добрый день!
Разрешается ли выполнение СМР по чертежам стадии "П" или только по чертежам стадии "Р"? Нужна ссылка на норматив (эксперт без ссылки указывает на то, что по чертежам ст. "П" допускается выполнять СМР)
Просмотров: 36324
 
Непрочитано 27.03.2012, 13:34
#21
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Тогда это по другому называется. Не "строить по чертежам стадии П", а "делать рабочие чертежи и выпускать их как стадию П".
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 13:49
#22
DORIS


 
Регистрация: 20.01.2012
altai
Сообщений: 32


Если принимаем участие в конкурсах- определяемся с минимальной возможной для нас ценой и дальше просто не играем. А сейчас обычно в тех. заданиях подразумеваются две стадии. Чтобы не париться и не терять время делаем сразу в объеме рабочей.Если необходимо, меняем потом буковку.
DORIS вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 14:22
#23
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


ваши эксперты или очень умные и дотошные или наоборот. По крайней мере сами себя подставляют однозначно. Странно что вообще требуют сметы. Или это бюджетные объекты.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 16:04
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
эксперт без ссылки указывает на то, что по чертежам ст. "П" допускается выполнять СМР
Этот эксперт такой же "эксперт", как в департаменте Минрегиона "строители".

Цитата:
Тогда это по другому называется. Не "строить по чертежам стадии П", а "делать рабочие чертежи и выпускать их как стадию П".
Совершенно верно. Но платить им только за П, потому как "шибко умные", прям как в том же Минрегионе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 16:15
#25
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Вы поищите на форуме такую тему уже недавно тут уже разбирали. А насчет можно или нельзя, экспрет прав что можно, ведь согласно постановлению №87 "Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства.", т.е. все данные у вас должны там быть уже необходимые для строительства.
А насчет
Цитата:
Сообщение от Agent_Orange Посмотреть сообщение
лава I. Статья 4: В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Так этот пункт говорит, о том что некоторые решения конструктивные нужно проработать дл заказчика более подробно, имено поэтому и стоит "в целях реализации...", а не указано, например, что после разработки ПД нужно делать РД. Этот пункт больше ориентирован когда проект делает одна фирма, а строит другая.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 19:11
#26
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Так этот пункт говорит, о том что некоторые решения конструктивные нужно проработать дл заказчика более подробно,
Не надо фантазировать, о чем это пункт говорит. Документ надо читать буквально.

Слов "некоторые", "нужно проработать", "дл заказчика", "более подробно" там нет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 19:29
#27
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
е надо фантазировать, о чем это пункт говорит. Документ надо читать буквально.

Слов "некоторые", "нужно проработать", "дл заказчика", "более подробно" там нет.
Ну и где Вы там нашли что я фантазирую, поясните, я своими словами довел, до автора темы пункт, и я прекрасно умею читать, а вот вы сомневаюсь, если вы считаете, что я не прав приведите мне, где это четко написано, что без РД нельзя строить???? Этот пункт можно толковать по разному, но нут не написано, что обязательно разрабатывается РД, а это совсем другое, как раз если не обозначено значит не запрещено строить по ПД, тем более уже один пункт я приводил, который четко отвечает на вопрос, что ПД должна содержать "информацию в объеме достаточном для строительства", т.е. простыми словами специально для Вас, все без чего строительство невозможно должно быть.

Последний раз редактировалось Surely, 28.03.2012 в 08:30.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 19:55
1 | #28
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Существует ГОСТ Р 21.1001-2009 "Система проектной документации для строительства.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ"

3.1.2 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

3.1.8 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.


По-моему все понятно. Проектная документация- для оценки соответствия, рабочая документация - для производства строительных и монтажных работ.

По стадии "П" строить нельзя.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 20:04
#29
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
andsan
Да Вы правы жаль этот ГОСТ вышел после постановления №87, и в нем небыл учтен, поэтому такая дилемма и получилось, с одной стороны правильно по этому ГОСТу, а с другой есть постановление которые, якобы главнее, будем надеется что наступит время и окончательно, все выправят, чтобы было так как раньше все понятно, а то в одном документе одно, в другом другое.

Последний раз редактировалось Surely, 28.03.2012 в 08:29.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 00:22
#30
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Ну и где Вы там нашли что я фантазирую, поясните, я своими словами довел, до автора темы пункт, и я прекрасно уменю читать
Нафантазированные слова я специально процитировал в кавычках.

Доводить "своими словами", искажая при этом смысл нормативных документов, не надо. Потому что "не так страшен закон, как его толкование". Читать Вы, возможно, "умените", а вот писать - нет. "Небыл", "диллема", "уменю". Про знание нормативных документов уж вообще молчу.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 09:02
1 | #31
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Знаете ShaggyDoc, странный Вы человек, считаете, я не знаю нормативные документы, однако в своем посте №27, я к Вам обратился, покажите, где четко и ясно написано, без двойных толкований. Вы же ни в одном своем посте не указали ни один нормативный документ. На счет толкования закона, насколько я понимаю, вы близко не знакомы даже с юридическими особенностями нормативно-правовых актов, так я вам уже пояснял, что если в законе или нормативно-правовом акте не запрещено какое либо действие, то значит оно разрешено. И это не является чем то заоблачным или за гранью реальностью, хотя это не все понимают, особенно, такие как вы и, даже когда попадают на суд, пытаются толковать закон по своему, не читая его буквально, и самое главное комплексно. Вы же уперлись в один пункт постановления правительства и автоматически игнорируете другие, хотя в этом пункте не написано, что обязательно нужно разрабатывать РД, если Вы прочитаете всё постановление в целом, то Вы бы прекрасно поняли бы, что там написано. Но повторюсь еще раз, вы относитесь к категории людей, которые любят выбирать из нормативно-правовых документов, какой-то один пункт, без учета контекста других и использовать их в своих целях. Но это законы их нельзя рассматривать дискретно. А то получается как с выборами президента, такие же как Вы сначала толковали п. 3 ст. 81 Конституции РФ, что президент может избираться только на два срока, доказывая, что потом это не законно и прочее, но почему то игнорировали что после слов "...более двух сроков", стоит слово "...,подряд". Так же и вы взяли один пункт и применяете его как хотите в,ы пытаясь всем доказать, что вы гений чтения и понимания законов.

P.S. что самое странное в вас, доказывающее ваш низкий уровень. Всё прекрасно понимаем, что это форум и некоторые отвечают на вопросы быстро, так как работают, но при этом хотят помочь человек разобраться по возникшему вопросу и практически никогда не обращают внимание на опечатки, допущенные в тексте, просто иногда некогда. Это говорит об уровне, прежде всего, специалистов, для чего он зашел на форум, найти для себя информацию важную или заняться исправлением опечаток и т.д.. Кроме того зная многих специалистов не просто хороших, а тех кто по сути является авторами современной строительной механики, сопромата и т.д., могу сказать, что усвоил от них, если у человек не разбирается, но хочет показаться всем гением, он начинает искать ошибки в написании, орфографии и т.д., и стараться выставить это всем, что вот смотрите, раз он не умеет писать, то и в остальном он идиот, хотя на самом деле все гораздо проще он пытается таким образом скрыть свою явную неграмотность. Теперь я думаю с вами всё и всем ясно. Начните уже нормально участвовать в форуме, человеку нужны норматив, а не ваш бред.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 09:18
#32
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


СНИП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов"

Цитата:
3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
....
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
Как сдавать без рабочки будем?
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 09:19
#33
HANNA


 
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 16


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 427, от 21.12.2009 N 1044, от 13.04.2010 N 235, от 07.12.2010 N 1006, от 15.02.2011 N 73)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
HANNA вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 09:44
#34
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
СНИП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов"


Цитата:




3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
....
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;




Как сдавать без рабочки будем?
Уже устарели пункты. Лучше обратить внимание на ст. 55 п. 3 Градостроительного кодекса РФ, там довольно полный перечень документов о сдачи в эксплуатации объекта.
Кстати в другое теме HANNA, приводила правильно СП 48.13330.2011 "Организация строительства", там уже написано, что заказщику передается и проектная и рабочая документация. Хотя и там есть опять двойные толкования, например п. 5.5.: "Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре." Думаю понятно сначало говорится о входном контроле рабочки, а в сроках говорится уже о проектной документации. Вот из-за этого и возникают у нас сейчас споры.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:45
#35
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
...насколько я понимаю, вы близко не знакомы даже с юридическими особенностями нормативно-правовых актов...
Успокойся, бэби.

Вот насколько я понимаю, мой личный опыт написания "с нуля" двух Законов, нескольких десятков Постановлений Правительства и 10-летняя работа с экспертами правового управления и управления юстиции позволяют кое о чем судить.

Носом тебя в конкретные пункты и без меня натыкали.

Учи пока азбуку, бэби. В словарики заглядывай, когда всякие слова хочешь для красоты слога применять.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 13:20
#36
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


ShaggyDoc

Да что и требовалось доказать, одни лишь оскорбления в адрес других, и ни одних доказательств своей полезности.
P.S. а это не вы случайно и делали все эти законы, которые мы обсуждаем теперь, а то уж очень на вас смахивает, одни противоречия ,, и теперь и пытаетесь выгородить себя не вникая в доводы оппонентов. И только вот не надо тут говорить, что сейчас все законы идеальные, на форуме не идиоты сидят, а то, что вы там составляли, мне как-то без разницы если человек не умеет критически осмысливать полученную информацию, анализировать ее, то хоть тысячу законов вы подготовьте, все равно толку не будет лишь еще больше воды нальете.

И да если Вы считаете себя высоко интелектуальным, то Вам право никто не давал меня "тыкать", учитесь уважать оппонента, и оперировать фактами, тем более вы написали что у вас огромный опыт работы в системы нормотивно-правовых отношений. Хотя, конечно, учитывая что, вы тут пишите я так понимаю для Вас мои слова ветер, жаль что в России есть еще люди, которые думают, что стаж=опыт.

Удачи вам в вашем нелегком труде восхваления своих заслуг!!!!
Прерикаться с Вами смысла я больше не вижу, как сказал И.С. Тургенев: "Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений."

Последний раз редактировалось Surely, 28.03.2012 в 13:43.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 14:12
#37
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Спокойнее!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:06
#38
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
что заказщику передается и проектная и рабочая документация
Да, сейчас иногда надзор проверяет соответствие РД утвержденной проектной документации.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 20:37
#39
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
добрый день!
Разрешается ли выполнение СМР по чертежам стадии "П" или только по чертежам стадии "Р"? Нужна ссылка на норматив (эксперт без ссылки указывает на то, что по чертежам ст. "П" допускается выполнять СМР)
Поскольку для получения разрешения на строительство достаточно только проектной документации (см. ч.9 ст.51 Градкодекса), то СМР разрешается выполнять по стадии П. Другой вопрос, что материала в стадии П может быть недостаточно для производства работ. Тогда разрабатывается Р.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 07:26
1 | #40
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Поскольку для получения разрешения на строительство достаточно только проектной документации (см. ч.9 ст.51 Градкодекса), то СМР разрешается выполнять по стадии П.
Вывод неверный. "Разрешение на строительство" не равно разрешению на производство строительно-монтажных работ.

Цитата:
Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Всего лишь право осуществлять строительство такого-то объекта в таком-то месте с такими-то показателями. Вот у меня как раз на столе лежит такое разрешение на строительство, выданное администрацией города, имеющее регистрационный номер, описание объекта, срок действия. Всего одна страничка.

Но, прежде чем застройщик сможет реализовать это право, потребуется куча других документов. Даже ещё не доходя до производства СМР.

Разрешение на строительство - необходимое, но не достаточное условие. А как реализовать это право - записано в
СВОД ПРАВИЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. СП 48.13330.2011
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > строительство по чертежам стадии "П"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Вы делаете "рабочку". Ваши способы решения конфликтов из-за некорректной стадии "П". SerStar Разное 90 15.02.2012 11:30
Металлоконструкции на стадии "П" Denbad Прочее. Архитектура и строительство 16 09.04.2008 15:18