Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?

Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?

Ответ
Поиск в этой теме
 
Непрочитано 25.05.2009, 04:21
#161
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Сижу тут работаю и дошло, что ещё можно плиты взять в «коробочку» из двутавров в которой они будут опираться только на торцевые балки, а торцевые к продольным.

По сути то же самое что и в посте 134, но пустотки и балки в одном уровне. Это будет МЕГА гемор на монтаж , но зато отметка сильно не уйдёт и по деньгам разорилово только на монтаж.

Добавлено:
Ой, если я правильно понял Regby, то он меня опередил на 9 минут =)
yuber вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 08:22
#162
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Дело в том что я-бы не стал марать об автора топика термин "архитектор". Он - типичный дИЗИГнер.
Правда с дипломом ахитектора. Но это ничего не меняет.
Значит я просто никогда в жизни не видел живого Архитектора. Ну ничего, надеюсь у меня все еще спереди
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 08:32
#163
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Что то я не услышал вариант (то ли просто незаметил) выпустить консольно балки и на нижнюю полку их уложить плиты вдоль фасада здания) это позволит немного уменьшить высоту перекрытия.
Подобный вариант предлагали... только не по нижней полке...
Но у него плиты 6-метровки, а продольная длина здания около 8 метров, если память не изменяет... получается доборный участок!!!

Хотя для ЛАПИДУС2009 это не проблема (ИМХО, судя по тому что он предлагал сделать) - РАСПИЛИТ ПУСТОТКИ И ДОЛОЖИТ!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 25.05.2009 в 09:38.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:22
#164
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Пипец, терпение кончилось на 5-й странице по-моему пора закрывать пост, человеку столько консультаций дали,а он все о своЁм
Как говорит мой преподаватель строймеха о архитекторах-ДОЛБанные Манфераны...
Предлагаю в связи с этим ответственность за переделки передать архитекторам -парочку посадят потом будут умнее.
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:36
#165
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Сообщений: 56


Нее, motor-serg, не сдаваться!!!

Надо бы таки узреть "Пластмастику Фасадов с Расколеровкой Под Пингвинов"...

Или голубей???

От чёрт, птицы эти чего делают с мозгом-то...
Jek вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:50
#166
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Ну вот бедного, несчастного дизигнера опустить желаете.
Есть задача: применить пустотки, экономика не интересует.
Решение:
- ставим 3 фермы с шагом 4 м (две по торцам, одну в середине);
- высоту ферм принимаем равной высоте 2-го этажа;
- в консольной части ферм пропускаем два прогона (понизу и поверху) для опирания наших пустоток (имеется ввиду справа если первый картинка смотреть);
- опирание ферм принимаем на кирпичную кладку (возможно с устройством пилястр);
- между перекрытием 1-го и 2-го этажа устраиваем зазор (чтобы расчетная схема плиты не поменялась), в дальнейшем его заполняем утеплителем;
- все это "обыгрываем" "пластикой фасадоff";
- радуемся вместе с павлинами и охранниками.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:55
#167
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Уж полдень близится, а ЛАПИДУС2009 все нет...

И где обещанные фасады....

Вот это тоже ТЕМА!!! По ходу из той же оперы...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=400760#post400760

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 25.05.2009 в 10:15.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 10:20
#168
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А не надо было над Лапидусом2009 издеваться. Теперь он наверное обиделся и фасадов не дождемся. То что обиделся ладно переживем, но вот фасады в стиле пингвинов, или как там правильно павлинов посмотреть хотелось.
HG вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 10:45
#169
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Да... художника обидеть может каждый.

PS
потренироваться можно тут
http://www.moskinov.ru/hudozhnik/

Последний раз редактировалось MMV, 25.05.2009 в 10:50.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 12:08
#170
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Прикольно... Тема для словестных мазохистов...
http://www.moskinov.ru/hudozhnik/
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 15:25
#171
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
...В понедельник пойдем скандалить к главному инженеру института, пусть повлияет на конструкторов или скажет, что это невозможно...
Понятно почему ЛАПИДУС2009 исчез. Я бы тоже надолго пропал если бы пошел к Валуеву скандалить (будучи конкретно не прав)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 20:40
#172
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


ЛАПИДУС все-таки молодец!
не знаю как остальным, а лично мне этой бредовой темой обеспечил хорошее настроение на все выходные!!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:25
#173
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


настроение у него появится, когда все рухнет еще на стадии возведения
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:28
#174
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Могу предложить несколько фасадов из эскизной стадии. Но, думаю, и по ним будет все ясно...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
павлинарий (МГБС).dwg (185.1 Кб, 3518 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:32
#175
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ну тогда какая хрен разница, плиты нельзя - далайте балки, потому что все равно закрасят
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:33
#176
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Ёпрст...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:35
#177
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


красиво, однако =) цвета хорошо подобраны...
меня бы больше фундаменты беспокоили, нежели мефическая сборная плита, которая сама на монтаже сломается =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:36
#178
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009
Ты где весь день пропадал ? Конструктора заждались, уже.
Только к ночи ближе, Фасады выставил.
Выстави, еще, будь добр план кровли.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:37
#179
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А какая проблема с фундаментами? Обычная сборная лента
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:42
#180
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


надо устойчивость считать, чтобы домик не кувырнулся.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24