Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?

Последний раз редактировалось Dansds, 15.01.2015 в 09:16. Причина: Нарушение правила 4.3.
Просмотров: 20408
 
Непрочитано 17.01.2015, 12:03
#41
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?
Лира и пр. сертифицированная гадость такие задачи не решает.

если Вы хотите учитывать нелинейные свойства грунтов, то автоматически Вам нужно задавать акселерограмму ускорений или скоростей ил перемещений
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2015, 21:19
#42
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Отвечу в этой теме.
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Лира и пр. сертифицированная гадость
Лира, Скад или Ансис это прежде всего програмные калькуляторы. Кстати, такие же как Exel/ Только там другие интерфейсы и они более навороченные.
Неужели Вы не пользуетесь сертифицированным Exelом? Столбиком решаете?
В калькуляторы что заложишь, то и получишь.
Так может все-таки на входе у себя кое-что подправить? А не охаивать огульно то, в чем Вы не разбираетесь.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 21:30
#43
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А ЛИРА так умеет? Вообще этот способ давно обсуждался на форуме. Как мне кажется он наиболее пригоден для расчетов.
Инерционные массы в нагрузки да, и соответственно все остальное тоже.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 08:52
#44
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Спасибо, Ваши сообщения наиболее внесли ясности.
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Моделируете в объемной постановке или плоской?
В плоской.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Никаких коэффициентов постели) Сделайте как вы планировали изначально ,а я думаю я знаю как вы планировали. Не углубляйтесь, наши расчетные комплексы не позволяют решать такие задачи с учетом всех желаемых критериев. Я как раз консультировал по данным конструкциям.
Собираюсь создать плоскую расчетную схему, смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка), остальные элементы (шпунт, а. тяги и т.д.) линейными КЭ. Запустить расчет в дин. постановке и получить усилия от инерционных (сейсмических) сил. Полученные усилия сложить с усилиями полученными при решении задачи в статической постановке, с учетом специфики моделирования грунта.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Хотя, я тут подумал , вообще можно решить такую задачу несколько извращаясь, ну это чтобы покорить руководство) Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок, а потом решаете ее в физически нелинейной постановке в несколько итераций и все будет как в лучших домах Парижу)
Хорошее предложение, если получится вытащить инерционные нагрузки и приложить их к стенкам. Подумаю как это сделать.

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Что касается СП, то никто из составителей этого СП и рядом не стоял, когда Медведев разработал свою сейсмическую шкалу, давшую начало Русской сейсмике.
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.
Спасибо за участие, но если честно все Ваши сообщения абсолютно не вносят никакой конкретики, и уводят с рационального пути, на путь философии, что при обсуждении подобных задач ни имеет никакой пользы, а даже наоборот.
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 09:32
1 | #45
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,890


Цитата:
Сообщение от Бахил
Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще с сейсмикой в инженерных расчётах лучше в грунт не лезть.
Бахил, ты зачем взял и всю работу нам приземлил? - Не знаю как там в ПГС, а в гидротехнике нет таких сооружений, которые можно посчитать на сейсмику "откинув грунт" )))

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses)
ну так-то да. микроскопом гвозди забивать - очень прагматично.
Для тех, кто хочет проектировать и строить - есть, например, такой молоток, или такой

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Лира и пр. сертифицированная гадость такие задачи не решает.
конечно нет! решает - только CAE_Engineer

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС
Цитата:
Сообщение от drumbasser
Если у вас есть какая-то конкретика предлагайте
Бог подаст.
Offtop: Модерам на заметку:
Попрошайки практически в каждой теме.
ну дык конечно! Форум то он зачем? - чтоб умамиписьками мериться! а не для взаимопомощи на добровольных началах
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.
какой бы помойкой он ни был, к сожалению, он является обязательным к исполнению на территории РФ согласно постановлению №1521 от 26.12.2014. Академические упражнения в обсирании новой нормативки - это нынче модно (сам балуюсь), но хоть на шаг приближает решение задачи автора темы?

Вот мне интересно, как он (или не он) решит эту задачу (ИМХО - никак, но вдруг...). А из всего написанного - дельных советов не видно.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:13
#46
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Для тех, кто хочет проектировать и строить - есть, например, такой молоток, или такой
Молотки по нынешнему курсу ЦБ очень дорогие выходят

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вот мне интересно, как он (или не он) решит эту задачу (ИМХО - никак, но вдруг...). А из всего написанного - дельных советов не видно.
обидеть художника каждый может, а я надеялся что внес

Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
В плоской.
Значит задача несколько упрощается, уменьшается размерность, что в принципе плюс.
Offtop: А вы из какого города если не секрет?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:15
#47
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,890


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
обидеть художника каждый может, а я надеялся что внес
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:19
#48
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."

Offtop:
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Offtop: drumbasser - ник напоминает того, кто пиявочек мучал у Буратино.
Там был Дуримар, я никого не мучаю) Несу свет в массы, как Данко, в меру возможностей.
Все гораздо проще молодой, неопытный, люблю современную электронную музыка в частности drum and bass, хотя конечно только этим музыкальные пристрастия не ограничиваются, а ник лениво переделывать было)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:05
#49
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."
Еще один нюанс! Вы копируете расчетные перемещения в загружение. И нагрузки должны прикладывать в этом же загружении т.к. лира для других загружений накладывает связи в соответствии с "расчетными перемещениями которые вы скопировали" (так работате лира 2013, в 9.6 не пробовал не знаю).
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:09
#50
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Ваши сообщения абсолютно не вносят никакой конкретики, и уводят с рационального пути, на путь философии, что при обсуждении подобных задач ни имеет никакой пользы, а даже наоборот.
Ответил в своей теме.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:14
#51
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
Вложения
Тип файла: pdf Богучанская ГЭС.pdf (688.4 Кб, 109 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:18
#52
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
я никого не мучаю) Несу свет в массы, как Данко, в меру возможностей
Кому, кроме зомбиков, нужен свет под drum-drum.
Может не стоит загаживать этим "массы"
С другой стороны, для сейсмик-шоу drum-drum очень даже подойдет. Вот там и свети.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:26
#53
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Еще один нюанс! Вы копируете расчетные перемещения в загружение. И нагрузки должны прикладывать в этом же загружении т.к. лира для других загружений накладывает связи в соответствии с "расчетными перемещениями которые вы скопировали" (так работате лира 2013, в 9.6 не пробовал не знаю).
В данном случае я описал лишь декларируемые возможности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира.jpg
Просмотров: 69
Размер:	156.2 Кб
ID:	142121  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:32.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:28
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,890


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
доклад из области: "мы сделали, мы молодцы"
любопытно было бы посмотреть в сравнении, чего у товарищей получилось в старке и в ансисе в численном выражении, и на сколько расходились результаты по этим программам, и по вариантам основания (три варианта в расчёте пробовали).

кроме того, задача про Богучанскую ГЭС в плане моделирования основания проще, чем в рассматриваемой задаче. Под Богучанской - скальный грунт, что определяет вполне понятные граничные условия. И при этом ЦНИИСК всё равно считал три варианта основания. А в задаче Автора - грунт дисперсный. И заделка шпунта в грунт - не жёсткая. Поэтому мысли CAE_Engineer про эйлеровы сетки не лишены смысла (хоть и избыточны, мне кажется).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:31
#55
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


грунт ПГС Мне даже на секунду стал интересен уровень вашего образования, на секунду... ан нет, прошло)
Форум это место для обсуждения , есть проблема - есть предложения по решению, что именно выносить из предложений каждый для себя решает сам. Вы ничего конструктивного не сообщили, так что просьба не заниматься словоблудием. Каждый вынесет что-то полезное для себя сам. В данном случае, решение исходя из норм действующих на территории РФ и использования официально сертифицированных комплексов найдено или по крайней мере близко к тому что автор темы желал получить.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
доклад из области: "мы сделали, мы молодцы"
Сложилось аналогичное представление. Когда нам презентовали STARK 2014 я видел доклад по этому объекту, но не вникал в тонкости расчета.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Кому, кроме зомбиков, нужен свет под drum-drum.
У вас очень ограниченное представление о людях исходя из их музыкальных пристрастий).

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
С другой стороны, для сейсмик-шоу drum-drum очень даже подойдет. Вот там и свети.
Вы дважды написали удар-удар(drum-drum), я же предпочитаю их грамотное и мелодичное сочетание

Что касается того где мне светить и как я прекрасно разберусь сам, но ваше мнение я учел
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:42.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:47
#56
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
любопытно было бы посмотреть в сравнении, чего у товарищей получилось в старке и в ансисе в численном выражении, и на сколько расходились результаты по этим программам, и по вариантам основания (три варианта в расчёте пробовали).
Года 4 назад делали такой доклад на конференции по сейсмостойкому строительству в Сочи, там и сравнение было.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 12:22
#57
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,890


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Года 4 назад делали такой доклад на конференции по сейсмостойкому строительству в Сочи, там и сравнение было.
ещё один доклад
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
из области: "мы сделали, мы молодцы"
а чего не привести результаты этого сравнения?
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 12:36
#58
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а чего не привести результаты этого сравнения?
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
Языки почесать...
Вложения
Тип файла: pdf БогучанскаяГЭС.pdf (4.98 Мб, 90 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:02
#59
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
стал интересен уровень вашего образования
Ответил в своей теме.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а чего не привести результаты этого сравнения?
А чего их приводить, если на входе везде одно и то же?

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
А чтО "на такое" смотреть? Не телевизор же...
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:20
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,865


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
Вложения
Богучанская ГЭС.pdf (688.4 Кб, 10 просмотров)
Да, ребята. Страшно становится от ваших "расчётов".
Единственная надежда на то, что землетрясений ещё лет 100 не будет.
Бахил на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44