Выпуски арматуры из ростверка - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка

Выпуски арматуры из ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2014, 13:22
Выпуски арматуры из ростверка
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764

Доброго времени суток всем!
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала. По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200. Т.к. я стыкую всю арматуру в одном расчетном сечении, то длина перепуска у меня получается 1700 мм (от верха ростверка). А высота стены подвала 2350 мм. Получается, что экономичнее сделать выпуски из ростверка на всю высоту стены и ими и заармировать всю стену, чем оставлять такие длинные выпуски.

Как быть? Посоветуйте пожалуйста!!!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Просмотров: 13430
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:38
#41
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


А смысл несколько кг арматуры экономить если
Цитата:
ростверк то шириной, 1,5м
=)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
lan=700 мм. Гнём по мин. радиусу (лапка) и получаем фактическую длину l=0,7*lan=490 мм
Почему 0,7 то???
l=1,0*lan=700мм. Загнул стержень, не есть - уменьшил длину анкеровки. Нельзя только отнять, если гдето отнял, нужно гдето добавить (хомуты, шайбы и тд). Поправте если я неправ.

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.03.2014 в 15:48.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 15:46
#42
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я не ради экономии, я ради принципа!
Все решения о расчете - решения главспецов, я только конструктор.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 14:39
2 | #43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Загнул стержень, не есть - уменьшил длину анкеровки.
\\\\
Вложения
Тип файла: rar 8080.rar (672.1 Кб, 63 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 00:20
#44
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Вот и я тоже самое говорила, что длина анкеровки может и уменьшится за счет отгиба, но ее скорей всего нужно рассчитывать по формуле. Но в любом случае, какой-бы она не оказалась по этой формуле, мы не можем ее уменьшить больше, чем на 30%. На 30% можно уменьшить, если приварить хомут против разгибания, шайбу и т.д. и т.п.

Только смысл связываться с формулами этими, когда место позволяет взять полную длину анкеровки, экономия будет неощутима, да и книгу такую вряд ли найдешь, какая-то очень редкая, а в Руководстве и пособии к СП четко написано, что надо ставить хомуты против разгибания, если собрался уменьшать анкеровку.

SergeyKonstr!
спасибо Вам!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. sergei78 Железобетонные конструкции 29 16.04.2012 16:45
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09