Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ

Вопросы новичка по ЛИРЕ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
Вопросы новичка по ЛИРЕ
чучело-мяучело
 
студент
 
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301

Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 416 просмотров)

Просмотров: 759744
 
Непрочитано 15.11.2013, 16:34
1 | #2001
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


erikbond, лучше вместо X,Y,UZ использовать КЭ56 и таким образом моделировать трение плиты по основанию (примерно 0.7*А*C1, где А - площадь КЭ). Связи по Х/У в 2-3 местах дают неправильные результаты для плиты за счет концентрации напряжений при учете температуры и случаях, когда в результате деформаций ваша плита на эти узлы натягивается.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 16:36
#2002
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, чем меньше связей тем корректнее. но влияние не велико будет для плиты (в местах расстановки связи могут быть пики, их игнорировать)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 16:47
#2003
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
erikbond, лучше вместо X,Y,UZ использовать КЭ56 и таким образом моделировать трение плиты по основанию (примерно 0.7*А*C1, где А - площадь КЭ). Связи по Х/У в 2-3 местах дают неправильные результаты для плиты за счет концентрации напряжений при учете температуры и случаях, когда в результате деформаций ваша плита на эти узлы натягивается.
Сразу несколько неопытных вопроса (так как не делал так). Что такое КЭ56, что оно из себя представляет? Где его найти? И к чему лучше приложить? Наверное там что-то вбивать надо, с этого бы места тоже поподробнее)) (что то прям закидал вопросами, просто впервые с КЭ видимо столкнусь, раньше только связи юзал). Связи по X Y действительно в напряжениях Nx Ny натяжка идет бешаная там за 500 тонн вылетает, именно в этих местах. А КЭ56 это сгладит? Случайно это не сваи, или же путаю их?

Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
erikbond, чем меньше связей тем корректнее. но влияние не велико будет для плиты (в местах расстановки связи могут быть пики, их игнорировать)
Пики да, действительно, скачет мама не горюй. Поэтому призадумался и отписал.


вот плита
Изображения
Тип файла: jpg 16 этажка 15 (неПрибав)(2).jpg (221.1 Кб, 509 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 15.11.2013 в 16:53.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 17:53
#2004
Texas


 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
чем меньше связей тем корректнее
Солидарен с frostyfrost, Упругие связи (КЭ56) нужно задавать равномерно по всей площади плиты, т.к. это максимально близко к реальной работе плиты ( плита ведь "скользит" по основанию всей своей площадью, а не отдельными точками)

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Что такое КЭ56
КЭ56 применяется для введения упругих связей вдоль и/или вокруг глобальных или локальных осей координат узла.( читайте справку)

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Где его найти?
Меню жесткости-жесткости элементов-добавить-пластинчатые,объекные,численные-КЭ56. Задаете Rx, RY величину значений описалfrostyfrost в посте 1991
Texas вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:02
#2005
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
Солидарен с frostyfrost, Упругие связи (КЭ56) нужно задавать равномерно по всей площади плиты, т.к. это максимально близко к реальной работе плиты ( плита ведь "скользит" по основанию всей своей площадью, а не отдельными точками)
хм...это хорошо, это будет ли как то влиять на осадки в ЛИРА-ГРУНТ (просто взаимосвязь ЛИРЫ ГРУНТ и самой ЛИРЫ, не до конца понял)?

Цитата:
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
Меню жесткости-жесткости элементов-добавить-пластинчатые,объекные,численные-КЭ56. Задаете Rx, RY величину значений описалfrostyfrost в посте 1991
Значение А-площадь КЭ, это площадь плиты я так понял. А вот С1 брать откуда, если он разный во всех элементах триангуляции? Там 7 значений нужно вбить, в каждую вбивать то что получится (то есть одно и тоже)?
И еще: выделил все элементы пластины фундаментной плиты, поставил пока что по 1, хотел назначить, пишет - (на картинке)
Изображения
Тип файла: jpg НЕ УДАЛОСЬ назначить КЭ 56.jpg (480.7 Кб, 483 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:19
#2006
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


erikbond
Прежде чем начинать штудировать вопрос сдвига (на контакте несколько удаленном от подошвы ф-та вглубь) нужно решить вопрос среза (по контакту фундамент-грунт).
Не может быть С1 равномерный по площади плиты, тем паче, что его неравномерность диктуется жесткостью не только ф. плиты, но и здания Offtop: По сему Мономах. на ранних стадиях его (Мономаха) развития, забросил....к чертям собачим...
Вопрос сдвига - это жесткость КЭ 56 (КЭ 51).

Если желаете, напишите мне в личку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:28
#2007
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Texas, вариант хороший, но если у вас сетка кэ до 2 раз разнятся по размеру то можете что -то невнятное вытянуть, я в своих задачах, обычно ядро жесткости креплю только, тем более если без учета температуры то узлы можно подобрать так чтоб они минимально влияли на ндс, (закрепить все просчитать, найти узлы с мин реакциями по направлениям x,y, оставить за крепленными только эти узлы.)
Я при помощи 56 моделировал снижение жесткости основание при просадке при помощи монтажа, очень не приятная процедура могу сказать, считать все эти площади и назначать жесткости в зависимости от них+ хорошо когда седка из четырехугольников в узел сошлось 4 элемента, а когда из треугольников там бывает и 6 и 5 и 3 площадь соответственно отличается и надо уже усреднять и упрощать в итоге можете создать тот же пик только поменьше.)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:46
#2008
Texas


 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Я при помощи 56 моделировал снижение жесткости основание при просадке при помощи монтажа, очень не приятная процедура могу сказать, считать все эти площади и назначать жесткости в зависимости от них+ хорошо когда седка из четырехугольников в узел сошлось 4 элемента, а когда из треугольников там бывает и 6 и 5 и 3 площадь соответственно отличается и надо уже усреднять и упрощать в итоге можете создать тот же пик только поменьше.)
Согласен, когда много КЭ, да и еще когда они "горбатые", высчитывать Rx и Ry - муторное дело. В таком случае (как мне однажды посоветовали и я согласился) можно задавать Rx и Ry - постоянные для всех КЭ. к примеру: задать Rx=Ry=1т, просчитать, если если перемищения Х и У большие(1м), то значения Rx и Ry увеличить, если небольшие(0,1мм), то уменьшить. Схема будет равномерно связана с основанием и "пиков напряжений" не будет.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
выделил все элементы пластины фундаментной плиты, поставил пока что по 1, хотел назначить, пишет - (на картинке)
Сначало нужно задать сам КЭ56: меню схема-корректировка-добавить элемент-добавить одноузловые элементы-КЭ56. После это их нужно выделить и назначить жесткость(как описывал выше)
Texas вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:55
#2009
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
После это их нужно выделить и назначить жесткость(как описывал выше
erikbond
Не верь им.

Offtop: И не портите мне новичка своими сейсмическими воздейчствиями
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 19:05
#2010
Texas


 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не верь им
SergeyKonstr, вы здесь бывалый и у вас есть чему поучится, спору нет (и мне всегда советуете по делу)! Но разве я неправильно расказал о самой технологии задания КЭ56 (если конечно не углублятся в саму необходимость их применения), которой интересовался erikbond?
Скажите, где я ошибся, буду исправлятся
Texas вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 19:37
#2011
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
Но разве я неправильно расказал о самой технологии задания КЭ56 (если конечно не углублятся в саму необходимость их применения)
Нет, не правильно.
0,7 от C1 (по Клепикову, по Савинову)- это жескость при кратковременной (быстрой, к ней можно причислить сей. смо. нагрузку). Но при при этом нужно сначало "провалить" здание, по тем законам, когда оно деформируется по условиям (в Российский нормах из условия упруго-пластичного модуля деформации) и на получившиеся условия наложить ещё и усилия сейсмики (у которого невозможно применение общего Е, поскольку оно намного выше этого Е, при этом используется для грунта близкий к модулю упруггости Е) в одной расчетной модели в ЛИРе это не решаемо, также, как и не решаемо это в вариации моделей. Но, поскольку, оченно модно, решать при определенный регионов оченно высокие здания, при этом ветровую нагрузку давать при общем Е (а не учитывать, жесткости основания, при строительстве того или иного здания), просто моежно руки опустить....ну и буть с ним.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 23:17
#2012
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Я конечно извиняюсь, но где то я прочитал что КЭ56 это типа сваи, быть может и ошибаюсь. И еще раз вопрос на миллион: нужно связи ставить, или же КЭ какую то лепить (и как лепить, если она не хочет при выделении назначаться, как я писал своим постом ранее), спасибо.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 23:57
#2013
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


56 это однузловой элемент связи конечной жесткости, с его помощью можно и сваи делать, в данном случае сопротивление плиты сдвигу, как его задать: выделите узлы в которые хотите его поместить далее выберите панель для создания элементов в графическом меню: на ней перейдите на вкладку узлы, выберите тип 56, и щелкните применить. Затем выбрав уже созданные 56 элементы (отображаются квадратиками над узлами) назначьте им жесткость соответствующую.
По поводу что ставить попробуйте оба варианта, что больше похоже на реальную картину, то и оставьте
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 12:10
#2014
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


и все же, проще сначала выбрать нужную жесткость, а после создавать КЭ56, чтобы не тратить время на выделение. Особенно удобно, если жесткостей будет несколько.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 15:14
#2015
bahil


 
Сообщений: n/a


Есть ли в лире "плита на упругом основании"?
 
 
Непрочитано 17.11.2013, 13:12
#2016
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
Цитата:
Цитата:
 Сообщение от csp  
Может кто подскажет как быть?
можно делать комбинации по РСН
Можно конечно.., но число комбинаций зашкаливает...



Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
csp, взаимоисключение по группам, если загружения x, y, z взимоисключающие друг для друга группа 1, если a, b, c взаимоисключающие группа 2.
Извините, что сразу не врубился. Предложенное Вами и, ниже,A-n-d-r-e-y одно и то же. С термином " группа" надо еще разбираться мне.

Цитата:
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
В таблице РСУ для текущего загружения задается произвольный номер группы взаимоисключающих загружений, а не номер загружения в модели, т.е. в Вашем случае если
Цитата:
Цитата:
Сообщение от csp
Загружения, 8,9,10 взаимоисключающие.
поставьте в таблице РСУ для каждого загружения (8-го, 9-го, 10-го) один и тот же номер группы взаимоискл. (например 11)
Работает), и на 3-х и на 10-и взаимоистлючаемых.

Спасибо всем откликнувшимся , что нашли возможность направить на путь ...
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 13:13
#2017
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Пошагово где можно прочитать?
Почитать в справке.
Обратите особое внимание на то, как происходит формирование самого РСУ в общем. Тогда легче будет формировать нагрузки с исключениями.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 05:04
#2018
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть ли в лире "плита на упругом основании"?
Да.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 09:22
#2019
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
56 это однузловой элемент связи конечной жесткости, с его помощью можно и сваи делать, в данном случае сопротивление плиты сдвигу, как его задать: выделите узлы в которые хотите его поместить далее выберите панель для создания элементов в графическом меню: на ней перейдите на вкладку узлы, выберите тип 56, и щелкните применить. Затем выбрав уже созданные 56 элементы (отображаются квадратиками над узлами) назначьте им жесткость соответствующую.
По поводу что ставить попробуйте оба варианта, что больше похоже на реальную картину, то и оставьте
Интересует "...выделите узлы в которые хотите его поместить..." Это все, или же где?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 10:04
#2020
MoLi


 
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10


Всем доброго времени суток ! Срочно нужна помощь !
Мне тут задание прислали, но не разъяснили что именно от меня требуется сделать..Очень неудобно спрашивать .. Можете помочь прочесть и понять что от меня требуется
Вложения
Тип файла: pdf Кейс3.pdf (4.8 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: pdf Кейс1-1.pdf (87.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf Кейс1-2.pdf (123.0 Кб, 106 просмотров)
MoLi вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 10:57
#2021
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от MoLi Посмотреть сообщение
Очень неудобно спрашивать .. Можете помочь прочесть и понять что от меня требуется
глухой слепому на пальцах.. оригинально.
А вам не будет мучительно жаль, если вы сделаете не то?
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 11:50
#2022
MoLi


 
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10


) хотя бы примерно, что за задание это может быть? ( не могу дозвониться до человека, который прислал мне это задание) а аттестация не ждет(...

----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо Всем, вопрос разрешился ...
Но у меня есть другой)
у жестко защемленной рамы ведь степень свободы 0, как быть с этим в лире?
MoLi вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 13:44
#2023
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


MoLi, а в чем проблема, и степеней свободы у жесткой рамы в плоскости не 0, а -3.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 18:44
#2024
Rozygeldi


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 21


Пожалуйста проверти расчетный модель на Лире на правильность . Любые комментария за рани спасибо !!!
Здания каркасный-монолитный двух этажный . Сечения и тип жесткости взяты условна . Главная цел узнать правильно ли я построил модель . Имеет такой вид

Первый вопрос как смоделировать стык фундаментом и колонной ( узле соединения какие связи ограничит ) ? Если я не ошибаюсь это будет жесткая заделка .

И по этому такие ограничения дал .
Но еще можно же стык как абсолютное жесткая тела сделать . Какой вариант правильный ? То что я сделал или второй вариант.
Второй вопрос при расчете сейсмику Формирования динамических загруженные из статических
Такой пункт есть № соответствующего статического загружения . Вопрос в примере 4 Лире этот пункт берется значения 3 . Масса для сейсмики берется из загружения 3 ? но там всего 0.08 тс /м квадрат или это означает масса здания + снеговая нагрузка (0.08) . Здесь я не понял значения этих цифр .
Изображения
Тип файла: jpg ПРимер.jpg (88.3 Кб, 2657 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (1).jpg (75.2 Кб, 2543 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (3).jpg (65.5 Кб, 2453 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (34.0 Кб, 2449 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar mono.rar (41.9 Кб, 26 просмотров)
Rozygeldi вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 19:35
#2025
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Rozygeldi Посмотреть сообщение
Пожалуйста проверти расчетный модель
Щас. Все так и кинулись.
Найдите сенсея, заплатите ему бабки...и будет вам в дальнейшем...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 22:01
#2026
Rozygeldi


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 21


Это мое первое работа ..... проста хотел узнать мнение знающих людей. Спасибо

Последний раз редактировалось Rozygeldi, 29.11.2013 в 22:07.
Rozygeldi вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 20:04
#2027
Rozygeldi


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 21


Пожалуйста я это не понял . Ну хоть бы ответите на мой 2 вопроса . Буду очень благодарен
Rozygeldi вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 20:22
#2028
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Rozygeldi, начните с прочтения инструкции к Лире и сделайте внимательно первые 5-10 уроков, часть вопросов тут же уйдет. И Вы будете лучше понимать что куда и зачем нажимать. И начните с задачек по проще, балка - колонна.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 22:01
#2029
Rozygeldi


 
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 21


Спасибо
Rozygeldi вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 08:46
#2030
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 29


Пожалуйста помогите разобраться с таким вопросом?
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Элемент с максимальной поперечной вертикальной арматурой
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х4срх1,131см2=45,24 см2 > Asw1 треб = 17,7см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ? (как подсказывает логика)
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ? (как в нормах)
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе, оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?

Элемент с максимальной поперечной горизонтальной арматурой
Asw2 треб = 15,9см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,9см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ?
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ?
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?
rvp вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 18:38 учет вибраций и динамики
#2031
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


вечер добрый.

Имею рамную конструкцию,на которой будет стоять несколько виброконвейеров. Вопрос в том,как учесть динамическую нагрузку и их колебания при расчете? есть литература по этому поводу?

что то подсказывает что надо задать динамическое загружение из статического веса оборудки,как гармоническое? подход то правильный?

Последний раз редактировалось cosoFF, 18.12.2013 в 18:47.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:10
#2032
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Возможен ли в ЛИРА-САПР 2012 расчет поэтапного возведения и загружения сооружения (модуль МОНТАЖ+) с учетом физической нелинейности материалов (перераспределение напряжений между арматурой и бетоном, трещинообразование, ползучесть в железобетоне)?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:12
#2033
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


возможно. почему нет?
 
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:02
#2034
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
возможно. почему нет?
Просто не нашел примеров и указаний о таком расчете. Выполнил расчеты одной и той же модели отдельно с монтажем (без физически нелинейных элементов) и физ. нелинейностью (без монтажа)- расчеты проходят, результаты адекватные. Когда задаю в моделировании нелинейных загружений монтаж и при этом элементы физически нелинейные - расчет выдает ГИС и разрушение конструкции после 1 шага.
Вложения
Тип файла: zip монтаж физнелин.zip (50.2 Кб, 44 просмотров)
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 17:43
#2035
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Я когда то считал монтаж с физнелином в лире 9,6 выдавал ГИС при большом размере расчетной схемы, маленькую посчитал нормально.
...
хотя нет, вру. Схема считалась, но результатов не было

Последний раз редактировалось Alexij, 20.12.2013 в 08:28.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 06:37
#2036
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


к расчетам на устойчивость и нелинейность выше требования к опорным закреплениям (точнее к детектированию ГИС), например, не допускается свободное вращение стержней вокруг своей оси. Т.е. ГИС, которая до этого в линейном расчете допускалась, в таких расчетах требует устранения - нужно смотреть протокол.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:56
#2037
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Я когда то считал монтаж с физнелином в лире 9,6 выдавал ГИС при большом размере расчетной схемы, маленькую посчитал нормально.
...
хотя нет, вру. Схема считалась, но результатов не было
Вот и у меня результатов нету, хотя в протоколе написано: разрушение конструкции. Как я понял, если нет результатов, то и таблицу состояния материалов программа мне не выдаст.


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
к расчетам на устойчивость и нелинейность выше требования к опорным закреплениям (точнее к детектированию ГИС), например, не допускается свободное вращение стержней вокруг своей оси. Т.е. ГИС, которая до этого в линейном расчете допускалась, в таких расчетах требует устранения - нужно смотреть протокол.
Как я уже писал, нелинейный расчет модели (с физически-нелинейными элементами) выполняется без проблем. Тоже самое и с монтажом той же модели, только из линейных элементов - никаких проблем. А вот когда монтаж + физически-нелинейные элементы - расчет не выполняется. Протокол и сам файл я приложил.

P. S. Все заработало, не была наложена связь UZ в узлах пластин перекрытия (как в примере 16 мануала), спасибо техподдержке ЛИРы!

Последний раз редактировалось rogerfederer, 20.12.2013 в 12:04.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 16:00
#2038
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
не была наложена связь UZ
ну а я о чем? ГИС! Это и в протоколе есть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 20:54
#2039
Trillioner


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 3


Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста учебники, примеры, видео для изучения Лиры. Есть Лира 9.6.
Начинаю с нуля, нашёл это (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3328806).
Trillioner вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 08:55
#2040
grr.la


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 2


Всех с Наступающим! С изначальной проблемой уже сам разобрался на момент одобрения поста. А дальше уже помог совет уважаемых Wind in my mind и Stanum .

Последний раз редактировалось grr.la, 31.12.2013 в 11:25.
grr.la вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 14:10
#2041
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Здравствуйте в который раз товарищи инженеры)
Разрешите уточнить. КЭ-10 - это пространственный стержень.
При построении пространственной фермы для КЭ-10 необходимо вручную задавать шарниры?
То есть для каждого элемента фермы? (каждого раскоса и каждой стойки?)

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от grr.la Посмотреть сообщение
Лира не показывает деформацию элемента под собственным весом
Поставьте признак схемы - 2
__________________
/

Последний раз редактировалось Wind in my mind, 27.12.2013 в 14:43.
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 16:46
#2042
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Wind in my mind, да
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:03
#2043
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


А если не назначить шарниры для стержня кэ-10? в элементе появится изгибающий момент?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:28
#2044
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Wind in my mind, при признаках схемы отличных от 1 и 4 , да появится.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:50
#2045
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


А момент будет действовать в таком случае из плоскости элемента?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:56
#2046
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Wind in my mind, не понял вопроса? Момент действует, согласно купленных билетов приложенных нагрузок
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:59
#2047
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


))) ну да)) А в признаке схемы 2, можно просто применить ведь КЭ-4??)))) вместо кэ-10 или нельзя?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 17:59
#2048
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


grr.la, ваша схема теряет устойчивость из плоскости.
Посчитайте ее с признаком схемы2.
Или добавьте связи на кручение. Ваша труба вращается вокруг собственной оси.

----- добавлено через 45 сек. -----
Wind in my mind, можно, кто ж вам запретит, многие так и делают.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 21:35
#2049
grr.la


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Поставьте признак схемы - 2
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
grr.la, ваша схема теряет устойчивость из плоскости.
Посчитайте ее с признаком схемы2.
Или добавьте связи на кручение. Ваша труба вращается вокруг собственной оси.
Огромное спасибо за отзывчивость - что-то, похожее на правду, получилось благодаря советам !
grr.la вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 18:08
#2050
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


Товарищи, помогите пожалуйста разобраться! ситуация такая:
после расчета схемы, загоняю ее в лира арм, в окне характеристике материалов по умолчанию стоит галочка "выполнять расчет по 2 предельному состоянию" и шаг 100 мм.
Если изменить с шага в большую сторону или поменять его на диаметр, например, поставить 3мм, то армирование уменьшается примерно в 3 раза!!!!
из за чего это происходит? я ведь уменьшаю диаметр арматуры!
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 18:33
#2051
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


crazy_diamond, чем больше диаметр, тем больше трещина.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 18:54
#2052
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


Но как это увязать с моей схемой? таким образом может:

1. расчет без учета 2пс
2. получил 20 арматуру шаг 150
3. установить в этом окошке шаг или диаметр
4. повторить расчет. и получить окончательный результат

Таким образом?

или оставлять умолчание? но это не разумно!
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2013, 08:14
#2053
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Просветите еще в одном вопросике.
При расчете металлической вышки с учетом ветра и пульсации, получил на двух опорах реакции по оси Z - 3,73 т, то есть это отрывающая сила? В сумме -7.46 т?
Вот вопрос собственно:
При расчете фундамента под эту вышку, реакции по оси Z учитываются как опрокидывающий момент?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 04:38
#2054
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Расскажите - как можно передать аналитическую модель из Ревит 2013 в Лиру 9.6 (Лира-САПР)? Есть - ли какие тонкости, которые надо соблюсти обязательно как в Ревит, так и при импорте задачи уже в Лире?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 18:01
#2055
alexandrvg


 
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 2


Необходимо рассчитать плоскую ферму по МК. А сначала просто определить усилия в стержнях. Как это сделать в ЛИРЕ без задания жесткостей и сечений? Наверняка подобный вопрос задавался, но тема разрослась и найти сложно. Прошу совета, а то времени уже мало осталось. Спасибо.

Upd: Я так понял, поскольку ферма статически определимая, то не важно сечение. Можно задать любое. Теперь при расчете выходит ГИС в каком-либо (крайнем или центральном) узле верхнего пояса. Как говорится, что я делаю не так?
Вложения
Тип файла: rar ферма.rar (1.6 Кб, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось alexandrvg, 05.01.2014 в 19:31.
alexandrvg вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 09:05
#2056
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от alexandrvg Посмотреть сообщение
Необходимо рассчитать плоскую ферму по МК. А сначала просто определить усилия в стержнях. Как это сделать в ЛИРЕ без задания жесткостей и сечений? Наверняка подобный вопрос задавался, но тема разрослась и найти сложно. Прошу совета, а то времени уже мало осталось. Спасибо.

Upd: Я так понял, поскольку ферма статически определимая, то не важно сечение. Можно задать любое. Теперь при расчете выходит ГИС в каком-либо (крайнем или центральном) узле верхнего пояса. Как говорится, что я делаю не так?
1) во первых ферму можно сделать КЭ 1 - в лоской задаче
2) без жесткостей лира считать не будет, и начальные всё равно нужно задавать
3) не считает скорее всего, от того, что в первом узле стоит закрепление перемещений по Х, а должно быть по Z, тк это скорее всего подвижный шарнир
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 09:20
#2057
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Wind in my mind, ну если у вас реакция отрывающая, то и фундамент считать на отрыв

alexandrvg,
во первых, в этом файле не задана жесткость элементов, без неё лира не посчитает;
во вторых, опорные связи у вас стоят xz и x, а должно быть xz и z;
в третьих, чтобы ферма стала статически определимой, нужно тип стержней КЭ №1 или КЭ10, но с шарнирами с двух сторон (иначе в стержнях будут моменты).

Если всё это исправить, то нормально считает
....
черт, опоздал

Последний раз редактировалось Alexij, 09.01.2014 в 09:28.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 10:28
#2058
alexandrvg


 
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
3) не считает скорее всего, от того, что в первом узле стоит закрепление перемещений по Х, а должно быть по Z, тк это скорее всего подвижный шарнир
Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
во вторых, опорные связи у вас стоят xz и x, а должно быть xz и z;
Konstructora, Alexij, ага спасибо, глупая ошибка А жесткости указал, только не тот файл скинул.
Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
в третьих, чтобы ферма стала статически определимой, нужно тип стержней КЭ №1 или КЭ10, но с шарнирами с двух сторон (иначе в стержнях будут моменты).
Для этого надо в каждом стержне с двух концов назначить шарнир по Uy? Но тогда при расчете выходит "Недопустимая комбинация шарниров или малая жесткость элемента с шарниром".
alexandrvg вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 10:50
#2059
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от alexandrvg Посмотреть сообщение
Для этого надо в каждом стержне с двух концов назначить шарнир по Uy? Но тогда при расчете выходит "Недопустимая комбинация шарниров или малая жесткость элемента с шарниром".
предполагаю, что шарниры Вы назначаете в КЭ1, шарниры в данном случае назначаются только для КЭ10.
Offtop: если используется КЭ1, то шарниры вводить не надо, т.к. данному конечному элементу соотвестсвует только 2 степени свободы в узле (2 перемещения). Если используется КЭ10, то ему присущи 6 степеней свободы в каждом узле (3 перемещения и 3 поворота вокруг местных осей стержня), поэтому если хотите применять КЭ10 при моделировании стержней фермы, то необходимо вводить шарниры , дабы исключить восприятие момента в узле.

Последний раз редактировалось 27legion, 10.01.2014 в 11:54.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 16:58
#2060
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Добрый вечер, прошу посмотреть схемку по-возможности.
В монолитном балочном перекрытии (балки вдоль оси X) планируется выполнить проём примерно 4х2,4м. Загнал в ЛИРу схему до выполнения проёма и после выполнения проёма. Принципиально ничего не поменялось, чуть увеличился (незначительно) максимальный момент My в пролете плиты у отверстия. Это несмотря на то, что образовались консольные участки по 2м (свесы у балок).

По моменту плита проходит.
Балки загонял таврами с вылетами по 3 толщины полки в каждую сторону (практика показывает что это допустимо, и читается лучше чем при подвесе на ЖВ).

Получается в балочных перекрытиях без ущерба можно "выпиливать" такие значительные отверстия без усиления или где-то косяк?

p.s. понимаю что отсутствует РСУ, считаю линейно без понижения модулей упругости и т.д., но для принципиальной оценки думаю и так пойдёт.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (75.1 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (72.4 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (65.5 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (37.7 Кб, 398 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar модель.rar (94.8 Кб, 29 просмотров)
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 02:37 Плоская рама с фермой
#2061
artem92


 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 2


не получается выполнить расчет РСУ и сам расчет, я только осваиваю Лиру 9.2 поэтому не могу понять в чем ошибка, помогите пожалуйста
Вложения
Тип файла: rar LData.rar (4.5 Кб, 24 просмотров)
artem92 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 03:39
#2062
acid_line


 
Регистрация: 01.12.2011
Україна
Сообщений: 66


Вам необходимо разобраться с логическими связями между загружениями. Например, нельзя объединять крановые, тормозные загружения, в то же время нужно разобраться какие нагружения в вашей схеме будут взаимоисключающими, а какие сопутствующими. Например, ветровые загружения, очевидно, нужно сделать взаимоисключающими.
acid_line вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 10:28
#2063
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Доброго дня.
Разъясните пожалуйста. Прогон поверх балки. Можно ли использовать жесткие вставки для расположения прогонов поверх балки, а не соосно? И если можно, то нужно делать расшивку узлов по X, Y и Z?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 16:13
#2064
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Wind in my mind, тут уже разбиралось, чтобы опереть прогон на балку или ферму, поднимите его выше и воспользуйтесь объединением перемещений по Z (если у вас прогоны не являются распорками).
я так делаю, но есть и другие варианты...
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 17:21
#2065
artem92


 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от acid_line Посмотреть сообщение
Вам необходимо разобраться с логическими связями между загружениями. Например, нельзя объединять крановые, тормозные загружения, в то же время нужно разобраться какие нагружения в вашей схеме будут взаимоисключающими, а какие сопутствующими. Например, ветровые загружения, очевидно, нужно сделать взаимоисключающими.
Cпасибо большое, помогло)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Как вывести таблицу рсу в эксель через интерактивные таблицы в лире 9.2??
artem92 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 22:00
#2066
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Пытаюсь сделать расчет стального каркаса жилого дома 9*9 м 2 этажа.
В Лире (9.6 R8) в модуле визор создаю каркас, нагрузки, все считается.
Но не понятно что за тип соединения элементов каркаса Лира берет по умолчанию?
У меня стойки и ригеля - молодечно (труба), а раскосы уголок. Все планирую
крепить сваркой, но как Лире сказать что это сварка и задать длину сварного шва?
Делал экспорт в Лир-СТК, но в нем тип соединений как задать тоже не нашел.
Прочитал книгу Барабаш М.С. "современные техноллогии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций", но
в ней тоже не говорится про тип соединений в явном виде. примеры в лире смотрел. Подскажите пожалуйста.

Банальный пример:

делаю куб из трубы квадратной 120мм без раскосов,
боковую нагрузку 3т и Лира наклоняет куб уводя верхнюю часть на 35 см,
с раскосами увод 0.3мм

но при сварке образуется жесткая связь, какие 35 см? поэтому и вопрос какой тип соединения использует лира и как его изменить?

Последний раз редактировалось AlexSemenov, 18.01.2014 в 23:12.
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 04:13
#2067
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, элементы соединены жестко, хотите создать шарнир добавьте его вручную.
Сварной шов в Лире не задается, а рассчитывается потом отдельно с тем, чтоб обеспечить заданное соединение.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 04:13
#2068
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Или может из лиры взять нагрузки в узлах и отдельно считать на бумаге или в другом ПО какой сварной шов эту нагрузку держит?
Но сложность в том что силы в нескольких направлениях действуют и в разных точках шва они разные изза рычага

----- добавлено через ~10 мин. -----

Насколько жестко? Провел ряд экспериментов- тот же куб, низ закреплен связями xyz, боковая нагрузка 3 т по оси x на верхнее горизонтальное ребро куба, стойки не гнутся а отклоняются, верх куба уехал на 35 см. Делю стойку на 2 части и она уже изгибается по точке деления, какая же это жесткая связь?

Или вот сделал 81 стойку с шагом метр, сверху из обвязал ригелями, нагрузил по х 0,4 т на метр и от 3,6 т нагрузки эта жесткая конструкция уехала верхом на 8 мм
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 09:47
#2069
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, почитайте теорию мкэ для начала, многое станет понятным.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 14:37
#2070
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
AlexSemenov, почитайте теорию мкэ для начала, многое станет понятным.
если лира считает методом конечных элементов, то тогда вопрос корректности постановки задач в данном методе, при условии что связи между элементами
жесткие (с реальной физической точки зрения) как Вы говорите. мне не важно каким методом ПО решает задачу, я лишь вижу что с физической точки
зрения соединение по умолчанию элементов не той жесткости что подразумевает стандарт крепления определенных профилей. (трубу как ригель при примыкании к колонне обваривают с 3 сторон например это 300мм шва)
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 17:14
#2071
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, соединение элементов в лире узел в узел подразумевает передачу всех перемещений и поворотом с одного элемента на другой.
У Вас верификационные примеры несколько непонятны, и Вы не на то смотрите, Вы пытаетесь оценить жесткость соединения , а смотрите на перемещения системы в целом, которые зависят не только от типа закрепления, сколько от сечения самих элементов.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 17:44
#2072
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
AlexSemenov, соединение элементов в лире узел в узел подразумевает передачу всех перемещений и поворотом с одного элемента на другой.
У Вас верификационные примеры несколько непонятны, и Вы не на то смотрите, Вы пытаетесь оценить жесткость соединения , а смотрите на перемещения системы в целом, которые зависят не только от типа закрепления, сколько от сечения самих элементов.
[IMG]http://s009.***********/i310/1401/8d/6387ebe5e090.jpg[/IMG]

профиль молодечно 110*6. Куб 5м по всем сторонам. Нижние узлы зафиксированы по xyz (фундамент)
нагрузка 0,5 т\м на одну балку как показано , т.е. суммарная нагрузка 5*0,5 = 2,5 т и от такой нагрузки сварной куб уходит верхом на 40см?
это явно не сварка
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 17:49
#2073
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


вот рисунок
Изображения
Тип файла: jpg lira.jpg (137.5 Кб, 368 просмотров)
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 18:55
#2074
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, а чем Вам это перемещение не нравится? Для жестко защемленного стержня 1/4 вашей нагрузки даст около 50 см перемещения.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 20:36
#2075
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
AlexSemenov, а чем Вам это перемещение не нравится? Для жестко защемленного стержня 1/4 вашей нагрузки даст около 50 см перемещения.
не нравится тем, что в узлах примыкания балок к стойкам у меня должна быть сварка + балка ложится на колонну и для перемещения на 40 см нужно чтобы сварка была пластична, т.к.
при таком отклонении верха стойки образуется шель между горизонтальной балкой и краем стойки (на рисунке левым краем стойки) высотой 4,3 мм если балка заходит на 55мм на стойку
и 8.6 мм если балка полностью лежит на стойке, т.е. заходит на 110 мм. понятно что сварка на 4 мм не растянется
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:00
1 | #2076
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, Вы по моему мешаете в одну кучу мягкое и круглое. Вы пытаетесь в Лире увидеть разрушение сварного шва, не могу сказать, что это нельзя сделать, но это отнюдь не простая задача. Для этого нужны элементы с предельным усилием, и не стержневая модель. Лира в основном предназначена для расчета конструкций которые можно рассчитать используя аппарат строительной механики и теории упругости. Соединение элементов в лире можно сделать
А) идеально жесткое для кэ10 стандарт всех узловых соединений
Б) шарнирное (идеально)
В) шарнирное с некоторой жесткостью в заданном направлении.

Если вы хотите учесть некоторую жесткость шарнирного сварного соединения Вам необходимо использовать вариант В.

P.s. Балка при жестком узле примыкания к колонне ( то что Вы описали скорее шарнир напоминает), будет изгибаться вместе колонной (сохранится прямой угол между ними).
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:14
#2077
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
AlexSemenov, Вы по моему мешаете в одну кучу мягкое и круглое. Вы пытаетесь в Лире увидеть разрушение сварного шва, не могу сказать, что это нельзя сделать, но это отнюдь не простая задача. Для этого нужны элементы с предельным усилием, и не стержневая модель. Лира в основном предназначена для расчета конструкций которые можно рассчитать используя аппарат строительной механики и теории упругости. Соединение элементов в лире можно сделать
А) идеально жесткое для кэ10 стандарт всех узловых соединений
Б) шарнирное (идеально)
В) шарнирное с некоторой жесткостью в заданном направлении.

Если вы хотите учесть некоторую жесткость шарнирного сварного соединения Вам необходимо использовать вариант В.

P.s. Балка при жестком узле примыкания к колонне ( то что Вы описали скорее шарнир напоминает), будет изгибаться вместе колонной (сохранится прямой угол между ними).
Балка будет изгибаться но для сохранения прямого угла и сварного шва она должна прогнуться на 20 см по середине, что лира не отображает и чего в реальности не будет

Я как раз хотел написать что похоже профиль лире нужен только для учета деформаций отдельного элемента, а не для учета связей. Связи строятся на основе стержневой модели.

А почему мне сварку стоит шарниром имитировать? И какую жесткость задавать? А идеально жесткое получаем просто назначением элементам ке10?

Может мне сварку имитировать вставкой треугольника или квадрата некой толщины в угол между стойкой и балкой в плостости действия нагрузки? Или раскосину ставить в 110 мм от узла соединения балка- колонна? Ведь это и будет аналог примыкания 110 трубы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но только в лире соединения не рвутся так что проверить на прочность шов не получится

----- добавлено через ~5 мин. -----
А есть ПО в котором можно задать каркас , профиль, тип соединения, нагрузки и увидеть что в реальности будет с учетом всего введенного?
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:37
1 | #2078
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
А есть ПО в котором можно задать каркас , профиль, тип соединения, нагрузки и увидеть что в реальности будет с учетом всего введенного?
Offtop: и кнопочку сразу "напечатать готовый чертеж"
как уже сказал Stanum в Лире используется МКЭ, в котором понятие "шарнир" и "жесткая заделка" являются условными, т.к. в реальной работе конструкции практически нет идеальных шарниров или заделок - любое соединение является податливым. Выбор в расчетной схеме типа соединения элементов принимается непосредственно самим конструктором. Если считаете, что соединение элементов должно быть жестким, тогда шарниры в узлах задавать не надо. Но жесткость самого узла уже проверяйте в ручную на усилия, полученные в Лире. В любом случае, Ваша задача при конструировании такого узла сводится к обеспечению его "шарнирности" или "жесткости", в зависимости от того, какой тип соединения Вы хотите получить.
Если хотите определить непосредственно в Лире, несет ли сварной шов нагрузку или нет, то на мой взгляд, без объемного моделирования элементов с учетом физической/геометрической нелинейностей не обойтись. Но это займет уйму времени, и в целом для практических расчетов не имеет смысла (за исключением особо ответственных узлов), т.к. гораздо быстрее посчитать ту же сварку вручную на бумажке Offtop: (считать узлы в том же СТК не советую).
Лира это всего лишь калькулятор, и посчитает она только то что Вы замоделируете в зависимости от желаемых результатов.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:41
#2079
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, +1 к посту 27legion , Вам хочется возможностей Ansys/Abaqus при этом задав меньше исходных данных чем для Лиры.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 08:26
#2080
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
профиль молодечно 110*6. Куб 5м по всем сторонам. Нижние узлы зафиксированы по xyz (фундамент)
Так и представил "раму" 5х5х5 м с шарнирными в опоре узлами и пусть даже жесткими в соединении ригель-колонна.. при сечении 110х110мм
Дикие перемещения..
Автор, вы бы еще для наглядности ригель разбили в пролете на КЭ, чтобы оценить прогиб.
Это конструкция - ГИС, по большому счету. Что она может понести?

Поставите раскосы? Ну да, будет лучше. А как же горизонтальные связи в покрытии?
Или куда вы поставите? Уже представляю клетушку, у которой с каждой из четырех сторон крестовые связи, да еще в покрытии. Кому нужна такая конструкция - без окон, без дверей?
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 10:31
#2081
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


День добрый. Подскажите что не так?
Есть здания 19 этажные (включительно все тех. этажи). В монолите. Стоящие на плите. Есть геология этих двух рядом стоящих зданий. Геология разная, отличия небольшие, но есть, тобишь отталкиваясь логикой, перемещения фундаментной плиты, будут разные (пусть даже хотя бы на пару миллиметров). Но тут встал вопрос, при сравнении этих двух зданий, перемещение одно и тоже, что характер изополей, что значения, все идентично, что не так? Что делаю не так?
Алгоритм был следующий:

1. Построил модель.
2. Приложил нагрузку среднюю на ФП.
3. В ГРУНТе задал скважины, быстро просчитал (так как одна нагрузка).
4. Вышел в ЛИРУ, просчитал здание.
5. Открыл результаты, рассчитал РСН, сделал отображение результатов по РСН.
6. Выбрал самый противный, плохой результат, выделил плиту, выбрал Rz, нажал Приложить отпор грунта.
7. В ЛИРЕ нажал модель грунта, нажал редактировать, нагрузки стали разбиты, просчитал.
8. Получил Осадки.
9. Опять в ЛИРУ, просчитал здание, получил перемещения.
10. Результат на картинке, По РСН.

Алгоритм расчета второго здания такой же, но начинается с 3 пункта (со скважин, так как поменял).

Получил результаты второго здания.

На картинке видно, что характер изополей и значения, идентичны друг другу. Как Лира тогда считает, она при расчете всего здания, не учитывает грунт? И как сделать так чтобы она учитывала ГРУНТ? Как иначе армировать то, если все идентично, значит что-то пошло не так?
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос ONE.jpg (183.1 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg Вопрос TWO.jpg (187.4 Кб, 293 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 11:14
#2082
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, я у Вас в описании итераций не увидел. Может в этом причина.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 11:21
#2083
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Итерации - отпор грунта несколько раз прикладывать? Делал, 3 раза, второй и третий разы идентичны.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:16
#2084
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Делал, 3 раза, второй и третий разы идентичны.
Что-то не верится.
Коэ-ты постели пересчитывали, после того как отпор грунта приложили?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:25
#2085
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Так и представил "раму" 5х5х5 м с шарнирными в опоре узлами и пусть даже жесткими в соединении ригель-колонна.. при сечении 110х110мм
Дикие перемещения..
Автор, вы бы еще для наглядности ригель разбили в пролете на КЭ, чтобы оценить прогиб.
Это конструкция - ГИС, по большому счету. Что она может понести?

Поставите раскосы? Ну да, будет лучше. А как же горизонтальные связи в покрытии?
Или куда вы поставите? Уже представляю клетушку, у которой с каждой из четырех сторон крестовые связи, да еще в покрытии. Кому нужна такая конструкция - без окон, без дверей?
Это не реальная конструкция а пример для понимания работы лиры
Из более реальных делал каркас со стойками через метр, но она тоже от ветровой нагрузки уезжала так как не будет в реальности
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:39
#2086
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Wind in my mind, тут уже разбиралось, чтобы опереть прогон на балку или ферму, поднимите его выше и воспользуйтесь объединением перемещений по Z (если у вас прогоны не являются распорками).
я так делаю, но есть и другие варианты...
Эмм......а при объединении перемещений, узел опирания прогонов на балку считается жестким?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:50
#2087
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Wind in my mind, зависит от количества объединяемый степеней свободы.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:03
#2088
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


В настройках программы 2 шапки.
1 - Создание групп перемещения
2 - Шарнир с расшивкой узлов

Для случая с прогонами на балке выбираем 1 шапку?

То есть при объединении перемещений мы позволяем прогону давить на балку, но при этом еще необходимо задать связи на сам прогон, так что ли?
__________________
/

Последний раз редактировалось Wind in my mind, 20.01.2014 в 13:54.
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:38
#2089
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что-то не верится.
Коэ-ты постели пересчитывали, после того как отпор грунта приложили?
Пересчитывал, но не пересчитал после расчета в ГРУНТе, теперь все гуд. Хоть какое-то отличие есть.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:27
#2090
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Wind in my mind, да первую шапку.
При объединении перемещений указываете те связи, которые нужно передать с прогона на вашу балку, т.е. если вам нужно передать только нагрузки по Z от кровли, то и ставите объдинение перемещений по Z, тогда у вас прогон будет работать только на изгиб, продольные нагрузки будут полностью воспринимать связи и распорки. Если у вас прогон разрезной, то на его концах создаёте ещё шарниры.
Если вам нужно передать продольные нагрузки или моменты, то ставите соответствующие галки (хотя в этом случае можно и без объдинения перемещений обойтись).
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:27
#2091
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
но она тоже от ветровой нагрузки уезжала так как не будет в реальности
откуда уверенность? И откуда известны реальные нагрузки (несниповские)?
Если сильно отличается, значит, с расчетной схемой нужно разбираться.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:42
#2092
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Alexij, спасибо за разъяснения).
Некоторые моменты стали понятны)
То есть, чтобы прогон лежал на балке, необходимо координаты его узлов расположить выше балки на определенное расстояние, в зависимости от сечения. Прогон по сути получается висит в пространстве не имея общих точек с балкой, но узлы балки и прогона совпадают. Потом назначаем объединение перемещений в том направлении, в котором необходимо, но при этом прогону нужно помимо всего назначить связи, так ведь?)))
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 15:07
#2093
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
но при этом прогону нужно помимо всего назначить связи, так ведь?
что вы имеете ввиду? объединение перемещений - это и есть связи
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 15:43
#2094
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
что вы имеете ввиду? объединение перемещений - это и есть связи
Вот))) Теперь мне понятно))) Спасибо большущее))))
Просто у меня не считалась схема в 5 признаке схемы с одной лишь связью по оси Z)))) Поэтому подумал, что надо связи отдельно накладывать))
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 20:36
#2095
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
откуда уверенность? И откуда известны реальные нагрузки (несниповские)?
Если сильно отличается, значит, с расчетной схемой нужно разбираться.
Задал каркас известного мне домика, он без раскосов, вся жесткость за счет сварки в соединении стоек и ригелей- балок. Нагрузка ветровая считается просто исходя из аэродинамики дома и скорости ветра, скорость известна по прогнозу. Я когда изучал каркас дома как раз была ветренная погода, пытался фиксировать отклонение каркаса лазерным уровнем( вертикаль пустил по краю стойки от низа до верха)
При порывах более 18 мс каркас уходил на 1-2 мм, а в лире он уходил на 28 мм при задании ветровой нагрузки в 80% от расчитанной при замере

----- добавлено через ~11 мин. -----
Считаю что для имитации прилегания профилей под прямым углом и их крепления сваркой в лире нужно ставить раскос от узла их соединения на расстоянии равном длине примыкания профилей. Вот только чтобы поставить раскос мне приходиться делить элемент, те ставить на нем узел и лира начинает изгибать по этому узлу профиль, как прицепить раскос не деля на части балку и стойку? Может собрать куски в один КЭ?
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 02:09
1 | #2096
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Просто у меня не считалась схема в 5 признаке схемы с одной лишь связью по оси Z)))) Поэтому подумал, что надо связи отдельно накладывать))
надо накладывать объединение перемещений по X, Y, Z, иначе прогон будет "ездить" в плоскости XOY. При наличии статической нагрузки в этой плоскости либо при расчете на динамику (сеймику, пульсацию и т.д.) для Вашего случая получите ГИС.
Offtop: вообще не вижу смысла поднимать прогоны над балками, только если считаете их по неразрезной схеме...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
Считаю что для имитации прилегания профилей под прямым углом и их крепления сваркой в лире нужно ставить раскос от узла их соединения на расстоянии равном длине примыкания профилей.
для этого достаточно ввести жесткие вставки в стержнях, длиной равными половине высоты прилегающего сечения. Но это только для статических расчетов, для динамики вроде как ЖВ делать не рекомендуется. Тем не менее, еще раз обращаю Ваше внимание, что не всякий узел на сварке считается жестким, некоторые узлы могут по своей работе считаться условно шарнирными.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 05:47
#2097
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
При порывах более 18 мс каркас уходил на 1-2 мм, а в лире он уходил на 28 мм при задании ветровой нагрузки в 80% от расчитанной при замере
еще раз обращаю внимание на то, что на перемещения будет влиять не только узел вверху, но и опорный узел. В действительности, он может быть не шарнирным.

Если вы, действительно, уверены (обоснованно) в одинаковости приложенных нагрузок по факту и по расчету
Цитата:
значит, с расчетной схемой нужно разбираться.
Каким образом разбивка на КЭ, по-вашему, влияет на жесткость системы (разбитая схема от неразбитой)? Или я вас не правильно понял, о чем шла речь? Говорим о статических расчетах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 11:52
#2098
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
для Вашего случая получите ГИС.
да да)) Спасибо, разобрался)))
А вот в проектировании например, ну в целом если взять. При расчете прогонов, так и делают, с помощью объединений перемещений, ну если к примеру по фермам лежат прогоны?)))) Или это просто один из способов?)
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:16
#2099
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
При расчете прогонов, так и делают, с помощью объединений перемещений, ну если к примеру по фермам лежат прогоны?)))) Или это просто один из способов?)
если прогоны работают по разрезной балочной схеме, то поднятие их над фермами и объединение перемещений является пустой тратой времени, т.к. никакой разницы в расчете Вы не получите.
Если прогоны по схеме работы представляют двух-/многопролетную неразрезную балку, то в этом случае, если не хочется передавать крутящий момент на нижележащие конструкции (крутящий момент получится от изгибающего момента в месте опирания прогонов) и занижать пролетный момент в прогоне (т.к. часть момента заберет нижележащая балка) опирание прогонов выполняется через объединение перемещений. Хотя, на сколько мне известно, так делают не все.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:23
#2100
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


Вот как.....понятно, спасибо.
То есть если один пролет перекрывает то можно в одной плоскости, а если несколько, то объединением можно...
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 14:26
#2101
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Я использовал объединение перемещений только по Z в статическом расчете, когда нужно, чтобы в прогонах не было продольных усилий (иначе требуется большое сечение), а всю продольную нагрузку воспринимали распорки и связи. По другому не получалось этого добиться.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 14:40
#2102
Wind in my mind


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145


А продольные усилия, это от ветра?
__________________
/
Wind in my mind вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 15:00
#2103
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Ну да
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 20:10
#2104
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
еще раз обращаю внимание на то, что на перемещения будет влиять не только узел вверху, но и опорный узел. В действительности, он может быть не шарнирным.

Если вы, действительно, уверены (обоснованно) в одинаковости приложенных нагрузок по факту и по расчету


Каким образом разбивка на КЭ, по-вашему, влияет на жесткость системы (разбитая схема от неразбитой)? Или я вас не правильно понял, о чем шла речь? Говорим о статических расчетах.
Нижним узлам назначены связи xyz, может еще ux uy uz назначить? Это повороты как я понимаю.

Жесткость разбитой на части стойки и не разбитой отличается тем что цельная стойка наклоняется и визуально не гнется, а разбитая гнется именно по узлам разбивки, рисунки позже
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 22:04
#2105
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


вот схема с цельными и разделенными элементами, хорошо что деформации не велики, возможно просто на цельном элементе лира эти прогибы не отображает
Изображения
Тип файла: jpg lira2.jpg (204.8 Кб, 275 просмотров)
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 01:23
#2106
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


AlexSemenov, вот вам, как вы говорите, абсолютно всё равно каким методом считает программа. Но не зная как она считает, вы не понимаете что она выдаёт и почему. Таким образом, вы никогда не будете уверены в результате, и полученное вами решение всегда будет лишь иллюзией обоснованности вашего решения. Это дорога в тупик...
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 04:07
#2107
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
AlexSemenov, вот вам, как вы говорите, абсолютно всё равно каким методом считает программа. Но не зная как она считает, вы не понимаете что она выдаёт и почему. Таким образом, вы никогда не будете уверены в результате, и полученное вами решение всегда будет лишь иллюзией обоснованности вашего решения. Это дорога в тупик...
Апокалиптично...

Но мне реально нужно было по которое не " калькулятор с условностями" а удобное средство для быстрого формирования конструктива здания и получения расчетов по прочности и устойчивости и раз уж лира рисует что это двутавр лежит на двутавре то мне хотелось бы чтоб физика их взаимодействия была соблюдена.

Кстати вопрос: на новом проекте лира отказывается отображать профиль, кнопка не активна, в чем может быть дело? Может изза того что расчет не сделан- ругнулась на то что геометрически подвижная система или что то такое
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 04:12
#2108
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


AlexSemenov, не все профили заданы возможно.
Лира не красная кнопка, да и нет такой красной кнопки, она способна на то что вы хотите получить, но Вы не пытаетесь разобраться в принципах ее работы, поэтому и результат у вас не тот, что вам нужен.
P.s. Лира не рисует их друг над другом, она рисует их пересекающимися по осевым линиям.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 04:27
#2109
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
на новом проекте лира отказывается отображать профиль, кнопка не активна, в чем может быть дело?
не всем элементам назначены жесткостные характеристики
Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
Но мне реально нужно было по которое не " калькулятор с условностями" а удобное средство для быстрого формирования конструктива здания и получения расчетов по прочности и устойчивости
такого ПО в принципе не существует, любой программный комплекс это по своей сути калькулятор, и составление РС/чтение результатов расчета требует тщательного анализа со стороны конструктора. Непонимание алгоритма расчета программы может привести к печальным последствиям, т.к. ошибку в расчетах можно просто не заметить.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 06:24
#2110
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от AlexSemenov Посмотреть сообщение
Нижним узлам назначены связи xyz, может еще ux uy uz назначить? Это повороты как я понимаю.
Назначить можно, если конструирование соответствующее или моменты находятся в ядре сечения. Но с вашим подходом к делу, я думаю, что нет у вас времени анализировать допустимые эксцентриситеты, а Лира этого не умеет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 12:42
#2111
AlexSemenov


 
Регистрация: 18.01.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Назначить можно, если конструирование соответствующее или моменты находятся в ядре сечения. Но с вашим подходом к делу, я думаю, что нет у вас времени анализировать допустимые эксцентриситеты, а Лира этого не умеет.
Это не подход к делу а отсутствие знаний по конструированию и расчетам, у меня нет профильного образования даже сопромата не было, а хочется оценить каркас дома перед тем как идти платить за проекты и ввязываться в стройку
AlexSemenov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 01:06
#2112
YangLiwey


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением задачи в Лире. Сложности возникли при создании таблицы в папке Образец выполнения КР по АКП рисунок 008
не понимаю откуда он берет данные для b если кто то может помочь с решением этой работы я был бы очень благодарен не на словах
YangLiwey вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 10:23
#2113
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Тут по-моему обсуждалось, но не могу найти: как мне доказать, что база стальной колонны будет жесткой? ... или скажите где почитать.

Последний раз редактировалось Alexij, 27.01.2014 в 13:03.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 15:59
#2114
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Alexij, есть базы и для шарнирных узлов, другое дело, если момент в ядре сечения при конктреной N, то становится жесткой, и наоборот, если разнесенные анкера не несут момент, то жесткой базой тоже не назовешь. Везде свои податливости.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:22
#2115
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


ander, я понимаю, что база без траверс нельзя считать абсолютно жесткими, но например в серии 1.423.3-8 именно такие базы считаются жесткими. Проблемма в том, что у меня нагрузки намного меньше серийных, поэтому хочу посчитать. Жесткий он или нет, я так понимаю, зависит от его податливости, но как это посчитать не знаю.
А что значит момент в ядре сечения? где нибудь это прописано, на что можно сослаться?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 18:13
#2116
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


прописано в учебнике по сопромату. А значит это то, что если сила приложена с эксцентриситетом в некоторой области (ядро сечения), то в сечении возникают усилия одного знака, т.е. грубо - не возникает отрыв. Отсюда растут ноги и о допустимых отклонениях по сути от проектного положения.
Т.е. e=|M/N| , если в двух плоскостях проверять будет чуть сложнее.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:28
#2117
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


ander, не, это не подойдёт, без снега эксцентриситет 0,8м
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 05:44
#2118
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


картинку базы приложите и момент в какой плоскости хотите учесть напишите, может, что придет на ум.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 09:42
#2119
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


да база самая простая по типу серии 1.423.3-8: двутавр 30Ш1 на утолщенной пластине 40х390х600 без траверс, 4 анкерных болта, момент в плоскости колонны.
Может базу с колонной замоделить в лире плоскими элементами и найти реальные деформации, сравнить их со стержневым расчетом?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:02
#2120
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


ятд, если пластина и анкерные болты способны воспринимать расчетный момент, то базу следует считать жесткой. Только вот будет ли это условие достаточным, чтобы отнести базу к жесткой, или же стоит проверить податливость соединения? Offtop: (проверка пластины на отгиб? нигде не встречал примера подобной проверки)
Offtop: что-то вопросы совсем не по лире
27legion вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:20
#2121
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Добрый день. Руководство спросило, что нового в последних лирах по сравнению с 9.6. Сижу, пытаюсь понять по описаниям. Пунктов в описаниях много, но все мелкие какие-то. Слишком детальные. Или слишком рекламные (например то, что там "мощный многофункциональный расчётный процессор" мне абсолютно не интересно). Может кто помочь сформулировать парой фраз основные отличия? Например, я так понял, добавились неплохие возможности моделирования грунта. Может, не дотягивающие до Плаксиса, но лучше, чем были.

Заодно, пытаюсь понять, какие существенные отличия есть между 10.2 и лирой Сапр... Есть ли они вообще?

И ещё: какие курсы лучше? А то глаза разбегаются: Лира-Сервис, Лира-Софт, Моспроект, Академия САПР и ГИС... Был кто на каких-нибудь? Можете их оценить?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 09:12
#2122
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


Здравствуйте товарищи! подскажите пожалуйста, можно ли в лире объединять стержни? у меня есть много стержней, разбитых пополам, в ручную очень долго получится...
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 09:29
#2123
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
Здравствуйте товарищи! подскажите пожалуйста, можно ли в лире объединять стержни? у меня есть много стержней, разбитых пополам, в ручную очень долго получится...
насколько я знаю нет, если длинна у всех одинаковая удалите все (допустим) нижние стержни по этажам, выделите нижний узел оставшейся части и переместите его в нижнюю точку, это наверно самый короткий путь
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2014, 19:32
#2124
aTBepTKa


 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55


Подскажите как составить расчетную схему (смотри рисунок).
Имеется КМ рама: две колонны и ригель представленный фермой. Колонна ступенчатая, поэтому назначил абсолютно жесткую вставку 7 и 8. Примыкание фермы к колоннам заданно так же при помощи жестких вставок 9,10 и 11,12.
Для всех абсолютно жестких вставок (7, 10, 9 и 8, 12, 11) задана жесткость как у верхней части колонны (как у элементов 1, 2 и 5, 6). При расчете выдает ошибку:
ЭЛЕМЕНТ 13 (а так же 16, 17, 24)
ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ
Подскажите как поступить правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 114
Размер:	22.8 Кб
ID:	122438  
aTBepTKa вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2014, 19:43
1 | #2125
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


aTBepTKa, удалите элементы жестких вставок они не нужны.
вот так должно получаться.
Вложения
Тип файла: rar grgr.rar (2.8 Кб, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось Stanum, 15.02.2014 в 20:00.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 13:11
#2126
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Господа:
Считаю ж.б. каркас. Получил РСУ, РСН, эпюры и т.д. Делаю экспорт в ЛИР-Арм.
Колонны у меня разбиты на 4 куска еще в ВИЗОРе. Когда произвожу расчет в Арме - каждый кусочек колонны считается отдельно. Как сделать так, чтобы 4 куска были объединены в один элемент?

Колдовал с созданием конструктивных элементов и унификацией - ничего не вышло. В СТК как-то было проще с этим: выделял, объединял в один КЭ и всё. Тут этот приём почему-то не работает....
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 13:31
#2127
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


1. у стержней разные жесткостные характеристики;
2. стержни входят в унификацию в Визоре (имеется ввиду унификация РСУ);
3. узлы стержней не располагаются на 1 линии;
4. ещё что-либо...
27legion вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 13:45
#2128
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Вроде разобрался немного. Спасибо.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 17.02.2014 в 14:24.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:29
#2129
aTBepTKa


 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55


Есть ли возможность вывести результаты в табличной форме используя другие единицы измерения? Конкретно: вместо тонн (т) - килоньютоны (кН).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 54
Размер:	37.0 Кб
ID:	122549  
aTBepTKa вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 19:19
1 | #2130
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


опции -> единицы измерения -> результаты
27legion вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 17:21
#2131
miumiu


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 22


Всем привет Проверьте новичка.
Считаю отдельностоящую лестничную клетку высотой 13 м (размеры в плане 2.6 м х 1.6 м) на сейсмику 8 баллов. Решил создать группу из четырех взаимоисключающих сейсм. загружений, произвольно взял такие направления: x=1, y=1, z=1 и под 45 к земле.
И вот возникли такие вопросы:
1. После того как произвёл расчёт я решил проверить на устойчивость ЛК по РСН, но почему-то кроме первого сочетания РСН устойчивость в остальных сочетаниях не проверяется (а согласно справке - должна).
2. Модальные массы составляют 85% лишь в одном сочетании загружений, нормально ли это?
Заранее Спасибо за внимание
Вложения
Тип файла: zip ЛК (лира).zip (4.4 Кб, 21 просмотров)
miumiu вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 06:35
1 | #2132
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от miumiu Посмотреть сообщение
(а согласно справке - должна)
согласно справке как раз и не должна (см. вложение). для динамических нагружений Лира не считает на устойчивость. а если внимательно посмотреть таблицу РСН, то видно, что в РСН№1 есть только статическая нагрузка
Изображения
Тип файла: jpg Сейсмика.JPG (101.0 Кб, 416 просмотров)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:59
#2133
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Уважаемые коллеги, может кто нибудь помочь сохранить файл для Лиры в версию 9.6, файл не открывается.
Вложения
Тип файла: rar right3.rar (3.52 Мб, 35 просмотров)
gest вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:02
1 | #2134
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


gest, Лира-САПР 2013 пишет "не предусмотренный формат файла". Точно файл лировский?
 
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:07
#2135
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


palexxvlad
В сопроводительном письме было написано ПК Лира. У нас на работе не ЛИРА-САПР не ПК ЛИРА не установлена (нужно, только вытащить усилия на сваи), отправили другу он не смог открыть в Лире 9.6. Вот теперь пытаюсь разобраться.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Может кто нибудь сможет проверить открывается файл в Лире 9.6.
gest вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:50
1 | #2136
miumiu


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 22


gdenisn Какая-то неоднозначная справка, в другом месте сказано что может.... Но видимо ничего не поделать.
А по 2 пункту всё нормально?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, может кто нибудь помочь сохранить файл для Лиры в версию 9.6, файл не открывается.
9.6R9 не открывает, пишет - не удалось открыть документ.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (331.3 Кб, 403 просмотров)
miumiu вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:22
#2137
Сергей Харьков


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12


Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли в Лире моделировать эксперимент по испытанию сваи (свая находится в массиве грунта и к ней прикладываются вдавливающие и выдёргивающие нагрузки)? Очень нужно знать в научных целях. Заранее спасибо!
Сергей Харьков вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:33
#2138
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Сергей Харьков, эксперимент, тяжеловато будет сделать. ( проблема с трением будет возникать и очень машиноемкая задача выйдет)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 15:07
#2139
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, может кто нибудь помочь сохранить файл для Лиры в версию 9.6, файл не открывается.
Лира Сапр 2012 пишет соответтвенно тоже самое

"Непредусмотренный формат файла"

файл повреждён или какой-то глюк, вам надо попросить пересохранить его или сохранить в текстовом файле

Последний раз редактировалось Konstructora, 25.02.2014 в 15:13.
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 01:34
#2140
Сергей Харьков


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
эксперимент, тяжеловато будет сделать. ( проблема с трением будет возникать и очень машиноемкая задача выйдет)
То есть возможно? Я имею ввиду сделать по аналогии как в Plaxis. К примеру массив грунта в плане 10х10м или больше а в центре свая? Допустим в СКАДе такую модель создать не сложно, но насколько я знаю СКАД совершенно не подходит для такой задачи и полученные решения нельзя рассматривать как адекватные.
Сергей Харьков вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 01:43
#2141
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Сергей Харьков, впринципе думаю возможно, но это у вас займет очень много времени, и результат придется подводить к реальному, корректируя входные параметры. Модель создать собственно как и в скаде.
И в ней действительно нет ничего сложного: кубик с вырезом под сваю, соединенную с кубом через контактные элементы(одностороннем связи с трением). Причем у всех элементов односторонних связей надо будет подбирать жесткость, чтоб результат совпал с экспериментом(расчетом ручным).
Массив грунта 10 на 10 на 10, для расчета в лире при нелинейности + элементы трения-одностороннем связи, слишком трудоемко,
в плаксисе проще будет на порядки и точнее тоже.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 17:03
#2142
Сергей Харьков


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12


Stanum, дело в том что стоит задача не подогнать реальные результаты эксперимента под программу, а сравнить на сколько точно или с какой погрешностью считает программа. Соответственно необходимо грамотно создать расчётную схему... Как-то так. И ещё. Видел статью, в которой создавалась модель в Лире работы сваи в грунте. Объёмная задача. Вот и возник вопрос. Правомерно ли опираться на полученные результаты и оперировать ими при сравнительном анализе?
Сергей Харьков вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 18:09
#2143
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Сергей Харьков, здесь очень многое будет зависеть от условий, при одних вы получите хорошее совпадение, при других не получите вовсе. Лира, на мой взгляд, не обладает тем набором инструментов для полноценного решения данной задачи. То есть к примеру на сжатие Вы вполне сможете получить некоторую сходимость при условии что нагрузка сжимающая будет ниже предела прочности грунта на сжатие, и думаю также будет очень сильно зависеть от роли бокового сопротивления сваи в грунте. Для случая выдергивания сваи результат близкий к эксперименту будет получить тяжело.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 18:21
#2144
Сергей Харьков


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12


Stanum, спасибо за консультацию. Буду думать дальше.
Сергей Харьков вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 10:14
#2145
apo


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 18


Здравствуйте дорогие форумчане!!! Столкнулся с таким вопросом. От чего зависит "мощность слоя" которая ведется при расчете на сейсмические воздействия? Когда ведется >30м, и когда <=30м. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ!
apo вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 09:59
#2146
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ветровые местности А, В и С.
Ветровая пульсация.
Приведённое ускорение колебаний а должно быть для местности А более чем для местности В, для местности В более чем для местности С? Или не так?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 14:44
#2147
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Товарищи, подскажите. Есть на одном компе лира сапр 2013, на другом 9.6 (в другом офисе). Можно ли как-нибудь сохранять схемы в сапре так, чтобы в 9.6 не писалось "архивный файл несовместим с текущей версией программы"?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 14:50
#2148
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Дмитррр, в текстовый формат перегнать только по-моему.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:03
#2149
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Stanum, а что при этом теряется?
И как это вообще делается? При попытки создать для простейшей схемы, пишет, что для элементов не указана жёсткость. Когда жёсткость задаю, то сколько не тыкай по кнопке, вообще ничего не происходит...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:20
#2150
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Дмитррр, теряются данные расчета если он проведен, а так по идее больше ничего. (Возможно связи с сапфиром). Проведите расчет вашей схемы и Вы этот файл найдете в папке data.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:55
#2151
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


теряется наименование жесткостей, как минимум, а еще, если схема находится в стадии формирования, то в ней (перед импортом) должны быть хотя бы фиктивные наложенная связь и нагрузка, иначе импорт закончится неудачей.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 16:34
#2152
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите. Есть на одном компе лира сапр 2013, на другом 9.6 (в другом офисе). Можно ли как-нибудь сохранять схемы в сапре так, чтобы в 9.6 не писалось "архивный файл несовместим с текущей версией программы"?
такая ошибка скорее всего говорит о том, что файл повреждён, это может быть связано не только с переходом из разных версий
у меня такая ошибка была просто внутри сапр2012

создать текстовый файл можно в МЕНЮ -> Создать текстовый файл -> можно потом его просто найти по названию <имя файла>.txt

Последний раз редактировалось Konstructora, 17.03.2014 в 16:41.
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 06:30
#2153
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Доброго дня, друзья.
Помогите с небольшим вопросом.
в Лире СТК есть такая штука, как унификация элементов.
в моем понимании и в описании из справки это сделано для того, чтобы унифицировать (простите за автологию) элементы и подобрать оптимальное сечение по наихудшим показателям усилий.
но вот не задача, у меня она почему то не работает.
то есть, унификация выполняется, элементы входят в одну группу унификации, только вот элементы подбираются не по самому наихудшему сочетанию усилий из группы.
так, например, раскос фермы, который находится ближе к пролету подбирается меньшего сечения, чем раскос, находящийся ближе к опоре фермы. а в справке сказано, что подбор осуществляется по усилиям ГРУППЫ. как быть? может я чего-то не знаю?
Offtop:
теперь судорожно перепроверяю абсолютно все стержни фермы...
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 07:01
#2154
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Файл выложи
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 07:05
#2155
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


см. раскосы. подбирая сечение разных раскосов получаем разное исчерпание несущей способности в процентах.
так же колонны "четырехногих" башен.
Вложения
Тип файла: zip 60 bridge - DGLV - BV - 2.zip (84.9 Кб, 26 просмотров)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 13:00
#2156
RVACH


 
Регистрация: 17.05.2013
Сообщений: 7


Не могу разобраться в Закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций) Какие параметры задавать для колонн ?
Существенной разницы в результатах не заметил. Принципиальны эти параметры (на рисунке в красной рамке)?
Изображения
Тип файла: jpg Тип стержень.jpg (133.8 Кб, 314 просмотров)
RVACH вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 14:32
#2157
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от RVACH Посмотреть сообщение
Не могу разобраться в Закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций) Какие параметры задавать для колонн ?
Существенной разницы в результатах не заметил. Принципиальны эти параметры (на рисунке в красной рамке)?
В полке - если тавровое сечение колонны насколько я сам понимаю, то есть нечего ставить при прямоугольном.
Колонна рядовая, колонна первого этажа, отличие существенное, а именно расчетные длины - вот ссылка на сайт с расчетными длинами http://www.sovetporemontu.ru/item233.html , колонны первого этажа, это когда в фундаменте закреплено и не дает колонне ни куда в бок двигаться, а рядовая, у нее шарнир.
Выделение угловых стержней (в моем понимании) - если стоит галочка, тогда программа будет стараться тебе ставить только в углах арматуру, но большого диаметра (естественно учитывая конструктивные требования, если вдруг колонна 1м х 1м, естественно она тебе не поставит по 1 стержню в углах, а подойдет к этому конструктивно, и поставит у граней), а если выключено, будет перераспределение, и возможно будет так, что у одной грани 4 а другой 5, или же по 4 у каждой грани)
Диаметр не знаю толком тоже, хотелось бы тоже уточнить в каких случаях и что ставить. Ставлю всегда 100мм шаг.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 18:25
#2158
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
колонны первого этажа, это когда в фундаменте закреплено и не дает колонне ни куда в бок двигаться, а рядовая, у нее шарнир
Offtop: Пипец...Пойду в какбак... Грамм 200 "на грудь приму"....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 18:33
#2159
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
вот ссылка на сайт с расчетными длинами
чёй то за ссылки? нормативной базы для определения расчётной длины нету?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Колонна рядовая, колонна первого этажа, отличие существенное
справка по ЛИРЕ не рулит? F1 выковырнута?

ребят вы чего? вот уже человека в кабак загнали...
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 20:55
#2160
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пипец...Пойду в какбак... Грамм 200 "на грудь приму"....
Offtop: заходил в кабак...хотел проконсультироваться, но не нашел никого...
что скажете о посте 2143 и 2145 ?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 05:15
#2161
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вроде там поперечку отдельно проверяют (опорное сечение)
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 10:20
#2162
RVACH


 
Регистрация: 17.05.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Диаметр не знаю толком тоже, хотелось бы тоже уточнить в каких случаях и что ставить.
Диаметр арматуры (для расчета по предельным состояниям II группы) должен соответсвовать максимальному (в параметре характеристика арматуры) на рисунке выделено красным
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Колонна рядовая, колонна первого этажа, отличие существенное
Смотрел в Обучающих примерах Пример 20. Расчет многоэтажного здания с безригельным каркасом и проектирование монолитной железобетонной плиты. Для всех (и для колонн на первом этаже) задано колонна рядовая. Своим примером вводят людей в заблуждение Не значит ли это, что ЛИРовцы пренебрегают наличия заделки в фундаменты в своем примере .

Теперь такой вопрос какую максимальную арматуру задавать для колонн? ведь можно и 28, и 18, а если стоит по умолчанию 40 - то в некоторых колоннах и 40 вылезет
(как в моем случае, каркас в 6 этажей, могу выложить схему)
Изображения
Тип файла: jpg диаметр.jpg (240.7 Кб, 306 просмотров)
RVACH вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 10:53
#2163
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от RVACH Посмотреть сообщение
ведь можно и 28, и 18, а если стоит по умолчанию 40 - то в некоторых колоннах и 40 вылезет
да, программа расставляет исходя из заданного диаметра
и вполне возможно что заданного диаметра не будет хватать в каком-то стержне и будет распределяться на другие стержни

можно делать проверку сечения
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 11:00
#2164
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


колонна рядовая и колонна первого этажа, см. п. 3.56 пособия по проектированию жбк. Об этом написано в книге по Лире 9,0:
Цитата:
Предусмотрен признак особых условий работы стержня:
0 - обычный стержень;
1 - балка;
2 - нижние колонны первого этажа многоэтажного каркасного здания;
3 - другие колонны многоэтажного каркасного здания.
Особые условия 2 и 3 введены по рекомендациям п.3.56 [54].
Поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой. Модуль использует методику, изложенную в [33,34].
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (169.6 Кб, 444 просмотров)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 11:10
#2165
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от RVACH Посмотреть сообщение
Диаметр арматуры (для расчета по предельным состояниям II группы) должен соответсвовать максимальному (в параметре характеристика арматуры) на рисунке выделено красным
А если есть неудержимое желание поставить в углу d=16 мм, а между угловыми d=25 мм?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 11:27
#2166
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
колонна рядовая и колонна первого этажа, см. п. 3.56 пособия по проектированию жбк. Об этом написано в книге по Лире 9,0:
дополнительно инфа
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 21:33
#2167
_NikeL_


 
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 70
<phrase 1=


Подскажите пожалуйста. на моей раме, 4 нижние узла - жесткая заделка.. тоесть связи стоят X, UY, Z
однако на эпюре моментов, полученной, там не 0 почему то.. что я сделал не так?
Изображения
Тип файла: jpg жбк2.jpg (36.2 Кб, 260 просмотров)
_NikeL_ вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 01:44
#2168
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
однако на эпюре моментов, полученной, там не 0 почему то.. что я сделал не так?
не совсем понятно, что имеется в виду. Если говорить о крайних колоннах, то 0 в опоре не получится из-за ступенчатой колонны, т.к. момент со "ступеньки" будет передаваться в опорную часть, да и плюс ко всему на стержень колонны приложен момент, который также будет восприниматься основанием .
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 04:10
#2169
_NikeL_


 
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 70
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
не совсем понятно, что имеется в виду. Если говорить о крайних колоннах, то 0 в опоре не получится из-за ступенчатой колонны, т.к. момент со "ступеньки" будет передаваться в опорную часть, да и плюс ко всему на стержень колонны приложен момент, который также будет восприниматься основанием .
хм..( у всей группы получилось 0.. а у меня так.. и никак не разберемся( и препод ничего не нашел(
_NikeL_ вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 04:22
#2170
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


_NikeL_, версию озвучьте. 0 момент в заделке, откуда?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 04:41
#2171
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
хм..( у всей группы получилось 0.. а у меня так.. и никак не разберемся( и препод ничего не нашел(
скорее всего не 0, а результат близкий к 0. 0 в жесткой заделке не получится по определению.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 05:08
#2172
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
препод ничего не нашел
Хм. Прикольный препод. Мож препод пусть строймех почитает ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 08:32
#2173
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
4 нижние узла - жесткая заделка.. тоесть связи стоят X, UY, Z
а почему в заделке должен быть ноль? Хотя и такое возможно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 09:17
#2174
_NikeL_


 
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 70
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
_NikeL_, версию озвучьте. 0 момент в заделке, откуда?
выполнял в 9,4 и 9,6.
самому интересно откуда...
_NikeL_ вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 09:34
#2175
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


_NikeL_, составь уравнение равновесия внешних сил относительно базы колонны и увидишь, что там будет возникать момент. Строймех, ёптеть.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:44
#2176
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Други, подскажите про 9.6. Сделал я МК в лире, передал в СТК. В этом СТК добавил для всех своих элементов марки стали, расчётные длины и т.п.
Если я захочу к своей схеме добавить ещё пару стержней, но мне надо изменить схему в лире, передать в стк и опять вводить эти характеристики заново для всех элементов?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 14:30
#2177
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
схеме добавить ещё пару стержней
да, придется, если бы поменяли только сечения, а не геометрию, тогда стк автоматом учел бы изменения.
переходите на на лиру сапр, там стк/лирарм с визором объединены
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 14:07
#2178
Regina


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9


Помогите пожалуйста разобраться с расчетом в программе Лира 10.0. не могу рассчитать конструкцию ( кнопка выполнить расчет работает, а рассчитать конструкцию нет, требует ввести параметры конструирования, но не вводиться)
Вложения
Тип файла: zip расчет фермы.zip (2.1 Кб, 22 просмотров)
Regina вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 16:43
#2179
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Регина, у меня считает, только изменил имя файла на короткое, т.к. выходит сообщение
"имя файла не может содержать более 30 символов"
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 20:32
#2180
Regina


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9


у меня усилия тоже расчитывает, а как сделать так чтобы лира подобрала сечения автоматически? наверное через функцию "расчитать конструкцию"? установила Лиру 10.0 в ней не разбираюсь, раньше была Лира 9.4 - там было понятно.
Regina вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 22:55 Лира не правильно выдает нагрузки , что делать? (новичок)
#2181
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


Лира не правильно выдает нагрузки. В ручную считаю нагрузки большее , что делать?
Помогите люди добрые советом. P.S. на ветер нагрузки не задавала пока , т.к. проверяла схему на ошибки , а тут не пойму почему маленькие нагрузки.
Вложения
Тип файла: rar МК.rar (6.5 Кб, 23 просмотров)
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 08:23
#2182
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
Лира не правильно выдает нагрузки.
не нагрузки, а собственный вес и что с ним не так, допустим швеллеп 16П по ГОСТ 8240-97 погонная масса 14,2 кг, в тоннах это 0,0142, в программе - 0.0142027 ТОННЫ. Что собственно не так?
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 00:31
#2183
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


В ручную посчитала продольные силы N они большее , а Лира выдает совсем маленькие значения . Ну например N=6т в ручную , а в Лире 0,34
Вложения
Тип файла: pdf 21.03-3.pdf (116.6 Кб, 53 просмотров)
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 01:05
#2184
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Юлечка, удалите закрепления из верхних узлов колонн.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 23:07
#2185
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


Удалила, результаты изменились ,продольная сила N максимальная 0,9 , а в ручную 7т. Может посмотрите что не так. Пожайлуста.
Вложения
Тип файла: rar МК1.rar (6.4 Кб, 23 просмотров)
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 23:36
#2186
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Юлечка, а покажите ваш сбор нагрузок.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:02
#2187
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
Удалила, результаты изменились ,продольная сила N максимальная 0,9 , а в ручную 7т. Может посмотрите что не так. Пожайлуста.
РСН установить в сочетаниях пользователь единицы и будет вам счастье)) Ну и еще конечно нужно бы разбить все КЭ на более мелкие на штук 6... тогда будет еще лучше, особенно при расчете на устойчивость.

Последний раз редактировалось Andrey1945, 28.03.2014 в 00:16. Причина: дополнение
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:18
#2188
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Ну и еще конечно нужно бы разбить все КЭ на более мелкие на штук 6... тогда будет еще лучше, особенно при расчете на устойчивость.
Это еще почему?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:22
#2189
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


снег приложила и собственный вес
Вложения
Тип файла: doc Постоянная нагрузка от покрытия.doc (27.0 Кб, 61 просмотров)
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:25
#2190
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Юлечка, сэндвича нет в первом загружении.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:31
#2191
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32



Потому что МКЭ подразумевает нахождения неизвестных в узлах, т.е. если взять обычную балку на двух опорах и в ней будет только два узла то никакой адекватной информации по прогибам мы не получим.так же и с устойчивостью если стержень теряет устойчивость в середине, а так бывает. То если там нет узла то это не отобразится и коэффициент запаса устойчивости будет больше.
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:45
#2192
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Andrey1945, пример в студию, про прогибы согласен ( но не для всех элементов оно нам надо), а вот про устойчивость...
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:48
#2193
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


РСН установить в сочетаниях пользователь единицы и будет вам счастье)) Получились такие же цифры
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 00:58
#2194
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Юлечка, Вы смотрите первое загружение?
Там видите в колонне 0.9 т. Это правильно.
1 загружение только собственный вес мк. Вот по этому так мало.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 01:19
#2195
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


после нужно нажать посчитать и включить режим режим РСН станет активна данная кнопка. Нажать на нее а потом смотреть усилия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 65
Размер:	13.8 Кб
ID:	125333  

Последний раз редактировалось Andrey1945, 28.03.2014 в 01:28.
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 01:22
#2196
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


это понятно, что сэндвич , ветер, что делать дальше расчет если они считаются не правильно
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 01:26
#2197
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Ладно... с устойчивостью я попал в просак...))все это у меня было скорее всего из-за сечения с конструктора сечений... мало того что на мелкие части не разбивается так еще и это...) не даром я свой пароль восстановил сегодня) И нужно тут разобраться как правильно тут всем пользоваться...
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 01:49
#2198
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Юлечка, покажите как вы получили ваши 7 т. А то как-то в одни ворота игра идет.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 01:56
#2199
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Юлечка, покажите как вы получили ваши 7 т. А то как-то в одни ворота игра идет.
Сначала В результатах расчета - усилия - РСН - сочетания пользователя- 1, 1, - расчет. Потом ярлык РСН который станет активным. Потом смотри усилия.

----- добавлено через ~5 мин. -----
а тут нельзя сообщения удалять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 58
Размер:	13.8 Кб
ID:	125335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ый.png
Просмотров: 52
Размер:	146.3 Кб
ID:	125336  
__________________
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 01:37
#2200
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как наиболее адекватно собрать нагрузку от динамических усилий в узлы? В формах колебаний получаются некие значения без ед. изм., как их использовать, я так и не смог сам понять, к сожалению. Пробовал собрать через нагрузку на фрагмент, но почему-то тоже конкретно по динамическим усилиям никаких результатов... С инерционными силами то же самое было. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
Вложения
Тип файла: rar Балка (2).rar (108.5 Кб, 20 просмотров)
E_note вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 21:37
#2201
brave


 
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 3


Добрый вечер.
Вообщем в лире я профан, да и вообще туповат в проектировании.
Считаю раму. В Лире-арм при подборе арматуры выдает ошибку:
Код:
[Выделить все]
|           Ошибки и предупреждения при подборе арматуры в элементах                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  
|   СТЕРЖНИ                                                                                              |
|   СИММЕТРИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ                                                                             |
|   Ошибки и предупреждения присутствуют в некоторых сечениях элемента                                   |
|                                                                                                        |  
|  О. Сечение мало (превышен предельный процент армирования).                                            |
|   1-7 9-11 13-19                                                                                       |
|                                                                                                        |  
|  П. Превышен процент армирования. Необходимо увеличить размеры сечения.                                |
|   8 12 20                                                                                              |
|                                                                                                        |  
|   НЕСИММЕТРИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ                                                                           |
|   Ошибки и предупреждения присутствуют в некоторых сечениях элемента                                   |
|                                                                                                        |  
|  О. Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т).         |
|   21-36 38                                                                                             |
Делаю по лировскому примеру, только подставляю свои значения. Что может значить?
brave вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 21:57
#2202
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от brave Посмотреть сообщение
Делаю по лировскому примеру, только подставляю свои значения. Что может значить?
Значит, что усилия, возникаемые в элементах, слишком велики для них. Лира Вам справедливо заметила, что, мол, сеченице-то маловато
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 22:02
#2203
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


brave, еще вариант что у вас Offtop: пираткастуд-версия 9.6 r4(r5), если так то 2 варианта
а) ставить версию свежее.
Б) сохранить файл лир-арм, закрыть лир-арм и визор, открыть файл лир-арм и пересчитать.
Если r5 то только а)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 22:24
#2204
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
brave, еще вариант что у вас Offtop: пираткастуд-версия 9.6 r4(r5), если так то 2 варианта
а) ставить версию свежее.
Б) сохранить файл лир-арм, закрыть лир-арм и визор, открыть файл лир-арм и пересчитать.
Если r5 то только а)
Да у него там небось значения в 30 раз выше, чем в примере
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 22:31
#2205
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Offtop: Дрюха, возможно ты и прав, но просто помню, на 3 курсе надо делать раму, а у меня армирование не бьет с ручным счетом ну никак, я даже сечение увеличил (в первый раз действительно, оно было несколько мало, но все равно та же ошибка), я даже на форуме тогда выкладывал похожее сообщение, в итоге вся проблема была в том что я выше написал и не только у меня, а у всей группы)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: нашел ту тему, ты мне кстати и подсказывал
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73934
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 14:24
#2206
brave


 
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
brave, еще вариант что у вас Offtop: пираткастуд-версия 9.6 r4(r5), если так то 2 варианта
а) ставить версию свежее.
Б) сохранить файл лир-арм, закрыть лир-арм и визор, открыть файл лир-арм и пересчитать.
Если r5 то только а)
Да, ты прав, Р5 у меня.
Но я скачал твой пример, что ты ниже кинул и он почему-то посчитался без ошибок.

Вообщем я решил по другому пойти. Вручную посчитаю арматуру.
Мне к заданию будет необходимо приложить эпюру материалов.
Такого типа.

Все однокашники строят вручную по значениям из РСУ. Но ведь должен автоматизированный способ построения. Хотя бы построить эпюру моментов, а после ручных расчетов арм-ры вручную раставить арматуру по соответствующим моментам. Возможно ли такое в Лире, без участия Лир-арм?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-01_131846.jpg (117.4 Кб, 320 просмотров)

Последний раз редактировалось brave, 01.04.2014 в 18:01.
brave вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 18:14
#2207
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


brave, огибающую усилий строит стк. Иначе никак. Я по РСУ через excel и автокад строил огибающую. А программу лучше б обновить.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 21:12
#2208
ROXY


 
Регистрация: 30.03.2014
Сообщений: 3


Доброго времени суток, подскажите возможно ли посчитать комбинированный свайно-плитный (КСП) фундамент в Лире? Если да, то как корректно задать сваи?
ROXY вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 08:31
#2209
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Offtop: В тему "Моделирование работы свай в Лире" лень заглянуть?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 11:24
#2210
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В тему "Моделирование работы свай в Лире" лень заглянуть?
Мне не лень, может вы подскажите, умеет ли Лира Грунт создавать модель для разноуровневых фундаментов? Я понимаю что замоделировать можно все что угодно,но интересует конкретно грунтовый массив, особо дела с этим не имел , потому и спрашиваю. Здание заглубленное с глубиной уменьшается его габарит, ступенчато, вот и интересуюсь. Реально ли? Если нет что-нибудь придумаю
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 11:47
#2211
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
для разноуровневых фундаментов?
Что означает разноуровневые?
Если отдельностоящие, со СНиПовскими расстояниями между ними, то может.
Если примыкающие на разных уровнях - то нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 12:12
#2212
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если примыкающие на разных уровнях - то нет.
У меня идет уменьшение габарита здания с увеличением глубины. Получается что на нескольких отметках часть стен упирается в свою плиту, а остальная часть идет глубже и на нижней отметке упирается в свою. Если нельзя то это печаль, чувствую придется поэксперементировать
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 12:19
#2213
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Вертикальные конструкции в ГРУНТ не передадуться, а они будут задерживать распределения давления под верхней плитой.
В ГРУНТе будет верхняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая, нижняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая и учет верт. стенки между ними не будет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 12:34
#2214
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В ГРУНТе будет верхняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая, нижняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая и учет верт. стенки между ними не будет.
Я пока не совсем разобрался с тем как работает Лира Грунт, но мне кажется , в идеале, связь стен непосредственно в лире поможет получить близкую к реальности модель деформации. Мне казалось что, даже если они будут учитываться как отдельно стоящие то за счет пересечения областей осадки коэффициенты постели тоже должны будут различаться, а дальше уже стенки включатся в процесс. Там же вроде как итерационный процесс с изменениями в зависимости от давления
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 12:52
#2215
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
связь стен непосредственно в лире поможет получить близкую к реальности модель деформации
----
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (149.0 Кб, 70 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 13:05
#2216
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
связь стен непосредственно в лире поможет получить близкую к реальности модель деформации
Мысль понял но никогда не мешает проверить. К тому же есть сомнения
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 13:17 Как задать в Лире 9.6 нагрузки на фундаментную плиту от колонн и стен?
#2217
either92

Студент
 
Регистрация: 05.04.2014
Днепропетровск
Сообщений: 11
Отправить сообщение для either92 с помощью Skype™


Все доброго время суток.
Вновь столкнулся с небольшой проблемой. Создал расчетную схему фундаментной плиты в Лире (импортом из Автокада) и теперь хочу задать нагрузки от колонн и стен.
Я выбирал номер загружения, затем выбирал "нагрузка на узлы и элементы" выделял их, потом выбрал нагрузка на пластины, сосредоточенная нагрузка по оси Z (как я понимаю, нагрузка на плиту от колонны представляется, как сосредоточенная), потом задал значение нагрузки и расстояние А и В. Нажимаю применить, но выскакиевает диалоговое окно со следующим сообщением: "Существуют элементы, для которых назначаемая нагрузка лежит вне области КЭ!"
В чем причина? Каким образом мне задать нагрузки на плиту от колонн и стен?
Прилагаю саму расчетную схему плиты.
Вложения
Тип файла: rar Чертеж1.rar (139.1 Кб, 32 просмотров)
either92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 14:03
#2218
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Вложение не смотрел.
Попробуйте размеры в метрах
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 15:45
#2219
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


А в чем смысл - задавать внеузловую нагрузку на пластину? А так, по делу, нужно конкретное место и конкретные значения, которые вводились, просто схемы - мало.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 18:59 Как изменить тип конечного элемента в Лире 9.6.
#2220
either92

Студент
 
Регистрация: 05.04.2014
Днепропетровск
Сообщений: 11
Отправить сообщение для either92 с помощью Skype™


Всем доброго вечера, уважаемые форумчане!
Продолжаю осваивать Лиру и вновь столкнулся с одной проблемой при расчете фундаментной плиты.
Создал расчетную схему (прилагаю ниже файл) плиты, отмечаю блоком последнюю (криволинейную) часть плиты (плита с деформационными швами и состоит из 3 отдельных блоков) и при попытке присвоить этому блоку 11 тип КЭ выскакивает сообщение "Обнаружены элементы, топологические характеристики которых не допускают не допускают использования данного типа КЭ"
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Создание расчетной схемы выполнял путем импорта поэтажных планов из автокада.
Посмотрите саму расчетную схему, а именно меня интересует последний блок плиты - неправильной формы.
Может необходимо другой тип КЭ присвоить?
Какой ход действий должен быть?
Вложения
Тип файла: rar Чертеж1.rar (139.1 Кб, 19 просмотров)
either92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 22:25
1 | #2221
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


это лировский файл, а не чертеж. в нем уже назначены типы конечных элементов:
все они оболочки с 5 степенями свободы. кэ44 --четырехугольная оболочка общего вида(необязательно с прямыми углами) . 42-- треугольная оболочка . эти типы кэ универсальные.

кэ11 это 4х угольный кэ "плиты" причем с прямыми углами. это частный случай оболочки (без учета мембранных усилий). его можно назначить кэ оболочек с прямыми углами. неортогональным нет
кэ12 3угольный кэ плиты . можно назначить треугольным кэ оболочек. кэ11,12 могут располагаться в плоскости ХОУ и параллельным ей. кэ42,44 могут располагаться в произвольных плоскостях.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 21:17 Башня сотовой связи 75м
#2222
pepilotta


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 5


Впервые работаю в лире, бедная глупая студентка пятикурсница, мусолящая свой диплом... Подскажите, люди добрые, может ли башню высотой 75 м, вот так корежить от собственного веса и гололеда?
Изображения
Тип файла: jpg от гололеда.jpg (145.0 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg От собственного веса.jpg (145.0 Кб, 377 просмотров)
pepilotta вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 22:23
#2223
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


гололед вообще серьезная нагрузка, но и фактор "криворукости" на лицо. масштаб деформаций проверьте на всякий, но имхо - косяки в расчт. схеме...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 00:08
#2224
Юлечка


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™


Расчетную схему в лире приложи, чтобы можно было о чем говорить.
Юлечка вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 09:09
#2225
pepilotta


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 5


Прикладываю!
pepilotta вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:02
#2226
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Мачты не считал, но мне кажется завышена ветровая нагрузка. советую эту тему почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76642, плюс у вас 2.86 Гц частота-ветровой район Iа? Если нет-то таблица 8 СНиП 2.01.07-85*-нужно количество форм увеличить. И еще в фермах из уголков не шарнирные ли соединения?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 11.04.2014 в 10:03. Причина: опечатки..
hentan вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:18
#2227
pepilotta


 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 5


Считала ветровую нагрузку, опираясь на СНиП и вот на информацию с этого сайта: http://zimbelmann.ru/education/struc...cations_2.htmlРазделила башню на 9 частей и на каждую часть прикладывала ветровую статическую нагрузку

А где можно уточнить шарнирные ли соединения?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ветровой район четвертый, для г Златоуст считаю

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.04.2014 в 10:50.
pepilotta вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:31
#2228
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pepilotta Посмотреть сообщение
Ветровой район четвертый, для г Златоуст считаю
значит увеличивать количество форм нужно, у вас у пульсации частота меньше чем необходимо.
Я всегда думал, что в решетке из уголков в раскосах шарниры, надеюсь более опытные товарищи поправят, если я не прав.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 17:14
#2229
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


День добрый. Подскажите, правильно ли я замоделировал сваю:
1. создал модель здания, на фундаментной плите.
2. Воткнул сваи с одинаковым шагом, для проверки, в виде стержней, той длины которой равна свая.
3. Разбил все сваи на 10 элементов, получил стержни по метру (проект дипломный, больше разбивать не стал).
4. Задал всему зданию жесткость, сваям задал сечение брус 300х300, длиной 10метров. Никаких АЖТ не применял (тут тоже вопрос, нужно ли сваям АЖТ под полуторо-метровую плиту ставить?)
5. Открыл Руководство по проектированию свайных фундаментов, открыл главу (пункт, раздел, не понятно что это тут, но находится оно после 14 раздела "сельхоз") "Расчет свай, свай-оболочек и свай-столбов на совместно действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и моментов", нашел в нем формулу Cz = K * z , дабы определить для каждого поделенного элемента сваи коэффициент постели грунта по боковой поверхности в зависимости от глубины рассматриваемого элемента.
6. Определил K = 500 т/м4.
7. Определил z для каждого элемента - а именно, первый элемент у плиты z = 1 / 2 = 0.5м, второй z = 1+1/2=1.5, третий 1+1+1/2=2.5 и т.д. до конца, в конце 9.5м
8. вычисляю тем самым Cz = K * z для каждого элемента.
9. Выделяю сперва первые элементы всех свай, открываю коэф. постели, ставлю галочку "СТержни", ставлю галочку "Учет С1y, C2y" задаю в поле С1y - значение высчитанное мною для первого элемента, а в поле Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5). Применяю.
10. Второй также все назначаю, только C1y уже будет другой.
11. Таким образом назначаю все элементам свою постельку.
12. Выделяю нижние узлы сваи и задаю им КЭ51.
13. Выделяю все КЭ51 и назначаю им жесткость, посчитанное следующим способом (этот способ на каком то форуме препод писал, быть может тут):
S=(P*Is) / (Esl*d)
Is = 2.6 / ((l/d)+4)
K = P / S
Тут я конечно немного запутался, ведь как определить мне осадку сваи, допустим я посчитал, с одинаково расставленными сваями здание, с условно принятым КЭ51 по Z к примеру 1e6, узнал усилия в сваях Rz или N, и какую нагрузку то мне брать на сваю, для ручного расчета осадки и тем самым почти приближенной жесткости основания сваи? Ведь увеличивая или уменьшая жесткость сваи, осадка меняется, тут к гадалке не ходи.
Ладно, я сделал так: S = P (расчетная нагрузка на сваю которая может нести она, с коэффициентом 1.4, тобишь несущую способность делим на 1.4, получил число к примеру 600кН), умножаю на Is (принял сваю жесткой, грунты песок, сваи висячие, забивные, думаю верный шаг) 0.04, все это добро делим на Esl = 38000 кПа (модуль деформации грунта песка мелкого нормативный) умноженный на сторону сваи = 0.4 Итоге картинка S= (600 * 0.04) / (38000 * 0.4) = 0.0024 м осадка.
Далее считаем жесткость КЭ51 сваи по формуле препода: K = P / S = 25000 т/м, правильно ли я посчитал все это?

У того кто писал эти формулы, была быть может ошибка или же правильно, там написано так: K = P/S = ((20 * 10^4) * 0.4) / 0,09 = 88888,88 кН/м, вот только откуда эти цифры он взял, я так и не понял, вроде надо вбивать P, а вводит 20 * 10^4. Поясните пожалуйста кто чем сможет. Не знаю точно, правильно ли я считал, так как в СП не нашел что КЭ51 для ЛИРЫ считается K = P/S . Или я на столько стар. Спасибо огромное заранее кто сможет обьяснить и пояснить, в тему про моделирование свай прошу не пинать, я только лишь новичок в сваях, а там отцы =)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Сразу говорю это всего лишь диплом, чересчур точных расчетов не требуется.

Еще такой вопрос нужно ли вбивать C2y для свай в коэффициентах постели? И где найти эту формулу расчета?

Последний раз редактировалось erikbond, 11.04.2014 в 17:26.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 00:07
#2230
Елена1992


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте! скажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации: был создан новый файл сортамента, лежал в папке database, но при расчете лира пишет, что файл из другой подсистемы. как сделать, чтобы считало?) спасибо)
Елена1992 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 09:28
#2231
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


erikbond/

2. А определились какое соединение будет с ростверком – условно жесткое или условно шарнирное?

3. Ну не стал и не нужно. Вообще длина участка не более 0,1*глубину погружения сваи в грунт.

4. Жесткость здания – это что?
Если соединение сваи жесткое, то нужно, если шарнирное-то нет.

9. А Сz вас не интересует?

13. Если исходить из принятых вами формул (7,35 и 7.36 СП 50-102-2003), то
К=Р/s=P*Esl*d/(P*Js)= Esl*d/Js, т.е. Р не участвует.

С2 задавать не нужно. Величиной «Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5)» вы учли распределительную способность грунта, окружающую боковую поверхность сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 10:46
#2232
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Величиной «Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5)» вы учли распределительную способность грунта, окружающую боковую поверхность сваи.
Это при расчете по деформациям или по расчету по прочности сваи по материалу ? А то тут у некоторых пользователей бытует мнение при расчете прочности ствола сваи задавать фактическую ширину сваи. Как вы к этому относитесь ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 11:01
#2233
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Как авторы методы
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (300.2 Кб, 61 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 11:25
#2234
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как авторы методы
А откуда цитата, не подскажете?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 11:32
#2235
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


||||
http://dwg.ru/dnl/load/11382
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 12:24
#2236
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
2. А определились какое соединение будет с ростверком – условно жесткое или условно шарнирное?
Соединение свай осуществляется с плитой, огромным эдаким ростверком, свая заведена в плиту на 500мм, связь с плитой условно жесткое, но чую что это не так, так как АЖТ, не получается ввести через сапфир (ругается он матом, якобы не сохраню тебе ажт свай в лиру, делай без ажт), вот и пришлось без ажт импортировать.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
3. Ну не стал и не нужно. Вообще длина участка не более 0,1*глубину погружения сваи в грунт.
Ну отлично, вписался.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
4. Жесткость здания – это что?
Если соединение сваи жесткое, то нужно, если шарнирное-то нет.
Жесткость здания имеется ввиду присвоил жесткости элементам (редактировал так скажем, брус ....., пластины, это я так, к слову нашкрябал)
Значит надо вводить как то, а вот как в Лире это максимально быстро сделать, пока не знаю =( еще не ученый...
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
9. А Сz вас не интересует?
Да вот хотел бы узнать про него тоже. Просто я не переносил ничего в систему ГРУНт, да и не получается больно таки сваи перенести именно эти, именно которые я моделировал. Как я понимаю Cz нужно использовать для плиты? Или же для свай? (тогда как, ткните носом в формулу)
Раньше делал так (без свай) на плите, суммарную нагрузку здания, делил на площадь плиты, получал Pz, вбивал, и потом скважины копал, считал С1 С2 и осадку тем самым, затем переносил все значения в ЛИРУ, и там уже прикладывал отпор грунта (от большого РСН) к плите, и заново считал грунт с импортированными нагрузками, получил более менее правдивые результаты (ну конечно же эти операции я делал раза 3, так сказать итерации проводил), пинал их в ЛИРУ и считал уже здание, и получал результаты и улыбку на лице.

А вот со свайным основанием, я даже не знаю как прикладывать, я так полагаю что нужно также приложить наверное нагрузку среднюю на плиту, перенести в ГРУНТ и там выбрать импортированные нагрузки, и поставить галочку свайные фундаменты, но тут напрашивается вопрос, как задавать там эти параметры, особенно коэффициент нагрузок (там их 3 коэффициента, К1, К2, К3 вроде так, в виде процентного соотношения я так полагаю)? И будут ли автоматом просчитаны сваи тогда , а именно Сz.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
13. Если исходить из принятых вами формул (7,35 и 7.36 СП 50-102-2003), то
К=Р/s=P*Esl*d/(P*Js)= Esl*d/Js, т.е. Р не участвует.
K=Esl*d/Is и всего то?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С2 задавать не нужно. Величиной «Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5)» вы учли распределительную способность грунта, окружающую боковую поверхность сваи.
Спасибо, отбросили сомнения.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 12:24
#2237
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Спасибо.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
||||
Offtop: Повторенье - мать ученья. ))
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 14:16
#2238
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


[quote=erikbond;1253378]Да вот хотел бы узнать про него тоже. Просто я не переносил ничего в систему ГРУНт, да и не получается больно таки сваи перенести именно эти, именно которые я моделировал. Как я понимаю Cz нужно использовать для плиты? Или же для свай? (тогда как, ткните носом в формулу)
Раньше делал так (без свай) на плите, суммарную нагрузку здания, делил на площадь плиты, получал Pz, вбивал, и потом скважины копал, считал С1 С2 и осадку тем самым, затем переносил все значения в ЛИРУ, и там уже прикладывал отпор грунта (от большого РСН) к плите, и заново считал грунт с импортированными нагрузками, получил более менее правдивые результаты (ну конечно же эти операции я делал раза 3, так сказать итерации проводил), пинал их в ЛИРУ и считал уже здание, и получал результаты и улыбку на лице.

Я не знаю как переносить стержни в ГРУНТ.
Я имел в виду другое, у стержня (у вас это свая) есть местные оси Y1 и Z1. Вот коэф-т жесткости в одном направлении (Y1) вы задали, а по Z1 нужно или нет?


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
K=Esl*d/Is и всего то?
Там есть ещё коэф-т для групп свай, Rs (на память). Но это всё для жесткого ростверка, который даёт одинаковую осадку всех свай.
Если ростверк изгибается (т.е. конечной жесткости), то совсем другое.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 14:45
#2239
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я не знаю как переносить стержни в ГРУНТ.
Я имел в виду другое, у стержня (у вас это свая) есть местные оси Y1 и Z1. Вот коэф-т жесткости в одном направлении (Y1) вы задали, а по Z1 нужно или нет?
Порывшись на форуме недавно, я наткнулся на один документ, (вроде на этом форуме) его писал какой то препод, или же аспирант, я так и не понял кто он, но он пальцах , точнее на картинках показал, что задавать нужно при моделировании свай, весь алгоритм, вот приложил этот файл, который он выкладывал когда то, ему конечно спасибо за это, хоть и имени не знаю (имя автора правда shipulin только написано, прям как лыжник )
Ну если так логически порассуждать, то жесткость сваи по z по идее должна быть, да и прилично большая, а то получается что свая привязана там соплями к фундаментной плите, и проваливается плита тем самым, но в бок свая резко не идет, так как жесткость есть, не логичная конечно задача, хотя не знаю, может быть что-то как то где то учитывается, что маловероятно, но результаты которые лира кажет, похожи на правду, свай у меня 1050, по краям 300х300, 10 метров. В центре 350х350 16 метров (несущая способность подвела вот и увеличить пришлось). Правда цифры этих результатов сравнить то не с чем, в ручную здание 21 этаж я думаю к старости только посчитаю полностью, с учетом свай и перераспределения нагрузок. Вот тут я в ступор конечно теперь встал, задавать или не задавать вот в чем вопрос

Цитата:
Там есть ещё коэф-т для групп свай, Rs (на память). Но это всё для жесткого ростверка, который даёт одинаковую осадку всех свай.
Если ростверк изгибается (т.е. конечной жесткости), то совсем другое.
А где эдакую формулу откопать в нормативах? У меня уже просто файлы не сходятся, шарики уходят...

Ах да, так я то задавал на конец сваи КЭ51 по Z, высчитанное, я так полагаю не стоит наверное считать для каждого стержня вдобавок жесткость по Z, раз оголовок сваи уже сделан жестким.
Вложения
Тип файла: doc Задача1_лира.doc (390.5 Кб, 63 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 14.04.2014 в 14:57.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 15:00
#2240
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вот тут я в ступор конечно теперь встал, задавать или не задавать вот в чем вопро
Ну, если пространственная задача, то конечно задавать, по двум взаимно перпендикулярным поверхностям сваи (в схеме стержня).

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А где эдакую формулу откопать в нормативах?
Формулу чего?
Если к выражениям из #2226, то это для групп свай п. 7.4.8 СП 50-102-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 16:26
#2241
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


А возможна ли жесткость сваи в песках мелких средней плотности 350х350, 16м, быть 35558 т/м ?
K=Esl*d/s

Esl = 40000 кПа
d = 0.35
s=(P*Is)/(Esl*d)
P=940 кН (взял расчетную допустимую нагрузку на сваю, которая определялась по несущей способности с учетом коэф. надеж. 1.4)
Is = 2.6/((l/d)+4) = 2.6/((10/0.3)+4)=0.052
s=(P*Is)/(Esl*d) = (940*0.052)/(40000*0.35) = 0.0035 (осадка одиночной сваи при максимальной нагрузке)
Определяем осадку группы свай:
Rs - вычислил интерполяцией интерполяциЙ раз 7 наверное, получил 11.43
sg=s1*Rs= 0.052 * 11.43 = 0.04 м осадка групп свай (но это конечно же приблизительно, так как сваи в некоторых местах с шагом и 2м, и диаметр другой)
Получаем жесткость:
K=Esl*d/s = 40000*0.35/0.04 = 35558 т/м , верно ли я определил жесткость?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 08:48
#2242
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


K=Esl*d/(Is*Rs) = 4000*0.35/(0,052*11,43) = 2355 т/м.


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
но это конечно же приблизительно, так как сваи в некоторых местах с шагом и 2м, и диаметр другой
Тогда движитесь в неправильном направлении.
Вам к п. 7.4.6 СП 24.13330.2011.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 15:06
#2243
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
K=Esl*d/(Is*Rs) = 4000*0.35/(0,052*11,43) = 2355 т/м
40000 кПа у меня. Понял,спасибо, сейчас посмотрим пункт.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 15:11
#2244
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
40000 кПа у меня
Или где-то 4000 т/кв.м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 15:20
#2245
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85688&page=32
Порошу помощи!!!!!!!!!!
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:26
#2246
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А то тут у некоторых пользователей бытует мнение при расчете прочности ствола сваи задавать фактическую ширину сваи.
мое мнение - из норм - увеличенное значение используется только для расчета сваи по прочности, об этом в явном виде написано, а в формуле Cz нет bp.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 21:41
#2247
Livius


 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 2


Вечер добрый. При расчете рамы промышленного здания выдается ошибка: "Не соответствует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 6"
Не подскажете где именно это ошибка находится?
Livius вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 22:20
#2248
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Livius, плоская схема, а нагрузки из плоскости.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 08:21
#2249
Livius


 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 2


Спасибо
Livius вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 16:41
#2250
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Подскажите что за дела, второй ветровой район?! Здание 4 этажа и парковка.
Прилепил ветер пока что из сапфира, в РСУ задал "Мгновенный" ветерок. Приложил грунт по умолчанию который стоит, влепил в итоге пески кругом на 8 метров, заглубляется плита на 3м от уровня земли. В итоге посчитал. И получил вот такую вот схему перемещений по X и Y. Этож из чего должен быть домик этот чтобы так дуло, или же в каком таком районе так дует, не считая Эвереста.
Все Ж/б естественно (2500 кг/м3), и кирпич в виде нагрузки (1800 кг/м3). Все перебрал, и балки даже расставлял в парковке. нагрузки в здании крохотные. Осадки основания получились 13мм.
Остальные результаты прикладываю. Результаты даны только от ветра, без всяких там РСН, чисто понять почему такой ураган?
Изображения
Тип файла: jpg Приложен ветер вот так.jpg (319.9 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg Увеличено камерой место приложения, и цифры.jpg (190.5 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg x.jpg (195.5 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg Y.jpg (219.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg С1.jpg (192.4 Кб, 221 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:04
#2251
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, а связи по x и y вы поставили?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:10
#2252
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Нигде не ставил, бытуют мнения что напряжения создаются большие в местах связей X и Y ... с С1 все якобы считать, или же мнения снова меня подводят?
Ставить связи по x и y по всей плите на всех узлах, или же по одной на каждой грани? Результаты я полагаю будут далеки от правды, только лишь полагаю.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:28
#2253
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, ставьте не жесткие связи, а конечной жесткости, во всех узлах плиты. SergeyKonstr где-то недавно описывал принцип.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:36
#2254
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


хм. КЭ56 ? по x и Y ? Только вот какие значения пихать....то что отписывал в подсознании помню, а так нет...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:56
#2255
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, если у вас ветер только горизонтальный, и он не большой, забейте и закрепите узлы в местах пересечения стен.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 18:51
#2256
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Ну ветер да, небольшой. В смысле закрепить стены, их там прилично, и для чего? Я всегда считал без всяких там связей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Стены, и все к чему они примыкают, работают совместно, без добавления каких то там связей.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 23:08
#2257
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, 2-3 узла в пересечении стен и фундаментных плит, связи по x и y. Чтоб ваша схема не улетала. Эти узлы выбрал потому, что в них в любом случае пик получится.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 09:46
#2258
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


erikbond, без выложенной расчетной схемы.вам вряд ли кто нибудь что-либо скажет. Может у вас ГИС, может нагрузки большие, может жесткости маленькие ? Кто ж его знает ? Выложите схем для начала
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 20:23
#2259
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как линейный стержневой кэ (тип 10, например) превратить в нелинейный (тип 210, соответственно). При изменении типа КЭ соответственно линейная жесткость "слетает", а вот на значить жесткость для КЭ210 не ясно как можно. В списке жесткостей попросту отсутствуют численные описания для КЭ 210, равно как и для 204, 205. а мне именно они и нужны
Изображения
Тип файла: jpg жесткости.jpg (166.0 Кб, 286 просмотров)
E_note вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 20:33
#2260
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Создайте стержневой элемент. Выберите сечение - брус. Заполните поля для учета нелинейности. Выберите созданный элемент. Назначьте ему эту жесткость. Выберите повторно. Зайдите в меню выбора типа КЭ. Выберите тип 210.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 00:26
#2261
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


ibragimr, спасибо Вам
E_note вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 12:21
#2262
AMG63


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 2


Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста как бороться с невязками? имеются 2 варианта расчёта гипара в лире - один неправильный с невязками, другой правильный - без! Выполнял один и тот же человек, но вспомнить как устранил невязки не может! Длительное время пытаемся решить эту проблему! Ощутимо помогла только точность сшивки(невязки снизились с 300тысяч, до 1650). Если у кого -то есть соображения по поводу устранения невязок, поделитесь! Буду очень признателен!
Вложения
Тип файла: rar гипар.rar (8.30 Мб, 44 просмотров)
AMG63 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 13:28
#2263
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а протокол расчета есть, а то опять про разные невязки будем рассуждать?


Цитата:
Сообщение от AMG63 Посмотреть сообщение
(невязки снизились с 300тысяч, до 1650)
что вы имеете в виду?

По делу: сшил схему от 16-го числа (у меня точность 1см стоит), невязки пропали, но количество элементов и узлов с тем, что в схеме от 18-го числа, не совпали.
Но, как я уже говорил, невязки могут не влиять на итоговый результат, если схема адекватна (иногда и кое-что менять нужно в расчетной схеме), и "лишиться" невязок тогда можно лишь посчитав на более мощном железе (с частотой процессора не ниже 3ГГц, например, а будет это квад, или дуо 8-ка, или i5, i7 не принципиально).

Что принципиально - в первой схеме размер фрагмента - 80м, во второй 8см. Выводы делайте сами.

Последний раз редактировалось ander, 21.04.2014 в 13:35.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 14:16
#2264
AMG63


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 2


вот протокол модели поменьше и сама модель

----- добавлено через ~2 ч. -----
Спасибо за помощь! Проблема решена!
Вложения
Тип файла: rar 6м и протокол.rar (607.9 Кб, 29 просмотров)
AMG63 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 16:51
#2265
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Подскажите каким образом ЛИРА считает продавливание? Контуры продавливания взяты из Сапфира, а вот после расчета кругом у краёв "Ошибка" (красным цветом контур продавливания, в режиме "Площадь арматуры продавливания"), посчитал вручную (нагрузку взял с меню усилий на колонны), прошло все успешно, без поперечки, а Лира зараза говорит - продавливается. В чем может быть загвоздка? В основном какие проблемы присущи расчетам на продавливание в ЛИРЕ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 08:22
#2266
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Подскажите каким образом ЛИРА считает продавливание? Контуры продавливания взяты из Сапфира, а вот после расчета кругом у краёв "Ошибка" (красным цветом контур продавливания, в режиме "Площадь арматуры продавливания"), посчитал вручную (нагрузку взял с меню усилий на колонны), прошло все успешно, без поперечки, а Лира зараза говорит - продавливается. В чем может быть загвоздка? В основном какие проблемы присущи расчетам на продавливание в ЛИРЕ?
До сапр 2012 (включительно, позже не знаю) лира продавливание не считала вообще, или считала не правильно

Последний раз редактировалось Konstructora, 24.04.2014 в 13:30.
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 17:46
#2267
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


То есть в ЛИРА САПР 2012 и выше эта проблема решена, я полагаю?

Еще такой вопрос, что-то как то не сходится, или старею...
Есть обычная экспериментальная будка, 6 на 6 метров, 9 колонн (закрепленных по X Y Z), с шагом 3м, АЖТ нету, колонны 400х400, плита 200мм, все B30, ну так вот, приложил я на плиту 10т/м2 равномерную, триангулировал 0.5м, просчитал с РСУ и с РСН (нагрузка собственного веса с коэф. 1.1, нагрузка 10т/м2 с коэф. 1.2), вопрос: почему сбор нагрузки на колонну выше, чем ручной сбор?

Ручной сбор таков был, раз шаг колонн 3м, тогда грузовая площадь на центральную колонну будет 3 х 3 = 9 м2 х 10 т/м2 = 90т х 1.2 = 108т - это от равномерной нагрузки, далее собственный вес плиты, 2,5 х 3 х 3 х 0.2 = 4.5т х 1.1 = 4.95т - собственный вес. ИТОГО: 108 + 4.95 = 112.95т должна быть приложена нагрузка на колонну, смотрю усилия в ЛИРЕ, она мне кажет 123т, вопрос: кто прав? Или что не так я делаю?
Изображения
Тип файла: jpg Проект 1.jpg (107.0 Кб, 254 просмотров)
Вложения
Тип файла: lir Проект 1.lir (129.0 Кб, 23 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:02
#2268
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, проверьте сумму усилий во всех колоннах со всей реакцией, грузовая площадь же не идеальный квадрат получается для такой схемы, инженерный подход дает несколько иную точность. Еще вес колонны, он хоть и не большой но все же.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:13
#2269
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


а как же тогда высчитывать и сверять допустим плиту перекрытия в огромном здании, на продавливание, вручную, то есть я имею ввиду, как собрать нагрузки расписывая их, что да откуда, для учебного проекта надо это просто, или же думаю способом квадрата обойтись можно? То есть ЛИРЕ можно в принципе доверять, если правильно собрана схема?!
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:29
#2270
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


И еще такой вопрос, как активировать Результаты перемещений локальной системы?
Изображения
Тип файла: jpg лок оси.jpg (43.3 Кб, 256 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:45
#2271
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, Лире доверять можно, если перед этим ее проверить и убедиться что доверять можно.
Просто не для всякой задачи ваша прикидка на бумажке может иметь высокую точность , и разница в 10% между прикидкой и фактом нормальный результат, чаще всего.
Для продавливания нагрузки берутся с колонн же или я Вас не правильно понял?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:55
#2272
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Все правильно, спасибо. По поводу Локальных систем вопрос бы разрешить, кому не сложно)) я просто пока не совсем догоняю сути его. Я делаю вот так: вижу здание, жму CTRL+A выделяя здание тем самым, перехожу в меню редактирования узлов, выбираю "Локальные оси узлов", оставляю все на НУЛЯХ (по умолчанию как стоит), жму на Галку, думает.....затем выделяю снова здание, захожу в меню редактирования стержней, жму "Местные оси стержней", ничего не меняю, жму "Сонаправить", думает...жму галку, затем снова выделяю здание, режим пластин такой же, жму "местные оси пластин", также ничего не меняю, жму "Сонаправить", думает....снова жму на галю, затем считаю здание и вижу чудо, открылись меню "Перемещение вдоль локальной системы", правильно ли я все делал?


Но есть один нюанс, когда пластины жму СОНАПРАВИТЬ, появляется ошибка, "пластины должны находится в параллельных плоскостях", это каждое перекрытие и каждые стены на одной плоскости выделять и только тогда щелкать получается?

Последний раз редактировалось erikbond, 24.04.2014 в 19:02.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:21
#2273
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, вы как-то много наворотили.
А) зачем вам перемещения в локальных осях?
Б) оси стержней редактируют либо для поворота сечения, либо для изменения направления выдачи усилий,
В) оси пластин для армирования, и комфортного задания нагрузок.
Г) сонаправить можно только оси тех пластин которые лежат в одной плоскости.
Д) за все время местными осями узлов пока не пользовался, это нужно для задания спец гранитных условий к примеру опора не по оси z, а по направлению 30 градусов к этой оси.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:36
#2274
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Мне это нужно для определения местных перемещений, то есть вот я смотрю перемещение по Z, допустим 20 этажа, там он мне кажет перемещение плиты перекрытия вместе со всем зданием, а мне бы чисто для того, чтобы показать результаты перемещения именно этой плиты, то есть прогиб, по русски говоря, а в глобальной оси он мне там большие значения показывает. Или я что-то не догоняю)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:39 Как смоделировать в Лире 9.6 шарнирно опертую по контуру плиту перекрытия
#2275
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Здравствуйте, совершаю первые шаги в Лире. Помогите разобраться.

Задача: рассчитать требуемую арматуру в плите перекрытия размерами 1800*1900 мм. Нагрузки все есть.

Посмотрел видео уроки "Видеоуроки работы с ПК ЛИРА" (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4026906) кое в чем разобрался. Осталось два вопроса:

1. В уроке №2 автор разбивает плиту на участки 0,5*0,5 метра (плита 3*6 метров). Для моего случая на какие участки надо поделить плиту. И вообще по какому правилу это определяется.

2. Как мне задать программе что плита шарнирно оперта по контуру на 100 мм.

Заранее спасибо за советы. Вопросы может и детские, но спросить больше не у кого.
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 20:03
#2276
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, не получите вы прогиб таким образом.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 21:33
1 | #2277
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
1. В уроке №2 автор разбивает плиту на участки 0,5*0,5 метра (плита 3*6 метров). Для моего случая на какие участки надо поделить плиту. И вообще по какому правилу это определяется.
Чем чаще плита разбита (триангулирована), тем точнее результаты.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 22:10
#2278
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Чем чаще плита разбита (триангулирована), тем точнее результаты.
Спасибо, Так и подозревал. Тогда следующий вопрос - участки не обязательно должны быть квадратные?
Наверно чем меньше участок тем вычисления будут дольше по времени.

Вопрос про опирание актуален
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 22:30
#2279
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Angelhz, никак. Ну то есть это можно реализовать односторонними связями, но это бессмысленно, задайте контур плиты на треть величины опирания больше и задайте связи запрещающий горизонтальное смещение крайних узлов.
Размер сетки можете поэкспериментировать: начните где-то с 300*300 и постепенно измельчайте. Но думаю 200*200 оптимально. Элементы могут быть и треугольные, но их нужно больше они имеют меньшую точность, но это впринципе вы не почувствуете. Главное ограничение величина острого угла, и отсутствие вырожденных элементов.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 09:54
#2280
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос, что-то как то не сходится, или старею...
Если есть упругое основание под плитой, то результаты по методу грузовых площадей и МКЭ не сойдутся, по-моему, это и так ясно. Остальное - доп. мелочи, например, жесткое сопряжение колонн с перекрытием тоже приведет к разнице.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а как же тогда высчитывать и сверять допустим плиту перекрытия в огромном здании, на продавливание, вручную
смотрите N и M в верхнем ярусе и нижнем ярусе (для нижней колонны последнее сечение, для верхней первое, если оси колонн направленны вертикально вверх), разница в усилиях и будет вашей расчетной ситуацией.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
2. Как мне задать программе что плита шарнирно оперта по контуру на 100 мм.
Ширина опирания это скорее увязка с величиной сетки плиты, т.е. теоретически размер КЭ не должен быть менее 200мм, чтобы половина хоть как-то соответствовала глубине опирания. В этом смысле, совет чем меньше тем лучше, может сыграть злую шутку, т.к. придется учитывать фактическую площадку опирания, а иначе с конструированием по результатам будут проблемы.
А шарнирность - связь по Z везде, а потом монотонно ищем для РСН, где возникает отрыв в связях, их исключаем, пересчитываем и так до тех пор, пока не останется растянутых связей. Это все не касается монолита и плит, которые можно считать защемленными вдоль стороны опирания. Можно начать с 1/4 длины, т.е. если у вас плита без проемов прямоугольной формы, то в углах сразу можно убрать связи в каждую сторону от угла на длине, равной ширина/4 и соответственно, длина/4. Давно просто не считал, в памяти ничего по этому поводу не осталось. Можно посчитать с односторонними связями, т.е. за один расчет узнать, где они должны быть, после чего создать из конструктивно-нелинейной схемы обычную линейную.

Последний раз редактировалось ander, 25.04.2014 в 10:05.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:22
#2281
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а как же тогда высчитывать и сверять допустим плиту перекрытия в огромном здании, на продавливание, вручную
смотрите N и M в верхнем ярусе и нижнем ярусе (для нижней колонны последнее сечение, для верхней первое, если оси колонн направленны вертикально вверх), разница в усилиях и будет вашей расчетной ситуацией.
А с продавливанием от монолитных стен как быть, также собирать?

И еще такой весьма важный вопрос: что, да где нажимать в расчетном файле, чтобы результаты расчета (6-ти часового), сохранялся в одном файле, и спокойно анализировался на другом допустим компьютере, без перерасчета (снова 6-ти часового)? А то напрягать начинает, жму вроде как сохранить, затем сохранить как, все вроде нормально, закрываю ЛИРУ, открываю ЛИРУ, открываю файл, есть результаты, на следующий день прихожу, их нет, на другой комп несу, их нет =(
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:34
#2282
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А с продавливанием от монолитных стен как быть, также собирать?
Возьмите характерное напряжение или осредненное по всем элементам примыкающих сверху и снизу, подход тот же. У вас так много типоразмеров стен? Нельзя выделить очевидно проблемные?


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
жму вроде как сохранить, затем сохранить как, все вроде нормально, закрываю ЛИРУ, открываю ЛИРУ, открываю файл, есть результаты, на следующий день прихожу, их нет, на другой комп несу, их нет =(
ну вот вы сами и ответили на свой вопрос - имя/шифр задачи не совпадают после этого (хотя бывали случаи, когда авто подмена шифра в соответствии с именем не делалась). Есть 2 пути: 1. Открываете файл, сохраненный как, в шифре задачи вводите то, что было до этого (до сохранения как, можете посмотреть в результатах, либо скопировать из исходной задачи), сохранить изменение, связаться с результатами, если все прошло успешно - результаты подключились, еще раз сохраняете задачу. 2. Открываете папку с результатами и делаете переименование всех файлов в соответствии с новым шифром. Конечно, это следует делать на той машине, где нет исходной задачи, иначе нужно делать копию всех файлов.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:52
#2283
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну вот вы сами и ответили на свой вопрос - имя/шифр задачи не совпадают после этого (хотя бывали случаи, когда авто подмена шифра в соответствии с именем не делалась). Есть 2 пути: 1. Открываете файл, сохраненный как, в шифре задачи вводите то, что было до этого (до сохранения как, можете посмотреть в результатах, либо скопировать из исходной задачи), сохранить изменение, связаться с результатами, если все прошло успешно - результаты подключились, еще раз сохраняете задачу. 2. Открываете папку с результатами и делаете переименование всех файлов в соответствии с новым шифром. Конечно, это следует делать на той машине, где нет исходной задачи, иначе нужно делать копию всех файлов.
Ничего не понял, шифр, какой шифр, я ни разу лишних операций по сохранению и связи с результатами не делал на иных машинах, мне бы по точнее подсказать. Судя по "Настройки---каталоги" имеются две папки с результатами (файлы весят очень много). В папке "C:\юзер\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Work" как я полагаю тут результаты находятся, я прав? И файлы должны сходится по названию, или еще чему то, если еще и шифру, то что за шифр, и где его родить? И что же тогда находится в папке "C:\юзер\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Work\TempDir" ? Там у меня вообще файлы весят по 3, по 4, и даже по 29 гигов, это что там такого может быть? Вроде аэропорт в Пекине не я моделировал.

----- добавлено через ~5 ч. -----
Господа, будьте любезны, подскажите пожалуйста про моделирование безбалочного и бескапительного перекрытия в ЛИРЕ, тупо гладкий потолок, так скажем, квартира со свободной планировкой, чем оно отличается от балочного? Какие то быть может связи нужно ставить?
в балочном все намного проще, чем безбалочное, просто четкого алгоритма моделирования за неделю поисков на форуме и в интернете и в нормах, так и не нашел, быть может не так ищу.

Когда делал балочное, все делалось очень просто, собиралась модель в сапфире, переносилась в лиру, назначал рсу рсн, ставил связи по х и у (жесткие, пока что КЭ связи непонимаю как ставить) на фундаментной плите под стенами (как ранее мне рекомендовали тут). Подключал грунт, считал, результаты, анализ, чертежи. все. А вот безбалочное я полагаю что все по другому, подскажите пожалуйста хотя бы на пальцах как это смоделировать, просто еще один нюанс, то, что модель весьма огромная, с триангуляцией в 0.4, весит 160метров, без результатов (результаты все также непонимаю как присобачить к схеме, для анализа на другом компе), спасибо заранее огромное.

p.s. читал про статью некого дядьки, который предложил свою методу армирования жесткой арматурой, заманчиво и логично, но пока в этом не Копенгаген. А вот как обойтись чисто арматурой, пока не понятно.

И еще такой нюанс, здание с перекрестно-стеновой системой, колонн нет, пилонов тоже, стены все 100, 200 и наружные 300мм, 21 этаж.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 16:58
#2284
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
erikbond, не получите вы прогиб таким образом.
Все же можно
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
показать результаты перемещения именно этой плиты
вот таким образом См. Рис. 1 Изополя перемещения в глобальной системе координат по оси Z. Cм. Рис. 2 Выделяем нужную плиту (как вариант: т.к. моя схема уже автоматически разбита на конструктивные блоки (КоБ), поэтому мне лишь остаётся указать необходимый КоБ в списке для выделения его на схеме (при активной кнопке «Отмечать на схеме элементе выделенных в списке блоков» в диалоге «Конструктивные блоки») ). См. Рис. 3 Фрагментирую. Получаю перемещения в глобальной системе координат по оси Z для фрагмента (при активной кнопке «Обновление шкалы в режиме фрагментация»). См. Рис. 4 (И вот к чему я вела!)) Переключаемся на изополя/мозаику относительных перемещений! Для фрагмента схемы (в данном случае для плиты) автоматически пересчитываться перемещения во всех узлах относительно узла с наименьшим значениям перемещения. См. Рис. 5 Также можно указать узел относительно которого будут пересчитаны все остальные перемещения узлов во фрагменте (при этом в выбранном узле значение относительных перемещений становиться равным нулю, а значения относительных перемещений в других узлах вычисляются относительно выбранного узла). Только вот один нюанс у меня ЛИРА-САПР 2014)
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (378.2 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (360.4 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (278.6 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (278.1 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (293.3 Кб, 370 просмотров)
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:03
#2285
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
вот таким образом
Ну не красота ли
Спасибо, понял. В 2013 к сожалению такой волшебной кнопки нету =(
А такой вопрос, Изолинии на изополях реализовано только в 2014?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:09
#2286
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


erikbond, в 9,6 уже есть

----- добавлено через 29 сек. -----
Аспирант, спасибо, не знал об этом.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:11
#2287
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
в 9,6 уже есть
9.6 самой нету, помню раньше давно были, когда была( только 2013 сейчас, а там только изополя и мозайка

----- добавлено через ~5 мин. -----
А в ЛИРЕ возможно пере-триангулировать пластины? Стоит 0.4, хочу где то 0.5 а где то 1м поставить. Возможно ли такое? Просто машинка слабенькая(
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:33
#2288
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
только 2013 сейчас, а там только изополя и мозайка
Есть такая кнопка!) и в 2013 включительно. Надо зайти во флаги рисования, закладка Значения и установить флажок "Изолинии на изополях". Поставить значения на изолиниях можно указывая курсором на нужную изолинию, при активной команде Ленты/Меню Усилия-Изополя-Надпись изополей.
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:39
#2289
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Есть такая кнопка!) и в 2013 включительно. Надо зайти во флаги рисования, закладка Значения и установить флажок "Изолинии на изополях". Поставить значения на изолиниях можно указывая курсором на нужную изолинию, при активной команде Ленты/Меню Усилия-Изополя-Надпись изополей.
Дай Вам бог здоровья, и детям и родным тоже!!! Спасибо огромное))
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 18:00
#2290
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Детей нет, молодая я еще, зато есть кот) Не за что, рада помочь)

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А в ЛИРЕ возможно пере-триангулировать пластины?
Для триангуляции/перетриангуляци есть два диалога Меню-Создание и перетриангуляция контуров (там 4 закладки, каждую из которых удобна использовать в свой ситуации) и для перетриангуляции Меню-Редактирование-Преобразование сети пластинчатых КЭ. Как пользоваться этими диалогами довольно подробно описана в справке к ним.

Последний раз редактировалось Аспирант, 25.04.2014 в 18:37.
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 19:15
#2291
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Ничего не понял, шифр, какой шифр, я ни разу лишних операций по сохранению и связи с результатами не делал на иных машинах, мне бы по точнее подсказать. Судя по "Настройки---каталоги" имеются две папки с результатами (файлы весят очень много). В папке "C:\юзер\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Work" как я полагаю тут результаты находятся, я прав? И файлы должны сходится по названию, или еще чему то, если еще и шифру, то что за шифр, и где его родить? И что же тогда находится в папке "C:\юзер\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Work\TempDir" ? Там у меня вообще файлы весят по 3, по 4, и даже по 29 гигов, это что там такого может быть? Вроде аэропорт в Пекине не я моделировал.
Есть такая штука - признак схемы, в этом окне задается имя задачи (это будет имя_задачи.lir), шифр задачи (для вновь создаваемой задачи имя задачи авто переносится в шифр задачи) имя результатов - вольно выражаясь, для файлов полученных импортом, имена не совпадают. В папке Work хранятся результаты, в папке Data файлы исходных данных *.lir и *.txt Путь можно посмотреть в каталогах, с этим вы разобрались.
Больше всего весит файл матрицы жесткости, точнее ее разложения, если не ошибаюсь. В принципе, после расчета его можно удалять, если нужно место освободить, в имени вроде MM.
Так вот, если вы файл сохранили как, то авто, в вашем случае, сменился и шифр задачи, его нужно вернуть, откорректировав соответствующее поле или взять из этого поля текст и вставить его в имя всех файлов результатов вашей задачи.

По поводу чудо-кнопки, не согласен с тем, что она дает прогиб. Авто вычисляет только СТК, если заданы раскрепления для прогибов. А в визоре можно выбрать интересующий фрагмент, активировать изополя и использовать инструмент эпюра по разрезу и задать линию, проходящую через опорные точки и пролет. Вам будет построена эпюра с указанием экстремумов, а дальше все как обычно, прогиб = осадка левой опоры + осадка правой опоры / 2 - осадка в пролете.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 21:19
#2292
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Бесспорно, "чудо-кнопка" помогает построить мозаики/изополя перемещений только по одной точки (т.е. относительно ортогональной плоскости которая будет проходить через эту точку)-это полезно, когда нужно получить общую картину перемещения для отдельного фрагмента схемы.
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 00:11
#2293
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Для триангуляции/перетриангуляци есть два диалога Меню-Создание и перетриангуляция контуров (там 4 закладки, каждую из которых удобна использовать в свой ситуации) и для перетриангуляции Меню-Редактирование-Преобразование сети пластинчатых КЭ. Как пользоваться этими диалогами довольно подробно описана в справке к ним.
___
К сожалению немножко не то, или я не так понимаю, просто есть плита оттриангулированная 0.4х0.4 м, а мне нужно чтобы эта плита была оттриангулирована 1мх1м, но когда я жму дробление 4х узловых на 1 метр, он ничего не предпринимает, все как есть стоит. =(
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 00:32
#2294
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
сть такая штука - признак схемы, в этом окне задается имя задачи (это будет имя_задачи.lir), шифр задачи (для вновь создаваемой задачи имя задачи авто переносится в шифр задачи) имя результатов - вольно выражаясь, для файлов полученных импортом, имена не совпадают. В папке Work хранятся результаты, в папке Data файлы исходных данных *.lir и *.txt Путь можно посмотреть в каталогах, с этим вы разобрались.
Больше всего весит файл матрицы жесткости, точнее ее разложения, если не ошибаюсь. В принципе, после расчета его можно удалять, если нужно место освободить, в имени вроде MM.
Так вот, если вы файл сохранили как, то авто, в вашем случае, сменился и шифр задачи, его нужно вернуть, откорректировав соответствующее поле или взять из этого поля текст и вставить его в имя всех файлов результатов вашей задачи.
Буду по-тихоньку въезжать, вроде бы понял, надо короче говоря сохранять все под ним именем, и лучше цифрами без пробелов, чтоб кодировкой не поменялось,мало ли, и ту папку таскать с собой)

Еще тут назрел такой вопрос, я даже не знаю к разряду чего, его отнести, вроде бы и ЛИРА и вроде бы и не ЛИРА, и то и то, так скажем.
В общем есть жилой дом, 80м в длину, 30м в ширину, с температурно-усадочным швом по центру, высотой 66м. Ну так вот, смоделировал в САПФИРЕ, перенес в ЛИРУ, считал до "седого волоса", очень долго, почти сутки. 500к узлов и элементов столько же, ну не суть важно. Здание все в перекрестно-стеновой системе, все в монолите 100, 200 , 300 мм стены, и перекрытия 200мм, просчитал, получил результаты, ветер не учитывал пока что, пока без него бы понять. Здание на сваях, порядка тысячи получилось. Расчет сваи, тут делал с SergeyKonstr, подсказывал немного (впервые просто), правда на сваю я так и не смог приложить коэффициент постели CZ, так как не понял откуда его брать, и как считать по нормам. В итоге получил картинку такую вот, перемещение здания, в одну точку, без ветра, я так полагаю либо эта часть очень тяжелая, либо сваи не выдерживают, хотя усилий у крайних столько нету, сколько у центральных. Стены я не закреплял в фундаментную плиту по X и Y, как мне рекомендовали, что я опасаюсь того, что результаты будут далеки от истины (в рамках диплома), ведь жесткая связь все таки, а КЭ связь я непонимаю как делать для стены, т.е. какие значения вбивать в жесткости КЭ 56 по X и Y.
Вопрос: Здание кренится в сторону от нагрузок бешанных, от свай или же от незакрепленных стен? Или все вместе? (скорее ответ наверное последний я полагаю) =(
Выслушаю любую критику. Могу даже схему выложить, правда 150метров))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: здание Z.png
Просмотров: 117
Размер:	138.3 Кб
ID:	127366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Здание X.png
Просмотров: 85
Размер:	130.0 Кб
ID:	127367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Здание Y.png
Просмотров: 69
Размер:	130.7 Кб
ID:	127368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФП Z.png
Просмотров: 74
Размер:	175.0 Кб
ID:	127369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.png
Просмотров: 104
Размер:	173.0 Кб
ID:	127370  

erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 06:08
#2295
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а почему схема не симметричная? У вас неодинаковое расстояние от края здания до границ плитного фундамента, если я правильно все понимаю, отсюда и здание поплыло в сторону наименьшей жесткости. Пока нет принципиальных горизонтальных нагрузок, заморачиваться со связями нет смысла, сначала нужно разобраться с тем, что есть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 11:04
#2296
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Так захотелось архитектору, отталкаваться только от этой схемы нужно, другой не будет, колонны ставить нельзя, только если облегчить монолит кирпичом, внутри вы смысле поменять пару стен, хотя думаю все равно поведет здание. Расстояние от края здания одинаковый, именно первого этажа, там просто вылет такой на первом и втором этажах, слева. А справа нету вылета, вот тут и началась головоломка для меня. Как сделать симметрично плиту фундаментную, пришло только на ум это и все, больше выкрутиться никак не могу,быть может кому то тут идея придет, пожалуйста помогите с этой дурной схемой :-(
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 11:14
#2297
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Вот схемку приложил, в 3D как выглядит
Изображения
Тип файла: jpg Дипломчик 11 апреля.jpg (255.8 Кб, 555 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 17:13
#2298
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я не про эту несимметричность говорил - значит, не так понял схему. Нужно искать ошибки в сваях, возможно, неверно определены жесткости свай или есть неработающие сваи, что мало вероятно. Уж слишком очевидно это синее пятно в правой части. Расстановка, видимо, регулярная, поэтому добавить там нечего, но возможность увеличени вылета фундаментной плиты нельзя не рассматривать.
С чего такие разные значения жесткостей в левой и правой частях? Количество свай одинаковое, все работают? А то может нулевые значения где-то затесались или нестыковки сеток фундамента и стен, а то и сваи мимо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
можно, конечно, предполагать непропорциональное соотношение стен между нижней и верхней частью здания (в верхней, скорее всего, много больше), но это, опять-таки изначальную проблему не решит.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 21:32
#2299
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я не про эту несимметричность говорил - значит, не так понял схему. Нужно искать ошибки в сваях, возможно, неверно определены жесткости свай или есть неработающие сваи, что мало вероятно. Уж слишком очевидно это синее пятно в правой части. Расстановка, видимо, регулярная, поэтому добавить там нечего, но возможность увеличени вылета фундаментной плиты нельзя не рассматривать.
С чего такие разные значения жесткостей в левой и правой частях? Количество свай одинаковое, все работают? А то может нулевые значения где-то затесались или нестыковки сеток фундамента и стен, а то и сваи мимо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
можно, конечно, предполагать непропорциональное соотношение стен между нижней и верхней частью здания (в верхней, скорее всего, много больше), но это, опять-таки изначальную проблему не решит.
Выложил я усилия в сваях N, пост 2284, усилия во всех сваях есть, смотря деформируемую схему, все свая уходят от центра краю, то есть оголовок свай. Стены на верхних этажах и нижних, одинаковые, вот это меня и смутило, так как передача нагрузок на нижележащие идут, вылет. Жесткости свай такие, короткие сваи 10м, 300х300 (они только крайние несколько рядов), центральные все сваи 16м 350х350, я по усилиям старался подбирать, вроде бы подобрал, по несущей способности точнее. Шаг свай в основном 2м, но много свай с шагом 1м, старался выдерживать 3d шаг. Синее пятно действительно очевидное (но вот пересчитывать я пока не пойму, как быстрее бы, я бы даже стены не триангулировал бы, если бы сапфир переносил такие схемы в ЛИРУ). ЧТобы оттриангулировать чисто ФП, и 2-3 Плиты первые, но наверное перераспределение нагрузок будет далеко от реальности, все таки не оттриангулированные они (были бы). Стыковка свай и плиты осуществлена, еще вдобавок сваям я назначил АЖТ, расчет жесткости КЭ51 по Z сваи, считал в посте 2231-2232 и ранее, вместе с SergeyKonstr: а именно вот так

Цитата:
А возможна ли жесткость сваи в песках мелких средней плотности 350х350, 16м, быть 35558 т/м ?
K=Esl*d/s

Esl = 40000 кПа
d = 0.35
s=(P*Is)/(Esl*d)
P=940 кН (взял расчетную допустимую нагрузку на сваю, которая определялась по несущей способности с учетом коэф. надеж. 1.4)
Is = 2.6/((l/d)+4) = 2.6/((10/0.3)+4)=0.052
s=(P*Is)/(Esl*d) = (940*0.052)/(40000*0.35) = 0.0035 (осадка одиночной сваи при максимальной нагрузке)
Определяем осадку группы свай:
Rs - вычислил интерполяцией интерполяциЙ раз 7 наверное, получил 11.43
sg=s1*Rs= 0.052 * 11.43 = 0.04 м осадка групп свай (но это конечно же приблизительно, так как сваи в некоторых местах с шагом и 2м, и диаметр другой)
Получаем жесткость:
K=Esl*d/s = 40000*0.35/0.04 = 35558 т/м , верно ли я определил жесткость?

SergeyKonstr

K=Esl*d/(Is*Rs) = 4000*0.35/(0,052*11,43) = 2355 т/м.
назначил я именно то, что посчитал SergeyKonstr, для свай 16-ти метровых своя жесткость КЭ51 по Z. Для 10 метровой ниже. Даже в экселе написал формулы, чтобы считало жесткость. Если надо могу показать, но все вроде верно.
Затем сваи разбивал по 1м (максимум по 1м рекомендовали мне, так как в нормах по 0.5 бьют). То есть свая поделена на 10 элементов одинаковых по 1м, и назначал им C1y коэф. постели, в зависимости от глубины этого элемента, считал я по формуле в нормах:
Цитата:
2. При расчете свай на горизонтальную нагрузку грунт,окружающий сваю, допускается рассматривать как упругую линейно-деформируемуюсреду, характеризующуюся коэффициентом постели Сz, тс/м3.
Расчетную величину коэффициентапостели Сz,тс/м3, грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытныхданных допускается определять по формуле, Cz=K*z[3(3)]
То есть этим самым я получал Cy для каждого элемента сваи. НО, эта формула в таком виде, только в Руководстве по проектированию свайных фундаментов, а в нормах там её еще и делят на коэф. условий работы, доверился пока руководству. Но я так полагаю, что для каждого этого элемента нужно же все таки еще и Cz приложить (коэф. постели, в том же меню, приложил картинку), но не знаю как посчитать его, формулы точной нету.

приложил чертеж расположения свай
Изображения
Тип файла: jpg сваи.jpg (68.5 Кб, 525 просмотров)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
123.dwg (316.6 Кб, 2754 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 26.04.2014 в 21:44.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 11:01
#2300
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
K=Esl*d/s

Esl = 40000 кПа
s=(P*Is)/(Esl*d) = (940*0.052)/(40000*0.35) = 0.0035 (осадка одиночной сваи при максимальной нагрузке)

Получаем жесткость:
K=Esl*d/s = 40000*0.35/0.04 = 35558 т/м , верно ли я определил жесткость?
Были кПа стали тонны, разберитесь с размерностями. Я понимаю, что вы их уже перевели мысленно, но откуда итоговая размерность /м ? Нужно было брать площадь сечения сваи, а не ее сторону. У вас сваи стойки?
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 12:54
#2301
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Были кПа стали тонны, разберитесь с размерностями. Я понимаю, что вы их уже перевели мысленно, но откуда итоговая размерность /м ?
Цитата:
SergeyKonstr
K=Esl*d/(Is*Rs) = 4000*0.35/(0,052*11,43) = 2355 т/м.
На самом деле вот так считал, то что 35к было, это не то немного.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Нужно было брать площадь сечения сваи, а не ее сторону
Так написано же
Цитата:
d - диаметр или сторона квадратной сваи, м;
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
У вас сваи стойки?
Висячие сваи у меня, метод вдавливания.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 16:26
#2302
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не узнаю формулу, наверно, не сталкивался с этим.
Если в этом пятне 10-ти метровые сваи уменьшенного сечения, возможно в этом проблема, тем более шаг меняете. А еще стоит понять, что раньше свайные поля расставляли по несущей способности, правильно, но теперь при комплексных расчетах стало очевидно, что нужно учитывать еще и жесткость и расположение в плане. В этом смысле бывает так, что сколько не добавляй свай, а снижение в соседних незначительно, хуже того, в это место начинает бОльшая нагрузка приходиться - бОльшие жесткости оттягивают на себя бОльшие усилия, как в бездонную дыру.. тут уже нужно, например, увеличивать толщину плиты локально или в целом, менять план подвала или еще какие-либо конструктивные меры принимать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 11:41
#2303
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не узнаю формулу, наверно, не сталкивался с этим.
Если в этом пятне 10-ти метровые сваи уменьшенного сечения, возможно в этом проблема, тем более шаг меняете. А еще стоит понять, что раньше свайные поля расставляли по несущей способности, правильно, но теперь при комплексных расчетах стало очевидно, что нужно учитывать еще и жесткость и расположение в плане. В этом смысле бывает так, что сколько не добавляй свай, а снижение в соседних незначительно, хуже того, в это место начинает бОльшая нагрузка приходиться - бОльшие жесткости оттягивают на себя бОльшие усилия, как в бездонную дыру.. тут уже нужно, например, увеличивать толщину плиты локально или в целом, менять план подвала или еще какие-либо конструктивные меры принимать.
Спасибо, что нибудь погадаем.

Вопрос дня, что с ЛИРОЙ не так, по поводу продавливания и поперечной арматуры: смотрю результаты "Площадь арматуры продавливания" (рис. 1), он мне показывает что в данном месте Площадь с ошибкой, жму информацию об узле, выдает "Усилия не соответствуют расчету на продавливание N >= 0", смотрю сочетания, там следующие нагрузки:
___N_______Mx__________My
27.9243___2.84452______1.67239
25.984____2.64934______1.55032

Дальше смотрю результаты "поперечного армирования" (рис. 2) в этом же месте, он выдает что тут якобы требуется от 68.4 до 142 см2/м арматуры, а в одном месте вообще 517 см2/м, это ж что получается, туда просто сыпать арматуры надо, или ЛИРА что-то не так высчитала? Еще приложил Qx, Mx, My. Qy там очень маленькие значения. Подскажите что не так.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (166.3 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (142.4 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (126.6 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (146.3 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (142.6 Кб, 410 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 12:56
#2304
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
это ж что получается, туда просто сыпать арматуры надо, или ЛИРА что-то не так высчитала?
второе, не считает она это
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 13:02
#2305
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
второе, не считает она это
Поперечке не верить, продавливанию верить, так? ЛИРА САПР 2013.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:04
#2306
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Поперечке не верить, продавливанию верить, так? ЛИРА САПР 2013.
про 13-ю не знаю
про 12 в билдсофте говорили что ни то, ни то не считает
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:36
#2307
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Если верить историям версий:
Цитата:
ЛИРА-САПР 2012 R3
- реализованы расчеты и конструирование плит на продавливание;

ЛИРА-САПР 2013 R1
Значительно ускорен расчет поперечной арматуры на продавливание.
Но лучше конечно вручную, мало ли что воротит, все понял, спасибо, будем по N ориентироваться, и считать вручную. Убедился.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 13:26
#2308
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Подскажите какой конечный элемент для безбалочной плиты перекрытия лучше применять?
Цитата:
Тип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки
- стандартный
или же
Цитата:
Тип 17. Универсальный четырехугольный КЭ толстой плиты
Плита 250мм (из-за большого пролета в 8м принял, исходя из "1/30 пролета = толщина плиты")
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 22:45
#2309
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Добрый день. Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах по Лире.

Исходные данные:
Плита перекрытия лифтовой шахты, шарнирно опертая по контуру на стены шахты на 100 мм. Необходимо подсчитать армирование сборной плиты перекрытия размерами в свету 1580*1730 мм, высотой 200 мм, бетон В15.

Нагрузки на плиту:
1. Собственный вес
2. Стяжка 50 мм
3. Полезная 500 кг/м2
4. Лифтовое оборудование постоянная нагрузка (см. картинку)
5. Лифтовое оборудование при просадке кабины (как понимаю аварийная, см. картинку)

Для кратности КЭ разбил плиту на сетку с размерами 158*173 мм. Нагрузка № 4 и 5 на самом деле действует на площадку в форме круга диам 200 мм. Задал в лире как точечную т.к. не знаю как по другому.

Осталось несколько вопросов:
1. Нагрузку полезную в формировании таблицы РСУ взял как кратковременную (в снипе вроде в одном месте написано включать ее как постоянную в другом как кратковременную, взял по логике кратковременную - если там когда то и будет нагрузка 500 кг/м2 то только при замене лифта когда постоянных нагрузок от оборудования не будет)
2. Модуль упругости для бетона В15 взял 23е5. Нашел что это для бетона который твердеет при нормальных условиях, 20,5 - при тепловой обработке и 17 - при автоклавной. Какой правильно брать коэф для сборного ЖБ.
3. Нагрузку постоянную от оборудования с коэф. 1.2 взял как точечную на один квадрат КЭ примерно по центру.
4. Нагрузку при просадке также взял с коэф. 1.2 (других коэф в снипе не нашел) как точечную на один квадрат КЭ примерно по центру.
5. Остальные коэф по нагрузке: Собст. вес - 1.1, Стяжка -1.3, Полезная - 1.2, Оборудование постоянная - 1.2, при просадке - 1.2.
6. Нагрузку от просадки при формировании таблицы РСУ тоже взял как кратковременную.
7. Сетку КЭ взял 158*173 как 1/10 от длины и ширины плиты.

Напишите пожалуйста напротив каждого вопроса прав я или нет

Последней задачей является вычисление запаса несущей способности плиты перекрытия. Если я правильно понимаю надо взять площадь арматуры на погонный метр из реальной плиты вычесть площадь арматуры на погонный метр из лиры и поделить на площадь арматуры на погонный метр из лиры. То есть (А проект-А лира)/А лира.

Буду очень благодарен если вы напишите свои соображения
Изображения
Тип файла: jpg Нагрузки.jpg (232.4 Кб, 370 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar 30.04.rar (170.1 Кб, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось Angelhz, 02.05.2014 в 08:37.
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 13:24
#2310
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Что за геморрой вылез на балке? Из-за чего это может быть? бетон В25, моменты и поперечная сила не скачут в этом месте, а процент армирования огромный оО
Изображения
Тип файла: jpg картина маслом 1.jpg (88.2 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg картина маслом 2.jpg (77.7 Кб, 298 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Результаты балки.rar (110.5 Кб, 33 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 17:09
#2311
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а что за 4мм отклонения на 3.6м длины? Подозреваю, что локальные оси пострадали в смещенном участке, отобразите их и проверьте поворот сечения.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 17:24
#2312
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Здравствуйте
Помогите пожалуйста новичку

По результатам расчета на сейсмику стальной консольной балки, защимленной с одного конца (т.е. запрет перемещения по всем степеням свободы) и полностью свободной с другого, к свободному концу приложена нагрузка 0,05 т, получил следующую табличку периодов колебаний, по трем формам. Разъясните пожалуйста почему собственные частоты по двум первым формам одинаковые (и может ли такое вообще быть, а может это не собственные частоты). Так же я просчитал вручную собственные круговые колебания этой балки согласно двум различным формулам приведенным в (Расчет конструкций на сейсьмостойкость, авт. Бирбраер) и получил собственные частоты большие приблизительно в два раза.
Балка:
сечение круглое D=3.5 см, момент инерции сечения I=7,36e-8, модуль упругости 2*10e11 Па, длина балки 0,08 м, плотность стали 7,826 т/м3
Изображения
Тип файла: jpg table1.jpg (107.4 Кб, 403 просмотров)
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 19:46
#2313
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а что за 4мм отклонения на 3.6м длины? Подозреваю, что локальные оси пострадали в смещенном участке, отобразите их и проверьте поворот сечения.
Глупый наверное вопрос, а как глянуть? локальные оси имеете ввиду что все здание выделить и сонаправить оси стержней?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 19:50
#2314
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Если кто сталкивался. Каким образом (может с применением какого то конечного элемента? или может быть существует другая метода ) в лире можно определить усилия в плоской раме возникающие от разности осадок опор?

Последний раз редактировалось csp, 07.05.2014 в 20:14.
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:05
1 | #2315
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


задать нагрузку в узел опоры в виде заданного перемещения
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 12:01
#2316
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
локальные оси имеете ввиду что все здание выделить и сонаправить оси стержней?
они самые, только сонаправить вряд ли удастся, да и рано об этом, хотелось бы увидеть, их в принципе. А глянуть можно, при соответствующей галке во флагах рисования.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:30
#2317
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
они самые, только сонаправить вряд ли удастся, да и рано об этом, хотелось бы увидеть, их в принципе. А глянуть можно, при соответствующей галке во флагах рисования.
Вы имели ввиду это?
Изображения
Тип файла: jpg процент арм балки.jpg (30.6 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg Местные оси стержн.jpg (24.5 Кб, 333 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:12
#2318
Менделеев


 
Регистрация: 17.09.2013
НН
Сообщений: 22


Прошу помочь начинающему. При расчете фундамента сложной формы Rz в местах использования КЭ 44 и КЭ 42 выглядит странно. Как от такого избавиться?
Вложения
Тип файла: pdf 13.pdf (230.3 Кб, 76 просмотров)
Менделеев вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:12
#2319
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Менделеев Посмотреть сообщение
Как от такого избавиться?
сонаправить местные оси
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:25
#2320
Менделеев


 
Регистрация: 17.09.2013
НН
Сообщений: 22


Дрюха, спасибо.
Менделеев вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 12:59
#2321
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


erikbond, дальше урывками не понять, оси, как видно, сонаправлены. Нужно искать ошибку в схеме.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 16:56
#2322
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
erikbond, дальше урывками не понять, оси, как видно, сонаправлены. Нужно искать ошибку в схеме.
Судя по всему да, придется искать ошибку в схеме, вопрос с чего начать, и как это делается, все строилось в Сапфире, триангулировалось тоже, армирование плит все ровно выдает, перемещения похожие на реальные, характер эпюр и всего остального (кроме стержней с большим процентом армирования) похожи на правду. Но вот не задача, сейчас убрал пару колонн, и балок, пересчитал в ЛИРЕ, и выдало абсолютно такую же картину с процентом армирования, но уже совсем в других балках, как то хаотично глючит он я полагаю ( либо схема брешит, что сомневаюсь). Вот выложил этот дом в ЛИРЕ и грунт тоже, кто может подскажите пожалуйста что не так? Все забил как положено, а процент армирования гонит он.
Вложения
Тип файла: rar Красн дом с грунтом в лире.rar (1.51 Мб, 31 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 18:05
#2323
Morearti


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 2


Доброго времени суток.
Передо мной в рамках учебной деятельности стоит задача нелинейного расчета схемы на основе расчета в лир-арм. Изучил мануал пример №18, и вот какой у меня возник вопрос. Зачем после экспорта схемы обратно в лир-визор нужно менять коэффициенты надежности? То есть при замене жесткости, мы ведь вроде как просто пересчитываем схему, без привязки к предыдущему расчету по упругом закону? Так на основании чего нужен переход к нормативным нагрузкам? И если все таки это необходимо делать, то как быть с остальными нагрузками, кроме собственного веса? в мануале сказано что собственный вес нужно удалить и наложить заново с коэффициентом 1. А для остальных нагрузок: заново их перезадавать или достаточно в таблице РСУ установить значения меньше 1?
Проясните пожалуйста
Заранее спасибо за помощь
Morearti вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 12:38
#2324
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


erikbond, принципиально ничего не увидел, цифры, правда, другие. Процент не просто гонит, там есть много подобранной арматуры, хотя усилия в соседних элементах ниже, странно.. попробуйте предыдущие нормы.
А так, конечно, не понятно, зачем в стене заданы колонны и почему такие узкие треугольники допускаете в зоне колонн, ну и очень много АЖТ.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 17:41
#2325
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
попробуйте предыдущие нормы.
Сейчас попробую, тоже такая мысль посетила.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
зачем в стене заданы колонны
Я полагаю их убрать можно? Для устойчивости расставляли, без них дом не сложится я думаю, стены все таки кругом монолитные, да и колонны как то жесткость придавали хоть небольшую, хотя под сомнениями уже.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
почему такие узкие треугольники допускаете в зоне колонн
Я с триангуляцией ничего не химичил, я бы с огромной радостью убрал бы эти треугольники, если бы можно было это сделать просто, типа заветной красной кнопки, а так выделять каждую на стыке, и объединять, долго однако выйдет, бородой обрасту. А вообще триангуляцию проводил Сапфир, с шагом 0.5, хотел сперва 0.1, но там что-то не стыковки кругом, и не триангулировал тем самым (здание не такое уж и большое все таки).

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну и очень много АЖТ.
АЖТ в колоннах ставил чтобы избежать больших моментов в стыке стержня с пластиной. АЖТ в балках ставил чтобы смоделировать совместную работу плиты и балки, так как центр балки смещен ниже, ка бы тавр получается, так Городецкий предпочитает "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона.

Если можете, подскажите, что нужно в первую очередь переделать в данной схеме?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 07:03
#2326
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Сейчас попробую, тоже такая мысль посетила.
есть результат? Смотрел в 9.6 по предыдущему СНиП, там таких выбросов на последнем этаже нет, максимум процента на нижнем этаже в 2-х местах, там вполне реально, правда, в 2-х элементах сечение не прошло по перерезывающей силе.
Не понял, почему ригелю присваиваете балку при подборе арматуры, если учитываете смещение оси с использованием АЖТ.
Не понял, зачем АЖТ в местах, где нет этих ребер, у вас там задана перемычка над проемом из пластин и сверху покрытие из пластин; есть еще место, где покрытие консольно уходит через стену, там тоже почему-то АЖТ появилось. Это, видимо, конструкции не дотянуты.


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Я полагаю их убрать можно?
вам решать. Там, где только колонна, конечно, убирать не нужно, а вот где колонна в стене, там выполнить будет довольно сложно, учитывая, что колонны 30х30см, а стена толщиной 20см. При такой разнице габаритов точно незачем колонны.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 13:44
#2327
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
есть результат?
Результат да, есть, попробовал снова с новыми нормами 63...., показывает тоже самое снова, в другом опять месте, затем попробовал с нормами 50...., там вообще 2 ошибки по проценту армирования, а максимальное было 4 с лишним, что есть плохо, затем поставил советские последние нормы, 2.02..... тут все иначе, процент менее 0.9, везде все прекрасно, правда марка арматуры AIV а не А500 как хотелось бы, но это не беда.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не понял, почему ригелю присваиваете балку при подборе арматуры, если учитываете смещение оси с использованием АЖТ.
Какому ригелю, там везде балками, или же имеете ввиду как бы перемычки над французскими окнами во весь задний фасад? Что тогда иначе задавать им?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не понял, зачем АЖТ в местах, где нет этих ребер
Каких ребер? балка в стене в виде перемычки без АЖТ полагаю нужно задавать?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
есть еще место, где покрытие консольно уходит через стену, там тоже почему-то АЖТ появилось
В покрытии да, косячок вышел, стены зацепились через АЖТ почему то к покрытию, хотя там нету балки, с сапфиром беседовать сейчас буду на эту тему.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
конструкции не дотянуты.
Конструкции дотянуты, именно пластины, а стержням я задал, чтобы они дотягивались в радиусе 1мм, так как происходил глюк какой-то, стояло сперва дотягивать стержни не более чем на 500мм, так он мне дотягивал до окон балку, либо до зоны продавливания, то есть колонна-балка-колонна получалась не буквой "П", а буквой "Пи" то есть с хвостом от балки, там вылет балки составлял где то 100-200мм, и тем самым получался "урод" а не балка, и армирование балки не выдавалось, так как эта пипка вылезла за контур колонны и писало мне "проверьте сечение балки или еще что-то там". Поэтому чтобы не возникало таких косяков, я убрал дотягивание стержней , а точнее ограничил им с 500 мм, до 1мм, ибо нефиг куда попало тянутся.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а вот где колонна в стене, там выполнить будет довольно сложно, учитывая, что колонны 30х30см, а стена толщиной 20см. При такой разнице габаритов точно незачем колонны.
Тоже такого мнения стал, буду пробовать убирать и пересчитывать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нормы 2.03.01-84.png
Просмотров: 69
Размер:	62.3 Кб
ID:	128512  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 03:00
#2328
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Morearti, РСУ + нелинейность не работают.
По нагрузкам: чаще всего от нелинейного расчета в жб хотят видеть перемещения. Перемещения нас интересуют от нормативных нагрузок при нормативных характеристиках материала.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 14:41
#2329
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


подскажите пожалуйста, как в смоделированной из объемных КЭ конструкции сделать отсечение плоскостью? когда-то давно делал так, а сейчас напрочь из памяти вылетело
E_note вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 14:54
#2330
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


E_note, расшифруйте что вы подразумеваете под "отсечение плоскостью"?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 17:13
#2331
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Stanum, вот на картинке. допустим, по красной динии 1-1 я хочу сделать сечение и посмотреть на эту кнструкцию "с торца"
Изображения
Тип файла: tif сечение.tif (152.1 Кб, 51 просмотров)
E_note вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 04:22
#2332
allrather


 
Регистрация: 27.02.2011
Минск
Сообщений: 169
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™


Доброго времени суток.
У меня тут проблемка. ДОставил себе дополнительно Лиру 9.0, чтобы считать текстово заданные задачи (типовые), ну а она не считает. Пишет - см. скрин. Что совершенно не сопоставимо с параментрами компа.

Заодно, прикрепляю и текстовый файл (в лире нажать "импортировать" и сослаться на него).

Спасибо, заранее.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (42.7 Кб, 317 просмотров)
allrather вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 05:41
1 | #2333
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
затем попробовал с нормами 50...., там вообще 2 ошибки по проценту армирования
возможно, стоит задуматься о снятии галки совместного учета Mкр и Q (в Арме), не факт, что поможет.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Какому ригелю, там везде балками, или же имеете ввиду как бы перемычки над французскими окнами во весь задний фасад? Что тогда иначе задавать им?
вы используете модель (ребро, "подвешенное" к перекрытию), в которой образуются продольные силы. Поэтому и вопрос, почему игнорируете, каким образом арматуру подбираете? По факту неучет продольных сил налицо, так зачем тогда такой моделью пользуетесь? Конечно, тут уже неоднократно обсуждалось о хитросплетениях правильного определения арматуры в таких моделях, но вы, я так понял, считаете по-своему.
Вас, в принципе, диаметр подобранной арматуры, пусть даже в балках, не смущает? На память, там что-то вроде 20-ый, 28-ой..
Как вариант, можно было задать ребро утолщением плиты (по принципу капителей), их обычно задают при небольшой высоте относительно толщины плиты (на мой взгляд до 2-2.5раза) и большой ширине относительно толщины ребра (>1.5раза, опять же мое видение).

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Каких ребер? балка в стене в виде перемычки без АЖТ полагаю нужно задавать?
если открыть схему и посмотреть задний фасад, то в покрытии балок нет, там задано пластинами и тут же АЖТ. Перемычки нужно задавать согласно вами принятой модели. Если честно, расцентровка, конечно, есть, но так ли очевидны эти ребра? Не утверждаю, но, мне кажется, эти "блохи" крови вашей еще попьют.. Вам принимать решение, вам рассчитывать и конструировать.

Смысла скрина не понял, при таком ракурсе сложно сказать, где это, но очень похоже на то место, что я получил в Лира 9.6 в первом перекрытии, там где это выглядело логичным, как я писал.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
У меня тут проблемка.
АЖТ в импортируемой схеме есть? В 9.0 были серьезные ограничения на количество АЖТ и не только, как мне помнится. По памяти сообщений не встречал.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 15:57
#2334
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
возможно, стоит задуматься о снятии галки совместного учета Mкр и Q (в Арме), не факт, что поможет.
Бесполезно, советский снип все расставил на свои места, выродков не обнаружено с большим процентом армирования.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ребро, "подвешенное" к перекрытию
Тем самым тавр создается, или же работа тавра в моем исполнении, не совсем точно смоделированно? Вроде все как надо, отступ центра тяжести балки от центра тяжести плиты чуть ниже, и получается тавр.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Как вариант, можно было задать ребро утолщением плиты (по принципу капителей)
А тогда каким образом подбор арматуры будет осуществлен, как в плите, а поперечка как правило, лира не считает точно, кто-то по счет поперечки писал, что билдсофт объявила о том что в 2012 версии, продавливание и поперечка в полном объеме не верно, у меня правда 2013, но сомнения все равно имеются в поперечке, там кошмарный погонаж арматуры нужен в местах примыкания колонн, хотя следуя ручным расчетам, арматура в некоторых местах только нужна.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вас, в принципе, диаметр подобранной арматуры, пусть даже в балках, не смущает? На память, там что-то вроде 20-ый, 28-ой..
Смущал, до того момента пока не поменял нормы, там максимально стало где-то 18 вроде как. АIV
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 05:22
#2335
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Тем самым тавр создается, или же работа тавра в моем исполнении, не совсем точно смоделированно? Вроде все как надо, отступ центра тяжести балки от центра тяжести плиты чуть ниже, и получается тавр.
теперь мне не ясно, ребро полной высоты или за вычетом толщины плиты, если второе, то куда верхнюю арматуру ставить будете, полученную по расчету? А если первое, то налицо расхождение с идеализированной моделью.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А тогда каким образом подбор арматуры будет осуществлен, как в плите
ну вы же в плите не всегда ставите поперечную арматуру, тут тот же подход. Понятно, что стержни удобнее.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Смущал, до того момента пока не поменял нормы
Я так понял, вы пришли к окончательному решению.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:16
#2336
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
теперь мне не ясно, ребро полной высоты или за вычетом толщины плиты, если второе, то куда верхнюю арматуру ставить будете, полученную по расчету? А если первое, то налицо расхождение с идеализированной моделью.
приложил картинку, что я имею ввиду. Армирование балки будет как армирование балки, армирование плиты, как обычное армирование плиты.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну вы же в плите не всегда ставите поперечную арматуру, тут тот же подход. Понятно, что стержни удобнее.
Ну только в зоне продавливания, и все.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Я так понял, вы пришли к окончательному решению.
С нормами да, ну их Российские нормы, советские приму.
Изображения
Тип файла: jpg Центр тяжести.jpg (65.8 Кб, 284 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 05:15
#2337
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Армирование балки будет как армирование балки, армирование плиты, как обычное армирование плиты.
ваша картинка и текст не соответствуют, как мне помнится по книге, написанному ранее:
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
АЖТ в балках ставил чтобы смоделировать совместную работу плиты и балки, так как центр балки смещен ниже, ка бы тавр получается, так Городецкий предпочитает "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 09:57
#2338
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ваша картинка и текст не соответствуют, как мне помнится по книге, написанному ранее:
Вот что я хочу смоделировать (картинка: Городецкий балка), поэтому и делаю АЖТ для балок и получается практически реальная работа балки.

И еще возник один спорный вопрос в ЛИРЕ, про правило знаков, я вырезал обычную плиту, поставил связь по Z в опорах (в стенах по краям плиты везде, и колоннах двух), посчитал, смотрю моменты по Mx и My, и что я вижу, моменты в опорах с плюсом, приложил эпюру и изополя, захожу в армирование, там он мне в опорах показывает нижнюю арматуру очень большую 25 и 28, а верхняя получается фоновая ШЕСТЕРКА, что за дела, в опоре на сколько я знаю должна располагаться верхняя большая, а не нижняя, а в пролете нижняя, по сравнению с верхней.
Изображения
Тип файла: jpg городецкий балка.jpg (111.1 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(19).jpg (95.4 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(20).jpg (98.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(21).jpg (105.6 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg Изополя напряжений по Mx.jpg (42.2 Кб, 279 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 10:54
#2339
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вот что я хочу смоделировать (картинка: Городецкий балка), поэтому и делаю АЖТ для балок и получается практически реальная работа балки.
я не забыл эту картинку, поэтому и сказал, что не соответствует - на выделенном рисунке ребро берется за вычетом толщины плиты, а у вас, я так понял, вся высота. Здесь неоднократно обсуждалось, что эта схема - идеализированная и с реальным конструированием ничего не имеет, потому как возникает вопрос что делать с продольной верхней арматурой? Да и, в целом, с завышенным армированием, и с тем что в действительности - тавр и армирование в полке - по верху и в ребре - по низу.

по остальным картинкам ничего не понятно, слишком мелко, чтобы разобрать, что там и как. Проверьте ориентацию локальных осей пластин для начала, сначала глобальных (ось Z), а затем до кучи и локальных.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:29
#2340
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я не забыл эту картинку, поэтому и сказал, что не соответствует - на выделенном рисунке ребро берется за вычетом толщины плиты, а у вас, я так понял, вся высота. Здесь неоднократно обсуждалось, что эта схема - идеализированная и с реальным конструированием ничего не имеет, потому как возникает вопрос что делать с продольной верхней арматурой? Да и, в целом, с завышенным армированием, и с тем что в действительности - тавр и армирование в полке - по верху и в ребре - по низу.
Логику понял, в итоге лучше моделировать как пункт Б из книги?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
по остальным картинкам ничего не понятно, слишком мелко, чтобы разобрать, что там и как. Проверьте ориентацию локальных осей пластин для начала, сначала глобальных (ось Z), а затем до кучи и локальных.
Во флагах рисования сделал показать "Местные оси пластин" (рисунок 1 без инверсии).
Выделил все пластины, зашел в редактирование пластин, ткнул кнопку "Местные оси пластин" и нажал "Инверсно", получил картинку 2 (с инверсией), мои действия правильные? Просто ориентация глобальной оси в порядке, как по умолчанию была направлено ось Z вверх, так и есть.
Изображения
Тип файла: jpg Оси перед инверсией.jpg (88.3 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg Оси после инверсии.jpg (77.2 Кб, 276 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 10:32
#2341
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Логику понял, в итоге лучше моделировать как пункт Б из книги?
Если пропало желание, можно по Б или плитой, опять же повторюсь, были бы существенные эксцентриситеты, наверно, никак бы без этого.. а так, если проблем с жесткостью (на прогиб) не испытываете и арматуры немного выходит, то особого смысла нет.


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Просто ориентация глобальной оси в порядке, как по умолчанию была направлено ось Z вверх, так и есть.
действия были верные, только что было и отличается ли от того, что стало, не понял. В данном случае нужно, чтобы Z1 была направлена вверх, затем нужно сонаправить X1/Y1 всех элементов одного рассчитываемого участка.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 14:14
#2342
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Возникло желание отредактировать шкалу "Мозаики нагрузок", чтоб каждой нагрузке соответствовал один цвет и не было промежуточных полутонов на шкале. Т. е. если в загружении есть 5 значений нагрузки на плиту, то шкала будет из 5-ти цветов. Никак не найду, где эту шкалу редактировать...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 14:14
#2343
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Возникло желание отредактировать шкалу "Мозаики нагрузок", чтоб каждой нагрузке соответствовал один цвет и не было промежуточных полутонов на шкале. Т. е. если в загружении есть 5 значений нагрузки на плиту, то шкала будет из 5-ти цветов. Никак не найду, где эту шкалу редактировать...
Offtop: Херушки, не выйдет
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 14:56
#2344
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: Херушки, не выйдет
Мда уж...
Затея (мозаика нагрузок) хорошая, реализацию бы подправить...

P.s. или только у меня такое желание возникло?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:12
#2345
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


У всех
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:29
#2346
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


После работы напишу письмо Водопьянову с пожеланием этой фичи
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:43
#2347
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Возникло желание отредактировать шкалу "Мозаики нагрузок", чтоб каждой нагрузке соответствовал один цвет и не было промежуточных полутонов на шкале. Т. е. если в загружении есть 5 значений нагрузки на плиту, то шкала будет из 5-ти цветов. Никак не найду, где эту шкалу редактировать...
Это возможно если Вы пользуетесь ЛИРА-САПР 2014, в более ранних версиях этого не было (см. рис). В диалоге Параметры шкалы, установите радио-кнопку Значения, в этом случае шкала разбивается на участки, в которых каждое деление соответствует уникальному значению отображаемого параметра узла или элемента на мозаике расчетной схемы. В поле редактирования Количество цветов (интервалов), укажите количество диапазонов одного знака для дискретных шкал (до 36). Если количество уникальных значений превышает количество указанных диапазонов,то шкала работает как обычно.
Изображения
Тип файла: jpg рис. 2.29.jpg (199.1 Кб, 246 просмотров)
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:45
#2348
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Что-то у меня камп глючит)
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 17:00
#2349
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Аспирант, я про вот эту мозаику нагрузок говорю
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (257.0 Кб, 243 просмотров)
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 18:04
#2350
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


И для нагрузок и для других режимов мозаики все едино (см.рис), но, повторюсь, у Вас как я вижу ЛИРА_САПР 2013, а эту возможность добавили только в 2014 версии.

P.S.Обратите внимание если на шкале отображаются конкретные значения, а не границы диапазонов-шкала немного меняет вид и цифры стоят посередине
Изображения
Тип файла: jpg рис. 2.29.jpg (271.4 Кб, 226 просмотров)

Последний раз редактировалось Аспирант, 23.05.2014 в 19:44.
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 18:15
#2351
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Offtop: Версию 2014 жду. Отдел автоматизации проектных работ обещал в этом месяце оплатить.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 15:42
#2352
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Возможно ли в ЛИРЕ 2013 изменить как нибудь цвет Изолиний на Изополях и надписей на Изолиниях? Допустим вот есть перемещения по Z, выполненные в синем цвете, от светлого к темному, так вот текст на изолиниях и сами изолинии рисуются черными, и тем самым не видно на темно-синих изополях эти прелести.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 16:30
#2353
Irush_ka


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 4


В диалоге Цвета, 5 закладка, Изолинии.
Irush_ka вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 17:08
#2354
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Ох уж эта слепота куриная моя. Спасибо.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 02:29
#2355
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Здравствуйте...

Просветите "чайника", только начинаю осваивать Лиру. Можете вкратце объяснить что означает "Частоты" в результатах модального анализа ? (Станд. таблицы--Периоды колебаний). Частоты возбуждающих сил или собственные частоты ?

Заранее благодарю...

Последний раз редактировалось pgs14, 27.05.2014 в 09:15. Причина: Пост дублирован
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:42
#2356
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Здравствуйте...

Просветите "чайника", только начинаю осваивать Лиру. Можете вкратце объяснить что означает "Частоты" в результатах модального анализа ? (Станд. таблицы--Периоды колебаний). Частоты возбуждающих сил или собственные частоты ?

Заранее благодарю...
Вроде как частоты собственных колебаний.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:49
#2357
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


SetQ,
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вроде как частоты собственных колебаний.
Но собственные значения выводятся в отдельной строке (2-строка) ...
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 19:09
#2358
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Но собственные значения выводятся в отдельной строке (2-строка) ...
А снимок экрана можно для простоты? А то версии разные могут быть.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 11:44
#2359
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


SetQ,
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А снимок экрана можно для простоты? А то версии разные могут быть.
3-строка на фотографии
Изображения
Тип файла: jpg Модальный анализ.jpg (69.8 Кб, 383 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 14:01
1 | #2360
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


собственные значения = 1/частота, рад/с
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 14:29
#2361
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


ander,
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
собственные значения = 1/частота, рад/с
Так и есть. Спасибо большое.
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 18:24
#2362
Miha23


 
Регистрация: 12.10.2011
Екатеринбург
Сообщений: 35


У кого нибудь работает подбор армирования при включенной кнопке "Выдавать результаты для каждой стадии МОНТАЖ +"???
__________________
Учусь, но учить никто не хочет(
Miha23 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 16:43
#2363
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Подскажите, как корректнее замоделировать работу двух колонн из дв.50 со связями, приваренными к полкам, как опоры галереи в серии 3.016-2.
Стоит как то разносить на две связи или одной замоделить?
Изображения
Тип файла: jpg reles.jpg (248.6 Кб, 349 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexij, 03.06.2014 в 16:52.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 03:54
#2364
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Я что то подобное делал в учебных целях. Считал стойку полностью со связями, прикладывал нагрузку от галереи на стойки, + давление ветра которое на поверхность ограждения галереи давит..




ЗЫ: не знаю правильно или нет)
Вложения
Тип файла: lir вариант.lir (13.8 Кб, 26 просмотров)
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 21:04
#2365
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Доброго времени суток всем.
Возник такой вопрос: в лире 9.6 в модуле стк, пустил задачу на счет.
Задача не очень уж большая: 45000 элементов из них 12000 стержней.
В РСУ 55 загружений. (30 из них кран+тормоз)
Пускаю на проверку и подбор сечений, и вот уже 2 часа смотрю на картинку с еле ползущей полоской прогресса выполнения.
С чем это может быть связано?
Раньше так долго не считало, единственное что РСУ было меньше.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:45
#2366
kiter

конструктор
 
Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Сообщений: 114


Гуру- знатоки Лиры- вопрос к вам!

В СП16.1330.2011 (стр.170-171) есть пример расчета метал. балки с перфорированной стенкой. В стенке шестиугольные вырезы.Я замоделил В Акаде примерно такую же балку. Сохранил в фрмате .dxf_12 и открыл этот файл в Лире.

А вот смоделить по этому импорт_файлу уже оболочечными или объемными элементами не могу.

Цель: сравнить результаты расчета ручного по СП 16... и в Лире. (9.4) Понятно, что лучше в Ансусе или Настране, но у меня нет таких монстров.
Вообще возможно ли такое? А если возможно, то пошагово поясните как?
kiter вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:20
#2367
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
А вот смоделить по этому импорт_файлу уже оболочечными или объемными элементами не могу.
если проблема в моделировании, то надо эту балку "положить" на полки и стенку отрисовать плитой с отверстиями как в примере 14(Лира 9.6) с импортом поэтажных планов, а полки стенами; и выгрузить в лиру оболочечными КЭ, а затем при не необходимости выдавить их в объёмники
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 08:20
#2368
kiter

конструктор
 
Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Сообщений: 114


спасибо.
kiter вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:11 Сборная ЖБ ферма 18 м
#2369
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Подскажите, как правильно замоделировать сборную двускатную ЖБ ферму (балку) в Лире ? Сечение в краях 700 мм, а в центре 1500 мм пролет 18 м.

И можно ли задать как шарнирно-опертую на колонну ?
Изображения
Тип файла: jpg сборный ЖБ.jpg (49.0 Кб, 262 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:35
#2370
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


pgs14, зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Можно сделать стержневыми элементам с дискретный переменными сечениями расположенными на центре тяжести балки.
Можно пластинами.
Шарнир можно тоже сделать либо шарниром в стержне либо через объединение перемещений.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 14:42
#2371
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Stanum,
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
pgs14, зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Можно сделать стержневыми элементам с дискретный переменными сечениями расположенными на центре тяжести балки.
Можно пластинами.
Шарнир можно тоже сделать либо шарниром в стержне либо через объединение перемещений.
Спасибо за отклик. Интересует вопрос, как такой каркас поведет себя при сейсмике 9 баллов. Плит покрытий нет. Планируется накрыть сэндвич панелями вместо плит покрытий.

Можно сделать так ?: Плоскость ЖБ фермы смоделировать из пластин (КЭ 44), а по контуру обвести стержневыми элементами (к примеру КЭ 10), т.к. сечение ЖБ фермы двутавровая ?

А по поводу объединения перемещений т.е. этот метод относится только к пластинам или можно к стержневым ?

Последний раз редактировалось pgs14, 15.06.2014 в 14:44. Причина: орфография
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 14:54
1 | #2372
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


pgs14, можно по идее, но тут опять же многое будет зависеть от схемы. У такого варианта есть плюс в том плане, что армирование полок, можно будет даже получить в лир-арме, но тут надо быть внимательным, чтоб не прошибить с жестокостями, для начала надо поте стоить полностью пластинчатую, полностью стержневую, а затем смешанную балку отдельно, и убедиться, что вы имеете одни и те же перемещения для всех моделей.
А раскрепят ли сендвичи такую мощную балку?
Объединение перемещений работает со всем, но шарниры в стержнях можно задавать проще.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:57
#2373
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Stanum,
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
pgs14, можно по идее, но тут опять же многое будет зависеть от схемы. У такого варианта есть плюс в том плане, что армирование полок, можно будет даже получить в лир-арме, но тут надо быть внимательным, чтоб не прошибить с жестокостями, для начала надо поте стоить полностью пластинчатую, полностью стержневую, а затем смешанную балку отдельно, и убедиться, что вы имеете одни и те же перемещения для всех моделей.
Благодарю. Попробую так...

Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
А раскрепят ли сендвичи такую мощную балку?
На сэндвичи не надеемся что оно как то удержит двускатную балку. Чтоб удерживать от опрокидывания на концах двускатной балки закрепится металлические распорки (как на фото). Предназначение этого сооружения - складское (временное). А для расчета берем только нагрузку от веса сэндвич панелей, ну и снег и .т.п.
Изображения
Тип файла: jpg Закрепление конца.jpg (26.5 Кб, 325 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 22:26
#2374
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Почему не соответствует расчет ? ЛИРА 9,6
Изображения
Тип файла: jpg Элемент КБ1 (untitled).jpg (172.6 Кб, 295 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (2.3 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr.AS, 15.06.2014 в 22:33.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 01:27
#2375
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Mr.AS, МОЛОДЕЦ ! Все правильно посчитал ! Только сейчас посмотри на колонку в лире, где показана общая устойчивость и сравни.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:50
#2376
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Вопрос к пользователям Лира -Сапр, а не появилось ли в ней возможности передать модель с сечением элементов в автокад в 3d, с объемными сечениями, как в Скаде?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 22:37
#2377
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


В эдванс стил передается, из него можно в автокад
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 23:02
#2378
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Chebyn, спасибо. Это через IFC?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 11:23
#2379
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Как для добавления жёсткости "нестандартного сечения" сделать путь к папки с этими самыми нестандартными сечениями (ЛИР-КС) однозначно коротким?
Открывается по умолчанию папка LData. Как настроить на другие адреса?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 12:41
1 | #2380
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


меню опции -> каталоги
там, видимо, файлы исходных данных

по-моему, проще с ней не бодаться, а копировать путь к файлу из проводника.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 14:50 какие усилия принять из РСУ?
#2381
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


здравствуйте. помогите мне новичку разобраться с таблицей РСУ. прикрепил файл РСУ.
Нужно рассчитать внец.сжатый элемент. (изгиб в одной плоскости). есть 4 загружения. 1,2-постоянная; 2-кратковременная; 4-сейсмика;
Сам вопрос такой, какие значения взять М, N, Q? Принимаю для элемента №1 значения: М=6.9287 ТхМ; а N принять как мах = -13.153 т, и Q как мах = -6.8679 т. Или я должен принимать N с той строчки что и М, а это N=-10.160 т. Я понимаю, что чем выше N, тем меньше требуемая площадь арматуры, но до придела пока сжатая зона допускает.
Или должен проверить на мах N и на мин N?
ХОЧУ СДЕЛАТЬ РУЧНОЙ РАСЧЕТ ПО РСУ
Q наверно все таки по мах, так как мы расчитываем раскрытие трещин только Q нормативное
Вложения
Тип файла: pdf документ001.pdf (814.8 Кб, 25 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 15:16
#2382
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CHIDI-ЖС, каждая строчка РСУ это вариант возможного максимума напряжений в справке почитайте о критериях РСУ.
Каждая строчка отдельный расчет в итог выбор худшего.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 17:00
#2383
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49



ну к примеру из моего РСУ для ручного расчета по одной из сочетаний я должен принять М=6.9287 ТхМ, N=-10.160 т произвести расчет на внец. сжатие, потом еще одно сочетание М=4.8270 ТхМ, N=-13.153 т произвести расчет на внец. сжатие, и так далее со всеми сочетаниями.
Другими словами я не могу принимать усилия с разных сочетаний например 1+2+3 отсюда взять М, 1+2+3+4 отсюда взять N, так делать нельзя?
а Q кажется надо брать по мах значению это же расчет по трещинам
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 17:17
#2384
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CHIDI-ЖС, суть РСУ состоит в том, что отбираются наиболее опасные варианты сочетаний. То есть если вам в первом, сочетании дало максимум по моменту, во втором, по продольной силе, взять максимум и того и того можно, но тем самым вы осознанно, осуществите перерасход.
Q, то же усилие что М и N. А для расчета по трещинам вам нужен набор РСУ нормативных, где будут учтены все коэффициенты.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 17:45
#2385
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


возникли вопросы

1. а тогда лира как подбирает арматуру она берет усилия с одного сочетания или же усилия максимальные с разных сочетаний?

2. я так полагаю что лира не может определить сжатую зону и напряжения в сжатой зоне,(может кто то не поймет что я имею ввиду, потому что я плохо выражаюсь строительными терминами я тока начинаю думаю все освою ), я имел ввиду то что бетон сжатой зоны может разрушится, а лира пренебрегая разрушением сжатой зоны все равно заармирует мне элемент.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 17:55
#2386
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CHIDI-ЖС, свежая Лира вроде что-то даже рисует в выходной информации по поводу сжатой зоны.
Да и любой расчет армирования начинается с определения сжатой зоны.
Лира считает отдельно арматуру по 1 пс, отдельно по 2 пс, в итоге выдает и ту и ту, если арматуру по добранную по 1 пс хватает, по 2, то ее дублирует в таблице...
Но собственно откройте справку лиры и почитайте, или темы посмотрите по этому вопросу, а то краткой выжимаемой Вам не обойтись.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:00
#2387
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


не могли бы вы просмотреть мою лиру
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:05
#2388
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


скидываю расчетную схему в r9. перехожу в лира арм и получаю 2 арматуры диаметром 32, хотя конечно могу уменьшить диаметр располагая нв 1 пм 5 стержней, но все равно что то не верится такой арматуре, и кажется сечения 20 см не хватает для стены, вот и думал сделаю ручной расчет
Вложения
Тип файла: lir канал.lir (10.7 Кб, 16 просмотров)

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 24.06.2014 в 18:13.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:13
#2389
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CHIDI-ЖС, опишите свою задачу, а то из схемы не до конца понятно, ну и первое закреплений мало., не увидел, коэф. Постели

Последний раз редактировалось Stanum, 24.06.2014 в 18:23.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:17
#2390
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


канал для пропуска воды, заглублено в грунт на высоту 1.28 м, плита опирается шарнирно, нагрузка на поверхности 2 т\м2, пока воду неучитывал, 1 с.в 2. нагрузка от грунта, 3 нагрузка от равномерно распред. нагрузки на поверхности, 4-5 сейсмика
ща автокад скину если айду
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:27 лира
#2391
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


выложил автокад
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
канал.dwg (187.8 Кб, 1660 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:40
#2392
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CHIDI-ЖС, на вид все хорошо.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 19:02
#2393
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


вопрос. 1. Коэффициенты расчетной длины для элемента 1-7 взять 0.5 так как эти элементы жестко соединены между собой (элемент 1 соединен с элементами 2 и 17 жестко, далее элемент 2 соединен жестко с элементами 1 и 3 жестко и так до элемента 7 ), а элемент 8 принять с коэффициентом расчетной длины с 0.7, так как он соединен с одной стороны с элементом 7 жестко, а с элементом 26 шарнирно.
ЭТО ВЕРНО ИЛИ КАК ЗАДАВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ РАСЧ,ДДЛИНЫ?

2. как узнать анализируя результаты расчета, не разрушился ли бетон? может быть следует увеличить сечение или марку бетона.

Я думаю просто надо сделать ручной расчет по РСУ, если сечение проходит далее переходить в лира АРМ, я просто немогу из результатов понять проходит или нет сечение, если можно это узнать с результатов , скажите откуда, где в лире?
спс вам

----- добавлено через ~45 мин. -----
на самом деле l=2.96 м, расчетная схема стены заделка в основании и шарнир сверху, L0=2.96х0.7=2.072 м.
все таки кажется надо сразу для всех элементов взять коэффициент расчетной длины 0.7. Из моей расчетной схемы Э1-элемент 1 итд.
Э1=0.15х0.7=0.105м, Э2,3,4,5=0.475х0.7=0.3325м, Э6,7=0.4х0.7=0.28м, Э8=0.11х0.7=0.077м
ИТОГО=0.105+(0,3325х4)+(0.28х2)+0.077=2.075м НО ТАК КАЖЕТСЯ НЕЛОГИЧНО для элемента например 2 он же с двух сторон защимлен элементами 1 и 3, а значит и коэф. должен быть 0.5?
А можно взять коэффициент по умолчанию =0, это в запс же?

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 24.06.2014 в 19:57.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 22:18
#2394
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Инженерная нелинейность, как ей пользоваться? Задал схему, вариант конструирования и материалы. Зашел в нагрузки-моделирование нелин. загр. выбрал инж. нелин. Пускаю на расчет и смотрю армирование, что дальше делать? Нет ли у кого нибудь мануала?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 02:26
1 | #2395
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Омская птица, Дальше надо проанализировать результат. Не совсем понятен ваш вопрос. Инж. нелинейность дает нам прогибы конструкции с учетом трещин и приведенной жесткости сечения. Приведенная жесткость сечения в инж. нелинейности вычисляется по нормам с учетом фактически подобранной арматуры. Поэтому вы должны сначала унифицировать сечения элементгв, если у вас армирование балки по длине не меняется.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 10:23
#2396
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


я понял свою ошибку, я не назначал унификацию. Спасибо.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 10:51
#2397
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Всем привет!!! Сегодня первый раз расчет балки на упругум основании делаль. Посмотрите привильно ли расчет?
Вложения
Тип файла: lir Балка_на_упругом_основании.lir (12.8 Кб, 32 просмотров)
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 11:39
#2398
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Нелинейно посчитай
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 11:52
#2399
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Darhan может я что не вижу, а где упругое основание? Омская птица с нелинейным грунтом и в лире?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 11:55
#2400
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Омская птица с нелинейным грунтом и в лире?
Я имел ввиду балку. А грунт и вправду нужно задать как в геологии, хотя бы линейно. А нелинейные КЭ грунта в лире очень плохие?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 12:05
#2401
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Darhan может я что не вижу, а где упругое основание?
Этот расчет не считается? А как должно быть?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 17:01
#2402
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите плиз, в чём причина ошибки может быть:
Код:
[Выделить все]
16:48   39_    Контроль решения основной схемы.
16:48  256_    Ошибки  решения.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:48  257_    Загpужение   Узел     Тип      Процент       Ошибка      Сила
                  1-  0        1       3     100.000%  -9.23e+000T     3.600T   
16:48   46_    Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
Виновный узел, объединён АЖТ со связевым узлом. (см. аттач) AЖТ удаляешь - ошибка пропадает.
Вложения
Тип файла: lir lira-w5_08.lir (1.02 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar LIRA-W5_08_01.rar (1.6 Кб, 20 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 18:57
#2403
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Минздрав, система геометрически изменяемая. Куда пропали элементы которые должны примыкать к колонне (см.рис)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 94
Размер:	47.2 Кб
ID:	131067  
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 20:36
#2404
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Я их удалил. Вместо них АЖТ поставил. Неправильно? Геометрическая-то изменяемость, по протоколу, совсем в других узлах.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 20:46
#2405
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Имеете право создавать АЖТ. Но обратите внимание на 4-ю группу АЖТ, почему ведущий узел-узел плиты? Почему в местах примыкания других колонн Вы не создали АЖТ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 97
Размер:	32.1 Кб
ID:	131071  
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 22:13
#2406
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Подскажите, почему после расчета не сворачивается окошка расчета в ноут буке ?
Вложения
Тип файла: rar Безымянный.rar (170.7 Кб, 20 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 00:04
#2407
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Подскажите, почему после расчета не сворачивается окошка расчета в ноут буке ?
потому что у тебя на ноуте нет LPT порта, установи драйвер
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 01:36
#2408
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Почему в местах примыкания других колонн Вы не создали АЖТ?
А как их сделать в этих версиях? Автоматически, они не делаются. Я у всех спрашиваю.., только плечами пожимают. Я со скада перепрыгиваю, там они автоматом ставились.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 07:03
#2409
Curiosity

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2014
Якутск
Сообщений: 18


Доброго времени суток!
Делаю расчет железобетонного каркаса здания и столкнулся с тем что ЛИРА-САПР 2013 неправильно подбирает арматуру балки. Тип элементов балки - стержень - балка. Помогите разобраться что я делаю не так

----- добавлено через ~19 мин. -----
Все понял
Балка должна была быть соединена с каждым узлом пластины плиты
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (171.9 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg 321.jpg (203.9 Кб, 218 просмотров)
Curiosity вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 09:48
#2410
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
обратите внимание на 4-ю группу АЖТ, почему ведущий узел-узел плиты?
Не могу понять, у меня-то всё правильно в этом файле (см. аттач) Как-же контролировать-то тогда?

----- добавлено через ~11 мин. -----
P.S. И матершина-то про узел 1
Код:
[Выделить все]
16:48  257_    Загpужение   Узел     Тип      Процент       Ошибка      Сила
                  1-  0        1       3     100.000%  -9.23e+000T     3.600T
посмотрите пожалуйста Вашей программулей, на пересечении осей А и 1, на отметке 0,000, какое там положение с главным узлом?

----- добавлено через ~12 мин. -----
P.P.S. А зачем они нужны эти главные узлы? Какая разница-то, с точки зрения кинематики, главный он или не главный?
Изображения
Тип файла: jpg 111111111.jpg (157.7 Кб, 232 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:05
#2411
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в базовый прикладывается нагрузка, объединение перемещений, опорные закрепления; в общем случае - без разницы, какой узел будет базовым.
у меня ваша задача без ошибок считается (9.6), кроме ГИС по 6-ой степени.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:41
#2412
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
кроме ГИС по 6-ой степени.
А откуда там ГИСу взятся? Не подскажите? Раскреплено-же всё.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 11:56
#2413
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


пластина и ортогональный стержень не взаимодействуют по этой самой степени свободы (если брать плиту и вертикальную колонну, то это будет UZ).
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 14:09
#2414
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А из-за чего это могло произойти? И как легче вылечить?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 14:24
#2415
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


МИНЗДРАВ, это могло произойти из-за формулирования конечного элемента в мкэ.
"Лечится" , обычно, добавлением АЖТ.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 16:59
#2416
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Пробовал блоки пересекать и упаковку схемы делать с большей модульностью - ничё не помогает. Неужели кроме АЖТ, нету спасенья?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:24
#2417
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


МИНЗДРАВ, от гис по 6 степени?
Почитайте книги по лире от Городецкого или книгу Перельмутера, там весьма неплохо описано по этому вопросу.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 18:32
#2418
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А как их сделать в этих версиях? Автоматически, они не делаются. Я у всех спрашиваю.., только плечами пожимают. Я со скада перепрыгиваю, там они автоматом ставились.
В ЛИРЕ-САПР есть так называемый постпроцессор САПФИР, который умеет генерировать АЖТ автоматически.

ander прав, для вашей задачи, какой узел в данной группе АЖТ будет ведущий-не имеет значение, я хотела обратить ваше внимание на то, что плита в данном месте никак не взаимодействует с колонной (см. рис-ки # 2395). Что бы обеспечить эту связь, нужно что бы узлы плиты в месте примыкания колонны к плите и узлы колонны входили в одну группу АЖТ (см. рис-ки) (Хотя конечно возможно Вы так и задумывали, но зачем же тогда АЖТ в этом месте? кто ж Вас знает, пролет по 45 м для 20 см плиты без какого-либо усиления и преднапряжения мне тоже не понятен, но это Ваше творение-что хотите-то и делайте), вопрос не о том).

Про ГИС в местах примыкания плиты и колонны читайте здесьhttp://dwg.ru/dnl/1952. Но и тут большой проблемы нет. Если грубо, то поставьте в этих местах связи по UZ. Не хотите процессор сам за Вас поставит). Либо, честно,( за 2 минуты от силы для Вашей схемы) поставьте АЖТ (я не поленилась и поставила) и Ваш протокол расчета будет без предупреждений о ГИСе (tхt файл прилагаю).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 68
Размер:	10.4 Кб
ID:	131135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 67
Размер:	80.9 Кб
ID:	131136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 59
Размер:	62.9 Кб
ID:	131137  
Вложения
Тип файла: zip lira-w5_08.zip (63.6 Кб, 26 просмотров)
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 20:51
#2419
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
потому что у тебя на ноуте нет LPT порта, установи драйвер
большое спасибо !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 16:42
#2420
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Как правильно задать в лире протяженную стену утоньшаемую с одной стороны? Т.е. стена по наружной грани остается, а толщина уменьшается с 600 до 300 мм. Делать АЖТ на всю длину (24 м) и не принципиально где будет базовый узел?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 17:10
#2421
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Poreth, У вас стена в плане прямоугольная трапеция?
можете попробовать нарисовать пластины по центру тяжести сечения и задть им разные толщины

Последний раз редактировалось Stanum, 28.06.2014 в 00:59.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 12:48
#2422
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Про ГИС в местах примыкания плиты и колонны читайте здесьhttp://dwg.ru/dnl/1952.
Спасибо большое! Особенно за книжку.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Либо, честно,( за 2 минуты от силы для Вашей схемы) поставьте АЖТ (я не поленилась и поставила)
Спасибо огромное! Ваш файл у меня открылся и я посмотрел. Но проблема не в данной модели, а вообще в лире. Вы поставили ажт, в имеющихся узлах. Зачастую, триангуляционная сетка не совпадает с контурами колонн или стен. И чтоб точно было, вроде бы нужно по их размеру, узлы ставить и уже потом, по ним - ажт вводить. А это очень трудно, особенно в местах примыкания стен.

Или как обычно делают? Так как Вы? Пренебрегать точностью?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 01.07.2014 в 09:21.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 11:38
#2423
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите как абракадабру убрать из вывода в таблицах, редактора форм? (см. аттач)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.png
Просмотров: 70
Размер:	81.2 Кб
ID:	131346  
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 14:54
#2424
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Или как обычно делают? Так как Вы? Пренебрегать точностью?
На данный момент в этом нет проблемы, создаем схему в МОНОМАХЕ или САПФИРЕ, которые умеют автоматически(!!!) генерировать АЖТ, согласно габаритам примыкающим к плитам перекрытия стен и колонн. А затем, импортирую схему в ЛИРУ. Раньше, когда не было возможности автоматически генерировать АЖТ, я либо создавала сетку плиты перекрытия согласно габаритам элементов примыкающим к ней, либо вообще пренебрегала габаритами примыкающих элементов к ПП (по ситуации).
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:54
#2425
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
создавала сетку плиты перекрытия согласно габаритам элементов примыкающим к ней, либо вообще пренебрегала габаритами примыкающих элементов к ПП (по ситуации).
спасибо. это мой вариант
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 20:05
#2426
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
это мой вариант
Что именно твой вариант ? Принебрегать габаритами элементов ? В мономахе мало работал, но как было сказано выше, можно собрать схему в Сапфире. Или в автокаде с импортом поэтажных планов с введением фиктивных элементов по габариту колонн (стен). Потом в лире просто удаляете фиктивные элементы, а места пересечения этих фиктивных элементов и пластин перекрытия объявляете как АЖТ.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 20:29
#2427
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
введением фиктивных элементов по габариту колонн (стен)
О, ещё один способ! Спасибо.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 00:15
#2428
Prosto90CAK


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47


Добрый вечер!Обращусь к Вам за помощью,подобная проблема!Пустой лист в Лира при экспорте из автокада!Модель прилогаю!В чем проблема?
Вложения
Тип файла: dwg оболочка.DWG (1.64 Мб, 25 просмотров)
Prosto90CAK вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 06:30
#2429
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Prosto90CAK, а причем тут *.dwg, вам нужен *.dxf
импортируется, но редактировать придется по вашей цели.
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 10:21
#2430
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Кто считал пульсацию в новой Лира-САПР?
Сейчас задал все характеристики (см. картинки) "как раньше" и судя по деформациям - пульсационная составляющая вообще отсутсвтует
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (51.7 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (60.1 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (212.8 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (350.0 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (408.4 Кб, 200 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 10:56
#2431
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а у вас какой ветровой район, а еще лучше - предельная частота? А то не понятно, с чего вы смотрите 4-ю составляющую?
И почему бы вам не посмотреть наличие колебаний, хотя наличие частот уже говорит о том, что пульсация обсчитана, только для каких элементов.. или все же для здания в целом.
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:04
#2432
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


ander, на счет 4ой составляющей - погорячился - это статика.
Ветровой район III.
Макс. перемещения от пульсации 11мм (по Х).
Получается, что Лира не сумирует статика+пульсация? Или что-то делаю не так?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:18
#2433
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Получается, что Лира не сумирует статика+пульсация? Или что-то делаю не так?
а разве должна (ну в усилиях вроде как суммирует)? Это же отдельно составляющие. Если нужно суммарное - то РСН в помощь.
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:56
#2434
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Вроде понятно. Offtop: привык к логике SCADа - в пульсации уже включена статика (как усилия, так и деформация)
Проверил на колонне - усилия от пульсации больше (2 составл.), чем от статики.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 09:05
#2435
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


друзья? подскажите, каким образом назначить сечения элементов в ЛИРВизоре на те, что подобраны в ЛИР СТК автоматически?
ЛИРА 9.6 R9
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 03.07.2014 в 09:21.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 12:52
#2436
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в визоре в жеткостях кнопка есть соответсвующая.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 13:32
#2437
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Укажите путь, где написано как в лире высоту этажа увеличить? В скаде - схему разбиваешь, нужный кусок увеличиваешь (там даже триангуляция сохранялась), и потом назад схему собираешь и готово. А как в лире?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 13:37
#2438
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


МИНЗДРАВ, перемещение, выделяете все что нужно поднять и переносите на нужную высоту вверх.
Затем преобразовываете пластинчатые элементы ( из 1 делаете 2)

Последний раз редактировалось Stanum, 03.07.2014 в 14:05.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 13:53
#2439
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
перемещение, выделяете все что нужно поднять и переносите на нужную высоту вверх.
Это получилось. (см. аттач)

Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Затем проебразовываете пластин частые элементы ( из 1 делаете 2)
Можете чуть по подробнее про этот шаг? Какие кнопки надо нажимать?

----- добавлено через 41 сек. -----
Там есть "Изменить размер объектов" - это не для этого? Он почемуто всегда пишет - "не выбраны объекты". Из-за чего? Как выбирать? (жалко мануал, в лире, не расширенный)

----- добавлено через ~18 ч. -----
Stanum, нашлось! Спасибо огромное!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12121.png
Просмотров: 68
Размер:	11.5 Кб
ID:	131497  

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.07.2014 в 15:19.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 07:38
#2440
Danil-la


 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте. При проектировании диплома решил воспользоваться программой Лира Сапр. И для себя решил проверить точность расчетов со СНиП 2.03.02-84. Начал с первого раздела где встретились балки с армированием а точнее стр. 26. Первая задача(пример 2 в СНиПе) и расчет показал точность до сотых процента. Вторая задача (пример 4 в СНиПе) ни как не получается получить хоть какое мало мальское решение хотя бы в пределах 1-2%. Если кого не затруднит попробуйте рассчитать и если получиться выложить результат. Кому лень искать СНиП условия задачи таковы: сечение b=300 мм h=800 мм a=50 мм, Арматура А-III , бетон тяжелый В-15 коэффициент условий работы бетона (гамма b2)=0,9. нагрузка в сечении изгибающий момент с учетом крановой нагрузки 780 кН*м без учета крановой нагрузки 670 кН*м. Ответ расчетная площадь арматуры A's=674 мм^2 As= 3702 мм^2 принятая площадь A's=763 мм^2 As= 4021 мм^2
Danil-la вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:40
#2441
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Люди добрые подскажите. Зачем в ЛИРЕ при задании характеристик бетона (для подбора арматуры, расчет по СП) необходимо указать вид диаграммы состояния бетона. Ведь расчет ведется в линейной постановке.
Во всех примерах пособия к СП при подборе арматуры, эти диаграммы не фигурируют.
на какой расчет влияет выбор диаграммы?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:25
#2442
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Вы путаете (а может и не путаете ) конструктивный расчет (подбор арматуры по найденному НДС) со статическим/динамическим расчетом (нахождение НДС).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НДМ.png
Просмотров: 1698
Размер:	128.7 Кб
ID:	132737  
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:51
#2443
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


выполняю статический расчет в "линейной постановке"
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
конструктивный расчет (подбор арматуры по найденному НДС)
по результатам расчета (в ВИЗОРЕ) получаю усилия в элементах (от РСУ), и потом уже на полученные усилия подбираю арматуру.
Так вот ЛИРА для подбора арматуры, уже на полученные усилия ( линейный статический расчет) просит указать тип диаграммы бетона (в характеристиках бетона).
Вот я и думаю, раз я выполняю статический "линейный" расчет, и получил уже усилия, следовательно сечения подбираю (как вы указали) по п. 6.2.5-6.2.17.
Тогда причем здесь тип диаграммы? может он требуется для расчета по раскрытию трещин или еще для чего либо?
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (44.1 Кб, 300 просмотров)
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:59
#2444
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


По-моему, на вставленном мною рисунке всё выделено более чем однозначно!
"Расчет по прочности нормальных сечений производится на основе НДМ" (то есть с использованием диаграмм)
Метод предельных усилий идет как ДОПУСКАЕМЫЙ - по Iг.п.с. разница с НДМ небольшая, гораздо ощутимее по II г.п.с
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 08:02
#2445
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Вроде понял. Получается ЛИРА выполняет подбор арматуры по 1ПС согласно пунктам 6.2.5-6.2.17 (и своему алгоритму). т. е. разбивает сечение на участки и уже в них проверяет выполняются ли условия в п. 6.2.25
А я то по наивности думал, что что расчет ведется на основе предельных усилий
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 15:46 как смоделировать гофрированную стенку
#2446
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Здравствуйте !!

Подскажите, как смоделировать (см. фото) гофрированную металлическую стенку контейнера в Лире ? Задать всю форму и поверхность пластинами мучительно, может быть есть другие варианты ?

Заранее благодарю..
Изображения
Тип файла: jpg Small_DSCF5059.JPG (13.8 Кб, 264 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 09:09
#2447
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Как проще всего, определить усилие в арматурном стержне?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 09:38
#2448
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
как смоделировать (см. фото) гофрированную металлическую стенку
Гофрированную пластину можно смоделировать ортотропной пластиной. Все характеристики пластины вычисляются по формулам.
При этом должно выполняться условие E1*v12=E2*v21

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А откуда там ГИСу взятся? Не подскажите? Раскреплено-же всё.
В вашей схеме фундаментная плита не закреплена по направлениям x,y,uz. поэтому и возникает ГИС. АЖТ от этого не поможет. Для закрепления ФП нужно ввести элементы упругих связей КЭ56, которые будут моделировать горизонтальную жёсткость грунта, и ввести в них жёсткости связей в направлении x,y,uz (я обычно ввожу 3 т/м(3т*м)).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ортотропность.png
Просмотров: 60
Размер:	42.9 Кб
ID:	133184  

Последний раз редактировалось Akim_1989, 06.08.2014 в 14:33.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 16:24
#2449
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


МИНЗДРАВ, ещё заметил что у вас имя задачи не совпадает с именем результатов расчёта. Имя до и после #00. должны совпадать иначе у вас результаты будут браться из задачи, которая после #00..В итоге получите хрень при армировании. Это произошло из-за того, что вы просто переименовали файл задачи, а нужно было через "Сохранить как...". В 9.6 нужно было нажимать "Сохранить как..." 2 раза(т.к. и здесь был этот косяк) Отследить это можно, открыв окно признак схемы, и там увидеть имя задачи и шифр задачи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-06 16-06-27 Скриншот экрана (2) (2).png
Просмотров: 46
Размер:	17.5 Кб
ID:	133225  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 06:06
#2450
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В итоге получите хрень при армировании.
часто намеренно делал несовпадение имен и шифра, бреда не получал. С чего такие выводы? У лиры довольно хороший оценщик совпадения исходных и конечных данных. Ну а если импорт из dxf, то там постоянно несовпадение будет, если не забывать изменять шифр задачи.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 09:26
#2451
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
часто намеренно делал несовпадение имен и шифра, бреда не получал
Попробуйте посчитать фундамент с одним коэффициентом постели. Подберите арматуру.А затем изменить имя файла задачи через "переименовать". Измените коэффициент постели и заново просчитайте и подберите арматуру. Результат получите как в первой задаче. Этот косяк замечал в Лире 9.6 при импорте в АРМ. Возможно при интегрированном АРМЕ такого косяка не увидите, но на всякий случай лучше избегать подобных ситуаций. В СТК тот же косяк. Там он даже более явно выглядит, т.к. при изменении сечения процент использования не меняется.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.08.2014 в 09:31.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 10:48
#2452
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Akim_1989,
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Все характеристики пластины вычисляются по формулам.
Проблема именно в этом, т.е. как вычислить приведенную жесткость по двум направлениям. Был бы безумно благодарен если обясните или укажете на литературу. Благодарю за отклик...
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 12:42
1 | #2453
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
как вычислить приведенную жесткость по двум направлениям.
поперёк волны - ноль (продольная сила), поперечная как для профиля.
вдоль волны как для листа(продольная сила), и поперечная - ноль .

??

----- добавлено через ~2 мин. -----
как легче узнать значение продольной силы в арматурном стержне? (пусть в лирной модели)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 15:43
1 | #2454
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Проблема именно в этом, т.е. как вычислить приведенную жесткость по двум направлениям. Был бы безумно благодарен если обясните или укажете на литературу. Благодарю за отклик..
Задайтесь жесткостью в одном направлении.Скажем поперёк листа E2 = 2.07e7(модуль упругости стали), v2 = 0.3. Жёсткость вдоль листа E1 = k*E2. k-коэффициент пропорциональности, k=J1/J2. J1 и J2 - соответствующие моменты инерции 1 п.м. сечения вдоль и поперёк листа. J1 возьмите из ГОСТ 24045-94, а J2 как для прямоугольника с шириной 1м и высотой, равной толщине листа. v1 находится из соотношения E1*v1 = E2*v2. Модуль сдвига по формуле в моём предыдущем посте. Толщину пластины задавайте, как толщину твоего профлиста. Вроде ничего не забыл. Думаю более опытные коллеги поправят.
P.S.: и не забудьте про оси ортотропии .

Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.08.2014 в 19:56.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 12:46
#2455
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
как легче узнать значение продольной силы в арматурном стержне? (пусть в лирной модели)
в самом простом случае - N=Rs*As.
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 16:40
#2456
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Подскажите, пожалуйста! Может ли фундаментная плита при шарнирном сопряжении со сваями их вытягивать вверх, потому что в Лире они получаются растянутыми? И как быть со сваями ,если на фундаментную плиту действует гидростатический напор воды? Сваи-стойки.
shufr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 06:56
#2457
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Может, если нагрузки снизу превышают нагрузки сверху. Но шарнирными такие сваи быть не могут, согласно норм, такие сваи должны проектироваться с жестким сопряжением. Вам тогда еще и допускаемую нагрузку на растяжение нужно определить. Конечно, лучше попытаться изменить расчетную схему, чтобы растяжения не возникало. Если все задано верно, то, может, нужен балласт? С напорными водами пока не сталкивался.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:18
#2458
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Просто, даже, если откинуть воду, у меня получается, что фундаментная плита в некоторых местах вытягивает сваи. Она не может подняться сама, а сваи остаться на месте?
Вложения
Тип файла: rar Форум.rar (235.2 Кб, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось shufr, 12.08.2014 в 09:30.
shufr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:31
#2459
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну так это совсем другое дело! Перерасставлять сваи значит нужно, для этого и файл глядеть не нужно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:43
#2460
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


у вас явно какие-то проблемы, если в одном месте такие дикие усилия в сваях возникают (относительно других), см. скрин.
Особо больших растягивающих усилий не увидел, смысла задания разных длин свай не понял, да еще и в разных жесткостях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 82
Размер:	35.0 Кб
ID:	133480  
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:47
#2461
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


разные длинны свай, т.к сваи стойки опираются на скальный грунт по геологии там какая-то яма полчается
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Разрез.dwg (171.3 Кб, 1457 просмотров)
shufr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:52
#2462
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Т.е. вы хотите учесть жесткость ствола и из-за этого пошли на такие сложности? Может, оно и оправдано, раз такие результаты вылезли на коротких сваях. А вы, действительно, обеспечиваете анкеровку сваи (жесткое защемление) в опорный слой?
При каком сочетании нагрузок вы получили растянутые сваи?
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 09:54
#2463
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Посмотрите, пожалуйста,на разрезе 0,5м в скальный грунт.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Черт, растянутые сваи у меня в другой секции, примыкает слева, такие же короткие. Сочетание тоже. около 10т
shufr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 12:57
#2464
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Вы заглубились на 0.5м, чтобы обеспечить требование норм - можно считать опорным горизонтом, но кто сказал, что нужно скальный грунт учитывать как жесткое защемление? В этом случае, чем короче свая, тем больше ее жесткость, необоснованно много на себя возьмет. Я думаю, внизу вам следует принять шарнир, а с верхом не понятно пока, напишите ваше сочетание, приведшее к растяжению в сваях.

Меня смущает, как вы восприняли колонной момент с перекрытия и передали его на фундаментную плиту. Почему нет АЖТ?
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 13:43
#2465
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Если говорить о коротких сваях, то на жесткое защемление меня подтолкнул данный пункт:
7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии не менее , определяемом по формуле (7.1)….
А у меня как раз получилось L=1.5.

Что касается АЖТ- боюсь попасть колонной, узлом АЖТ на сваю и да и помогут ли они сильно? Уж больно расстановка свай интересная.
Сочетанием, честно говоря, я не делал, дал просто РСН с единицой всем загружениям.
У меня таки мысли, что вверху наверно надо делать жесткий узел, потому что еще под всей плитой 3т/м2 давление воды. Хотя отдельно плиту на всплытие я посчитана, она не всплывает.
Вложения
Тип файла: rar Форум 2.rar (258.2 Кб, 26 просмотров)
shufr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 21:18
#2466
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии не менее , определяемом по формуле (7.1)….
А у меня как раз получилось L=1.5.
Загляните в Руководство к свайным ф-там, разберитесь что к чему.

Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Уж больно расстановка свай интересная.
Глупее на фунд. плите не лицезрел.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 22:53
#2467
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Вы правы я неправильно сослался на данный пункт, но в схеме фактические длинны свай согласно формуле Д.9 СП, короткие они получились из-за геологии, разрез я выкладывал ранее, а длинну L=1.5...2.5 я использую при при подборе арматуры во вкладке в характеристиках ж.б.
Вы так же считаете, что сваи следует шарнирно закрепить внизу?
Саму расстановку делал не я, мне она мне тоже не нравится, на сколько я знаю её переделывали из ростверка из-за того, что всплывал пол(поэтому их так объединили). Буду очень рад Вашим предложениям и советам по ее исправлению.

Последний раз редактировалось shufr, 12.08.2014 в 23:03.
shufr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 07:08
#2468
Curiosity

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2014
Якутск
Сообщений: 18


Всем привет! Кто знает что за коэффициент условия работы КР1 и КР2 в Лире? И где его можно изменить?
Изображения
Тип файла: jpg КР.jpg (398.1 Кб, 195 просмотров)
Curiosity вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:03
#2469
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


файл создан в 9.4 оболочка КЭ-44, при пересчете армирования в сапр2012(вкладка конст-ие) выдает ошибку "невозможно показать ..." в информации об КЭ а графе AS1 дублируется номер КЭ, сапр 2013 считает без проблем
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 14:09
#2470
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
неправильно сослался на данный пункт, но в схеме фактические длинны свай согласно формуле Д.9 СП, короткие они получились из-за геологии, разрез я выкладывал ранее, а длинну L=1.5...2.5 я использую при при подборе арматуры во вкладке в характеристиках ж.б.
Вы так же считаете, что сваи следует шарнирно закрепить внизу?
\\\\
Вложения
Тип файла: rar 0000.rar (2.05 Мб, 29 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 14:23
#2471
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Так ведь и получается, что для определения усилий и перемещений я беру фактическую длину сваи, а для подбора арматуры для расчета по прочности, я её принимаю согласно формуле уменьшенную?
Или я чего-то не догоняю?
И еще такой вопрос для расчета устойчивости основания, я могу воспользоваться эпюрами Rz и Ry?
shufr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 12:58
#2472
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Скажите пожалуйста, возможно ли при помощи Лиры расчитать на прочность сосуд под давлением рабочей жидкости и систему трубопроводов примыкающих к нему (с различными видами концентраторов напряжений (сварные швы, штуцеры, колена, коллекторы, фланцевые соединения))?
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 17:01
#2473
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Подниму из под земли один очень спорный вопрос, в плане моделирования балки в плите.
В общем вопрос простой, и хотелось бы конечно получить простой ответ.
Есть плита (пластина), есть балка (стержень) в плите. Вопрос в следующем, как в ЛИРЕ (в сапфире) замоделировать балку таким образом, чтобы она работала ближе к реальности? 1) центр тяжести балки совпадает с центром тяжести плиты. 2) центр тяжести балки смещен от центра тяжести плиты, вниз и балке присваивать АЖТ, дабы создать совместную работу балки с плитой.

Какой из вариантов более правильный, и на сколько верно ЛИРА считает тот или иной вариант?

Рассматриваю такую систему для 3-х этажного жилого домика, с парковкой, зданьеце небольшое, балочная система только на парковке. Далее безбалочное. Но вопрос отнюдь про моделирование.
Изображения
Тип файла: jpg Центр тяжести.jpg (65.8 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: jpg городецкий балка.jpg (111.1 Кб, 452 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 05:03
#2474
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
вопрос отнюдь про моделирование
исходя из этого, ответ я думаю вы и так знаете, не раз обсуждалось, да и в книге, по-моему, написано - вариант "г".
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2014, 13:10
#2475
Mitya_genie

Студент ПГАСА(ПГС)
 
Регистрация: 05.07.2014
Днепропетровск
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Mitya_genie с помощью Skype™


Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли видеоуроки к ЛИРЕ или какие-то упражнения, чтоб разобраться с нуля в ней?
Mitya_genie вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2014, 15:53
#2476
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Mitya_genie, да. Читай , справку. Папка Manual в папке установленной Лиры.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 16:20
#2477
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Какой из вариантов более правильный, и на сколько верно ЛИРА считает тот или иной вариант?
Всегда пользовался рекомендацией Городецкого- вариант в). Вариант г) конечно более точно отражает работу конструкций, но пересчитывать армирование всех сечений руками или в экселе, для всех РСУ, задача практически неподъемная.
Здесь где-то еще была статья Скорука в которой он рекомендует моделирование балок по варианту г) только верх балки совпадает не с низом плиты а с верхом, таким образом ребро получается полной высоты и его можно заармировать в ЛирАрм. После чтения долгих баталий на форуме, я сравнил эти 2 схемы и получил что по схеме с таврами опорное армирование больше на 50-70% чем в схеме где балка моделировалась прямоугольником полной высоты, пролетная же арматура где-то на 30% больше во второй схеме. Скорее всего истина где-то по середине.

Для себя выбрал схему рекомендуемую Городецким, потому что по ней армирование получается более приближенным к классической упругой схеме, которую проще понять и осознать. Попросту говоря количество опорной арматуры по второй схеме настораживает и пугает
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 16:41
#2478
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ребятки объясните почему вот такая странная фигня
-элемент с SQ=1 ню=4.5
- судя по анимации первым устойчивость теряет элемент с ню=7.5
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 08:56 Вопросы по лире
#2479
z-Z-X-Z-z


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 11


Рассчитал металлический каркас в лире, уж слишком пугают подобранные программой сечения элементов (стропильная 10-метровая балка аж получилась из двутавра 1000Б4) на мой взгляд это огромный перебор для кровли из кровельных сэндвич панелей (30кг/м2) со снеговой нагрузкой (320кг/м2). Кто сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем проблемка...
Заранее благодарен!
Вложения
Тип файла: lir Металлический каркас.lir (172.4 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось z-Z-X-Z-z, 03.09.2014 в 09:24.
z-Z-X-Z-z вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 09:03
#2480
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от z-Z-X-Z-z Посмотреть сообщение
(стропильная 10-метровая балка аж получилась из двутавра 1000Б4)
Это сортамент по какому стандарту?
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 09:06
#2481
z-Z-X-Z-z


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 11


Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный) . Сокращенный сортамент

----- добавлено через 40 сек. -----
Нормы: ТУ 14 - 2 - 24 - 72
z-Z-X-Z-z вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 12:17
#2482
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


В Снип нагрузки и воздействия 2012->ветровая нагрузка->п.11.1.9
Получил в лире 6 частот где 6-я больше предельной. Как в лире сделать корень из суммы квадратов, как в ф.11.9???
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2014, 05:07
#2483
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Омская птица, посчитай в РСН. Там нужные формы по среднеквадратичному тебе и посчитает.
P.S. при расчете по РСУ тоже самое, но в РСН ты сможешь среднеквадратичное значение увидеть на схеме.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 13:22
#2484
maga1963


 
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 25


Цитата:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли видеоуроки к ЛИРЕ или какие-то упражнения, чтоб разобраться с нуля в ней?
Если нужны по Лира-Сапр, то на оф сайте есть или поиском на ЮТуб можно найти.
С ЛиройСофт чуть сложнее. Через поиск на ЮТуб можно найти вырезки. Зарегистрируйся на оф сайте, тогда откроются ссылки на полные версии. Регистрация свободная.

Последний раз редактировалось maga1963, 07.09.2014 в 13:34.
maga1963 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 13:03
#2485
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


У лиры софт на сайте выложены вебинары. Вполне хорошие уроки. Кстати в них можно бесплатно и поучаствовать.

Подскажите, пожалуйста. Мне нужно проверить некую существующую ЖБ конструкцию на нагрузки. Как это сделать? В мк я создаю и потом вижу процент использования по 1ПС, 2ПС и т.д.
А как с жб это сделать? Я не знаю, как задать арматуру в конструкции, а только в результатах вижу, какая арматура нужна... Конечно, можно сравнить существующую арматуру с нужной, но это как-то очень не наглядно. Да и просто долго и не удобно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 08:36
#2486
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


задачу не считал, но проблема скорее всего в коротких защемленных колоннах/стойках, они, видимо, устанавливаются на что-то существующее, не плохо было бы проверить их на отсутствие отрыва в них.
а так, не понятно, почему коэффициент расчетной длины = 0.33, хотя это картину только улучшит, и везде все рамно связано.. даже прогон с ригелем, неужто так и есть?
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 11:40
#2487
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от z-Z-X-Z-z Посмотреть сообщение
Рассчитал металлический каркас в лире, уж слишком пугают подобранные программой сечения элементов (стропильная 10-метровая балка аж получилась из двутавра 1000Б4) на мой взгляд это огромный перебор для кровли из кровельных сэндвич панелей (30кг/м2) со снеговой нагрузкой (320кг/м2). Кто сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем проблемка...
Заранее благодарен!
Опорные узлы почему не закреплено перемещение по Y и зачем запрещен поворот по UY? Сопряжение всех конструкций на жестких узлах? Шарнирного опирания вообще нигде нет?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 19:04
#2488
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Доброго время.

Принимает ли участие сосредоточенная сила в колебаниях как собственный вес?

Спасибо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 09:38
1 | #2489
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


да, конечно. разумеется в нагружении которое трактуется как динамическое . в нем можно задавать массы обычными узловыми нагрузками по всем 3 осям. но чтобы потрясти вертикально , например в сейсмике , еще нужно задать это направлением воздействия(направляющими косинусами).
Имеет значение ориентация масс- они должны назначаться против направления локальных осей узлов. Если локальные оси не совпадают с глобальными осями (по умолчанию совпадают) следует пользоваться
Функцией «назначение массы в узел» (розовая кнопка) она автоматически учитывает реальное направление локальных осей узлов.

Последний раз редактировалось mikel, 16.09.2014 в 09:44.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:13
#2490
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Что за проблема "координаты не соответствуют признаку схемы"? Схему создавал в автокаде в ЮЗ изометрии. В ЛИРе установил 2-ой признак схемы. Расчёт не идёт выдавая сообщение указанное выше.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:18
1 | #2491
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


объемная схема требует 5 признак . вы пытаетесь что то втиснуть в плоскость ХОZ
mikel вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:38
#2492
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
объемная схема требует 5 признак . вы пытаетесь что то втиснуть в плоскость ХОZ
Смысл всего - я с помощью автокада пытался создать стержневую схему. В плоскости XOZ автокад не рисует.Пришлось перейти к изометрии. всё получилось нормально.Но при расчёте схемы с признаком 2 - выдаёт несоответствие координат признаку схемы.
В чём проблема?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:42
1 | #2493
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, проверьте координаты узлов, могут быть минимальные погрешности в координатах. И по моему лира не любит когда в таком варианте координата у<>0.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 20:09
#2494
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


притяните узлы к плоскости с y=0
ябс вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 05:21
#2495
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
В плоскости XOZ автокад не рисует.
не правда, если мне нужна плоская схема (негоризонтальная), я перехожу к нужной (Вид, Спереди). В крайнем случае схему можно повернуть - "поставить на ноги" с помощью 3D поворота и перенести, при необходимости в Y=0 (для акада это будет уже Z).
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:02
#2496
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


признак -1,2 расчетная плоскость ХОZ ( 1-- учитываются только линейные смещения узлов по Х,Z ГСК . годится для ферм. 2-- линейные Х,Z вращение вокруг оси У ГСК годится для рам)
признак -3 расчетная плоскость ХОУ ( 3-- учитывается линейное смещение по Z и вращение вокруг осей Х и У ГСК , годится для плит без учета мембранных усилий)
признак -4 объемная задача ( 4-- учитываются линейные смещения по Х,У, Z ГСК , годится для пространственных ферм)
признак -5 система общего вида ( 5-- учитываются все степени свободы)

В лире желательно ориентировать задачку естественным образом. все что по жизни стоит верткально параллельно оси Z ГСК. программно собственный вес назначается против оси Z.
можно отрисовать схемку в каде в любой плоскости, и там же сразу повернуть ее в реалистичный ракурс, можно повернуть и непосредственно в лире. лира чувствительна к точной отрисовке. линии должны сходиться в точке пересечения в общий узел вообще без погрешностей. в принципе в лире при упаковке есть возможность слить близкорасположенные узлы с заявленной точностью. но это может несколько покривить схему. для правильного приложения местных нагрузок в местной системе координат элемента и правильного чтения результатов в них важна правильная и единообразная ориентация местных осей. что при покривленной схеме надо проверять и регулировать вручную. в принципе визор тот же кад , освоить без проблем.
там все идеально точно получается и инструментов копирования, переноса, притягивания к плоскости . передачи свойств и тп больше чем кадах. реализовано конечно по своему, но очень логично.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:10
1 | #2497
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Что за проблема "координаты не соответствуют признаку схемы"? Схему создавал в автокаде в ЮЗ изометрии. В ЛИРе установил 2-ой признак схемы. Расчёт не идёт выдавая сообщение указанное выше.
Координаты по Y должны равняться нулю
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:17
#2498
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Координаты по Y должны равняться нулю
Вот.Теперь разобрался. При создании модели в автокаде нужно было привязываться к началу координат ПСК.

Спасибо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:28
1 | #2499
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
При создании модели в автокаде нужно было привязываться к началу координат ПСК.
Верняк
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 20:24
#2500
vladxturbo


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22


Подскажите где можно посмотреть расчет деревянной гнутоклееной рамы ступенчатого очертания в лире?
vladxturbo вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 22:46
#2501
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
Подскажите где можно посмотреть расчет деревянной гнутоклееной рамы ступенчатого очертания в лире?
В примерах, мануалах и т.п. такой информации Вам не найти
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:20
#2502
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


поможите Господа чем можете:
рассчитываю плиту на упругом основании, рассчитал и задал С1 для всех пластин плиты.
вопрос:задавать ли связи?или при назначении С1 для пластин, ЛИРА сама понимает что плита лежит на упругом основании и доп. связи не требуются?
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:30
1 | #2503
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Schmurgeff, С1 - ограничение по оси Z. Если не будет граничных условий по осям X и Y, то задача не посчитается
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:46
#2504
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
С1 - ограничение по оси Z. Если не будет граничных условий по осям X и Y, то задача не посчитается
посчиталосьно ЛИРА 2013...видимо сама их добавила

Протокол расчета
Дата: 30.09.2014
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 8 threads
Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Размер доступной физической памяти = 3485875712
10:57 Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\plitaabxm.txt
10:57 Контроль исходных данных основной схемы
Количество узлов = 725 (из них количество неудаленных = 725)
Количество элементов = 672 (из них количество неудаленных = 672)
ОСНОВНАЯ СХЕМА
10:57 Оптимизация порядка неизвестных
Количество неизвестных = 3625
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ
10:57 Формирование матрицы жесткости
10:57 Формирование векторов нагрузок
10:57 Разложение матрицы жесткости
10:57 Вычисление неизвестных
10:57 Контроль решения
Формирование результатов
10:57 Формирование топологии
10:57 Формирование перемещений
10:57 Вычисление и формирование усилий в элементах
10:57 Вычисление и формирование реакций в элементах
10:57 Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях
10:57 Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях
Суммарные узловые нагрузки на основную схему:
Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=294 PUX=2.33147e-015 PUY=-1.04916e-014 PUZ=0
Загружение 2 PX=0 PY=0 PZ=336 PUX=3.4972e-015 PUY=-1.39888e-014 PUZ=0
Расчет успешно завершен
Затраченное время = 0 мин

ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО СОЧЕТАНИЯМ УСИЛИЙ.
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О.
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:07
1 | #2505
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


нельзя так делать. посмотрите хотя бы перемещения. о граничных условиях должны заботиться именно вы . то что расчет идет, то это сделано ради результатов при наличии случайных нефатальных ошибок, степень влияния которых все равно надо анализировать. коэффициенты постели в вашем случае обеспечивают отпор по оси Z ГСК . но схему надо ограничить в перемещениях по Х и У ГСК. иначе это механизм. какие связи накладывать . жесткие или податливые зависит от вашей схемы и характера нагрузок.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:52
#2506
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Если не будет граничных условий по осям X и Y, то задача не посчитается
Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
жесткие или податливые зависит от вашей схемы и характера нагрузок.
вы правы!думаю что необходимо задать связи по внешнему контуру плиты...остается вопрос какими должны быть связи и задавать ли Ux Uy Uz
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:49
#2507
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


не надо препятствовать естественным перемещениям плиты. тем более защемлять ее по моменту. в общем случае достаточно ввести в узлы плиты кэ56 , реакции на единичное смещение Rx=Ry = 0.7*С1*А
где А -- среднее значение грузовой площади на узел, С1 -- среднее значение коэффициента постели. прочие реакции =0 . вы получите весь спектр напряжений . в том числе и мембранные. что может быть актуально при горизонтальных нагрузках. в ваших руках два инструмента: 1-- наложение абсолютно жестких связей, 2--наложение податливых связей(кэ56).
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:32
#2508
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Rx=Ry = 0.7*С1*А
А можете подсказать откуда взята эта формула?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:08
1 | #2509
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


из мануала еще советской лиры. намек на трение покоя. в принципе не так важно , что задать. мало-- плохая обусловленность системы уравнений, много -- придержим или даже обнулим мембранные напряжения. имхо можно и число, чтоб перемещения не выбивались на на метры. допустим плита Т=1 м , сетка 1х1 м , задали R=1 т/м , так это 1 кг вызовет 1 мм перемещения. 100 т/м . 100 кг на 1 мм . с такой силой можно самому приложиться, но вот подвинуть 1 м3 бетона преодолев трение вряд ли.
0.7 -- коэф трения, но бетон по грунту скорее 0.4 где то.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:39
#2510
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
из мануала еще советской лиры.
А у вас не осталось мануала? Интересно было бы полистать.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:56
1 | #2511
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Offtop: Лови, Akim_1989
Вложения
Тип файла: docx 1212.docx (362.2 Кб, 50 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 17:37
#2512
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


тока в памяти . там в принципе ничего суперинтересного нет, разве что в мануале миража. там были документированы многие особенности . ортотропия например. как что задается в жесткостях с разными идентификаторами. возможно они и сейчас действуют.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 18:15
#2513
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Лови, Akim_1989
Спасибо))
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 13:32
#2514
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Добрый день. У меня здание 150х150 м. Как мне распечатать результаты армирования (в JPEG или PDF), чтобы всё нормально читалось? А то если жать на фотоаппаратик, то картинка получается нечитаемая даже если ставить огромное разрешение. В примере картинка в разрешении 6000х3360
Вложения
Тип файла: rar -4_200~1.rar (1.43 Мб, 32 просмотров)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 13:52
#2515
Vasyl

інженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2006
Україна, Львів
Сообщений: 19


Включить оси и выводить по фрагментам (использую формат PNG), а где температурные и деформационные швы?
Vasyl вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 14:07
#2516
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Швы будут, это пока эскиз. А нельзя как нибудь целиком вывести картинку? На задание осей нет времени
741520 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 15:01
#2517
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Попробуйте вывести задачу в отдельном окне и там растянуть по максимуму. Возможно поможет. Либо купить большой монитор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-08 14-52-19 Скриншот экрана.png
Просмотров: 58
Размер:	359.7 Кб
ID:	136396  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 15:03
#2518
Vasyl

інженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2006
Україна, Львів
Сообщений: 19


пока вы здесь ждете ответ, оси можно было уже задать
Vasyl вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 15:11
#2519
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Попробуйте вывести задачу в отдельном окне и там растянуть по максимуму. Возможно поможет. Либо купить большой монитор.
Не получается. Окно почему-то не растягивается больше определенного размера. А моник у меня 24 дюйма. Но для моей задачи думаю нужен дюймов 100 наверно

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vasyl Посмотреть сообщение
пока вы здесь ждете ответ, оси можно было уже задать
У меня не одна такая задача, а 8 штук и срок 1 день. И задание простенькое "а распечатай-ка нам БЫСТРЕНЬКО результаты армирования в JPEG. Это же быстро"
И вправду быстро...если б не одно "но"...здание не помещается на экран...
741520 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 15:18
#2520
Vasyl

інженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2006
Україна, Львів
Сообщений: 19


то что я тебе предложил - это самое оптимальное из того что я знаю, все остальное будет сливаться в одну непонятную картинку
Vasyl вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 18:27
1 | #2521
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня здание 150х150 м. Как мне распечатать результаты армирования (в JPEG или PDF), чтобы всё нормально читалось?
только фрагментарно, как вам сказали, фоткать участками , где расположены оси, которые делать 5 минут
больше никак, лира не умеет экспортировать нормально результаты в dxf допустим
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 05:17
#2522
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


всю жизнь принтскрины делал, склеить в нормальном редакторе проблем не составляет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:07
#2523
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Я сегодня вечером поэкспериментирую с экспортом армирования из Лира-Арм в Allplan а из Allplan в AutoCAD. Отпишусь если получиться.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:56
#2524
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
всю жизнь принтскрины делал
Тоже самое.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 12:57
#2525
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Я сегодня вечером поэкспериментирую с экспортом армирования из Лира-Арм в Allplan а из Allplan в AutoCAD. Отпишусь если получиться.
Итак:
Посчитали армирование в Лира-Арм, посмотрели изополя. Жмем Файл - Экспортировать результаты. Тут нам Лира предлагает на выбор аж 2 типа файлов для экспорта в Allplan. Боже, какая щедрость! Первый тип файла гордо именуется "Файл экспорта для ПК Allplan" и имеет расширение .edf, а второй, с аналогичным названием имеет расширение .asf. Ну что ж, создаем файлы. Первый (.edf) оказался больше и содержит вероятно всю схему, а для второго (.asf) потребовалось выделить элементы, которые мы хотим включить в него. Готово.
Качаем Allplan, нам досталась версия 2015. Заходим в Меню Файл-Импортировать и здесь нас ожидает первое разочарование. Среди команд "импортировать" есть AutoCAD, Microstation, SketchUP, Rhino, даже какой-то Cinema4D, и многое другое, но нашей "любимой" ПК Лира не оказалось. Ну что ж, отправляемся в справку к AllPLAN и вбиваем расширения файлов. О том что файлы .edf предназначены для него он не знает (видимо разработчики Лиры его не предупредили), а вот .asf для него знаком. Чтобы его загрузить жмем Создание-Интерфейсы - Импорт данных МКЭ. Жмем импортировать и...фэйл Ошибка. Что мы не делали - AllpLan всегда выдавал ошибку. Так что приходим к выводу что экспорт армирования в Allplan из Лира 9.6 - это обычный рекламный развод.
PS. К слову сказать справка Лиры-АРМ не описывает методики экспорта в Allplan и вообще ни словом не упоминает даже о такой возможности.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 12:54
#2526
Alexey_Yatsenko


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 3


Здравствуйте! Вопрос по выполнению расчета/построении Р.С. в ЛИРА САПР 2013.
При расчете ЖБ колонны, с разбиением на объемные КЭ элементы, вылетает ошибка "не хватает места на диске".
Количество разбиений уменьшал в 2.5 раза, не помогло.
В чем может быть дело?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблемма.jpg
Просмотров: 74
Размер:	159.0 Кб
ID:	136606  
Alexey_Yatsenko вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 14:03
#2527
reglist


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 3


То же самое и у меня, здание 40х10 м одноэтажное - пишет "не хватает места на диске"

Код:
[Выделить все]
Протокол расчета
Дата: 12.10.2014
GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz    4 threads
Microsoft Enterprise Edition RUS (build 9200), 64-bit
Размер доступной физической памяти = 5351423488
12:43  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\Дом.txt
12:43  Контроль исходных данных основной схемы
Количество узлов = 6611 (из них количество неудаленных = 6611)
Количество элементов = 7030 (из них количество неудаленных = 7030)
ОСНОВНАЯ СХЕМА
12:43  Оптимизация порядка неизвестных
Количество неизвестных = 30299
Не хватает места на диске
Расчет не выполнен. Ошибки
Затраченное время = 0 мин
Прошу помочь в срочном порядке, спасибо.

----- добавлено через ~33 мин. -----
Если выставить в настройках расчета "Использовать процессор прежних версий", то расчет производится. В чем может быть проблема с новым процессором?
reglist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:46
#2528
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Хочу поговорить о продавливании: если программа "Лира-САПР 2013" подбирает сечения, нигде не ругается, как раньше это было (например, что "сечения мало по условиям проверки трещиностойкости"), то значит ли это, что принятые мною сечения конструкций проходят проверку на прочность и т.п.?

Дело в том, что, согласно книги "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий и сооружений" А.С. Городецкий и др., стр.20, я определил Nпрод=39,15 т для колонны сечением 30х30см. Усилия же в некоторых колоннах порядка 100т. Авторы рекомендуют увеличивать сечения плиты перекрытия или класс бетона, если Nдейств>2Nпрод. Однако, Лира мне говорит, что все хорошо, раз ошибок никаких не выдает.
Так хочется понять: надо ли мне увеличивать сечения или нет?
Вложения
Тип файла: zip светлячок.zip (71.1 Кб, 22 просмотров)
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 17:05
#2529
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Хочу поговорить о продавливании: если программа "Лира-САПР 2013" подбирает сечения, нигде не ругается, как раньше это было (например, что "сечения мало по условиям проверки трещиностойкости"), то значит ли это, что принятые мною сечения конструкций проходят проверку на прочность и т.п.?

Дело в том, что, согласно книги "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий и сооружений" А.С. Городецкий и др., стр.20, я определил Nпрод=39,15 т для колонны сечением 30х30см. Усилия же в некоторых колоннах порядка 100т. Авторы рекомендуют увеличивать сечения плиты перекрытия или класс бетона, если Nдейств>2Nпрод. Однако, Лира мне говорит, что все хорошо, раз ошибок никаких не выдает.
Так хочется понять: надо ли мне увеличивать сечения или нет?
Лира не учитывает контур продавливания(если схема не набрана в сапфире). Поэтому нужно проверять вручную. При этом необходимо учитывать моменты, а также увеличения моментов от эксцентриситета продавливающей силы для незамкнутого контура у края или в углу плиты. А также длительность приложения нагрузки.
http://dwg.ru/dnl/5653

Последний раз редактировалось Akim_1989, 15.10.2014 в 17:21.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 17:08
#2530
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Лира не учитывает контур продавливания(если схема не набрана в сапфире).
А если набрана в Сапфире, то Лира будет учитывать контуры продавливания? Лира - это ведь МКЭ.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 17:25
#2531
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
А если набрана в Сапфире, то Лира будет учитывать контуры продавливания? Лира - это ведь МКЭ.
С помощью МКЭ определяются усилия. А подбор арматуры по формулам СНиПа (почти). Когда схема из сапфира, то там для каждой колонны есть контур продавливания(если вы их сформировали) и арм, используя эту информацию, подбирает площадь поперечной арматуры на продавливание. Было бы неплохо, если бы контур можно было создавать в лире, минуя сапфир.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 08:28
#2532
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Не нужно никаких контуров продавливания.
N действ - это реакция в колонне от плиты. Определяется как разница между усилиями в колонне над и под плитой. Для вашего здания никак не может быть больше 100 тонн. Вы, видимо, взяли просто усилие в колонне.
P. S. Здесь в даунлоад поищите отчет НИИЖБ по методике расета плит на продавливание - там подробно описано.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 10:20
1 | #2533
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Для вашего здания никак не может быть больше 100 тонн. Вы, видимо, взяли просто усилие в колонне.
Да, я взял усилие в колонне, хотя в книге Городецкого говорится о реакции в колонне. Так надо брать R??? Какое именно: Ry или Rz? И что делать, если эти реакции Ry и Rz у меня неактивны на панели??? Нули задавать?
Набрал в Download "НИИЖБ", --- выскочило слишком много информации. Если нетрудно, дайте, пожалуйста, ссылку на методику расчета плит на продавливание.
П.С! Если вы смотрели мое трехэтажное здание, включая цоколь, то, наверняка, знаете: нужна ли там поперечная арматура или нет? Я вижу лишь, что в некоторых местах над колоннами поперечную арматуру Лира показывает, --- это и насторожило.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 10:36
1 | #2534
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Смотрите, в сечении колонны над плитой усилие N будет состоять из веса вышележащих конструкций, усилие под плитой - вес конструкций и плиты. Чтобы узнать собственно вес плиты нужно из усилия под плитой вычесть усилие над плитой (для всех загружений разумеется или РСН составьте). Только и всего. Можно конечно считать нагрузку и другими способами, а смысл?
http://dwg.ru/dnl/2010
Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание

Схему посмотрел. Поперечки не нужно. Почему вы крайние балках задаете тавровым сечением? По логике они Г-образные. Неплохо бы воспользоваться жесткими вставками для моделирования балок. Для чего жесткие вставки в колоннах подвала по оси 3?
__________________
С уважением!!!

Последний раз редактировалось Post, 16.10.2014 в 10:43.
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:02
#2535
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Смотрите, в сечении колонны над плитой усилие N будет состоять из веса вышележащих конструкций, усилие под плитой - вес конструкций и плиты. Чтобы узнать собственно вес плиты нужно из усилия под плитой вычесть усилие над плитой (для всех загружений разумеется или РСН составьте). Только и всего. Можно конечно считать нагрузку и другими способами, а смысл?
Ну, я так и делал. Посчитал центральную колонну при максимальном усилии N (РСН№10) по вот этой программе. Показывает, что поперечная арматура не требуется, однако, при визуализации поперечной арматуры на 1м2 показывает поперечную арматуру как раз в зонах продавливания. Та нужна мне поперечная арматура или нет? Чему доверять: расчету в эксель или Лире?

К тому же, как я понимаю, для разных колонн --- разные расчеты должны быть. Я имею в виду про угловую колонну, крайнюю и центральную. Это так?

И при каком РСН необходимо выбирать те или иные реакции для расчета? У меня в расчете присутствует также 4 ветровых загружения и 2 сейсмических.

П.С! И забыл спросить самое главное: а надо ли считать продавливание в ригельном каркасе?

Последний раз редактировалось Ivan3891, 16.10.2014 в 11:04. Причина: П.С!
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:20
1 | #2536
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Ivan3891, а вот тут в дело вступают уже упомянутые контуры продавливания.Чтобы Лира не показывала поперечку нужно их вводить. А по простому можно собрать усилия и прикинуть ручками.

Конечно так. Расчеты разные и в каждом два случая расчета итого - 6 штук.

Анализируйте. Кроме того не стоит доводить до крайностей. Обычно расчет на продавливание выполняется с приличным запасом. Потому что продавливающая сила сильно меньше прочих факторов, по которым принимается толщина плиты. Так что, если от основных сочетаний расчет выполняется, то не стоит лишнего плодить.

Обычно нет смысла. У вас, например, продавливание воспринимает 40см бетона (с учетом ригеля) - о чем говорить?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:34
#2537
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Обычно нет смысла. У вас, например, продавливание воспринимает 40см бетона (с учетом ригеля) - о чем говорить?
Это в цоколе я сделал ригеля 30х40(h)см, где балки спрячутся в стены, а в вышележащих этажах заказчик попросил сделать как можно меньше, поэтому и посчитал ему 30х30(h)см ригели и колонны. Кстати, впервые проектирую здание с колоннами 30х30см. Раньше меньше 40х40см не принимал никогда в сейсмике. К тому же в нормах не нашел про ограничение сечения колонны, разве что в безригельном каркасе, согласно Рекомендациям Крайгосэкспертизы (файл 5). Но у меня другой случай.
Так что мне делать с поперечной арматурой в плите перекрытия, что показывает Лира: совать ее туда или нет? И почему по расчету того же экселевского файла программа говорит, что не требуется поперечной арматуры? В общем, не понятно.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:41
1 | #2538
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Ivan3891, не нужно ее туда совать! Программа так говорит потому что продавливающее усилие определяет как производную от момента и при маленькой площадке стыковки стержень - оболочка сила растет скачкообразно.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:32
#2539
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Так что мне делать с поперечной арматурой в плите перекрытия, что показывает Лира: совать ее туда или нет?
Открываете СП 52-101-2003.
Вычисляете Q1 по (6.70).
Сравниваете Q1 с Qb1*на повышающий коэф-т. Если Q1 больше, то нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:55
#2540
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Ivan3891, не нужно ее туда совать! Программа так говорит потому что продавливающее усилие определяет как производную от момента и при маленькой площадке стыковки стержень - оболочка сила растет скачкообразно.
Надеюсь, вы правы, потому как поперечную арматуру в плиту перекрытия устанавливать не буду по вашему совету.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 13:05
#2541
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
устанавливать не буду по вашему совету.
ну-ну.. за собой никого не надо тащить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:14
#2542
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Надеюсь, вы правы, потому как поперечную арматуру в плиту перекрытия устанавливать не буду по вашему совету.
Если "по моему совету", то где моя доля?

И я так и не понял для чего у вас жесткие вставки в колоннах подвала по оси 3?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:30
#2543
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Если "по моему совету", то где моя доля?

И я так и не понял для чего у вас жесткие вставки в колоннах подвала по оси 3?
Жесткие вставки потому, что заказчик захотел сделать контрфорс внутри здания. Пытался его переубедить, что они лишние, но он настоял на них. Поэтому по оси 3 для цоколя будут соответствующие выступы, как на картинке.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну-ну.. за собой никого не надо тащить.
Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Если "по моему совету", то где моя доля?
Никого за собой тащить не собираюсь. В итоге решение принимаю лишь я один. Я лишь сказал, что надеюсь, что ваш совет правильный, т.к. сам некомпетентен в данном вопросе, к сожалению. А что хуже всего: я так и не понял почему не стоит укладывать поперечную арматуру в плиту перекрытия. Из-за ригельного каркаса или же потому что я сказал, что по моему расчету на продавливание плиты перекрытия в месте опирания центральной колонны поперечная арматура не требуется?
П.С! Поделился бы, если б зарплату еще получал. Но это уже совсем другая история...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: цоколь.jpg
Просмотров: 57
Размер:	73.2 Кб
ID:	136879  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:51
#2544
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Так вы этими контрфорсами создали приличный эксцентриситет. Это правильно геометрически, но физика мне не нравится. Ведь армировать наверняка будут насквозь и выступы нужны только для восприятия горизонтальных усилий. Не знаю, душа не лежит к такому моделированию.

Из-за расчета разумеется. Ну и в ригельном каркасе на продавливающие силы работает балка, можете стенки балок проверить по перерезывающей силе и поставить дополнительные хомуты.

П.С.: Т.к. решение принимаете вы один, то и денег мне просить не за что )))
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:55
#2545
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Так вы этими контрфорсами создали приличный эксцентриситет. Это правильно геометрически, но физика мне не нравится. Ведь армировать наверняка будут насквозь и выступы нужны только для восприятия горизонтальных усилий. Не знаю, душа не лежит к такому моделированию.
Контрфорс будет только в цоколе, где грунт давит на стену. Выше пойдет колонна 30х30см.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 22:22
#2546
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Добрый день! Моделирую здание стеновое из монолитного железобетона. Стены соответственно разбиты по высоте. Возник вопрос, как учитывается гибкость стен при расчёте арматуры и учитывается ли вообще?

Последний раз редактировалось Spirit_uga, 16.10.2014 в 22:32.
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 00:01
#2547
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
Возник вопрос, как учитывается гибкость стен при расчёте арматуры и учитывается ли вообще?
Влияние прогиба на увеличение изгибающего момента а также предельная гибкость не учитываются никоим образом
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:18
#2548
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Как же тогда в Лире учитывается пункт 6.2.16 СП 52-101-2003 в расчёте стен?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:52
#2549
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
Добрый день! Моделирую здание стеновое из монолитного железобетона. Стены соответственно разбиты по высоте. Возник вопрос, как учитывается гибкость стен при расчёте арматуры и учитывается ли вообще?
при подборе арматуры учитывается согласно нормам, при статическом расчете системы не учитывается
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 11:22
#2550
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


если согласно нормам, то должна учитываться расчётная длина элемента, т.е. фактическая длина (высота) стены в расчётной модели 0,5 м - размер конечного элемента, при реальной высоте стены 3,0 м и выше
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 11:26
#2551
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
если согласно нормам, то должна учитываться расчётная длина элемента, т.е. фактическая длина (высота) стены в расчётной модели 0,5 м - размер конечного элемента, при реальной высоте стены 3,0 м и выше
А что мешает выделить колонны этажа и указать реальную расчетную длину элементов колонн для каждого этажа?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 12:09
#2552
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


для колонн ничего не мешает, речь идёт о стенах
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 12:13
#2553
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Стены в лире - это оболочки. Расчетная длина и коэффициенты расчетной длины не активны для оболочек!
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 12:18
#2554
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Так в этом и вопрос, как учитывается гибкость стен при расчёте арматуры и учитывается ли вообще?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 08:59
#2555
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


может, вы еще расчет стен покажите в нормах, как оболочек?
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 12:47
#2556
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


какой смысл этого ответа, вопросом, если оно не даёт ответ? повторю вопрос: при расчётах внецентренно сжатых элементов, кроме всего прочего, учитывается расчётная длина элемента эль нулевое и коэффициент фи от неё зависящий. Так вот при расчёте стен, собранного в схеме оболочками, цельным элементом на всю высоту или разбитыми по высоте, не важно, программа определяет длину элемента стены? если определяет то как? если нет, то каким образом опосредованно это учесть?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:25
#2557
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
если нет, то каким образом опосредованно это учесть?
Только проверочный расчет с учетом физической и геометрической нелинейностей одновременно. Подбора здесь с учетом желаемых эффектов для стен нет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:49
#2558
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Т.е. каждый конструктор который проектирует в частности здания стеновой, либо каркасно-связевой (с диафрагмами) конструктивных систем, любой этажности, как правило выполняет поверочный расчёт с учётом физической и геометрической нелинейностей одновременно всего здания. В связи с тем, что в ПК ЛИРА нет возможности учесть расчётную длину элементов, которые моделирую стены. Т. е. подбор армирования стен в ПК ЛИРА выполняется не по СП?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:51
#2559
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вы опять про СП?
я тогда встречно:

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
может, вы еще расчет стен покажите в нормах, как оболочек?
Вы бы СП по монолиту почитали, здесь его тоже обсуждали. И причем здесь Лира, вы знаете другую программу, которая учитывает то, что вы хотите?
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:06
#2560
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


судя по ответу, Вы каждое здание в котором есть стены считаете с учётом нелинейности? Иначе в программе ни как не оценить верно ли посчитано армирование стен?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:12
#2561
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


острите дальше, почитаете, может, или ответите про нормы?
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:26
#2562
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Оболочки там или ещё какие элементы, какая разница, считаем по программам проектируем по нормам. Ни каких острот, пытаюсь разобраться, вопрос прямой и тупой. Есть пункт СП. Написано, необходимо, учесть расчётную длину стены. Либо да, учитываем, так и так. Либо нет, не учитываем. Как посчитала так и армируем и нечего тут задавать глупые вопросы, все так делают. Так?
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 19:03
#2563
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в нормах нет исчерпывающих данных/расчетов на данный счет, но в нормах есть указание проверять.
Пишите пункт, будем вспоминать..
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 19:15
#2564
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


СП 52-101-2003 п.п. 6.2.15 Расчет внецентренно сжатых элементов.

Последний раз редактировалось Spirit_uga, 23.10.2014 в 12:37.
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 05:11
#2565
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


с таким посылом я даже и не знаю, что делать.. В любом случае вы ссылаетесь на расчет линейных, а не плоских конструкций. Для плоскостных конструкций нет однозначно простого алгоритма подбора арматуры с учетом длины стены в плане и ее закреплениях на концах длины (не говоря уже о том, что армирования плоскостных конструкций в нормах нет, в принципе), в таких случаях есть проверка, а не подбор, еще будем мусолить?
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 05:35
#2566
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
еще будем мусолить?
Ну давай немного помусолим.
ander, как тогда в стенах учесть продольный изгиб ? Я имею в виду коэффициент "ню" к увеличению эксцентриситета= M/N ?
P.S. без нелинейного расчета.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 06:22
#2567
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так о том и речь, что мусолить то, если в нормах нет? Есть только проверка, и то не сама проверка и не как ее делать, а необходимость ее выполнять.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 08:16
#2568
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а необходимость ее выполнять
Покажи пункт СП, пожалуйста.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 10:53
#2569
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В любом случае вы ссылаетесь на расчет линейных, а не плоских конструкций.
"линейных" - имеется ввиду стержневых?
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Есть только проверка, и то не сама проверка и не как ее делать, а необходимость ее выполнять.
В СП указано "расчёт по прочности прямоугольных сечений внецетренно сжатых элементов" - практически любой элемент подходит под это определение и нужно соответственно учитывать расчётную длину, будь это колонна или стена.
Можно долго обсуждать нюансы норм, но вопрос практического применения, как в Лире учесть гибкость стены при подборе арматуры пока для меня открыт.

Кстати была тут тема совсем недавно - "Как подбирается армирование монолитных стен по результатам расчета в "Лире", похоже армируем, как посчитает.

Последний раз редактировалось Spirit_uga, 22.10.2014 в 11:04.
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 07:34
#2570
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


к сожалению у меня нет и того, и другого документа в электронном виде, поэтому сухо:
СП 52-103-2007 п.6.2.8
СП 63.13330.2012 п.5.1.2


Цитата:
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
практически любой элемент подходит под это определение
нет, только те, где соблюдается гипотеза плоских сечений.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 14:41
#2571
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


перегнал модель из stark es в Лиру,в stark к балкам была приложена ветровая нагрузка, после, из-за того что не правильно повернулись оси координат, пришлось повернуть балки соответсвенно
ветровая нагрузка приложена не правильно, можно ли как-нибудь в Лире изменить ось вдоль которой приложена нагрузка к стержню?
shufr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 16:23
#2572
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Если нагрузка местная (ориентирована на местные оси стержней), то при повороте осей поворачивается нагрузка.
Если нагрузка по глобальным осям, то верти ни верти, так и останется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 16:44
#2573
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Нагрузка местная, а стержень повернуть надо, иначе получаются неправильные защитные слои ((((. мне бы повернуть саму нагрузку
shufr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 16:49
#2574
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Нагрузка местная, а стержень повернуть надо,
Ну поверните ему местные оси, если "Нагрузка местная", то должна повернуться вместе с осью, по которой ориентирована.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 16:55
#2575
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Так в том то и дело , что она, собака, поворачивается, т.к передалась она приложенной к оси Z1(((
shufr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 16:58
#2576
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Так вам нужно чтобы стержень вертелся, а нагрузка оставалась на месте.
Вряд ли.
По крайней мере я не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 17:01
#2577
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


shufr, в жесткостях поверните сечение этой балки, чтобы с поворотом осей всё стало как надо
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 17:01
#2578
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


счас попробую

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
счас попробую
А ,где где такое в Лире, или повернуть в старке и передать в Лиру?
shufr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 09:30
#2579
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
А ,где где такое в Лире
Если прямоугольное сечение, поменьйте Н на В, В на Н.
Если не прямоугольное, то, наверное нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 10:30
#2580
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Имхо, сразу устанавливаем соответствие направления местных осей стержней с осями принятыми в старке для чтения результатов армирования или проверок металлических сечений. По ним формируем и контролируем жесткости.
С этого в старке надо начинать(для металла правда есть удобная фишка установки послерасчетного соответствия направления осей, для жб такой нет). Желательно также пользоваться где возможно нагрузками по направлению осей ГСК.
По поводу изменения направления местной нагрузки в лире , не затрагивая разворота местных осей или взаимной смены b на h :
автоматически это не получится, но можно поправить допустим один стержень и затем передать его свойства однотипным стержням(передадутся сечения, нагрузки но по всем нагружениям!! в общем всё. С этим осторожно). Как кажется, ветровую проще перезадать непосредственно в лире в лирвизоре. Если уж совсем экзотично, то можно править текстовый файл лиры меняя направление нагрузок. Если они трапециевидные, то лучше и не связываться. Если они равномерно-распределенные , то вполне можно, но не стоит того.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 10:45
#2581
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


[quote=SergeyKonstr;1327859]Если прямоугольное сечение, поменьйте Н на В, В на Н.
Тогда при армировании будут перевернутые расстояния до центра тяжести и сверху и снизу она будет одинаковая-это привязка к боку.
к тому же обидно, я день переворачивал и исправлял эти подбалки. Дурная голова ногам покоя не дает. Надо было оставить как есть.
shufr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:08
#2582
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


shufr, если проблема только в направлении нагрузок и хотелось их правомерной передачи в лиру стоило перезадать ветровые нагрузки в старке по направлению осей ГСК. На крайняк их можно перезадать и в лире.

Последний раз редактировалось mikel, 24.10.2014 в 11:18. Причина: ошибся в смысле перестановки размеров.sorry
mikel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:48
#2583
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Тогда при армировании будут перевернутые расстояния до центра тяжести и сверху и снизу она будет одинаковая-это привязка к боку.
Ну про армирование я-то и не думал.
Можно попробовать манипуляции в локальном режиме расчета.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 10:27
#2584
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Не удается получить армирование стержней в ЛИРА-САПР 2012.
Тип КЭ 10, материалы - Бетон В20, арматура А400, тип - стержень.
Вариант конструирования - по усилиям. (пробовал разные варианты, толку ноль).
Объединил данные стержни в конструктивные элементы.
Сверху опирается плита, я фрагментировал только стержни.

При нажатой кнопке %армирования никаких результатов не вижу. В чем может быть дело?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование стержней.png
Просмотров: 86
Размер:	114.8 Кб
ID:	137642  
Retee вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 19:52
#2585
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Не удается получить армирование стержней в ЛИРА-САПР 2012.
Тип КЭ 10, материалы - Бетон В20, арматура А400, тип - стержень.
Вариант конструирования - по усилиям. (пробовал разные варианты, толку ноль).
Объединил данные стержни в конструктивные элементы.
Сверху опирается плита, я фрагментировал только стержни.

При нажатой кнопке %армирования никаких результатов не вижу. В чем может быть дело?
Какие усилия у Вас?
А если фонариком нажать на элемент. Там будет армирование?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 19:56
#2586
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Не удается получить армирование стержней в ЛИРА-САПР 2012.
Тип КЭ 10, материалы - Бетон В20, арматура А400, тип - стержень.
Вариант конструирования - по усилиям. (пробовал разные варианты, толку ноль).
Объединил данные стержни в конструктивные элементы.
Сверху опирается плита, я фрагментировал только стержни.
так может там не требуется армирование - все несет бетон
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 04:10
#2587
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
так может там не требуется армирование - все несет бетон
с такими исходными данными только гадать, в любом случае, я так понимаю, конструктивное армирование должно наблюдаться, а его нет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 06:34
#2588
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Спасибо всем за участие!
Удалось решить проблему только выключив опцию "Не учитывать конструктивные требования" в настройках модуля армирования.
Действительно, несет всё бетон. Хотелось понять, почему Лира не ставит конструктивную арматуру, видимо дело именно в этой опции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НЕ учитывать КТ.png
Просмотров: 125
Размер:	34.2 Кб
ID:	137711  
Retee вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 09:30
#2589
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Спасибо всем за участие!
Удалось решить проблему только выключив опцию "Не учитывать конструктивные требования" в настройках модуля армирования.
Действительно, несет всё бетон. Хотелось понять, почему Лира не ставит конструктивную арматуру, видимо дело именно в этой опции.

В любом случае по минимальному проценту армирования должна ставиться арматура. Хотя бы 1d3.
Попробуйте учитывать конструктивные особенности опцией "Стержень".
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:40
#2590
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В любом случае по минимальному проценту армирования должна ставиться арматура. Хотя бы 1d3.
Попробуйте учитывать конструктивные особенности опцией "Стержень".
Пробовал все варианты) без выключенной галочки про конструктивные требования не работает..
Retee вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:08
#2591
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


Добрый день товарищи! подскажите, пожалуйста как замоделировать опору, которая будет работать только на сжатие? пробовал одноузловыми КЭ- ничего не выходит
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:25
#2592
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Насколько я знаю, в Лире нету конечного элемента, который моделирует такой вид поведения связи - только сжатие или только растяжение. Могу ошибаться.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:28
#2593
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


ibragimr, не обязательно КЭ, может есть способ закрепления?...
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:33
#2594
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Возможно будет легче, если Вы напишите какую конкретно задачу хотите решить?
Такой способ закрепления применительно к Лире мне тоже не известен.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:42
#2595
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


я добиваюсь следующего режима работы опоры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_Аванбек-Model.jpg
Просмотров: 110
Размер:	65.2 Кб
ID:	137749  
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:43
1 | #2596
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
опору, которая будет работать только на сжатие
это конструктивная нелинейность - например, КЭ-261 (с возможностью задания "зазора", который необходимо преодолеть до начала работы связи), адекватно работает только при задании нелинейных загружений.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:46
#2597
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


А Вы пробовали использовать КЭ 265 или 266?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:47
#2598
crazy_diamond


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 54


КЭ 261+ нелинейность= то что надо! спасибо, ander
crazy_diamond вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 06:27
#2599
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


Здравствуйте. Анализируя рассчитанную схему обнаружил , что ускорения в узлах покрытия от пульсации по Y составляют страшные 97 м/с^2. Не могу понять ,почему так? Откуда такие цифры? При этом от пульсации по Х - 0,7 м/с^2. Буду благодарен за ответ. Прошу прощения ответ найден- он в размерности не метры , а миллиметры.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:08
#2600
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой задания шарнира, когда балка опирается на несущую стену.
Дело в том, что заказчик показал фотографии, как он заливал ригельное перекрытие цокольного этажа, а именно, --- по стенам. Т.е. в этом случае не могу считать теперь, что стены у меня всего лишь заполнение из керамзитобетонных блоков и не учитывать их в работе. Вот и хочу смоделировать чистый шарнир опирания ригеля на стену из керамзитобетонных блоков. Однако, в Лире шарниры задаются лишь для стержней. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 13:22
#2601
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Ivan3891

расшивку узлов делайте
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 13:26
#2602
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Ivan3891

расшивку узлов делайте
Совсем забыл про нее. Спасибо!

И как расшивать узлы, ведь каждому узлу принадлежит три элемента: плита перекрытия, балка и стена из керамзитобетонных блоков.
Если б плита просто опиралась шарнирно на стену (без балки), то тут все понятно. А с ригелем как быть? Ригель монолитный, заливается вместе с плитой перекрытия одновременно.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 13:34
#2603
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Ivan3891
несколько вариантов, в зависимость от моделирования ригеля
лучше всего считайте ребристое перекрытие отдельно
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 13:55
#2604
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Ivan3891, почему б просто не забить на стену, тем более вам надо скорее рассматривать не связь плиты и стены, а связь балки стены.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 14:15
#2605
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ivan3891, почему б просто не забить на стену, тем более вам надо скорее рассматривать не связь плиты и стены, а связь балки стены.
Вот именно! И как это сделать с помощью расшивки? Выделять стержни ригелей и их расшивать с образованием шарниров? Тогда получается стержни ригелей будут сами по себе от плиты перекрытия. А если выделять элементы и узлы плиты перекрытия и их расшить с образованием шарниров, то тогда будет что плита отдельно от ригелей и стены. Палка о двух концах получается.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 14:48
#2606
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


стены из кэ балки-стенки не пойдут? вы кажется не хотите, чтобы ригель создавал момент в стене из ее плоскости.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 14:50
#2607
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
стены из кэ балки-стенки не пойдут? вы кажется не хотите, чтобы ригель создавал момент в стене из ее плоскости.
Не хочу.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:02
#2608
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


" не хочу" что?
если использовать балки-стенки для ограждения, то моментов в них по определению не будет, ригель закручиваться будет.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:54
#2609
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
" не хочу" что?
если использовать балки-стенки для ограждения, то моментов в них по определению не будет, ригель закручиваться будет.
- вы кажется не хотите, чтобы ригель создавал момент в стене из ее плоскости.
- не хочу.

Пытаюсь задать теперь вместо оболочки стенам их керамзитобетона, как балка-стенка, а мне выдает сообщение теперь, что: "Для некоторых элементов текущий модуль армирования запрещен. Жесткости и материалы конструирования не были назначены ни на один элемент". Почему?

П.С! Посчиталось, как балка-стенка, --- без материалов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибка.jpg
Просмотров: 87
Размер:	609.6 Кб
ID:	138198  

Последний раз редактировалось Ivan3891, 06.11.2014 в 16:02. Причина: П.С! Почитал...
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 16:57
#2610
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Уважаемые форумчане, может подскажете как в Лире, превратить четыре стержня КЭ10 расположенных в виде прямоугольника в один КЭ41, проблемма в том, что при экспорте объемного объекта из автокада в формате *.dxf в Лиру, все линии чертежа превращаются в отдельные стержни КЭ10, а я бы хотел иметь модель из оболочек КЭ41.
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 17:09
#2611
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Ivan3891,
для балки стенки нужно выбрать свой модуль армирования.
P.S.
ранее это были кэ оболочек. выделите нужные стены --смена типа кэ-- назначьте им кэ27(24) , выделите именно их и назначьте им эксклюзивные материалы для армирования( там есть модуль армирования и для балок-стенок)

Последний раз редактировалось mikel, 06.11.2014 в 17:39.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 18:24
#2612
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, может подскажете как в Лире, превратить четыре стержня КЭ10 расположенных в виде прямоугольника в один КЭ41, проблемма в том, что при экспорте объемного объекта из автокада в формате *.dxf в Лиру, все линии чертежа превращаются в отдельные стержни КЭ10, а я бы хотел иметь модель из оболочек КЭ41.
Для этого есть команда триангуляция - задаете какие КЭ вы хотите получить 3-узловые или 4-х, размер КЭ, а потом выделяете замкнутый контур и все.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
ранее это были кэ оболочек. выделите нужные стены --смена типа кэ-- назначьте им кэ27(24) , выделите именно их и назначьте им эксклюзивные материалы для армирования( там есть модуль армирования и для балок-стенок)
А зачем менять тип КЭ и задавать армирование в керамзитобетонных стенах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: триангуляция.jpg
Просмотров: 80
Размер:	108.7 Кб
ID:	138211  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 18:40
#2613
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Ivan3891,
получается, что не понял ваших затруднений. если всё получается, это же хорошо, а советы невпопад, можно опустить.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 10:19
#2614
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Ivan3891,
Спасибо, про один - несколько контуров понятно, а если их несколько сотен (тысяч). Может есть возможность сделать триангуляцию отметив все узлы и отрезки сразу, ну или хотябы большими частями, а то получается очень трудоемко, указывать для каждого прямоугольника контур.
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 10:32
#2615
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
ну или хотябы большими частями
Пожалуйста, выделяете большими частями, программа вам стриангулирует сетку КЭ по вашему контуру.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:05
#2616
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, выделяете большими частями, программа вам стриангулирует сетку КЭ по вашему контуру.
А вот так то, как раз и не выходит, может у меня старая версия лиры 9.6(R8), окошко триангуляции у меня выглядит так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окно.jpg
Просмотров: 50
Размер:	22.6 Кб
ID:	138241  
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:19
#2617
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
А вот так то, как раз и не выходит, может у меня старая версия лиры 9.6(R8), окошко триангуляции у меня выглядит так
Поставьте шаг сетки узлов равным 0.4м. При таком большом шаге сетки КЭ (10м, как у вас), маленькие контуры могут не отрисовываться.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:43
#2618
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Поставьте шаг сетки узлов равным 0.4м. При таком большом шаге сетки КЭ (10м, как у вас), маленькие контуры могут не отрисовываться.
Нет дело не в шаге сетки. Если указывать контур последовательно по четырем узлам все выходит нормально, а если пометить все узлы (или часть узлов) (стандартным способом, потому как если помечать от окна триангуляции, узлы помечаются по одиночке, пробовал отметить несколько узлов сразу - не выходит), узлы и стержни вместе, или все это объединенное в блок, то при нажатии на Ок ничего не происходит. А у Вас получается триангуляция по множеству выделенных узлов, стержней в различных плоскостях?
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 13:13
#2619
Аспирант


 
Регистрация: 07.11.2012
Донецк
Сообщений: 59


Bofish, воспользуйтесь второй закладкой диалога Триангуляция-"Контур с отверстиями". Далее укажите внешний контур (указать на узел, затем зажмите клавишу SHIFT (так будут отмечены все узлы между первой и последней точкой указанной курсором на прямой), и Резиновым окном отметьте дополнительные узлы. Вид триангуляции-На контуре. Также здесь при необходимости можно указать отверстия. В 2014 версии можно выполнить триангуляцию нескольких контуров сразу, не выходя из окна триангуляции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 52
Размер:	101.3 Кб
ID:	138244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 52
Размер:	77.7 Кб
ID:	138245  
Аспирант вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 13:24
#2620
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
А у Вас получается триангуляция по множеству выделенных узлов, стержней в различных плоскостях?
У меня получается. Но я работаю в версии Лира-САПР 2013. У вас тоже должно получаться. Значит что-то вы делаете не так.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:05
#2621
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
воспользуйтесь второй закладкой диалога Триангуляция-"Контур с отверстиями". Далее укажите внешний контур (указать на узел, затем зажмите клавишу SHIFT (так будут отмечены все узлы между первой и последней точкой указанной курсором на прямой), и Резиновым окном отметьте дополнительные узлы. Вид триангуляции-На контуре. Также здесь при необходимости можно указать отверстия. В 2014 версии можно выполнить триангуляцию нескольких контуров сразу, не выходя из окна триангуляции.
Я так понимаю, во второй вкладке идет речь о триангуляции контура (ов), находящихся в определенной плоскости XOY, XOZ, YOZ или одной произвольной (у меня можно определить произвольную плоскость тремя точками (остальные одной) и все точки на этой плоскости выделятся, ну и соответственно контур триангулируется), но проблемма в том что у меня множество разных плоскостей, ну к примеру вот рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tube.jpg
Просмотров: 66
Размер:	182.3 Кб
ID:	138257  
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:36
#2622
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
ну к примеру вот рисунок
Для такой конструкции удобнее использовать "перемещение образующей"
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:37
#2623
Bofish

Инженер
 
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Для такой конструкции удобнее использовать "перемещение образующей"
В Лире (по крайней мере в версии 9.6 R8) создать какую либо модель (особенно если она не симетрична) для меня очень затруднительно, мне в автокаде гораздо проще, поэтому и импортирую объекты из акада.
Bofish вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
#2624
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Рассчитал здание на устойчивость от РСН, получил в 1 форме коэффициент (видимо запаса) - 92, 2 форме - 98, 3 форме - 137. Глядя сверху на здание, ни одно из форм устойчивости, не шатает полностью здание, то есть не крутит (диафрагмы удалось подогнать). Но есть один нюанс (который до сих пор меня мучает). Когда открываешь результаты устойчивости в виде изополей, нажимаю по оси Z, то там мне он показывает очень большие цифры, что они означают, и с чем сравнивать их надо? (быть может я двоешник, но найти не удалось ответа, подскажите пожалуйста).
И такой немного конструктивный вопрос, если допустим коэффициент запаса по 1 форме устойчивости у меня 93, то возможно наверное уменьшить сечения разных материалов, допустим перекрытия, сейчас оно 200мм, а влепить 180 а то и меньше (но естественно соблюдая конструктивные требования), или колонны, или стены, а то и балки? Затем снова посчитать, наверное коэффициент уменьшится.
Коэффициент запаса устойчивости какой минимальный возможен? (сам читаю вопрос, и чувствую себя студентом) Если допустим он 92, значит здание выстоит даже если нагрузка будет приложена на 92 раза больше чем имеется, я правильно понимаю понятие этого коэффициента? Спасибо заранее огромное, а вот собственно картинки, которые меня настораживают, своими парханиями...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВТФ 1.jpg
Просмотров: 50
Размер:	288.5 Кб
ID:	138587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВТФ 2.jpg
Просмотров: 43
Размер:	287.3 Кб
ID:	138588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВТФ 3.jpg
Просмотров: 41
Размер:	342.6 Кб
ID:	138589  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 18:25
#2625
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


подскажите пожалуйста ! как устранить ошибку (файл не открывается )?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 777.jpg
Просмотров: 45
Размер:	181.0 Кб
ID:	138598  
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:36
#2626
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Коэффициент запаса устойчивости какой минимальный возможен?
см. СП 52-103-2007 п.6.2.8. На устойчивость нужно считать при сниженной жёсткости элементов. При этом к-т запаса должен быть не менее 2. На устойчивость в основном влияют вертикальные элементы (колонны, стены, диафрагмы)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 04:36
#2627
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


erikbond, так то формы потери устойчивости перекрытий ни к чему, исключите их из расчета, чтобы было видно как работают вертикальные элементы (о чем уже вам сказали, колонны, диафрагмы). Кстати говоря, не смотрите изополя, пользуйтесь мозаиками. Если вы на шкале не увидели цифру 1000, значит, что-то упустили из вида.
У вас, наверно, и колонны не разбиты по высоте? Отсюда и нет результатов по колоннам. Для расчета на устойчивость иногда отдельную задачу считают, именно из-за того, что нужно разбивать на несколько КЭ колонны, ригели, стойки, связи... то, что интересно в конкретном случае. Увидеть все в одной задаче не получится.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 21:18
#2628
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании диафрагм жесткости. Например на первом компе нижняя по У дает 69см2, верхняя по У 79см2. На втором компе соответственно 39 и 102см2. В целом армирование совпадает, но отдельные конечные элементы дают такие вот результаты.
Что за абсурд? кто ни будь встречался с таким феноменом?
VBA вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 14:20
#2629
niLL6511


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 4


помогите новичку!

в лире 9.6 было смоделировано здание, заданы жесткости, связи, загружения и т.д.
но после отправки на расчет в некоторых местах выдает ошибку об геометрически изменяемой системе в узле (их выбивает несколько)
причем эти узлы находятся либо на краю диафрагмы или плиты, либо в углу проема стены

что делать?
niLL6511 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 15:09 Нужна помощь по расчету рамы в лире
#2630
Yartsev.a


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 2


добрый день. я студент и только учусь работать в лире. подскажите, почему не считает. задание по теории упругости "балка-стенка", ее надо привести к виду рамы, раму рассчитать, но увы, не получаетсярама.lir. большое спасибо
Yartsev.a вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 15:14
#2631
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


niLL6511, выложить схему.
Как вариант попробовать сшивку, проверить вид схемы, проверить тип кэ. Поискать не совпадающие узлы в сетке.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 18:12
#2632
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как создать в Лире ребристый или ребристо-кольцевой купол. Радиус - 7,5 м, высота подъема - 5 метров, диаметр верхнего кольца еще не принимал.
И еще, купол из металла, т. е. ребра должны быть "ломанные". Никак не соображу, подскажите.

Последний раз редактировалось Sea92, 16.11.2014 в 18:17.
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 21:56
#2633
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Sea92, нарисуйте что вы хотите получить. Непонятно на каком этапе проблема в создании.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 04:24
#2634
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Yartsev.a Посмотреть сообщение
"балка-стенка", ее надо привести к виду рамы, раму рассчитать
размеры проверьте, эдак, раз в 10 ошиблись. А так, не помню, чтобы мы к такому виду приводили, считали методом конечных разностей.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 08:21
#2635
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от niLL6511 Посмотреть сообщение
в лире 9.6 было смоделировано здание, заданы жесткости, связи, загружения и т.д.
но после отправки на расчет в некоторых местах выдает ошибку об геометрически изменяемой системе в узле (их выбивает несколько)
причем эти узлы находятся либо на краю диафрагмы или плиты, либо в углу проема стены

что делать?
схему приложить
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 08:41
1 | #2636
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


для Sea92. В Автокаде нарисуйте направляющую купола, переведите в лиру. А потом поворотом, зеркалом и др. редактированием.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 11:39
#2637
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Подскажите пожалуйста! Почему при попытке перейти к анализу по результатам РСН Лира вылетает? У меня Лира Сапр 2012 R3.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 00:01
#2638
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании диафрагм жесткости. Например на первом компе нижняя по У дает 69см2, верхняя по У 79см2. На втором компе соответственно 39 и 102см2. В целом армирование совпадает, но отдельные конечные элементы дают такие вот результаты.
Кто ни будь встречался с таким феноменом?
VBA вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 07:40
#2639
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


VBA, это полная? а раздельно, например, по прочности?
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 09:10
#2640
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
VBA, это полная? а раздельно, например, по прочности?
Расчет полный, сейсмика, РСУ.
VBA вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 09:18
#2641
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании диафрагм жесткости. Например на первом компе нижняя по У дает 69см2, верхняя по У 79см2. На втором компе соответственно 39 и 102см2. В целом армирование совпадает, но отдельные конечные элементы дают такие вот результаты.
Кто ни будь встречался с таким феноменом?
А протокол одинаковый? Возможно у компьютеров разная производительность и какие-то ошибки один комп проглатывает/исправляет, а другой нет. Возможно в протоколе можно это увидеть.
Ещё вариант (если это касается арматуры в ФП) того, что на одном из компьютеров вы делали много итераций с отпором, а на другом один расчёт без прикладывания отпора по Rz, но тут не плита.
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 09:29
#2642
VBA

Проектируем потихоньку
 
Регистрация: 19.10.2008
USSR
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
А протокол одинаковый? Возможно у компьютеров разная производительность и какие-то ошибки один комп проглатывает/исправляет, а другой нет. Возможно в протоколе можно это увидеть.
Ещё вариант (если это касается арматуры в ФП) того, что на одном из компьютеров вы делали много итераций с отпором, а на другом один расчёт без прикладывания отпора по Rz, но тут не плита.
По протоколу проверил только суммарные узловые нагрузки и периоды колебаний, все один в один
VBA вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 13:23
#2643
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Stanum, спасибо за отклик. Уже разобрался.
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 14:12
#2644
Spirit_uga


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Bofish Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, может подскажете как в Лире, превратить четыре стержня КЭ10 расположенных в виде прямоугольника в один КЭ41, проблемма в том, что при экспорте объемного объекта из автокада в формате *.dxf в Лиру, все линии чертежа превращаются в отдельные стержни КЭ10, а я бы хотел иметь модель из оболочек КЭ41.
Пластины в автокаде, чтобы не объёдинять их в Лире лучше моделировать пластинами
Меню: Рисование Моделирование Сети 3D грань или В командной строке введите "3dгрань".
Spirit_uga вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 15:35
#2645
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Всем привет! Как скопировать в Лира-Сапр схему в другой файл Лиры? Например у меня в одном файле разработан дом, но без крыши. А в другом файле хорошо разработана крыша. Как мне скопировать крышу в файл дома ?
741520 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 15:53
1 | #2646
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Всем привет! Как скопировать в Лира-Сапр схему в другой файл Лиры? Например у меня в одном файле разработан дом, но без крыши. А в другом файле хорошо разработана крыша. Как мне скопировать крышу в файл дома ?
через сборку схем в расширенном редактировании, желательно чтобы было три общих одинаковых в пространстве узла
и в одном файле должен быть только дом, а в другом только крыша
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 15:57
#2647
Латыш


 
Регистрация: 20.02.2007
Украина
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
При расчете одной и той же задачи на ЛИРА САПР 2014r1 но на разных компьютерах программа выдала разные результаты в армировании ...
Возможно, на разных компьютерах отличаются дополнительные пользовательские бетон и арматура, которые отвязаны от конкретных *.LIR - файлов и хранятся в настройках программы. Проверьте, используете ли Вы пользовательские бетон и арматуру, и сравните их заданные расчетные характеристики на разных компьютерах. См. 'Настройки'->'Параметры расчета'->'Ж/Б расчет' ('Дополнительно')
Латыш вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 05:04
#2648
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Расчет полный, сейсмика, РСУ.
я не об этом. Есть арматура, определенная по прочности, а есть полная. Так вы цифры какие сравниваете? Если сравнивать отдельно цифры по прочности и отдельно полные значения, разница есть?
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 11:58
#2649
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Возможно ли в ЛИРЕ добавить своё сечение металлопроката? Просто нужна труба квадратная ниже 40х1, так как в ЛИРЕ есть только профиль Молодечно, и он дается минимум 40х1, а ниже сечения труб нету, как это исправить, или как вы обходите такую ситуацию?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 12:14
#2650
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


добавьте через редактирование свой размер.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 12:36
#2651
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Возможно ли в ЛИРЕ добавить своё сечение металлопроката? Просто нужна труба квадратная ниже 40х1, так как в ЛИРЕ есть только профиль Молодечно, и он дается минимум 40х1, а ниже сечения труб нету, как это исправить, или как вы обходите такую ситуацию?
Выберите сортамент, где есть такая труба. Например, "Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций", файл GnKv_2003_s.srt, есть 40х2. Может где-то еще и 40х1 завалялся.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 15:29
#2652
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
добавьте через редактирование свой размер.
Через КТС ? Или в Жесткостях добавить строчку с нужной трубой? Я так и не смог найти характеристики в интернете по нужной трубе, ну мне их несколько надо, штук 5-7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, вот эти бы трубы (все толщины) со всеми характеристиками найти бы в инете, в том числе и статический момент их, все параметры вроде бы нашел, а вот "Статический момент сечения относительно (двух) осей" так и не нашел, считать пытался, сверял с теми трубами, что есть, не сходятся что-то параметры этого момента (высчитанного мною), с моментом представленного в сортаменте ЛИРА. Это я к чему всё ищу?! Чтобы подобрать тупо сечение обычной маленькой фермочки, заказчику показал 40х2 в ЛИРЕ, говорит меньше можно (ну я и сам знаю что меньше можно), но он хочет чтобы ему показала программа...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 18:31
#2653
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


erikbond
3я вкладка, численное описание
ябс вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 18:35
#2654
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Рассчитывается фундаментная плита на подрабатываемой территории. Учёт влияния разницы оседаний пов-ти моделируется элементами с зазором КЭ 262. Количество жесткостей КЭ262 ~380, количество элементов КЭ262 ~5500. Зазоры варьируются от 0,0 до 2,5 см с округлением до 0,01 см. Время расчёта одного шага 5 часов. Автоматически ставится 20000 итераций(для одного шага). Можно ли как-то уменьшить это количество итераций, чтобы хотя бы грубо прикинуть. Что вообще влияет на выбор этого шага. В другой задаче получалось 2000 итераций. Можно ли уменьшить до 200)))
Лира САПР 2011 R6
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 19:16
#2655
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Через КТС ?
Через редактор сортамента. "Разрешить правку" - ввести нужные размеры - "дополнить недостающее".
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 05:01
#2656
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Через КТС ?
Вам и до, и после вашего поста сказали, что добавление производится через РС.
Статический момент считается так: находится нейтральная ось (проходит через ц.т.), при симметричном сечении (квадратном, прямоугольном, круглом..) координаты равны половине габарита с каждой стороны. Значит, в вашем случае в середине сечения.
Рисуете в акаде половину сечения (по ГОСТу, например, с средними закруглениями для заданной толщины), создаете регион (область) из нарисованного. Пользуетесь командой масспропертис (геометрия и масса), выделяете свое полусечение, получаете на выходе данные о положении ц.т. отсеченной части, ее площади и не только... Лучше всего привязать полусечение сразу к координатам (0,0,0 - координата ц.т. всей фигуры), проще протокол смотреть, если привязали к нулю, то полученное расстояние (расстояние до ц.т. полусечения) умножаете на площадь полусечения, вот и статический момент отсеченной части. Если к нулю не привязывали, то нужно построить линию из координаты ц.т. полусечения в ц.т. полной фигуры. Координаты указаны в протоколе (скрытие протокола/показ выполняется по кнопке F2). Ну и не забываем е.и., в каких нарисовали, в тех и получите. Поэтому, если результаты нужны в см, то перед выполнением команды масспропертис, отмасштабируйте в см.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 15:40
#2657
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Почему при расчете стыка балок в Лира-САПР-СТК не активны высокопрочные болты?
741520 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 19:13
#2658
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


вечер добрый. интересует возможность отключения определенных изополей армирования на общем фоне. например показывать только до определенной площади на всем (от 0 до 12 см. кв. показываем, с 12 до 18 не показываем и с 18 до 26 показываем), как то так...
как в инже или скаде
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 13:50
#2659
ikto


 
Регистрация: 23.11.2014
Сообщений: 1


нет разницы
ikto вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 03:41
1 | #2660
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


_ivan_, Заходите во вкладку Шкала и редактируете её как вам удобно. Там можно в каждой строке шкалы задать и фоновое армирование.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 09:45
#2661
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Там можно в каждой строке шкалы задать и фоновое армирование.
Благодарю.
перешел на меню "лента" и всё стало на свои места.
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:02 Монолитное перекрытия неправильной формы, как задать расчетную схему?
#2662
dnpr


 
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 2


Импортировал с автокада в лиру 9.6 схему монолитного перекрытия (схему прилогаю) как dxf, но она с полукруглой частью, я её сделал триангулированием, что б было более менее похоже, дальше после импорта запрещаю перемещение узлов всех по контуру по оси Z, так как перекрытие опертое по контуру, выделяю всю схему - задаю жесткость как пластину, но выдает ошибку, что для данного элемент такой тип жесткости невозможен, возможно что то не так сделал, в примерах только прямоугольные плиты, и я еще в лире не ас. объясните как или скиньте литературу пожалуйста
Вложения
Тип файла: lir схема.lir (20.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
схема.dwg (216.9 Кб, 1459 просмотров)
dnpr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:33
#2663
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а где у вас пластины? У вас только стержни, т.е. только "балки".
Либо в Лире триангулируйте по примерам, либо в акаде рисуйте свою разбивку на КЭ.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 13:29
#2664
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Добрый день ! Подскажите ПЛЗ. Знакомый советует, что при расчете ж/б конструкцию каждую конструкцию (Ж/Б-монолитная ж/б плита с ригеля ми вместе заливается) стоит рассматривать индивидуально. Где то тавр, где то прямоугольное сечение. Поэтому и вопрос возникает ! правильно ли он советует мне или можно это го не делать ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:23
#2665
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Подбор армирования ребер монолитных перекрытий следует осуществлять с учетом эффективной ширины полки таврового сечения балки, см. п. 8.1.11 СП 63.13330.2012, п. 6.2.12 СП 52-101-2003, п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:25
#2666
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Подбор армирования ребер монолитных перекрытий следует осуществлять с учетом эффективной ширины полки таврового сечения балки, см. п. 8.1.11 СП 63.13330.2012, п. 6.2.12 СП 52-101-2003, п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*.

обычно я рассчитываю так смотри влож. Пример, для балок - 400*400 мм , а плита 200 мм + жесткие вставки 300 мм , после расчета в Визоре отправляю в АРМ потом как обычно рассчитываю , а есл как и двутавр то надо все по отдельности рассчитывать ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:40
#2667
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
смотри влож.
где?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 21:50
#2668
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


всеем привет, Лиру только осваиваю, может кто знает ответ... Опора ВЛ из уголков разных сечений, при обрыве одного провода создаётся момент (кручение опоры), так как сортамент - уголок, то тип элемента только ферменный можно задать, а этот тип не считает моменты, как быть?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 22:31
#2669
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


сорри
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (29.7 Кб, 44 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 22:31
#2670
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
всеем привет, Лиру только осваиваю, может кто знает ответ... Опора ВЛ из уголков разных сечений, при обрыве одного провода создаётся момент (кручение опоры), так как сортамент - уголок, то тип элемента только ферменный можно задать, а этот тип не считает моменты, как быть?
Так и быть: кручение же опоры, а не уголка, в стержнях пространственной фермы по-прежнему будут возникать только осевые усилия.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 08:09
#2671
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так и быть: кручение же опоры, а не уголка, в стержнях пространственной фермы по-прежнему будут возникать только осевые усилия.
SetQ, спасибо за ответ. Я так понял моменты можно не учитывать, они прибавят усилия на сжатие или растяжение.
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 21:57
#2672
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Подскажите ! Можно ли заменить КЭ11 на КЭ 44 при расчете монолитной плиты ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:05
#2673
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Почему расчет монолитной плиты на грунте в ЛИРЕ и ручной не сходятся? Посчитал плиту по таблицам Рабиновича-Шейнкмана. Посчитал осадку от полученного напряжения по СП. Разделил напряжение на осадку - получил коэффициент постели. Засунул в лиру плиту и коэффициент постели - отрыв плиты в 2-2,5 раза больше чем по таблицам. Где ошибка? (вообще хотел прикинуть армирование плиты в ЛИРЕ, но смутила такая разница в "отрываемой" площади). Собственно даже увеличив коэффициент постели в 3-5 раз - на табличный "отрыв" выйти не удалось.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 12:29
#2674
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А армирования нет.
У Рабиновича "Рассмотрим жесткий прямоугольный фундамент..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:15
#2675
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Попробовал угадать что имел ввиду SergeyKonstr, и увеличил жесткость фундамента в 1000 раз. На первый взгляд отрыв не изменился, или изменился незначительно.
Плита 5,3*5,3*1,7 м
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:20
#2676
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Вы бы хоть описали, как коэф-т в ЛИРе числили и картиночку с ним показали бы.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Попробовал угадать что имел ввиду SergeyKonstr
А чё гадать? Жесткий ф-т не изгибается, вот и нет арматуры.
В грунте площадка гибкая.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:02
#2677
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я вроде описал. Напряжение из Рабиновича, осадку по СП - получаю коэф. постели.
Вопрос был не в арматуре фундамента. А в значительно отрыве фундамента от земли. По лире он явно выходит за все допустимые пределы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:10
#2678
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ну что ж, не хотите показывать картинку со значениями коэ-та жесткости грунта по плану плиты, ну не нужно. Что делать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:56
#2679
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Коэффициент постели равномерный по всей плоскости плиты принят.
По идее он неравномерный в зависимости от давления, но как его таким красивым в зависимости от давления сделать - я не знаю.
Offtop: Попробовал с мономаха - но там не задать нагрузку момент в точку... сделать колонну и шарахнуть горизонтальную нагрузку в по всей длине. Шарахнул горизонтальную нагрузку на стержень в 1м длиной и большой жесткости. Коэффициент постели передался в ЛИРУ все равно как от вертикальной нагрузки - на уголках выше, в центре ниже.

Последний раз редактировалось Poreth, 09.12.2014 в 16:05.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 15:58
#2680
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Должен быть не равномерный.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 16:18
#2681
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


А как его сделать неравномерный? Для каждого КЭ считать давление и осадку и С ручками?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 03:44
#2682
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А как его сделать неравномерный?
Через модуль "Грунт"
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:20
#2683
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


В отдельную тему лезть надо? Просто как прицепить грунт к мономаху - знаю. Но в мономахе не задается момент на плиту. А как к ЛИРЕ прицепить - не знаю.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:23
#2684
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


В лире есть модуль "грунт". По крайней мере в лира-сапр
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 11:25
#2685
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Приложение нашел. Задал скважину. Попробовал импортировать коэф. постели для пластин из модели грунта - потребовали Pz - одно число. И следовательно распределение С получилось как от собственного веса плиты. Увеличения С в сторону нагрузки не наблюдается.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 11:31
#2686
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


Расчет проводить надо итерациями, приложив в качестве нагрузки отпор грунта от комбинации загружений.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 13:23
#2687
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
потребовали Pz - одно число. И следовательно распределение С получилось как от собственного веса плиты. Увеличения С в сторону нагрузки не наблюдается.
какое Pz зададите, от того первое приближение и получится - надо вес здания со всех загружений поделить на площадь плиты и задать, а потом уже Rz прикладывать
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 16:14
#2688
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Не совсем понятно про итерации. Можно как то поподробнее. Отпор грунта который идет на плиту снизу от действующих на плиту нагрузок я прикладываю сверху? И что это мне даст?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 17:12
#2689
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283


Изначально прикладываете Pz , как правильно было написано,
Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
надо вес здания со всех загружений поделить на площадь плиты
затем после расчета в режиме анализа усилий при активном Rz от комбинации, определяющей нагружение грунта становится активна кнопка "приложить отпор грунта", тыкаете ее, пересчитываете, опять смотрите Rz . прикладываете отпор , расчет, итд пока величина не начнет сходится, обычно около пяти итераций. как-то так.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 23:47
#2690
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Считаю фундамент под башенный кран. Фундамент 5,7*5,7*1,7. Нагрузка вертикальная 56,4 тс и момент 309 тс*м (сюда уже засунул горизонтальную силу умноженную на толщину фундамента). Момент по диагонали от угла в угол действует.

Первый расчет: собственный вес / площадь - получаю первое Pz. После расчета коэф. постели "С" - как для плиты загруженной собственным весом. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. Кстати как он прикладывает положительное значение Rz?
Второй расчет: "с" больше на порядок в углу который по идее моментом разгружается. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. (Осадка -2,38/0,363 и Rz -14,4/22,9).
Третий расчет: "с" одного порядка с увеличением в углах не по оси действия момента. Анализ - Rz - приложить отпор грунта. (Осадка -2,4/0,343 и Rz -14,5/1,97).
И возвращаюсь к результатам аналогичным второму расчету. А следующий расчет опять картинку третьего. Т.е. получается замкнутый круг. Нужно ждать пока при последующем расчете картинка не поменяется?
Offtop: Прицепил на всякий пожарный схему. Хотя схема то: плита и две нагрузки.
Мозаика коэффициентов постели.

Мозаика напряжений по Rz.
Вложения
Тип файла: zip Кран.zip (23.9 Кб, 32 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 04:41
#2691
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Как определить R для конечного элемента типа 262 (односторонняя упругая связь между узлами)?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:47
#2692
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Считаю фундамент под башенный кран.
такое ощущение, что оси плиты не сонаправлены, сохраните схему в текстовом файле, не могу открыть
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 09:36
#2693
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Konstructora, при переменном коэффициенте постели при расчете столбчатого фундамента сравнивал когда-нибудь крен и осадку этого фундамента в Лире с аналитическим решением ? Сходилось ? У меня - нет.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 09:47
#2694
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Building3.zip
Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
такое ощущение, что оси плиты не сонаправлены
Даже если бы это было так - как это могло повлиять на цикличное изменение коэф. постели "С"?
Схема делалась в МОНОМАХЕ - там автоматом при конвертации в ЛИРУ сонаправляют локальные оси.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Сходилось ? У меня - нет.
Т.е. вышло у меня хорошее решение по ЛИРА и допустимое по производителю кранов - значит всё ок?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 10:23
#2695
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Konstructora, при переменном коэффициенте постели при расчете столбчатого фундамента сравнивал когда-нибудь крен и осадку этого фундамента в Лире с аналитическим решением ? Сходилось ? У меня - нет.
сравнивали только осадку плитного с расчётами на статике - результаты были довольно близкие

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Даже если бы это было так - как это могло повлиять на цикличное изменение коэф. постели "С"?
на отпоре сказывалось, элементы которые не были сонаправлены были контрастными местами на синем фоне
получается да, плита почти отрывается, значит пригружать надо

Последний раз редактировалось Konstructora, 11.12.2014 в 12:55.
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:15
#2696
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Как определить R для конечного элемента типа 262 (односторонняя упругая связь между узлами)?
Так же, как и для других пружин.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 16:48
#2697
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так же, как и для других пружин.
Вы имеете ввиду N/delta(L)? Для свай я находил жесткость именно так.
Но как быть, если я хочу замоделировать связь в металлокаркасном здании?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 07:07
#2698
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


R=EF/l
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 10:12
#2699
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Не могу найти в САПР Лире 2012, как на одну схему наложить несколько, независимых друг от друга нагрузок.
Например:
вариант №1 - 2тонны по z;
вариант №2 - 4тонны по z;
вариант №3 - 5тонны по z.
Почему-то ПС1 и ПС2 на одной схеме одинаковые для всех вариантов. Неужели надо отдельный файл для каждого варианта создавать?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 17:08
#2700
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
R=EF/l
Где EF-продольная жесткость?, а l - длина?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 18:28
#2701
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Причём l = 1 м
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 11:30
#2702
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём l = 1 м
Спасибо.

Вопрос следующий.
Выполняю нелинейный расчет мачты. Выполняю расчет в ЛИРА-САПР (2013R3). Обычным шаговым методом, формирую историю загружений из 3 штук. В таблице РСН прописываю сочетания. Но при выводе результатов становится недоступна кнопка "Вывод результатов по РСН". И усилия и перемещения можно посмотреть только по отдельным загружениям. Что я делаю не так?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2014, 12:04
#2703
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Где EF-продольная жесткость?, а l - длина?
да.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём l = 1 м
бред..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Выполняю нелинейный расчет мачты.
ваше загружение в нелинейном расчете и должно представлять собой некую комбинацию нагрузок, вы задаете "историю" нагружений (нагрузили собственным весом, натянули, приложили ветер.. и т.д. = одна комбинация, таких комбинаций может быть несколько = несколько нелинейных расчетов).
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2014, 03:17
#2704
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


ander, Тогда получается L = геометрическая длина элемента? Если например у меня вертикальная связь длиной 4м, мне 4ку и подставлять? Тогда получается величина R для одного и того же сечения непостоянна? И зависит от длины?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2014, 10:21
#2705
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Тогда получается величина R для одного и того же сечения непостоянна? И зависит от длины?
Да. Там же всё чётко написано.
В "нелинейной" постановке в Лире можно считать только статику.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2014, 17:59
#2706
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Бахил. Вы меня вконец запутали. В #2701 вы утверждали, что L должно быть равно 1м. Теперь говорите, что R зависит от длины.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2014, 18:51
#2707
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


piratos, открой любой учебник по сопромату и сам увидишь, что дельта L= N*L/EF. Следовательно, единичная жесткость элемента будет равна N/дельта L = EF/L, где L- геометрическая длина элемента. Таким образом, чем длиннее элемент, тем больше у него деформации при одной и той же продольной силе и жесткости.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 02:28
#2708
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
piratos, открой любой учебник по сопромату и сам увидишь, что дельта L= N*L/EF. Следовательно, единичная жесткость элемента будет равна N/дельта L = EF/L, где L- геометрическая длина элемента. Таким образом, чем длиннее элемент, тем больше у него деформации при одной и той же продольной силе и жесткости.
Хорошо. Попытаюсь порассуждать.
1) R=EF/L;
и
2) N/дельта L = EF/L;
получается, что
3) N/дельта L= R;
(где E-модуль упругости, F- площадь поперечного сечения, L- геометрическая длина элемента, дельта L-перемещение);
Получается, что R-можно найти по разным формулам. Надо будет почитать учебник сопромата наконец-то, спустя годы работы.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 05:12
#2709
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
получается, что
3) N/дельта L= R;
Совершенно верно! Из этого следует, что:



Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
1) R=EF/L
Размерность R (т/м), нам, как раз, и говорит о том, какую силу N нужно приложить, чтобы получить удлинение (укорочение) элемента на единицу (метр).
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 09:08
#2710
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Получается, что R-можно найти по разным формулам.
Offtop: Нет, формула одна

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
3) N/дельта L= R;
Offtop: Для стержня, в пределах закона Гука при приложении продольной силы относительная деформация (дельта L/L) равна =напряжение по площади поперечного сечения от продольной силы N поделить на Е, или (дельта L/L)=N/(F*Е), отсюда дельта L= N*L/(F*Е). Подставляя в выражение (N/дельта L= R) имеем R=N*F*E/N*L или R=F*E/L, о чем вам и пишут.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 09:43
#2711
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Спасибо всем за ликбез. Всё встало на свои места!
piratos вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:39
#2712
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Попробовал посчитать раму с учетом физической нелинейности (только начинаю пробовать нелинейность). Получил странные (на мой взгляд) эпюры изгибающих моментов. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Расчет делал в Лира САПР.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-15 11-32-38 Скриншот экрана.png
Просмотров: 65
Размер:	8.1 Кб
ID:	140643  
Вложения
Тип файла: lir рама ff2 нел.lir (14.8 Кб, 19 просмотров)
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:21
#2713
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ratkill, Схему не смотрел, но, что странного ? Равновесие в узлах по моментам соблюдается. В чем сомнение ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:35
#2714
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


мб в растяжении верхнего волокна
ябс вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:55
#2715
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


На взрыв бытового газа считал? Внутри помещения.
Или на осадки опор по параболе?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:26
#2716
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В чем сомнение ?
эпюры изгибающих моментов в балках не меняют знак. мне казалось, что они должны сохранить очертание как при упругом расчете, но немного перераспределиться

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
мб в растяжении верхнего волокна
а можно поподробнее? как с этим бороться? и нужно ли бороться?



Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На взрыв бытового газа считал? Внутри помещения.
Или на осадки опор по параболе?
цель расчета только в том, чтобы посмотреть уйдет ли момент из колонны. при упругом расчете получается большой момент. колонны заармированы слабо. поэтому решили, что колонна не воспримет этот момент, но хотелось проверить это расчетом. здание стоит уже сто лет.

при упругом расчете эпюры моментов выглядят так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-15 16-26-43 Скриншот экрана.png
Просмотров: 51
Размер:	11.7 Кб
ID:	140674  
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:40
#2717
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Твой "нелинейный расчёт" - полная липа. Offtop: А вот не фига считать нелинейно. Тем более в лире.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:52
#2718
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Твой "нелинейный расчёт" - полная липа.
почему липа? что не так? только не нужно разводить демагогию по поводу нужности и ненужности нелинейных расчетов. если вы считаете бредом физически нелинейные расчеты, то прошу проходить мимо. если есть что-то конкретное по схеме - буду очень благодарен.
физически нелинейный расчет штука спорная и неоднозначная, но вопрос не в этом.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 17:02
#2719
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
почему липа?
Ну а сам как думаешь? Хотя бы по качеству эпюры моментов.
К сожалению не могу посмотреть твою схему - другая версия (9.6.6). Выложи текстовый файл.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 17:05
#2720
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хотя бы по качеству эпюры моментов.
Это меня самого и смущает!
Вложения
Тип файла: zip рама ff2 нел.zip (1.1 Кб, 17 просмотров)
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 17:22
1 | #2721
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ratkill прорешай пару схем из примеров с известным решением, скорей всего криво сломанная версия, есть за ними такая беда
ябс вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 19:01
#2722
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нормально всё. Прсто справку иногда надо читать.
Сравни.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nelin.JPG
Просмотров: 66
Размер:	49.4 Кб
ID:	140696  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 20:44
#2723
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прсто справку иногда надо читать.
это вы мне могли написать и не открывая мою схему. но вы ее открыли, потратили какое-то время, выяснили, что не так и теперь, похоже, унесете эту тайну с собой в могилу... с таким подходом в этой теме нужно удалить все сообщения, оставить только одно: "Нечего тут вопросы писать, иди читай справку!"
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 20:58
1 | #2724
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Лови.
Надеюсь разберёшься что к чему.
Да и переименуй расширение doc в txt, что то текстовые файлы не прикрепляются.
Вложения
Тип файла: doc рама ff2 нел.doc (10.3 Кб, 39 просмотров)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 21:16
#2725
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лови.
Надеюсь разберёшься что к чему.
Да и переименуй расширение doc в txt, что то текстовые файлы не прикрепляются.
Спасибо большое! Теперь я понял. Нужно было раздробить стержни.

Правда теперь он пишет, что схема разрушилась при коэффициенте 0.83 хотя по арбату все было окей с той балочкой, которая якобы разрушилась
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 21:23
#2726
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: А я предупреждал, что не надо считать в нелине
И с чего ты взял, что разрушилось? Впрочем, наверное, версия сапр более продвинутая, чем 9.6.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 21:25
#2727
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И с чего ты взял, что разрушилось?
когда рушится, он в протоколе расчета в конце пишет что-то подобное:
"Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 66, ТИП СВЯЗИ 5.
21:04 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 67, ТИП СВЯЗИ 5.
21:04 129_ Разрушение конструкции.
21:04 196_ __ Пpоцесс закончен __
21:04 62_ Суммарный коэффициент к нагрузке 0.7600.
"

а когда не разрушено, то коэффициент 1.0

Сравнил с арбатом. Нашел некоторые различия в данных. Поэтому в арбате можно сказать тоже не несет

Теперь похоже на правду. Спасибо всем, кто откликнулся!

Последний раз редактировалось ratkill, 15.12.2014 в 22:00.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 18:40
#2728
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Доброго времени суток! здание собрал в сапфире, разбил сеткой 400х400 мм для пластин и 1 м для стержней, в местах соединения стержней и пластин АЖТ (в общем автоматическая генерация сетки), догрузил в лире. Плита основания на сваях. плита на связях по Х и У, под сваями 51КЭ с жесткостью 6670 т/м. вопрос в следующем - анализ рабочей арматуры плиты (где то подобрал, где то нет...) и адекватность подбора. скин прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 67
Размер:	391.2 Кб
ID:	140761  

Последний раз редактировалось _ivan_, 16.12.2014 в 19:28.
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 19:27
#2729
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
разбил сеткой 400х400 мм для пластин
при 1000х1000 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 64
Размер:	254.1 Кб
ID:	140760  
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 19:39
#2730
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Кинь схему посмотреть. Лучше в обычном и текстовом виде. Какая у тебя лира?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:18
1 | #2731
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
плита на связях по Х и У
Это нет мембранных усилий, что ль?

Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
под сваями 51КЭ с жесткостью 6670 т/м.
Большая жесткость, причем одна.
Вероятно мало гнется плита.

А в зоне с АЖТ, по моему, не может быть прод. арматуры.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:34
#2732
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это нет мембранных усилий, что ль?


Большая жесткость, причем одна.
Вероятно мало гнется плита.

А в зоне с АЖТ, по моему, не может быть прод. арматуры.
схема предварительная, так сказать, и в дальнейшем будет претерпевать изменения. Пока целью стояло раскидать приблизительно сваи и визуально оценить армирование...
жесткость свай из условия 100т/15мм оттуда и 6670т/м. относительно запрета перемещений по Х и У поделитесь опытом, при данной постановке задачи как корректно назначить?
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 11:54
1 | #2733
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
жесткость свай из условия 100т/15мм оттуда и 6670т/м
Сваи у вас на таких расстояниях стоят, что не влияют друг на друга?
Вообще, при "частых" сваях оценку (да и сам ростверк) можно расчитывать при помощи переменного коэф-та жесткости грунтового основания, не вводя сваи.

Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
относительно запрета перемещений по Х и У
Если ф-т предполагается свайный, то голова сваи может перемещаться в гор. направлении. Есть два пути задания этого - это коэф-т постели по высоте сваи или предварительно вычислив гор. жесткость сваи и назначить эту жесткость при помощи КЭ 51 (КЭ 56).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 12:10
#2734
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сваи у вас на таких расстояниях стоят, что не влияют друг на друга?
Вообще, при "частых" сваях оценку (да и сам ростверк) можно расчитывать при помощи переменного коэф-та жесткости грунтового основания, не вводя сваи.
ссылаясь на свою неопытность попрошу подробностей))

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если ф-т предполагается свайный, то голова сваи может перемещаться в гор. направлении. Есть два пути задания этого - это коэф-т постели по высоте сваи или предварительно вычислив гор. жесткость сваи и назначить эту жесткость при помощи КЭ 51 (КЭ 56).
это да! благо и пример в А.В. Козлова дает полное представление с чем имеешь дело.
проблема в том что за день этих схем кроишь по 3 шт.(получение усилий вертикальных в сваях) и вариант с ограничением горизонтальных перемещений представляется наиболее быстрым.
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 12:31
1 | #2735
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
попрошу подробностей))
Да рассчитать также, как и плиту на естественном основании через связку ЛИРА-ГРУНТ иттерационным путем. 3 иттерации и пойдёт для пред. оценки. Отметка такой плиты на уровне низа свай ну и скважины в ГРУНТе задать соответствующим способом, чтобы не было влияние грунта в пределах длинны свай.

Цитата:
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
проблема в том что за день этих схем кроишь по 3 шт.(получение усилий вертикальных в сваях)
Offtop: Ну вы и шаман. У меня так не получится.
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (995.6 Кб, 50 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 12:40
#2736
_ivan_


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да рассчитать также, как и плиту на естественном основании через связку ЛИРА-ГРУНТ иттерационным путем. 3 иттерации и пойдёт для пред. оценки. Отметка такой плиты на уровне низа свай ну и скважины в ГРУНТе задать соответствующим способом, чтобы не было влияние грунта в пределах длинны свай.
это домашнее задание на новогодние выходные, окончательная схема будет в январе.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вложения
Doc1.rar (995.6 Кб, 1 просмотров)
благодарю, очередь метрочтива увеличилась на позицию)))
_ivan_ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:06
#2737
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Подскажите как задать ветровую нагрузку для учета пульсации????

Залез в "спарвку по Лире" а там написано следующее:
"Для того чтобы рассчитать сооружение на ветер с учетом пульсации, необходимо сформировать два загружения. Одно из них, например, с номером N1, является статическим и объявляется статическим ветровым для пульсации. В этом загружении задаются только узловые нагрузки, соответствующие ветровому воздействию в требуемом ветровом районе. Другое из них, например, с номером N2, является загружением весами масс сооружения. Именно загружение N2 и является собственно пульсационным. Задание загружения N2 может быть выполнено как с помощью непосредственного задания узловой нагрузки по направлениям колебания масс, так и с помощью функции формирования динамического загружения из статического, например, с номером Nк (от собственного веса или любого другого статического вертикального загружения). Для этого предназначен пункт Учет статических загружений в меню Динамика, где требуется указать, что из загружения с номером Nк требуется сформировать динамическое загружение с номером N2 с требуемым коэффициентом преобразования. При этом производится автоматический сбор весов масс в узлы расчетной схемы. При формировании таблицы динамических загружений для пульсационного загружения N2 указывается, что N1 является соответствующим статическим загружением.


это что получается,Например: если у меня много этажное здание для расчета пульсации нагрузку можно и нужно задавать в узлы, а как равнораспределенную на стержень нельзя?? ??
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:10
1 | #2738
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Можно.
Справку давно не правили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:29
#2739
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Например: если у меня много этажное здание для расчета пульсации нагрузку можно и нужно задавать в узлы, а как равнораспределенную на стержень нельзя?? ??
погонную в торец пластины
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 16:20
#2740
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Konstructora, ну так это еще и пластины чертить нужно - лишний элемент в расчетной схеме =( ну и я с ними никогда не сталкивался.. и не понимаю, как они работают, кроме стержневых систем никогда не считал..
расскажите как это сделать? какие жескостные характеристики задать чтоб добавленный элемент - пластина нигде не повлияла на перемещения прогибы и так далее??
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 08:28
#2741
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Konstructora, ну так это еще и пластины чертить нужно - лишний элемент в расчетной схеме =( ну и я с ними никогда не сталкивался.. и не понимаю, как они работают, кроме стержневых систем никогда не считал..
расскажите как это сделать? какие жескостные характеристики задать чтоб добавленный элемент - пластина нигде не повлияла на перемещения прогибы и так далее??
если стержневая модель пластины не нужны конечно же, я как раз таки стержневые системы не считаю, но на стержень вполне можно задать, рассчитав сначала соответственно,
а насчёт задания в узлы, насколько знаю программа сама в процессе расчёта все нагрузки внутрисистемно приводит в узловые
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 21:31 Импорт разноуровневых перекрытий
#2742
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Коллеги, подскажите пожалуйста. Не нашел в теме конкретики для моего случая. Имеется здание высотное. По технологическим особенностям перекрытия трех нижних этажей имеют очень много уровней (т.е. в пределах, скажем, этажа на отм. 0,000 находится порядка 10 перекрытий на отм. +0,170; -0,240; 0,000 и т.д.). В dxf я создал каждое такое перекрытие в отдельном файле, соответственно назвал 0, 1, 2, 3 и т.д. При попытке импорта все перекрытия оказываются на одном уровне все равно, даже когда я в пределах одного этажа импортирую... И почему-то не активен выбор "высоты этажей разные" при импорте в лиру. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Ах, да, пользуюсь Лира САПР 2013.
E_note вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 08:33
#2743
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
соответственно назвал 0, 1, 2, 3 и т.д.
надо с 1 называть и его же открывать, может из-за этого проблема
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 17:24
#2744
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Уважаемые ,коллеги, пользуюсь впервые Лира САПР 2013. Нужно вот такую верму посчитать. Почему то нигде не нашел где вводить гибоксть и расчетные длины. В панели конструирование 3 кнопки все перебробывал, нигде нет. И есть кнопка расчет стали, её жму, тоже никак Лира САПР не реагирует
Вложения
Тип файла: lir Ферма для перехода.lir (12.3 Кб, 21 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 17:30
#2745
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
И почему-то не активен выбор "высоты этажей разные" при импорте в лиру
может, нужно активировать импорт поэтажных планов, а не просто импорт dxf? Пока не понятно, что вы делали конкретно. Там ведь, список расширений нужно мотать до dxf-поэтажные планы, это так, по памяти. Т.е., в расширениях dxf встречается, как минимум, 2 раза, вы, похоже выбрали не ту строчку.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 21:57
1 | #2746
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
надо с 1 называть и его же открывать, может из-за этого проблема
Спасибо, попробую так

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Пока не понятно, что вы делали конкретно.
Я там стены по-моему неверно задавал, там конфигурация сложная, не хотел возиться, т.к. просто для саморазвития сейчас расчет хочу сделать, но видимо повозиться все же придется

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Уважаемые ,коллеги, пользуюсь впервые Лира САПР 2013. Нужно вот такую верму посчитать. Почему то нигде не нашел где вводить гибоксть и расчетные длины. В панели конструирование 3 кнопки все перебробывал, нигде нет. И есть кнопка расчет стали, её жму, тоже никак Лира САПР не реагирует
Это делается в жесткостях теперь. Там помимо закладки "жесткости" есть еще 2 вкладки "сталь" и "жб". Вот на "сталь" Вам надо перейти и там назначить и материал и самое главное (о чем Вы и спрашивали) - дополнительные характеристики. Ну и ограничения подбора по необходимости тоже задавайте.
E_note вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 23:26
1 | #2747
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Уважаемые ,коллеги, пользуюсь впервые Лира САПР 2013. Нужно вот такую верму посчитать. Почему то нигде не нашел где вводить гибоксть и расчетные длины. В панели конструирование 3 кнопки все перебробывал, нигде нет. И есть кнопка расчет стали, её жму, тоже никак Лира САПР не реагирует
В жесткостях задаете дополнительные характеристики, сталь и ограничение подбора, там и рачетные длины можно задать или использовать коэфициены к длинам КЭ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 63
Размер:	58.2 Кб
ID:	142021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 61
Размер:	77.4 Кб
ID:	142022  
__________________
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 09:31
#2748
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
В жесткостях задаете дополнительные характеристики, сталь и ограничение подбора, там и рачетные длины можно задать или использовать коэфициены к длинам КЭ
У меня почему то не загорается кнопка добавить когда я ставлю галочку на дополнительных характеристиках и материалы тоже почему то не назначаются.
Ещё вопрос по расчетным длинам. Там есть Lef,z и Lef,y. Как понять где в плоскости, а где из плоскости. Нужно смотреть по местным осям стержней, где какая ось находиться? Просто Глобальная система координат у меня такая- Плоскость Oxz это плоскость в которой лежит ферма, ось Z направлена Вверх.

Последний раз редактировалось 1969, 16.01.2015 в 09:49.
1969 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 13:21
#2749
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Когда мы вводим систему ГРУНТ, мы на свесы фундамента прикладываем вес грунта? Или он автоматически добавляется?
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 13:26
#2750
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Когда мы вводим систему ГРУНТ, мы на свесы фундамента прикладываем вес грунта? Или он автоматически добавляется?
самостоятельно нужно прикладывать - но зачем? наличие пригруза улучшает работу плиты
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 13:28
#2751
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


спасибо
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 14:55
#2752
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Здравствуйте! Появилось у меня некоторое недопонимание. Работал перед НГ с одной компанией над проектом, они присылали расчетные схемы. Там высотное здание было, так вот, для расчета на пульсационное действие ветра расчетная схемы была изменена следующим образом: фундаментная плита была удалена, а всем нижним узлам стен (там стеновая констр. схема была) были назначены связи по всем направлениям и углам поворота, т.е. заданы жесткие узлы. По идее ведь стык фундаментной плиты и стены не моделируется жестким... Я не могу понять зачем так меняли схему. Прошу тех, кто знает просвятить меня в этом нюансе, либо высказать свое предположение, почему расчетную схему для расчета пульсации так меняли.
E_note вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:08
#2753
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Появилось у меня некоторое недопонимание. Работал перед НГ с одной компанией над проектом, они присылали расчетные схемы. Там высотное здание было, так вот, для расчета на пульсационное действие ветра расчетная схемы была изменена следующим образом: фундаментная плита была удалена, а всем нижним узлам стен (там стеновая констр. схема была) были назначены связи по всем направлениям и углам поворота, т.е. заданы жесткие узлы. По идее ведь стык фундаментной плиты и стены не моделируется жестким... Я не могу понять зачем так меняли схему. Прошу тех, кто знает просвятить меня в этом нюансе, либо высказать свое предположение, почему расчетную схему для расчета пульсации так меняли.
т.к. коэффициент постели фундаментной плиты или жесткость свай (если у вас сваи) рассчитываются чаще всего с учетом длительного воздействия нагрузок (осадки в грунтах развиваются годами), то при расчете на пульсации, которые являются кратковременными, будет некорректно учитывать в схеме замоделированное таким образом основание. часто в таких случаях фундамент просто удаляют. есть еще вариант пересчитать коэффициенты постели, чтобы они учитывали кратковременность нагрузки. правильно это или не правильно вопрос дискуссионный, но это обычная практика.
если у вас здание монолитное, то стык фундамента и стен скорее всего жесткий. даже если он не жесткий, то скорее всего это не будет так сильно влиять на результаты. сколько этажей в вашем здании?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:20
#2754
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Как повернуть цифры перпендикулярно оси балки ? (смотрите вложение )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 72
Размер:	136.0 Кб
ID:	142095  
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:27
#2755
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
если у вас здание монолитное, то стык фундамента и стен скорее всего жесткий. даже если он не жесткий, то скорее всего это не будет так сильно влиять на результаты. сколько этажей в вашем здании?
27 этажей. Спасибо большое, что объяснили
E_note вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:43
#2756
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Как повернуть цифры перпендикулярно оси балки ? (смотрите вложение )
Попробуйте так: меню Приложения-Настройки-Форматы чисел и шрифты-шрифты для чисел "основной". Заходите в меню настройки шрифтов и нажимаете ОК. Лично у меня проблема со шрифтами присутствует в версии 2012, лечу все это подобным образом
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:53
#2757
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Попробуйте так: меню Приложения-Настройки-Форматы чисел и шрифты-шрифты для чисел "основной". Заходите в меню настройки шрифтов и нажимаете ОК. Лично у меня проблема со шрифтами присутствует в версии 2012, лечу все это подобным образом
__________________
спасибо ! (получилось)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 18:18
#2758
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
спасибо ! (получилось)
Будьте готовы частенько применять этот "багорешатель" (у меня интенсивность вплоть до одного раза в день...)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 22:50
#2759
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Немного ниже я уже задавал вопрос про импорт из dxf. Хочу теперь уточнить более предметно. Вот например создал я один этаж в dxf (см. вложение), а там верхняя плита в 2х уровнях, при импорте Лира верхние плиты приводит в один уровень... чтоб этого не происходило нужно каждый уровень отдельно сделать в dxf и импортировать?
Также не пойму что не так: при импорте Лира выдает ошибку "Плиты имеют общую площадь" и при просмотре выделяет все стыки пластин. Что это означает, подскажите пожалуйста?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки.jpg
Просмотров: 140
Размер:	172.1 Кб
ID:	142110  
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (33.2 Кб, 30 просмотров)
E_note вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:05
#2760
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Что это означает, подскажите пожалуйста?
Для каждого уровня, будь-то перепад или новый этаж, необходимо создавать свой dxf файл.
по файлу: для каких целей все начерчено в трехмерке? Вся эта бредятина только приводит к ошибкам. Залитый участок на рисунке-участок плиты, принадлежащий обеим плитам. Вот, собственно, и общая площадь, приводящая к невозможности импорта. Offtop: Я бы Вас по головке не погладил за такой файл, работая Вы у меня...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опа.jpg
Просмотров: 139
Размер:	118.9 Кб
ID:	142111  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:13
#2761
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Для каждого уровня, будь-то перепад или новый этаж, необходимо создавать свой dxf файл.
по файлу: для каких целей все начерчено в трехмерке? Вся эта бредятина только приводит к ошибкам. Залитый участок на рисунке-участок плиты, принадлежащий обеим плитам. Вот, собственно, и общая площадь, приводящая к невозможности импорта. Offtop: Я бы Вас по головке не погладил за такой файл, работая Вы у меня...
Спасибо! попробую для каждого уровня
Offtop: Да я только изучаю Лиру еще. Согласен, что давно пора было. До этого я считал только мелочевку разную: простенькие резервуары подземные и т.п. Надо же не только такое уметь считать...

Я раньше импорт и не делал никогда, схемы все простые были, обычным заданием контура триангуляции справлялся. Поэтому, скажите, как нужно, если не в трехмерке? я просто такой вид выставил для наглядности, а так на планировках в лировских слоях делал. Просто там дальше плиты 2 будут, где огромное кол-во перепадов, вот я чтоб не запутаться копировал в 3d..
E_note вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:19
#2762
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Просто там дальше плиты 2 будут, где огромное кол-во перепадов, вот я чтоб не запутаться копировал в 3d..
В обычной двухмерке. Лира все понимает буквально: линия в слое "walls" - создается стена от отметки низа этажа до отметки верха этажа, линия в слое "beams" - создается балка с отметкой ц.т. на уровне верха этажа и т.д. Для основных представителей (стены, колонны, плиты, балки) существуют два уровня - низ и верх этажа. Единственное, что можно привязать иначе - это проемы (по высоте стены)
Цитата:
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Просто там дальше плиты 2 будут, где огромное кол-во перепадов, вот я чтоб не запутаться копировал в 3d..
Еще раз повторяю: каждый перепад плиты - новый этаж
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:24
#2763
E_note

Инженеp
 
Регистрация: 10.01.2010
Москва
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™


Дрюха, спасибо большое за разъяснения!
E_note вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 18:18
#2764
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Пожалуйста, подскажите, можно ли посмотреть ширину раскрытия трещин в пластинах по результатам физически нелинейного расчета в лира сапр 2014? И если можно, то как?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 18:37
#2765
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подскажите, можно ли посмотреть ширину раскрытия трещин в пластинах по результатам физически нелинейного расчета в лира сапр 2014? И если можно, то как?
Фактически, такая возможность присутствует. Однако о качестве судить не берусь, ибо не оценивал-проверял.
Offtop: Ко всем новинкам рекомендую относиться с большой опаской, ибо даже в старых инструментах косяков хоть отбавляй. Не радует что-то прога совсем меня в последнее время...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 131
Размер:	58.7 Кб
ID:	142328  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 19:00
#2766
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Дрюха, спасибо за ответ! У меня почему-то нет такой панельки на вкладке "расширенный анализ". На вкладке "анализ" есть только кнопка "разрушение". Когда ее нажимаешь, то вылезает окно диалоговое. Но там про ширину ни слова.
Мне бы хоть как-нибудь посмотреть, что он выдает) хоть порядок) считаю здание на температуру)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-01-21 18-57-55 Скриншот экрана.png
Просмотров: 95
Размер:	38.0 Кб
ID:	142332  
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 19:35
#2767
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Дрюха, спасибо за ответ! У меня почему-то нет такой панельки на вкладке "расширенный анализ"
Все из-за того, что
Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
в лира сапр 2014?
, а потом оказывается, что 2013...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 19:37
#2768
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Все из-за того, что
, а потом оказывается, что 2013...
точно! не то написал. 2013 у меня. там нет такой возможности я так понимаю?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 21:08
1 | #2769
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
точно! не то написал. 2013 у меня. там нет такой возможности я так понимаю?
Только для стержневых элементов... Offtop: без проверки туда тоже не стоит лезть)))))
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 09:55
#2770
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Дрюха, да там и без прверки ясно, что не то пальто. Трещина на все сечение, шириной в сантиметры. Улыбнуло.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 10:07
#2771
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Тему закрываю как устаревшую.
По Лирам на форуме существует отдельный раздел, следовательно, один вопрос - одна тема.
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23