Непрочитано 26.06.2012, 21:33
Геометрически изменяемая система (Лира)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,402

В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Просмотров: 371232
 
Непрочитано 27.04.2024, 17:46 Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Проблема с "Геометрически изменяемая система в узле 86 по направлению Z"
#681
Smb_once

Проектировщик
 
Регистрация: 27.04.2024
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Добрый день. Подскажите, как лечить это, своих мозгов уже не хватает:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 88.4389%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 86 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0670792 приложено против 2.63714 получено) в загружении 1. Наложена связь
Сколько не редактирую, а какой-нибудь узел постоянно выдает ошибку.
Вложения
Тип файла: zip 10м_2.zip (34.7 Кб, 14 просмотров)
Smb_once вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2024, 11:48
#682
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Smb_once Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, как лечить это, своих мозгов уже не хватает:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 88.4389%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 86 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0670792 приложено против 2.63714 получено) в загружении 1. Наложена связь
Сколько не редактирую, а какой-нибудь узел постоянно выдает ошибку.
У подкосов с шарнирами разберитесь, там стоит X, Y, Z, т.е. подкосы могут летать где угодно свободно от схемы
Заменил на Uy всё посчиталось, и в закреплении основания стоит шарнир, тоже бы не мешало поглядеть там...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 09:21
#683
Smb_once

Проектировщик
 
Регистрация: 27.04.2024
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Nikolay1979, благодарю!
Smb_once вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 15:36 однотипные конструкции - одни считаются, другие ГИС...
#684
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384


Здравствуйте!
Лира Софт 10.12.
В файле 650_G_2_KM_PP_29_05 — compiled произошла странная заковыка.
Файл является расчетным для двух блоков, которые я создавала одновременно. При этом блок в осях В-Г (я его для вашего удобства выделила в отдельный файл "111") спокойно считается, а блок в осях Д-Е (выделила в "222") дает ГИС. Проблема вроде в пеньках прогонов (так как для гиса дает точки сопряжения прогонов с пеньками), но я эти пеньки создавала так: сделала 1 шт, потом раскопировала с базовой точкой и упаковала. Попытка нарисовать под проблемной точкой пенек заново ни к чему не привела( Здания сами по себе зеркальные (хотя я не зеркалила, а рисовала по отдельности)
Вот явно какая-то мелкая ошибка, но я ее не вижу
Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: rar для форума.rar (90.8 Кб, 6 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 16:08
#685
nemo186


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 11


В файле 222 по сои Д между осями 3-5 не хватает балки на отметке 6,81, в ее середину у вас должны были прийти связи.
nemo186 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 17:16
#686
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 51



Слишком свободно прогон на пеньке сидит, нужно обратно запретить поворот вокруг Y, чтобы прогон в пропеллер не превращался.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2025, 17:44
#687
Wawe


 
Регистрация: 05.05.2025
Сообщений: 1


Здравствуйте, выполняю учебный проект. Хотел бы попросить помощи. Рассчитываю 17-этажное здание, схему собирал в САПФИРЕ, затем перевел в ЛИРУ САПР. Во время расчет возникают невязки в различных загружениях с появлением геометрически изменяемой системой. Далее при расчете армирование появляется много КЭ с ошибками, видимо из-за этих невязок. В чем проблема, может кто подскажет. Сколько голову не ломал, не понимаю, что происходит, где ошибка. Заранее большое спасибо! В отчете появляется такая ошибка:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №3 общая невязка решения 0.011388%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №6 общая невязка решения 99.9999%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №7 общая невязка решения 100%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 37367 по направлению X при максимальной невязке 100% (0 приложено против -0.280941 получено) в загружении 3. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 37367 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -0.157928 получено) в загружении 3. Наложена связь
Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 29150 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 7.10302e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 1908 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.88758e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 29204 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.84069e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 36838 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.63008e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 56405 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -4.29028e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 261 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.99351e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17790 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.91457e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 56423 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.87451e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 5791 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 3.75911e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17430 по направлению UZ. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -3.73863e-006 получено) в загружении 6
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 наибольших невязок. Всего их 70613. Невязки обнаружены в направлениях X, Y, Z, UX, UY, UZ
.
Видимо, я где-то супер грубо накосячил, но где именно?
Заранее большое спасибо!
Работаю в ПК ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая версия), САПФИР 2016
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 26
Размер:	215.2 Кб
ID:	267974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 26
Размер:	216.1 Кб
ID:	267975  
Вложения
Тип файла: zip Лира.zip (8.96 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: zip Сапфир.zip (2.31 Мб, 2 просмотров)

Последний раз редактировалось Wawe, 05.05.2025 в 18:31. Причина: Не указал версию ПО
Wawe вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2025, 13:18
#688
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Wawe Посмотреть сообщение
супер грубо накосячил
Цитата:
Сообщение от Wawe Посмотреть сообщение
при расчете армирование появляется много КЭ с ошибками
Оси пластин сонаправлены?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2025, 13:39
#689
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Wawe Посмотреть сообщение
Видимо, я где-то супер грубо накосячил, но где именно?
Заранее большое спасибо!
У вас здание не имеет связей с земным шаром, упругого основания недостаточно, здание скользит по его поверхности в бесконечность. Вводите связи по Х и У по всей фундаментной плите. Если у вас два коэффициента упругого основания С1 и С2 (по Пастернаку, кажется), то вводите оболочечные элементы за пределы фунд. плиты, тогда С2 начнет работать. Но как в Лире задать оболочку на упругом основании но без материала - тут не подскажу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.png
Просмотров: 19
Размер:	14.9 Кб
ID:	267994  

Последний раз редактировалось VitaKo, 06.05.2025 в 14:09.
VitaKo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24