| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Уразумел, говоришь.
А каким образом считать, допустим, данную "конструкцию" в составе дома в целом по такой логике? Т.е. у стекла одна частота собственных колебаний (как, кстати, её будем искать в первом приближении? как для консольного стержня с распределённой массой, аля как для зданий делается?) у дома другая частота. Всё это раздельно сравниваем с предельными значениями собственных частот (что стекла, что дома)? Ловим случаи различные. То здание "пульсирует", то нет, то стекло ... и т.п. Надеемся на несовпадение частот, дабы резонанс не получить. Короче всё ещё много вопросов остаётся. PS: Считал в своё время трёхслойку (повезло, что ветровая нагрузка не являлась решающей). Консультировался с умными дядьками, но ответа чёткого так и не получил. Прикинул в Экселе разные случаи, посравнивал, и взял двойной статический ветер.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
1-й случай - расчет здания. Для расчета суммируем среднюю составляющую плюс динамическую для здания, рассчитанную по собственным частотам здания. 2-й случай - расчет стекла на отм. 75м. Для расчета суммируем среднюю составляющую полюс динамическую для стекла, рассчитанную по собственным частотам стекла, закрепленного в оконоой раме. (Вдруг у вас витрина 6х6 метров! ![]() И никакого произвола!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 27.03.2010 в 10:28. Причина: орфография |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
вообщем вы опять меня ввергли в сомнения
если я правильно понял этап 1: плюсуем к ветру пульсацию всего здания по формуле 8 СНиП "Нагрузки и воздействия" этап 2: как это расчитать то...
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
К Атрибуту: В мире аббревиатур я уже ни в чем не уверен.
Конкретно интересуют "легкие" стальные каркасы под "сарайки" высота до 5м, размеры в плане до 15м длина и один пролет до 6м. Пролет: две, защемленные в фундаменте, колонны, сверху балка, шарнирно примыкающая. Обшито сэндвич-панелями. Их руками за день со всеми узлами посчитать и начертить можно. А ветер с учетом пульсации сразу в +-два раза больше получается чем статическая составляющая. "Но это же сарайка, Карл"... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Цитата:
Но где именно это написано в СП 20 ? Сейчас в нормах там тоже есть пульсация. А если ёлки-этажерка рядом с воротами. И пульсация там точно будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Если проект подлежит экспертизе, то хана ![]() Поэтому мы себе позволяем для малоответственых сооружений игнорировать пульсацию. Так же мы когда таки пульсацию велят учесть, как самые умные для упрощения расчетов прикладываем ветер как статику, умножив на коэффициент из графика в СП (в СП есть формулы и условия такого упрощения). Забегая вперде - этот коэффициент почти всегда ~2. Это я к чему все - обычно такие вопросы проектировщик задает не потому что материала на сооружение жалко, а потому что хочется как-то не усложнять расчеты "вот этого вот сортира". Что нами тоже понимается. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Эйфелева башня стоит 150 лет, а посчитана без динамики, без пульсации, просто на статический максимальный ветер, зависящий от высоты. Где брали данные, не знаю, но эпюра очень проста - видел в оригинале презентационного экземпляра проекта в библиотеке в Питере. И похоже ветер прикладывали только в одном варианте - к одной грани.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Моделирование ветровой нагрузки в Plaxis | MaTpac | Расчетные программы | 7 | 08.02.2009 22:58 |