делают ли капители у торцов стен? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > делают ли капители у торцов стен?

делают ли капители у торцов стен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2010, 22:54
делают ли капители у торцов стен?
bonJ
 
инженер-конструктор
 
где то на планете Земля...
Регистрация: 09.09.2010
Сообщений: 11

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос: в монолитном здании при опирании плиты покрытия (t=450) на стены (b=300) в некоторых местах не хватает поперечного амрирования (диам.12А500). Класс бетона не повысить, толщину покрытия не увеличить...Возможно ли сделать капитель по аналогии с колоннами? Капитель исключительно на торце стены по длине/чуть длиннее длины расчетного контура поперечного сечения при продавливании (что определен в научно-техническом отчете НИИЖБа)? Кто-нибудь делал такое? Если да - есть ли специфика в армировании таких капителей?
Заранее благодарю за внимание и помощь.
Просмотров: 10277
 
Непрочитано 13.09.2010, 18:45
#21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


С суперточностью вообще определить не получится есснно.
Offtop: Это, вы же не в Microfe работаете, узлы-то должны быть соединены (это я по поводу измельченной сетки)
Сам я такого рода капители никогда не делал, но думаю, что вариант устройства "уширения" стены в месте стыковки ее с плитой возможен. может, старшие господа с громадным опытом расскажут о применении, может, кто-нть покажет чертежи или фотографии. Будет неплохо
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 21:38
#22
bonJ

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.09.2010
где то на планете Земля...
Сообщений: 11


Цитата:
Offtop: Это, вы же не в Microfe работаете, узлы-то должны быть соединены (это я по поводу измельченной сетки)
Ндааа. Ошибка.
Исправленный фрагмент в этом посте.
N=89,98+93,28+54,82+35,48+23,49+15,85/2=305т /это кстати совсем близко к N=329т, определенной по Nx в КЭ стены на торце/

Цитата:
Offtop: может, старшие господа с громадным опытом расскажут о применении, может, кто-нть покажет чертежи или фотографии. Будет неплохо
Очень бы хотелось, конечно, побольше узнать информации о такого рода решениях уширений торцов стен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: исп.jpg
Просмотров: 115
Размер:	49.2 Кб
ID:	45247  
bonJ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 22:55
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: Кстати говоря, я имел ввиду не локальное уширение по торцу стены, а уширение вдоль всей стены, но тем не менее, любая информация будет в тему
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 12:22
#24
nichita2


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от bonJ Посмотреть сообщение
Но все же, чем плох вариант с капителью на торце стены
Скорее это уж скрытая балка попросту. Соответственно и все армирование и прочее.
nichita2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > делают ли капители у торцов стен?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02