
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


faysst, Дмитрий Дмитриев, советую вести диалог в конструктивном русле и подредактировать свои посты. Или завтра я их сам подредактирую. Ругаться и устраивать разборки и соревноваться в знании персонажей Э. Хопкинса можно в личке.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 05:46
#34
Дмитрий Дмитриев

Экспертиза промышленной безопасности
 
Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
faysst, Дмитрий Дмитриев, советую вести диалог в конструктивном русле и подредактировать свои посты. Или завтра я их сам подредактирую. Ругаться и устраивать разборки и соревноваться в знании персонажей Э. Хопкинса можно в личке.
Извиняюсь!
Дмитрий Дмитриев вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 00:00
#35
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


to faysst
Откуда столь категоричные заявления про системы мониторинга. В мостах по всему миру используют это. И
Цитата:
в элементе несколько основных интегральных усилий
-для таких случаев существут специальные розетки из тензодатчиков.
Цитата:
Большинство опытных специалистов считают, что, наоборот, для большепролетных конструкций необходимо использовать контроль перемещений
- очень спорное утверждение. В висячих мостах преобладают большие кинематические перемещения при действии временной нагрузки, и именно там ставят тензодатчики.
Цитата:
если их ставить в узлы - там концентрация напряжений, пластика, остаточные напряжения
- а куда еще ставить. Если у меня при моделировании этого узла имеется концентрация напряжений, например у отверстия. Я туда и поставлю датчик для слежения.
Цитата:
И как Вы переведете данные по напряжениям в усилия?
зачем мне переводить напряжения в усилия. У меня несущий элемент разрушится от напряжений, которые будут действовать в данной точке, и которые превысят предел прочности материала.
Мне кажется вы слегка не владеете вопросом. Пытаетесь оспорить то, что уже давно и успешно функционирует.
Допустим. Расчитали конструкцию - висячий мост.Приложили нагрузку. Получили действующие усилия. От усилий получили размеры несущих элементов. (Причем отдельно получают усилия от постоянной нагрузки и отдельно при действии суммарной). Размеры подбирают исходя из невыгодного сочетания постоянных и временных.
Теперь строят мост. И устанавливают тензодатчики. Тем самым мы получаем как бы фотоснимок конструкции при действии постоянных нагрузок.
Открывают движение автотранспорта. И по изменению относительных удлинений в тензодатчиках получают картину работы конструкции под нагрузкой.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 09:30
#36
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 10:58
#37
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


Дима!
"Вы ведь меня не слушаете, Вы обдумываете следующий вопрос..." (Жванецкий(С)
+НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ! только критика всех и всего.

я обсуждал эту идею с несколькими знающими людьми и все были только "за" и ничего принципиально трудного в реализации не видели.
изучите проект Windy City в Чикаго под руковолством проф А. Карима
(Ahsan Kareem)
и почитайте про опыт проф. Корчинского в 50х гг на здании МГУ.

Не то критикуете...
мерить ветер- это самое простое. его мерить нужно на мачте рядом.
и составить аэродинамическую модель. для опредления нагрузок на конструкцию при этом ветре.
если вам картинки из соседней темы кажутся эзотерическими (уж не знаю, как вы понимаете это слово...), То есть и сравнение с экспериментами RWDI, BMT, УНИКОНА, НИИМЕХ.
И для высоток и для ККЦ. и вы можете ознакомиться с ними ЛИЧНО.
(хотя я и сомневаюсь, что Вас можно в чем-либо переубедить...)
постоянно измерять давления в нескольких точках на поверхности для постоянной тарировки полной аэродинамической модели это "копейки" в общем деле.
а для дальнейших проектов польза будет огромной.
вычисленные нагрузки прикладываются к модели МКЭ.
дальше я уже писал...

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???? ничего не делать? ничего не считать?

Последний раз редактировалось СергейД, 06.02.2010 в 11:08.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 17:05
#38
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 17:45
#39
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


Дима! это не предложение, а так...
не заметил НИ в одном из ваших постов НИЧЕГО конструктивного.
сплошная эзотерика. набор умных слов.
Высотки хоть разрешаете считать? или у них тоже нулевая живучесть.?
что называете ансусом? ANSYS?
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 00:59
#40
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Цитата:
Идет, предположим, матч на десятитысячнике-стадионе/едут по мосту автомобили/реализовался расчетный ветер на жбк высотку. Есть операторная комната. В ней сидит оператор. Перед ним экран. Всего три возможных цвета – красный, желтый, зеленый. По ним (цветам) принимаются решения – 1) срочно эвакуировать людей (красный), 2) провести матч до конца (желтый) – по окончании позвать обследователей, 3) все ок (зеленый). Конечная идея - простая светофорная система.
- К чему это?
Если реализовался расчетный ветер - конструкция выдержит (если правильно запроектирована), потому, что именно на расчетный ветер она и проектировалась. И людей я не буду эвакуировать из здания при расчетном ветре.
Если по мосту едет расчетная колонна автомобилей, то мост не рухнет, т.к. нагрузка - РАСЧЕТНАЯ.
Если идет матч на десятитысячном стадионе, с расчетной вместимостью 10 000 чел, и трибуны заполнены до отказа. Я ни за что ни прерву матч - т.к. реализовалась РАСЧЕТНАЯ нагрузка (со всеми учтенной вероятность превышения ее).
А вот если я, будучи ответственным, за эксплуатацию висячего моста. И узнаю, что будет ураган (метеорологи меня предупредят). И что ураган будет сверхрасчетный, то я засяду за систему мониторинга. Но опять же эвакуировать никого не придется. Никто в трезвом уме на мост не поедет. А после - позову обследователей.
Цитата:
Касательно мостов - видели подвешенный ресторан на мосту Живописном (картинка 4)?... Речь, ведь, не идет об замере усилий в простых элементах, типа вант
Я из окна все строительство наблюдал: от начало и до конца. И с людьми и Гипротрансмоста общался по поводу этого ресторана. Вопроса не понял ...
Цитата:
если Ваш датчик покажет пластику?
- Датчик пластику показать не может. Покажет удлинения, соответствующие пластическим деформациям. В системе все учтено. Для каждого датчика заранее прописан лимит удлинений (для этого датчика будет свой). Если в пределах лимита - то все в норме. Так, что учет пластики - никакая не проблема.
Цитата:
Какой свет будете зажигать, если Ваш датчик покажет пластику?
- Опять навязывание светофорной системы. Ну покажет он пластику, ну и что. Если в пределах допуска, то ничего страшного. Ведь расчете это учтено - ОГРАНИЧЕННОЕ развитие пластических деформаций.
Цитата:
На мой взгляд, особенно тяжело замерить ветер со всеми его составляющими и пульсациями
- Откуда такая информация. Факты в студию.
Цитата:
что численные расчеты с эзотерическими методиками по гарантии надежности при использовании ансусов, дайн и прочих в качестве инструмента профессионального гадания на кофейной гуще, могут обосновать строительство ответственных сооружений с нулевой живучестью.
Ну я даже не знаю, что ответить. Сергей Д - предлагаю в личке общаться, если интерес к теме еще не угас.
В общем обсуждении темы, как видно логичные аргументы не хотят приводить. Сплошная ЭЗОТЕРИКА....
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Расчет плоских рамных конструкций Diman Конструкции зданий и сооружений 13 04.10.2006 13:58