Непрочитано 17.07.2021, 15:19
Узел примыкания фермы и колонны. Что думаете ?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421

Попался мне вот такой узел, где ферма приварена к верхней части колонны и соединяется непосредственно сама колонна между собой.
Попадались ли вам такие узлы ,проектировали ли вы их? В чем плюсы и в чем минусы такого узла? Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-17_11-06-57.png
Просмотров: 459
Размер:	444.6 Кб
ID:	238970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-17_11-08-15.png
Просмотров: 479
Размер:	238.7 Кб
ID:	238971  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-17_15-25-49.png
Просмотров: 522
Размер:	115.0 Кб
ID:	238974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-17_15-26-12.png
Просмотров: 550
Размер:	60.6 Кб
ID:	238975  

__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 17.07.2021 в 15:27.
Просмотров: 20232
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 22:34
#41
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В общем, Ктара представила на суд общественности присутствующих на форуме очередную "Викторину" - "Что, где, когда?"
Господи)) да сейчас приложу вам планы .

I снеговой и II ветровой районы. шаг колонн 3,8м
Если еще что-то нужно говорите, не стесняйтесь. Правда это ничего не изменит я к этому проекту не имею отношение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-18_22-50-36.png
Просмотров: 83
Размер:	365.8 Кб
ID:	239006  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 19.07.2021 в 10:20.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2021, 23:18
| 1 #42
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Если еще что-то нужно говорите, не стесняйтесь.
Мы как раз очень стеснительные ребята...
А что, сейчас листы Нагрузки и воздействия (каркас, фундаменты), а также усилия (реакции, моменты) в составе КМ никто не оформляет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правила оформления чертежей марки КМ.jpg
Просмотров: 99
Размер:	210.1 Кб
ID:	239013  
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2021, 23:29
| 2 #43
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Мы как раз очень стеснительные ребята...
А что, сейчас листы Нагрузки и воздействия (каркас, фундаменты), а также усилия (реакции, моменты) в составе КМ никто не оформляет?
Сейчас и расчеты-то не все делают - некогда.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2021, 23:43
1 | #44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Распорки по низу фермы бесполезны, т. к. не замкнуты на связи. Да они и не требуются, т. к. гибкость пояса меньше 400.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 23:43
#45
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
А что, сейчас листы Нагрузки и воздействия (каркас, фундаменты), а также усилия (реакции, моменты) в составе КМ никто не оформляет?
я и так поступаю не очень выкладывая эти чертежи сюда. Приношу свои извинения, если автор это видит. Эксперту есть что сказать?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 19.07.2021 в 10:21.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2021, 23:46
#46
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
я и так поступаю не очень выкладывая эти чертежи сюда. Приношу свои извинения, если автор это видит. Эксперту есть что сказать?
Ктара, действительно, надо наверное удалить, чтобы у Вас не было неприятностей...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 23:49
#47
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ктара, действительно, надо наверное удалить, чтобы у Вас не было неприятностей...
удалю завтра.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 00:03
#48
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вообще то, что чертежи не "от фонаря", а делались расчеты конструкций, уже совсем не плохо...
Дело в том, что если бы к первоначальным картинкам была бы сразу представлена расчетная схема (даже графически), то и мнения (возможные замечания) могли быть профессиональными, а не просто разговорами любопытствующих...
Такие вопросы методом соревнования "в крутизне" присутствующих не решаются. Могут такое "насоветовать"... Каждое слово должно быть обосновано соответствующим (нормы) образом. Все остальное - филология... Как можно решить какую-либо задачу, не имея исходных данных?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 00:14
1 | #49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да сейчас приложу вам планы . I снеговой и II ветровой районы.
Вот теперь можно поговорить и предметно. Делаю экспертизу расчёта по конечным результатам .

1. Продольная сила совпадает с ранее озвученной оценкой
2. Изгибающий момент, в случае наличия стен, занижен раза в 2 - видимо, не учтена пульсация.
3. Расчёт на сочетание N=-4.71 (т) и M=1.0 (тм) показывает, что прочность и устойчивость колон обеспечена.
4. При физической длине колонны H=3.15 (м) и Мю=2,0 Гибкость составляет Я=133,8 при допустимом значении [Я]=124,9
5. Фактическое перемещение от нормативного ветра без учета пульсации f=0.011 (м); f/H=1/286<1/150

Как видим, колонны при шарнирном примыкании ферм, не вписываются в нормы только по требованиям предельной гибкости. Как я уже писал выше, это не авария, а нарушение норм. Но и этот момент можно устранить, если учесть фактическую жесткость узла.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 00:14
| 2 #50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Есть: геометрия, сечения, сталь, нагрузки внешние, внутренние усилия (по версии автора проекта), узлы. Данных более чем достаточно.
Injener-81, что ещё не хватает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 00:25
#51
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть: геометрия, сечения, сталь, нагрузки внешние, внутренние усилия (по версии автора проекта), узлы. Данных более чем достаточно.
Injener-81
Спасибо за информацию...я сразу не догадался...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что ещё не хватает?
Если мне лично, то времени и желания заниматься тем, что уже давно пройдено и не интересно с профессиональной точки зрения..

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Правда это ничего не изменит я к этому проекту не имею отношение.
Ктаре я бы постарался помочь, но она к этому проекту не имеет никакого отношения...

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как видим, колонны при шарнирном примыкании ферм, не вписываются в нормы только по требованиям предельной гибкости. Как я уже писал выше, это не авария, а нарушение норм.
Учитывая запасы прочности в колоннах, отклонения от проектного положения как в плоскости, так и из плоскости рам для несущей способности конструкций зачастую не представляют существенной опасности, однако они приводят к повреждениям элементов стенового ограждения, узлов сопряжения примыкающих конструкций, нарушению проектного положения подкрановых путей (при их наличии) и тем самым затрудняют нормальную эксплуатацию здания.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 00:56
#52
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Были в свое время Госстроевские Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам…
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Категория технического состояния.png
Просмотров: 85
Размер:	61.7 Кб
ID:	239015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оценка состояния стальных конструкций по внешним признакам.png
Просмотров: 87
Размер:	92.6 Кб
ID:	239016  
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 08:53
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Учитывая запасы прочности в колоннах, отклонения от проектного положения как в плоскости, так и из плоскости рам для несущей способности конструкций зачастую не представляют существенной опасности, однако они приводят к повреждениям элементов стенового ограждения, узлов сопряжения примыкающих конструкций, нарушению проектного положения подкрановых путей (при их наличии) и тем самым затрудняют нормальную эксплуатацию здания.
Всё верно, только какое отношение всё это имеет к предельной гибкости?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2021, 10:17
#54
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,421


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Дело в том, что если бы к первоначальным картинкам была бы сразу представлена расчетная схема (даже графически), то и мнения (возможные замечания) могли быть профессиональными, а не просто разговорами любопытствующих...
Такие вопросы методом соревнования "в крутизне" присутствующих не решаются. Могут такое "насоветовать"... Каждое слово должно быть обосновано соответствующим (нормы) образом. Все остальное - филология... Как можно решить какую-либо задачу, не имея исходных данных?
Но это вам с вашей высоты виднее конечно). Но с моих скромных знаний было очень профессионально , что вызывает только восхищение и признательность собравшимся.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 19.07.2021 в 10:24.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 15:04
#55
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё верно, только какое отношение всё это имеет к предельной гибкости?
Так, Вы разъясните. Может, действительно, я не так понял и все перепутал...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 15:22
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
однако они приводят к повреждениям элементов стенового ограждения, узлов сопряжения примыкающих конструкций, нарушению проектного положения подкрановых путей (при их наличии) и тем самым затрудняют нормальную эксплуатацию здания.
Это как раз и регламентируется предельной гибкостью. 2 ПС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 15:58
#57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Так, Вы разъясните. Может, действительно, я не так понял и все перепутал...
Я же написал:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
4. При физической длине колонны H=3.15 (м) и Мю=2,0 Гибкость составляет Я=133,8 при допустимом значении [Я]=124,9
5. Фактическое перемещение от нормативного ветра без учета пульсации f=0.011 (м); f/H=1/286<1/150
Именно пунктом 5, а также предельными отклонениями при изготовлении и монтаже, определяются параметры, о которых Вы говорили в сообщении 51. И с этим для данной рамы всё хорошо. Предельная же гибкость никого отношения к этому не имеет. Она даже, строго говоря, не относится ко 2-му предельному состоянию (как утверждает Бахил), под которым нормы понимают деформативность. Это просто некое дополнительное не очень жесткое ограничение, на которое, наряду с предельной деформативностью, можно даже не обращать внимание, если всё исправно стоит и эксплуатация не затруднена - пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 16:26
#58
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я же написал:


Именно пунктом 5, а также предельными отклонениями при изготовлении и монтаже, определяются параметры, о которых Вы говорили в сообщении 51. И с этим для данной рамы всё хорошо. Предельная же гибкость никого отношения к этому не имеет. Она даже, строго говоря, не относится ко 2-му предельному состоянию (как утверждает Бахил), под которым нормы понимают деформативность. Это просто некое дополнительное не очень жесткое ограничение, на которое, наряду с предельной деформативностью, можно даже не обращать внимание, если всё исправно стоит и эксплуатация не затруднена - пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017.
Но пока здание не построено, вы не можете выполнить требования п. 18.3.4.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 18:07
#59
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Начнем с того, что Вы ссылаетесь на свои прикидочные расчеты, как на нечто абсолютно верное…
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предельная же гибкость никого отношения к этому не имеет
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это просто некое дополнительное не очень жесткое ограничение, на которое, наряду с предельной деформативностью, можно даже не обращать внимание
Абсолютно голословное и, я бы даже сказал, опасное для проектировщика утверждение… Готов доказать соответствующими теоретическими выкладками, которые положены в основу норм. Нормы в данном случае имеют определенные ограничения в применении, поэтому оговаривают условия в виде предельной гибкости сжатых стержней (критические напряжения не превосходят предел пропорциональности материала). Просто не вижу в этом никакого смысла… Все это можно самостоятельно прочитать в курсах сопромата.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
можно даже не обращать внимание, если всё исправно стоит и эксплуатация не затруднена - пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017.
Пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017 только оговаривает возможность эксплуатации без усиления при определенных и довольно жестких условиях.
Думаю, никто не будет спорить, что при повышении гибкости сжимаемых стальных элементов возрастает их деформативность при одной и той же нагрузке. Как и то, что при изгибе колонны по шарниру (крепление стойки фермы) встает вопрос о наружном стеновом ограждении…
Как то так…
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 18:50
#60
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Абсолютно голословное и, я бы даже сказал, опасное для проектировщика утверждение… Готов доказать соответствующими теоретическими выкладками, которые положены в основу норм. Нормы в данном случае имеют определенные ограничения в применении, поэтому оговаривают условия в виде предельной гибкости сжатых стержней (критические напряжения не превосходят предел пропорциональности материала). Просто не вижу в этом никакого смысла… Все это можно самостоятельно прочитать в курсах сопромата.
Очень интересно об этом послушать. Хотя бы в виде ссылок на конкретные места в литературе.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания фермы и колонны. Что думаете ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел примыкания металлической колонны. Грамотно? agafosha Металлические конструкции 14 06.08.2012 23:47
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? -Илья- Металлические конструкции 2 24.07.2012 18:54
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24