Про «любимый» в МГСУ ветер. Тот же А. из ЦАГИ (человек, имеющий коллосальный опыт по ветровым делам) достаточно скептически высказывается о результатах любых (в том числе и собственных) продувок, а тем более об компьютерных продувках…
Меня добивают такие вот голословные заявления... один А. из ЦАГИ сказал........А тысячи других учёных, инженеров ,испытателей по всему миру(из космических, авиастроительных отраслей, автомобилестроения и прочего) которые десятками лет разрабатывают и совершенствуют и применяют численные методы решения задач аэрогидродинамики? Если бы эти методы не давали требуемой точности результатов и соответствия реальным физическим процессам они бы никогда не получили применения и столь широкого распространения. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
[quote=faysst;515665]1.
Причём здесь постановка идеи поста №18. Я её вообще не касался в своём сообщении. Когда вы конкретно говорите о сомнительности вообще всех компьютерных и реальных обдувок. Посмотрите к примеру книгу Перельмутера и др. по "Нагрузкам и воздействиям" и почитайте и про обдувки моделей физических и компьютерных(про ту же "Федерацию"). Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:44. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
И тут с Вами солидарен. Скажу больше: и высотки не надо и новая застройка может быть в приличном отдалении - что как повлияет предсказать практически невозможно. |
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Ни Вы ,ни тем более я не являемся квалифицированными специалистами в области аэродинамики. Вы в своих выводах о качестве компьютерного моделирования задач аэродинамики и результатов обдувки моделей ссылаетесь на мнение специалиста из ЦАГИ, я на мнение учёных из Института Гидроаэродинамики СО РАН и Сибирского научно-исследовательского института летательных аппаратов им. Чкалова.
Поэтому диалог на эту тему будет больше походить на "кухонный спор". 2. Перельмутер любимый автор... Несколько раз видел ситуацию, когда проектировщики, начитавшись его книжек, впадали в пессимизм. Причём здесь Перельмутер-любимый автор? Я просто привёл Вам в пример книгу, где описывается применение обдувок моделей и компьютерное моделирование именно применительно к строительным объектам. 4.Интересно вот-что, модель часто обдувают при одной застройке, - в большинстве случаев все довольны (эксперты, проектировщики, заказчик). Потом рядом строят еще одну высотку - ситуация меняется, а обдув уже зачастую не делают... И что? Это же не говорит о том, что первоначально выполненный аэродинамический расчёт - НЕВЕРЕН!? Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:43. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Если серьезно, Вы так пока еще не вникли в суть не_нашего с Вами спора. Пожалуйста, прочитайте еще раз внимательно, в чем моя критика идеи таррировки мат. модели (посты 17-19)
Да, я же не касался в своих сообщениях вашего спора об тарировке мат.моделей. Просто Вы в одном из своих сообщений очень категорично заявили, о сомнительности компьютерного моделирования задач аэродинамики, я же от специалистов этой отрасли слышал ИНОЕ! Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:42. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Еще раз - дайте пример сравнения обдвува реального высотного сложной формы здания с численным расчетом.
Так съездите в ЦАГИ! Вам ближе чем мне! ![]() Не хочу Вас обидеть, но даже если у вам будет лежать рядом результаты обдува с результатами расчёта, сколь нибудь компетентного вывода вы сделать не сможете. Только... тут совпадает-тут несовпадает!А проанализировать почему?Может быть дефекты масштабной модели? или труба сломалась? ![]() А может просто у расчётчика кривые руки и он заложил не те исходные предпосылки в расчётную модель которые нужно было(не те типы элементов, не та модель воздействия, крупная некачественная сетка конечных элементов, установлена не та точность решателя и т.д.) Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 05:41. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
![]() |
faysst, Дмитрий Дмитриев, советую вести диалог в конструктивном русле и подредактировать свои посты. Или завтра я их сам подредактирую. Ругаться и устраивать разборки и соревноваться в знании персонажей Э. Хопкинса можно в личке.
|
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
|
|||
![]() |
|
|||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
to faysst
Откуда столь категоричные заявления про системы мониторинга. В мостах по всему миру используют это. И Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мне кажется вы слегка не владеете вопросом. Пытаетесь оспорить то, что уже давно и успешно функционирует. Допустим. Расчитали конструкцию - висячий мост.Приложили нагрузку. Получили действующие усилия. От усилий получили размеры несущих элементов. (Причем отдельно получают усилия от постоянной нагрузки и отдельно при действии суммарной). Размеры подбирают исходя из невыгодного сочетания постоянных и временных. Теперь строят мост. И устанавливают тензодатчики. Тем самым мы получаем как бы фотоснимок конструкции при действии постоянных нагрузок. Открывают движение автотранспорта. И по изменению относительных удлинений в тензодатчиках получают картину работы конструкции под нагрузкой.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
Дима!
"Вы ведь меня не слушаете, Вы обдумываете следующий вопрос..." (Жванецкий(С) +НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ! только критика всех и всего. я обсуждал эту идею с несколькими знающими людьми и все были только "за" и ничего принципиально трудного в реализации не видели. изучите проект Windy City в Чикаго под руковолством проф А. Карима (Ahsan Kareem) и почитайте про опыт проф. Корчинского в 50х гг на здании МГУ. Не то критикуете... мерить ветер- это самое простое. его мерить нужно на мачте рядом. и составить аэродинамическую модель. для опредления нагрузок на конструкцию при этом ветре. если вам картинки из соседней темы кажутся эзотерическими (уж не знаю, как вы понимаете это слово...), То есть и сравнение с экспериментами RWDI, BMT, УНИКОНА, НИИМЕХ. И для высоток и для ККЦ. и вы можете ознакомиться с ними ЛИЧНО. (хотя я и сомневаюсь, что Вас можно в чем-либо переубедить...) постоянно измерять давления в нескольких точках на поверхности для постоянной тарировки полной аэродинамической модели это "копейки" в общем деле. а для дальнейших проектов польза будет огромной. вычисленные нагрузки прикладываются к модели МКЭ. дальше я уже писал... ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???? ничего не делать? ничего не считать? Последний раз редактировалось СергейД, 06.02.2010 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:34. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
Дима! это не предложение, а так...
не заметил НИ в одном из ваших постов НИЧЕГО конструктивного. сплошная эзотерика. набор умных слов. Высотки хоть разрешаете считать? или у них тоже нулевая живучесть.? что называете ансусом? ANSYS? |
|||
![]() |
|
|||||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Цитата:
Если реализовался расчетный ветер - конструкция выдержит (если правильно запроектирована), потому, что именно на расчетный ветер она и проектировалась. И людей я не буду эвакуировать из здания при расчетном ветре. Если по мосту едет расчетная колонна автомобилей, то мост не рухнет, т.к. нагрузка - РАСЧЕТНАЯ. Если идет матч на десятитысячном стадионе, с расчетной вместимостью 10 000 чел, и трибуны заполнены до отказа. Я ни за что ни прерву матч - т.к. реализовалась РАСЧЕТНАЯ нагрузка (со всеми учтенной вероятность превышения ее). А вот если я, будучи ответственным, за эксплуатацию висячего моста. И узнаю, что будет ураган (метеорологи меня предупредят). И что ураган будет сверхрасчетный, то я засяду за систему мониторинга. Но опять же эвакуировать никого не придется. Никто в трезвом уме на мост не поедет. А после - позову обследователей. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем обсуждении темы, как видно логичные аргументы не хотят приводить. Сплошная ЭЗОТЕРИКА....
__________________
Обмениваю незнание на время. |
||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
Расчет плоских рамных конструкций | Diman | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.10.2006 13:58 |