Каковы причины утечек газа в жилых домах?
csp
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484

Собственно https://ren.tv/news/v-rossii/1073943...dome-pod-tuloi
Пишут, что был запах газа
Но каковы причины утечек газа в жилых домах?
Просмотров: 21156
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:08
#141
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
почему бы не ставить датчики утечки с автоматической отсечкой подачи газа на вводе
По действующим нормам в МКД такие и должны ставиться. Другое дело, что газопроводы в домах старой постройки построены без них. А доукомплектовывать существующие внутренние газопроводы эл.магнитными клапанами и СИКЗ/САКЗ накладно получается.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:09
#142
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
С газом дела не имел, но почему бы не ставить датчики утечки с автоматической отсечкой подачи газа на вводе? Да хотя бы просто с обычной звуковой сигнализацией.
Так и ставят - датчики CO СH с выводом на сигнализацию и автоматическое отключение подачи газа. И термоклапан и электроизолирующее соединение. - САКЗ называется

Не знаю как в квартирах, но в ИЖС точно обязывают, хоть это и незаконно. А заказчику жало лишние 10 т.р. выложить за это

Ну и самое главное - все это не работает если САКЗ в розетку не включать (но бывают нормально закрытые клапаны правда).
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:10
#143
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
С газом дела не имел
Так и не надо тогда... Стоит у меня эта... штука. Условно говоря набор датчиков (СО, СН, температура, задымление), думалка и электроклапан. вариант первый: на пять минут выключают свет. в "думалке" прописано что раз свет выключили, то котёл погас, надо и газ перекрыть. Результат понятен? Свет дали, котёл подёргался, но газу ему никто не дал (бо клапан только на отсечку) и дом разморозило. Далее, датчики там сделаны по простейшим принципам - подогреть и измерять проводимость адсорбента что с газом готов реагировать. Угу, эта дрянь реагирует со всем чем угодно... кроме газа. Не, когда на него конкретно из баллона шуганули, сработало, а когда газовую трубу продували - хоть топор вешай, ему хоть бы хны. Зато сдох от запаха краски. Чего с нормальными датчиками (есть и такие) стоит как самолёт (поди от него и есть те датчики) - там с оптической камерой и измерение вращение поляризации... Но бабуська такое не потянет!
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:12
#144
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
но в ИЖС точно обязывают, хоть это и незаконно
Вы хоть регион свой укажите - что там у вас за самоуправство на местах?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:19
#145
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Челябинск. Там много чего интересного было, высота потолков, вытяжка вентиляции ну и вот эта система аварийного отключения. Клапан я ей сразу поправил - на отключение питания реагировать перестал, а вот датчики так и не того... Запасных нет, а новую дрянь покупать пока не требуют...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:28
#146
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Вы хоть регион свой укажите - что там у вас за самоуправство на местах?
Ивановская область
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:16
#147
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Но бабуська такое не потянет!
Так здесь же о том, что подъезды обваливаются. Это же не про бабусек вроде. А что дорого хорошо-надёжно делать - ну так оно про все так, универсально. Или "эта дрянь", или ...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:20
#148
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 2,980
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
почему бы не ставить датчики утечки с автоматической отсечкой подачи газа на вводе?
Если за счет газпрома, то пжлста
Но ведь такое навязывают за конские деньги, кто эти датчики поставит?
Ну разве что у кого деньги куры не клюют
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:35
#149
SpBerkut

ГИП
 
Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124


Все уцепились за датчики. А что с привычкой отключать оборудование при неиспользовании? Это недорого, как по мне. Любая бабуся потянет такой бюджет.
SpBerkut вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:48
#150
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
А что с привычкой отключать оборудование при неиспользовании? Это недорого, как по мне. Любая бабуся потянет такой бюджет.
Сколько прослужит газовый кран на трубе, если его открывать-закрывать каждый раз до/после готовки?
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:57
#151
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Наш дом заселялся выходцами из бараков, так соседка рассказывала (она сама тот дом и строила) что три бабульки так в окно и вышли - газ открыли, пошли искать спички, с соседкой язык почесали, пришли зажгли - привыкли с печкой жить
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:57
#152
mas-k


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сколько прослужит газовый кран на трубе, если его открывать-закрывать каждый раз до/после готовки?
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП?
Дед, уже лет 30 как покойный, приучил перекрывать газовые краны и на колонке, и на плите. Ни один кран от этого не сдох. А вот от случайно повёрнутых кранов конфорок на плите - много раз это выручало. Как они сами крутятся, не понятно. Стул стоит рядом, может, спинкой, когда ёрзают на нём. Но факт
mas-k вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:04
#153
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сколько прослужит газовый кран на трубе, если его открывать-закрывать каждый раз до/после готовки?
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП?
Жил в квартире в доме которому лет 40 было на тот момент Регулярно перекрывал газ. И помнится мне что газом то пованивало - пробковые краны не шибко надежная вещь
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:13
#154
SpBerkut

ГИП
 
Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Не станет ли его износ при таком режиме эксплуатации через 5-10-20 лет сам по себе причиной утечки газа и последующего ЧП?
Вот примерно такой кран (даже 2 — один на плите, а другой на котле) простоял в известном мне доме с тех пор как я себя помню (т.е. с начала 90-х) до позапрошлого года. Учитывая тот факт, что дом газифицировали сильно раньше, чем я осознал себя как личность, смею предположить, что он там стоял лет 40. Кран на плите открывался/закрывался раза по 3-4 в день. Нареканий не было. Опять же, если есть сомнения, то те же краны можно менять раз в 5-10-20 лет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0011.png
Просмотров: 52
Размер:	331.4 Кб
ID:	253366  
SpBerkut вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:40
#155
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Опять же, если есть сомнения, то те же краны можно менять раз в 5-10-20 лет.
Возможно такие краны надо обслуживать.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 15:53
#156
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
смею предположить, что он там стоял лет 40. Кран на плите открывался/закрывался раза по 3-4 в день.
хорошие были краны, видать современные что-то не живут столько
Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
если есть сомнения, то те же краны можно менять раз в 5-10-20 лет.
Поменять водопроводный кран на стояке - довольно простая задача, решаемая вызовом сантехника из ДЕЗа. Поменять газовый вводной кран - мне кажется чуть более замороченная история, т.к. газовщиков в природе меньше, чем водопроводчиков и за шевеление своим газовым ключом они берут какие-то совершенно безумные деньги, как-будто они приезжают на вызов на майбахе, а спецодежда у них исключительно от бриони.

Мне за установку газового счётчика и два газовых крана в 2014 году выставили ценник ~40 тыс.р. за пару часов работы (половина месячной з.п. инженера-глав.спеца на тот момент).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 16:04
#157
SpBerkut

ГИП
 
Регистрация: 08.05.2019
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Мне за установку газового счётчика и два газовых крана в 2014 году выставили ценник ~40 тыс.р. за пару часов работы (половина месячной з.п. инженера-глав.спеца на тот момент).
У меня в бытность мою жильцом вышеупомянутого дома был опыт общения с газовиками дважды. Один раз подключали газовую колонку, о которой я забыл упомянуть выше (40-летних кранов получается 3 ). Второй раз меняли какие-то кишочки в котле. Обе работы, не считая расходников, обошлись в несколько сотен рублей каждая.
И вот при упоминании колонки я понял, что не всё оборудование получится отсекать вручную.
SpBerkut вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 16:50
#158
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Про стоимость обслуживания. Вот прейскурант одной из областей, в других примерно так же ( в нашей - меньше):

Прейскурант тарифов на услуги, предоставляемые физическим лицам по техническому обслуживанию ВКГО в многоквартирных домах и ВДГО в домовладениях
с 01.03.2022 г.
№ п/п Перечень тарифов Ед. изм. "Тариф за ед. оборудования, руб. с НДС"

1 Техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 202,00

2 техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью свыше 31 кВт (с бойлером и без бойлера) шт. 1 353,00

3 Техническое обслуживание водонагревателя проточного газового (ВПГ) шт. 704,00

4 Техническое обслуживание плиты газовой четырехгорелочной (ПГ4) шт. 548,00

5 Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (ПГ2) шт. 470,00

6 Техническое обслуживание плиты газовой трехгорелочной (ПГ3) шт. 470,00

7 Техническое обслуживание варочной панели (ВП) шт. 313,00

Если же "коттедж", то там может быть обслуживание трубопроводов и ПРГ (сокращенно):

11 Техническое обслуживание внутридомового газопровода - на 1 погонный метр 1 п.м. 40,72

12 Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки или Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 209,00

13 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 3 920,78

14 Техническое обслуживание ПРГ (ГРПШ, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч шт 778,74

15 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ШРП, домовой регулятор) пропускной способностью < 50 м3/ч с учетом повторного пуска газа в газоиспользующее оборудование шт 1 273,74

16 Техническое обслуживание ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 м3/ч шт 4 490,77

17 Технический осмотр ПРГ (ГРП, ГРПБ) пропускной способностью > 50 куб. м/час шт 755,07
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 17:04
#159
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Тариф за ед. оборудования, руб. с НДС
Отличный прейскурант. Это тарифы суммы - за выход? за месяц? за год?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 17:27
#160
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
но почему бы не ставить датчики утечки с автоматической отсечкой подачи газа
Ну так они и есть - нос. Для этого газ ароматизируют специально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Каковы причины утечек газа в жилых домах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах fadeaway Архитектура 12 07.03.2016 20:09
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? fadeaway Архитектура 6 15.01.2016 17:15
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
Выбор защиты сетей в жилых домах Сергуня Электроснабжение 18 18.02.2015 08:29