Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах. - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах.

Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах.

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 05.11.2011, 01:57
Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах.
akhrustalev
 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91

Доброго дня коллеги, интересует ваше мнение, конструктивная критика в такой ситуации.

Строительная фирма хочет строить таунхаусы в московской области. Таунхаусы 2- этажные с нагрузкой до 20 т/м стены. Из данных по грунту известно - 1 слой Насыпной грунт суглинистый с включением дресвы и строительного мусора, неслежавшийся. высота слоя 3 м. Далее Суглинок мягкопластичный с примесью органики показатель текучести 0,7.

Меня попросили посмотреть более дешевую альтернативу спроектированным 9 метровым ж.б. сваям некой проектной конторы. Хочу предложить под стены сделать мелкозаглубленный монолитный армированый ленточный фундамент, с уплотненной подсыпкой из ПГС - 500 мм, и уплотненным тяжелой техникой существующего насыпного грунта. Время проведения работ - плюсовая температура, для качественного уплотнения.

Логика такая, расчетное сопротивление взять из рекомендуемых в Приложении 3 СниП 2.02.01-83* для уплотненных насыпных грунтов 12т/кв.м. применить с запасом, а деформации от неравномерной осадки, сил морозного пучения будет компенсировать подсыпка и принимать на себя армированная монолитная лента.

Подскажите, чего еще не учел, как лучше поступить в таком случае.

Последний раз редактировалось akhrustalev, 05.11.2011 в 02:07.
Просмотров: 20667
 
Старый 07.11.2011, 00:01
#41
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
Далее октрыть программу Арбат и получить расчет в самых неблагоприятных условиях
ню-ню, с таким подходом только шашкой махать в чистом поле. 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.11.2011, 00:15
#42
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
максимальная заданная (очень странная) погонная нагрузка на стену подвала 20
максимальное расстояние между ближайшимим несущими стенами 4
количество этажей 2
подвал 1
полная расчётная нагрузка на 1м2 1.5
итого этажей выше фундамента 3
нагрузка на 1 погонный метр фундаментной ленты 18
то же, при перекрёстных фундаментных лентах 9
при КСС 1.2
итого погонная нагрузка на ленту, т/м 10.8
А чего случилось, жалко конструктору деньги дать?
А самим считать и отвечать неохота...
То ли это еврейский бизнес, то ли армянская математика.
читай внимательно устал уже перепечатывать напечатанное выше, я и есть конструктор которому деньги дают, не переживай за нашего брата, смог бы я буть простым строителем тут 2 дня от конструкторов отбиваться на ихнем поле, подвала нет, ваши цифры потолочные, извини больше на подобного рода посты-предположения отвечать не буду.

И самое главное как дети блин - большой пук в лужу - что меняет в предидущем посте сказаное вами ????

Ладно, мне кажется тему пора закрывать мы тратим время друг друга, а превращаем серьезный технический форум в площадку форума Дом 2

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump;
ню-ню, с таким подходом только шашкой махать в чистом поле. 8-)
очень аргументированое возражение для высокого технического специалиста ))))))))))))))

Последний раз редактировалось akhrustalev, 07.11.2011 в 00:26.
akhrustalev вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 00:18
#43
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
никакая сила морозного пучения не поднимется на пол метра через подсыпку, и если бы даже подсыпки небыло плотность и прочность впученного грунта меньше чем у бетона поэтому такое не возможно она просядет до площади расчетного сопротивления грунта - а это и будет весь фундамент. Будут незначительные деформации воспринимаемые жесткой лентой. Поправте меня если что не так
Давайте подтверждать свои слова ссылками на документы! А то так, по вашему, получается, что пучения так вообще и не бывает!
Алекс80 вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 00:30
#44
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
очень аргументированое возражение для высокого технического специалиста ))))))))))))))
так легко и просто перейти от пространственной задачи к плоской - что тут можно возразить?! Я уже даже не спрашиваю, как вычислялся отпор при условии, что осадки неравномерные, а характеристики насыпного грунта - неопределенные...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.11.2011, 00:34
#45
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Давайте подтверждать свои слова ссылками на документы! А то так, по вашему, получается, что пучения так вообще и не бывает!
Что например подтвердить документами, что вдруг случайно небольшая часть грунта вырастет относительно поверхности на пол метра, я в природе и в документах такого не видел. Вы меня поймали )))) Плотность вы надеюсь не имеели ввиду
Про пучение вы меня не правильно поняли, мы его как раз и обсуждали и есть два варианта решения либо уйти от него заглубившить либо быть к нему готовым, но это не тема ветки, про мелкозаглубленным фундаментам есть куча литературы - там все эти вопросы обсуждаються. Здесь вопрос больше по насыпным грунтам был.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump;
так легко и просто перейти от пространственной задачи к плоской - что тут можно возразить?! Я уже даже не спрашиваю, как вычислялся отпор при условии, что осадки неравномерные, а характеристики насыпного грунта - неопределенные...
у вас есть критика расчетной схемы - говорите или читайте выше уже отвечал, ответ на не спрашиваемый вопрос - см. соответсвующую литературу, и ответе пожалуйста на мой, вы все узнали затратив куча ресуросов получили отпор допустим 15 тс/м и осадку до 3-4 см и что дальше ???

Последний раз редактировалось akhrustalev, 07.11.2011 в 00:47.
akhrustalev вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 00:37
#46
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.11.2011 в 00:30.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 00:40
#47
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


akhrustalev, а что Вы злитесь? Геологии -нетути, ну хоть нагрузки хотя бы дайте. И жёсткости нижнего этажа (хотелось бы). А так получается задача такая: "граждане, поковыряйте пальцем в одном месте и примите решение, а то мне завтра чертежи заказчику сдавать". Ну, сдадите чертежи, потом по Вашим чертежам чего-то там..., потом Вас за яйца возьмут. Вы думаете, я так сильно переживаю за Ваши яйца? Откуда у Вас 20 тонн на погонный метр на двухэтажном домике?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.11.2011, 00:49
#48
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Ладно хватит вырывать мои слова из контекста хорошо я все понял. Всем спасибо тема закрыта, не вижу больше смысла повторятся читайте все выше.

Цитата:
Сообщение от kulvazab;
Откуда у Вас 20 тонн на погонный метр на двухэтажном домике?
Вы не можите придумать вариант при котором у вас будет 20 тс/м.п. а вот люди могут

Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru;
у так и отрабатывай свое бабло .. зачем нам гадать лопнет стена у твоего творения или не лопнет
да еще не понял ( 24 диаметра выходит ) это че за бред ..
не опускайтесь до хамства если вас чем то обидела жизнь я здесь не причем. Можешь больше здесь не писать отвечать я тебе не собираюсь.

Последний раз редактировалось akhrustalev, 07.11.2011 в 00:56.
akhrustalev вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 00:51
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
вас есть критика расчетной схемы - говорите или читайте выше уже отвечал, ответ на не спрашиваемый вопрос - см. соответсвующую литературу, и ответе пожалуйста на мой, вы все узнали затратив куча ресуросов получили отпор допустим 15 тс/м и осадку до 3-4 см и что дальше ???
критиковать особо нечего - есть невнятные словесные описания непонятно чего. я спрашиваю про расчетную схему фундаменты, Вы отчего-то говорите о шарнирно-опертой балке (это при монолитных ленточных фундаментах?!). прошу рассказать, как вычисляли отпор грунта при неизвестных осадках - зачем-то отсылаете к неизвестной литературе. вот покажите Вашу расчетную схему графически, с размерами и нагрузками - будет о чем говорить предметно... а пока Вы выглядите троллем.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.11.2011, 01:02
#50
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
критиковать особо нечего - есть невнятные словесные описания непонятно чего. я спрашиваю про расчетную схему фундаменты, Вы отчего-то говорите о шарнирно-опертой балке (это при монолитных ленточных фундаментах?!). прошу рассказать, как вычисляли отпор грунта при неизвестных осадках - зачем-то отсылаете к неизвестной литературе. вот покажите Вашу расчетную схему графически, с размерами и нагрузками - будет о чем говорить предметно... а пока Вы выглядите троллем.
Тема закрыта - ответ очевиден грамотному 5 курснику ПГС, отвечал я с выпуском многих ньюансов которые есть в литературе по мелкозагрубленным фундаментам - это не вопрос ветки повторяю еще раз. Хотите узнать читайте нормы по мелкозаглубленным. Господа проявите уважение к автору тема начиналась с другово вопроса а превратилось в базар по совершенно иным направлениям, не говоря о том что Вам просто лень все прочитать, я не доказывать сюда пришел. Всем спасибо еще раз.
akhrustalev вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 01:03
#51
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.11.2011 в 00:29.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 01:08
#52
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


akhrustalev, здоровенный железнодорожный вагон принимает в себя угля 70 тонн. Вместе с массой вагона это где-то 80-85 тонн. Вы вагон когда-нибудь видели? Вы представляете себе эту штуковину? Эта штуковина будет весить, наверное, даже больше всего Вашего дома. А у Вас - 15-20 тонн на каждый метр. То есть четые метра каждой Вашей стены - это один вагон, гружёный углём.
А осадка 3-4см... Такую осадку даёт дом этажей в 10.
kulvazab вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 01:19
#53
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.11.2011 в 00:29.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 01:21
#54
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 11:48.
TK вне форума  
 
Автор темы   Старый 07.11.2011, 01:30
#55
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
akhrustalev, здоровенный железнодорожный вагон принимает в себя угля 70 тонн. Вместе с массой вагона это где-то 80-85 тонн. Вы вагон когда-нибудь видели? Вы представляете себе эту штуковину? Эта штуковина будет весить, наверное, даже больше всего Вашего дома. А у Вас - 15-20 тонн на каждый метр. То есть четые метра каждой Вашей стены - это один вагон, гружёный углём.
А осадка 3-4см... Такую осадку даёт дом этажей в 10.
Отвечу одному чтобы остальные стали сомневаться в себе. Осадку в чем ?????????? 3-4 см ?????????????????? У меня грунт насыпной, там ты один со своим весом такую осадку дать сможешь возможно, а в торфах люди по пояс проваливаются ? Хватит скакать с темы на тему мы давно ушли от сути поднятого вопроса и занимаемся базаром. И я тебе условно сказал с запасом, что бы даже в этом случае показать что - это ничего не меняет. Как и раз 10 до этого !!!

Хорошо 20 тон это я тоже с запасом взял !!!! Ты меня поймал со своими вагонами - молодец садись 4. !!!!!

Последний раз редактировалось akhrustalev, 07.11.2011 в 01:35.
akhrustalev вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 01:42
#56
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.11.2011 в 00:27. Причина: вот и пообчались о фундаментах
3016661@mail.ru вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 02:23
#57
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Опять злится. Схемы - не даёт, нагрузок - не даёт, геологии - нет. И всё равно злится.
Кой чёрт серчать-то, akhrustalev?
Цитата:
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
20 тон это я тоже с запасом
А на меня-то зачем сердится? Я-то тут причём? 20 тонн... Ни хрена себе запасик! Вот я б так жил, и мне бы за это ничего не было. Я тоже хотел бы так проектировать.
Давайте, шайтан бы Вас побрал, данные! Шаг, пролёт, нагрузка, грунт, количество этажей.
Вроде бы русский язык придумали у Вас, а понять ничего невозможно...

"На грунте с неизвестными характеристиками осадка дома неизвестной массы может принимать любые значения"
Ну, да, а консоль неизвестной жёсткости под неизвестной нагрузкой даёт неизвестный прогиб второй степени...
ТК, не в обиду, пожалуйста.

akhrustalev:
сервер - не найден
ресурс - недоступен
видимость - ноль
иду по приборам

Последний раз редактировалось kulvazab, 07.11.2011 в 03:02.
kulvazab вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 05:43
#58
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Автор - какая-то геология я так понял у вас есть... Сколько скважин делали
Какая длина/ширина таун хауса? Он там один или поселок?
А теперь давайте представим ситуацию, что вы все сделали как вы сказали - балка длиной 6 м все ОК заармировали нижней арматурой - но у Вас то неразрезная жесткая конструкция - на опоре арматуры тоже надо бы??? А теперь еще есть вариант что у Вас 2 пролета под балкой модуль упругости грунта 10000МПа, а затем 5000МПА (цифры условно) - получите что-то похожее на консоль, не находите? Насыпной грунт тем и плох, что он может быть разной степени уплотненности по полощадке, и разного состава (с одно стороны бетон лишний выкидывали, а с другой стороны весь микррайон мусор выносил)

20 т. вполне может быть под средней стеной
стена 0,4 х объемный вес блока 1,4 х коэффициент 1,3 х высота 6 = 4,4 т/м (штукатурку забыл)

перекрытия с полезной нагрузкой ж/б толщиной 0,2 + полезная 0,2 + полы/перегородки 0,2/0,15? х пролет 6 м х 2 перекрытия = 12 т/м

кровля плоская - ж/б толщиной 0,2 + снег 0,12? + кровля 0,2? х пролет 6 м = 5,3 т/м

ИТОГО: 22 т/м
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 07.11.2011 в 05:50.
Alekceich вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 09:26
#59
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
ИТОГО: 22 т/м
Тем более такую тему закрывать нельзя, как бы автор не ругался.
А перспективно развивается тема: всего-то три дня допросов, и один из следователей вычислил погонную нагрузку. Так, глядишь, и состав перекрытий через неделю узнаем.
akhrustalev, так держать! Чтоб никто не догадался, что Вы там строите. Не выдавайте тайну военную. Она ж тут всем так нужна.

Последний раз редактировалось kulvazab, 07.11.2011 в 09:48.
kulvazab вне форума  
 
Старый 07.11.2011, 10:09
#60
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


а как насчет винтовых свай?
прорезать насыпной грунт и связать мет. ростверком, на подстанцииях иногда так делают.
расчет там довольно простой. Почитайте инфу у производителей.

против морозного пучения можно утеплитель жесткий под фундамент положить. Расчет по CTO_36554501-012-2008
При таком решении заглубляться не нужно. Этот вариант лично я не считал и не применял...
Zedvik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59