Добрый день коллеги!

Интересует мнение как можно усилить базу колонны? Понятно, что такое исполнение не нормально. Анкера загнаны под углом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2550.JPG
Просмотров: 701
Размер:	339.4 Кб
ID:	160997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2556.JPG
Просмотров: 704
Размер:	359.5 Кб
ID:	160998  

Просмотров: 16007
 
Непрочитано 26.11.2015, 14:51
#101
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В любом случае - узел не соответствует нормам
Это главное, ибо не дачное строительство. Узел должен быть законным.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на полметра раздолбать, на полметра уширить, плита полметра глубиной, бетонируем в плане 1х1м, толщиной 0.5 м. Все равно не обеспечит? какому-нибудь анкерочку 16х200? = ))
Дык и я о том же если по сути! Ежели не долбать, то новые анкера попадут в плохое основание. Там и холодный шов бетонирования, и старые анкера рядом... При этом моменты и поперечка в плите на некотором расстоянии (1-2 м) от колонны будут уже незначительны, там швы хорошо будут себя чувствовать...
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, кстати, вырыв идет "конусом", а не "пирамидой".
Определенно. Это при продавливании квадратом пирамида будет. Спасибо за уточнение
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 15:16
#102
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а по моему это замечательный шарнирный узел. Борцы за чистоту шарнирности могут быть спокойны.
Добавьте связей что-ли, если есть сомнения в геометрической неизменяемости.

Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
В проекте заложен бетон внутри колонн из квадратного профиля..
предлагаю наварить к стойкам арматурных стержней, а так же связать их с арматурой плиты, поставить опалубку и заложить бетон снаружи квадратного профиля.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 18:30
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Сообщение от Drake
В проекте заложен бетон внутри колонн из квадратного профиля..
предлагаю наварить к стойкам арматурных стержней, а так же связать их с арматурой плиты, поставить опалубку и заложить бетон снаружи квадратного профиля.
Offtop: А стальные колонны выкинуть на фиг
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 19:33
#104
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


давайте тогда уж до конца пойдем и вообще весь каркас обетонируем
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 19:36
#105
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бармаглотище, не, весь не надо, балки уже усилены
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 19:58
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, не, весь не надо, балки уже усилены
недостаточно, вон как провисли под собственным весом. Надо обетонировать!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 20:07
#107
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а как оцинковка арматуры на бетон реагирует?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 20:59
#108
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а как оцинковка арматуры на бетон реагирует?
гвоздями ее попротыкать - заусенцами цепляться за бетон будет "Периодического профиля" получится
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 21:52
#109
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
гвоздями ее попротыкать - заусенцами цепляться за бетон будет "Периодического профиля" получится
кажется, я нашел-таки идеальную тему для кандидатской))

Жесткая арматура периодического профиля...
 
 
Непрочитано 26.11.2015, 22:02
#110
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: тогда уж "гибкая" Назвать фольгу жесткой - язык не поворачивается.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел. Как усилить?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Узел опорного башмака прожекторной мачты tolkouchus Металлические конструкции 18 02.12.2013 08:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35