Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Сваи однозначно, буронабивные в обсадной трубе. Или вдавливаемые. Если у вашего заказчика нет денег, пускай коттеджи строит. Как говорил Киса Воробьянинов, "торг здесь неуместен))". Даже в том случае, если геологи ошиблись, и плита пройдет по деформациям, накренится соседнее здание. Вам нужно будет предусматривать разделительную стенку. Или с заказчиком вместе сидеть будете.
По поводу чертежей. Такой проект невыполним физически. У вас фундаментная плита на 400 мм заходит под стену существующего здания. Где у вас ограждение котлована? Надо или отодвигать здание от существующего, или делать консоль. Какая у вас конструктивная схема? Диагноз: все переделать Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.07.2010 в 16:41. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? | Кутузов | Основания и фундаменты | 24 | 01.09.2010 11:01 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |