Расчет сварных швов в базе колонны.
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, товарищи инженеры!
У меня возник вот такой вопрос. Хотелось бы разобраться, что к чему.
Расчитываю базу колонны. База жесткая, по типу жесткой базы в КОМЕТЕ (тип 10, на 4ех болтах, с траверсами и опорными ребрами). При расчете программа мне выдает, что катет шва прикрепления траверсы к опорной плите - 20мм. Показалось много. Почитал в Белене - написано, что швы, крепящие ветви траверсы к опорной плите, расчитываются на полное усилие, действующее в колонне. примерно прикинул вручную - получается почти также. Но ничего не нашел про то, как расчитываются швы прикрепления самой колонны к опорной плите. Они назначаются конструктивно не менее минимальных и в работе не учитываются?(а все усилия передаются через швы крепления траверсы к опорной плите) Или же все швы (колонна-к опорной плите и траверсы-к опорной плите) расчитываются совместно на полное усилие в колонне? (по типу примера 4 пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций).
Извините, если туплю, но хочется окончаьтельно разобраться с этим вопросом!
Просмотров: 29860
 
Непрочитано 26.08.2024, 23:14
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так покажи свою "образцово-показательную", где отрыв вплоть до "расслоя".
Ужос... Када например двутаровая ветвь сквозной отрывается от плиты, то там такор расслой..господи не приведи. А что показать-то? Так непонятно? Тяжелый случай....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 07:20
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
двутаровая ветвь сквозной отрывается от плиты
С тобой всё ясно, "крепкий конструктор".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 12:00
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С тобой всё ясно, "крепкий конструктор".
А с тобой непонятно. Вопрос с п.43, на который я отвечал на п.52 - напоминаю для тебя:
Цитата:
...вопрос: если в сквозной колонне не строгать плиту и не фрезеровать торцы ветвей колонны, ветви приваривать к опорной плите, по какому принципу рассчитывать катет шва?
Теперь понятна фраза "...от отрыва ничего кроме сварки" ?
Или все равно "Странные у тебя базы"? База-то не моя, и не твоя. База с п.43.
Свои фантазии с траверсами и прочими конструкциями баз можешь изложить вне вопроса.
Кстати, вот моя образцово-показательная база, вариант без траверс-шмраверс:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База.png
Просмотров: 82
Размер:	36.0 Кб
ID:	264407  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2024 в 12:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 16:43
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или все равно "Странные у тебя базы"?
Разве нет? Весьма странные. "Кто так строит?"(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 17:12
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Разве нет?
Конечно нет.
Цитата:
Весьма странные.
Весьма разумные, надежные, простые в исполнении.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кто так строит?
Так строим мы, разумные. Конструируем расчетно-обоснованные для данного объекта базы, как впрочем и всеиные узлы. А кто-то видимо строит по принципу "чиртож из Беленя" или "образ из серии 1917 года" .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварных швов в базе колонны.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет колонны с прямоугольной консолью 150мм. D-Casper Конструкции зданий и сооружений 6 21.06.2010 01:15
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44