Непрочитано 18.05.2011, 11:24
Содержание проектной документации
йцукен0204
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175

Ситьюёвина: Имеются четыре альбома проекта капитального ремонта здания - АС,ВК,НВК,ОВ.Подписи ГИПа,директора проектной конторы,исполнителя(на листах).Пояснит. записки отдельно нет,но по альбомам вроде вс понятно.Достаточно ли это для строительства?Где можно посмотреть обязательный состав проекта?Есть опасение,что подрядчик сможет потом потребовать возмещения убытков,в связи с тем,что ему не передали полный проект
Просмотров: 22348
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:02
#61
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Не нужна,в ГК четкие формулировки относительно экспертизы
Вот именно.
***
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства.

(ст. 49, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 21.04.2011))


Где это видано, чтобы при капремонте брали разрешение на строительство. Всегда так ковырялись.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:30
#62
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Экспертиза мне кажется нужна из-за усиления фундаментов...
Лучше уточнить во все известных органах и проверяющих и административных. Может у вас как-то и пройдет.

Из личного опыта, были в экспертизе, и присутствовали про скандале, даже двух.
Одни делали кап.ремонт 2-х этажного здания для соцработников, усиление фундаментов, тяжи в стенах - обязали приносить проект, проходить экспертизу, не забыть про ПОС.
Вторые делали вентиляцию, протягивали доп. короб в помещение (заказчики ФСБ), тонкостей не знаю, знаю что уже 3 месяца ходили, и тут ПОС потребовали, по-моему вопрос решился давлением сверху, но им дали положительное заключение.
Может один регион от другого и отличается, предвзятостью, но лучше по конкретному, данному случаю уточнить,(хоть в самой экспертизе).
janita вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:31
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Где это видано, чтобы при капремонте брали разрешение на строительство. Всегда так ковырялись.
Ну может и ковырялись.
Но здесь не так:

Цитата:
Статья 51. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Цитата:
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Цитата:
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);*51.17.4)
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
Изменения затрагивают конструктивную безопасность.

А настучать в администрацию или какую-нибудь надзорную комиссию любой может при желании.
Если только лес вокруг, может и повезёт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:38
#64
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Изменения затрагивают конструктивную безопасность.
Это довольно спорно. Где толкование конструктивной безопасности?
На практике целые заводы реконструируются под бизнес-парки без всяких разрешений на строительство. Причем посреди Москвы.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:51
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну вообще то усиление фундаментов подразумевает обычно их частичное разрушение...
+ низкая квалификация лесных рабочих
+ дебилизм прораба
+ отсутствие экспертизы
+ проект энного года ликвидированной фирмы
+ в лес надзорные органы наверное просто так не поедут
+ йцукен0204 видимо не в состоянии проверить и принять работы

В общем то факторов много... И с какой стороны лучше спорить заказчику тоже не факт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 11:04
#66
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
Лучше уточнить во все известных органах и проверяющих и административных. Может у вас как-то и пройдет.
Проектировщики говорят,что теперь вся ответственность на ГИПов возложена,и пользуясь этим цены задрали,негодяи

Цитата:
Из личного опыта, были в экспертизе, и присутствовали про скандале, даже двух. Одни делали кап.ремонт 2-х этажного здания для соцработников, усиление фундаментов, тяжи в стенах - обязали приносить проект, проходить экспертизу, не забыть про ПОС.
Вторые делали вентиляцию, протягивали доп. короб в помещение (заказчики ФСБ), тонкостей не знаю, знаю что уже 3 месяца ходили, и тут ПОС потребовали, по-моему вопрос решился давлением сверху, но им дали положительное заключение.
Без проекта чтоли пытались?
У нас чекисты вообще на всех кладут,им законы не писаны
Цитата:
Это довольно спорно. Где толкование конструктивной безопасности?
На практике целые заводы реконструируются под бизнес-парки без всяких разрешений на строительство. Причем посреди Москвы.
Фигасе там дела творятся!У нас тут сарай то без разрешения фик отремонтируешь...
Цитата:
Ну вообще то усиление фундаментов подразумевает обычно их частичное разрушение...
+
Цитата:
+ низкая квалификация лесных рабочих
+ дебилизм прораба
не факт
Цитата:
+ отсутствие экспертизы
+ проект энного года ликвидированной фирмы
и че?
Цитата:
+ в лес надзорные органы наверное просто так не поедут
кто их знает...
Цитата:
+ йцукен0204 видимо не в состоянии проверить и принять работы
с чего ли баня загорелась?Хотя я склоняюсь к тому,чтобы технадзора нанять на это дело,чтоб не сидеть на объекте сутками и ответственности за этот не нести

Последний раз редактировалось йцукен0204, 20.05.2011 в 11:12.
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:23
#67
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Хм...
Ну если вы наняли службу заказчика, то по идее она несёт за всё ответственность...
Или что у вас там за служба нанята только для аукционов ?

Наймите службу заказчика нормальную. И проблем не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:31
#68
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наймите службу заказчика нормальную. И проблем не будет.
Проблем не будет. Проблема - найти нормального специалиста.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:35
#69
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наймите службу заказчика нормальную. И проблем не будет
Абсолютно правильно!

А сами почитайте отчетик по техсостоянию здания, рекомендации их и выводы.Сколько износ, каково состояние конструкций... Чертежики усиления поглядите, ну может рядом хоть какой-то знаток-строитель, или знаток-проектировщик окажется, покажите... Лишний раз лучше соломку подложить...
А вообще здание какого года постройки? сколько у него простоя?
janita вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:04
#70
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Так если фундаменты усиливаете - это уже не ремонт получается.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:12
#71
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


"По решению заказчика и с согласия экспертной организации, выполняющей государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт, возможна экспертиза сметной документации в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации

<Письмо> Минрегиона РФ от 09.12.2010 N 41384-ИП/08 <О государственной экспертизе сметной документации инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджетных средств>

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежит проверке на предмет достоверности использования направленных на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов. При этом затраты на капитальный ремонт не относятся к капитальным вложениям и проверке на предмет достоверности сметной стоимости не подлежат.

В то же время в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектная документация на капитальный ремонт, за исключением отдельных случаев, подлежит государственной экспертизе.

Минрегион РФ считает, что по решению заказчика и с согласия экспертной организации, выполняющей государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт, возможна экспертиза сметной документации в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации. В случае отказа государственной экспертизой в экспертизе сметной документации, экспертиза сметной документации может быть проведена в организации, выполняющей негосударственную экспертизу проектов (прошедшей аккредитацию в установленном порядке), или другой организации, имеющей допуск на разработку и проверку сметной документации.

Одновременно сообщено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" определение начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта осуществляет заказчик капитального строительства.

Перейти в текст документа»»»http://www.consultant.ru/online/base...e=LAW;n=110345
Addimom вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:22
#72
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Так если фундаменты усиливаете - это уже не ремонт получается.
Не поленилась - позвонила в нашу экспертизу, сказали реконструкция! ...
...Может лукавят...
janita вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:48
#73
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хм...
Ну если вы наняли службу заказчика, то по идее она несёт за всё ответственность...
Или что у вас там за служба нанята только для аукционов ?

Наймите службу заказчика нормальную. И проблем не будет.
Только для аукционов. Авторский надзор отпадает. Инженером тех. надзора скорее всего захотят назначить меня,но нфик оно мне надо? Я взяток брать не собираюсь.
Цитата:
А сами почитайте отчетик по техсостоянию здания, рекомендации их и выводы.Сколько износ, каково состояние конструкций... Чертежики усиления поглядите, ну может рядом хоть какой-то знаток-строитель, или знаток-проектировщик окажется, покажите... Лишний раз лучше соломку подложить...
А вообще здание какого года постройки? сколько у него простоя?
1956-го,не эксплуатировалось с 1978,износ фундамента - 40%,Общий 54%
Цитата:
Так если фундаменты усиливаете - это уже не ремонт получается.
Думаете,кому то это интересно,кроме меня?Получу разрешение на кап. ремонт( с этим,скорее всего проблем не будет) и усе
на сообщение
Цитата:
Addimom
У нас проверяющие требуют только,чтоб смета в РЦЦС была заверена,раньше прокатывало
Цитата:
Не поленилась - позвонила в нашу экспертизу, сказали реконструкция! ...
...Может лукавят...
А имеет принципиальное значение, кап. ремонт или реконструкция?Все одно разрешение получать нужно, экспертиза ПД не нужна вроде как...
П
Цитата:
роблем не будет. Проблема - найти нормального специалиста.
Чтоб ответственность на него переложить, и самому на объекте постоянно не сидеть.Будет кому претензии предъявить,если что.А ответственные работы(монтаж перекрытий,кровли,фундаментов) все равно самому смотреть придется
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:54
#74
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Чтоб ответственность на него переложить, и самому на объекте постоянно не сидеть.Будет кому претензии предъявить,если что.
Ну технадзору претензии вы вряд ли предъявить сможете. Он по закону ни за что не отвечает в общем-то.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:59
#75
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну технадзору претензии вы вряд ли предъявить сможете. Он по закону ни за что не отвечает в общем-то.
Как это???А нафик он нужен???Че они нужны ток КС подписать?Вечно лезут,гады,и мешают работать!В советское время им же за год работы квартиру давали,во там текучка была!
А че за закон,где это написано?Или Вы имели ввиду,что суды всегда на их стороне?
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:05
#76
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Как это???
За все отвечает по закону подрядчик. Статья 754 ГК.

Цитата:
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
А нафик он нужен???
Можно не нанимать. И вообще заказчику можно не следить за ходом работ. Закон это позволяет. Статья 748 ГК.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 13:10
#77
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Можно не нанимать. И вообще заказчику можно не следить за ходом работ. Закон это позволяет. Статья 748 ГК.
Т.е.,они там залили в землю 10 кубов вместо 20 бетона,засыпали строительным мусором вместо песка,а нам на это плюнуть?
Технологию можно нарушать очень много где(для экономии,или по собственному раздолбайству) - фик заметишь,что то может всплыть,а что то и нет,или прослужит лет 25 вместо 50.Кто через 25 лет кого искать будет?Нельзя так,не следить
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:11
#78
janita


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну технадзору претензии вы вряд ли предъявить сможете. Он по закону ни за что не отвечает в общем-то.
На технадзор необходимо отдельный аукцион проводить! это точно. тогда он будет отвечать за все, что вы в госконтракте укажите!
janita вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:16
#79
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Нельзя так,не следить
Ну конечно, следить надо. Просто контроль за ходом строительства - это право заказчика. А не обязанность.


Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
На технадзор необходимо отдельный аукцион проводить! это точно. тогда он будет отвечать за все, что вы в госконтракте укажите!
И как аукцион заставит технадзор за что-то отвечать?
Кабальных договоров никто подписывать не будет. Да и вряд ли глупости в договоре имеют большую силу, нежели закон.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 13:20
#80
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от janita Посмотреть сообщение
На технадзор необходимо отдельный аукцион проводить! это точно. тогда он будет отвечать за все, что вы в госконтракте укажите!
В каком то нормативном акте читал,что можно затраты на кап.ремонт отнести
Цитата:
Ну конечно, следить надо. Просто контроль за ходом строительства - это право заказчика. А не обязанность
Другими словами,тех.надзоры - самые ненужные люди(перефразируя чей то тутошний статус)
йцукен0204 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Содержание проектной документации

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06