трещины в плитах перекрытия - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия

трещины в плитах перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2009, 22:24
трещины в плитах перекрытия
сярожа
 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11

Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2273
Размер:	113.9 Кб
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1896
Размер:	105.1 Кб
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1919
Размер:	82.9 Кб
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1932
Размер:	111.6 Кб
ID:	27770  

Просмотров: 47134
 
Непрочитано 23.03.2010, 12:18
#101
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
+1. Моему панельному дому 21 год, я уверен что состояние плит в нем лучше, чем на картинках данной темы.
Главное,что это не единичные случаи, в новостройках у нас тоже подобное творится
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 13:08
#102
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.
Эти плиты - брак. Такое встречается и из-за хранения и из-за заводского брака (нарушение технологии). Плита -преднапряженная. При нагружении верхние трещины могут закрыться, а могут и нет. Если трещины не закрываются, то будет гнить арматура. При этом при больших трещинах их закрытие приведет к открытию нижних. То что видно- бетон не уплотнен. Если при этом еще и нет ОТК печати, то вообще опасно. Можно предложить залечить трещины, если арматура не начала гнить. Плиты не экструзионные, скорее всего им уже много лет...Возможно бетон высох на жаре...У меня был такой случай - при нагрузке такие плиты сложились и очень быстро...
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:54
#103
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Зря деньги на ветер........во первых плиты напряженные или нет???
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 14:52 Продольные трещины.
#104
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Здравствуйте уважаемые специалисты. В ЖБ плите перекрытия подвального помещения в 2-ух этажном частном доме имеются такие продольные трещины почти на всю длину плиты (см.фото).
Видимо, образовавшиеся в результате долбления дыр для труб отопления. С другого конца плиты навстречу этим тоже идут трещины.(там тоже долбили). Размер плиты 6,3 на 1,8 м. Опасно ли это и если да, то что делать?
Заранее спасибо за внимание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 220
Размер:	315.5 Кб
ID:	147316  

Последний раз редактировалось vera2014, 08.04.2015 в 15:38. Причина: не загрузилась картинка
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 14:55
#105
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
(см.фото)
нету фото
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 15:05
#106
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462


Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 15:07
#107
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Спасибо! Добавила.
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 16:43
#108
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Продольные трещины не опасны, они просто делят широкую плиту на несколько узких. Другое дело если по этим трещинам на продольную арматуру нападёт коррозия или работяги повредили арматуру когда долбили свои дырки)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 18:18
#109
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
дравствуйте уважаемые специалисты. В ЖБ плите перекрытия подвального помещения в 2-ух этажном частном доме имеются такие продольные трещины почти на всю длину плиты (см.фото).
Видимо, образовавшиеся в результате долбления дыр для труб отопления. С другого конца плиты навстречу этим тоже идут трещины.(там тоже долбили). Размер плиты 6,3 на 1,8 м. Опасно ли это и если да, то что делать?
похоже на морозное разрушение. мы в таком случае ставили снизу опалубку, сверху вскрывали пустоты, вкладывали примитивные каркасики и заливали их вровень с плитой. При вскрытии плит обнаружили, что некоторые ребра плит раздавило морозным разрушением, а так же выявили отсутствие нижней распределительной сетки.
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 10:25
#110
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Да, повредили арматуру. Диаметр "дыры" 30см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита. (1).jpg
Просмотров: 157
Размер:	87.2 Кб
ID:	147591  
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 13:35
#111
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Строителям по рукам надавать...

Делайте как советует Евгений Д.
Я вам картинку приложил, что бы понятней было.
Вложения
Тип файла: pdf плита.pdf (117.5 Кб, 152 просмотров)
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:51
#112
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


vik123, спасибо за картинку. Самое сложное найти тех, кто бы это осуществил правильно
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 00:24
#113
Дмитрий Лашкевич


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
vik123, спасибо за картинку. Самое сложное найти тех, кто бы это осуществил правильно
значит необходимо хорошо контролировать произведение работ!
Дмитрий Лашкевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59