Характеристики расчетной схемы для модального анализа.
ret87
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178

Добрый день.
Есть такой пример: многопролетное складское здание. Колонны - железобетон, перекрытие - из ферм типа Молодечно. Верхние пояса ферм раскреплены профлистом, который формирует жесткий диск покрытия.
Если жесткость профлиста определить по "Рекомендациям по применению стальных профилированных настилов...", то жесткого диска в общем-то не получается, и первые формы деформаций по результатам модального анализа получаются какие угодно, но только не поступательные/крутильные. Ну и значения пульсационной составляющей тоже сомнения вызывают. А если в эту расчетную схему еще и фундаменты добавить...
Вопрос: все-таки, нужна ли для модального анализа упрощенная расчетная схема? Возможно, где-то в литературе есть требования к данным расчетным схемам. Большая просьба поделиться.
Просмотров: 5143
 
Непрочитано 19.06.2023, 11:10
#61
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Да уж давненько: https://docs.cntd.ru/document/603700806
Спасибо. И действительно с сентября прошлого года выпилили все СП из обязательного перечня. Во дают)
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2023, 16:26
#62
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65


Смотрите примеры расчётов: РЕКОМЕНДАЦИИ по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках, ЦНИИПСК, 1980
GVI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Характеристики расчетной схемы для модального анализа.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с выбором расчетной схемы Wicked Конструкции зданий и сооружений 2 27.07.2018 05:38
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение Igor1985 Основания и фундаменты 3 19.06.2017 14:26
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59