Добрый день. Подскажите, как лечить это, своих мозгов уже не хватает:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 88.4389% ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 86 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0670792 приложено против 2.63714 получено) в загружении 1. Наложена связь Сколько не редактирую, а какой-нибудь узел постоянно выдает ошибку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() Заменил на Uy всё посчиталось, и в закреплении основания стоит шарнир, тоже бы не мешало поглядеть там... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Здравствуйте!
Лира Софт 10.12. В файле 650_G_2_KM_PP_29_05 — compiled произошла странная заковыка. Файл является расчетным для двух блоков, которые я создавала одновременно. При этом блок в осях В-Г (я его для вашего удобства выделила в отдельный файл "111") спокойно считается, а блок в осях Д-Е (выделила в "222") дает ГИС. Проблема вроде в пеньках прогонов (так как для гиса дает точки сопряжения прогонов с пеньками), но я эти пеньки создавала так: сделала 1 шт, потом раскопировала с базовой точкой и упаковала. Попытка нарисовать под проблемной точкой пенек заново ни к чему не привела( Здания сами по себе зеркальные (хотя я не зеркалила, а рисовала по отдельности) Вот явно какая-то мелкая ошибка, но я ее не вижу ![]() Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2025
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, выполняю учебный проект. Хотел бы попросить помощи. Рассчитываю 17-этажное здание, схему собирал в САПФИРЕ, затем перевел в ЛИРУ САПР. Во время расчет возникают невязки в различных загружениях с появлением геометрически изменяемой системой. Далее при расчете армирование появляется много КЭ с ошибками, видимо из-за этих невязок. В чем проблема, может кто подскажет. Сколько голову не ломал, не понимаю, что происходит, где ошибка. Заранее большое спасибо! В отчете появляется такая ошибка:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №3 общая невязка решения 0.011388% ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №6 общая невязка решения 99.9999% ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №7 общая невязка решения 100% ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 37367 по направлению X при максимальной невязке 100% (0 приложено против -0.280941 получено) в загружении 3. Наложена связь ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 37367 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -0.157928 получено) в загружении 3. Наложена связь Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 29150 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 7.10302e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 1908 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.88758e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 29204 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.84069e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 36838 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.63008e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 56405 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.29028e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 261 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.99351e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17790 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.91457e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 56423 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.87451e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 5791 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 3.75911e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17430 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.73863e-006 получено) в загружении 6 ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 наибольших невязок. Всего их 70613. Невязки обнаружены в направлениях X, Y, Z, UX, UY, UZ . Видимо, я где-то супер грубо накосячил, но где именно? Заранее большое спасибо! Работаю в ПК ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая версия), САПФИР 2016 Последний раз редактировалось Wawe, 05.05.2025 в 18:31. Причина: Не указал версию ПО |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211
|
У вас здание не имеет связей с земным шаром, упругого основания недостаточно, здание скользит по его поверхности в бесконечность. Вводите связи по Х и У по всей фундаментной плите. Если у вас два коэффициента упругого основания С1 и С2 (по Пастернаку, кажется), то вводите оболочечные элементы за пределы фунд. плиты, тогда С2 начнет работать. Но как в Лире задать оболочку на упругом основании но без материала - тут не подскажу.
Последний раз редактировалось VitaKo, 06.05.2025 в 14:09. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |