Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?

Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2016, 06:54
Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?
JIupin
 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22

Собственно, весь вопрос и содержится в заголовке темы. Если кто-то располагает информацией поделитесь пожалуйста.
Просмотров: 23823
 
Непрочитано 26.12.2016, 13:11
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ну ты всё-таки знай меру в троллинге
Зря ты. Так вот рождаются революционные вещи, переставляющие с ног на голову принципы.
От тебя лично никакого толку - ты даже не можешь конструктивно критиковать. Одни эмоции. Как глухонемой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:08
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, здраво, но центр тяжести растянутой части все же ближе к "перекрестью" тавра. В твоем случае в полке будет изгиб в собственной плоскости, он приведет к перераспределению напряжений в ней и где-то может и перенапряг случиться. Двигай ближе к "углу", как во фланцах и принято. И, возможно, сопрягай свои штуки со стенкой.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:36
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Во! Уже это БСК на полном серьёзе обсуждают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:21
1 | #64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Да и вроде п.5.2 СП16 предписывает для стали выполнять технические требования ГОСТ 27772.
тот же пункт 5.2 "предписывает" и ГОСТ 19281
В новом госте 19281 кстати маркировка теперь тоже 345 ,а не 09Г2С как раньше.
Я так понимаю что все идет к тому, что нормироваться будет именно предел прочности, а уж по какому рецепту он достигается - дело снабжения
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:58
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, да и нет в этом ничего плохого. Ведь мы не расписываем фракции щебня и В/Ц для бетона и даже не ссылаемся на какие-то готовые рецепты. Мы просто пишем "тут налить B20 или прочнее". В подавляющем большинстве случаев нам и от стали-то чего-то особенного не нужно - только чтоб Ry и E соблюдались.
 
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:19
#66
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
gorbun, да и нет в этом ничего плохого. Ведь мы не расписываем фракции щебня и В/Ц для бетона и даже не ссылаемся на какие-то готовые рецепты. Мы просто пишем "тут налить B20 или прочнее". В подавляющем большинстве случаев нам и от стали-то чего-то особенного не нужно - только чтоб Ry и E соблюдались.
Да яж тока за!!!
Но чтоб было ясно, четко и однозначно понятно!
А не как щас - при перепечатке выкинули уточняющее примечание и стало совсем все непонятно!
Ну или дописали, как в нашем случае
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2021, 12:54
#67
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Сталь то С375 вернули или нет ? уже 2021 . А то у меня она в проекте стоит.
Все есть тут вроде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-12_12-59-42.png
Просмотров: 41
Размер:	81.8 Кб
ID:	238084  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.06.2021 в 13:00.
Ктара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 GARU Металлические конструкции 8 01.02.2017 09:30
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". почему применяют сталь С255 для элементов ферм? Семенов Сергей Металлические конструкции 3 13.02.2012 23:21
Почему "BLIPMODE" убрали? +Alex+ Программирование 17 18.12.2011 14:52
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... VadimVG Металлические конструкции 8 08.07.2009 14:06