Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
pusikul, у Вас что деревянные балки в перекрытиях что ли открытые? Думаю, что нет. Если же низ перекрытия выполнен с штукатуркой хотя бы по дранке, то такое перекрытие имеет предел огнестойкости не менее 0,75 часа (45 минут) по Пособию к СНиП II-2-80. Этого достаточно, чтобы принять проектное REI по аналогии.
А вот с классом конструктивной пожарной опасности сложнее... Тут можно и не отбиться от предоставления результатов огневых испытаний. Без испытаний можно принимать не выше К3 для подобной конструкции по п. 10.6 ГОСТ 30403-96 и на основании таблицы 6 ФЗ №123.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот | Route | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 25.05.2015 20:38 |
Вентилируемые фасады | Vagner | Прочее. Отраслевые разделы | 135 | 26.02.2013 09:28 |
Класс функциональной пожарной опасности здания. | Turbo D | Пожарная безопасность | 16 | 19.04.2012 16:44 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |