| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
По действующим нормам в МКД такие и должны ставиться. Другое дело, что газопроводы в домах старой постройки построены без них. А доукомплектовывать существующие внутренние газопроводы эл.магнитными клапанами и СИКЗ/САКЗ накладно получается.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Не знаю как в квартирах, но в ИЖС точно обязывают, хоть это и незаконно. А заказчику жало лишние 10 т.р. выложить за это Ну и самое главное - все это не работает если САКЗ в розетку не включать (но бывают нормально закрытые клапаны правда). |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Так и не надо тогда... Стоит у меня эта... штука. Условно говоря набор датчиков (СО, СН, температура, задымление), думалка и электроклапан. вариант первый: на пять минут выключают свет. в "думалке" прописано что раз свет выключили, то котёл погас, надо и газ перекрыть. Результат понятен? Свет дали, котёл подёргался, но газу ему никто не дал (бо клапан только на отсечку) и дом разморозило. Далее, датчики там сделаны по простейшим принципам - подогреть и измерять проводимость адсорбента что с газом готов реагировать. Угу, эта дрянь реагирует со всем чем угодно... кроме газа. Не, когда на него конкретно из баллона шуганули, сработало, а когда газовую трубу продували - хоть топор вешай, ему хоть бы хны. Зато сдох от запаха краски. Чего с нормальными датчиками (есть и такие) стоит как самолёт (поди от него и есть те датчики) - там с оптической камерой и измерение вращение поляризации... Но бабуська такое не потянет!
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Челябинск. Там много чего интересного было, высота потолков, вытяжка вентиляции ну и вот эта система аварийного отключения. Клапан я ей сразу поправил - на отключение питания реагировать перестал, а вот датчики так и не того... Запасных нет, а новую дрянь покупать пока не требуют...
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но ведь такое навязывают за конские деньги, кто эти датчики поставит? Ну разве что у кого деньги куры не клюют ![]()
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП? |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Наш дом заселялся выходцами из бараков, так соседка рассказывала (она сама тот дом и строила) что три бабульки так в окно и вышли - газ открыли, пошли искать спички, с соседкой язык почесали, пришли зажгли - привыкли с печкой жить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 16
|
Дед, уже лет 30 как покойный, приучил перекрывать газовые краны и на колонке, и на плите. Ни один кран от этого не сдох. А вот от случайно повёрнутых кранов конфорок на плите - много раз это выручало. Как они сами крутятся, не понятно. Стул стоит рядом, может, спинкой, когда ёрзают на нём. Но факт
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Жил в квартире в доме которому лет 40 было на тот момент Регулярно перекрывал газ. И помнится мне что газом то пованивало - пробковые краны не шибко надежная вещь
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124
|
Вот примерно такой кран (даже 2 — один на плите, а другой на котле) простоял в известном мне доме с тех пор как я себя помню (т.е. с начала 90-х) до позапрошлого года. Учитывая тот факт, что дом газифицировали сильно раньше, чем я осознал себя как личность, смею предположить, что он там стоял лет 40. Кран на плите открывался/закрывался раза по 3-4 в день. Нареканий не было. Опять же, если есть сомнения, то те же краны можно менять раз в 5-10-20 лет.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() Поменять водопроводный кран на стояке - довольно простая задача, решаемая вызовом сантехника из ДЕЗа. Поменять газовый вводной кран - мне кажется чуть более замороченная история, т.к. газовщиков в природе меньше, чем водопроводчиков и за шевеление своим газовым ключом они берут какие-то совершенно безумные деньги, как-будто они приезжают на вызов на майбахе, а спецодежда у них исключительно от бриони. Мне за установку газового счётчика и два газовых крана в 2014 году выставили ценник ~40 тыс.р. за пару часов работы (половина месячной з.п. инженера-глав.спеца на тот момент). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124
|
Цитата:
![]() И вот при упоминании колонки я понял, что не всё оборудование получится отсекать вручную. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Про стоимость обслуживания. Вот прейскурант одной из областей, в других примерно так же ( в нашей - меньше):
Прейскурант тарифов на услуги, предоставляемые физическим лицам по техническому обслуживанию ВКГО в многоквартирных домах и ВДГО в домовладениях с 01.03.2022 г. № п/п Перечень тарифов Ед. изм. "Тариф за ед. оборудования, руб. с НДС" 1 Техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 202,00 2 техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью свыше 31 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 353,00 3 Техническое обслуживание водонагревателя проточного газового (ВПГ) шт. 704,00 4 Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной (ПГ4) шт. 548,00 5 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (ПГ2) шт. 470,00 6 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной (ПГ3) шт. 470,00 7 Техническое обслуживание варочной панели (ВП) шт. 313,00 Если же "коттедж", то там может быть обслуживание трубопроводов и ПРГ (сокращенно): 11 Техническое обслуживание внутридомового газопровода - на 1 погонный метр 1 п.м. 40,72 12 Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки или Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 209,00 13 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 3 920,78 14 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч шт 778,74 15 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч с учетом повторного пуска газа в газоиспользующее оборудование шт 1 273,74 16 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 4 490,77 17 Технический осмотр ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 куб. м/час шт 755,07 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну так они и есть - нос. Для этого газ ароматизируют специально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах | fadeaway | Архитектура | 12 | 07.03.2016 20:09 |
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? | fadeaway | Архитектура | 6 | 15.01.2016 17:15 |
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. | diplodog | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2015 18:20 |
Выбор защиты сетей в жилых домах | Сергуня | Электроснабжение | 18 | 18.02.2015 08:29 |