Непрочитано 25.01.2010, 20:38
Шов с полным проваром
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Объясните пожалуйста что такое шов сполным проваром и чем он отличается от обычного сварного шва. Какие у него особенности или сложности? Когда его лучше применять.
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 71656
 
Непрочитано 21.07.2016, 20:36
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... в чем же заключалось существо написанного и что именно вопиюще неверного в моей интерпретации?
Суть написанного мной - поправка написанного lexabelic. Он говорит, что только один тип шва канает под "полный провар". А я типа: много типов.
Вы же собственно непричем. Но сказанное Вами:
Цитата:
СНиП не относит односторонний шов с разделкой в стыковых сварных соединениях к швам с полным проваром
звучит как отрицание сказанного мной в целом, т.е. Вы как бы с lexabelic согласны.
На деле-то полных проваров дофига форм существует, так?
Ну и к тому же я не соглашусь с формулировкой СНиП - односторонний шов с разделкой в стыковых сварных соединениях таки МОЖЕТ быть швом с полным проваром - например, с остающейся подкладкой, с подваркой, тонких пластин с зазором и т.д. и т.п.
Я кстати не знаю, где и как написано об этом в в СНиП.
Я лишь понимаю принцип: полный провар - это когда провариваешь полностью всю толщину. Не мытьем, так катаньем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 20:57
#42
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


ZVV, правильно ли говорить о равнопрочности/неравнопрочности применительно к тавровому соединению? Я считаю, что нет. Только к стыковому. Ну вы больше с Dima888 на эту тему говорили.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. товарищ lexabelic выразился не вполне корректно, и я на это немного указал.
Да.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
односторонний шов с разделкой в стыковых сварных соединениях таки МОЖЕТ быть швом с полным проваром - например, с остающейся подкладкой, с подваркой, тонких пластин с зазором
Да.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 21:25
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я ответил, что согласно п. 13.42 СНиПа, вариант "1)с односторонней разделкой и без подварки корня шва"
На самом деле ты написал:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Все-таки СНиП не относит односторонний шов с разделкой в стыковых сварных соединениях к швам с полным проваром.
Тоесть про корень шва в твоей фразе ничего не было. Есть разница, не? А меня забанили. Почему то. За безобидное слов "хрня", которое модератор почему то прочел в более жесткой интерпретации
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я кстати не знаю, где и как написано об этом в СНиП.
Дак уже ж написали выше: в п.13.42 СНиП II-23-81*
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 22:37
#44
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
звучит как отрицание сказанного мной в целом, т.е. Вы как бы с lexabelic согласны.
Может быть изначальная формулировка действительно получилась недостаточно понятной, раз сразу несколько человек истолковали её неправильно. Но в сообщении №36 я подробно расписал, что подразумевалось. Комментировать написанное там считаю излишним.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
ZVV, правильно ли говорить о равнопрочности/неравнопрочности применительно к тавровому соединению? Я считаю, что нет. Только к стыковому.
Говорить о равнопрочности/неравнопрочности правильно для любого соединения (сварного, болтового, клееного, паяного, итд.), которое способно воспринимать(передавать) усилие равное или большее предельному усилию прикрепляемого элемента ("обеспечивать равную прочность"). Тавровое сварное соединение (и с разделкой и без) может быть равнопрочным на статические нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На самом деле ты написал:
Цитата:
Сообщение от ZVV :
"Все-таки СНиП не относит односторонний шов с разделкой в стыковых сварных соединениях к швам с полным проваром."
Тоесть про корень шва в твоей фразе ничего не было.
В сообщении №34 в цитате Ильнура идет перечисление видов швов:"При этом шов может быть односторонним, двусторонним, односторонним с подваркой корня, с остающейся подкладкой, и т.д. и т.п.". Если ты обратишь внимание, слово "односторонним" выделено мною жирным курсивом шрифтом. И ответ на цитату относился только к выделенному фрагменту, остальные утверждения не оспаривались. Во всяком случае, это подразумевалось и можно было спросить по сути вопроса если что-то было непонятно в формулировке.

Последний раз редактировалось ZVV, 21.07.2016 в 22:46.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 07:30
2 | #45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Охренеть 3 страницы обсасывания нормированного термина
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 08:41
#46
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Offtop: Компетентность некоторых.. налицо.. хи-хи-хи (гнусаво хихикаю))))))))))))))))))))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 09:56
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... в п.13.42 СНиП II-23-81*
По квалификации Крокодила я первым отнес себя к некомпетентным и решил незамедлительно восполнить пробел. Нашел эфтот пункт и читаю:
13.42. Выполнение всех стыковых швов следует предусматривать либо двусторонней сваркой, либо односторонней сваркой с подваркой корня или на подкладках.

И теперь уже я офигеваю от "компетентности" иных - в этом пункте НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО про равнопрочность швов! Этот раздел ВАЩЕ про листовые конструкции, а не квалификация по признаку равнопрочности. Только не нужно начинать типа: "вообще-то в целом там подразумевается и т.д. и т.п. нечленораздельное мычание...".
Бахил, дай будь любезен дать прямую ссылку на норму с нормированием термина. А то тут мы почти все (ну, кроме тебя и крокодила) некомпетентны в эфтом сверхсложнейшем вопросе. Просвети.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 10:55
#48
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
13.42. Выполнение всех стыковых швов следует предусматривать либо двусторонней сваркой, либо односторонней сваркой с подваркой корня или на подкладках.

И теперь уже я офигеваю от "компетентности" иных - в этом пункте НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО про равнопрочность швов! Этот раздел ВАЩЕ про листовые конструкции, а не квалификация по признаку равнопрочности.
Смотрите пункт 2.3 Пособия по сварным соединениям к СНиП. Там написано.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 11:21
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просвети
это каламбур про методы анализа полного провара?)
 
 
Непрочитано 22.07.2016, 11:51
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
это каламбур про методы анализа полного провара?)
Да, ультразвучный каламбур.
Пункт Пособия:
Цитата:
2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п.13.42 главы СНиП II-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке.
Думаю, это умнейший пункт. О том, что равнопрочными могут считаться как двусторонние, так и односторонние.
Насчет односторонних уточнено - только с подваркой, или с подкладкой. Согласимся. Правда непонятно, почему ссылка на раздел "Листовые".
Ну, для усложнения разговора можно добавить, что это для электродуговой сварки. А есть еще газосварка ...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 14:19
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А есть еще газосварка ...
Offtop: И тут Остапа Ильнура понесло...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 14:21
#52
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Читайте, разбирайтесь:
ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 08:32
#53
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кратко:
Соединяется кусок металла с другим куском металла. Надо сварить.
1. Можно обварить по контуру соприкасающиеся места неглубоким швом, при этом соединение произойдет только по контуру или даже по части контура. Внутри контура - "пустота".
2. Можно приварить соприкасающиеся места с проплавлением всей площади соприкосновения. Соединение будет по всей площади контура.
Это - полный провар.
Прим. 1. Термин "соприкосновение" применен условно: на практике редко когда детали контактируют, обычно имеется зазор.
2. Бывает неполный провар.
3. Применяют для полноценного использования сечения соединения.
4. Часто для глубокого проплавления необходимо разделать (подготовить) детали, т.е. расширять доступ электроду путем снятия фаски и прочее.
Я не понял , можно картинку? (
Homel вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:00
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Я не понял , можно картинку?
https://dwg.ru/dnl/7144
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св1.jpg
Просмотров: 536
Размер:	76.2 Кб
ID:	173873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св2.jpg
Просмотров: 454
Размер:	89.0 Кб
ID:	173874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св3.jpg
Просмотров: 411
Размер:	70.7 Кб
ID:	173875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св4.jpg
Просмотров: 408
Размер:	79.2 Кб
ID:	173876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св5.jpg
Просмотров: 393
Размер:	91.0 Кб
ID:	173877  

wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:01
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ещё
и многое другое в картинках там же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св6.jpg
Просмотров: 343
Размер:	98.2 Кб
ID:	173878  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:54
#56
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Я извиняюсь, что влез в разговор к умным людям. Но хотел посоветоваться. Верно ли я понимаю, что если я беру провар с разделкой кромок (моем случае односторонний) без прописи УЗК. То принимаю гарантированную ширину шва равной глубине разделки кромок (согласно п. 3.9 Пособия по сварке к старому снип) с расчетным сопротивлением Rwf либо Rwz. На сколько я понимаю значения 2,6 и 2,8 в формулах 5 и 6 пособия по сварке учитывают наплавленный валик шва, при необходимости зачистки шва я принимаю h в чистую.
В таблице 4 СП есть понятие стыковые и угловые, если закладываю тавровое с проваром оказываюсь почему-то за нормативным полем.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:10
1 | #57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, что влез в разговор к умным людям. Но хотел посоветоваться. Верно ли я понимаю, что если я беру провар с разделкой кромок (моем случае односторонний) без прописи УЗК. То принимаю гарантированную ширину шва равной глубине разделки кромок (согласно п. 3.9 Пособия по сварке к старому снип) с расчетным сопротивлением Rwf либо Rwz. На сколько я понимаю значения 2,6 и 2,8 в формулах 5 и 6 пособия по сварке учитывают наплавленный валик шва, при необходимости зачистки шва я принимаю h в чистую.
В таблице 4 СП есть понятие стыковые и угловые, если закладываю тавровое с проваром оказываюсь почему-то за нормативным полем.
1. Не нужно киш-миш из СНиП и СП устраивать, так неможно согласно закону.
2. Пособие к СНиП - умнейшая вещь, и в трудную минуту ея и нужно придерживаться. Изложенное в Пособии Вы поняли правильно.
3. В СП в табл.4 все правильно - шов с проваром или угловой шов - это как бы вид ШВА в соединении. Тавровость же - признак (вид) СОЕДИНЕНИЯ железных предметов. Не путать ШОВ с СОЕДИНЕНИЕМ. Например, тавровое соединение может быть на заклепках или на скотче. Или на электросварке с проваром. Или на электросварке с угловым (угловыми) швами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 07:55
#58
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Не нужно киш-миш из СНиП и СП устраивать, так неможно согласно закону.
2. Пособие к СНиП - умнейшая вещь, и в трудную минуту ея и нужно придерживаться. Изложенное в Пособии Вы поняли правильно.
3. В СП в табл.4 все правильно - шов с проваром или угловой шов - это как бы вид ШВА в соединении. Тавровость же - признак (вид) СОЕДИНЕНИЯ железных предметов. Не путать ШОВ с СОЕДИНЕНИЕМ. Например, тавровое соединение может быть на заклепках или на скотче. Или на электросварке с проваром. Или на электросварке с угловым (угловыми) швами.
Спасибо за ответ.
Хочу уточнить пару моментов.

1. Не совсем понял почему киш-миш, методику расчета я беру из пособия к снип, а расчетное сопротивление из СП. Методику я могу брать с любого источника (учебник, пособие, еврокод) если она не противоречит СП и им не оговаривается, расчетное сопротивление материала я принимаю согласно СП.
3. В табл. 4 СП нет понятия шов с проваром, есть соединение стыковое и с угловыми швами.
Соответственно рассматривая тавровое соединение я принимаю расч. сопротивление шва по строке углового шва вне зависимости есть провар или его нет.
От сюда следует, что все сварные соединения под углом принимаются с расчетным сопротивлением Rwf, Rwz. Даже если я закладываю угловое соединение с тупым углом 179 град, и только для соединения стыкового (угол 180 град) я принимаю сопротивления шва как для стыкового соединения.

В соответствии с СП получается так?
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 22:55
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
...1. Не совсем понял почему киш-миш, методику расчета я беру из пособия к снип, а расчетное сопротивление из СП. Методику я могу брать с любого источника (учебник, пособие, еврокод) если она не противоречит СП и им не оговаривается, расчетное сопротивление материала я принимаю согласно СП.
3. В табл. 4 СП нет понятия шов с проваром, есть соединение стыковое и с угловыми швами.
Соответственно рассматривая тавровое соединение я принимаю расч. сопротивление шва по строке углового шва вне зависимости есть провар или его нет.
От сюда следует, что все сварные соединения под углом принимаются с расчетным сопротивлением Rwf, Rwz. Даже если я закладываю угловое соединение с тупым углом 179 град, и только для соединения стыкового (угол 180 град) я принимаю сопротивления шва как для стыкового соединения.
В соответствии с СП получается так?
1. Пособие к СНиП содержит специфику СНиП, и в некоторые моменты могут возникать противоречия с СП. СНиПам по 20-30 лет, СП - вчерашние. Методики несут в себе нормативную составляющую, а Пособии к нормам - особенно.
3. Вся тема посвящена "ПРОВАР"у. Рассматривая тавровое соединение, принимайте в расчет НАЛИЧИЕ полного провара, если таковое имеет быть место. Это логично будет. А закрыть глаза - нелогично. Особенно если это навеяно в связи с чтением двух норм - СНиП и СП.
Выше в теме есть ссылка на определение "ПРОВАР"а.
Угловые швы проверяются на срез - в этом есть сермяжная правда. Но как можно полностью приплавленный стык проверять на срез при работе на разрыв или изгиб? Есть даже момент, когда такое соединение в норме МОЛЧА принимается равнопрочным основной железке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 08:52
#60
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Весело тут у вас
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шов с полным проваром



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2007 18:16