Сообщений: n/a
|
Не за что!
Можно и не снижать, тогда перекрытия будут содержать в себе больше арматуры (т.к. больше их жесткость=больше усилия в них). Это при расчете по 1-й группе. а для расчета по второй группе МКЭ использовать не обязательно, возможно так у Вас и поступают. Цитата:
Уж по мне, так вариант с деформационной моделью - проще, т.к. можно "в одном файле", меняя лишь диаграммы определять и несущую способность и кривизну, да и понятней и наглядней. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
В общем последние волосы потерял с этим вопросом. Не наставите ли на путь истинный: ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДРУЖИТЬ расчет по деформированной модели и легкую МКЭ программу типа Лиры?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Нелинейный расчет в Лире и будет подобием расчета по деформационной модели, проблема в том, что реализация алгоритмов во всех программах закрыта - все говорят, что все по нормам, но результат везде разный. Была бы серьезная сертификация (на уровне верификации) программ на соответствие норм - да я бы сам скинулся на оплату, лишь бы знал, что конкретный инструмент четко реализует положения норм. Деформационная модель изначально и делалась для ЭВМ. Кто у нас может качественно программу проверить - НИц Строительство, РААСН, МГСУ, может еще кто...? Но это невозможно, в любом месте наверняка за такую ответственность денег запросят мешками... а жаль. раз нормы ориентированы на ЭВМ, так пусть будет и полноценная сертификация, и гарантии, что предложенные на рынке программы нормам соответствуют. Именно по части конструктивных расчетов. А промежуточный выход - использовать то, что есть. Даже если физнелин лиры не строго по нормам - все же вряд ли там откровенная залипуха, он имеет то же право на жизнь что и нормы в силу большого разброса реальных прогибов. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SergeyKonstr, нормы допускают считать по разным методикам. те, что прописаны - сертифицировать реально, это не такая уж и проблема. мне известен даже случай обращения компании поставщика к авторам норм, но не сошлись по цене (к счастью =))
Про физнелин Лиры - напомню, что при разрушающих нагрузках - результат отдаляется от правды, плюс для сжатых элементов не учитывается влияние прогиба, а расчет с учетом геом. нелина - не всегда выручит, ибо элемент может быть сам по себе с незначительным моментом, не превышающим случайный эксцентриситет. Ну и концентраторы будут портить картину. По поводу меня-практика - лучше через 15 лет меня переспросить, что я думаю... Реально матерые практики, проектирующие стадионы и высотки в Сити - запрещают коэффициенты, жесткие вставки, армирование "по Лире" и пр., зато считают в Ansys огнестойкость, сваи солидами и тп. Мой подход на ихний - не похож =) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
0.6-0.2 из СП 52-103-2007. Залесов у нас одним из первых начал писать про них, кажется еще в 2005-м была статья в строительной механике. Вот только Залесов свою идею развил до идеи, которая предлагалась с 50-х наверное многими учеными - а именно нелинейность в виде момент-кривизна, вот это именно его вариант, но что-то в жизнь не пошел - разработчики программ предпочли делать "полный физнелин", т.е. соотношение момент-кривизна определяет сама программа.
А в 2007-м коэффициенты появились в СП, причем Федор Пинежанинов с САПР2000 считает, что это дело рук С.Б.Крылова (известного д.т.н-а крутого спеца из НИИЖБа), а не Залесова. Так-что возможно к-ты Крылова ) |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
"Нормальный физнелин" имел ввиду "физнелин в Лире по совету Ал-й", вместо просто коэффициентов по СП. Ну и конечно на будущее какую-нибудь серьезную прогу искать. На которую не жалко времени (например как раз необходимость знания французского и останавливает от изучения Code-Aster)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Строительная механика и расчет сооружений №1 за 2005г. Самая первая статья
P.S. Огромное спасибо SergeyKonstr за данную ссылку
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19
|
Уважаемый lbr, подскажите как вы армируете вашу перфорированную плиту поперечной арматурой? Загнал в лиру вашу схемку, и отдельные конечные элементы показывают в ЛИРАРМ баснословную поперечную арматуру. Как в таком случае поступают? Извините за может быть глупый вопрос
![]() Последний раз редактировалось Sercherkasov, 20.04.2012 в 16:59. Причина: или не обязательно lbr)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
Sercherkasov, вопрос не глупый, на тот момент, когда разбирался со снижением Е, в поперечку не заглядывал. Сейчас заглянул и офигел. Площадь требуемой поперечной арматуры- космическая, что делать- пока не знаю. Может кто-нибудь подскажет?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278
|
lbr, как утверждал один мой преподаватель, Лира никогда не считает правильно поперечную арматуру, но правильно показывает где её необходимо устанавливать, а площадь необходимо считать ручками.
BYT, по геом. нелин. читайте пример №8 в Лире |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
а чтож вы хотели от второй производной перемещения? Где имеется "правильная" сетка КЭ с равномерным загружением там и поперечная сила вычисляется более менее верно (+/- 30% точности). А где есть реальный каркас, там начинается шаманство.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |