Как нарастить металлическую колонну? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как нарастить металлическую колонну?

Как нарастить металлическую колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2012, 10:55
Как нарастить металлическую колонну?
CIT
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 14

Добрый день.
Помогите решить проблему.
Необходимо нарастить колонну на существующую, но как видно во вложении на колонну сверху ложиться ферма.
Необходимо выполнить второй этаж. И хотел бы выполнить металлический каркас. Здание промышленное (склад).
Колонна составная из двух уголков 200*12.
Может выполнить по бокам колонны опорные столики и нарастить пространственную колонну, просто с подобным не сталкивался. Есть кто-нибудь кто сталкивался с подобным?
Буду признателен за любой совет.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
как нарастить колонну.dwg (220.0 Кб, 6115 просмотров)

Просмотров: 14507
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:00
#21
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
как нарастить колонну_07.dwg (215.5 Кб, 2481 просмотров)
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:15
#22
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Я может вообще пальцем в небо, но я так понял второй этаж для людей, а ферма даже усиленная сможет обеспечить зыбкость

Тут идет вообще видать жесткая экономия всего.

Cptn_Sol, вариант конечно хороший, но тогда надо и все ограждающие конструкции перелепливать, что обидно наверно(
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:20
#23
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ну, если жесткая экономия, пусть будку деревянную поствят или пластиковую, для пары охранников хватит. (за снег сойдут)
зачем ограждающие перепиливать?? просто прорезать в местах уголков. Кстати, и уголки можно под прямым углом сделать, ни черта им не будет.

Последний раз редактировалось Palomnic, 29.08.2012 в 17:22.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:37
#24
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Не видя сечений и назначения конструкции говорить не о чем, но с большой вероятностью считаю вариант с надстройкой на существующие колонны невозможным.
Не забудьте про усиление связей.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 16:57
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ферма - не потянет дополнительного этажа, а исполнитель (CIT), который взялся за решение этого вопроса, - не сможет оказать ей "поддержки".
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 08:19
#26
CIT


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 14


Вот выкладываю наброски. Полная картина.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Склад.dwg (429.4 Кб, 2494 просмотров)
CIT вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 09:08
#27
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Ужас какой!

Забудьте про опирание на существующие колонны, старое здание проще разобрать. Не видя трудно говорить, но вопрос явно не форумный.
Cptn_Sol вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 10:32
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


CIT, хана пеструшке. Слишком жидко. Не пройдет - к гадалке не ходи. Усиление тотальное должно быть если по ряду политических проблем Вы не можете снести старое задние, но и про фундаменты отдельная песня - "могут уйти"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 11:14
1 | #29
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


+2 этажа пролетом 12м на колонны из 2х уголков 200? Сфоткайте потом
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 06:06
#30
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


CIT, вот Вы выполнили эскиз. поняли что хотите сделать.

Щас просто соберите нагрузку и приступайте к расчетам - потом сами поймете что это действительно ужас
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 08:18
#31
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Можно поставить новые колонны с привязкой три метра от существующих (вдоль склада) на новые фундаменты и сделать новый дом сверху над существующим, не привязываясь к нему.
Но проще разобрать и использовать сущ. фермы+прогоны в покрытии нового дома, поставить средний ряд колонн на новые фундаменты и использовать старые фундаменты крайних колонн (получится сетка 6х6) , а сущ колонны пустить на связи по колоннам и в перекрытиях.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 15:10
1 | #32
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


сделай надколонник или катушку, Молодечно
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 19:35
#33
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


в уме ли господа?... Жаль у меня КАД2002, а то тоже бы "поучаствовал")))
перед конструированием узлов целесообразно озадачиться расчетом стержней.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 10.01.2013 в 19:43.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 14:27
#34
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Чисто наш подход, 1 рабочий этаж, два - управленческие
В общем полный алес и как для конструктора и как для чертежника
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Жаль у меня КАД2002, а то тоже бы "поучаствовал")))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Склад2002_2.dwg (567.0 Кб, 2101 просмотров)
gomer вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 14:31
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ТС задавал вопрос с августе месяце...
Один некрофил откопал - тут же накинулись над трупом изгаляться.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 08:16
#36
CIT


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 14


Проект прорабатывается. Сейчас встал вопрос по узлу. Есть пока искиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 294
Размер:	158.2 Кб
ID:	94196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 266
Размер:	176.3 Кб
ID:	94197  
CIT вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 15:42
#37
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CIT Посмотреть сообщение
Проект прорабатывается. Сейчас встал вопрос по узлу. Есть пока искиз.
Узел худо-бедно можно нагородить. Скажите что по несущей способности фундаментов и колонны? Ведь 2 этажа наращиваете?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 17:26
#38
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
над трупом изгаляться
Воскрес!!! А Вы не верили...

Сидел без работы, бабла ни копейки. Подобное барахло привезли. Склад высокий - сделай стойки на пол (!) и второй ярус. Говорю на пол не буду, заказывайте фундаменты. А когда глянул что там вот такие "умельцы" самовольно нарастили колонны в 3 раза и связи одна диагональ сотого уголка от пола до фермы пришлось слать такой заказ к едрене Фене и валить таксовать по ночам.

Повторяю: "перед конструированием узлов целесообразно озадачиться расчетом стержней" ну и фундамЕнтов как уже заметили.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 19:01
#39
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Повторяю: "перед конструированием узлов целесообразно озадачиться расчетом стержней" ну и фундамЕнтов как уже заметили.
Не вы один... не вы один... чую через пару тройку лет, когда выйдут из институтов бакалавры, воспитанные эффективными менеджерами... эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?pp=10000&t=17657 захлебнется.

Кто-то тут писал, что охренел когда увидел в договоре фразу "При разногласии Норм и Заказчика, основным считать мнение Заказчика"
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 21:31
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Offtop: Кто-то тут писал, что охренел когда увидел в договоре фразу "При разногласии Норм и Заказчика, основным считать мнение Заказчика"
Offtop: Ну прально.
Нормы (прокурор то бишь) посадят, а Заказчик и пристрелить может в лесочке.
Заказчик опаснее.. = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как нарастить металлическую колонну?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09