Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2015, 17:25
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 44513
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:36
#61
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны?
Серия 1.400-15 в.0.
хорошая мысль, стол типа МН-225 сделать, если уж сильно хочется, чтобы момент передавался
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:36
#62
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Балка лежит на закладной сверху. Закладная в монолитном поясе будет.
жаль картинки (узла) не видно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:43
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
жаль картинки (узла) не видно.
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (3.4 Кб, 150 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:48
#64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


по мне так это шарнирный узел.
поперечка точно есть, = опорной реакции.
продольное усилие в элементе есть? Если да, то момент в закладной от этого усилия можно найти.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:54
#65
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по мне так это шарнирный узел.
дак конечно шарнирный. но он принят шарнирным, а фактическая работа будет обеспечивать частичное защемление, вот Engy и Meknotek и хотят выяснить, какой момент в граммах будут держать сварные швы и закладная.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:56
#66
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот Engy и Meknotek и хотят выяснить, какой момент в граммах будут держать сварные швы и закладная.
Лично я не хотел это выяснять, т.к. данный узел как "шарнирный" изначально бредовый. Но поскольку Вы утверждаете, что там будут мизерные усилия - попросил Ваш расчет. Я так понимаю его(расчета) нет?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Определить усилия, затем определить деформации закладной (изгиб пластины, растяжение+вырыв анкеров), затем определить уменьшение момента от этих деформаций и т.д. Итерационный процесс нахождения усилий статически неопределимой системы. В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
Вот Ваше "объяснение". А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 17:34
2 | #67
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Я вам уже ответил! Не существует инженерной методики расчета данного узла! Ее нет, понимаете? Может по буквам? Н Е С У Щ Е С Т В У Е Т И Н Ж Е Н Е Р Н О Й М Е Т О Д И К И Р А С Ч Е Т А Д А Н Н О Г О У З Л А! Неужели до вас вообще не доходит? Чтобы создать методику расчета подобного узла необходимо проводить испытания данных узлов. Создать гипотезу/ы работы данного узла, проверить ее на опытах, выявить расхождения, объяснить их и т.д. и т.п., и только потом получите заветную формулу по которой сможете посчитать данный узел. Лучше, что вообще можно сделать без опытов (натурных), это смоделировать подобный узел в каком-нибудь Abaqus с учетом всех нелинейностей, жесткостей, концентраторов напряжений, сварных швов, короче говоря учитывая "цвет травы и окрас совы" и получить прямое решение задачи. Которое, кстати, ничего вам не гарантирует и весь "грех на душу" берете на себя. Все!

В вашем же случае, очевидным, простым и правильным решением будет сделать шарнирное опирание балки через стальную прокладку. О чем вообще вся тема на 67 постов? Задали вопрос - получили ответ. Вам же сразу намекнули, что там не все так просто с этими узлами, поэтому подобные узлы раньше были в какой-то там серии, а потом с выходом новой серии подобные узлы убрали, потому что их работа сложна, для учета всех необходимых факторов в рамках обычного расчета, кроме того, необходимости в таких узлах абсолютно нет никакой, они заменяются более простыми и понятными. Однако регулярно эти узлы применяются всякими дурачками, которые и знать не знают как это в итоге будет работать. Но это не от большого ума.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 18:42
#68
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
хорошая мысль, стол типа МН-225 сделать, если уж сильно хочется, чтобы момент передавался
Да в принципе изначально задача не ставилась, конкретно сосредоточится на передаче момента. Я понял, что он там возникнет и посоветовался как его учесть.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Лично я не хотел это выяснять, т.к. данный узел как "шарнирный" изначально бредовый. Но поскольку Вы утверждаете, что там будут мизерные усилия - попросил Ваш расчет. Я так понимаю его(расчета) нет?



Вот Ваше "объяснение". А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
Тут конечно моя вина, я немного неправильно сформулировал топик. В принципе я не ограничен какими-либо решениями. Были предложения избавится от закладной и сделать узел шарнирным и я принял их к сведению. Мне бы идеально подошел этот вариант. Я так понял, что нужно сделать узел подобный опиранию балки на колонну. Т.е. в месте опирания на центрирующую прокладку в балке выполнить ребро, и пропустить болты через НП балки, только вот в металле болтами стягивают НП и опорную плиту колонны, а здесь как? На самораспирающихся анкерах? Искал в серии по опиранию металлических элементов на ж.б. колонны, но так и не нашел нужного мне узла или пропустил. Подсобите пожалуйста, если несложно.

Последний раз редактировалось Engy, 31.03.2015 в 18:52.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 19:25
#69
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
согласен с GGCAT
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
С этим вопросом вам сразу туда http://tsniisk.ru
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
Вложения
Тип файла: pdf Стык балки с колонной.pdf (1.7 Кб, 104 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 19:52
#70
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
Опять голословные утверждения? Еще раз - хоть парой цифр поделитесь - где там "шарнирность"? Где Ваш расчет "податливости закладной"? Уже третий раз прошу, а Вы начинаете увиливать в сторону и выкладывать еще какие-то узлы.

Кстати о них:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
Уж не за Вами ли проводил обследование тов. plotnik? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789

Просто ответьте на мой вопрос - это по-Вашему шарнир? Момента не будет?

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:02.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:02
#71
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Meknotek, с какой стати Вы требуете от меня расчет. Я высказываю свое голословное мнение. Вы хотите запретить мне это делать? Я уже сказал в №46
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я не претендую на неоспоримость своего мнения
у Вас может быть свое мнение, Вы даже, в отличие от меня, можете обосновать его цифрами. Можете?
Пугать я совсем не хотел. Вы никогда такого узла примыкания к колонне на накладке не видели? Я и просил высказаться тех, кто занимается металлами по этому узлу - жесткий или шарнирный или неправильный. Вы как считаете?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:12
#72
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Meknotek, с какой стати Вы требуете от меня расчет. Я высказываю свое голословное мнение.
т.е. Вы просто голосовно утверждаете, что:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
тогда надо было в том сообщении так и написать "не подтверждено расчетами, просто я так думаю". Иначе Ваши фразы могут создать впечатление у читающих, что Вы разбираетесь в данном вопросе, что делали расчет и что данный узел 100% безопасен. А Вы тем временем просто
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я высказываю свое голословное мнение.
!


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у Вас может быть свое мнение, Вы даже, в отличие от меня, можете обосновать его цифрами. Можете?
Специально для Вас выкладываю (см.вложение)

Подставляете в формулу циферки и получаете значение момента. Вы его в расчете сварных швов собирались не учитывать?
Узел, в котором возникает и учитывается момент - шарнирный? (это я и про узел ТСа, и про данный узел)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Пугать я совсем не хотел.
Просто если не в курсе методик расчета - добавляйте в конце сообщения "ИМХО", "я так считаю" и т.п. И тогда проблем не будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень3.png
Просмотров: 119
Размер:	181.2 Кб
ID:	146763  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:26
#73
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
тогда надо было в том сообщении так и написать "не подтверждено расчетами, просто я так думаю".
я так и писал
а в этой тебе еще не видел ни одного расчета
Цитата:
Подставляете в формулу циферки и получаете значение момента. Вы его в расчете сварных швов собирались не учитывать?
Узел, в котором возникает и учитывается момент - шарнирный? (это я и про узел ТСа, и про данный узел)
как у Вас все просто. Пролет балки один метр, подставляем циферки в формулу и считаем сварные швы на этот момент. Пролет 7 метров, подставляем те же самые циферки в ту же самую формулу, получаем тот же самый момент и считаем сварные швы. Правильно? Откуда картинка-то?
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная
Какой момент-то учитывать?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:30
#74
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная
Какой момент-то учитывать?
Медицина тут бессильна...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:35
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какой момент-то учитывать?
пластический
при чем здесь 1 метр или 7?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:37
#76
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Медицина тут бессильна...
Offtop: Вы забыли ИМХО добавить. А то остальные участники подумают, что Вы доктор.
Уровень обсуждения у Вас примерно, как уровень современной медицины.

А как насчет момента? Какой момент учитывать в этом узле? По той формуле? А от нагрузки и пролета этот момент не зависит?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:50
#77
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пластический
при чем здесь 1 метр или 7?
Подождем, пока "пациент" станет различать понятия "момент, воспринимаемый сечением" и "момент, действующий в сечении"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы забыли ИМХО добавить. А то остальные участники подумают, что Вы доктор.
К сожалению, тут и без "ИМХО" диагноз понятен

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А как насчет момента? Какой момент учитывать в этом узле? По той формуле? А от нагрузки и пролета этот момент не зависит?
mainevent100, почитайте на досуге, прежде чем участвовать в обсуждениях подобных узлов. Многое прояснится.

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:59.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:02
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Offtop: доктор, а расчеты-то Ваши где
я привел этот узел для сравнения с рассматриваемым узлом автора. это не значит, что применяю его, тем более, что металлами не занимаюсь. хотел услышать мнение специалистов. пока слышу только истерику.
Вы называете этот узел жестким, тогда этот узел влияет на определение усилий в балке. О чем изначально и говорилось автором, да и Вами. Вы показали формулу пластического момента и что? Я могу такую же формулу показать на первоначальный узел автора и сказать, считайте по этой формуле.
посмотрел Муханова, нашел там этот узел, вот что он пишет:
Цитата:
такое соединение предполагается шарнирным, поскольку опорная реакция передается лишь со стенки балки. Но в действительности это жесткое соединение.... поворот в соединении отсутствует. Очевидно в сварных швах соединения (в точке С) появляются недопустимые напряжения. Для жесткого сопряжения необходимо прочно соединить пояса балки с опорной конструкцией
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Муханов.jpg
Просмотров: 81
Размер:	165.7 Кб
ID:	146773  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:11
#79
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы показали формулу пластического момента и что?
Да ничего, проходите мимо )))) все уже все поняли. Если что - ссылку я Вам оставил на гугл. Почитайте на досуге

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я могу такую же формулу показать на первоначальный узел автора и сказать, считайте по этой формуле.
Давайте, покажите такую формулу на узел автора. Формулу в студию! Но именно на узел автора. Желательно из авторитетного источника (хотя бы учебника для ВУЗов). На Ваш "шарнирный" узел я привел формулу для учета момента в соединении. Остальное - см. ссылку в гугле.

А что до Вашей ссылки:
Цитата:
такое соединение предполагается шарнирным, поскольку опорная реакция передается лишь со стенки балки. Но в действительности это жесткое соединение.... поворот в соединении отсутствует.
Сам автор Вам говорит: это НЕ шарнир. Какие вопросы еще по "шарнирности" у Вас остались?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:23
#80
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Сам автор Вам говорит: это НЕ шарнир. Какие вопросы еще по "шарнирности" у Вас остались?
Муханов говорит "предполагается шарнирный, потому что реакция передается только стенкой" и говорит "не рекомендуется применять соединение, показанное на рис. ...", следует "прочно соединить пояса балки с опорной конструкцией" ввиду того, что "поворот отсутствует". Проводите аналогии с узлом автора. Вы настаивали на его полужесткости, вот и считайте эту полужесткость. Я считаю его шарнирным. Пластический шарнир будет образовываться? Ключевое слово "шарнир"
Автору советовал считать угол поворота опорного сечения и через него находить отрыв закладной. Вы что предлагаете?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44