Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)

Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2010, 12:36
Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)
Наталья18-83
 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 18

Уважаемые форумчане, помогите найти ошибку в расчетной схеме здания (Лира 9.4), отсутствуют модальные массы при расчете на сейсмику, почему?

Вложения
Тип файла: rar 1выставочный центр.rar (343.3 Кб, 284 просмотров)


Последний раз редактировалось Наталья18-83, 13.10.2010 в 15:19.
Просмотров: 12484
 
Непрочитано 17.10.2010, 11:44
#21
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Факт, что автору темы лучше исключить лестницу из расчета и как советует Dallaev сконструировать ее скользящей
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 12:22
#22
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


я бы сделал с поэтажной разрезкой
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 10:39
#23
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


to mikel
Mikel, спасибо за Ваши ответы-советы ! Ясные и полезные !

В продолжении темы, есть несколько вопросов, по возможности, не могли бы и на них ответеть:
1) Пост N8. Коэф-т жесткости основания при действии сейсмических нагрузок вы приняли увеличенным в 10 раз, основываясь на каких нормах или пособиях ? Где он прописан ?
2) При назначении "боковых" коэ-тов Вы приняли соотношение черех Kтр=0,5-0,7. В каких нормах/пособиях это соотношение фигурирует ?

Заранее спасибо !
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 10:52
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Наталья18-83 Посмотреть сообщение
модальные массы собрала
Интересно, как можно собрать "модальную массу"?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 12:26
#25
Наталья18-83


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 18


С удивлением обнаружила, что тема имеет продолжение. Советы mikel меня полностью устроили, я получила нормальные результаты. Большое спасибо.
К вопросам о расчетной схеме. Схема здания продиктована архитектурными решениями, хотелось бы иметь, как рекомендует СНиП, симметричные схемы, равномерное распределение жесткостей и масс, но это далеко не всегда можно осуществить при реальном проектировании.
Для данного объекта важны свободные площади и только "уголок" выделен для лифтов и лестниц. Данный объект состоит из трех блоков, разделенных швами по фундаменту, и все они не симметричны по отдельности , но в общем создают единый объем.
Армирование, полученное в результате расчета, удовлетворяет при таких пролетах и нагрузках и заказчика, и проектировщиков. Но предложение о поэтажной разрезке лестницы заинтересовало меня.В СНиПе я всегда пропускаю эту рекомендацию и руководствуюсь указанием о "жестком ядре", потому что плохо себе представляю лестницу с поэтажной разрезкой в монолитном здании. Поделитесь конструктивным решением лестницы с поэтажной разрезкой. Буду очень признательна, а вечером прокручу схему с шарнирами по лестнице для сравнения армирования. Спасибо.
Наталья18-83 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 12:38
#26
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


CpL
по пункту№1 -разница между модулем общей деформации ориентированным на долговременные нагрузки и модулем упругости (условным для грунта) в 5-10 раз, почерпнул в мануале скада и в темах было(обоснование : траспорт или ветер трясут старый дом, а новых осадок нет)
по пункту2 это из древнего мануала к лире(обоснование - трение покоя с пригрузом)
Сам лично следую советам форумчан(Шашкин) предпочитаю не пользоваться коэффициентами постели предпочитая им 3d солиды, чаще всего в линейной постановке, если нагрузки обычные в плане величины(давления на грунт соответствуют несущей способности грунта расчитанной по СНиП, который ориентирован на участок диаграммы деформация-сжатие грунта близкий к линейному) и пластика не ожидается. Результаты плане перемещений близкие, а модель прямого действия без эмпирик.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 22:45
#27
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Наталья18-83 Посмотреть сообщение
Поделитесь конструктивным решением лестницы с поэтажной разрезкой. Буду очень признательна, а вечером прокручу схему с шарнирами по лестнице для сравнения армирования.
дай свой эл. адрес закину чертежи.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 09:25
#28
Наталья18-83


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 18


для dallaev

Последний раз редактировалось Наталья18-83, 19.10.2010 в 14:37.
Наталья18-83 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 10:35
#29
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Mikel cпасибо за информацию !
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:23
#30
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от CpL Посмотреть сообщение
to mikel
Mikel, спасибо за Ваши ответы-советы ! Ясные и полезные !

В продолжении темы, есть несколько вопросов, по возможности, не могли бы и на них ответеть:
1) Пост N8. Коэф-т жесткости основания при действии сейсмических нагрузок вы приняли увеличенным в 10 раз, основываясь на каких нормах или пособиях ? Где он прописан ?
2) При назначении "боковых" коэ-тов Вы приняли соотношение черех Kтр=0,5-0,7. В каких нормах/пособиях это соотношение фигурирует ?
1) СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах Примечание к п.5.14
2) СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками
п.1.26-1.27
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:49
#31
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


UnAtom
Cпасибо за ссылки на конкретные документы ! ! !
СНиП РК 2.03-30-2006, в dnl-де лежит, но с не оч. хорошим качеством, может быть у Вас есть более качественная электронная версия ?
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 19:14
#32
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


вот еще..

Динамические характеристики грунтов
Вычисляются по формуле из Цитович Н.А. “Механика грунтов”, 1983г. есть в dnl
стр.275
Вложения
Тип файла: doc Динамические характеристики грунтов1.doc (39.0 Кб, 1152 просмотров)

Последний раз редактировалось mikel, 19.10.2010 в 19:46.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 23:05
#33
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
вот еще..

Динамические характеристики грунтов
Вычисляются по формуле из Цитович Н.А. “Механика грунтов”, 1983г. есть в dnl
стр.275
Извините, что встрял:
Если знаете, то что такое m, b в формулах?
И еще вопрос: как ведут себя эти жесткости в модели О-Ф-З при знакопеременном воздействии? Полагаю, что при растяжении (отрыве) жесткость на сжатие не должна участвовать... т.е. необходимы какие-то итарации при выполнении расчета. Это естественно касается и всех других моделей иммитирующих работу основания.
Я и ранее заострял внимание, что нормативная база (методика) расчета на сейсмику для ОФЗ недостаточно совершенна.
К примеру, снип по сейсмике в основном рассматривает спектральный метод и все формулы по вычислению базируются на расчетной схеме в виде защемленного кола (мачты и т.п.). Т.е. учет контакта основания и сооружения производится как-то косвенно или вообще не производится... во всяком случае в СНиПе этот аспект не рассматривается.
К чему это? Я сторонник обоснованного отказа от учета трудноформализуемой специфики работы сооружения (деформирования материалов и т.п.). Это лучше, чем разгадывать ребусы в результатах расчета. Расчетная модель должна быть простой, реалистичной и поддаваться ручным прикидочным вычислениям.
Я.т.д.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 23:39
#34
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Полагаю, что при растяжении (отрыве) жесткость на сжатие не должна участвовать... т.е. необходимы какие-то итарации при выполнении расчета.
.............?
Извините учусь
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 11:56
#35
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


TO EUDGEN
Вложения
Тип файла: doc TO EUDGEN.doc (116.0 Кб, 207 просмотров)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2012, 11:02
1 | #36
Kalhaman


 
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58


Offtop: Интересно, куда пропал EUDGEN. В 2007-2008 только его топики и мелькали...
Kalhaman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Динамика с гармоническими колебаниями - модальные массы. Лира 9.6 Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 19 22.11.2010 16:42
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) dimoxa Лира / Лира-САПР 2 22.03.2010 11:18
Ошибка при расчете стойки в Лира 9.4 Алексей11 Лира / Лира-САПР 5 12.01.2010 11:22