Всем привет. Делаю склад 36х108 метров. Высота помещения 9 метров
Ферму делаю согласно серии 1.263.2-4
И вот такое дело (просто не у кого проконсультироваться) - сколько я видел металлических каркасов - обычно горизонтальные крестовые связи ферм ставят по краям здания. В данной серии рекомендуют только в середине!
Вот и встал вопрос - делать как в этой серии или как делают обычно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 394
Размер:	253.2 Кб
ID:	165423  

Просмотров: 8348
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:11
1 | #41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Offtop: IBZ, пришел, но про гибкость ничего не сказал
Так я об этом писал уже не знаю скольк раз. Ладно, повторю тезисно еще раз.

1. Является ли ли профлист или нижний лист сэндвич-панели раскреплением - прекрасно считается. Если не является - не применяем, ставим то, что является.

2. Расчетная длина из поскости для любого расчета (в том числе и для определения моментов из плоскости) равна расстоянию между саморезами. Можно взять удвоенную, учитывая качество монтажа. При этом, гибкость прогона достаточно оценить только в вертикальной плоскости.

3. В расчете учитываем продольную силу, которая, как правило, составляет максимум 0,3-0,5 т и не "переводит" прогон в состояние сжато-изогнутого элемента (mef <= 20).

При этом в обычных случаях не нужны ни дополнительные распорки, ни тяжи. Так проектируем уже много-много лет ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:34
#42
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так я об этом писал уже не знаю скольк раз. Ладно, повторю тезисно еще раз.
А я много раз читал, просто ФАХВЕРК говорит, что
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
проверяем гибкость из плоскости ( IBZ частенько напоминает про это)
А IBZ говорит, что
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
гибкость прогона достаточно оценить только в вертикальной плоскости.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:49
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
просто ФАХВЕРК говорит, что
Извините меня... понахреначил.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При прохождении экспертизы один раз такое замечание хапнули....
Был правда, такой случай. Точно. но вот бы детали не могу вспомнить....а вся соль в них
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 1.263.2-4. Расположение горизонтальных связей ферм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм koul Конструкции зданий и сооружений 6 26.11.2010 14:42
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41