Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке

Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2011, 09:51
Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке
di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051

Вопрос - в заглавии темы.
Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста: в каком действующем нормативе указано минимальное расстояние до ближайшего пож. гидранта для обеспечения пож. безопасности стройплощадки?
Заранее спасибо.
Просмотров: 41343
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:50
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Специально и исключительно для вас еще раз:
ППБ-01-93

15.38. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

1.7.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:51
1 | #22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Статус: отменен (by Normacs)
ППБ 01-03 смотрите. Они действуют.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:12
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Ну дык там те-же требования (пункты 94 и 609).

Эти 2 документа годами действия только отличаются вроде как. Хотя может я и неправ .
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:21
#24
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну дык там те-же требования (пункты 94 и 609).
Те же самые.
Пункты отличные. Особенно 610. Я раньше на него внимания не обращал. А теперь буду с помощь него воспитывать нерадивых подрядчиков.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:45
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ППБ 01-03
статус действует. нормативная база Кодекс.

На стройплощадке должны быть или водоёмы или сети.
Это одна из распространённых ошибок ПОСа, также она была в заявлении экспертизы по поводу типовых ошибок за 2 квартал 2010 года вроде бы.

Имеется в виду наружные временные противопожарные сети. Внутренние вводятся по нормам СНиПа вроде бы, после отделки или вместе с ней.
Но ведь конструкция таких сетей может быть разной...
Наверное не обязательно временные сети заглублять, если строим за 1 сезон.

Потом сейчас есть прицепы-цистерны до 30 м3, обычно используют их вместо резервуаров. В СССР их не было.
Причём они даже подогреваются и вроде бы даже зимой могут стоять с утеплением и обогревателем.

Сети редко делают.

У пожарной машины есть сборная водозаборная труба длиной до 20 м (которую возят на крыше и все её видели), насос и шланг длиной не помню сколько что-то около 150-200 м.


Чаще всего горят бытовки или парники-тепляки для производства работ зимой.
В бытовках погибают люди.
Если есть хотя бы минимальная возможность спасти им жизнь, и нормами это требуется, то это надо делать.


Кроме прочего следует обратить внимание на правила установки временных зданий и сооружений (зазоры между зданиями и группами зданий).
Есть пункт ППБ на это.
Плюс действуют много требований разных СНиПов на разные склады и т.п. и Пожарный техрегламент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2011 в 12:51.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:59
#26
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В бытовках погибают люди.
Если есть хотя бы минимальная возможность спасти им жизнь, и нормами это требуется, то это надо делать.
Надо. Но полностью этого не избежать. Они же живут в этих бытовках. Отопление электрическое. Сами еще каких нибудь козлов понаставят, тряпок сверух навешают. Вот и горят по ночам.
Для того и назначают отвественного за пожбезопасность, чтобы всех собак на него вешать.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:04
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Да и ещё...
Я так написал что временные сети редко делают. не знаю почему...
Сети часто делают.
И это если рядом есть существующая сеть к которой можно подключиться - самое дешёвое решение.
Только нужно ТУ на временное подключение приложить в ПОС будет.

То, что рабочие живут в бытовках и сушат там вещи - вина заказчика.
Он должен в 99% случаев указывать на вахтовый способ работы. Тогда в ПОС решается и сушилка и вахтовый посёлок делается и т.п. Решаются все эти вопросы, рабочие живут хорошо, и работают тоже хорошо.
И подрядчика тоже вина, потому что он и сам бы мог этим озаботиться.

Вообще вот все говорят "строят как Джамшут"...
А посади вас восьмером в вагончик с зарплатой 15-20 тыр без всех удобств, посмотрим как вы будете работать после такого отдыха.

После такого нечего удивляться что при раскопке траншеи 6 болтают, а один копает. Как у меня за окном сейчас...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:06
#28
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Начните "от печки", вопрос пожаротушения построенного объекта должен быть решён проектом наружного водоснабжения, для тушения стройки дочтаточно поставить запроектированные гидранты до возведения самого здания, при условии что на их месте не будет забора, стройгородка и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:09
#29
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А посади вас восьмером в вагончик с зарплатой 15-20 тыр без всех удобств, посмотрим как вы будете работать после такого отдыха.
Отлично работал. И даже без выходных. Только зарплата была 5 тысяч рублей. Вчетвером правда жили в вагончике.
А болтают вместо работы они всегда. Независимо от условий проживания, зарплаты и прочего.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:13
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Самый больной вопрос - расход на пожарное водоснабжение на период строительства.
в МДС 5 л/с
в Пожарном техрегламенте от 10 л/с и выше

Я всегда беру по техрегламенту, но это далеко не факт, что правильно.
Обосновывающей цепочки я сделать так и не смог на этот момент.

Шишков В.С., ну и долго вы так работали ?
Год, два ? Или 10-15 лет ?

Чтобы не болтали нужна только лишь сдельная зарплата. Но это сразу поднимает уровень прораба и стройки до небес.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:15
#31
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Год. Без выходных. Потом квартиру снял. Потом женился. А потом купил квартиру.
Сдельная зарплата никому не нужна. Все хотят повременку.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:43
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Самый больной вопрос - расход на пожарное водоснабжение на период строительства.
в МДС 5 л/с
в Пожарном техрегламенте от 10 л/с и выше
Я вот так беру:
Цитата:
Расход воды на противопожарные нужды в зависимости от площади стройплощадки устанавливается до 10 га - 5 л/сек.; до 50 га - 20 л/сек.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:44
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Alkor527, это вы где нашли ?


Я считаю, что нужно считать по техрегламенту. Единственное в чём не уверен, так это что именно будет гореть. По идее это любой склад... тогда будут вообще запредельные цифры 15-20 л/с.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:50
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Alkor527, это вы где нашли ?
Вот :
Вложения
Тип файла: rar Рекомендаци ОАО ПКТИпромстрой 01.01.2008.rar (1.17 Мб, 978 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:03
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну так то рекомендации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:26
#36
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
запредельные цифры 15-20 л/с
Это 1 гидрант - почему запредельные?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:38
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Потому что если пересчитывать на резервуары то это больше десяти полуприцепов 30 м3, или гигантский водоём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 14:46
#38
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Потому что если пересчитывать на резервуары то это больше десяти полуприцепов 30 м3, или гигантский водоём.
не научите: где можно посмотреть такой расчет? Наверное вскоре может пригодится.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 14:50
#39
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если пересчитывать на резервуары
Логично. Я городской, про резервуары мыслей нет.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
где можно посмотреть такой расчет?
3 часа нужно тушить полным расходом обычно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:04
#40
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
3 часа нужно тушить полным расходом обычно.
к большому сожалению даже очень верная мысль без указания конкретного пункта в нормах - неприменима

как говорится: без бумажки ....
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? Джинна Инженерные сети 12 10.02.2010 12:14
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20