Непрочитано 24.05.2009, 15:24
#81
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Я ни на что не буду, т.к. не вижу реальной возможности "вырыва" фрагмента сводчатой части плиты над забетонированной пустотой с двутавром...
прогиб 0,12м...
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:30
#82
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Прогиб чего? ОТДЕЛЬНОГО двутавра?

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 24.05.2009 в 15:47.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:33
#83
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Вообще согласитесь, что это всё дикая клиника.

Это архитектор должен предлагать более дорогостоящее и более согласующееся со здравым смыслом и конструктивной красотой решение, а конструктор - удешевлять, предлагать лепить из чего есть.

Обнять и плакать. Ведь архитектура была когда-то инженерной, а не филателистической дисциплиной.
Понабирали художников, убили профессию.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:42
#84
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Прогиб чего? Отдельного двутавра?
Кстати, хотите ещё Вам добавлю уверенности, но только в обмен на фоторепортаж с площадки, угу.
Так сказать, креатив которого Вы ждали.

Двутавр тоже можно ещё усилить, например, приварив арматуру, уголки и др. вдоль полок у стенок. Ага.
Ещё предлагаю к рассмотрению трубу в пустотку. А можно и трубу в трубе, если для Вас обеспечение совместной работы плёвое дело. А наружную трубу тоже усилим.
А ещё предлагаю фибробетоном её уложить.
Ну и на всякий случай усиление плиты композитными накладками – пластины из углеволокна наклеиваются с необходимой стороны. Я серьёзно, фигли – нанотехнологии не дремлют.

Усиленная балка усиливает усиленную накладками пустотку – красота.

Только раз уж Вы как архитектор конструктивом занимаетесь, то для расширения кругозора предлагаю разработать ППР и посчитать сметы. А потом пойти на площадку и побыть прорабом.
А что. Вас же этому тоже учили.

Последний раз редактировалось yuber, 24.05.2009 в 16:00.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:57
#85
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009!

Ну так что насчёт картинки?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:13
#86
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Тогда уж углеволокно. Держать будет гарантированно, мы испытывали.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 16:15
#87
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Мirotvoretz, в посте #61 я уже сообщал, что только завтра смогу предложить картинки, поскольку всЁ на рабочем компьютере.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:24
#88
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Так ты согласен, что двутавр № 14 не проходит ? (#72 )
Тогда как вариант, предлагаю всунуть Вам и Вашей ГАПши
"Прокат стальной горячекатанный круглый ГОСТ 2590-88" т.е. кругляк сплошной, длиной 6 метров в каждую дырку, диаметром 155 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для Лапидуса и его ГАПши.JPG
Просмотров: 881
Размер:	66.2 Кб
ID:	20963  

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:06.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:34
#89
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Лапидус вы видели в реальности пустотки преднапряженные(еще не нагруженные)?
они имеют выгиб (типа строительный подъем) - так что запихивали бы двутаврики долго. вчера на сон грядущий подняли настроение, а теперь сижу и думаю, если это объект в городе, да еще и общественный, то уже не смешно.

Offtop: а вообще по манере общения Лапидус напоминает одного форумчанина (то ли забаненого, то ли сам ушел от стыда), который сам себе строил коробку из пустоток в том числе - кажется Бьюти-флит его звали...
 
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:43
#90
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009!
Ну так что насчёт картинки?
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
если это объект в городе, да еще и общественный, то уже не смешно.
Судя по тому, что было написано и по чертежу – это обычная будка охраны.
Внизу на уровне грунта помещение/гараж/кладовка.
Над – комната для охраны. Для увеличения места выступает консольно, над нижней.
Выше – опционально на крыше смотровая площадка.

В принципе в смене всего 2 охранника. =)

Если не прав – поправьте.

Ботанический сад не в Питере? А то я там недалеко работаю, как строить будут – дайте знать, пойду пофоткаю.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 16:54
#91
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, свежо и остроумно! А главное - сразу видно хорошо образованного и интеллигентного человека...
YUBER, вы почти правы. В нижнем уровне (под помещением охраны) планируется птичник для зимовки павлинов, а сверху, на покрытии, будет голубятня, решенная в легких ажурных конструкциях...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:58
#92
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Не зверей окончательно !!! ... иначе получишь по-полной... :

Зимовку павлинов, пожалей (их же придавит твоей пустоткой)!!!
Цитата:
сверху, на покрытии, будет голубятня
Почему сразу не сказал про голубятню ? Сколько она весит? (приведи ее конструкцию) - это же еще одна неучтенная дополнительная нагрузка на покрытие ...
( и соответственно на консоль)

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 11:55.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:59
#93
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


А вообще то этот "Лапидус" выглядит довольно симпатичным за своё упорство в отстаивании своей идеи, если её можно повеличать "идеей".Другой давно бы сник под таким напором противодействия, а он не стесняется даже свои расчёты демонстрировать, не боится выглядеть профаном. Но решение то для нынешнего времени довольно примитивное, можно предложить что то более интересное, современные технологии позволяют многое. Это в советское время лепили горбатого к стенке от сплошного дефицита на всё и вся, а сейчас то что заставляет этой ерундой заниматься, куда то в пустоты что то засовывать и т.п.Хотя надо признать для архитектора доводы Лапидуса вполне нормальные, молодец, многие его коллеги по профессии площадь комнат не умеют вычислить, а не то чтобы эпюру моментов изобразить.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:04
#94
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
А вообще то этот "Лапидус" выглядит довольно симпатичным за своё упорство в отстаивании своей идеи, если её можно повеличать "идеей".Другой давно бы сник под таким напором противодействия, а он не стесняется даже свои расчёты демонстрировать, не боится выглядеть профаном.
troja
Добрый день, я сейчас подсчитал, Лапидус уже от 25 конструкторов отбивается,
Лапидус - простое предложение - если под помещением охраны будет зимовка павлинов - ведь все решается просто - не нужна Вам эта консоль.
Выводите стену на фундаменте под Вашу консоль (и павлинам теплое помещение будет)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:14.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:10
#95
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, к сожалению, площадь под консолью зарезервирована под летний выгул тех же павлинов.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:15
#96
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


У Вас какой город? (зима там есть? и сколько градусов мороза?)
Как же павлины зимовать-то будут - на открытом воздухе, как бомжи, что-ли?
Ведь помещение (в зимнее время) планируется для зимовки - значит должно быть теплое?

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:07.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:19
#97
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, г.Минск, Республика Беларусь...
Помещение и есть теплое, наружные стены 380+пенопоистирол (80мм)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:21
#98
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Полные непонятки, ты же говорил про 250 мм ?
Может быть действительно понедельника дождаться - фасады хоть покажешь
Есть возможность подвести под консоль балку на колоннах со столбчатыми фундаментами? - тогда летом павлины будут гулять, а зимой им будет обеспечиваться теплая зимовка
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:24
#99
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, см. первоначальный разрез поперечника - стена 250мм лишь по контуру консоли в помещении охраны...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:25
#100
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Есть ли возможность подвести под консоль монолитную балку на монолитных колоннах со столбчатыми фундаментами ? - тогда летом павлины будут гулять, а зимой им будет обеспечиваться теплая зимовка
(Можно будет поставить в проемах между колоннами открывающиеся, либо раздвигающиеся прозрачные стеклянные двери (двойное остекление - утепленный стеклопакет))

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 23:55.
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24