Перекрытие "гудит" и вибрирует. - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие "гудит" и вибрирует.

Перекрытие "гудит" и вибрирует.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2024, 18:19
Перекрытие "гудит" и вибрирует.
Rumata_XIV
 
Регистрация: 09.02.2024
Сообщений: 16

Доброго всем дня.

Очень прошу помощи с перекрытием. Отсутствие конструктора и "хотелки" в дизайне привели к плачевным результатам в плане звукоизоляции. Отругать я себя отругал, теперь нужно придумать, как это исправить.

Дом пятистенок примерно 8х9м, стены в один полнотелый кирпич. Залить полноценное ЖБ перекрытие не успевали к холодам, поэтому на ЖБ армопояс поставили двутавровые балки (с закладными пластинами в армопоясе). На две комнаты 3,3х3,3м использовали 160мм двутавры, с шагом около 1000мм, на зал 4,8х9 использовали 200мм двутавры с шагом около 1000мм (от 920 до 1200мм). Далее перекрытие по слоям, снизу вверх: профиль Н60 (малым ребром вниз), арматура/бетон (40мм над профилем), каменная вата для плавающих полов плотностью около 110, стяжка с водяным ТП.

Но, по глупости, на двутавры были наварены полосы металла 16х16мм —*на двутавр 200мм по две полосы, на 160мм одну полосу—*чтобы приподнять профиль Н60 над двутавром, для отделки потолка подобием массивной доски (из фанеры 16мм и шпона). То есть двутавры не подшиваются, а остаются в интерьере. Результат — по перекрытию невозможно ходить, так как шаги отдаются гулом и мелкой вибрацией. От шагов в одной стороне перекрытия в другом конце вибрирует направляющий профиль для ГКЛ, облокоченный на стену. Проблема была понятна уже при заливке по профилю Н60, но надеялись, что вес стяжки прижмет всю конструкцию. Насколько я понимаю проблему, она в "большом бокале на тонкой ножке", так как весь вес стяжки передается на двутавры через крохотную площадь между полосами 16мм и малой гранью профиля Н60.

Выходов вижу не много: 1) Из фанеры (чтобы не было усушки) наклеить и нарезать брусков и вбивать их между металлическими брусками 16мм и профилем H60. 2) Поставить между (и вдоль) двутавров дополнительные деревянные балки, закрепив их к стенам на анкера, чтобы часть нагрузки от профиля передавалась на эти балки. Перед анкерением максимально подпереть балки снизу распорками.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-01-22 в 14.21.25.jpg
Просмотров: 396
Размер:	286.5 Кб
ID:	261473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-01-26 в 18.22.43.jpg
Просмотров: 395
Размер:	43.2 Кб
ID:	261474  

Просмотров: 4237
 
Непрочитано 12.02.2024, 16:14
#41
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


я так смутно помню старый СНиП, когда еще после ВУЗа интересовался - есть расчет на зыбкость

при конструировании он делался?
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2024, 14:16
| 1 #42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Раз "гудит", значит очень жёсткая конструкция с частотой более 20 Гц.
Увеличь массу - гудёж прекратится.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2024, 15:36
#43
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я так смутно помню старый СНиП, когда еще после ВУЗа интересовался - есть расчет на зыбкость

при конструировании он делался?
Сейчас он в СП20 - Д.2.2 Предельные прогибы (физиологические).
Но не в нем дело, а в том, местами перекрытие бьется о балки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
в качестве эскиза как можно притянуть плиту к балкам
вот это, вероятно, наиболее лучшее решение (+монтажная пена).
(и перед выполнением слегка нагрузить плиту. )
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2024, 17:32
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
местами перекрытие бьется о балки
Это откуда? Или я что-то пропустил?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие "гудит" и вибрирует.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45