Оценка / критика расчетной схемы
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,377
|
||
Просмотров: 709583
|
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Перемещено из http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=937856#post937856
Здравуйте! Помогите, пожалуйста, с расчетной схемой в Лире. у меня возникает несколько вопросов: 1. как быть с ветровой нагрузкой: у меня 4 варианта ее, а взаимоисключение могу поставить только один вариант? 2. нужны ли связи по фермам в АБК, т.к. там всего 2 фермы? можно ли обойтись только распорками? 3. как правильнее задать крановую нагрузку? 4. прогоны на ферму лучше опирать шарнирно или жестко? 5. как быть с тормозным упором для крана? по серии 1.426.2-7 "Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны" при шаге 6 м тормозных балок и ферм не нужно. или просто ставить конструктивно тормозной упор и все? 6. и почему Лира не может подобрать сечения в Лире-СТК? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2012 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
1 - для каждого загружения ветра ставится одна и та же группа взаимоисключения, например, 1. А не так как у Вас, 3,4,5,6. По-Вашему получается, что все варианты могут складываться. Для ветра доля длительности = 0, для снега = 0.7. Коэффициент надежности для ветра 1.4 (1.43). Правда, может, Вы проектируете по тем нормам, по которым я никогда не проектировал.
2 - связи/распорки надо (связи появятся, если сечение распорок получится слишком большим или колонны не обеспечивают необходимой жесткости), у Вас это отдельно стоящий блок тем более, т.е. жесткости мало. Там бы и по колоннам не мешало бы поставить, не думаю, что жестко защемленные колонны смогут "вытащить" на себе горизонтальные деформации, колонны могут оказаться большими. 4 - по большому счету это влияет только на прогиб прогона, не более того, если проходит по 2ПС, то можно и шарнирными оставить, по желанию в общем; но надо иметь в виду, что неразрезные балки сложнее в расчете (пролеты загружать в разных загружениях желательно). Или я неправильно понял вопрос? Но я не думаю, что имеется в виду жесткое сопряжение прогона с фермой.??? 6 - конкретизируйте проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
а вы войдите Результаты-Стандартные таблицы-Подбор... он колонны вообще не подобрал, подкрановые балки тоже не подобрал, прогоны по складу... и еще что-то... там почему то у меня несколько вариантов подбора было. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
как уже Вам сказали, нужно руководствоваться не только тем, как хочется, но и как можется. Иными словами, в Лире задать жесткое сопряжение не проблема, но: сможете ли Вы конструктивно обеспечить этот жесткий узел (это относится и к узлу сопряжения и к самой ферме - у Вас ферма не имеет поперечной жесткости, она плоская, да опирание только на 2 узла)? появится ли там защемление, даже если его поставить?
Цитата:
Зависшая балка по оси 4 в осях А-Б, крестовые связи по колоннам, не соединенные с колоннами. Может и еще что найдется, деформированные схемы, абс. значения перемещений и эпюры моментов смотрели? А посмотреть подбор, не знаю, получится ли, у Вас нестандартные файлы сортамента, которых ни у кого нет, кроме Вас. Файл СТК постоянно выдает ошибку при загрузке, такое ощущение, что Вы не тот файл прикрепили. Последний раз редактировалось ander, 29.06.2012 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если Лира 9.6, то выделяем стержни, которые нужно разбить, выделяем узлы, в которых нужно разбить. Открываем панель добавления элементов, переходим к вкладке "разбить стержень узлами" и применить. Если 9.4, то создаете один блок из стержней, которые нужно разбить, второй блок из примыкающих стержней (в узлах которых нужно разбить), после этого используете функцию "пересечь выбранные блоки".
Кстати, задача требует упаковки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
![]() Посмотрите, может найдете загвоздки. Прикладываю сразу Лиру-Визор, Лиру-СТК, и сортаменты, используемые мной. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Оцените пожалуйста мою расчётную схему подпорной стены
Основание задавал в подсистеме грунт по одной скважине (задача учебная) В процессе создания схемы у меня возникли следующие вопросы: Как в Лире правильно смоделировать трение грунта по подошве плиты основания подпорной стены? Возможен ли в лире расчёт на сдвиг и опрокидывание, или только в ручную? Если я рассчитываю только фрагмент длинной подпорной стены, какие необходимо задать граничные условия.(я задал запрет перемещения по X - направление отбрасываемых частей стены и запрет поворотов, чтоб не возникало ГИС. но это даёт неправильные значения усилий на концах) какой оптимальный размер КЭ для подобной задачи? (во вложении 0,25 на 0,25, но изначально делал 0,5 на 0,5 и 0,5 на 0,6) Буду рад любой критике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
А вот со складом совсем беда, я уже в панике бьюсь,надо проект уже сдавать, а я колонны подобрать не могу... И еще сразу вопрос: как правильно сделать узел крепления балки к колонне, если балка подходит не под прямым углом? так же опереть все через столики, а балку обрезать под углом? Последний раз редактировалось карлсонъетка, 30.06.2012 в 05:10. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
карлсонъетка, советую пересмотреть схему. Во-первых, я сомневаюсь, что на консоли можно повесить кран, думаю логичнее сделать двухветвевую колонну, сняв ненужные моменты с колонны. Во-вторых, бессмыслено заставлять косоуры держать основные конструкции - ну какое там защеление в полу? Что происходит с косоурами второго яруса я пока не понял, но их дикие деформации не дают оценить деформации других элементов. И вобще слишком много мест с дикими деформациями, что консоли крана, что прогоны. Что там где лишнего понасапрягали, что у Вас что-то не подбирается. Ищите ошибки в схеме.
В-третьих, что за коротыши-прогоны подходят в деф. шов? Какой смысл, я сначала думал Вы связываете по горизонтальным перемещениям АБК и пром, но ничего не нашел. И где полезные нагрузки в АБК, где перекрытия? На балках никаких нагрузок, кроме собственного веса. Торцевой фахверк чеез коротыши завязан на колонну, но колонна разбита не во всех узлах. Рано Вам подбором заниматься. Не понятно мне - зачем распорки по нижнему поясу ферм не попадают в узлы ферм. А СТК все равно не привязывается к этой задаче, т.к. имя не соотвествует. Видимо, СТК был переименован, но файл исходных данных все равно требует по старому имени, а *.lir-файл не дает таких результатов. нечего сдавать. Stanum, сдвиг лучше оценить вручную, можно попробовать смоделировать КЭ-263, можно или линейным 56 (51, если вертикальная реакция берется основанием), вручную подбирая жесткость на сдвиг в зависимости от вертикальной реакции, т.е. вычислить подвижку стены. Связи по XY (или податливые связи) устанавливаются по всей подошве, а не только по торцам. Зачем КЭ-55? В итоге сдвиг и опрокидывание оценивать вручную. По идее для итоговой задачи можно кусок стены и в один шаг оставить, просто в грунте нужно учесть нагрузки на основание от продолжения стены. Граничные закрепления для стен - XuZ, для плиты - XuY. А еще ребро на ноль не должно сходиться, думаю нереально залить, да и незачем. Размеры элемента стены по идее должны быть около толщины ребер (не менее), если не используете АЖТ; на глаз, в масштабах конструкции сетка мелковата. Последний раз редактировалось ander, 30.06.2012 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
2. Про косоуры: а как лучше задать тогда косоуры? потому что, если оставить вообще без связей то Лира начинает ругаться, что чуть ли ГИС выдает... 3. что делать с консолями??? может я в нагрузке ошиблась??? Dmax= nc*Pmax*(сумму)y*kd nc - коэффициент перегрузки = 1,2 Pmax - максимальное нагрузка на колесо = 7570кг (по данным производителя крана; кран 10 т) (сумма)y - сумма ординат линий влияния для опорного давления на колонну = 1,58 kd - коэффициент динамичности Dmax=1.2*7570*1,58*1,4=20093 т Все правильно? 4. а с прогонами, что можно еще сделать? оперла шарнирно на ферму, и нагрузку и снеговую и ветровую приложила на них, а они уже передадут ее на ферму. Верно? 5. "коротыши-пргоны подходящие к деф. шву" это прогоны, которые находятся на абк, там такой узел будет по архитектуре, я просто хотела оценить, выдержат ли прогоны консольные снеговой мешок. Ведь там перепад около 4-5 метров, и снеговой мешок около 720 кг. 6. полезная нагрузка на перекрытия, видимо, случайно удалила... я точно ее прикладывала и про нее не забыла, там была и полезная и длительная, т.к. считается что АБК - это склад. это я поправлю и пересчитаю. Спасибо, что заметил, то я загрузила, и потом не проверяла, сохранилась ли нагрузка. 7. колонну била-била, видать где-то не добила... ладно тоже поправлю. 8. как я поняла по серии на такие фермы. распорки и связи там ставятся по шагу торцевых колонн, т.е. фахверка, поэтому попасть в узел ферм и не получилось. 9. чуть позже все исправлю, и вышлю заново 10. что сдавать нечего, я знаю, а все равно надо умудриться, что-то вразумительное изобразить и сдать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Shahzade где нагрузки ? и для чего вы создаете фундамент, кажется проше задать закрепления и рассчитать , наитий нагрузки и руками рассчитать фундамент. вывод надо переделать, (мой вам совет скачайте книгу смотрите влож, тама по крайне мере все есть )
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
карлсонъетка, я в кранах не силен, не занимался слишком давно этим вопросом, все уже забыл.
1. Но очевидно то, что жесткости колонны/консоли не достаточно (перемещения даже на глаз велики), я пока не оценивал, что является критичным для схемы жесткость колонны или жесткость консоли, наверно, колонны, если сечение одинаковое. Возможно, консоль нужно сделать с подкосом (чтобы получился треугольник), если Вы так уверены, что это адекватное сечение для колонны. Просто я думаю, при такой высоте, да еще и с краном, меньше 40-го профиля брать нет смысла, а дальше только 2-х ветвевые. 2. Косоуры лучше не задавать без принципиальной необходимости, которой я здесь не усматриваю. В любом случае, нужно следить, чтобы они несли только себя, а не смежные конструкции. Связи, максимум, XYZ. 3. Нагрузка вроде адекватная при 10т полезного подъема + 8т собственный вес; около 20т вроде как нормально. Но: это сосредоточенная нагрузка!!! А Вы берете равномерно распределенную по всем подкрановым балкам, а это уже - косяк! Могут быть варианты приложения сосредоточенной (одной слева и там же справа) в разных загружениях, но никак не равномерно распределенная. Так что исправляйте. И кран же один? Если один, то он не может быть везде и всюду. Так что вопрос с п.1 может отпасть из-за неадевкатно заданных нагрузок. 4. В приципе верно рассуждаете, тогда нужно увеличивать сечение прогона. 5. Я думал Вы хотели связать АБК и пром по горизонтали. А длина консолей не велика, не знаю, зачем они Вам. Только они у Вас жестко связаны с фермой и не связаны с сами прогонами. В общем, думаю, здесь тоже ошибка зарылась. 8. По поводу ферм. Они бесфасоночные или нет? Если да, то нужно учитывать расцентровку. Последний раз редактировалось ander, 01.07.2012 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Карлсонъетка просмотрев ваше файл "одним глазком", Возник вопрос: 1) Почему в кровельных прогонах колич. сеч. стоит 2, в балках стоит кол. сеч. 2 ? 2) У вас связи не пересекаются ? и тоже самое кол.сеч. 2 ?.3) Правильно ли вы установили связи в ферме ? 4) К примеру для элемента "89" - тип жесткость "1" а для элемента "91" - тип жесткости «6», почему расхождения?. Объясните, пожалуйста, почему вы так сделали ?. 5) В ЛИР_СТК правильно ли вы установили для фермы дополнительные характеристики (Обьясните)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
а какие характиристики смущают в Лир-СТК? Ander 1. а как лучше учесть расцентровку? 2. сосредоточенную нагрузку лучше давать на конец подкрановой балки и в середину? ведь как я понимаю, это самое опасные положения... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
карлсонъетка, расцентровку, я думаю, надо учитывать фактически - рисуете типовой узел (конструируете) с близкими к правде профилями и замеряете, насколько раскос смещен от пересечения осей раскосов и пояса. Правда, у Вас стоек нет, может, и сойдетесь без расцентровки.
Кран можно задать непосредственно на колонну/консоль в среднем шаге и иметь в виду, что все колонны будут подбираться по этому максимально загруженному шагу. А вот подкрановую балку придется считать в отдельной задаче, Вы же ее неразрезной конструируете? Сделаете расчетную схему с много пролетной подкрановой балкой и вводите множество взаимоисключающих загружений положения крана. Желательно учесть податливость опор (моделирующих колонны, точнее консоль). А что у Вас с сечениями не так? А ну если Вы разбивать прогоны не собираетесь, чтобы оценивать прогиб, то тогда да, сечений мало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Как Я понял, у Вас по нижнем поясам фермы установлен распорки, тогда расчетная длина для нижнего пояса фермы из плоскости будет у Вас 4,5, 6,0 м и правильно ли вы установили распорки смотрите влож 1 ?, а в Лир_СТК вы взяли относительно конструктивного элемента 1:1 ! Почему ? Во вложен. 2 почему разные тип жесткости для чего вы так сделали , объясните пожалуйста ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
верхушка не должна быть больше основной колонны, я видимо изначально задала небольшие колонны (для наглядности подбора), чтобы Лира-СТК подабрала сечения... узлы такого "оголовка" и расстановку связей и распорок я брала из серии 1.460.3-23.98 по таким фермам.
я замучилась с этой лирой. сначала она склад не хотела считать... когда я построила схему заново, то вроде посчитала с горем попалам. подкрановую я подберу по серии, а не то что лира посоветовала... но теперь она не считает АБК... хотя раньше вроде считала... посмотрите, что опять не так??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
проще в старый расчет залезть, т.к. считать уже некогда.... ведь АБК и СКЛАД между собой не завязаны...
Кстати, у нас может быть нижний пояс фермы быть больше верхнего? то мне Лира-СТК насчитал верхний 100*60*толщину забыла, а нижний 160*160*4... И могут разве все распоры быть одного сечения? у меня на одну ферму давит снеговой мешок, так там помимо опорных раскосов, еще один раскос насчитался как опорный... реально ли это? Последний раз редактировалось карлсонъетка, 02.07.2012 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Цитата:
Все зависит от расчетной длины принятый В Лир_СТК, вы взяли для фермы коэффициент 1/1 ! но согласно серии 1.460.3-23.98 (3.5.6), у вас должен быть другой коэффициент! Какую расчетну длину вы приняли для колонн (верхн. и нижн. часть колонны) ? и "ф" ? Последний раз редактировалось Mr.AS, 02.07.2012 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
а для колонны я поставила 1 и 1, а ф=0,85 опять не правильно что ли? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
коэффициенты взяла из Лиры пример 12, там они показывают как вводятся эти коэффициенты
так на сколько я поняла из Горева, что надо вводить коэффициенты для для колонн y=0.7, z=1. а вот с коэффициентом фb яснее не стало. тем более что там надо вводить расчетную длину для фb. Кто-то может что-то мне пояснить на счет этого вопроса? а для фермы ставим коэффициенты z=1 (для нижнего, верхнего поясов и опорного раскоса), z=0.9 - для остальных а из плоскости надо ставить 6м и 5.5 м. а как быть мне надо поставить в плоскости коэффициент, а из плоскости расстояние в метрах? в плоскости я не смогу определить для всех одинаковую длину элементов (речь идет о верхнем поясе) Последний раз редактировалось карлсонъетка, 03.07.2012 в 00:14. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Если ввести расчетную длину для Фи_б, то он будет вычисляться и пользователь никак не может повлиять на вычисление этого коэффициента, кроме как изменяя расчетную длину (ли коэффициент к ней). А вот правильно задана расчетная длина (или коэффициент к ней) или не правильно это уже другой вопрос.
карлсонъетка, для Фи_б обычно расчетная длина равна расчетной длине относительно той или другой местной оси, смотря как оси направлены. надо приходить к чему-то одному. Если разбивка конструктивного элемента выполнена конечными элементами равной или почти одинаковой длины, то можно использовать количество КЭ, как коэффициент, между точками закрепления в плоскости и из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
Добрый день, в общем предоставили нам расчет, покритикуйте пожалуйста, больше спросить не у кого, больше всего смущает консоль 3 м, и перемещения в ней всего 12 мм...ну очень благодарен заранее...а то кто говорит нормально, а кто туфта, мнения разделились...
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Не нашел в нормах запрета на консоли 3м.
СНиП II-7-81* 3.13. Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть рассчитаны как консольные балки или плиты. Вынос балконов в зданиях с каменными стенами не должен превышать 1,5 м. Для монолита При наличии в здании выступов в плане они не должны превышать: для зданий из монолитного железобетона, крупнопанельных и объемно-блочных - 6 м. зато есть много требований. Как к расчету так и конструктивных в сейсмике, файл детально не смотрел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
Chardash, вот и у нас такая же ситуация выходит, кто говорит что 3 м консоль без балок это много, а кто говорит что раз расчет проходит, то ничего страшного, понятно что решение будет за главным, но просто интересно мнения...причем в лир-арме выдает не такое большое армирование...все таки как то для себя как то страшно делать консоль 3 м...
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Ozwiga, а какое армирование получается?
Вот еще есть темы, а вообще решение конечно за Вами http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5696 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44509 Последний раз редактировалось Chardash, 08.07.2012 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
Chardash, в принципе я так думаю там где консоль 3 м это плита покрытия, из схемки видно что в принципе там только полезная, да снег, может и в правду не все так плохо, просто лишний раз перепроверяю, хотя человек предоставил расчет...в любом случае спасибо...армирование получается 12 шаг 200 внизу, ну и в верху где то 12 шаг 400 плюс усиление над колоннами, в области консоли ничего вроде нет...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47
|
Для консоли верхнее армирование должно быть больше чем нижнее. Вообще армирование с шагом 400мм опасное. Тем более в растянутом бетоне. То что выдаёт расчёт - это одно, а то что выдаёт правильный расчёт может отличаться от обычного. Тут проверить надобно обязательно
|
|||
![]() |
|
||||
інженер-конструктор Регистрация: 23.09.2006
Україна, Львів
Сообщений: 19
|
Во-первых - если у вас парапет 0,8 м, то будет снежный мешок
Во-вторых - парапет у вас работает вместе с плитой покрытия как балка, соответственно он должен заливаться вместе с плитой и соответственно армироваться В-третьих - для определения перемещений модуль упругости бетона нужно уменьшать где-то в 5 раз, точно не помню, поищите в нормах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11
|
Добрый день! Прошу рассмотреть схему каркаса и принцип расчета.
Здание 2-х этажное. Левая колонна первого этажа железобетонная, остальное все в металле. Балки над первым этажом опираются шарнирно в обоих направлениях. Ригели покрытия соединены жестко в обоих направления. Левая мет. колонна опирается на ж.б. колонну шарнирно, средняя колонна жестко защемлена в фундаменте, правая колонна шарнирно закреплена на ленточном фундаменте. 1 – Усилия в элементах определяю по общей схеме со всеми консолями, балками и связями(без учета ж.б. плиты по балкам) см. Схему 1(еще не доработанная) вложения. 2 – Коэффициенты расчетных длин колонн определяю по плоской упрощенной схеме. См. схему 2 вложения. В схеме в уровне перекрытия накладываю связь по горизонтальному перемещению (за счет поперечных портальных связей и горизонтального жесткого диска перекрытия). 3 – Коэффициент запаса устойчивости здания определяю по пространственной схеме 3. Жесткий диск перекрытия заменяю связями завышенной жесткости 1е+12. Все связи ставлю с завышенной жесткость (рассчитывать связи буду по нормативным гибкостям и расчетным длинам). Правильный ли это подход для расчета в Лире? Насколько такая модель соответствует или не соответствует работе реальной конструкции? Связи в покрытии в итоге думаю ставить крестовые (пока посмотрю что по расчету получится). Расчетные схемы в текстовых файлах Лиры 9.6 r9. Расчетные схемы.zip
__________________
_____________________________ еще только учусь конструировать Последний раз редактировалось Ruslan79, 18.07.2012 в 10:50. Причина: название схем в архиве привел в соответсвие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
Доброго времени суток! Начинаю осваивать расчеты в Лире вот рассчитал домик и мне кажется что армирование в колоннах привосходит необходимые значения! Буду Благодарен за замечания и Коментарии! Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось Karam, 22.07.2012 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Громко сказано.
Да замахнулись слишком высоко. Начните с рам. Если у вас ребристое перекрытие, то читайте литературу и тут на форуме достаточно тем по этому поводу. Offtop: Я уж не думаю, что балки торчат и вверх и вниз от плиты Если не ребристое, то схема не правильная. Элементы "типа фундамент" зачем, коли узлы закрепили от линейных смещений. В РСУ загружение 2 при учете сейсмики может и не входить, а в таблице статических загружений оно всегда, да ещё с коэф. 0,8. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
Извиняюсь за не грамотность выражений!
Думаю что если начну с рам на рамах и останусь!! Перекрытие не ребристое, Я просто в виду своего не умения задать правильно решил упростить и подумал что для двух этажей это приближение большой разницы в значениях не даст!!?? (А как по рекомендуете задавать??) Элементы типа фундамент изначально задал а потом когда закрепил от линейных смещений убрать забыл. А нагружение №2 в таблице статических загружений с коэф. 0.8 вроде сидит! А на счет РСУ не слышал такого ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Нечего слушать. Залезте в таблицу РСУ для элемента, скажем №1. От 1-го загружения N=-23,1991*0,9=-20,874 От 2-го загружения N=-5,04252*0,5=-2,521 Суммарная для сейсмики от 3-го N=+-7,382*1,0=+-7,382 Есть комбинация 1+3 В ней N=-20,874+7,382=-13,49 А загружение №2 где? Массы то от него учавствуют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
SergeyKonstr, Я вроде все по очереди задал. В РСУ кратко временные тоже задал. А куда исчезли или почему не подсчитаны не подскажите! Еще раз извиняюсь в виду своего не знания выгляжу очень глупо!!
![]() А 0.5 лира сама приписала так как я выбрал кратко временные! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Ну...это вряд ли.
Offtop: Все мы такие Вы же написали так что всё это нормально. Нужно поболее справки и литературу к ЛИРЕ читать. Мало ли что там ЛИРА задала. Если уж взялись за расчеты, то мозги нужно включать. Такая в проге алгоритма вычисления этих сочетаний усилий. Изнутри то я не знаю, но анализируя результаты часто вижу то, что и у вас. Прога рассматривает временные загружения по принципу - они могут быть, а могут и не быть. РСУ вычисляются по определенным критериям. Вот что в #50 прога "увидела" от сочетания 1+3 момент в 19,.. , поэтому и продольную силу уменьшила, игнорировав 2 загружение. Получился более худший вариант, чем если бы она учла загружение 2, увеличив сжимающее усилие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
Значит это нормально!? А я то подумал надо заставить учесть!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Чего же это нормально.
По порядку. В таблице учета статических загружений для загружения 3 вы задаете 2 загружения - постоянное 1 и кратковременное 2. Для 3-го загружения эти два загружения будут всегда. Следовательно в комбинацию РСУ должно быть всегда 1+2+3, но никак не 1+3. А то получится, что загружение 2 дает "массы" для динамики, а самого его нет. Поэтому Или делайте еще одну сейсмику, где в таблице учета статических загружений для загружения 5 вы задаете одно загружение - постоянное 1. Тогда комбинация 1+3 справедлива. Ну если вы в таблице учета статических загружений для загружения 2 задали коэф. 0,8, то почему в столбце РСУ "Особое" для него коэф. 0,5. Что "массы" от 2-го нагружения учитываются на 80%, а оно само на 50%? Offtop: Впрочем - это ваше дело |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
Как этого добиться прямым и стандартным путем?? может я гдето галочку забыл поставить?? А вообшето я выбрал графу кратковременные и по этому там 0.5 появляется. лишь во временных появляется 0.8 мне есть необходимасть брать временные? или можно оставить кратковременные?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Offtop: Уважаемый. Вы зачем в эту тему написали -разобраться или делать свои умазаключения? Да делайте что хотите
Прога выдала только тот результат, который по своиму алгоритму считает нужным. Но по своему. Результурующее от сеймике для загружения 3 при учете (1+2 загр.) N=7,382 (применительно к #50) Результурующее от сеймике для загружения 3 при учете (1 загр.) N=5,72. При учете сочетания 1+3 должны быть другие усилия. Видно. Offtop: Все ясно. Не понимаете структуру РСУ Стандартным - это как. Ну, уважаемый, это ваше решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 11
|
Я структуру всей лиры не полностью понимаю!! Вот надежда на то что люди уже знающие просветят!! А где можно прочитать или еще что про структуру РСУ
Извиняюсь может очень глупо но что это значит?? Номер элемента или что?? Ну как люди обычно делают?? Еще раз извиняюсь за не нелепость и не образованность но я только начинаю!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34
|
Здравствуйте! У меня проблема с заданием сейсмики. Лира 9.4. При расчете выдает вот такое: "Отсутствуют данные для вычисления матрицы масс основной схемы".
Схема создана лишь с целью пробного задания сейсмической нагрузки, поэтому прошу не обращать внимания на ее нерациональность. Сбор массы для сейсмической нагрузки - ручной, статические загружения "2" и "3". Собственно загружения: 1-распределенная 0.5 т/м. 2-"размазанное" 1 нагружение. Сосредоточенные нагрузки в узлах стыка колонны и ригеля по напр. оси Х. 3-"размазанное" 1 нагружение. Сосредоточенные нагрузки в узлах стыка колонны и ригеля по напр. оси У. 4-Сеймиска по Х. 5-Сейсмика по У. Буду благодарен за помощь! Вот файл Задание сейсмики.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34
|
РСУ это таблица сочетания усилий. Она складывает усилия от различных загружений, в различных комбинациях для получения максимального значения в элементе. РСУ не является обязательным к заполнению и не препятствует расчету. Короче проблема не в этом. Но спасибо что посмотрел)
|
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Во первых неправильно собраны масс с первого загружения Первое загружение дает, согласно диалогу суммирование нагрузок - 1152т Второе всего – 750т, и третье тоже всего 750т Но даже не это самое главное Необходимо было во 2 и 3 загружениях напрямую задать динамику, а силы задать не как сосредоточенные статические, а как вес массы в узле. Либо задать во 2 загружении сосредоточенные силы по оси Z, а в 3 и 4 загружениях собрать массы с загружения 2, вроде как (насколько я помню) в массы преобразуется только составляющая по оси Z. Но при этом эти два подхода по идее должны дать разные результаты, т.к. во втором варианте одновременно будут присутствовать массы и по оси X и по оси Y и по оси Z – на мой взгляд, это лучший вариант, но только для расчета колонн, для расчета плиты массы нужно собирать из загружения 1. Последний раз редактировалось Юсуп, 24.07.2012 в 00:30. Причина: Уточнение ответа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 34
|
Да, это в данном случае не самое главное, так как схему, как я говорил, сделал только для тренировочного задания сейсмики.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
![]() |
Запроектировал фундамент. Ширина подошвы 0,5 м. Высота фундамента 1,2. Хотел посчитать в ЛИРЕ, как плиту на упругом основании. Но выдает ошибку в каком-то узле и пишет "тип связи 2". Помогите пожалуйста разобраться
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
![]() |
Посчитал фундамент. Только теперь, как мне кажется, арматура посчитана не правильно. ЛИРА-АРМ везде выдает арматуру диаметром 14. Где может быть ошибка, если она есть?. Не может же быть везде 14 диаметр
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Добрый день!
Проектирую ферму пролетом 36м., типа "Молодечно" из ГСП. Но в серии мах пролет 30м ,а нужно 36. 1. Строительный подъем сделал 200мм (определил из перемещений, примерно 1/180получился). Нужен ли он вообще, ведь в серии "Молодечно" его нет, хотя и ферма там не 36метров.? 2.Пытался смоделировать экстинстрититет с помощью жестких вставок сткржней - не получилось (стержень соед. колонну и ферму 200мм., жесткая вставка стержней х1-0,2м - итог - неверно определены длины ж. вставок. Как их задать и равнозначно ли это без них просто заданием стержню большой жесткости (дв.40К2)? 3. Ферма состоит из 3-х частей, и если выбрать тип КЭ 1- то шарниры (UY)в стыках частей ферм не ставятся (не считает потом). Если я задаю 10КЭ, то нужно ли в каждом узле потом ставить шарниры вручную или только стержни соединений стыков 10КЭ, а остальные 1 КЭ? 4. Когда формирую свое сочетание РСН, то по умолчанию Коэф. надеж. стоит 1,1 - это коэф. из снипа сочетаний нагрузок? 5. Устойчивость, самый больной вопрос. Коэф. свободной длины для РСН -1003 - если я его задам в Лире СТК - то какое же сечение мне подберется?. И перемещения тоже 1003мм. по оси х, (потеря устойчивости)Так это сразу схемы можно выбрасывать???????? 6. До СТК еще не добрался, но вопросы уже есть ,потом продолжу |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Коэффициент 1028 только у двух стержней, которые прикрепляют ферму к колонне - что ими моделируется? У остальных от 0.9 до 2.5.
Да и считать на устойчивость плоскую схему не рекомендую, т.к. формы потери устойчивости будут только в плоскости рамы, а для таких конструкций гораздо опасней из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Еще появился вопрос по колонне, поворачиваю ее в проектное положение, не хватает сортамента для подбора, но если ее перевернуть, то все ок , подходит 45Ш1. (положение колонны проверял по осям, и в 3д просмотре) См. картинку, Лира хочет только наоборот(как в картинке 2)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Правильно ли Вы назначаете расчетные длины?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Для подбора на устойчивость не хватает сортамента ??? Ну что-то вы загнули ! Может вы путаете расчет отдельной ветви и всей колонны как цельной ? В случае устойчивости отдельной ветви уменьшите шаг планок (раскосов). В случае устойчивости цельной сквозной колонны делайте по рисунку 2, но если не проходит, то увеличивайте расстояние между ветвями. Сквозные колонны тем и хороши, что их устоичивость повышается прямо пропорционально квадрату расстояния между ветвями. А вообще, увидеть бы схемку в лире. Только если будете скидывать, то сбрасывайте в формате txt. А то в вашем сообщении №73 не смог открыть файл, у меня Лира 9.4. Можете и этот файл сбросить в формате txt ? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
to 3MEi86
а как это в тхт? (Лира 9.6 R7)Просто не так давно пользуюсь лирой? Колонна у меня не сквозная, а постоянного сечения двутавр 40К2 . Одноветвевая, так сказать. Кран балок нет, просто навес. Правда пролет 36м., шаг 6м., общая длина 108м. (Ферма из ГСП, типа "Молодечно), опирание шарнирное, база колонны-жесткая) |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так. Но наполовину. Потом надо было зайти в папку Лира-> Текстовые файлы и там увидите ваш файл в формате txt. Ну да ладно. На работе 9.6 у меня, поэтому открыл без проблем. И ещё. В вертикальной снеговой нагрузке на узлы фермы, а так же постоянная от прогонов и сэндвич панелей на узлы фермы, для крайних прогонов нагрузка у вас должна быть в 2 раза меньше, чем на промежуточных узлах фермы. Ветровая нагрузка на колонны до 5 метров равномерно распределенная, а выше 5 метров должна увеличиваться в соответствии с увеличением коэффициента kz (коэффициент увеличения ветрового давления по высоте). Последний раз редактировалось 3MEi86, 20.08.2012 в 08:21. |
|||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
В плоскости рамы расчетная длина Lef= 15м*2=30 м. - поясните это пож., т.к. в примере это уже читал, не понял и не внял
про остальное отпишусь позже. т.е. мю=2? остальные рассч. длины тож неверно задавал ? Lefz1 = 3 Lefy1=3 верхний пояс Lefz1 = 3 Lefy1=12 нижний пояс раскосы остальные - 3 и 3 Вообщем подумал, это ж консоль мю=2 Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.08.2012 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Тип того. Цитата:
Кстати, в вашей схеме назначил элементам фермы тип КЭ 1, а колонны оставил КЭ10, и у меня на работе все посчитало. Может у вас что с Лирой ? Последний раз редактировалось 3MEi86, 20.08.2012 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Спасибо за ответы, колонну буду делать сквозную, по серии 2-а двутавра 1.460-2. Выпуск 1.djvu да с мю=2 не пройдет просто двутавр, после скину для консультации. А как лучше задать колонны 2-мя эл-ами или один стержень, а его сечение 2-а двутавра?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Подбираю колонну сквозную и получаю см. картинку, а в сериях блок двутавров относительно фермы повернут по другому. Получается по картинке поворот 35Б2-40Б1, а если повернуть по серии, то 80Б1
Возможно я еще где то туплю, 1-й раз сквозные колонны подбираю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Да. По другому. А именно - ваша картинка, но повернута на 90 градусов. В Лире в окне жесткости выберите вашу колонну и нажмите кнопку изменить. Вылезет окно, там есть кнопка под картинкой, где изображено сечение, называется поворот. Жмете на неё и ваше сечение повернется на 90 градусов. Если я вас правильно понял, что проблема именно в этом ?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Не совсем в этом, подбор как в лире по умолчанию - 35Б2 - 40 Б1, после поворота (как по сериям) много больше 60-80Б.
![]() Последний раз редактировалось VMaksS79, 21.08.2012 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Правильно ли я вас понял, что у вас ферма по серии 1.263.2 выпуск 4 ? Тогда шарниры по нижнему поясу, которые вы поставили в схеме, не нужны. Потому, что в серии ниж. пояс соединяется высокопрочными болтами и шарнира там не будет. Все узлы фермы жесткие, за исключением опорного узла опирания фермы на колонну, поэтому элементы фермы - 10 КЭ без шарниров. Какую серию по колоннам вы имеете ввиду ? Немного исправил вашу схему. У меня колонны прошли. Но я их поворачивал на 90 градусов. Опять же, из плоскости рамы развязка колонн по сколько метров ? Я брал в плоскости мю=2, а из плоскости мю=1. Но скорее всего из плоскости будет 2-3 яруса вертик. связей. И ещё вопрос, вы прикладывали вертикальную нагрузку в узлы фермы, но ведь в серии беспрогонное покрытие, просто профлист по фермам. У вас с прогонами или нет ? Уточните. Пока что так. Схемку прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
с. 1.460.3-23.98 серия "Молодечно" (я там и живу
![]() только там 30, я увеличил до 36метров (из ГСП) Узлы жесткие,шарнирное опирание, ферма из 3-х частей - шарниры межу частями, может и не нужны, согласен. Колонны по серии тоже "Молодечно" "1.423.3-8_6 = Ст. колонны 1эт промзд. без мост. кранов - Молодечно и ЦНИИСК" Если как у них расположить, то 80Б1 - 2 двутавра.(в плоскости фермы мы видим 2- колонны)Если на 90град.,( в плоскости фермы мы видим одну колонну) то 35Б2. У вас как положено по серии повернуто (т.е. как и хотелось бы). Но ,если я беру мю 2 и 0,5(3 креста). То у меня почему то выходит 80Б, по вашей схеме. (Может в СТК что не так задаю? Тут конечно от серии отличается, в "Молодечно" тож профлист, у меня сэндвич по прогонам и жесткого диска нет. PS/ Спасибо за общение, а то совсем спросить не у кого. PSS Почитал про сквозные колонны - По двум формулам находится усилие в каждой ветви, далее, каждая ветвь считается на центр/внец. сжатие. НО расчч. длина = расст. между планками. .Так как это уже считается ферма , т..е расч. длину = расст. между узлами. По той же серии 1.423.3-8_6 колонны 35Б2 со свистом проходяят и под большую нагрузку Ложусь спать ответа нет, встаю на работу есть, блин тока счас доехал , что 8 часов разница ![]() Последний раз редактировалось VMaksS79, 22.08.2012 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Почитайте СНиП "Стальные конструкции". Там написано, что расчёт на устойчивость сквозной колонны надо проверять как для единой колонны, состоящей из двух ветвей, так и для каждой ветви в отдельности. Почитайте СНиП, там всё написано. Можете ещё Бирюлёва почитать (или Берюлёв точно не помню). Там даже примеры расчёта есть. Цитата:
![]() Завтра на работе посмотрю схемку, которую вы скинули. Сегодня пока всё. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Не считал раньше I момент инерции вручную, иначе бы я знал, что у двух двутавров в плоскости Iсумарное=2I+2Ay^2 - в плоскости. И меня навело б на подозрения, что я увелич. расст., м/у двутаврами, а сечение не уменьшается, то я путаю оси, а так тупик. Спасибо, ваша фраза заставило разобраться как считать I вручную. Решетку арх. и заказчик не пропустили по хим защите проблема, но теперь сост. двутавр - дело техники. Теперь буду пробовать в пространстве , еще будут вопросы по шарнира наверняка ![]() Итак выбираю сварной двутавр, сечение не переварачиваю, как по умолчанию в Лире. Далее в СТК, ставлю z=5, относ. оси у=30м.???? Последний раз редактировалось VMaksS79, 22.08.2012 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
То есть сквозная колонна отпадает ? Ну тогда сварной делайте.
Цитата:
![]() Ну это если у вас 3 яруса вертикальных связей (по 5 м каждая - итого 15 м), а если 2 яруса, то 7,5 м. Да, 30м (мю=2). Но я заметил у вас колонна не 15 м, а 15,25 м. Итого в плоскости рамы расчетная длина 30,5 м. Ну... не только техники, а ваших рук и головы. В Лире сварной двутавр не считал. Но если бы пришлось, то обязательно бы первый раз (а может и 2-3 раз) проверил бы вручную. Обязательно почитайте Бирюлев "Вопрос - ответ", Беленя "Металлические конструкции". Там ясно излагается и примеры есть. Ну и СНиП "Стальные конструкции - как обязательная литература. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57
|
Доброго времени!
Ув. лировцы прошу Вас взглянуть на расчетную схему промздания. Правильность расстановки связей и т.п. не важно, меня просят сделать только модель по чертежам КМ. Вопросы: 1. Столбчатый фундамент, правильно ли спроектирован? Колоннна крепиться к закладной на подколоннике, а на визуализации будто замоноличина... 2. Правильно ли "вешать" кран балку на ЖВС длинной c=(t1-t2)2=0.1? 3. Ну вообщем прошу покритиковать =))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Правда ли я думаю что при расчете в нелинейном постановке, используется все исходные данные линейного расчета, а также применительно к нелинейному расчету такая арматура будет принят с запасом, то есть полученный площадь арматуры рассчитанный в линейном постановке приводит к перерасходу арматуры в раме ?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Здравствуйте уважаемые товарищи. Столкнулся со следующей бедой: Надо перекрыть зал 12х12, да еще так чтобы сверху номера гостиничные были. Изначально решил кессонами. Но в итоге вышло 0,7 м высота. ГСпец посоветовал сделать купол. а чтобы его не порвало-балки, типа ребер жесткости. Набросал 2 варианта, не один не нравится.
1) Купол пластинами балки переменного сечения. 2) Все сделал пластинами. что скорее всего не правильно. Внешнее кольцо принимает распор, внутреннее сжатие. Стрела подъема 0,6м, ну думаю можно и поболее сделать. Оцените пожалуйста мою схему и поделитесь опытом если у кого то такой был. Консультироваться больше не у кого. На работе помощи от другого конструктора ноль. Сразу извиняюсь за то, как выкладываю файлы. Напрямую не получается. Заранее благодарю откликнувшихся. Купол.rar
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Купол с таким малым радиусом кривизны сложно сделать. Задумайтесь сразу о том, как делать под него опалубку.
Я бы сделал балки высотой 80-90см, узел сопряжения с колоннами - жесткий. Можно переменного сечения (верхняя грань балок при этом горизонтальная). По ним плитную часть перекрытия толщиной 20см (верх балок и плиты в одной отметке). Снизу подшить подвесным потолком. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Первый вопрос который возник. ГСпец успокоил что есть умельцы. Больше беспокоит что он не будет работать должным образом из-за малого радиуса и просто повиснет на балках.
Изначально проектировал кессон. Не устроил расход на это дело бетона. Вышел высотой 70см. Сегодня прозрел на счет жестких вставок(кессон считал с плитой посреди балки) Тем не менее думаю высота не уменьшится если пересчитаю с жесткими вставками. Сейчас делаю модель купола более детально + балки на жестких вставках. Вопрос к бывалым. Балки делать таврового сечения или же прямоугольного? alexandrius Спасибо, что откликнулся.
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Городецкий советует брать 3h плиты. Но там же совет, что каждую конструкцию стоит рассматривать индивидуально. Где то тавр, где то прямоугольное сечение. Поэтому и вопрос возникает следующий, как задать модель?
п.с. могу быть не прав так как пятница и я уже отдыхаю.
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Товарищи оцените жизнеспособность данной конструкции. Спросить больше не у кого. Заранее спасибо.
Купол стрела 1300.rar
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Балки я бы довел до центра. Ну или увеличил бы толщину центральной "плитной" части купола. Или уменьшил бы высоту ребер к середине купола, слив воедино центр. Так как оно сейчас - как-то ни туда, ни сюда. В центральной плитной части в области торцов балок из-за разности в жесмткостях будут возникать зоны концентрации напряжений.
Но я до сих пор не понимаю зачем тут все это нужно... Высоты в сумме съедается больше, чем в варианте балок высотой около 80 см. В куполе, возможно, меньше материалоемкость, но куда выше сложность строительных работ. То есть что выгоднее - ещё вопрос. Или там внизу в центре нужно обеспечить высоту не увеличивая отметку верха здания? Последний раз редактировалось alexandrius, 24.09.2012 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Материалоемкость у купола меньше. На затраты труда сказали внимания не обращать. Купол архитекторы обыграют. А вообще архитектора расстрелять надо за то что он колонну не хочет воткнуть.
Балки я хочу сделать переменного сечения. Но вот как грамотно их задать. Каждый последующий стержень на сужение. Так это еще не покрытие, а перекрытие. Сверху номера будут. Щас думаю как нагрузку от 2 этажа передать. Думаю задать тонкую пластину с очень большой жесткостью и с балок аналогичные стержни под уровень пола 2 этажа и на них эту пластину посадить. А там уже и нагрузки.
__________________
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 24.09.2012 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
А вариант решения вопроса в металле на рассматривался? Сделать стальные балки, их снизу подпереть ломанными, или гнутыми по радиусу подкосами. Подкосы раскрепить полураскосами (от центра подкоса в узел сопряжения балки с колонной). Снизу все это подшить "ал-я купол", сверху кинуть профнастил в виде несъемной опалубки и замонолитить?
Да. Со своей величиной жесткой вставки. Мне это вообще не понятно. Если ребра вверх, то как будет решаться конструкция пола в номерах второго этажа? Ещё что-то городить поверх рёбер? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Рассматривался. Но уже так делали и в итоге пришлось заливать 7см стяжки и ложить гранитную плитку, потому что перекрытие "гуляло"
Цитата:
Вот так вот у молодого специалиста начинается карьера: Black_eye: Походу скоро закончится не успев начаться: Это:
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Возраст не главное, главное что в голове. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Цитата:
В голове знания с ВУЗ'а и огромное желание работать по специальности.
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
День добрый) Помогите пожалуйста разобраться в расчетной схеме..Может я что то делаю не так..( Арматура получается бешенная в колоннах. А в ригелях десятка..
И еще вопрос : триангуляцию обязательно делать или можно 4 узловыми нарисовать плиты как у меня... P.S. В мае универ закончил а в августе устроился в фирму. Из ПГС - никого. Конструктором взяли...книги...снипы..форумы...больше не у кого спрашивать..( Помогите пожалуйста. в архиве файл лир визор и арм. Лира 9.6 r8 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ну эт вопрос отнюдь не дилетанский. Если нет нелинейного расчета и грунт не моделируете объёмными конечными элементами, то при моделировании свай нужно использовать конечные элементы КЭ 56 (элементы конечной жесткости). Без них никак. Жесткость этих элементов можно посчитать вручную. А лента на сваях получится как неразрезная балка на упругих опорах (опорах конечной жесткости).
|
|||
![]() |
|
||||
Стунеднт Регистрация: 06.06.2010
Украина , Львов
Сообщений: 22
|
Доброго времени суток. Есть проблема расчета рамы в Лире 9.4. Ситуацыя следующая:
- Есть схема стандартной рамы металлического пром. здания; колоны с выступами под подкрановые балки. Проблема следующая: 1) Почему на данной схеме усилия от снега или постоянной нагрузки , не передаются с рыгеля на колоны(соединения ригеля с колоннами - жесткое) ? 2)Почему при задании соединений узлов выступления колонны, как жестких - Лира выдает ошибку расчета "Не задано нагрузок" ? 3)Соответственно, если соединения узлов выступления колонны должно быть другим, то каким? Если есть еще какие-то ошибки, укажите пожалуйста. Спасибо.
__________________
Студент |
|||
![]() |
|
||||
Стунеднт Регистрация: 06.06.2010
Украина , Львов
Сообщений: 22
|
Цитата:
Во-вторых, я как раз и прочитал литературу, поэтому и наложил.
__________________
Студент |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Почитайте ещё. Синих узлов в местах сопряжения ригеля с колоннами быть не должно. Синий узел НЕ моделирует тип сопряжения, жесткое или шарнирное, одного стержня с другим. Синий узел нерушимым образом ЗАКРЕПЛЯЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ. То есть у Вас ригель, верх колон и низ колон закреплены в пространстве абсолютно жесткими опорами (синими узлами).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
Что то с коэффициентами по сейсмике у Вас напутанно, коэффициент К1=1 это очень много, не пойму почему у Вас на втором и третьм этажах в колоннах связи по всем направлениям проставлены...нагрузки великоваты, 300 кг ветер, это что за район ? И 9 тонн постоянной тоже многовато...
Последний раз редактировалось Ozwiga, 16.10.2012 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
Спасибо за ответ) А где коэф к сейсмике брать?? С нагрузками перепроверю...но полезная 2 кПа эт понятно...А остальное собирал..надо посмотреть
Последний раз редактировалось Paradise979, 16.10.2012 в 17:08. Причина: По поводу коэф не понял) Я подумал вы говорите коэф преобразования) К1=1...перестраховался ...0.35 я так понимаю нужно.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32
|
Там в СП 14.13330 все расписано по поводу коэффициента, К1=1 берут помойму для сооружений повышенной ответственности, у Вас около 0,3 будет, уточните...9 тонн постоянной очень много, я так понимаю это вес стены, уменьшите нагрузку, и в колоннах арматура бедет адекватней, и в балках...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76
|
Добрый день! Только начинаю подбираться своими неопытными руками к созданию расчетной схемы и сразу множество вопросов, необходимы Ваши подсказки и советы!!!!!
![]() 1. Прогон шарнирно опирается на арочные фермы. В каком элементе задавать шарнир: а) в одном из элементов верхнего пояса ферм б) в верхнем узле стойки фермы в) в узлах самого прогона 1а. По каким направлениям задавать шарнир? 2. Ферма состоит из холодногнутых прямоугольных профилей, узел опирания жесткий. Как правильно задать в Лире? а) закрепить и узел верхнего пояса и узел нижнего пояса по всем направлениями б) ваш вариант 3. Каким КЭ задавать ферму а) КЭ4 - стержень пространственной фермы б) КЭ10 - универсальный стержень. Очень жду ответов, подсказать вживую некому=\
__________________
:rolleyes: |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
1. В прогоне, либо объединение перемещений по x, y,z узлов прогоне и ферм.
1а. uY, uZ, 2. Да закрепить оба опорных узла. 3. Я бы все делал тип кэ10, так как, на вашем эскизе, раскосов я не увидел, а следовательно будут иметь место моменты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Добрый день. Посмотрите пожалуйста схему.
Основной вопрос - нужны ли вертикальные связи по колоннам, и горизонтальные по балкам покрытия? Вроде перемещения в пределах допустимых, и по устойчивости коэф.=6. Но совсем без связей, как то страшновато. Пардон. Схема в СКАДе. Перенес туда. Последний раз редактировалось hoochie, 18.10.2012 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
Вот по поводу сопряжения колонны и плиты я так и не придумал ничего....жестко нельзя....без связи..геом изм система...
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Скидываю расчетную схему каркаса. Габариты здания в плане 18х39 метров, высота до низа ферм 7,5 метра. В качестве ригеля покрытия - ферма из парных уголков. Снегово район VII (480кгс/м2), сейсмика - 9 баллов. В здании имеется технологическая площадка 6х12 метров, завязанной с каркасом, с технологической нагрузкой на данную площадку 1000 кгс/м2. Хотелось бы послушать вашу критику.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
to 3MEi86 не боязно k1=0.25 брать? Али это в задании на проектирование прописано? (да и почему 0,25 а не 0,22?)
- зачем учитывать вертикальную сейсмику? (кстати недобор по "сбору масс") - веселый узелок по креплению связи получится (на 70 т.с.) (ИХМО лучше крест по середине пролета, либо 2 связевых блока).
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 23.10.2012 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Что занчит этот вопрос ? Вы имеете в виду, что надо брать больше ??
![]() Обычно всегда брал 0,22, но открыл серию 1.460 по фермам из парных уголков и увидел там в примере, что они при расчете инерционных сил берут К1=0,25, хотя у них тоже здание со связями. Вот и решил взять 0,25. СП актуализированное говорит о том, что брать надо. Причем в СНиПе написано размыто, а в новом СП вполне определенно написано, что сейсмику надо учитывать во всех направлениях. 5.3 Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве. Для зданий и сооружений с простым конструктивно-планировочным решением допускается принимать расчетные сейсмические нагрузки, действующие горизонтально в направлении их продольных и поперечных осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях можно учитывать раздельно. И далее: 5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете: горизонтальных и наклонных консольных конструкций; пролетных строений мостов; рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более; сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения; каменных конструкций (по 6.14.4). То есть сейсмика по Z учитывается раздельно от сейсмики по X и Y, исключение составляют только сооружения указанные в пункте 5.4. В сейсмике по X и Y все нормально (для них достаточно 90% сбора масс). А для сейсмики по Z, насколько я помню, достаточно 75% сбора масс. Эт точно. ![]() Я изначально так и предпологал сделать (2 связевых блока по торцам. Это классика. Но технологи не дали. Монтажные проемы задали во всех шагах кроме предпоследнего. Кстати, крест посередине или в торце (если он один) картину не изменит. Сейсмическая нагрузка и так прийдёт в него где бы он ни находился. Поэтому у меня крест в предпоследнем пролете. Показана одна диагональ связи, потому, что нет нелинейного расчета в "нашей" ЛИРЕ, вот и приходится постоянно мучиться, учитывая работу только растянутой ветви таким вот образом. А выложил файл, потому, что у меня отрыва такого (-30тс или более, уже не помню) от особого сочетания ещё не было. Первая сысль была: "Где же я допустил ошибку?" Но так и не нашел, да и ручной поверочный расчет дал примерно такие же результаты. P.S. жду ещё советов от опытных инженеров |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Согласно пункт 4.1 СП "...надлежит принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте". В Вашей схеме этого нет. Для максимального приближения к выполнению этого требования, предлагаю Вам, отделить технологическую площадку от основного каркаса и разместить на своих стойках.
Цитата:
Что касается вертикальной сеймики, нигде не указан запрет на учет вертикального направления. Ярко выраженное вертикальное направление сейсмического воздействия характерно для эпицентральных зон. Так, что смотря где у Вас расположено здание. Выбор учета вертикальной сейсмики остается за проектировщиком... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
А в каких программных комплексах реализовано, не подскажете ? Где находится здание по отношению к эпицентру - х.з. За 3,5 км находится вулкан, который активизировался в 2008 году. Поэтому сейсмику по Z все-таки учитываю. Цитата:
Кстати, сегодня пришли изыскания и там написано, что присутствует отложение вулканического пепла. С малой долей вероятности - 450 кг/м2, с умеренной долей вероятности - 120 кг/м2. Я считаю, что пепел ещё надо учитывать, но блин... начальник опять против. А вы как считаете ? Вулканический пепел в основных сочетаниях учитывать надо однозначно ! В особом - считаю тоже надо. Но тогда вопрос - с каким коэффициентом сочетания в особом сочетании - 0,5 ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
MicroFe
Принятие таких предпосылок для расчета, в прошлом, уменьшало трудоемкость вычислений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Не только. Например, если принимаем связи в предположении только растянутой ветви, то достаточно в связях 2 уголка 90х7. А если включаем в работу сжатую ветвь, то усилия конечно меньше в 2 раза, но тогда уголок надо уже подбирать на сжатие, а с учетом сжатия подбирает уже 2 уголка 160х10. А насчет вулканического пепла, описанного в предыдущем моем посте, что думаете ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Здравствуйте. Плита представляет собой монолитную плиту толщиной 400 мм. По периметру плита имеет тощину 900 мм. Ширину этой, так называемой, утолщенной ленты 1600 мм. Создал 2 схемы. Первая - замоделировал данную ленту оболочками, а по контуру и углам задал 53 и 54 КЭ. Вторая - замоделировал контурную ленту балкой 1600х900. Псомотрите пожалуйста какой вариант правильный ? Услиля отличаются сильно. В правильности результатов перемещений и усилий склоняюсь больше к схеме, где все моделировал оболочками. Но со стержнями хотелось бы сделать правильно.
P.S.данная схема косвенно относится к моей схеме с каркасом из поста #144, но в упрощенном виде. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Наверное ошибся. Бытро скинул схемы и не исправил. Ну возьмем, например, коэффициент постели 653 т/м3 одинаковыми для двух схем. Просто получается, в схеме с оболочками, центр оседает больше, чем края, а в "балочной" схеме, наоборот, края оседают больше, чем центр. У меня складывается впечатление, что в стержневой модели не учитывается боковой отпор грунта по краям плиты (коэфф-т С2). Пусть он и задан в балках (задано и С1, и С2), но это моделирует работу только в плоскости местных осей балки XoZ. А работа законтурного грунта по грани плиты происходит в плоскости XoY. А в плоскости XoY у нас грунт работает только в схеме с оболочками, где и задан 53 КЭ законтурного основания. Получается надо и в стержневую модель вводить 53КЭ за гранью балки ? Помогите пож-та разобраться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 5
|
Здравствуйте господа инженеры! Прошу вас оценить расчетную схему моей фермы. я студент, с лирой практически не знаком. Изучал книгу Барабаша, и пытался освоить программу. оцените как получилось. Буду премного благодарен! Интересует правильно ли задал данные и дополнительный характеристики при подборе сечений? И надо ли нижний пояс объединять в один конструктивный элемент, как это сделал я?
Последний раз редактировалось Антон1369, 31.10.2012 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток товарищи. В общем проблема у меня с расчетом металлической башни в лире...Делаю вроде все так же, как и примере 5, но при нажатии : выполнить расчет, пишет, что ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО...
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. И прошу строго не судить, только начал проектировать, да и не учил никто |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
И можно еще один вопрос, я просто не знаю как дальше, при успешном расчете в лире, где смотреть результаты и самое главное есть ли ответ на вопрос, подходит ли данная конструкция, как вообще это определить......
Я не дурак, я только учусь) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Всем привет!
Помогите пожалуйста с расчетной схемой. Не производит расчет. Пишет какую-то ошибку. Это моя первая работа с системой лира грунт. Где-то накосячил, но не знаю где. P.S. После загрузки измените расширение у файла на *.7z Сделал упаковку схемы - процесс пошел дальше. Выдает ошибки - неверные координаты узлов. Последний раз редактировалось ufo666, 10.11.2012 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
толщина плиты планировалась 2 мм?
Сетка плиты крупновата Закрепления на плите для данной схемы лишние. Вы уверены что хотели именно подцепить объёмники к схеме, а не передать коэффициенты постели? Считаете грунт нелинейно? У вас сжимаемая толща 20 м? Сетка на объёмных элементах мелкая слишком, особенно в верхней зоне. А под плитой ещё и некорректная. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Толщина плиты планировалась 200 мм.
Насколько нужно уменьшить сетку для плиты? Закрепления уберу на плите. Да, хотел подцепить объемники к схеме. Хотелось бы. Получилась 20 м. Какой шаг лучше выбрать для сетки? Как сделать ее под плитой корректной? Так. Схему отредактировал. исправил толщину плиты, массив грунта. Теперь линейный расчет запускается. Как сделать нелинейный расчет? Последний раз редактировалось ufo666, 11.11.2012 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Вам нужно делать НР в 3 этапа.
На первом шаге прикладываете вес грунта. Затем обнулите перемещения от этого шага. На втором и третьем приложите свои нагрузки. Но вы должны понимать, что в такой постановке задача будет считаться долго. ( подобный расчет у меня длился 6 часов- сильно зависит от скорости жесткого диска)( особенно если задать большое количество шагов на каждом этапе(я задавал всего 1)). Размеры объмников желательно делать одинаковыми a=b=h, к низу h для экономии времени расчета можно увеличивать , если сжимаемая толща 20 м , то отступ от плиты тоже должно быть 20 м в каждую сторону. Если задача общеобразовательна, попробуйте посчитать ее в plaxis, первый пример из справки почти полностью ее повторяет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток товарищи инженеры, проблема снова в лире и снова с балкой... Необходимо просто подобрать сечение профильной трубы.. Единственная загвоздка в назначении связей и соответственно признаке схемы, нагрузки ввел, жесткость назначил... Балка приварена к двум металлическим стойкам по торцам....дайте пожалуйста консультацию как правильно назначить связи и признак схемы....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
Посмотрите пожалуйста что я сделал не правильно. Ригеля разбил. Жесткие втавки. Сшил все. В рез расч все работает совместно. Визуально. Почему арматура маленькая в ригеле? Знаю про способ через тавровое сечение. тоже самое получается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ну если балка из трубы приварена жестко к колоннам по торцам, то назначайте признак схемы - 2 (два перемещения и поворот) и накладывайте по концам балки все связи (X,Y, Z, UX, UY, UZ). Другой вопрос, что из себя представляют данные стойки, к которым приваривается балка ? Считать такую балку советую в составе рамы. Потому, что ваши стойки имеют конечную жемткость и эпюра моментов в балке в составе рамы будет отличаться от эпюры моментов в отдельно рассчитанной балке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() Цитата:
Далее возникает вопрос "а почему вы решили, что она должна быть больше?" У вас нагрузка для такой конструкции, что мёртвому припарка ![]() Ну и напоследок, в такой постановке задания балок я бы все-таки не стал подбирать арматуру, тут она подбирается при работе балки на растяжении/сжатии, а не на изгиб ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Никого в заблуждение вводить и не собирался ! Сказал самый простой способ для инженера у которого возникают вопросы по поводу назначения граничных условий. Вы, BoT, тогда бы расписали, что и как. И вообще, если данная балка в виде трубы приварена торцом к колонне по контуру, то она будет сопряжена жестко по всем направлениям ! Поэтомы это вы не вводите никого в заблуждение, иначе такого можно наворотить, что "мама не горюй" !
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А вдруг напутает ? Ежели такие вопросы, то, кто знает, знает ли он какие степени свободы вокруг каких осей ? Поэтому пусть во втором признаке накладываетвсе все связи
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
3MEi86, почитав ваше сообщение на другом посте понял, что учиться никогда не поздно, сделав из балки три конечных элемента, назначив связи жесткого защемления, посчитал нормально со вторым признаком схемы) Признателен за консультацию) И еще вопрос, в примере номер 5, где башня рассчитывается, там мы связи накладываем лишь в основании башни, а как же связи между стержнями, в узлах?
И еще вопрос назрел) При расчете центрально-сжатой колонны - металлической, рассчитывая вручную получаю профильную трубу 100х4, лира же по расчету подбирает 40х2, два узла верхний и нижний, верхний свободный, прилагаю нагрузку в 300 кг, нижний же - жесткий, связи жесткого защемления..В чем может быть ошибка, либо Лира не ставит предельную гибкость 0,5, если по расчету получается меньше? Последний раз редактировалось Wind in my mind, 21.11.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() Именно об этом я и хотел написать, но ваш "падаван" тут же подал пример, который даже не требует комментариев: Цитата:
![]() ![]() А теперь поможем Wind in my mindу а Вы в средних узлах связи накладывали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Не за что )).
Примера номер 5 у меня перед глазами нет. Насколько я помню, там рассчитывается труба с оттяжками ? В любом случае, связи являются граничным условием, моделирущие работу конструкции с основанием. Конечные элементы, по умолчанию, моделируются с жесткой связью между собой (тем самым обеспечивая условие "целостности", "монолитности" конструкции, например цельной балки или монолитной плиты). Если вы хотите замоделировать , например, шарнирное сопряжение балок, то вам нужно поставить шарниры в одном конечном элементе первой балки, примыкающей ко второй. Назначив связь в едином узле балок по X, Y, Z (шарнир по всем направлениям) вы замоделируете шарнирное опирание балок на единый фундамент, причем эти балки друг на друна влиять не будут, что неверно. В общем, при назначении сопряжения элементов между собой надо пользоваться "кнопкой шарниры" или "Объединение перемещений" для пластинчатых и объёмных КЭ (при назначении объединения перемещений надо быть повнимательнее, так как там есть некоторые подводные камни, которые требуют анализа расчетной схемы и адекватности её правильности). Клавиша "связи" нужна для задания граничных условий сопряжения конструкции с фундаментом. При назначении связи, моделируется полное (бесконечное) линейное или угловое защемление узла конструкции с фундаментом. Фактически, сопряжение с фундаментом никогда не является абсолютно жестким как в линейном, так и в угловом направлении, потому, что фундаментимеет как крен, так и осадку. Для разрезных схем это привносит небольшое отличие в расчетную схему. А вот при неразрезных конструкциях надо учитывать податливость фкндамента, так как там, порой, получается значительное перераспределение усилий в надфундаментной конструкции за счет "конечной" жесткости основания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Лира - гребаный дремучий лес и если господин ВоТ и умелец каких поискать, использующий в своей терминологии красноречивые эпитеты и обороты, то я, увы, дохрена чего не понимаю, не учился на курсах и вряд ли туда поеду......А башню можно ручками посчитать, взяв за сторону плоскую ферму, не накладывая эти гребаные связи, как выше было замечено : "Не понимает почему связей нет", да не понимаю.
Но 3MEi86 говорит, что конечные элементы моделируются с жесткой связью, зачем тогда в средних узлах балки связи? 3MEi86 спасибо, что делишься информацией, а не осмеиваешь ;-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. пожалуйста, не используйте ругательные слова. Это вас не красит. А вы прежде всего должны помнить, что вы - Инженер. И вам предстоит работа не только с бумагами, но и с людьми. )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
3MEi86))) Спасибо)) А как же на счет центрально-загруженной колонны из профильной трубы. Черчу два узла, вертикально соединяю, делю на 3 части полученный стержень, назначаю жесткость, внизу связь жесткого защемления, на верхний узел нагрузка в 0,3 т. Получаю профильную трубу 80х4, правильна ли последовательность?)
P.S. Просто мне не у кого больше спросить) заранее очень признателен Последний раз редактировалось Wind in my mind, 21.11.2012 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() ![]() Вы вот,3MEi86, поищете ответ на этот вопрос, подумаете, поразмышляете и много нового сами узнаете, даже к этой теме не относящееся, а можете плюнуть и сказать, что я "прикалываюсь" и останеесь с тем же багажом знаний ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось BoT, 22.11.2012 в 07:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Ну вопрос конечно отличный зачем делить на три части ХД почему не на 100500 частей) Можно ведь и две поделить с тем же успехом) Просто если элемент представляет из себя целую часть, то после расчета результаты и исходная схема 1 в 1 одинаковые)
ВоТ, я только учусь и не собираюсь оставаться на клеточном уровне : "А мне сказали так сделать"))) Просто попробовал;-P Я только учусь и опыта у меня практически нет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Всё же зависит от того, какой результат Вам нужен. Если Вы хотите полностью весь расчет (статический+конструктивный) выполнить в ЛИРЕ, то при таком разбиении необходимо забывать про объединении в один конструктивный элемент, иначе при подборе по 2 г.п.с. (а если конкретнее то по прогибам) Вы можете получить результат, далекий от истины. Далее по порядку: если вы разбиваете именно на 3 части, то без дополнительных манипуляций вы потеряете значение изгибающего момента в середине пролета, что для шарнирно опертой балки является критической ошибкой. Если говорить про прогибы, то при разбиении на 3 КЭ вы значение в середине пролета не получите! Я вот только так и не понял, чем вас балка (или колонна), состоящая из одного КЭ элемента не устраивает? Никакой мороки с конструктивными элементами и раскреплениями для прогибов
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Да что Вам эта визуализация дает
![]() Если уж прям так охото разбить, то разбивайте хотя бы на четное количество элементов и при конструктивном расчете в Лир-Стк не забывайте все эти элемента объединить в один конструктивный элемент. И в конструктивных параметрах тоже отталкивайтесь от конструктивного элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Спасибо) Просто в далекие времена, когда еще был главный конструктор на работе, он говорил, что Лира показывает все возможные деформации, вплоть до самых незначительных) Просто балка, видимо, слишком простой элемент)
Спасибо за консультацию) Крайне признателен) А можно еще один маааленький вопрос?) При расчете башни, в Лир-СТК, мне следует тогда стойки башни объединить в конструктивный элемент?))) Последний раз редактировалось Wind in my mind, 22.11.2012 в 11:25. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
См. выше. Писал о расчетных сечениях КЭ. А делить вам советовал на 6 (например) или более частей (желательно четное). Я вообще не делю балкуЮ потому, что прогибы смотрю в СТК. Задаю толко расчетные сечения. Вам, Wind in my mind, надо понять отличие между разделением элемента на несколько конечных элементов (КЭ) и заданием в конечных элементах расчетных сечениу. Это - разные вещи !. Цитата:
Правильно он вам говорил. И дел не в том, что балка слишком простой элемент. Дело в том, что балка у вас состоит из одного КЭ и прогибы она показывать не может (только в ЛИР-СТК). Прогибы (визуально) вы можете посмотреть только при перемещении узлов элемента. А если у вас балка содержит только два вертикально не смещаемых узла, то и прогибы визуалные вы не увидите. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Уважаемые Форумчане!
Необходимо спроектировать ферму пролетом 28м для прокладки надземно сетей - 2 трубопровода отопления диаметром 57 мм и электрокабелей. Для расчета создала схему в Лире 9.6. Опирание фермы на колонну шарнирное. Общие виды и геометрические характеристики, а также лировский файл во вложении. Прошу оценить расчетную схему на предмет правильности задания схемы, реальности результатов. Очень важно мнение коллег! Меня несколько смущают возникающие в лире моменты в месте защемления колонны, так как я задавала шарнир в месте крепления колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
В опорном узле колонны у вас задано защемление (связи X, Z, UY), что собственно и правильно, иначе получите геометрически изменяемую схему.
Вообще то такую ферму я бы задал всю 1-ым элементом,ферменный элемент (у вас 10-й) и убрал бы шарнир вверху колонны. |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Здравствуйте!
Анна, ни каких моментов в узле примыкания фермы и колонны нет, у Вас там шарнир. А вот в узле фермы - да. Либо задавайте только узловую нагрузку или сменити тип КЭ для элементов фермы на КЭ1.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Жамалутдин, втавки то правильно смоделированы. Да вот собственно, какая цель расчета? Зачем усложнять себе жизнь и не взять для ленты сечение тавр с полкой внизу?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток господа) Я понимаю что всех уже достал своими вопросами) Но мне немного осталось до понимания лир СТК) При моделировании вышки, в конце когда уже подбираем сечение, необходимо объединить стойки вышки в конструктивные элементы?) Мне думается, что обязательно надо) а раскосы и оставить как единичные КЭ?)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Коллеги!
Проектирую конструкцию для прокладки надземно трубопроводов отопления и электрокабелей. Конструкция состоит из 2-х ферм пролетом 28м, шарнирно опирающихся на колонны, связанные между собой в узловых точках уголками/пластинами. Общие виды, геометрию, а также лировский файл см. во вложении. Задала в Лире 9.6 пространственный каркас (с плоским разобралась, выкладывала ранее). Прошу оценить сие творение. Меня смущает форма деформаций конструкции в разных плоскостях, а также коэффициент устойчивости - 25 ( много стержней теряют устойчивость в той или иной плоскости) . Кроме того в месте установки горизонтальных связей в стержне нижнего пояса возникают усилия N разных знаков. Не пойму, с чем это связано - с неправильным заданием связей в расчетной схеме? В итоге, коллеги, очень прошу прокомментировать схему и ответить, по возможности, на вопросы: 1) возможна ли потеря устойчивости отдельными элементами в какой-либо плоскости, при общем коэффициенте запаса устойчивости больше 1, в данном случае 25? 2) В связи с чем в нижнем поясе фермы в месте установки горизонтальных связей в стержне возникают продольные усилия разных знаков? Буду очень благодарна за ответы, мысли, рассуждения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Такой вопрос: Вы конструкцию пролетного строения из какой-то серии брали? Обычно горизонтальные связи между фермами пролетного строения выполняют в виде треугольной решетки. Как у Вас сопряжены соединительные планки с фермой? Не жестко ведь, правда же? Тогда глядим на картинку в плане, и видим геометрически изменяемую систему? Или я не в теме? 1) невозможно. Но при условии, что коэффициент запаса определен правильно. Т.е. если усилия определены правильно и расч. длины заданы не меньше тех, которые положено по соотвествующему разделу СП 16.13330.2011. Мне думается что у Вас сопряжение гориз. связей задано с планками жесткое, из-за этого весь сыр-бор. Но я могу ошибаться. А вообще Вы же в СТК просчитали тоже это дело все? 2) возможно из-за этого пресловутого жесткого закрепления горизонтальных связей... Да, и во вложении я не нашел лировского файла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
НУ НЕПОНЯТНО МНЕ! Когда делишь балку на 6 КЭ допустим, там надо объединять, а когда у меня вышка из секций состоит, то не надо????? Приснилось мне наверное, что надо все, о чем бы не слыша и не видел применять в жизни, осталось вот из стратосферы прыгнуть вместе с этой вышкой и отлично будет!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() Уже говорил об этом - абсолютно никакой связи!!! Можете хоть одним элементов сделать хоть на тысячу разбить - только для каждого из этих 1000 задайте расчетную длину соответствующую. В итоге Вы получите 1000 "разных" результатов по длине одного конструктивного элемента - оно вам надо? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))) смеетесь блин надо мной) а мне не смешно тут) Ведь у меня в конторе всем плевать на то, что я хочу научиться, всем просто плевать..подходит гип и говорит: "Ну помнишь когда то у нас был главный конструктор, вот посмотри у него в чертежах и возьми так же"...Ну я так не могу..ну это через одно место как то....сроки теперь срываю.....(( Я студент... опыта ведь нет...не судите строго) для вас эти вопросы детский лепет...а для меня это стена в стопицот метров)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Тоже самое и с поясами башни. С той разницей, что у Вас уже не будет весь пояс одного сечения до самого верха? Вот и делите на констр. элементы, и добавляйте их, и тогда в пределах одного элемента лира Вам подберет одно сечение, а не новое для каждого КЭ. Удобно наверное эти элементы сделать от стыка до стыка монтажного, ну с некими условностями конечно. Тут обратная ситуация балке: расч. длина для проверки устойчивости будет меньше длины констр. элемента скорее всего, надо соответственно ее тоже правильно задать. Прояснил или запутал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Минус такой ситуации Вам описал в посте #211 ВоТ. Когда вы нажмете в СТК таблицу результатов подбора, у Вас будет чертова куча строчек, в которых для каждого КЭ будет подобрано свое сечение. Если же Вы объедените в констр. элементы, то перед этой кучей строчек умница-Лира напишет: КК1 - такое-то сечение (наибольшее из полученных для каждого КЭ), КК2 - такое-то... Вот и вся премудрость ![]() Вы читали тему вопросы новичка по лире? Может там есть что-нибудь для Вас интересное (это я так чисто, вдруг Вы не знаете про эту тему)? Последний раз редактировалось AVO, 28.11.2012 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 4
|
Здравствуйте, я еще новичок в Лире, у меня большие усилия, не подскажете как решить мне эту проблему, и не подбираются сечения.ферма (2).zip
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с расчетной схемой, весь мозг себе вынес.
Поясню некоторые моменты: 1. Вся крыша делается из металла, жесткость абсолютно такая которую я представил на расчетной схеме (либо можете что нибудь посоветовать, по поводу замены жесткости "квадрат") 2. Наклонные стержни это собственно стропилы из двойного швеллера. 3. Сверху на восьмигранник опирается барабан с куполом (церковный), нагрузка корректно задана, жесткость тоже (так как весь монтаж всей схеме обдуман уже). 4. По граням сделали 3 прямоугольные обоймы для крепления деревянного настила и тем самым увеличив жесткость конструкции. Если будут вопросы по схеме или монтаже, задавайте, буду рад ответить людям которые хотят помочь. Ну вот: суть в следующем, нагрузки не такие большие, а на эпюре N выдает максимальное значение 1.30е+003 т , НУ НЕ может под такими нагрузками такое значение быть, я расставлял связи и запутался в них совсем, помогите пожалуйста в чем проблема, в связях или в жесткости может, ИЛИ же нужно шарниры вставлять (только я непонимаю суть их, в справке непонятно немного расписано, да и жесткость там какая то в т/м указывается, что я ниразу не слышал). |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Размеры в лиру вводятся в метрах. 8 км крыши это чересчур.
Много лишних связей наложено на схему(у Вас от перемещений закреплены все узлы) Теперь усилия меньше Последний раз редактировалось Stanum, 07.12.2012 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
А еще вопрос как узнать там размеры линий, и как изменить "легким движением руки"? И почему связи вверху не поставлены, если не сложно поясните пожалуйста, и в каких случаях ставить их не нужно? И где можно поменять масштаб показа деформаций? И еще хотел бы узнать по счет подбора сечений: Какой тип элемента выбирать для моего случая, ферма колонна или балка, выбирал и ферму и колонну, но пока не догоняю Последний раз редактировалось erikbond, 07.12.2012 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Пиктограмма циркуль - узнать размер
Масштаб менять можно через сборку схем. Исходная (схема в мм присоединяемая - выделаете два ( три узла) в качестве базовых. Создаете новую задачу и в ней задаете координаты этих двух узлов в м, и в настройках сборки схем выбираете ее как базовую, и выделяете два созданных узла - собрать схему)( чтоб разобраться закляните в литовскую справку по сборке схем). Связь запрещает перемещения по выбранному направлению (лишает степеней свободы). Связь между узлами кэ при 10 типе кэ - жесткая. Чтоб оформить шарниры, нужно либо использовать соответствующую функцию, либо принимать иной тип кэ (ферменный). Масштаб деформаций - пиктограмма линейка на вкладке анализ результатов расчета Почитайте в справке лиры, в зависимости от принятого типа будут учтены различные нагрузки, насколько я помню колонна наиболее общее учитывается и про дольная сила и момент, для балки только момент, для фермы только продолжая сила - здесь могу ошибаться, мало работал лир-стк. Но в справке это все достаточно подробно расписано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Стержневые элементы подразделены по видам напряженного состояния на следующие расчетные процедуры:
Расчетная процедура Учет усилий Ферменные элементы Продольного усилия N Изгибаемые элементы Изгибающего момента My (в плоскости Z1), Mz (в плоскости Y1) Перерезывающей силы Qz и Qу Элементы колонн Нормальной силы (сжатие или растяжение) N и изгибающих моментов My, Мz; перерезывающей силы Qz, Qy из справки. Но проверка безусловно различна. Последний раз редактировалось Stanum, 09.12.2012 в 02:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Про это уже говорили не раз. Мною было высказано пожелание в одной из тем, чтобы разработчики Лиры не вводили в заблуждение неопытных коллег, а (раз Лира считает по формулам СНиПа) то и названия НДС сделать по СНиПу. ПоэтомуНаименования НДС, на мой взгляд, должны выглядеть так: Ферменный - Центрально-растянутый и центрально-сжатый элемент, Балка - Изгибаемый элемент, Колонна - Внецентренно - сжатый/растянутый элемент. ЛИРА не умеет сама определять НДС ! Например для сжатоизгибаемого элемента все зависит от относительного эксцетринтриситета (m>20, m<20). Но, как пишут в справке к Лире, если мы для внецентренно-сжатого элемента ставим признак КОЛОННА, то Лира сама вычисляет mef и исходя из этого подбирает/проверяет элемент как изгибаемый или как внецентренно-сжатый. При назначении внецентренно-сжатому элементу признак БАЛКА Лира не вычисляет mef и будет считать элемент только как изгибаемый.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Значит, колонна - все-таки действительно самый универсальный. Но, думается мне, лучше все-таки анализировать усилия в элементе и задавать именно тот тип элемента, который мы хотим чтобы у него был и который мы выполним конструктивно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Вот поэтому я и хочу, чтобы Лировцы сделали хоть какую-нибудь трассировку подбора элементов. Чтобы я видел по каким усилиям Лира подобрала элемент и сам мог проанализировать то, что мен выдала СТК. А так - черный ящик получается ! На какие усилия подобрала, как ? Загадка. Приходится верить. Хотя, все вроде нормально должно быть. Но просто уж больно узкий выбор предоставляется пользователю. Выбор - верить или не верить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Если считать по первому состоянию самый универсальный как раз ферменный. Все второстепенные конструкции ставлю тип эл-та ферменный и не парюсь ими. В колоннах напрягает одно- нужно не забыть вручную высчитывать коэф-т расчетной длины Lef...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Я и 3MEi86 наверное не так Вас поняли... Какие например второстепенные элементы? Вот стойка фахверка например - второстепенный? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Ещё одна проблема в СТК для новичков - подбор сечений даже при отсутствии указания расчетных длин. При мю=2 можно здорово вляпаться. Очень странно, что СТК перед подбором не требует назначение длин / коэффициентов длин. По умолчанию там ноли забиты, при которых, видимо (в справке именно про ноли ни слова), Lef принимается равной геометрической длине элемента, то есть мю=1... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Добрый день/вечер/утро!
Вот я тут умничал умничал, а теперь сам нуждаюсь в помощи. Ситуация такая: надо спроектировать монолитную плиту толщиной 100 мм по стальным балкам. К балкам собираемся крепить свободно, на "усы", без всяких там мудреных болтов. Сначала посчитал, заменив балки связями, и получил что всю арматуру надо устанавливать в соответствии с конструктивными требованиями, видимо рулонные сетки надо применять. Но я бы был не я, если бы не усложнил себе бы жизнь. Я решил для спортивного интереса посчитать эту плиту при совместной работе с балками. Совместную работу моделировал при помощи объединения перемещений, файл прилагаю. В итоге арматура получилась такая, что тушите свет. Смущает во-первых армирование треугольных элементов, во-вторых большая нижняя арматура в верхнем пролете. Вопрос такой: вообще корректно ли мной смоделирована работа плиты (по нелин. тоже считал для спортивного интереса, получилось что все проходит если симметрично армировать 12-ой с шагом 200 кроме треугольных элементов опять, они все разрушились у меня). В лире получилось, что плита с балками работает совместно, как бы как просечка с ребрами примерно, а не так что плита гнется вокруг балок как простыня... Какое Ваше мнение? P.S.загружения ногами не пинать, так надо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
В продолжение мыслей о жесткости.
Я считаю, что простыни появятся, если они обопрутся на жесткое основание. Например, во вложении Ваша схема в виде простыней. Балки заменены на 100Б1, добавлено пару дополнительных опор - пожалуйста! Простыни!
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Дело в том, что балки сосчитаны другим человеком в составе пространственного каркаса, с учетом сейсмики но без учета жесткости моей плиты. Поэтому сечение балок менять нет возможности. Да и зачем менять? По прогибам они проходят, по прочности тоже... Мне интересно вообще соответствует ли мой расчет реальной работе конструкций? Ведь было б это дело лет 20 назад, посчитали бы по учебника Байкова как плиту балочного перекрытия и все заармировали бы конструктивно и все бы стояло что примечательно. Может я чего не понимаю в этой жизни? С другой стороны, на таком пролете в принципе можно было бы и без балок вообще обойтись, толщину плиты только увеличить, т.е. то, что жесткость плиты и второстепенных балок соизмеримы - вполне логично. Вот и сижу не знаю что делать, первый раз сталкиваюсь с такими большими расхождениями результатов ручного и машинного расчета. То Вот: Вы имеете в виду поменять класс бетона? Или рекомендации монолитного СП по уменьшению модуля упругости? То Wrath: не люблю я эти жесткие вставки, скачки эти ни к селу не к городу. А при объединении перемещений нормальное моделирование шарнирного опирания, безо всяких там скачков усилий. Кроме того, жесткая вставка моделирует ведь жесткое сопряжение, и именно жесткое сопряжение потом придется воплощать конструктивно? Я там немного перемудрил на мой взгляд с объединениями перемещений и с треугольными элементами. Прикладываю новый файл, там все поправил, и результаты расчета теперь выглядят логичнее на мой взгляд. Последний раз редактировалось AVO, 19.12.2012 в 06:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Наверное я сам не понял что имелось ввиду под формулировкой "самый универсальный".... Да я и имею ввиду фахтверк, всякие техплощадки и прочее. Естественно при этом учитывается только продольная сила. т.е. просто проверяется прочность сечения и все. Наверное не так поняли, никого не призываю заменять все на ферменный )))). Просто когда имеешь внушительную схему с числом жесткостей в р-не30-40 и более, и проверяешь в стк основной каркас то нет смысла для всякой мелочи замарчиваться балками/колоннами. Я его использую только для второстепенных конструкций для которых прогибами можно принебречь, ферменный элемент конечно проверяется на гибкость но там совсем другие коэф-ты по расч длине и ограничения...
Последний раз редактировалось ANT, 19.12.2012 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Спасибо всем большое за помощь!
ВоТ оказался прав во всем! Скорректировал модуль упругости в соответствии с п. 6.2.6. СП 52-103-2007, результаты стали вполне удовлеворительные. Теперь и правда стоит мне "поиграться" с классом бетона, посмотреть какой класс будет оптимальным. Когда определюсь с армированием, посчитаю в нелинейке - просто ради интереса, чтоб научиться опять же! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Ну а вообще, мой случай попроще Вашего будет в плане моделирования... Как это моделировать? Плиты-то ребристые или пустотки? Как-то не знаю даже, чтоли ребра плиты балками задавать, и их связывать пластинами - "типа полка плиты". Но как тогда задавать собственно усиление? Или получается считать бетон полки плиты и бетон усиления "типа монолит"... Даже и не знаю, чем Вам мой расчет поможет ![]() Кстати, все-таки в 3 раза с ручным счетом не бьется у меня - жесткости второстепенных балок все равно маловато... В 3 раза - это 10-ка вместо 6-ки. Ну, поставлю больше арматуры - что теперь делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Я тоже в физнелинейность никогда не залезал, геометрически нелинейное только немного затронул - обычные мачты связи на оттяжках)... Вот и интересно хотя-бы что-то получить в качестве отправной точки. Плиты пустотки, забыл сказать что планируемая нагрузка 1,5 тонны на м2. Без учета собственного веса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Доброго времени дня! Требуется посчитать трёхслойную плиту с рёбрами по контуру.
как правильно составить расчётную схему? плиты и рёбра задаём пластинами, но без жёстких вставок: получается что при толщине 160 верхней плиты ребро просто въезжает в неё(тк привязка же по центрам тяжести). а если вставлять жёсткие вставки пластин - то Лира при выводе арматуры выдаёт в них какие-то отрицательные значения(что это?) и вообще насколько правильно делать следующую расчётную схему? *необходима арматура в рёбрах, верхней и нижней плите* плита.rar лира сапр 2012 Последний раз редактировалось Konstructora, 29.12.2012 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться со схемой. Норийная вышка 4х8м, связи расставили технологи, менять их - отказываются в категоричной форме. Собственно вопрос - для стк каким образом назначать расчетные длины элементов? Речь идет о колоннах. Назначить по максимальному расстоянию между точками раскрепления для всех колонн или создать тысячу одинаковых жесткостей в визоре, задавая для различных участков колонн в стк свои длины? Тхтшный файл во вложении. И по поводу расчетной длины средних колонн из плоскости: принимать ее равной полной длине колонны? у меня тогда выскакивает двутавр 50Ш*
Последний раз редактировалось lbr, 02.01.2013 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Задать для стк чтобы она автоматически определяла расчетные длины, тока так, чтобы она их правильно определила. И не напортачить с констр. элементами (схему не смотрел, лира тока на работе есть).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() lbr, вы в таблице РСУ неправильно задали взаимоисключение ветра ! В графе "NN группы взаимоисключающих загружений" надо писать номер группы, а не номер загружения. Так для загружения 5 и 6 надо в строке взаимоисключения ставить "1", а для загружения 7 и 8 ставить группу "2". По поводу расчетных длинн, напишу попозже, а то жена ужинать зовет ! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Дело в том, что можно в Лире задать расч. длину вручную (точно по-моему в программе это называется), а можно выбрать пункт "использовать коэффиц. к длине", как-то так называется, могу наврать. Сам я этой функцией пользуюсь редко, предпочитаю длины задавать вручную, но вообще-то почему бы и нет? Проблема только в том, что каждый конечный элемент надо будет выделить и нажать кнопку добавить констр. элемент, а потом соответствующие констр. элементы объединить в группы унификации. Ничего странного на мой взгляд, если что поправьте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
А теперь по делу. Я считаю, что за расчетную длину средней колонны надо принимать расстояние между перекрытиями потому, что перекрытия у вас - жесткий диск, который связан с вертикальными связями по торцам. Совет: после подбора колонн не забудьте проверить устойчивость всего каркаса, как одной единой колонны, жестко защемленной в основании. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Ладно-ладно, уже и выразился один раз неправильно - дак все, расстрелять. Вопрос-то изначально был поставлен: "создавать мол великое множество жесткостей или задать просто самую большую?". Если поставить пункт учитывать коэф. к расч. длине констр. элемента, то лира сама определит его расчетную длину, путем умножения длины констр. элемента на заданный коэффициент. Т.е. задавать тысячу жесткостей уже не надо. Чем не автоматически? Ну, автоматизированно, если хотите. В любом случае в следующий раз буду формулировать точнее. А насчет
так не имею такой привычки, хотите верьте, хотите нет. В любом случае предлагаю мир. ![]() Цитата:
Мне кажется, что все перечисленные методы правильны и каким пользоваться - дело вкуса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Прошу оценить каркас 17-этажного жилого дома в ЖБ исполнении.
в доме используются модульные с/у-кабинки из жб. район строительства тюмень. ФП импортируется как суперэлемент. интересующие остро вопросы: динамика ветра, РСУ, сопряжения... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
Мне не нравятся моменты из плоскости в средних колоннах, не могу понять откуда они взялись (макс от снеговой нагрузки). Посмотрите пожалуйста ,может еще какие замечания кроме этого будут.. Схема построена в лира 9.6 R9
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Оценил... 3 с минусом.
Что в таблице учета статических загружений для пульсаций делает ветер? Не верна. Не учтется динам. ветер корректно. Особое сочетание - к чему? Offtop: Фунд. плита со сваями (насколько понял) - не корректна |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Да из учета статических загружений для пульсации надо удалить для 5го-3 и для 6го 4е, в РСУ надо ставить взаимоисключаемость для ветра по оси Х и Y. Сама табличка РСУ потянет. Ну а ветер то надо прикладывать в соответствии с рисунком по СП нагрузки и воздействия -Д.3. Остальное не смотрел... Кстати, схемка в мономахе моделилась ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
У вас моменты в колоннах присутствуют из-за подстропильной фермы покрытия. Ваша подстропильная ферма опирается (примыкает) к колоннам только верхним поясом. Соответственно под нагрузкой верх. пояс подстропильной фермы работает на сжатие (укорачивается) и тянет за собой верхушки колонн из плоскости рамы. В середине связевый блок и от связевого блока к торцам здания деформации накапливаются и в крайних колоннах (по торцам) возникают большие моменты из плоскости. Нижний пояс подстропильной фермы нужно развязать к колоннам распоркой а ваши вертикальные связи выше крановых путей завязать с этими распорками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо! Но в общем со схемой порядок? Можно подбирать колонну на эти моменты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
1) Переработать систему связей и подстропильную ферму. 2) подбирать колонну на данные усилия. Смотрел, в основном, только по интересующему вас вопросу. На остальное, пока, времени нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45
|
Мой главный конструктор пытает меня откуда взялась горизонтальная сила на верхушки колонн. Все усилия сжатия/растяжения в фермах - внутренние, от фермы на колонну действует только вертикальная реакция. Какие-то проблемы в схеме найти не могу
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Из плоскости рамы у вас горизонтальные силы из-за того, что у вас фермы опираются не только на верх колонн, но и на [b]подстропильные фермы между колоннами. Пусть главный конструктор откроет учебник сопромата и посмотрит, что при действии на ферму вертикальной нагрузки, её нижний пояс испытывает растяжение (удлиняется), а верхний пояс испытывает усилие сжатия (укорачивается). Усилия и девормации неразделимые вещи. Если тело испытывает усилия, то оно девормируется и наоборот. Для наглядности смотрите мою картинку "1" из поста №265 (можете её своему конструктору показать). В плоскости рамы - то же самое. Ваша ферма (36 метров, если не ошибаюсь) в плоскости рамы деформируется от вертикальной нагрузки, её верхний пояс сжат, следовательно её опорные узлы пытаются сместиться друг к другу. Вот эта деформация опорных узлов и вызывает горизонтальное усилие на верхушке колонны. У вас бы её не было, если бы одна из опор была бы скользящей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Добрый день уважаемые знатаки ! Какую из схем можно применить (см.влож эстакада под газ --- ПК ЛИРА 9,6)? Жду ваших советов и замеч. ! Благодарю за помощь тем кто откликнулся на мою просьбу (эстакаду впервый раз делаю за свою недолгую карьеру) !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 24.01.2013 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Шарниры конечно можно не задавать, т.к. моменты в таких узлах при правильной центровке не учитываются, только N.... А пока что, доведите схему до ума, приложите нагрузки, выполните расчет, а там и посмотрим. Пока что обе схемы у вас геометрически изменяемые, а почему- это надо брать номера узлов из протокола расчета выделять их через полифильтр и анализировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Простая советская треугольная решетка чем не подходит, зачем этот лес городить? Вы же видели серию на двухярусные эстакады? Сделать может что-то типа того? Плюс крестовой решетки - все элементы считаются что работают только на растяжение, а при сжатии из работы выключаются. Но Лира Вам этого не учтет в рамках упругого расчета, один черт на сжатие подберет. Если система связей не обсуждается. то тогда придется им (связям) присваивать 10-й тип и в местах пересечения шарниры не задавать, но это не гуд по-моему. Может кто-нибудь что-то более дельное посоветует. Можно еще просто не пересекать элементы связей, т.е. не делать узел в середине. Да, и еще: а где траверсы? И вот у Вас элемент, который как бы от скручивания все пролетное строение держит, в этом месте горизонтальный еще элемент нужен, а иначе нету треугольника одного, он один-то верхний пояс держит, а другой не держит. Последний раз редактировалось AVO, 23.01.2013 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Подскажите пожалуйста что означает тип связи 2,3,6 ?
В первой варианте я учел шарниры и принял КЭ-10 так как перевел из Автокада, второй вариант без шарниров и принял КЭ-4 для всязей и ферм ! А в связях (фермы) действительно не углядел ошибку, а почему выдает ошибку связей между колонами ? Последний раз редактировалось Mr.AS, 23.01.2013 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81966
тип КЭ лучше заменить на 10й. 4й тип исключает повороты, которые кстати у вас заданы в шарнирах. Вобщем меняете все на 10й тип, боретесь с изменяемостью, прикладывает вес, нагрузки, и вперед. Последний раз редактировалось ANT, 23.01.2013 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Цитата:
Все исправил , посмотрите ПЛЗ еще раз ! Может еще какие нибудь ошибки Последний раз редактировалось Mr.AS, 24.01.2013 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Ну, тут я может быть и погорячился, просто не привык к такой схеме связей в подобной конструкции.
Вот посмотрите вложение что я имел ввиду. Вы можете мне конечно возразить, что тот элемент будет держать решетка, и может быть даже будете правы, но мне кажется что лучше все же его поставить, а то как-то геом. неизменяемость обеспечивается через тыщу элементов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Я может не так понял, если что поправьте меня.
Вот рассекаем Ваше пролетное строение перепендикулярно оси трассы. Получаем: 4 точки - это пояса, и решетка в линии спроецировалась. Так как решетка шарнирно крепится, получаем геом. изменяемую систему - шарнирный 4-хугольник. Что делать? В серии для этих целей предусматриваются диафрагмы, или жесткие рамки какие-то, он ставятся с определенным шагом, и как бы предохраняют пространственную ферму от скручивания. У Вас как решен этот вопрос? Мне показалось, что Вы удалили все диафрагмы и теперь все держится на жесткости поясов (шарниры в которых вы тоже удалили, т.е. формально они могут воспринять это усилие, какие перемещения и усилия получатся - вот что интересно). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тип 2 - КЭ плоской рамы или Тип 5 - КЭ пространственной рамы 2 подход к моделированию Тип 41 - универсальный прямоугольный КЭ оболочки Узлы проектируются отдельно. Можно правда попытаться смоделировать пластинами но это как по мне неоправданная трата времени. Последний раз редактировалось b@r@b@n, 23.01.2013 в 17:24. |
||||
![]() |
|
||||
ANT ...можно пожалуйста про "неким эквмвалентом " по-подробнее.........
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В зависимости от обшивки!
Если поверх фермы лежат прогоны то ветровая прикладывается в местах опирания прогона на ферму, если обшивка выполнена с применением несущего профнастила то ветер равномерно распределенный. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток товарищи инженеры, я снова вернулся с вопросами) Ну помогите разобраться с графическим отображением арматуры) Вот на картинке показан результат подбора арматуры для плиты 3,0м х 6,0м, самая темная зона s200d20, соответственно диаметр 20, шаг 200, то есть все армирование брать по максимальному диаметру 20? и что значит максимум в элементе 43, это если с шагом 100 что ли?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Пробел...ну плита ближней гранью опирается на две колонны по краям плиты....это я из примера взял расчет. А на счет количества стрежней получается, что площадь арматуры на 1 м) соответственно на 1 метр надо 15,7 см2 арматуры) понятно) В моем случае да, а вообще нет) это потому что у меня темная зона через всю ширину плиты что ли?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
ну раз интересно, то:
в данной шкале Лира Вам предлагает свои варианты с указанным Вами же шагом, из-за дискретности сортамента "запас" по арматуре в конкретном месте может быть достаточно весомый, к примеру Вы указываете шаг 200 мм и в какой-либо ячейке значение вашего расчетного армирования получилось 12,73 см2, но поскольку с заданным вами же шагом перекрывает это значение только d20/s200 с площадью 15,71 см2, то вот эти лишние 15,71-12,73~3 см2 "извольте выкинуть в помойку" (а эти 3 см2 чуть больше d8 с шагом 200 что тоже не мало), а как на самом деле "перекрыть" эти 12,73 решать только вам, вплоть до применения извращенного шага 194,5 мм для арматуры d18 ![]() добавил: поройтесь в настройках шкалы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
а с крышкой непонятки какие-то
![]() не могу себе представить квадратные люки , которые можно представить как пустоты в пустотной плите про шкалу вот ссылка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Нуууууууу это у меня сравнение не очень удачное) Просто когда круглопустотки считал, препод говорил, что отверстия принять за квадраты, дабы не сильно мучиться) Вот я и подумал, а как же быть с крышкой, если я это отверстие d700мм приму как квадрат 700х700?
За ссылку спасибо, нашел уже) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
По порядку:
представил фух, задача не из легких, но вроде получилось ак вы расчетами занимаетесь или разнорабочий ![]() Ну ладно, по делу: Вы меня сбили своими пустотами в пустотной плите в данном случае вам надо было сказать слово "отверстия" - "выражёвывайтесь правильно" ![]() ![]() Заменить ДА, можно! Но я бы все-таки "снял фаску" если можно так сказать у данного квадрата ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Вам за понимание ![]() Ну посмотрите пожалуйста мою расчетную схему) плита покрытия 2,5х2,8м Нагрузки: 1. Собственный вес 2. Опорное кольцо - 50,4кг 3. Люк - 120кг 4. Земля (17 см) 1,63 Кн/м3 5. Снег - 0,7 кПа 6. Нагрузка от людей - 120кг Не знаю насколько правильно сделал, а проверить некому, а мне очень надо) Последний раз редактировалось Wind in my mind, 01.02.2013 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
а не маловато-ли будет?
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))) ну снег брал по II району) а нагрузка от людей...ну это крышка тепловой камеры, которая будет чуть ли не посреди поля и раз в год будет обслуживаться, поэтому 120 кг) А сама крышка свободно оперта по контуру вот и запретил перемещения по Z, прав ли я? ) А еще вопрос, немножко непонятно) Когда я создаю эту крышку, я указываю шаг и количетсво этих шагов, получается, что крышка состоит из квадратов 10х10, задавая потом нагрузку по периметру люков от опорного кольца (загружение №2), как надо эту нагрузку учитывать? То есть надо эти 50.4 кг разделить на количество этих "квадратов", на которые опирается опорное кольцо и каждому "квадрату" назначить полученную нагрузку в 1,56 кг? Или выделить их все и задать нагрузку в 50,4 кг?
А про к-т надежности по снегу, спасибо) И еще вопрос, как назначить связи в углах тепловой камеры, в месте стыка двух стен? ограничить по x,y и z? Последний раз редактировалось Wind in my mind, 04.02.2013 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
а что во 2-ом районе разве не 120 кг/м2, да еще и с коэффициентом?
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
)) просто трудновато разбираться в этой программе самостоятельно) А почему получилось, что реакции опор только на углах? я же задавал по контуру одинаковые связи, Вы говорите, что в обратную сторону, разве это неправильно?)
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 07.02.2013 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Тут нет правильно/неправильно!
Будет ровно так как Вы задаете! Остается только законструировать согласно вашей расчетной схеме, что - как показывает практика - для некоторых непосильная задача ![]() Если Вы утверждаете что Ваша плита будет просто лежать, то это неправильно смоделировано. И я не говорил про "связи в обратную сторону" я говорил про реакции ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
на отрыв неправильно....она просто лежит как крышка, сохраняет свое положение лишь за счет собственного веса...я взял пример из расчета плиты в обучающем примере..там свободное опирание по торцам плиты назначается лишь запретом перемещений по оси Z с третьим признаком схемы...вот я оттуда и взял.... На отрыв в другую сторону, то есть чтобы плита не взлетела что ли?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))) я просто не понимаю почему так) Вот если обычную плиту из примера делать, то там все реакции вниз, а тут не знаю почему(( если убрать связи по углам, то эти реакции смещаются, но по прежнему имеют место быть или я просто неправильно это делаю(
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
У вас результаты адекватные для вашей расчетной схемы. То, что при опирании углы стремятся вверх - это абсолютно нормально. Положите обычный лист бумаги на коробку или что-то похожее и надавите на него и сами всё увидите ![]() итерации, мой юный друг, итерации... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
1) Результаты адеккватны для вашей расчетной схемы, это переформулирую в "что задали то и получили" - тут что не понятно?
![]() 2) Не так то, что в натуре у вас этот угол никто держать не будет!!!! что тут не понятно? ![]() Подведем итог ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
все смешалось в доме облонских......
разделите мух и котлет и давайте начнем с начала ![]() 1)- вы связи уберите вот тогда и поговорим ![]() Вы всю сущность происходящего понимаете? Я Вас спросил "плита крепится чем-то или просто лежит", вы отвечаете, что "просто лежит" Проведете этот не сложный трюк с листом бумаги ![]() ![]() Добавил: Я провел ради Вас эту сложнейшую процедуру по "отключению связей" ![]() ![]() Последний раз редактировалось BoT, 08.02.2013 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))) спасибо за понимание) да я ж не знал, что связи надо убрать)) да и вообще мало чего знаю) классно у Вас получается в этом всем разбираться) но дело в этом, убрать связи это конечно одно, а вот понять почему это надо сделать - другое)) Связи, наложенные на углы этой гребаной плиты, не дают ей той свободы, которая должна быть по факту так?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Вы спрашивали кто ее там держать будет) Это если бы на ней стена была, тогда было бы правильно) Я понял) спасибо вам огромное)
Я правда искал коробку по конторе ![]() А можно еще дурацкий вопрос?) Как Вы определили, что именно 6 связей?) Это надо связи отключать? и смотреть перемещения? или как?) я понимаю, что вопрос дурацкий, но мне надо знать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
я посчитал с итерационными элементами односторонней работы связей, посмотрел какие отключились просто те и назвал..
Правда в принципе суперпозиции этот метод практически неприменим но у вас картинка более менее приличная получается ))) Во вложении "суперпупермодернизированнаязадача" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))) Выглядит круто) А можно еще вопрос по поперечной арматуре?) это вертикальные стержни в теле плиты? там указывается площадь 7.69 с шагом 100 см, это 11 стержней с шагом 100 диаметром 10мм на один метр плиты?) Причем такая площадь указывается вдоль оси X и вдоль оси Y возле люков, остальное же тело плиты светлое) То есть эта арматура в таком количестве необходима только у люков?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Я его брал на этот раз по I снеговому району) там 0,8 кПа на м2, умножив на коэффициент 1.2 получилось, что 0,96 кПа)
Ну а как быть с этой арматурой (поперечной)? без нее плита работать не будет?) А еще вопрос, Вы когда считали с помощью итерационного расчета, Вы поверх существующих связей наложили одноузловые КЭ или связи надо убрать? Последний раз редактировалось Wind in my mind, 08.02.2013 в 17:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Вы мне не поверите, но ваша плита вообще без арматуры работать будет)))) только вот вопрос "как?" ![]() Ну я вам отвечу так: "я бы про неё забыл")))) Цитата:
во-вторых конечно же убрал ( теперь пункт "во-первых" можете не читать ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
эмм, в таблице СНиП уже указано расчетное значение снеговой нагрузки, поэтому умножать его на коэффициент не надо. Коэффициент указывается в РСУ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
))))) а посмотреть не могу ) у меня же не запускается Ваша расчетная схема) а в текстовом не знаю как посмотреть) На счет снега спасибо) А на счет моделирования одноузловых КЭ вообще непонятно) Они же моделируют реальные условия опирания? Только вот непонятно как их накладывать на мою любимую плиту)) В библиотеке есть несколько типов этих КЭ, не понятно что из этого является свободным опиранием)) Справку читал - не помогло)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
они моделируют то, для чего они предназначены - в частности одностороннюю работу Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
ПО у вас может и есть (Лира, насколько я понимаю). Но вот только Лира бывает разная: Мини, Стандарт, Стандарт Плюс и PRO. Зайдите на сайт Лиры и вы увидите, что в Стандарте нет модуля нелинейности. У вас, скорее всего версия Стандарт.
Без нелинейности - конечно нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Омск
Сообщений: 21
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Есть проблема при расчете каркасного пром.здания с учетом сейсмики. В таблицах результатов РСУ стержнях отсутствуют номера загружений от сейсмики! Пост, врем, кратковрем. Есть а сейсмики нет. Так же модальные массы составляют 0%!!! Что сделал не так не могу понять. Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 19.02.2013 в 12:27. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Дмитрий 1984
Ваша схема почти в порядке (см файл). 1. Разбейте элементы на большее количество элементов. 2. В консолях средней части здания уберите шарниры. И как результат - схема - считается, модальные массы собираются.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 28
|
Здравствуйте. У меня вот такая ферма. Посмотрите кто пожалуйста, сделайте замечания по загружениям, по схеме. Делаю подобный расчет впервые, так что может быть полностью все не правильно
Загружения: 1. Собственный вес. 2. Нагрузка от прогонов покрытия, коммуникаций. 3. Снеговая нагрузка. 4. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - первый случай. 5. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - второй случай. 6. Нагрузка торможения тележки - первый случай. 7. Нагрузка торможения тележки - второй случай. 8. Ветровая нагрузка. Последний раз редактировалось Belarus1, 20.02.2013 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
это условное понятие. К примеру, это те консольные балки в середине здания, на которые я указывал ранее. Т.к. у вас в них присутствовал шарнир UY, то при приложении нагрузки из плоскости шарнира эта балка повернется относительно точки ее закрепления. Представьте как ее будет мотать при сейсмике? Поэтому при расчете она первая теряет устойчивость, в результате основной каркас здания остается на месте и сумма вовлеченных масс будет практически равна нулю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
не берусь с точностью утверждать, что дело именно в шарнирах. Если честно, иногда при расчете на сейсмику возникали подобные ситуации, но т.к. в последующих формах набирал 90% мод. массы то не обращал внимания на пустые формы колебаний
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Дмитрий 1984, 27legion, после исправления схемы Дмитрий 1984, в посте № 354 хлыстов не оказалось. Для понимания "пустых" форм посмотрите "Протокол расчета" -> "Вычисление динамических сил". Там увидите, что для 1 и 2 формы колебаний максимум поступательного движения вдоль оси Y. И если вы посмотрите свою сейсмику по Y, то там и увидите эти две первые формы (9-1, 9-2). Что касается 3 формы, то не уверен. Пишет, что по макс. поступ. дв-ия по X, но форма колебаний - крутильная. Поэтому она (3 форма) и отсутствует в сейсмике по X и по Y. На сейсмику с учетом кручения никогда не считал. Совет: при расчете сейсмики не "плодите" массы. Зачем элементы (особенно прогоны) разбили так часто ? Это ухудшает сбор масс. Попробуйте сделать вашу схему с как можно меньшим разбитием КЭ.
Теперь, что касаемо расчета: 1) Элементы соединяющие низкую и высокую часть зданий (коротыши) у вас примыкают жестко. Надо сделать примыкание с обоих сторон шарнирным, иначе появятся доп. усилия от неравномерных осадок. 2) Почему на крайних и средних прогонах одинаковое значение снеговой нагрузки и нагр. от покрытия ? 3) Какая у вас схема опирания панелей покрытия ? Разрезная или неразрезная ? Если неразрезная, то в нагрузке на прогоны нужно учесть неразрезность покрытия. 4) Расчетное значение снеговой (750 кг/м2) у меня ну никак не получается. Как собирали снег ? 5) В таблице РСУ снеговая у вас стоит - длительная. Там скорее всего должна быть кратковременная. Соответственно коэффициент для сбора масс при сейсмике не 0,8, а 0,5 (тоже самое и в РСУ в особом сочетании) Пока, что все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток). Подскажите товарищи инженеры) В Лире в примере, есть задание параметров упругого основания, там коэф. жесткости упругого основания на сжатие С1z = 1000 т/м3, по формуле определения Сz есть площадь А0, в примечаниях указано, что она 10м2, она всегда берется 10м2?
У меня получается, что при модуле деформации грунта 18 мПа и площади фундамента 6,25 м2, этот самый коэффициент получается 48972 Кн/м3, то есть 4897,2 т/м3, это вообще реально? Последний раз редактировалось Wind in my mind, 21.02.2013 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
с 9 загружением все более менее ясно, там массы собираются практически сразу. Непонятно почему в 8 загружении по первым трем формам нет масс. По протоколу расчета узловые нагрузки также равны нулю, хотя работа внешних сил, хоть и очень маленькая, но присутствует...
п.с. из курса института помню что 1 и 2 вторая форма потери устойчивости всегда поступательные, 3 форма - крутильная. Как учитывается 3 форма в 35 модуле сейсмики, если на кручение расчет идет в 38 модуле? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Я вообще модулем 38 не пользовался. Где он есть в нормах, подскажите пож-та. ЛИРовцы по модулю 38 ссылаются на СНиП "Строит.в сейсм. рай-х", но я там таких формул не нашел. А модуль 35 учитывает кручение. Но учет кручения происходит при несовпадении центра масс и центра жесткостей. Такое описание крутильной формы при сейсмике при поступательном движении есть и в СНиПе и в Пособии к СНиПу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Омск
Сообщений: 21
|
Снег взял не 480 а 500 кг маленько с запасом 500х1,5=750 кг/м. Крайние прогоны также загрузил не поделил на 2, т.к. торопился, решил пренебречь. Панели разрезные. В таблице РСУ снеговую брал врем длит т.к. по снипу можно принимать как врем.длит так и кратковременную. 27legion посоветовал разбить элементы на несколько частей, и убрать консоли т.к. модальные массы у меня не собирались. Вроде все ок стало только 1 период по 8 загр.(Х) модальная масса не собралась. Я думаю что этим можно пренебречь. Я вот пробовал вертикальные связи закрепить шарнирно не трогая основную схему, модальные массы опять начали теряться... (
Кстати если НЕ разбивать схему на элементы массы вообще не набираются! Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 22.02.2013 в 06:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
разбивать на несколько элементов советовал вам не я, а МЕТОД)
Цитата:
2.15. При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п.2.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, Дмитрий 1984, у вас одноплоскостная портальная связь. А как вы стыкуете 3 элемента в узле данной портальной связи ? Выложите картинку, потому, что такие связи делают обычно двухплоскостными или с жесткими узлами стыковки "Г"- образного элемента.. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Омск
Сообщений: 21
|
на счет разбивки правильно МЕТОД советовал Извини! ошибся!
Кстати как не меняй схему без разбивки стержней на 3 , массы не набираются! Все по нулям. Неужели надо всегда разбивать???? 3MEi86 советует не разбивать. Так где истину искать? Без разбивки никуда! Я уже столько вариантов схем испробовал мама не горюй! ) Выкладываю вариант каркаса без разбивки правленый. Модальные массы ответственно по нулям. ( Покритикуйте пожалуйста! Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 22.02.2013 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
У вас разбивать ничего не надо. Посмотрел вашу схему без разбивки. Вы должны просто поменять в "Таблице динамических загружений" матрицу масс на "Диагональная". Сейчас у вас стоит "Согласованная". После того, как я поменял на диагональную, у меня собралось 98% масс. У вас не обеспечена пространственная жесткость каркаса. Поэтому поступательные формы колебаний (по X и Y) не являются первыми. Первые формы у вас без усилий, которые показывают (в анимации колебаний), что рамы как в продольном, так и в поперечном направлении "гуляют" независимо друг от друга. Дмитрий 1984, сделайте связи по покрытию для пространственной работы каркаса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
Вопрос о выборе матрицы масс: в каком случае применять диагональную, а в каком согласованную? Четкого ответа на данный вопрос нигде не нашел, а результаты от выбора той или иной схемы различаются в разы. Хотелось бы знать ответ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Омск
Сообщений: 21
|
Я поставил горизонтальные связи, поменял матрицу масс на диагональную + разбил стержни 3. Итог: по (Х) по 1колебанию -0, остольные 74% и выше. По (У) вроде тоже норм. Как не крути сколько связей не ставь обязательно либо по (Х) либо по (У) модальная масса у 1-е колебания будет 0%. Что делать? Или это допустимо?
Последний раз редактировалось Дмитрий 1984, 25.02.2013 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
День добрый! Заказчик просит Вот такую гадость (см.вложение). Хочет сделать 2 и 3 этаж по одной стороне с консолью 1 м. Куда попадает лестничная клетка. Для пространственной жесткости + для опоры лестничных маршей предполагается ЯЖ. Вопрос в криволинейном его участке. Так вообще кто то делал из Вас? Или какие другие варианты решения?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
проектирутся связевый каркас. Сечения элементов балочной клетки приняты следующие: главные балки 45Ш1, второстепенные 40Б2. По балкам обустраивается монолитная плита из бетона В20 толщиной 120мм. Здание проектируется в несейсмическом районе. Вопрос в следуюещем: для учета жесткого диска перекрытия сомневаюсь в выборе одной из расчетных схем:
1. Задать плиту КЭ42 с пониженным модулем упругости (0,3*Eb) на жестких вставках 0,2м относительно балок. Собственный вес плиты учитывать автоматически, полезные нагрузки задавать на плиту; 2. Задать плиту КЭ24 (КЭ балки-стены) также с пониженным модулем упругости (правильно ли?) между узлами балок. Нагрузку от собственного веса плиты, полезную нагрузку задать на пластины нулевой жесткости между узлами балочной клетки (пластины плиты и пластины нулевой жесткости лежат в одной плоскости). При расчете по второму варианту изгибная жесткость плиты не учитывается, т.е. балки проектируются с "запасом", но величина этого запаса вызывает сомнения.... При первом варианте вызывает сомнения учет работы плиты перекрытия совместно с балочной клеткой (какую жесткость принять для плиты?). По 2 варианту изгибающие моменты превышают практически в 2 раза, чем по 1 схеме, прогибы практически в 6 раз. Расчетные схемы на начальной стадии, поэтому очень сырые(связи и остальные этажи, временные нагрузки пока еще не заданы). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
27legion, вот некоторые замечания и мои мысли по поводу ваших схем:
1) У вас в обоих схемах не согласованы местные оси пластин. То есть результаты усилий по пластинам представляют собой "неупорядоченные" изополя (мозаики). Согласуйте местные оси пластин, чтобы правильно читать результаты усилий в пластинах. 2) Не понятно для чего вы в своей 2-ой схеме вводили КЭ24 (балка стенка) ? У вас (может только пока) в этих схемах нет никаких горизонтальных нагрузок, поэтому КЭ24 считаю не нужен. Если в вашей схеме будут гор. силы (ветер например), то, конечно, КЭ24 понадобится для учета перераспределения горизонтальных сил между рамами. Цитата:
4) В первой схеме у вас моменты намного меньше, чем во второй потому, что у вас часть усилий стала "мембранной" (изгиб. моменты преобразовались в усилия растяжения и сжатия балке и в плите). Примите для себя решение: вы включаете плиту в работу балки или нет ? Если нет, то верна будет схема № 2. Если включаете плиту в работу балок, то такую схему лучше считать вручную по пособию по проектированию монолитных перекрытий по профлисту. У кого какие ещё мысли есть ? Тема интересная. На форуме часто возникала, но конкретного ответа так и не нашлось про "правильный" расчет в Лире таких перекрытий при совместной работе ж/б плиты и металл-их балок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
схема в начальной стадии замысла, ветровая нагрузка будет приложена позже. Т.к. каркас связевый то необходимо учитывать жесткость диска перекрытия, поэтому и взял КЭ24.
Еще к плюсу первой схемы можно отнести то, что по результатам расчета возможно будет определить армирование плиты перекрытия. Хотя вопрос армирования опять же упирается в соотношение жесткостей плиты перекрытия и балочной клетки. По второй схеме армирование придется считать вручную. Коэффициент 0,3 для Eb принял согласно п.6.2.6 СП 52-103-2007, справедливо ли будет принимать пониженный модуль упругости для второй схемы? Или все же стоит взять полное значение модуля упругости при расчете КЭ балки-стенки? п.с. С согласованием беда какая-то получилась) хотя вроде и согласовывал в самом начале |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
А можно не заморачиваться и считать работу балки и плиты раздельной (и соответственно законструировать её именно таким образом), тогда, я думаю, можно применить вашу вторую схему. А насчет вот этого: Создайте второй файл, где удалите балки, а в узлы (где раньше были балки) введите КЭ 51, с соответствующей жесткостью ваших удаленных балок. Модуль упругости плиты поставьте не нулевым, а как положено для изгибаемых элементов (0,2*Eb). Но это ИМХО. У кого есть более удобные варианты, озвучивайте. Думаю будет всем полезно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
не факт что придется применять профлист в качестве опалубки, скорее всего всего заказчик согласует обычную щитовую опалубку. Про комбинированные балки неплохо написано и у Дорфмана, но чтобы обеспечиь работу такой балки необходимо выполнение ряда конструктивных мероприятий(с учетом того как строят подрядчики выполнение этого условия вызывает сомнение....). Так что скорее всего в качестве расчетной схемы приму таки второй варант
![]() С армирование в принципе можно просчиать и вариант 1 с пониженным значением модуля упругости для балок, подобраных по 2 схеме. В целом несущая способность перекрытия будет обеспечана за счет элементов балочной клетки, плита же в основном будет работатать в пролете между второстепенными балками. Тем не менее вопрос о назначении модуля упругости для варианта с КЭ балки-стенки так и остался открытым ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. я думаю, 27legion, может вы вынесите данную тему в отдельную ветку, потому, что, как мне кажется, тему "Оценка/критика расчетной схемы" опытные "гуру" уже давно не читают. Лень многим ковыряться в 400 сообщениях. Если создадите новую тему, дайте мне знать пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
п.с. позже постараюсь выложить более проработанную схему, с учетом ветровой нагрузки, но уже в отдельной теме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Посмотрите, пожалуйста, схемку. РСУ, РСН.
Связи по вышке пока не добавлял. хотел посмотреть работу конструкции. Думаю надо поставить связи на всю высоту (и по X, и по Y) либо снизу и сверху по Х и по Y. Схема КМ.rar
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.03.2013 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. дело конечно ваше, 27legion, но я бы сделал КЭ плиты (при расчете армирования плиты) прямоугольными, а не треугольными. Усилия в плите при треугольной триангуляции неудобно просматривать В смежных элементах плиты могут появиться усилия (моменты) разных знаков, потому, что ц.т. этих элементов находятся на большем расстоянии, чем при прямоугольной решетке. Соответственно и результаты армирования при треугольной решётке менее точные, чем при прямоугольной. Но это так, мысли вслух. Это, конечно, дело ваше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
для расчета армирования плиты сетку придется переделывать, т.к. шаг разбивки довольно крупный ввиду того, что разбивку делал для КЭ балки-стенки и нулевой пластины без промежуточных узлов (узлы пластин принадлежат узлам стержней). Обычно тоже стараюсь применять прямоугольные КЭ пластин, т.к. еще в интситуте проверил в маткаде точность решения при применении треугольных и прямоугольных пластин (результаты не в пользу первых
![]() Тему отдельную создал, но в ней пока еще никто не отписался http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Посмотрите схему. Что-то сечения второстепенных балок огромные получаются, причем у опоры. Даже не пролете. Уже на широкополочный профиль перешел. И шарнирно опирал второстепенные балки. Все равно.
Схема.rar
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Тут вроде по лире)
Всем доброго дня, прошу помощи и совета у опытных коллег. Стоит задача посчитать баннер, а точнее его крепление к лесам. Возникает проблема с заданием натяжения троса. Трубки через которые продевается трос просверливаются, следовательно надо вводить шарнир, в общем у меня в голове каша получилась. Да, про район. 1 ветровой, тип местности В. Высота баннера 16 ширина 63. Если у кого есть пример расчета буду благодарен. Еще вопрос с обратным напором, со стороны фасада. Как его учесть? Прилагаю фотографии и 2 схемы. На сайт не могу закинуть, поэтому закинул на обменик. http://files.mail.ru/C6AF42C4D8F24CDD94A66A7C21785F87 Заранее спасибо. С уважением ПДФ
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33
|
Приветствую! Оцените пожалуйста расчетную схему и можно его в реале применить или еще надо доработать
Dinar^^ если не секрет то в каком городе вы живете ? Последний раз редактировалось Добрый !, 12.03.2013 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Добрый !, со сбором нагрузрк леоь разбираться. А вот где у вас давление грунта на стену подвала ? Надо бы задать. И ещё, посмотрите в СП про модуль упругости изгибаемых и внецентренно сжатых элементов. Он меньше, чем начальный модуль упругости. А у вас, на данный момент начальный модуль упругости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 1
|
Уважаемые форумчане вашему вниманию представляю схему здания в Лире 9.4 (текстовый файл прилагается), хочется услышать ваше мнение по поводу данного творения. Покритие актового зала, самая сложная часть здания, каторая работаєт атдельно от всего 2-х етажного здания .
Последний раз редактировалось ANGEY 9, 14.03.2013 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 20
|
День добрый! Рассчитываю жесткий ригель с затяжкой l=23м. Получается 80 двутавр. Причем ранее, в Лир СТК было видно что по прогибу не проходит адекватное сечение, потому и 80 подбирает...100...90...А теперь по прогибу процент исчерпания нес. способности далек от 99% и все остальные параметры тоже...так почему он 80 подбирает не могу понять...Мне почему то кажется что верхний узел стыковки я не правильно смоделировал...в результатах моменты смотрел - они отдельно работают (стержни) - а в узле 0 момент. Как будто там шарнир. А как же строительный подъем и все дела....В общем помогите разобраться, если не трудно.
Заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте!
Скинул схематичные чертежи и расчетную схему. Пожалуйста у кого какие замечание есть, не жалтесь)))) насколько сурова будет критика, тем более я буду рад ![]() так вот. Левая схема с расчетными нагрузками, а правая нормативнимы (для прогибов) Нормативы СНиП 2.01.07-85 СНиП II 23-81* Место строительство Армения снег -70кгс/м2 ветер - 38кгс/м2 и под конец вопрос. ![]() Почему во время сейсмики, левая схема дает перемещение, а правая нет))) Спасибо! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 11
|
Здраствуйте, возникла такая проблемма, до этого считал эти конструкции и подберал металл в СТК, без проблемм, затем я что-то поменял, а что не могу понять толи в настройках толи в параметрах ( из параметров были внесены изменения: 1) на опоры убрано защемление; 2) в верхних частях колонн убраны шарниры; 3) добавил дополнительную нагрузку), и мне СТК выдает какой-то бред, все сечения уменьшились, причем очень сильно? Зато в Визоре деформации увеличились. В архив положил и визор, и стк-шный файл. Буду очень благодарен, если кто нибудь найдет какие-нибудь "косячки". И еще небольшой вопросик, а в ЛИРЕ можно посчитать конструкцию из алюминеевых парных уголков, или только вытаскивать с лиры усилия, и потом в ручную? Версия ЛИРА 9.6 R8. Добавил шарниры в основания колонны, но результаты не поменялбсь((
Последний раз редактировалось raaach, 12.04.2013 в 06:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 39
|
у вас большое количество стержней с одной стороны закреплены шарнирно, а с другой вообще не закреплены, например элементы 333, 329. Следствие очевидно: геометрически изменяемая система. поправьте схему
|
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Прошу помочь с созданием аналитической модели в сапфире. Стены техподполья и 1 уровня автостоянки не триангулируются. Точнее они отображаются как одна пластина. Если перевести в лиру и запустить расчет, то лира выдает ошибку "некорректная геометрия" и указывает на узел, смежный с этими стенами.
Работаю в Лира сапр 2012, но ошибка в сапфире. (может сапфир открывает и ранними версиями) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Добрый вечер ! Нужна ваша критика !
Сбор нагрузок ! 1) Собственный вес (учитывает программа коэфф. 1,05) 2) От кровельного панели 26,75 х 1,2 (коэффициент надежности) = 32,1 кг/м2 На узел 1,27х6х32,1=244,6 кг/ узел 3) Снег 50 х 1,4 (коэффициент надежности)=70 кг/м2 На узел 1,27 (шаг прогонов)х6 (шаг фермы)х70=533,4 кг/ узел ---- от снега Нижний пояс раскреплен через 5 м , верхний пояс через 2,6 м ! Спасибо за помощь ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 5
|
Помогите.. У меня здание - стрельбище 72Х60, сетка колонн 6Х12... Вход-холл выполнен в каркасной системе, а стены самого "тира" размерами в плане 60х60 метров из монолита. Сделал схему, рассчитал, вывожу результаты - а там ригели прогибаются чуть ли не до пола. Помогите. Что надо сделать, может фахверки поставить и как их ставить в Лире... Лира 9.2
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 12
|
Помогите новичку с подбором сечений для комнатки в закрытом промышленном помещении.
Каркас закрывается снаружи профнастилом С21, внутри гипсокартоном. Стойки устанавливаются на бетонный пол, балки к стойке крепятся через сварку. Помещение 1.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 5
|
ander Это мне???
Вообще этот проект полностью мой... оригинальный, так сказать. И когда я своим показывал, они сказали надо полностью монолитные стен защемлять где они с перекрытиями.... и там подвала нету.... там 3 этажа |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Richard_The_Best, так Вы понимайте правильно то, что до Вас хотели донести. Вам сказали (оцениваю с Ваших слов), что стены и перекрытия сопряжены жестко между собой, а не то что они в "воздух" защемлены. Вам дали задание, а уж как Вы его выполните, зависит от Вас (навыки, опыт, умения и т.п.).
Ну я могу еще понять жесткое защемление колонны в фундамент, но накладывать аналогичные связи повсеместно тянет на явную ошибку/непонимание сути между сущностью и расчетной моделью, которая ей должна соответствовать. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Доброе время суток, помогите разобраться в закреплении и работе ребер жесткости воронки пирамидально-призматического бункера.Использую расчетный комплекс Lira 9.6 R1.Все элементы смоделированы из пластин.
Возникают вопросы: 1. Слишком большие перемещения ребер и плоскости воронки. 2. При закреплении узлов ребра по контуру примыкания к воронке (шарнирно, ограничивая перемещения вдоль Z, X) перемещения становятся адекватными, а вот напряжение в воронке (Nx) теряется. 3. Правильно ли смоделированы ребра жесткости (может через жесткие вставки и как стержень?) Заранее СПАСИБО! |
|||
![]() |
|
||||
Уже не студент Регистрация: 22.05.2013
Москва
Сообщений: 11
|
Доброго времени суток, товарищи!
Делаю проектик ангара с тельфером г.п. 5т, подвешенного на среднюю ферму. Хочу услышать мнение экспертов на расчетную схему. 1. Сопряжение фермы с колоннами жесткое. Момент в колонне по-нижнему поясу ферм присутствует) но есть сомнения, почему весь нижний пояс растянут? (вроде как крайние(приопорные элементы нижнего пояса фермы) должны быть сжаты, т.к. сопряжение фермы с колонной жесткое) 2. Тельферная балка - двутавр 30 будет подвешена к низу фермы, однако, я её в схему не добавлял, а только её собств. вес. нужно-ли её добавить и будет-ли она работать совместно с фермой? Объект в Москве, пролет ферм 16м, шаг 6м. сопряжение с фундаментом жесткое. Прошу не пинать особо, в лире до этого пару раз плоские задачи считал... учуся... выполнено в ЛИРА 9.6 R8. Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Я так понимаю, что фермы не опираются на колонну, а примыкают. Примыкание у вас на фланцах что ли ? Если нет, то примыкание поясов всё-таки - шарнирное, но, вследствие примыкание фермы (а не опирания её сверху), возникает рамный эффект.
Цитата:
Цитата:
Насчет самой схемы есть следующие замечания: 1) Почему назначаете элементы фермы и связей 10 КЭ, а шарниры не добавляете ? В узлах ферм и связей будут моменты, пусть и незначительные, но все-таки это неверно. Назначьте шарниры в элементах ферм и связей, согласно конструктивному решению. 2) В таблице РСУ заметил у вас, что у ветра стоит номер группы взаимоисключения "1". А эта группа (1) относится у вас к снегу. Ветер, по-моему, у вас группа "3". Исправьте. |
|||
![]() |
|
||||
Уже не студент Регистрация: 22.05.2013
Москва
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И еще вопрос к знатокам. Можно-ли в ЛИРЕ сделать так, чтобы элементы связей работали только на растяжение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Конечно. Ведь 4 КЭ (пространственной фермы) предполагает, что в конечном элементе относительно местных осей Y, Z - шарниры. А теперь посмотрите, например, на свой нижний пояс. Представьте себе в нижнем поясе (в месте стыковки ниж. пояса и раскосов) шарниры по всем направлениям. Видите ? Нижний пояс в горизонтальном направлении (плоскость YOX глобал. системы координат) ничего не держит. Если рассматривать ваш нижний пояс при виде сверху, то вы увидите, что он (ниж. пояс) имеет шарниры в каждм КЭ, что и обуславливает ГИС. Поэтому не надо в вашей схеме использовать 4 КЭ. Используйте 10 и назначите шарниры только по концам нижнего пояса и по концам всех элементов решетки фермы.
Можно. Но только не вижу смысла делать это в вашей схеме. Придется делать нелинейный расчет. Зачем усложнять себе жизнь ? Сделайте одну ветвь вертик. связи и направьте ветер по направлению этой связи. В вашей схеме это, на мой взгляд, самый простой и удобный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 19
|
Уважаемые специалисты, не могли бы вы оценить расчет и указать на ошибки. Попрошу обратить особое внимание на РСУ. Сразу вопрос,ветровую нагрузку и снеговою я счатала с коэффициентом надежности 1.4 и в РСУ есть коэффициетн надежности,не получится ли так что я 2-а раза ее учту?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
При задании нагрузки в Лире, задаются расчетные нагрузки. А в таблице РСУ коэффициент надежности по нагрузке Лире нужен, чтобы посчитать трещины (в жбк) и прогибы, то есть, чтобы Лира выполнила расчет по 2 п.с.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток.
Хотелось бы уточнить. Моделирую металлическую раму в лире: колонны, ригели между колоннами, а поверх ригелей металлические балки с неким шагом. Далее необходимо положить на балки монолитную плиту. Поясните пожалуйста как правильно это сделать? В местах где плита будет опираться на балки назначить связи по Z? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Wind in my mind, посмотрите вот эту тему и ссылки на похожие темы в ней же. Там есть несколько вариантов. выберите для себя предпочтительный и вперед !
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 8
|
Можете посмотреть схемы и пересчитать в ЛИРА-СТК колонны и проверить систему на устойчивость. А то у меня в результате расчета на устойчивость (1 вариант) необходимо задать сквозной колонне сечение двутавр №30К, а для сплошной (вариант 3)
тот же двутавр. Возможно ли такое? Расчет производил ЛИРА 9.6. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Wind in my mind, отжигаете как всегда !
![]() На первую вскидку мне не понравились плиты перекрытий, у котрых нет общих узлов, а одна из плит даже опирается всего на три стороны. Так действительно задумывалось ??? Что-то мне подсказывает, что нет. 2. Базы колонн - жесткие во всех направлениях, да ещё и ригели примыкают жестко ! Обычно делают что-то одно (или ригели, или базу жестко). Про жесткость базы в 2-х направлениях говорили уже не мало. Как болты считать собираетесь по двум направлениям ? 3. И опять плиты ! Я же вам давал ссылку на тему, в которыой описывалось задание плит по мет. балкам, а вы там какие-то "столики" понаделали. P.S. почему -то отсутствовал какой-то документ №29 и базы сечений колонн и ригелей не экспортировались. Поэтому задал навскидку. Сбросьте лировский файл, а не txt-шный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Ну вот есть пост о том, что между плитой и балками можно "воткнуть" КЭ 55, плюс Вы еще сказали, что изгибная жескость этого КЭ должна равняться 0, то есть надо зайти в базу жесткостных характеристик и указать все в численном КЭ, назначив эту жесткость стержню, соединяющему плиту и балки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
для основных колонн у Вас задана сталь С345, для торцевых С245.
Теперь о замечаниях по расчетной схеме: 1. для чего узлы покрытия (влючая узлы верхних поясов ферм и связей по верхним поясам) объединены по Х, У? Если таким образом учитывается жесткий диск покрытия, то подход не совсем верный, т.к. при такой схеме Вы исключаете возможность закручивания здания вокруг вертикальной оси, к тому же связи по торцам здания в уровне верхних поясов ферм получаются нулевыми. Я бы учел жесткость покрытия введением прогонов и крестовых связей между узлами ферм согласно методики (см. вложение). 2. Основные колонны в ЛИР-СТК необходимо объединять в 1 конструктивный элемент. 3. Фермы покрытия заданы 10 КЭ, но при этом не задано ни одного шарнира, в результате в месте опирания фермы на колонну передается изгибающий момент, в узлах ферм также возникают моменты. 4. Горизонтальные связи по верхним поясам ферм я бы также задал 10 КЭ с введением шарниров |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 30
|
Здравствуйте!
Оцените, кто может. К выданной схеме прилепили грунт. Задали Pz 30 т/м2. Посчитали. Задали отпор. Результаты расчета пропали. Сразу нажимаем расчитать и все? А схема не подозрительная? Ни одной диафрагмы нет. Загружения переделаем. Так-то всё считает, перемещения нормальные. Жалко, что пятница, вечер. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
leol, почитайте похожие вопросы-ответы, перерасчет нужно проводить до некоторой сходимости значений Pz и Rz (включите мозаики). Естественно, что результаты пропадут, в этом суть перерасчета - полученный отпор Rz прикладывается вместо тех 30, опять считаете, опять улучшаете сходимость..
Darhan, так не заданы опорные закрепления по Y, везде стоят XZ uY, причем независимо от того, в каком месте колонна стоит. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
это не расчетная длина, а коэффициент к ней (что в окошке задали? Длина, коэффициенты). А жесткое опирание было задано только в одном направлении (uY), ну а еще есть такая штука, как податливость перекрытия и будет уже не 0.7.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Лира Вер. 9.2 Не могу получить армирование колонн в цвете, табличный результат ( с расширение .html таблицы результатов есть, но можно ли им доверять?) Превышено допустимое количество элементов в расчетной схеме. Пробовала разбивать расчетную схему на суперэлементы - не собирает массы. Перевожу в Лиру 9,6 - не собирает массы. Сетку я конечно перемельчила, придется заново создавать расчетную схему с более крупной сеткой в 9,6. Как исправить схему или легче построить заново?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
судя по рисунку - тексту сообщения, достаточно уменьшить количество выбранных КЭ и выполнить расчет, это ограничение версии?
Второй вопрос не понятен, зачем строить заново? Не шибко то у Вас мелкая сетка, для перекрытий нужно еще мельче. Зачем Вам столько одинаковых жесткостей? Неужели у них разные параметры по армированию и/или расчетной длине? В выложенной схеме суперэлементов вроде нет, поэтому со сбором масс проблем из-за этого конкретно не будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Доброго дня уважаемые коллеги!
Мне необходимо запроектировать строение с перепадом смежных участков около 7,2метров. Сейсмика 8 баллов. Грунты в порядке. В месте перепада устанавливаю диафрагмы жесткости. Аналитический расчет показал нормальное армирование, не выходящие за нормы перемещения и прогибы. Горизонтальные нагрузки в данном случае берут на себя диафрагмы. Шаг колонн 6х6м. В плане здание 36х24метра. См. приложенную схему. Какие будут комментарии по поводу данной задачи? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или необходимо научное сопровождение? Я не собираюсь делать на этом диссертацию, только для того чтобы доказать что данный пункт в ДБН не в полной мере высказан, без примечаний и исключений. Может кто то уже делал подобные диссертации на данную тему, подскажите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Отвлеку немножко, очень простой вопрос:
Как задавать балочные перекрытия в монолите разобрался. Теперь вопрос как задать допустим монолитную плиту по сборной балке. Гляньте схемку и эпюры - в балке моменты маленькие, а в плите соответственно моменты в обоих направлениях видимо из-за того что смежные узлы у балок и плит в местах закреплений. Что тут можно предпринять? p.s. LIRA 9.6 r7 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
например, через объединение перемещений по X, Y, Z в каждом узле плиты и балки. Балку задавать не соосно плите, а с учетом эксцентриситета.
судя по рисунку, у Вас балка задана соосно с плитой и через объединенные узлы, соответственно момент в балке получается заниженным, т.к. плита включается в работу с балкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Не могу разобраться с этим инструментом - объединение перемещений. Для чего нужна первая вкладка?
Как бы там ни было - во второй вкладке (создать шарнир с расшивкой узлов) что-то сделал: выделил узлы по линии стыка с балкой, потом КЭ плиты и присвоил галочки по X, Y, Z. Для срединной балки расшивал 2 раза - с каждой стороны. Балки подвесил на жестких вставках, хотя непонял почему их нельзя задать соосно если там предусматривается шарнирное опирание.... Моменты в балке (с учетом N*e) получил поболе, но все-равно заниженные. Плита все-равно работает в 2 плоскостях. Все-таки как правильно задавать шарнирное опирание плиты на балку, может кто даст примерчик? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
выделяем нужные нам узлы, кликаем на панели "Объединение перемещений узлов", ставим галочки на X, Y, Z., нажимаем ОК.
Цитата:
Цитата:
Несоосность в данном случае нужна для того, чтобы в балке появилось продольное усилие и изгибающий момент (соответствующий схеме работы конструкции) Файл не смотрел, но скорее всего у Вас нагрузка задана из плоскости рамы, и при этом задан 2 признак схемы, который предусматривает нагрузку только в плоскости ZOX. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
у Вас в 3 загружении на левой колонне момент задан из плоскости рамы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Выделял по отдельности узлы и задавал объединение перемещений - балки начали прогибаться, но по эпюрам изменений все-равно нет. Плита крадет момент у балки. Последний раз редактировалось ooze, 08.08.2013 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Плита толщиной 200 мм. Ширина 2 м, длина 6м. Лежит на балке. Моменты по твоей схеме все равно забирает плита. Нагрузка равномерно распределенная на плиту 1т/м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
завтра утром поищу на работе 1 файлик по данной теме, дома чет не найду его.
3MEi86, ТС не указал конкретные условия опирания плиты, лишь то, что монолитная плита опирается сверху на сборную балку, т.о. задача стоит в подборе армирования самой плиты. При изгибе плита в любом случае включится в работу, но подвешивать балку на ЖВ к плите при такой схеме работы конструкции мне кажется не совсем корректным (балка и плита не связаны жестко между собой), поэтому больше склоняюсь к объединению перемещений как к самому простому способу. В идеале следовало бы задать в узлы плиты и балки КЭ55, с различными значениями жесткости по вертикали и горизонтали, чтобы при превышении сил трения между поверхностями плиты и балки (при условии что они не связаны анкерами) происходило проскальзывание узлов плиты и балки. Но это уже из разряда научной работы) Последний раз редактировалось 27legion, 08.08.2013 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Балки по концам - шарнирные опоры. Узлы плиты над начальным и конечным узлом балки - тоже шарнирные опоры. Перемещения узлов плиты (над узлами балки) и балки попарно объеденены по твоему способу - по X, Y, Z. ooze, почитай вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706 Какая ещё сила трения ? В расчетной схеме у нас учавствуют срединные поверхности. А, как известно, деформаций средних волокон от изгиба не происходит. Мне как-то LS2012 отправлял варианты выхода из положения. Найду - скину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
посмотрел, тот файл относился к моделированию диска перекрытия из пустотных плит. Если интересно закину в понедельник.
Цитата:
п.с. если честно вариант с объединением перемещений по X, Y, Z мне уже не кажется совсем правильным, вводя объединение по Х, Y мы накладываем одинаковые значения деформаций растяжения/сжатия для элементов плиты и балки между смежными узлами,что не есть правильно(получается расчетная схема, аналогичная заданию балки соосно с плитой). Поправьте, если ошибаюсь. Offtop: В том варианте, что скидывал Роман, перемещение для узлов плиты и балки задано только по Z. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
ooze, а вот и файл нашел. Там рассмотрены варианты со сборными ж/б панелями по балкам.
Цитата:
Поэтому сейчас у меня крутится в голове только один вариант. Он основан на следующих предпосылках: 1) При моделировании монолитного перекрытия, свободно опирающегося на балки в одной схеме, корректоно можно рассчитать или только балки, или только плиту. Поэтому необходимы 2-е расчетные схемы 2) В первой схеме задаем балки и плиту, но у плиты ставим модуль упругости Е=0.001 т/м2. В общем маленьким числом. В данной схеме получим "правильные" изгиб. моменты в балке. 3) Вторая схема уже сложнее. Она используется для расчета самой плиты. В данной схеме удаляем балки и в узлы опирания плиты на балки вводим 51 (56) КЭ. Жесткость этих КЭ вычисляем исходя из жесткости балки. Таким образом плита у нас получается опирается на упругие опоры и мы находим усилия в плите. 4) Можно потом взять усилия в 51 (56) КЭ и импортировать их как нагрузку (перемещение). Далее удаляем КЭ плиты и 51 (56) КЭ и вводим балки в заданные узлы. Просчитываем балку. Способ конечно трудоемкий, но у кого есть проще, огласите свое мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 23
|
Здравствуйте, знатоки. Хочется чтоб Вы поглядели на мое творение.
Конкретно - с колоннами беда. Был дикий момент по верхнему креплению фермы, поставил шарнир, исправилось более-менее, теперь Qу бешеная...То ли ферма не работает, то ли опять где-то что-то забыл поставить/убрать. Есть огромные подозрения на задание дополнительных характеристик для жесткостей. Плаваю я в этих расчетных длинах. Уже мозг кипит ![]() Наверняка кроме колонн найдутся косяки. Ну не хочет она в СТК считаться( То есть считается, но "неправильно" ![]() Лира 9,6 R8, на всякий случай и в тексте выложу. Надумалось... правильно ли будет уменьшить расчетную длину колонн введением коэффициента 0,33? Грубо говоря поделить ее на равные отрезки? Если по У1 ввожу 0,33 в стк тогда мои колонны со свистом проходят и просят еще. Только правильно ли это? В общем - поглядите. Последний раз редактировалось ПРОЕКТиК°, 25.08.2013 в 02:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 23
|
Связи в горизонтальной плоскости по верхнему поясу стоят в торцах температурных швов и посередине блоков, на которые оно этим швом поделено.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Здравствуйте господа инженеры. Взгляните на мою схему, правильно ли она выполнена. Ферма из профильных труб через пластины соединяется с металлическими колоннами.
Большое спасибо.
__________________
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 02.09.2013 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 23
|
Ну навскидку (насколько я понимаю), нет ни одной группы взаимоисключений в РСУ, сейсмика задана не правильно(д/б сейсмическое, а у Вас мгновенное), и ветер считаете с пульсацией, а сделали только 1 загружение (и то не правильно, для расчета на пульсацию (вобще - нужна ли она Вам?) необходимо в узлы нагрузку собирать, а у Вас распределенная, а второе - весами масс, и из них сформировать пульсационное), мое мнение - сделайте в РСУ ветровую - мгновенное, с долей 0,5
И от людей нагрузка ... интересно, конечно) В любом случае, у Вас идет распределенная 0,1т/м, (1 человек в полном обмундировании) пусть будет, но я где-то читал, что надо задавать от двух. И в сборе статических для сейсмики - зачем Вы учитываете нагрузку от людей?) Неужели думаете, что в землятрясение там будут люди? Хотя, сложно судить, не зная что там у Вас за трубопровод такой) Коэффициенты те же в учете...проверьте, они не правильны. Последний раз редактировалось ПРОЕКТиК°, 02.09.2013 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Просто я делал эту конструкцию по примеру 5) там вышка металлическая, а про сейсмику ничего не говорится). Группа взаимоисключений это когда какие то нагрузки не действуют, а какие то действуют? А можно с самого начала) Сама расчетная схема, с точки зрения ее построения, верна?)
__________________
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 03.09.2013 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 23
|
Цитата:
Если Вы строите по уже готовым чертежам - это одно, там сразу видно, где шарнир, а где нет, а если сами проектируете, то тут руководствуетесь своими знаниями. То есть, потом в чертежах уже по Вашей схеме принимают закрепление. Как-то так |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Ну вот предположим, что я эту ферму привариваю к колоннам через пластины, а фундамент монолитный железобетонный. То есть узел крепления к колонне такой же, как и в узлах ферм - шарнир UY UZ? А фундамент запрещает перемещения и повороты по всем направлениям.
А вот при суммировании нагрузок, после расчета, там есть первое сочетание, второе и особое. Вот первое сочетание ставит везде цифру 1, то есть это значит все нагрузки действуют вместе? И сечение элементов принимается максимальным? То есть это запас перезапас получается что ли?
__________________
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 04.09.2013 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Файл у меня не открылся не знаю почему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Разъясните пожалуйста.
Пульсационная нагрузка - это колебания конструкции от действия ветра? То есть получается, что к изгибающему моменту добавляется еще и масса конструкции? Я собрал ветровую нагрузку в узлы фермы. Далее как быть? Сформировать динамическое загружение с указанием ветровой как статической? Вы говорите весами масс и указать как пульсационное, а все эти веса собирать от каких нагрузок, от постоянных или только от ветровой? Я собрал массы от собственного веса, веса трубопроводов, при расчете с учетом пульсации получается, что изгибающий момент у опор увеличился на 400 кг
__________________
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 04.09.2013 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, знатоки лиры 9.6 !
Пожалуйста, посмотрите/покритикуйте расчётную модель для перекрытия из u-boot бетон. Искал возможности посчитать этот новый тип перекрытия. Решил задать расчётную схему взаимно перпендикулярными балками (двутаврами), так как в сечении плиты именно они и получаются. Вопрос вот в чём. Как лира распределяет материал в узлах пересечения балок. Накладывает 1 материал на другой и учитывает только 1 из них или учитывает сразу 2? Если второй вариант - то плохо, так как это не соответствует реальности. Считал вручную, по подобию кессонного перекрытия по старым учебникам, и усилия (моменты) получаются разными. (В лире меньше), соответственно и арматура меньше. Это настораживает. При расчёте кессонов - опирание по контуру и , похоже, без защемления. А в лире я задал жёсткую заделку. (кажется, что это больше будет соответствовать реальности.) Все файлы приложил архивом. (там ещё документик пдф-ка - для знакомства с u-boot, кто не знает). |
||||
![]() |
|
||||
фрилансер Регистрация: 18.09.2013
Краснодар
Сообщений: 5
|
Здравствуйте инженеры, считаю в ЛИРЕ 9.6 монолитную плиту перекрытия для 2 этажного котеджа, да все сомнения одолевают, когда расчет показывает 6 и 8 диаметры основного армирования. Буду весьма признателен за грамотный совет.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
фрилансер Регистрация: 18.09.2013
Краснодар
Сообщений: 5
|
ну можно сказать и так, почему такие маленькие диаметры арматуры? собственный вес плиты 500кг/м2+стяжка 120кг/м2+полезная 800кг/м2, при чем по снипу полезная полная 150кПа, какие нагрузки еще нужно учесть?
|
|||
![]() |
|
||||
фрилансер Регистрация: 18.09.2013
Краснодар
Сообщений: 5
|
Цитата:
Цитата: Сообщение от benzin612 полезная 800кг/м2, при чем по снипу полезная полная 150кПа А зачем завышать так? сначала полезная была 150 как по снипу, ЛираАрм дала сечения чуть больше 4 диаметра арматуры при шаге 200мм, и я решил идти обратным расчетом увеличивая нагрузку чтоб получилось похожие сечения как в проектах примерах. Вот и нужно мнение экспертов |
|||
![]() |
|
||||
фрилансер Регистрация: 18.09.2013
Краснодар
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Очень нужна ваша помощь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: Юзер ЛИС Вам в помощь. Он - лучший спец на форуме по монолитным кессонам, пустоткам и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Киев
Сообщений: 16
|
Здраствуйте, требуется объективная оценка конструкции смоделированной в Лире(на 99% кажется что схема составлена не правильно). А также вывод по поводу предоставленных чертежей, будет ли такая конструкция жить, расчет на устройчивость по той схеме которую я предоставил приводит в замешательство. Приму любую критику опытных инженеров. Такую конструкцию раньше никогда считать не приходилось из за чего и возникли собственно сложности. На работе даже посоветоваться не у кого...
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Dandik, А чем вызвано такое решение? Не проще передвинуть ось колонны, конёк и не морочиться с непонятной конструкцией?
А по поводу схемы Дрюха, прав на все 150%, все узлы закреплены между собой изначально жестко, вводить связи там не нужно, а так расставили закрепления странно, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Киев
Сообщений: 16
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Dandik, 15.10.2013 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Всем доброго времени суток !
Уважаемые знатоки конструкций, пожалуйста, посмотрите расчётную схему и загружения в Лире 9.6. Если есть советы - посоветуйте, если ошибки - скажите что надо исправить. Файл автокада выкладываю, чтоб можно было хоть немного архитектуру посмотреть (которой там почти нет) И вордовский файл сбора нагрузок. Спасибо всем откликнувшимся! PS Недавно начал делать ![]() Защищаюсь на конструкциях, поэтому к ним особое внимание. Каркас купола - деревянный. Башня в центре - ж-б. Особо интересуют снеговая и ветровая нагрузки. Дальше думаю заняться редактированием сечений, и, пересчитывая, буду приближаться к адекватным сечениям каркаса. Последний раз редактировалось Alex9011, 18.10.2013 в 14:00. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Омск
Сообщений: 21
|
Приветствую форумчане!
Здание каркасное с монолитными перекрытиями и монолитной лестничной клеткой. Фундамент столбчатый с жестким креплением колонны. Сейсмика 9 баллов. У меня 3 вопроса: 1. Правильно ли лестничная клетка закреплена в основании (т.е. назначены связи), при условии что стены опираются на ленточный фундамент. 2. в 9 загружении не набирается достаточное количество модальных масс. почему? 3. Правильно ли заданы закрепления. Заранее благодарю за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 5
|
Здравствуйте.
Правильно ли вписаны коэффициенты в РСН на рисунке, для последущего учета в расчете на устойчивость статических и динамических нагрузок (по 1 -ой форме колебаний конструкции) от ветра? ![]() Ветер_статика, загружение 3 - статическая нагрузка от ветра. Ветер с пульсацией, загружение 6 - динамическая нагрузка от ветра. При просмотре разных вариаций и результатов, закралось подозрение, что динамическая нагрузка в данном случае лирой не учитывается при расчете устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
как бы в РСН у каждой составляющей нужно ставить 1-цу или вы обоснованно не учитываете прочие формы?
Устойчивость на загружения с составляющими не рассчитывается, только на статическое загружение. А в выделенной строке вместо 0 в 1-ом сочетании должна стоять 1-ца. Точнее на пересечении строки 6 и столбец 1 должен стоять коэффициент сочетания (см. нагрузки и воздействия), а в остальных строках 6-1, 6-2, и подобных X-i должна стоять 1-ца для суммирования всех форм. Почитайте, как задается ветровая нагрузка хоть на форуме, хоть в хелпе, у вас она задана вроде как дважды и неизвестно, правильно ли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Если Вы задали для расчета пульсации n форм, то при расчете лира сама добавила форму номер n+1, и форма это - статический ветер. Это есть в справке все. Теперь, определяя суммарное усилие от пульсации, лира считает их как корень из суммы квадратов усилий всех значимых форм. В том числе и от формы n+1. Это значит, что если Вы поставите у загружения 3 ноль, а у загружения 6 единицу, то вы учтете и пульсацию, и статику. А сейчас вы учли только статику. Вот. P.s. А почему везде единицы? Надо ставить коэффициенты сочетания согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" ну или СП 22.13330. Добавил попозжа: Аааа, Вам то есть только первую именно форму надо учесть? Какая-то особенная задача? Ведь по СНиП надо учитывать все формы у которых частота менбше либо равно предельной по таблице 8? ИМХО не париться и учесть все формы. Последний раз редактировалось AVO, 13.12.2013 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 5
|
Спасибо ответившим.
Цитата:
![]() Я получаю вот что ![]() То есть РСН не генерируется/не приемлема/еще что то/ для расчета устойчивости... Я уже прочитал и понял, что лира суммирует загружения от статики и динамики, это хорошо видно в РСУ и описано в хелпе. Но вот из этого выражения в хелпе: "Если в расчете схемы присутствуют динамические загружения, то проверка устойчивости схемы для них может быть произведена только через комбинации загружений (РСН). Это связано с тем, что разложенные по формам колебаний результаты расчета на динамическое воздействие необходимо преобразовать в суммарные." как я понял, надо с помощью коэффициентов учитывать статику + i-ю форму колебаний от динамики... ![]() По поводу коэффициентов вы абсолютно правы, однако это просто тестовая задача и коэффициенты для того "что бы просто учесть". Последний раз редактировалось Giena374, 17.12.2013 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Сообщений: 61
|
Доброго дня, уважаемые. Делаю расчет металлокаркаса двухэтажного коттеджа (версия 9,6 R6). Расчетный процессор выдает сообщение о недостаточном количестве итераций. Как исправить это?? Сейсмика 9 баллов, поэтому без ее расчета никак нельзя. Параллельно сделал второй расчет без сейсмики, все работает. То есть нет никаких болтающихся элементов, на которые обычно можно грешить в этом случае. Единственное, что раньше не применял в расчетах, это объединение перемещений по перекрытиям по осям Х, У. Может как-то неправильно задал их? По факту, перекрытия на самом деле раскреплены в плоскости очень жестко. Ну и сама схема вышла довольно жесткой, перемещения от ветра несколько миллиметров.
__________________
Мы не ищем легких путей)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 1
|
Здраствуйте, я осваиваю для себя новую программу ЛИРА.
Проверьте пожалуйста расчетную схему: ЖБ плита р-р 18м-18м h=200мм, E=6000МПа, оперта на колонны шагом 6м-6м. Загружена равномерно распрделенной нагрузкой 1т/м2 Не устраивают перемещения 44,5мм...это ошибка ? или действительно такие перемещения получаются ? ![]() Схему приложил к теме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
при том варианте, что задан у Вас, исключаются крутильные формы потери устойчивости для каркаса здания, т.к. диски перекрытия будут перемещаться строго по Х, У, поворот вокруг вертикальной оси в этом случае не возможен.
У Вас в схеме крестовая связь из кругляка Ф18. Вы уверены, что в реальной конструкции такая связь способна будет воспринимать усилие сжатия? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Сообщений: 61
|
----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Связи даны условные, в реальности там идут панели из С-образного профиля. Делал сравнение фактической панели с панелью из связей, жесткость одинаковая. Т.е перемещение от нагрузки идентичны, отсюда и диаметр такой. Усилие сжатия такая связь не воспринимает, только растяжение, поэтому везде кресты без общего узла. Как задать объединение перемещений правильно? И почему диски в моем варианте не могут крутиться по вертикальной оси?
__________________
Мы не ищем легких путей)) Последний раз редактировалось soprom, 26.12.2013 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
Почитайте вот эту тему |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Сообщений: 61
|
Цитата:
__________________
Мы не ищем легких путей)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
По самой РС: я бы сгустил сетку в узлах опирания плиты на колонну, и ввел бы АЖТ в месте тела колонны. Моделирование колонн бесконечно жесткими связями тоже немного вызывает сомнения. Лучше бы задать саму колонну, либо связи задать через специальные КЭ (51, 56). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Здравствуйте! Не могли бы вы посмотреть мои расчетные схемы?
Мне не нравится, что не собираются модальные массы при сейсмике. Да и вообще сомнения терзают. Схема пансион0 первоначальная. Решил добавить диафрагмы, что бы 9метровую часть не так сильно колебало. В итоге кажется запорол всю схему. На плите появились скачки из неоткуда. Заранее благодарен всем откликнувшимся. ![]()
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21
|
Посмотрите, пожалуйста, мою расчетную схему. Рассчитал плоскую ферму с узловой нагрузкой. Получил адекватные усилия и деформированную схему. НО, разбив в расчетной схеме 2 элемента нижнего пояса пополам, получил не понятную деформированную схему, эти новые узлы "улетают вверх", если так можно выразиться, что видно на скритшоте. А потом я разбил один элемент верхнего пояса пополам, и тогда расчет не смог выполниться, геом. ихменяемая систма, указываю мне на новый узел (тип связи 3), делящий элемент пополам. Не могу понять в чем ошибка. Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sea92, 01.02.2014 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
для КЭ1 не допускается наличие промежуточных узлов, т.к. это ферменный элемент, для которого присущи только 2 степени свободы (2 линейных перемещения), т.е. изгибающий момент такой элемент не воспринимает. Вы же, разбив такой элемент на несколько частей, по сути ввели шарниры в пояс и получили механизм. Если хотите разбить элемент на несколько, то используйте КЭ10 (для плоской схемы можете использовать КЭ2) и добавляйте шарниры в узлах вручную.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
составить РСН с коэффициентами перевода к нормативным нагрузкам. Для этого коэффициенты сочетания нагрузок (коэффициенты сочетания принимать по СНиП 2.01.07-85*) делятся на коэффициенты надежности по нагрузке и умножаются на долю длительности. Такой прием визуально позволяет определить величину прогиба. Хотя никто не запрещает Вам суммировать прогибы от каждого загружения вручную (с умножением этих величин на дол. длительности и делением на коэффициент надежности по нагрузке), не забывая при этом про те же коэффициенты сочетания по СНиП.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
если перейти по этой вкладке, то мы увидим только лишь коэффициенты надежности по нагрузке. Длительную часть по умолчанию программма игнорирует (длительная часть автоматически учитывается только в Лир-АРМ). Поэтому, чтобы при вычислении прогибов учесть долю длительности нагрузки, делим эти коэффициенты на долю длительности (к примеру, для 2 полезной кратковременной нагрузки имеем 1,2/0,35=3,43)
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Разве нужно делить, а не умножать? По вашему выходит, что длительная часть нагрузки больше самой этой нагрузки. Коэффициент 1,2 - для расчетных нагрузок, причем тут пониженная нормативная? Как мне кажется, вместо 3,43 должно стоять 0,35. Поправьте, если я не прав.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
поправляю. В Визоре мы задали расчетные значения нагрузок, в СТК для перехода к нормативным нагрузкам вводятся коэффициенты надежности по нагрузке, на которые программа делит расчетные значения (Qн=Qp/Yf). При этом пониженные нормативные значения не учитывается, приходится "добавлять их вручную. По СП 20.13330.2011 п. 8.2.3 пониженное нормативное значение нагрузки определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,35. Т.е, Qн(t)=0,35Qн=Qp/Yf*0,35. Т.о. "приведенный" коэффициент надежности (для учета пониженного нормативного значения) составит Yf/0,35.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте.
Возникла необходимость посчитать пространственную модель плитного фундамента на сваях (по просьбе Заказчика). Исходные данные: фундамент 9,24м х 9,86м. Толщина плиты - 600мм. Сваи буронабивные диаметром 400мм, 8 шт., длина 10м, жесткая заделка головы в ростверк. Шаг свай 4120мм, 4500мм, 4360мм. К сожалению, количество и шаг свай не могу корректировать. Грунты под подошвой плиты - шлаковый щебень толщиной 5,15м, Е=14,9МПа, е=0,56; слой суглинков тугопластичных (Il=0,33), черноземов, строительного мусора толщиной 2,3м, Е=8МПа; суглинки полутвердые (Il=0,07) толщиной 2,55м, Е=15,8МПа. УГВ ниже уровня плиты на 1,05м. Скальные грунты на глубине около 20м от подошвы. Несущая способность сваи по грунту - 41т (ручной счет). Составил расчетные схемы (2 варианта, Lira 9.6): с грунтом и без. Коэффициент постели для свай определял согласно СП "Свайные фундаменты", Приложение Д. В итоге получилось, что при моделировании по одному из вариантов нагрузка на сваю 18,83т, при втором - 26,62т. Жесткости КЭ55, 56 рассчитал как соотношение действующей нагрузки к перемещению (считал вручную). Полученная вертикальная осадка фундамента по МГСН - 5,88мм (от эксплуатационных нагрузок). Предельная нагрузка на центральную сваю при расчете вручную и сборе нагрузки по грузовой ширине - 57т (!). Но расстояние между сваями более 10 диаметров, следовательно, сваи работают раздельно и некоторую часть нагрузки понесет плита. При расчете жесткостей КСП по МГСН получил распределение нагрузок 60% на сваи и 40% на плиту. Прошу высказаться по поводу адекватности расчетных моделей действительной работе ПСФ. Стоит ли делать нелинейный расчет для такого относительно небольшого фундамента? Верное ли распределение нагрузок на сваи показывают текущие модели, если да, то какая? (на мой взгляд с грунтом адекватнее). Благодарю за внимание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29
|
Здравствуйте товарищи Инженеры!Прошу оценить расчетную схему каркаса собранного в лире 9.6 R4.Составлял по книгам и форумам и серии 1.460. И подскажите, пожалуйста, если в Лире создается несколько сочетаний усилий (РСН), то каким образом ЛИР-СТК подбирает по ним одно сечение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Проверяет последовательно на все сочетания. Сначала на первое, на второе, оп, не прошло... Увеличивает сечение проверяет на второе - прошло, проверяет на третье, четвертое...
З.Ы. Лиры нет под рукой у меня сейчас, схему не смотрел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29
|
Спасибо,стало гораздо ясней. Полагаю с РСУ происходит тоже самое.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Всем доброго времени!!! Узнал недавно что в ППП (пакета приклад программ) который входит в Лиру есть определение расчетных длин металл конструкций (я знаю уже всем дурно, кто видит на форуме словосочетание "расчетная длина"), но оч надо, оцените плиз расчетную схему (рис.1 - Поперечник) и сопоставленный с ним скрин из ППП по расчету "Lef" для крайней колонны. В Лир-СТК в доп.характеристики вставил:
- Lef y (м): 28.73 Из такого смысла mxL=4.789х6.0м= 28.73м. , далее объеденил в конструктивный элемент колонну. Lef z поставил = 0м. (т.к. там панели со стеновыми ригелями и гибкость будет меньше). Правильно ли я сделал ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Что-то я ничего не понял.
У Вас на поперечнике одна рама, а на скрине из ППП другая, как следствие, расчетная длина определена неверно. Если бы не эта незадача, то все было бы верно. а так... Считать надо схему ту которая есть: средние колонны до ригеля не доходят, ригель присоединен к колоннам шарнирно.. Почему Is2=1? Вспоминаем сопромат: Iвпояса+Aвп*(Yцтвпояса)^2+то же самое для нижнего пояса. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Всем доброго времени суток!
Здание - монолитный каркас, шаг колонн 6х6м. Наружные стены представляют собой поэтажно опертые стены из газобетонных блоков толщиной 300мм, прочность B2,5. Просьба проверить модель стены (за основу брал рекомендации БЕЛНИИС): Высота стены 3,3м. Стена раскрепляется соединит. элементами, закрепленными на колоннах (3шт. на высоту этажа) и одним стержневым элементом посередине стены (верх. обрез стены.) Расчетная ветровая нагрузка - 58 кг/м2, плотность блоков 700кг/м3, бетон каркаса - В20, колонны 400х400, перекрытие 200мм, "обвязочные" балки - 300х300. Зазор в 20мм между стеной и элементами каркаса заполняется упругим материалом. Наружная отделка стен - навесной фасад, 50кг/м2. Полученные растягивающие напряжения превышают предельно допустимые значения, требуется армирование нижних рядов кладки. Как определить необходимое армирование и корректно замоделировать стену? И вообще смущают сами рекомендации - моделировать колонны плитными КЭ и т.п. Поделитесь, пожалуйста, опытом проектирования подобных стен. P.S. нагрузка на ригели и их сечение в этом расчете были подобраны исходя из прогиба перекрытия в модели здания. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Proectant: hentan: Так то оно так что поперечник один а на ППП другой, но ППП не умеет такие рамы строить (чтоб средние колонны не доходили до фермы), так же и не умеет делать одновременно ригель первого этажа жесткий узел, а фермы шарнирный (умеет либо все ригеля жесткие, либо все шарнирные). В данном примере у меня средние колонны на удивление из ж.б. а крайние из металла, если бы они были бы металлические я отдельно находил расчетную длину для средних колонн как для одноэтажной рамы, думаю что на коээф. мю для крайних колонн отличие рам на рис1 и рис2 не играет роли. А по поводу "1" поставил именно по той причине что ферма оперта шарнирно (и ее жесткость можно не учитывать, можно и 2 и 3 где-т до 50 поставить сильно на результат не влияет
![]() Последний раз редактировалось kostia, 25.02.2014 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Откуда делаем нехитрый вывод, что этот инструмент не подходит для нашего расчетного случая.
![]() Особенно обратите внимание на то, как представляются результаты расчета - это важно, можно напороть косяков. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ригель в файлике можно не фермой делать, а стержнем нужной жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Так понравилось в описании КЭ, что он "работает" только вдоль одной из осей и только в одном направлении, что пропустил про нелинейность
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
А с боков не нужно? А что хотите получить? каркас ЖБ так у вас деформируется. Странно заданы КЭ 55 в углах. Я не ведаю, что там у вас, но жесткость угловых на сжатие не должна быть равна жесткости КЭ в пролете (площади охвата отдельно взятым КЭ разные). |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
С жесткостями КЭ я не разобрался до конца. Модуль упругости равен E = (F*L)/(S*_дельта_L), отсюда для прокладки толщиной в 2см я вычислил R для КЭ55: R = E*S/0,02. Если честно, подобрал формулы исходя из размерности, чтобы получить т/м, как в справке Лиры.
Насчет углов вы правы. В углах уменьшил R в 2 раза, да и геометрию узла колонна-ригель исправил(ранее, при моделировании без двухузловых КЭ, "притягивал" узел стены к ригелю для сшивки схемы, позже забыл вернуть в первоначальное состояние). Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось san40, 26.02.2014 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
А так... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Proectant: Так очень интересно
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Лира расчетные длины найдет по наиболее неустойчивому стержню, а для остальных выдаст в запас. Ну и хрен с ним, запас это же хорошо тем более что он тем меньше, чем равномернее нагружены Ваши стержни. Берете и подставляете в расчет на устойчивость эти самые расчетные длины, и всего делов. Тем более, что нормы нам рекомендуют именно так и делать, если только мы не выполняем расчет по деформированной схеме (геом. нелинейность). это написано в п.6.2 пособия по проектированию МК. З.Ы. рекомендую к прочтению вот эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=771537&#post771537 можно еще вот эту глянуть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106663&page=3 Обратите внимание на сообщения следующих товарищей: IBZ, Ильнур, palexxvlad, geter, ну и еще sibedir. Вторая - так, для закрепления пройденного материала. Последний раз редактировалось AVO, 27.02.2014 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Proectant: Обалденно почти сходится особенно для одно этажных рам, для многоэтажных ага запас(чем выше тем больше)
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Proectant: Спасибо Вам за ответы
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Давайте зарубим себе на носу раз и навсегда. Если геом. изменяемость и жесткость здания обеспечивается жесткими рамами в одной плоскости и системой связи в другой, а также жесткими дисками перекрытия (рамно-связевая система), то: 1. В плоскости рамы расчетные длины определяются из расчета на устойчивость по Эйлеру. Для некоторых частных случаев готовые решения этого расчета даны в СНиП. Если наш случай под СНиПовский не подошел, считаем на устойчивость. 2. Из плоскости рамы приведенный Вам в #569 п.6.13 СНиП II-23-81 разрешает принимать расстоянию между закреплениями. независимо от условий закрепления концов мю=1 (потому как при описаной констр. схеме все кругом шарнирно). Если конструктивная схема здания другая - чешем репу. От горизонтальных перемещений из плоскости рамы Ваше здание держат связи и только связи. Диски перекрытия двигаются вместе со связями и перемещения не уменьшают. Жесткие диски не дают Вашему зданию как бы скручиваться, и то, что они неразрезные, на расчетные длины никак не влияет. Но, безусловно при наличии достаточной жесткости, они являются раскреплениями, и уменьшают расчетную длину. Но мю=1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9
|
Доброго времени суток!
Уважаемые господа, я только учусь, и прошу помочь мне с расчетом данной вантовой фермы( приложила файл в формате lir). Вантовую ферму посчитала примерно по примеру №7 Лиры, но лира не расчитывает мою конструкцию, возможно задала неправильно КЭ. Вантовую ферму хотелось бы запроектировать из профилей. Помогите пожалуйста, так как данный програмный комплекс начала изучать не так давно, а расчитать конструкцию очень нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
разве лира не дает расчетные длины относительно самого слабого элемента, т.е. это не абсолютная величина, а относительная в долях от самого слабого элемента?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Regina: Ваш файлик проходит у меня расчет! А пример №7 точно? У меня 7-й пример двухпролетная балка (нелинейный расчет). В жестокостях для чего первая жесткость круг 19. И почему признак схемы -5 (6степеней), если вроде она плоская 2признак схемы?
----- добавлено через 15 сек. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kostia, 05.03.2014 в 08:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9
|
kostia: пример точно №7, но этот пример использовался в предыдущих версиях(9.0 кажется). Жесткость "круг" по примеру используется для фаркопа ( для натяжения). на счет признака схемы - да, вышла ошибочка. kostia, а вам и результаты расчета выдаются?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
По моим сведениям нет, выдает в абсолютных величинах. При вычислении этих величин да, вычисляется соотношение их для разных элементов. А потом вычисляются абсолютные значения через эти соотношения.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Я не знаю кто как делает, но вопрос именно критики схемы после создания ее в Мономахе и импорте в Лиру! Создаю монолитный каркас с монолитным перекрытием по балкам, в характеристиках этажа выставляю - выравнивать по верхним граням. Вопрос почему для перекрытий разных толщин выравнивается как надо моделируется (хороший пример для капителей), а для балок по срединной плоскости
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
kostia, Вы знакомы с книгами Городецкого? Это один из основных разработчиков программы ЛИРА (после разделения остался в ЛИРА-САПР насколько мне известно). В этих книгах авторы в частности затрагивают вопрос моделирования балочного перекрытия. Вот ссылки: http://dwg.ru/dnl/1952 http://dwg.ru/dnl/1951
Единого мнения нет как моделировать есть несколько способов, каждый имеет плюсы и недостатки. Наиболее "популярные", что ли, это использование жестких вставок либо моделирование балок тавровым сечением. О недостатках и плюсах читайте указанную литературу. Последний раз редактировалось AVO, 06.03.2014 в 06:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
1. Бардак с таблицей РСУ. 1.1 Ветровые нагрузки заданы как крановые. 1.2 Не задано взаимоисключение для ветра. 1.3 Коэффициенты надежности по нагрузке не соответствуют СНиП (для ветра надо 1,4, для снега 1,43, постоянные нагрузки разведены в разные загружения при этом гамма f для всех одинаков - проверьте это правильно?). 2. Не заданы моменты от внецентренного приложения нагрузки на колонну. Т.е. у Вас все (и стеновые панели, и фермы покрытия) опираются на колонну ну прям четко по нейтральной оси колонны. Сможете обеспечить это конструктивно? Если нет, то или вычисляйте доп. моменты, или задавайте жесткие встаки (для стеновых может ловля блох, для ферм - критично). 3. База колонн задана жесткая во все стороны - это так и должно быть? Или из плоскости рам база шарнирная? 4. Что за связи в узле сопряжения ферм с колоннами? ![]() 5. В горизонтальных элементах портальных связей заданы шарниры, в остальных все жестко - так и будет? Т.е. Вы конструкцию узлов уже примерно представляете и шарниры задаете в соответствии с этой конструкцией? 6. Связи по верхнему поясу в шагах, в которых нет ветровых ферм - прогоны? Если да, то не забудьте их соответственно рассчитать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Величины нагрузок и состав и количество загружений не смотрел - это только Вы сами можете проверить. Есть там например какие-нибудь площадки? Ну это я все про промку по привычке. Последний раз редактировалось AVO, 11.03.2014 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 2
|
В РСУ косяк с ветровыми нагрузками убрал сразу же как заметил.
Если не как правильно взаимоисключать ветровые нагрузки я пока не смог разобраться? Колонна планируется быть жестко заделана в фундамент. В горизонтальных элементах портальных связей все будет жестко это я поправлю. Связи между колонной и фермой скорее всего забыл удалить после сборки. По верхнему поясу будут располагаться прогоны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
На практике возможность возникновения юго-восточного (и лбого другого не перпендикулярного одной из граней стены) ветра учитывают только для сооружений типа мачт, башен, высоток - там где ветер играет одну из решающих ролей. Для "обычных" зданий задают тупо что ветер может быть или справа, или слева, или с торца, или с другого торца. Это означает что все ветровые загружения включают в состав одной группы взаимоисключающих загружений. Конкретно в Вашем случае: зайдите в таблицу РСУ и в строку Номер группы взимоисключающих загружений поставьте единицу для загружений с 5 по 8. Тогда почему нагрузка от веса кровли и от снега задана равномерно-распределенной? Ну, смотрите сами критично это или нет. Еще обратите-таки внимание на коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности в таблице РСУ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
Приветствую всех форумчан!
Выкладываю расчётную схему монолитного ж.б. здания. Нагрузка задана только от собственного веса. При запуске расчёта возникла ошибка по жёстким телам. Во вложении скан. Здание сложной формы и поэтому пришлось долго повозится. Объёмку делал в автокаде затем переносил в лиру. Были проблемы с триангуляцией, как выяснилось путём многократных попыток причиной была упаковка схемы с точностью 0,001, как я предполагаю после уменьшения точности происходит деформация схемы, и триангуляция с отверстиями не работает, выдаёт ошибку узлы на контуре. Ещё не корректно заданы некоторые ж.б. балки они изогнуты для соединения в узле колонны. Посмотрите пожалуйста есть ли недочёты схемы, которые нужно исправить? |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Вертикальные и горизонтальные конструкции должны иметь общие узлы. АЖТ тут не помогут. Оцените изополя моментов перекрытий, не правдоподобно же конструкция работает. Вам нужно: преобразование сети пластинчатых КЭ - вторая вкладка - преобразовать 4-х узловые на 4 3-узловых - выбираете прямоугольники внутри ажт, и разбиваете их, а центральный узел совмещаете с узлом колонны. Потом упакуйте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47
|
Здравствуйте!
Считаю стальной каркас общественного здания, хочу подобрать сечения в ЛИР-СТК. Начинаю с второстепенных балок и не понимаю результатов ЛИР-СТК: при максимальном моменте 37 кН*м и прокатном двутавре 24 из С245 пишет, что % использования по нормальным напряжениям 177% ![]() Момент сопротивления 24 двутавра 289 см3, т.е 3700/289=12,8 кН/см2. 12,8/24=53% Откуда 177%?? Может это ЛИРА у меня глючит? Или я что не так делаю? Помогите, пожалуйста, разобраться, схему прикладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Уважаемы знатоки Лиры, помогите пожалуйста разобраться с ошибками в протоколе расчета. См. файлы прикрепленные. Схема импортирована из Мономаха 4,5 в лиру 9,6. Триангуляция автоматическая.
Пока загружена только собственным весом. Возникают ошибки невязки в определенных узлах (протокол). При этом расчет заканчивается благополучно. Что было проверено мной: Жесткости всех элементов перепроверил Жесткостью стержневых элементов с жесткостями 1е+6 поигрался (не дало результатов) Перенумерацию и упаковку схемы выполнил Просмотрел навскидку элементы разбиения, ничего криминального, на мой взгляд, не увидел Что еще может быть??? Заранее спасибо за советы и ответы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 12
|
Здравствуйте!Посмотрите ,пожалуйста мою схему. Неосность колонн решила с помощью стержня с большой жесткостью.Не знаю как показать столбчатые фундаменты,поэтому сделала ленточные.Лира-Арм выдает большую арматуру в колоннах.Как правильно моделировать столбчатые фундаменты в Лире(если можно -на примере).?
С уважением,инженер p/s Схема выполнена в ЛИРА 9.6 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9
|
Konstructora, не могли бы вы прислать мне результаты армирования в виде таблицы (через меню стандартные таблицы), у меня все равно зависает( до 77% доходит и все, хотя раньше все нормально считал). Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Regina, 09.04.2014 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Здравствуйте коллеги! У меня вопрос - можете сказать критику (в мере умного) расчетной схемы. Также вопрос о взаимоисключения нагрузок та РСН - правильно задал? В реальности бывает такая подобранная арматура или нет? Буду ОЧЕНЬ благодарен Вам за все советы, ответы!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
а оси сонаправлять кто будет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
P.S. Схему не смотрел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Друзья, вопрос (извините, просто нет у кого спросить кроме форумчан ... ), можно ли оси пластины Z1 переместить в таком направлении, как заданно на рисунку? Или ось Z1 всегда перпендикулярна пластине?
Последний раз редактировалось St_Sergey, 11.04.2014 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой: считаю башню. При расчете РСУ все нормально, при расчете РCН макушка разлетается (как в приложенной картинке). Менять жесткости пробовал - без изменений. Приложенная схема в ЛИРЕ 9.6. Пробовал пересчитывать в ЛИРА-САПР-2013 - без изменений.
Башню считаю не первую, но такое случается в первые. Схему изначально импортировал из Автокада. Жду ваших рекомендаций... //////////////////////////////////////// Что, совсем ни кто не поможет? Пробовал схему создать заново с нуля - результат тот же. Я в тупике..... Последний раз редактировалось Игорь В, 15.04.2014 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,102
|
Если выбрать масштаб изображения "Без искажений", т.е. в натуральную величину, то деформированная схема выглядит совершенно правдоподобно. Игорь В, так пойдёт?
----- добавлено через ~27 мин. ----- Это крутильная форма даёт такой "разлетающийся" эффект, так что мачта не против ветра гнётся, и "идёт галсами". ----- добавлено через ~4 ч. ----- Рекомендую изменить решётку так, чтобы существенно уменьшить кручение башни вокруг своей оси. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Цитата:
Посмотрите на перемещения. В месте излома, в уровне одной площадки разница между точками 400мм. Пробовал менять сечение - картина не меняется. Я понимаю что башню скручивает, но если посмотреть РСН 3 то выкручивает только несколько сегментов. Не могу понять. Даже если удалять по одной секции сверху, то картина повторяется. Для себя пробовал в верхней части сделать перекретную решетку (3 секции) - результат не поменялся. Склоняюсь к глюку ломаной Лиры, только в какой момент: когда происходит импорт из Автокада или при формировании РСН? ////////////////////////////////////////////////////////////////// Спасибо SetQ за подсказку. Сделал всю верхушку, где была треугольная решетка, крестовой и деформации приняли вменяемый вид. Ни когда бы не подумал что крутильные формы могут привести в такой чехарде Последний раз редактировалось Игорь В, 16.04.2014 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
Аналогично
Вероятнее всего, этим стержням (КЭ-10) нужно присвоить характеристики балок как этажом ниже (или какие по условию). Пока программа не будет знать их жесткости расчет не пойдет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Цитата:
Цитата:
и странное довольно закрепление |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 8
|
Доброго времени суток.
В схеме смущают изополя перемещений плит перекрытий по оси Z. Т.к в ЛИРЕ новичок, уверен, что в схеме присутствует множество неточностей и ошибок, любая конструктивная критика приветствуется. Версия программы: ЛИPА-САПР 2013 R3 Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Перемещения в абсолютной системе координат, т.е. -20 это сколько всего прогнулась плита, основание при этом, допустим -10: разница фактический прогиб плиты 10. Особо не смотрел схему, но 2 см если пролет более-менее приличный не много. По закреплениям не совсем понял что у Вас, для оценки прогибов модуль упругости надо понижать (либо посчитать вручную, в крайнем случае кнопку инж.нелинейность нажать-но результаты там меньше по прогибам).
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 12
|
Здравствуйте,уважаемый Konstructora !
В схеме я моделирую столбчатый фундамент 55 элементом,закрепляю по Х,У и UZ.Сам стержень закрепляю внизу жестко. Вынесла наружу фундаментные ленты с помощью стержней с повышенной жесткостью.На ленты опираются само несущие стены .Зачем мне закреплять по всем трем осям? Мне нужно получить нагрузку для столбчатого фундамента. Выкладываю измененную схему . Правильно ли я смоделировала короткую консоль?Правильно ли я учла массу кладки ? Куда на схеме приложить массу кладки , участвующей в сейсмике,если стена само несущая, а перекрытие металлическая рама ,опирающаяся на железобетонные колонны? Я приложила массу ,как постоянную нагрузку к металлическим связям фермы,обнулила их в РСУ. Теперь в СТК не могу подобрать сечение для этих конструкций. Процент несущей способности завышен по гибкости по оси У,Z и 2 ПС. Еще один вопрос,уже по следующему расчету. Проектирую теплицу,размер 128 м*80м. Достаточно ли создать схему ,например :80м*4м (шаг рам) или нужно строить полную схему(очень большую)?И как обосновать выбранную схему(для эксперта)? Спасибо ,прикладываю схему в Лира 9.6 и СТК. Прошу критики. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
может, сначала стоило оценить работу фундаментной плиты и основания? |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21
|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в моем вопросе. Рассчитываю плоскую раму с шарнирным опиранием на фундаменты, сопряжение ригеля (фермы) с колонной жесткое. Эту раму хочу посчитать в СТК, найти примерную металлоемкость и сравнить с рамами с другими сопряжениями конструкций ( делаю диплом, вариантное проектирование). Так вот, перед тем как импортировать в СТК, хочу найти минимальный номер двутавра ( задался двутавром типа К), удовлетворяющий 2 группе п.с., т.е. найти перемещения колонн. Для этого составил РСН. И перемещения получились просто громадные-чуть больше 40 см! Не могу понять в чем моя ошибка. Помогите, люди добрые.
В РСН у меня 6 сочетаний: 1: основное-1 постоянная + 1 ветер слева направо 2: основное-1 постоянная + 1 ветер справа налево 3: дополнительное -1 постоянная + все кратковременные(ветер слева направо) 4: дополнительное -1 постоянная + все кратковременные(ветер справа налево) 5 и 6 - для себя сравнивал. Лира 9.4 R8. в архиве файлы лиры и еще txt. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21
|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в моем вопросе. Рассчитываю плоскую раму с шарнирным опиранием на фундаменты и шарнирным сопряжением ригеля (фермы) с колонной. Да, это ГИС. Чтобы это исключить я ставлю связь по оси X в верхней точке колонны, т.е. этой связью я моделирую связи в плоскости рамы. Эту раму хочу посчитать в СТК, найти примерную металлоемкость и сравнить с рамами с другими сопряжениями конструкций ( делаю диплом, вариантное проектирование). Так вот, перед тем как импортировать в СТК, хочу найти минимальный номер двутавра ( задался двутавром типа К), удовлетворяющий 2 группе п.с., т.е. найти перемещения колонн. Для этого составил РСН. Но перемещения в верхней точке колонны получились некорректные(очень маленькие), ибо я поставил в этой точке связь по сои Х. И вопрос мой такой- Как мне найти нормальные перемещения колонн в такой раме.
Лира 9.4 R8. в архиве файлы лиры и еще txt. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
что-то очень мутное.. это не рама уже по сути, и что же это за связи в плоскости рамы, которые будут в каждом шаге? Другое дело, если каркас рамно-связевой, тогда у вас только связевая часть, но она сама по себе не может оцениваться, а только с устойчивой рамой совместно.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Господа инженеры, помогите в разрешении вопроса, горю! (сроки поджимают) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
нормальные перемещения такой рамы бесконечны, т.к. по сути Вы смоделировали механизм. Если считаете ее как промежуточную раму связевого каркаса, то связь по Х не должна быть абсолютно жесткой, а должна назначаться конечной жесткости в зависимости от диска покрытия. В плоской постановке перемещения такой рамы посчитать проблемно из-за определения жесткости этой связи (почитать об этом можно уКузнецова том 2 стр. 39). Тем не менее при такой схеме перемещения оголовков колонн будут зависеть только от жесткости диска покрытия.
Для подбора сечения колонны можете использовать РС со связью по Х. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 8
|
Здравствуйте, не давно начала изучать в scad, чтобы работать в дальнейшем, для примера расчета взяла плоскую раму длиной 30м, высотой 3м, шаг колонн- 6м. Посмотрите , ПОЖАЛУЙСТА, правильно ли я сделала геометрию,расчет, а то на мой взгляд деформации уж больно маленькие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Хотя многие и там и там робят, может и помогут. ----- добавлено через 25 сек. ----- Konstructora меня опередил ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
|
Здравствуйте есть расчетная схема высотного здания в лире 9.4 монолитный железобетонный каркас. Приложена постоянная, 2 ветровые и динамическая по ветровым нагрузкам. В каркасе установлены диафрагмы жесткости (лестничная клетка, лифтовой узел и т.д.) Наружние стены из пластин нулевой жесткости. Ожидаю Мyx= до1500т*м в диафрагмах а получаю 1-2 т*м. не могу понять что не правильно сделал. Разрядил решетку прошло около 200 итераций и процессор выдал ошибку "недостаточно итераций" Может кто посмотрит схему?
Последний раз редактировалось Al@x, 27.05.2014 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
а так же неувязки в узлах "не маленькие" (9.6 R6)
http://clip2net.com/s/ibKZwL как вариант - удалить "нулевые" стены, нагрузку для динамики прилагать строго в узлы
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
|
Но в 9.4 ГИС не показывает. Элементы были заданы строго с инструментами редактирования схемы. Производилась упаковка. Не совсем понял "некорректная форма элементов"- Углы наклона граней пластин? Разброс в размерах? А что делать с неувязками в узлах? как от них избавлятся?
----- добавлено через ~49 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 6
|
Здравствуйте!
я считаю многоэтажное каркасное здание (монолитные колонны, стены лестнично-лифтового узла и перекрытия). создала геометрию в мономахе, перенесла в лиру, задала 4 загружения - собственный вес, полезную нагрузку, снег, ветер и рсу. Нужно найти самую нагруженную колонну и заармировать ее Проблема такая: процент армирования увеличивается с увеличением этажа, то есть в наверху арматуры больше требуется, чем в подвале! Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить такую нелепость, и в чем я могла допустить ошибку? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Возможно колонны верхних этажей работают на растяжение. Покажите картинки эпюры N и схему деформации здания от собственного веса.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 6
|
Простите, если немного не по теме, но подскажите, пожалуйста, где почитать про перераспределение усилий в каркасах, жесткости узлов, какие конструкции на что работают, про разные схемы и так далее?
В пособии есть конкретные расчеты, знаю. Проблема такая: мне не хватает знаний, чтобы проанализировать полученные в лире результаты (усилия, перемещения, армирование и тд). Изучаю разные варианты моделирования одного и тоже же типа здания (монолитная многоэтажка). Например, я замоделировала целиком каркас, получила армирование фундаментной плиты в лир-арме. Попросили для сравнения замоделировать только плиту, приложить к ней сосредоточенные нагрузки от колонн. В таком варианте армирования получается гораздо больше, причем мои ожидания не подтвердились сравниваю и анализирую пролетное/опорное по Х/по У в этих двух вариантах И еще, Лировские файлы приложить могу, но их очень много |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
Помогите ...
Лира 2013 не выводит армирование. Вроде все данные заданы, раньше такого не было. Расчет на сейсмику. Прилагаю фото... Нагрузки на перекрытие приличные, тощина плиты 200 мм. Тип КЭ стоит 41. В чем я ошибся уважаемые инженеры ? Заранее благодарю.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 841
|
Первый файл это расчет в лин. постановке с использованием монтажа. В монтаже суммарный коэф. по нагрузке 5,7 во всех стадиях.
Делаю подбор армирования по всем ПС и экспортирую нелин. жесткости. Дальше меняю в монтаже суммарный коэф. по нагрузке с 5,7 на 1 во всех стадиях. И у меня получаются трещины в схеме которые больше предельных (до 1.4 мм). То есть по трещинам ошибка 5,7 в раз? В чем подвох? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не смогу посмотреть, но думал такие вещи инженерной нелинейностью решаются. А почему на первой картинке связи из основания вверх полезли через плоскость плиты?
Что такое коэффициент да еще и суммарный 5.7, да еще и на каждую стадию? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Сообщений: 25
|
После расчета стального каркаса в Лира-САПР 2013 R3 на сейсмические воздействия, смущает отсутствие инерционных сил кроме момента вокруг оси Х. Три сейсмических загружения (взаимосиключаемых), матрица масс согласованная, кол-во форм колебаний 100. Буду весьма признателен за совет и конструктивную критику.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте ! В лире работаю первый раз. Не судите строго. Все делал по учебнику, при расчете пишет, что узел геометрически изменяемая система. Видимо, что то не так в расчетной схеме. Прилагаю схему, подскажите что не так пожалуйста. ЛИРА 9.6.
Последний раз редактировалось street23rs, 16.06.2014 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Господа!очень прошу помощи, создал схему в ЛИРЕ (первый раз в ней), задал загружения, посчитал схему, анализирую результаты:моменты, перемещения все адекватно, НО, во вкладке конструирование армирование показывает фоновое 6 диаметр...никак не могу понять,где я не прав=(((Поможите пожалуйста люди добрые
![]() Схему прилагаю |
||||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Schmurgeff, ну так больше и не надо на те усилия что в пластинах по крайней мере.
----- добавлено через ~3 мин. ----- street23rs, вашу схему открыл и закрыл. Начните с чего-нибудь попроще. С уроков к лире к примеру, у вас же половина элементов общих узлов не имеет. Последний раз редактировалось Stanum, 28.06.2014 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115
|
спасибо вроде исправил. Теперь при армирование не выдают результаты?
Последний раз редактировалось Darhan, 07.07.2014 в 21:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
Здравствуйте !!!
Смоделировал трубу с помощью конуса с типом оболочки в лире и задал толщину оболочки. Узлы внижнем конце трубы жесткие (запреты по всем направ). Из нагрузок: 1- Собств. вес 2-Сейсмика. После расчета в анализе по РСН (особое сочетание нагрузок) результаты странные (см фото). Верх трубы изгибается неправильно. Подскажите, в чем может быть моя ошибка ? Последний раз редактировалось pgs14, 17.07.2014 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
Konstructora,
Конечно, Gustaf, Цитата:
Кстати, смоделировал такой же конус только стержнями, результаты вроде нормальные... Но в таком случае врядли удастся получить правильные усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 10
|
Здравствуйте!
Прошу помощи с расчетной схемой. Здание - склад размерами 36х36 высотой 8 метров. Конструкции - металлокаркас, сетка колонн 6х9 двухскатная ферма 4 пролета. В каждом пролете по одному мостовому крану грузоподъемностью 5 т. Покрытия и стены - сэндвич панели толщиной 150мм. Снеговой район II, ветровой VI. Сейсмика 8 баллов. Рассчитываю поперечную раму и возникают вопросы: 1) Сечения верхнего и нижнего поясов получаются одинаковыми (что исходи из логики не верно). 2) Правильно ли учёл крановую и тормозную нагрузку?. 3) На сколько адекватны полученные сечения для верхнего и нижнего пясов - гнутый прямоуг. профиль 80х70х4?. Прикладываю схему Лира - САПР 2013. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
У Вас перебраны разные варианты когда все четыре крана приехали на одну раму. Не знаю по сколько у Вас кранов в каждом пролете, но проверьте чтобы п.4.11 СНиП "Нагрузки и воздействия" выполнялся. На самом деле делается намного проще. Кран в каждом пролете - отдельное загружение. Соответственно у Вас получается 4 8 крановых загружения. Торможение крана на каждую колонну - тоже отдельное загружение. Получается у Вас восемь "тормозных" ![]() ![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- А еще снег и полезная нагрузки имеют такую особенность - часть этих нагрузок считаются длительными, а часть - кратковременными. В лире это учитывается в таблице РСУ циферкой "Доля длительности". Для снега эта циферка равна 0,5, так как половина снега считается длительной, для полезной найдите сами в СНиПе. ![]() А еще снег и полезную обычно разбивают на два загружения, прикладывая через пролет, в шахматном порядке. Ну т.е. 1 загружение - снег в 1 и 3 пролете, второе - во 2-ом и 4-ом. Это надо чтобы не проворонить сочетание с макимальным изгибающим моментом в колонне. Дабы нагрузки не уменьшались коэффициентами сочетаний при составлении РСУ, их включают в группу объединяемых загружений - для двух снегов своя группа, для двух полезных - другая. Тогда они в сочетания входят в одни порознь (там где Ммакс.), в другие вместе (там где Nмакс.), но при этом даже если вместе, считаются одним загружением. Добавлено: Конечно, крановых загружения должно быть не 4, а 8, это я глюканул чуток. По паре взаимоисключающих щагружений для каждого пролета: Dmax слева и Dmax справа. ![]() Последний раз редактировалось AVO, 22.07.2014 в 06:05. Причина: Косяк поправил |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Балуюсь ЛИРА САПР 2013. Решил смоделировать обычный (выдуманный каркас) и просчитать его на сейсмику по нормам Узбекистана (головная боль местных инженеров). Смоделировал и... расчет на армирование по РСУ и по РСН дает не малое расхождение в результатах. По мне это очередной глюк когда Лира не учитывает "предельную неупругую деформацию", были грехи еще в Лире 9,4. Рассчитай у кого Лира Сапр с официальным ключем. Результат тот же?
PS Все таки Sсad ближе мне (с официальным ключем), но и Лира периодически нужна бывает. Файл лиры и текстовый документ прикладываю.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() Во-вторых, Вы по-моему малеха путаете понятия местной устойчивости и общей устойчивости балок. Это две большие разницы. Вот. Общая устойчивость балки считается по пункту 5.15 стального СНиПа, и да, у Вас раз раскреплено перекрытием, то Вы совершенно верно задали расчетную длину равной ноль и у Вас все прошло по общей устойчивости (столбец УБ в таблице). Потеря общей устойчивости вот тут показана: http://www.ktovdome.ru/58/375/141/ Местная устойчивость - совсем другая песня, ее проверяют по разделу 7 стального СНиПа. Это когда локально выгибаются стенки ллибо полки профиля. Локально, местно. Но в результате этого из работы выключается часть сечения. Другое дело, что неужели Вы не проходите своими балками в п.7.3 стального СНиПа? Может все же у колонн местная устойчивость не проходит? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, это самое раскрепление балки должно рассчитываться на условную поперечную силу, см. п. 5.16 в самом конце. Он говорит нам о том, что чтобы перекрытие ракрепило балку настила от потери устойчивости, оно (перекрытие) должно быть прикреплено на что-нибудь покрепче жвачки и силы трения. Последний раз редактировалось AVO, 22.07.2014 в 14:45. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.07.2014
Краснодарский край
Сообщений: 7
|
Спасибо за ответы, попытаюсь вникнуть в указанные Вами пункты СНиП.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Чтой-то, Просперо, не импортируется у меня Ваш файл, пишет жесткостные характеристики не верны. Даже и не знаю, в чем тут дело.
Цитата:
А мне вот интересно чисто из любопытства, у Вас как замоделировано сопряжение перекрытия с балкой? Как правило КМ-щики предпочитают вручную собирать нагрузки на балки и жесткость перекрытия не учитывать, а если уж учитывать, то тогда надо колдовать... Дык всегда считать надо в общем случае... Я бы на Вашем месте бы посчитал бы, убедился что все проходит, и был бы безмерно рад сему факту... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2014
Краснодарский край
Сообщений: 7
|
Вот схемы lir и hvm. Версия Лиры 9.4
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- И еще один удивительный, ИМХО, факт. Балки из двух швеллеров 30П, сваренных дают 154% МУ. Поменял на 40 двутавр - прошли! Всего лишь 67%... ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
А еще у Вас сейчас жесткое сопряжение плиты перекрытия с балками. Балки коробчатого сечения, следовательно имеют хорошую жесткость на кручение, следовательно часть опорного момента с плит отбирают на себя... ИМХО расчетная схема не соответствует конструктивному решению - у Вас ведь "усы, стат. болтов нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2014
Краснодарский край
Сообщений: 7
|
Ух как... Вопросы только появляются...
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Цитата:
Весь этот головняк вылезает из-за того, что модули упругости у бетона и металла разные, существенно разные. Цитата:
Для усов я лично предпочитаю разносить перекрытие и балки по высоте, и юзать объединение перемещений. Правда этот расчет я использую только для расчета самого перекрытия, при расчете же металлоконструкций я жесткость перекрытия вообще не учитываю (т.е. перекрытие в лире не задаю, нагрузки прикладываю непосредственно к балкам). Мое мнение безусловно всего лишь мое мнение, может есть и другие точки зрения. Поищите пользователя LS2012, найдите все сообщения от него, в одном из них он во вложении прикладывал развернутый ответ на тему моделирования жесткого диска перекрытия, очень познавательно и полезно. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Proectant, проверьте балку из двутавра и коробки из двутавров на одну и ту же нагрузку, но с учетом наличия изгиба из плоскости.
----- добавлено через ~7 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98013&page=2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Я тоже сталкивался с этим глюком когда считал траверсы под трубопроводы. Тогда великий и могучий IBZ просто посоветовал мне посчитать все вручную уже и успокоиться. Я посчитал что прохожу по п.7.3 во всех случаях, и спокойно поставил коробку из двутавров. Тут как-то уже подзабыл про это дело, давно видать балки на косой изгиб не считал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Просперо, плиту задавай как балку-стенку. 27 КЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() ![]() Да-да, в том файле LS2012 как раз про это было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90764&page=19
Начиная сообщение 361. Это касаемо местной устойчивости. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706&page=2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 А это по перекрытию. Последний раз редактировалось 3MEi86, 25.07.2014 в 06:59. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Выполняю расчет каркасно-монолитного здания на сваях.
Сваи были замоделированы как стержень(с коэфф.постели побоку) и с 51КЭ (Rz) 1) Расчет армирования свай с начало выполняю по РСН (рис1) В результатах по РСН имею усилия (переписал максимальные из картинок по эпюрам): N=-103.514т (РСН:5) Qy=-22,03т (РСН:6) Mz=+16,61тм (РСН:6) Qz=+20,82т (РСН:5) My= +15,95тм (РСН:5) РСН 5 и 6 - сочетание с сейсмикой по X и Y Результат армирования по РСН для свай получаю 8диаметров28 (49,3см2) Максимум 42,79см2 в элементе 23590 2) Расчет по усилиям (переписал максимальные из картинок по эпюрам): N=-71.47т (1 загружение) Qy=-5,72т (1 загружение) Mz=+9,3тм (1 загружение) Qz=+6,5т (9 загружение- сейсмика по Х) My= +5,05тм (9 загружение- сейсмика по Х) В результате получаю армирование 8диаметров40 (101см2) Максимум 91,83 в элементе 23592 Как я понимаю такого быть не может!!! ![]() Правильно ли я понимаю, что Лира при расчете по усилиям подбирает армирование от каждого загружения и сравнивает какое больше усилия того или иного загружения? А при расчете РСН сумма усилий всех загружений с соответствующими коэффициентами? Прикладываю два файлика: -Долб_стерж_безжест_экспер.lir -Долб_стерж_безжест_экспер.arm версия Лира 9.6r9 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
На память ...логическая связь "мгновенная" в первом столбце РСУ не работает.
Бардак в таблице РСУ. Может. Сжимающая N меньше, вот и результат. От РСУ. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
SergeyKonstr: "На память ...логическая связь "мгновенная" в первом столбце РСУ не работает."
Как понять не работает? смотрел вебинар не помню уже как назывался, там именно для ветра рекомендовалось использовать вид загружения как мгновенное, а не кратковременное, "Бардак в таблице РСУ." связан только с этим? "От РСУ" - тогда понять не могу! При нажатии кнопки (расчет арматуры) либо в новых версиях в вариантах конструирования есть выбор: - расчет по РСУ - расчет по РСН - расчет по Усилиям Если расчет по Усилиям - от РСУ, то зачем нужен первый пункт который так и называется по РСУ Последний раз редактировалось kostia, 29.07.2014 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Как недоработка производителей.
Цитата:
Нет. Например -Загружение 1 порождает сейсмику (что отражено в таблице учета стат. нагружений), а в таблице РСУ в 3 и 4-м столбцах его нет. Ну и другие нюансы. Усилия от Загружения "сейсмика" не могут быть без усилий от загружений, её порождающих. Поэтому или РСУ, или РСН. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
SergeyKonstr: ну да нету! Я их никогда и не заполняю Коэффициенты для РСУ
![]() Получается для моего случая я должен пройтись по таблице коэфф.рсу согласно: 1 осн: можно нули поставить? 2 осн: П+0,95Длит+0,9Крат+0,9Мгн особое:0,9П+0,8Длит+0,5К+0,5М+1С а 4 столбец: пока тоже нули забил Итого получаю - см. рис2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Хе-хе...Ьолшая кнопка?
Можно, если оно вас не интересует. Может по какому нить критерию произойти потеря РСУ, например П+1,0* одну из Крт. Может не учесть одну или две кратковременные нагрузки, которые порождают сейсмику. (с ветром и более). |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так подождите, это же всеголишь коэфф.рсу, при расчете происходит генерация сочетаний? или всетаки это столбики с сочетаний ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Нет.
В РСУ задаются логические связи. Кратковременные нагрузки могут быть, а могут и не быть. Прога не тупо складывает усилия от нагружений, как в РСН. Например 1П - N=-20 т 2 Крт - N=+30 т 3 Крт - N=-30 т Прога включит в сочетания в зависимости от критерия или 1П+2 Крт - N=-20+30=+10 т или 1П+3 Крт - N=-20-30=-50 т. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Спасибо Сергей!!! Понял я что используются логические связи.
Маленько пример не понял, что такое 1,2,3 и N Вот если допустим рассматривать двухпролетную балку. В качестве кратковременной нагрузки будет нагрузка от людей. Как она может быть: в первом пролете, во 2-м пролете и на обоих пролетах. Обозначим нагружения 1- постоянная от собственного веса (П) 2- от людей в первом пролете кратковременное (К2) 3- от людей во 2-м пролете кратковременное (К3) 4- от людей на обоих пролетах кратковременное (К2+К3) Теперь я смотрю 2осн.сочетание: П+0,95Сумма(К) (Постоянная одна, длит., мгнов. и т.д. у нас нету) Какое неблагоприятное сочетания мы не знаем и проверяем на наихудшее условие, а именно: (П+0,9К2)или(П+0,9К3)или(П+0,9(К2+К3)) Это я предполагаю что алгоритм РСУ типо как то так работает, ну а если там и мгновенные и крановые и т.д. + знакопеременность нагружения, то все логические операции используются и формулы очень большие, получается что в РСУ все возможные комбинации учитываются |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Номер загружения и усилие, например продольное в стержне.
Цитата:
В первом столбце таблице РСУ делайте объединение всех временных нагружений (задайте им одну группу объединения) и прога сама будет для интересующего вас сечения неблагоприятный вариант сочетания РСУ считать. И не обязательно это будет 1+2+3. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
Вот такая вот ситуация.... Есть коттедж с крыльцом с козырьком который образовывался за счет выноса угла дома и подпирался колонной теперь эту колонну нужно убрать и просчитать будет ли это держатся. Была сделана простейшая схемка куска коттеджа при самых мего неблагоприятных условиях. Можете посмотреть и дать свой анализ. И прочность же просчитывается с помощью ЛИТЕРЫ не могу понять как она работает значения какие то огромные получаются. Стены кирпичные 510 и будут облицованы еще кирпичом.
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
файлы
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
МОНОМАХ сказал что не будет считать ибо стена не имеет опор, а с колонной считает. А с в ЛИРЕ норм.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Лира-программа для железобетона. 1 вар. - отдать заказчику и сказать не проходит. 2 вар проконсультироваться с опытным конструктором с глазу на глаз. 3 вар. сделать на первом этаже <скорее всего и на втором> рамную конструкцию. Там где кирпич ввести жб колонны, а где пусто смотреть АР что у тебя там, если витраж, то в стойках витража металлические колонны. Тогда надо представить себе узел сопряжения металлической колонны и мон жб перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 1
|
Оцените пожалуйста мою расчётную схему модуля.
Стены модуля из гофрированного листа t=0.15, пол и покрытие из плоского листа толщиной 0.2 см по металлическим балкам. В процессе создания схемы у меня возникли следующие вопросы: Как правильно смоделировать пластину из тонкого листа. Как правильно смоделировать гофрированного листа. Результаты расчета показывают ошибки при расчете стен, пола и потолка. Буду рад любой критике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 841
|
Цитата:
Возле окон не согласованы углы пластин. Как считалась ортотропная жесткость стены? Проверьте совпадают ли оси пластин с ортотропной жесткостью. Сделай упаковку схемы с висячими узлами Последний раз редактировалось Омская птица, 02.09.2014 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() А отличия значений пролетных моментов у Вас ничего не вызывают? Книжки надо читать, а не в картинки лупиться. ![]() Ключевые слова: пластический шарнир, перераспределение усилий |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Рашов Если вы посмотрите эту схему при статической определимости то моменты совпадут , так как схема статически неопределима и тут уже участвуют EJ , меняя J или модуль упругости вы меняете значения моментов. В статически определимой задаче этого не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87
|
Цитата:
Спасибо большое ! а где можно по читать ? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Что прога-то пишет? Открыл в Лира-САПР 2013, нажал на расчет, не анализируя схемы. Все посчиталось
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
Открыть файл ошибок чтобы глянуть что ей нужно не могу, он в формате DXF (AutoCAD не открывает) Не может быть глюк из-за того, что я расчетную схему создал не через Лиру а импортировал из сторонней программы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Цитата:
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ошибка следующая, признак схемы у вас 2, значит координата *у* должна быть нулевой, надо её туда переместить и вообще по координатам узлов было по 6 и 3 тысячи метров, в автокаде схемку сразу надо в ноль двигать в приложенном файле всё поправлено расчетная схема опоры.rar Последний раз редактировалось Konstructora, 24.09.2014 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Дрюха, ага ! Мой совет - не считай по новому процессору. Если будет ГИС, то новый процессор поставит автоматически связь по направлению, в котором обнаружена ГИС. Только вот поставить может связи не там, где тебе нужно. Например задал однопролетную балку и забыл поставить в скользящей опоре связь по направлению Z. А новый процессор (собака такая) для исключения ГИС ставит связь на угол поворота ! И получается консоль ! Здание вообще может подвесить за перекрытие какого-нибудь этажа. Зачем это надо ? Я от техподдержки внятного ответа не получил. Старый процессор этим и хорош, что не даст посчитать косячную схему.
|
|||
![]() |
|
||||
Ребят, а что в ЛИРЕ-САПР 2013 с РСУ-то было? "- Внесены изменения при формировании нормативных значений РСУ (формировался неполный список нормативных значений РСУ)."
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: з.ы. как отпуск?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А не знающий про эту фишку человек пусть считает и думает, что схема у него корректная. Прикольный подход. Анализа схемы и так хватает. А тут еще и за программой следить, правильно ли она тебе "исправила" схему или нет ?
Пишет. Только у меня есть схемка одна, с ГИС, но её посчитал даже старый процессор, а сообщение о ГИС не выдал. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() По-разному, иногда пишет, иногда наложит и молчит как партизан Кабзда отпуску, второй день на работе)))))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
это получается если признак схемы задать не 2 а больше назначив связи из плоскости конструкции, то она все посчитает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
Цитата:
у вас плоская задача - и не нужно менять признак схемы, хотя, так можно побороть то, что не считает но лучше так не делать, чтобы в следующий раз чего-то не упустить в другом месте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Здравствуйте, инженеры-конструктора. Помогите советом или ответом на вопрос, который появился при подборе сечений металлоконструкций. Задал все характеристики перекрытия (!) конструкции (балка, марка стали С245 (аналог ВСт3сп5), жесткости и т.д.) Выдает сообщение: "Сформировать таблицу результатов расчета элементов.... не удалось. Отсутствуют результаты. Выделить эти элементы на схеме?" Что это может значить? Есть подозрение, что ветровая нагрузка так действует, что в балке возникает сжимающая сила N это уже не балка для ЛИРЫ-СТК... Прикладываю файлы . Буду очень благодарен Вам за советы, справедливую критику и т.п.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
ребята не справляюсь с задачей , в результатах расчета 10ти этажного здания получаю огромные напряжения в вертикальный пластинах , в частности от сейсмики , кто может помочь разобраться в проблеме ((
Последний раз редактировалось U.M, 24.10.2014 в 03:02. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а чем напряжения не устраивают (арматура дикая?), порядок цифр - бетон на сжатие, а так - зданию стен не хватает, толщина стен вряд ли спасет, а в тех что есть, еще и проемы 40% сечения стены съедают.
А что, за 10 форм набрали требуемое количество масс? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Вы конечно меня извините может я что-то не понимаю у меня фунламентная плита на отметке 136.66м (Абс.отм) и скважины в Абс.отметках заданны.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
что-то странное - во всех углах стоят запреты по X и Y, по сути вы не даете плите растянуться, да и с АЖТ какая-то мешанина. Почему на осадочном шве вы создали АЖТ двух плит, которые должны свободно перемещаться друг от друга?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
запреты перемещений стоят по оси x и y т.к. здание заглубленно на 3 м. в грунт, поэтому грунт не даст здание сильно перемещаться по оси x и y, а следственно данные перемещения можно исключить, это насколько я понимаю, может я не прав...
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а вы здание строить будете или забуривать его будете? Вообще-то есть даже расчет на сдвиг здания по подошве. Эти связи лишние, точнее они должны быть размазанными по всей площади плиты и минимальной жесткости, чтобы исключить ГИС, но дать возможность работать плите. А что с осадочным швом, что там за "монолитная перевязка"? В любом случае разновысотные и резать швом нужно, вы же его нарисовали, но задав АЖТ - загубили.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Максимус321, это, глюк Лиры ! Покажите коэффициенты пос ели. Скорее всего они у вас одинаковые под всеми участками плиты и равны 100000 т/м3. Если у вас похожая ситуация (что скорее всего так и есть), то это Лира тупит. Есть выход из этой ситуации только один.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
нет коэффициенты постели разные
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Можно.
Чем меньше значения, тем меньше разброса (неровностей). Законтурный элемент учитывает работу грунта за пределами фунд. плиты, это натяжение мембраны (С2Z) под фунд. плитой в модели. Считать иттерации в связке "ЛИРА" - "ГРУНТ" с одним переменным в плане коэф-том жесткости грунтового основания при фиксированной глубине сжимаемой толщи Нс, которую предварительно нужно вычислить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
И будет почти ровно, если нет законтурных элементов.
С форума лиры "Коэффициенты постели берутся такими, какими они получились при их вычислении. При равномерно распределенной нагрузке на плиту и при отсутствии законтурных элементов и при одинаковых С1 и С2 по всей площади плиты (все одновременно) - плита просто равномерно осядет. Так работают обе модели. Как только к этому добавляются законтурные элементы - появляется и изгиб плиты. Если задан только С1, изменяющийся по площади (С2 = 0), тоже появляется изгиб. Выбирайте свой вариант. С уважением, Е. Стрелецкий." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Я просто не понимаю как это осуществить Лира-Грунт сама считает сжимаемую толщу. Т.е. нужно занулить С2?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Быстро вы итерационные расчеты закончили, точно отключили группирование нагрузок при определении C1C2? Только, как вижу, с осадочным швом ничего не решили. Что за шов такой, если не шов вовсе?
Так то изменения есть, но они не так очевидны на фоне переармирования шва, но но.. на пальцах сложно рассуждать, нужна увязанная задача с геологией или больше скринов, в части геологии и равенства Pz и Rz. Последний раз редактировалось ander, 23.10.2014 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Существующий цех. Необходимо выполнить документацию. Я собрала схему, приложила статические нагрузки. У прогонов большие горизонтальные перемещения - 62 мм (допустим. прогиб 6000мм/200=30). Мне продолжать прикладывать динамические нагрузки, или бороться с вертикальными перемещениями?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
Не заметил снача Ваше сообщение про зануление С2, зенулил делаю пересчёт только с С1. Но я думаю что к сожалению это не сильно поможет. ![]() Это осадочный шов я, как Вы и сказали убрал связи с него, на сколько я Вас понял он теперь должен работать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Если я снимаю галочку с объединения нагрузок он мне ставит автомам галочку не обновлять нагрузки на грунт. Так и должно быть? Или просто увеличить количество групп нагрузок не снимая галочку?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Максимус321, нагрузки на грунт должны обновляться (галка стоит, иначе итерационных пересчетов не будет после приложения отпора Rz), а вот как с объединением/группировкой импортированных нагрузок, я в сапре это пока не смотрел, не знаю, как там реализовано. А про шов я вам говорил, что у вас там АЖТ-связь между левой плитой и правой, чего быть не может при осадочном шве. АЖТ в зоне шва нужно удалить, тогда видите совершенно другую картину.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
фонариком тыкаете по узлу, см. № АЖТ, открываете окно задания АЖТ, набираете там номер АЖТ, удаляете. Может, в сапре есть что-то по-удобнее, не знаю. Оптимально, если номера идут подряд, тогда нужно выбрать наименьший номер и жать удаление, пока они не кончатся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Нашёл спасибо, там кнопка есть которая управляет назначением и удалением АЖТ, удалил все АЖТ с усадочного шва, сейчас покажу что получилось
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
раза 3 сейчас первое досчитывает, ещё 2-е сделаю и покажу результат, считает приблизительно 8 мин.
Всё ровно первая плита не до армированная ![]() Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
3,5 м глубина сжимаемой толщи, первая плита на ней стоит 6-10 этажное здание, на второй 14-17 этажное стены и перекрытия В25 толщина стен нанужных 400 внутренние 160, перекрытия 220, фундамент 600
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
изополя деформаций покажите, что-то непонятное, и почему связи не убрали?
Я таких хороших суглинков еще не встречал, с такими модулями деформаций (2400) уж и не знаю, что можно выловить.. Только вот глубина сжимаемой толщи не может быть меньше 4м, т.к. в формуле 4+0.1b, где b - ширина фундамента. А что с водой? В геологии вода не задана. Надо еще раз посмотреть расположение слоев, так не понятно, а цвета у вас неинформативные, неконтрастные. Последний раз редактировалось ander, 23.10.2014 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Ну так это я понятно что не меньше 10 мм должно быть... нагрузки на фундамент, на первую плиту 5 т/м2 на вторую 8т/м2
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
Конечно можно просто было в ручную посчитать нагрузки и дать её на горизонтальные стержни без здания, но я подумал что вся схема будет корректней отображать передачу нагрузки на плиту. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
стержни ввели зря, но меня интересует от какой комбинации Rz считали? хочу посмотреть, что получится.
не знаю, где вы там 2мм увидели, только от одного первого загружения кажет от почти 2-х до 18мм, я пока не знаю какую комбинацию РСН принять, ее в файле почему-то нет, не могу пересчеты произвести. А где вы количество диапазанов изменяли и насколько поставили? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
тогда я, в принципе, не понимаю, что вы насчитали, и никакого итерационного процесса, я так понимаю, не было. Rz нужно определять для конкретной комбинации, завтра попробую что-нибудь насчитать, если кнопку отпора найду.
Может кто сказать, где кнопка приложить отпор грунта в ленточном интерфейсе? //Все, нашел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
- Rz смотрел и прикладывал от первой нагрузки на сколько это правильно я не знаю Если нужно считать отпор прямо от группы нагрузок то к сожалению я не знаю, как это сдетать, он только ставит от конкретной нагрузки отпор грунта -Может создать новое загружение и все загружения скопировать в него, как бы сумму всех загружений в одно например у меня есть 5 разных нагрузок их объеденить в 6 и уже от него взять отпор грунта? Это будет правильно? - Но тогда РСУ не правиль посчитает, Это же повлияет на РСУ? Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31
|
Вам надо составить РСН, кнопочка рядом с РСУ, там как в РСУ выбираете вид нагрузки, затем плюсик- сочетание пользователя, там все единички или обратным коэффициентом к коэффициенту запаса, сохранить, посчитать, затем выбрать РСН и производить итерации
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Где? В чём ошибка? Это из-за того что нет РСН? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
-понял там расчёт РСН во вкадке расчёт есть ещё, там активна кнопка -Результат тот-же -Неудовлетворительный, делаю пересчёт и выложу результаты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
----- добавлено через ~1 мин. -----
Так сколько у вас значений осреднения стоит в настройках?[/quote] подскажите где это? АЖТ поставилось автоматом когда я поставил стержень чтобы через него передать нагрузку я до этого не знал что это АЖТ я думал так стержни обозначила Лира, а нет оказалось что автоматом стержням назначила АЖТ И остался открытым вопрос итерации от какой нагрузке смотреть P=R я в данный момент от собственного веса смотрю РСН посчитанно результаты приложил Средняя нагрузка на фундамент теперь показывает под 2 плиту среднее 16-20 т/м2 (под высотку), под первую плиту 8-14 т/м2 Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ответ на скрине, можно вообще галку снять, чтобы осреднение не проводилось, ну или увеличить значительно.
Нужно составить определяющее сочетание для конкретного сооружения (для некоторых может быть несколько вариантов-задач, если, например, ветер имеет определяющее значение), в вашем случае, я думаю, достаточно классики - сочетание для определения деформаций основания (нормативное сочетание всех вертикальных нагрузок с учетом их длительности, при наличии). ----- добавлено через ~12 ч. ----- кстати говоря, на скрине минимальная глубина сжимаемой толщи = 0, что неверно (во всяком случае, по новым нормам). И еще, по какой причине используете старый СНиП? В новом нормативе коэффициент не 0.2, а 0.5. Посмотрел, что пролеты невелики (~4.2м) и при толщине 600мм вы особо ничего не добьетесь (хотя как знать, если с учетом действующих нормативов), не говоря уже о том, что из-за АЖТ задан "монолит", которого там нет. Последний раз редактировалось ander, 24.10.2014 в 06:10. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
с учетом моих корректировок и действующих норм по основаниям, на скорую руку, с АЖТ на шве возиться не было времени, просто удалил, какие-то элементы должны были потерять связь (Rz, общая схема деф. и отдельно для второй плиты):
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
т.е. под первую плиту вообще усиления почти нет?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Что за 0.99? И на каком основании 3.5м? Где-то в СНиПе написано? Похоже я проглядел, давно не им не пользуюсь. Отправлю, только не принимайте за первую инстанцию; вам обосновывать принятые решения в итоге.
----- добавлено через ~7 мин. ----- хотелось бы еще четко понять, что вы понимаете под недоармированием плиты толщиной 600мм и пролетом ~4.2м для первой пары малоэтажных блок-секций? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
-ещё может быть вариант что под вторую плиту пойдут сваи если я правильно понимаю их в Лире можно запроетировать как стержни, поставив им характеристики как колоне, но вот как в Грунте сказать, что там сваи, может просто второй плите дать отметку сваи и она как бы будет ниже? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Как бы плиту на упругом основании условно можно рассматривать как плиту перекрытия, лежащую на стенах, и загруженной отпором грунта. В какой зоне ее не хватает? При таких пролетах и такой толщине необходимость не очевидна, да и вообще для конкретной задачи в целом.
Зачем вам компот со сваями там? И почему вдруг появилась необходимость в сваях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() Ну вот так, что возможно я ещё поставлю сваи на вторую плиту... А теоретически я правильно описал внедрение свай в схему? Как с грунтом увезать стержни? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
по расчету среднее (арифметическое) давление для второй плиты ~40т/кв.м, не мало, конечно, но все зависит от грунтов. Со сваями не все так просто, в сапре-грунт есть "свайное основание", но это я не знаю что..(но для этого импортированные нагрузки нужно делить на группы, плиты то у вас две). Люди моделируют сваи "вживую" люди по-разному.
так то и плиту можно увеличить в плане, толщину при необходимости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Снова я , дело в том что схема была переделана , рассматривал все возможные комбинации расстановки диафрагм ( а их согласно архитектуре не разбросаешь где удобно , так еще и проемы ) толщ. пластины 250 , толще нет смысле , напряжения утягиваются в пластины с колонн , рассматривал вариант пониженной жесткости диафрагм, странно что фоновые напряжения вроде норм, основные всплески у проемов ( и то как то криво , на мой взгляд ) и еще , в лире САПР эта же схема просчиталась с другими результатами
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- 10 форм - добирали порядочное количество масс , эта схема для выяснения причины для уменьшения времени расчета и сделал 10 форм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
в общем я думаю что длины диафрагм короткие в продольном направлении, но так напряжение высокие во всех диафрагмах и поперечных ( а их там вроде больше ) да и от постоянной нагрузки N в диафрагмах зашкаливает за 800т (разгружая колонны) планировка конечно ж утверждена и диафрагмы размахом не расставиш , а решение требуется найти ( а может лира у меня глючит )
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
т.е., если архитектор скажет, что ему нужны этажи без стен, вы все равно запроектируете? За любую хотелку голову подставлять?
Зачем вам в стенах колонны, и там, где их выше стены нет, в принципе? Первые формы адекватные, по жесткости/расположению диафрагм достаточно. Толщину менять же не везде, а хотя бы первую пару этажей с проемами. Схема прямо кишит наложенными связями.. зачем вам грунт тогда? Как-то вы странно назначили пониженные жесткости, проверьте еще раз - один вертикальный ряд от стен и не у всех, а должны быть все стены, да и коэффициент 0.6. Нет "единения" колонн с ФП - они типа шарнирно стоят, вряд ли на самом деле так и есть. В покрытии какая-то неразбитая балка узлами попалась. Балки в перекрытии у вас не везде, поэтому можете недобрать момент с перекрытий на колонну, по-хорошему, везде бы надо было АЖТ назначить, глядишь, эффективне бы заработали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Здравствуйте. Недавно начал осваивать Лиру-САПР 2014. Вопрос по продавливанию. В приложенном файле не проходят по продавливанию плиты над подвалом по контуру здания и плита покрытия в середине здания. N в колоннах под плитой покрытия больше нуля, то есть они растянуты, что вряд ли возможно. Не понимаю причин сего явления- нагрузка на покрытие значительно ниже , чем на межэтажные перекрытия, а под плитой перекрытия подвала жб стены. Практически все остальные узлы даже армирования не требуют. Может кто подскажет.
__________________
И это пройдет. Последний раз редактировалось jopt, 28.10.2014 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
я применял утолщение стен первые 4 этажа , картина не давала изменений , связи наложенные в грунте запрещают только повороты ( ну и конечно ж краевые узлы нижней плоскости запрещение по всем степеням ) Колонны в стенах - согласен , ни к чему )))) я понижал жесткости только в примыкающих к колоннам пластинах , сейчас понижу во всех пластинах стен , применю 0,6 ( вроде в схеме 1е6 , эт так условно )))) а по поводу единения с колонной ? можно по подробнее
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
армирование не изменилось? Ни в большую, ни в меньшую сторону?
Смысл какой? ортогональное соединение отдельного стержня с группой пластин проблемное; из-за разницы в количестве степеней свободы в узле стержня (6) и пластины (5), такое сопряжение не передает крутящий момент, но и (почему-то) не передает в полном объеме изгибающий момент. Скорее всего, колонны с ФП будут законструированы жестко, но в схеме пока "неполноценное" жесткое соединение; в некоторых случаях по расчету может оказаться и "шарнир", но сопряжение изначально нужно смоделировать адекватно. попробуете и напишите результат, конкретная схема - конкретные для нее решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
я так понимаю что именно использование АЖТ изменяет казус ортогонального сопряжения )) в коем мере насколько изменятся результаты проверю )))) аналогично же использование жестких вставок в стержнях к сопряжению с узлами пластин , я не использовал никогда эти методы , дабы армирование в балках как я понимаю что в запас , а вот Мкр в колоннах как я понял занижено ? а по утолщению стен наблюдал небольшие изменения в напряжениях , что посути не спасало , но когда я выполнял такой расчет то Е применял начальное во всех элементах, попробую с пониженным , сначала без утолщения , руки тока ща до схемы дошли чтоб начать мегакорректировку ))
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
"Казус" исправляется АЖТ или "пауком", имитирующим АЖТ. Справедливости ради, стоит сказать, что "лес" стержней, ортогональных пластине (в каждый узел по линии), дает адекватный результат (при достаточной жесткости стержней), а вот отдельный стержень с группой пластин - нет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Доброго времени суток, форумчане. Мною была создана расчетная схема металлического гаража в ЛИРЕ, после чего импортирована в Лир-СТК и получены сечения конструктивных элементов. Не могу найти ошибку, но полученные результаты явно ложные. Прошу помощи в чем я ошибся.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Доброго времени суток, форумчане. Создал в Лире расчетную схему металлического гаража импортировал ее в Лир-СТК и получил сечения конструктивных элементов. Но мне кажется что где-то закралась ошибка, так как сечения выдает на мой взгляд ложные. Прошу помощи в поиске ошибки
Последний раз редактировалось xobbit, 31.10.2014 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
аспирант Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 2
|
Добрый день! Знаком с ЛИРОЙ еще со студенческих лет. Сейчас вспоминаю и прохожу стандартные разобранные примеры, которые заложены в самой программе. Остановился на "Пример №4 - Расчет простр. каркаса здания с фунд. плитой на упругом основании". С заданием всех необходимых параметров проблем не возникло. Начинаю считать схему - ругается всего на 3 узла (все они отмечены на картинках) из около 1500 узлов, которые делают всю систему ГИ. Два из них: 1074 и 1206 - обычные простые узлы в балке-стенке, т.е. если рассуждать логически, то тогда должны слетать все подобные узлы (почему именно эти - вообще не понятно); третий узел - торцевой стыковочный на пересечении верха колонны и плиты перекрытия второго этажа (тоже не понятно почему именно один, ведь таких подобных 4 узла).
Объясните, пожалуйста, в чем причина. Буду благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
аспирант Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 2
|
mikel, упругое основание задал через коэф. постели (C1z=1000т/м3) и присвоил к нижнему блоку пластин. Разве не так нужно?
----- добавлено через ~24 мин. ----- Спасибо, разобрался. В расчетной схеме слетели коэффициенты постели для упругого основания по непонятным мне причинам, хотя я их точно задавал. Пришлось снова назначить и схема посчиталась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2013
Сообщений: 6
|
SergeyKonstr, Не могли бы вы пояснить , что конкретно вы сделали . Точность сшивки уменьшили . Почему то мне не помогает упаковка . И что такое ГИС. Извините за глупые вопросы, я только начинающий)
----- добавлено через ~4 мин. ----- ander, С этими участками понятно, видимо собст вес не приложил к ним. Может ли быть с программой что то , Баги какие то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
1. Скачал схему. 2. Завел расчет. Прога считать отказалась. В протоколе решения было много ГИСы. 3. Посмотрел схему. Увидел двойные узлы. 4. Сделал упаковку. 5. Расчитал схему. Offtop: Клянусь, не делал больше ничего... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Добрый день, снова я вновь со своей схемой , собрал схему вновь более детальную с АЖТ , расчет выполнил результаты устраивают, однако как начинающего интересуют вопросы , связанные с грунтом и сейсмикой , темы которые тут обсуждались не раз , перечитывал много ,но сколько людей столько и мнений , так вот как быть с упругостью грунта а так же сопряжения плиты с грунтом , принцип модуля деформация грунта при основном сочетании и деформации грунта при сейсмике )))))) вот к примеру моя схема , собрана на ОКЭ ГСТ принял с лир грунт по 2 методу , спряжение плиты с грунтом в одних узлах напрямую без связей и тд ( читал что сопряжение проводят со стержнями повышенной жесткости , хотя ведь кто то и по плоской модели считает с С1 и С2) прикладываю схему вновь , подскажите если что не так
----- добавлено через ~8 мин. ----- горизонтальные перемещения вроде в пределах нормы ( если Н/500 при Н= 36м ) усилия что раньше при сейсмике вызывали в стенах за 1000т сейчас сгладились до разумных , ( ну хотя б заармировать можно ) меня больше интересует методы применения грунтовых характеристик с динамикой и статикой , например для осадки применение модуля грунта ( сейчас в схеме все ОКЭ с модулем деформации как по заключению геологов , то есть из МПа переведенные в т/м2 ) весь расчет выполнял при этих характеристиках грунта ( осадка с лир грунт 15мм на ОКЭ 13.8мм) ----- добавлено через ~13 мин. ----- ошибся ) эт от постоянной 13.8 от комбинации пост+ полезная 31.8 ( в лир грунт не помню ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
прочитал , мне необходимо увеличить площадь грунта ( для статики ) в нижнем пласте грунта увеличить модуль деформации ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- а для сейсмики как быть , какой прием принять по периметру грунта наложить связи ? как избавить от эффекта коробки ? у меня связи по всем направлениям щас ток по нижней границе ----- добавлено через ~10 мин. ----- согласно файлу что вы скинули , моя модель грунта в площади мала , надо увеличить, но какой смысл добавлять "Скалу" под основной массой , неужели нельзя наложить связи ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
спасибо )) как я понял применить я смогу только простые границы закрепленные горизонтальными по периметру перемещениями (Х.У и повороты) под нижний слой грунта дополнить элементы (довольно глубокому раз утроенному значения длины ФП) модуль деформации который превосходит модуль под основанием ( песчанным в моем случае) в 10 раз ?
----- добавлено через ~8 мин. ----- а такая модель не зависнет ? ))) ----- добавлено через ~9 ч. ----- ток сейчас прочел . в смысле никак ?, вы же скинули описание построения модели? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
тогда какие методики применяют при расчетах здания с основанием , по форуму я натыкался на примеры и при использовании коэффициентов постели и при использовании ОКЭ, тогда все эт неверно? согласно фрагментам книжки что вы скинули массив создать то можно , а кинематические параметры на границах, я так понимаю эт расчет колебаний "свободно поля" и определение сейсмического воздействия на границах?
----- добавлено через ~3 мин. ----- SergeyKonstr вы мне подскажите пожалуйста с методом расчета )) я ведь изначально попросил поправить мои ошибки в расчетной схеме )) спорить с вами мне еще рано )) а за совет буду благодарен ![]() ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- и не подскажете автора учебника ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() тут нужны иные условия на границах. что-то типа: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
а как их задать
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- в лире как я понимаю эти границы вообще не задать )))))))) так как же тогда вообще считать сейсмику в лире если "то" неверно "это" не подходит )))) подскажите ребят пжл. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
вы хотите сказать, что вы используете ОКЭ грунта и считаете спектральным методом? тогда я умываю руки, не рисковал так делать, может кто подскажет, насколько это адекватно?
(у меня сразу 2 вопроса: нужно ли учитывать массу грунта при сейсм. возд. (наверное он тоже колеблется?)? И что мы получим в усилиях, если вся масса будет в грунте?) P.S.: картинки из СНиП II-7-81* про динамические модели (прикрепил внизу), вроде как нарисованы без грунтовых моделей.. или, все же, инженерный подход? я думал вы считаете в прямой динамической постановке (по крайней мере, все, что прислал вам SergeyKonstr про "эффект коробки" относится именно к расчетам динамики во времени). в спектральном методе, конечно, таких проблем нет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
грунт конечно безвестный , да спектральный метод, не пользовался динамикой во времени. ( я ведь приложил схему, и не могу сказать "да я считаю" я выложил первую свою модель для критики и как раз таки для верного решения и подхода для этой задачи , ребят) конечно есть варианты с ужесточением этого самого грунта , либо 2 расчетные схемы одна для статики с этим грунтом на ОКЭ , эт то вроде решение приемлемое , а динамику по консольной схеме с защемлением снизу, а далее , вариация моделей? просто шли споры про учет податливости основания и т.д вот я и решил все преспросить
![]() ----- добавлено через 17 сек. ----- лира 9.6Р9 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~52 мин. ----- SergeyKonstr мне б для начала со спектральным методом разобраться детально , а потом и в МРЗ полезу за вопросами )) сразу все не усвоить , год как с универа (спасибо вам что за ответа , я вас просто недопонял и сразу попер к рассмотрению ваших фрагментов не зная для какого метода они предназначены ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
да фундамент дает отрыв , вот и грунт идет на растяжение что неверно , тут некое применение то ли одноузловых КЭ то ли еще чего ( что то про стержни повышенной жесткости читал однако не понял как они работают в этом плане ) вот и вопросы джентльмены ))
----- добавлено через ~4 мин. ----- разве тут на форуме не пришли к единому мнению подхода расчета спектрального метода в лире, то с ОКЭ то со связями то с постелью то увеличить Ех10 то С1(2)х10, то приложи в виде узловой в статике и считать с грунтом как статическую задачу , я не пойму где остановиться ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Offtop: Отвечу, что ль, пока делать нечего
Значит в схеме должны быть такие КЭ, которые работали только на сжатие, например КЭ 264. Конечно не верно. ваши объемники работают одновременно и на сжатие и на растяжение в зависимости от величины Е, которые для них вы задали. Цитата:
Цитата:
Представьте себе своё здание, которое нагружено постоянными и временными нагрузками. Эти нагрузки создали уже определенные НДС в конструкциях здания. Эти НДС зависят в том числе от податливости грунтового основания, в вашей схеме вы его моделите ОКЭ, причем модуль, по всей видимости берете из данных геологии, где он обычно описан как модуль общей, упруго-пластичной деформации, что годится только для расчетов постоянных и длительных нагрузок. И вот в определенный момент происходит встряска вашего здания. Сейсмика явление скоротечное, мало того, что модуль общей, упруго-пластичной деформации тут уже не пригоден, так он еще будет повышен за счет постепенного нагружения здания в процессе строительства. т.е. во время зем тряски грунт будет намного жесче, чем дает геология (если зем тряска во время строительста - думаю это уже мало кого будет волновать). Так вот, в одной схеме вам учесть и постоянные со временными и сейсмику не удасться. Были тут предложения, что можно создать отдельную схему без ф-ой плиты, узлывнизу все жестко защемить, расчитать только на сейсмику, получить квазистатические нагрузки, эти нагрузки затем задать в расчетную схему на податливом основании в виде отдельного загружения и рассчитать. Я этому не сторонник, поскольку не понимаю, как нагрузки, полученные на "жестком" основании, переносить на податливое? Выбор за вами. Моё мнение - в ЛИРЕ точно рассчитать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
и на этом спасибо SergeyKonstr, в таком случае остается выбор , ладно статика с ней все понятно расчет на этом же ОКЭ для статики вроде логичен
1я схема: Пост, длит, кратк, стат, ветер. Грунт ОКЭ Е деформации принят с геологии постоена модель выполнил расчет , принял НДС рассмотрел ФП - ( кстати про Е ЖБ, для статики я принимал пониженные Е по СП для плин и стен , тоже натыкаясь на темы форума читал что данный метод показывает способность рассмотреть более выраженные прогибы , и перераспределение напряжений , да и вот вопрос , я лично не проверял , но рассуждаю что раз снижен модуль со стен и плит то и напряжения они "потянут" на себя меньше , а вслед и армирование? или я не прав) 2я схема: Динамика- схема на упругом грунте (Ех10) вроде эта величина наиболее приемлема , на счет защемления я тоже не сторонник , далее расчет (ФП не интересует , хотя в ФП при сейсмике не малы и моменты ,но кто то на форуме писал что "армирование ФП уже принято со статики", ) принимаем анализ НДС. далее ток вариация ? на сколько вообще такой подход верный и вообще логичный P.S. поправьте если я ошибся в описании ))) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~26 мин. ----- сколько ни делал расчетов, ни разу не было по всем усилиям максимума именно в статике. взять хотя бы моменты создаваемые колоннами в плите при горизонтальной нагрузке. часть плиты армируем по статике, часть по динамике. без вариации, наверное, никак. тут возникает другой вопрос. о допускаемых повреждениях. если при статике у нас не должно быть повреждений здания, оно должно быть эксплуатируемым, то при сейсмике, наверное, можно допустить и трещины, лишь бы люди убежали. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
мы же вроде в сейсмических комбинациях при подборе арматуры учитываем резервы материала и заказ на трещины можем волевым порядком отключить. но с ними или без них пик арматуры часто одинаковый.
по части отраженных волн. в сапре пока нету инструмента для этого. а грунт или он не грунт знаем только мы. веса нет , жесткость есть. в динамическом расчете(обычном)запретить ему растягиваться не можем, полностью запретить перемещаться можем. ни то ни другое реальности не соответствует. но есть порядок цифр. он то нас и выручает. то есть если всё достаточно примерно, то откуда быть высокой точности . это как неотчетливое равенство. но достаточно близкое к если не к истине , то к чему то статистически более ожидаемому и обоснованному. Последний раз редактировалось mikel, 08.11.2014 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
День добрый ))) спешу сказать , основу идеи метода который я пытаюсь применить для расчета в сейсмике , заложили для меня ваши сообщения с форума
![]() ![]() P.S. Жадно выслушиваю и анализирую все советы форумчан ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- вы считаете плиту фрагментом ? можете описать свой подход решения подобных задач статики+динамики , хотя б вкратце ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
U.M, (
![]() И сам читая форум учусь, пробелы свои заполняю. ошибки допускаю и признаю. Посмотрел схему и даже просчитал. Ничего так. Аккуратно, красиво. Но можно было и узлы следовой цепочки в корне балконов обратного фасада на узлы с отпором передвинуть и упаковать. Чтоб программа не ругалась ,что отпора нет. Чистый недосмотр. Колоннам то Енач. не снизил почему то ... Но тут хозяин всё проверяет сам, его святое дело. По части закрепления массива Окэ. Обычно по периметру по Х,У закрепляю , низ полностью. Если использую вариацию моделей, то считаю согласно вашего плана . Сейсмику считаю многовариантно . При разной степени ужесточения Е солидов, вплоть до полного защемления . Это необходимо, чтобы увидеть границы изменения результата. Ненужное потом можно опустить. Растяжение грунта в сейсмических комбинациях контролирую через Рсн (каждодневная комбинация плюс минус старшие формы. если существенный отрыв увы есть, настаиваю на сваях. так то оно надежнее. У вас достаточно многоэтажное здание при разножестких вертикальных конструкциях. чтобы собственный вес распределился верным образом , необходимо использовать монтаж(если есть) . Допустим он есть. Тогда можно решить всё в рамках одной задачи. Попутно можно и грунт нагрузить природным давлением. . 1- стадия монтируем массив окэ. Задаем ему собственный вес и если он развит от подошвы фундамента вниз, то еще вешаем на него нагрузку от веса грунта между подошвой и планировочной отметкой вне пятна фундамента. Можно еще и влияющие фундаменты учесть. 2-- сброс перемещений . Монтаж плиты фундамента. Нагрузка собственным весом. 3-- монтаж стены+перекрытие 1 яруса , СВ, и так далее по ярусам. Потом монтируем безвесного двойника окэ массива со своими жесткостями( в 9 раз примером жестче, если в сумме ориентируемся на 10 кратное ужесточение.) далее идут послемонтажные стадии(то есть обычные нагружения , включая сейсмику) Все монтажные нагружения в рсу взаимоисключаемые , код- постоянные. Все кэ линейные. По идее непостоянно действующие нагрузки, к коим в жилом доме относится все кроме собственного веса конструкций могут расчитывать на более жесткий отпор грунта. В рсу мы в любом случае напишем, то что считаем нужным, так как длительность актуальна для алгоритма подбора арматуры внецентренно сжатых стержней. Что еще. Если не устраивает, что стены считаются без учета эксцентриситета "на исполнение" , то их можно аккуратно погнуть из плоскости ( в сапре есть фишка "притянуть узлы к плоскости", достаточно создать стержневой шаблончик и править стены по нему) .вроде всё |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
и опять таки вариация )) наверно впервые придется мне ее сейчас использовать ) вот в чем то сомнения раз говорят что РСУ там взаимоисключающие . порядок действия вариации как я понимаю сначала все динамические модели затем оставшаяся динамическая и статическая ? вообще какие комбинации РСУ вариации может исключить ( например основные сочетания статической модели и динамической ) (P.S. пока я пониманию несколько туманно алгоритм расчета вариации. при вызове справке лира виснет) вот об этом я давно подумываю , в мономахе в линейном расчете использовать монтаж можно , но в мономахе я ток схему собираю , результаты расчета там не адекватные , возможно глюк моей программы , а вот в лире монтаж имеется ведь ток в функции нелинейных загружений ![]() ![]() P.P.S Кстати вы не заметили высокие скачки напряжений в стенах (что меня тоже возмущает, так как при армировании возникнут всплески арматуры) модуль Е понижал по СП в стенах и плитах , как описывается для первого приближения, да и более вероятных прогибов ( 2е я так понимаю нелинейный расчет )) отчасти понижение Е перераспределило напряжения на колонны с нач. Е , я полагаю армировать колонны по такой схеме ----- добавлено через ~2 мин. ----- справка вариации открылась )) через 40 мин. ожидания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
U.M,
1--посмотрите, где узлы 80840 и 81453 и аналогичные ярусами ниже и выше их. 2-- не посчитав варианты сейсмик для себя, нельзя выяснить что лучше, а что хуже. 3--вариации просто объединяют рсу ряда задач. они должны быть клонами (топология, количество узлов, элементов. нумерация узлов , элементов должна быть идентичной). можно манипулировать связями, жесткостями. величиной нагрузок. не имеет права существовать задача в которой нельзя получить осмысленные рсу. например в которой отсутствует нагружение собственным весом. Поэтому лучше всего сохранять единый набор нагружений во всех задачах.. каждая задача имеет свои экстремумы. иногда нереальные , но это дефект способа. например: если мы защемили плиту фундамента . то моменты в корне стоек будут максимальными. в других местах что то тоже выбьется за пределы реально возможного. расчет по обобщенным рсу предполагает армирование по каждому из них. на выходе максимальное из них для каждого кэ. 4-- если вы понижаете модули упругости, то это должно уж коснуться всех жб элементов. упомянутых в СП , стойки и стены относятся к одному логическому классу(0.6Енач) перераспределение усилий характерно для ригелей и плит(0.2Енач). арматура растет в пролете и падает на опорах. править Е в плане уточнения не умею. (правда в сапр есть "инженерная нелинейность, которая реализует снижение жесткостей, но в вашей 9.6 ее нет). 5-- если в вашей комплектации имеется приложение "монтаж" , его можно использовать и с обычными линейными кэ. (рсу разрешены). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
1: посмотрел , сделал
2: 4 схемы, 1я - статика, Е деф грунта (загружения все в том числе и сейсмика, отчасти к рассмотрению ток основные сочетания , ну пусть будет и особое , вариация разберется) 2я - динамика, Е упр х10, 3я- динамика , Е упр х100, 4е- динамика , полное защемление. ( все схемы имеют отличия ток в грунте и связях , загружения везде одни и те же ) 4: меня вот что смущает , напряжения в стенах , они слишком велики в отдельных элементах чаще в стыке с колоннами , ввиду того что колонна при Е нач. тянет перемещения и тем самым утягивает стены даже от постоянной нагрузки молчу при сейсмике в узлах отпора ( ввиду этого не менял Е в колоннах , хотя СП описывает именно как вы и говорите ) 5: см. картинку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
4--колонна на фибре стены. на фибрах от горизонталки экстремумы нормальных напряжений. так и должно быть. в принципе если физически колонн там нет. то есть это фрагмент стены или утолщение стены. то можно
стержни с границ стен поубирать, обойтись одними оболочками. другое дело колонны есть физически... . в любом случае в них легче разместить требуемую вертикальную арматуру. сечение развито лучше. если есть охота , то соединение стержневых колонн с примыкающими стенами через ажт или жесткие стержни(колонна дроблена по сетке стен) чтобы избежать двойного учета жесткостей(между цт колонны и торцом стены --зазор, чтоб стена не лезла в габарит колонны). но это на любителя. 5--в сапре это формальное ограничение уже убрали. повесь куда нибудь, например на дне массива окэ один кэ210 . там все защемлено. но если в поставке нет нелинейных кэ, то значит увы. Последний раз редактировалось mikel, 09.11.2014 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
mikel , привет , вот с чем столкнулся вновь , начну с того что АРМ у меня наверняка глючит , ибо знаменитые Мкр и Q не проходят по сечениям , однако при проверке сечения по СП Q и T то все норм, что еще хуже, при расчете в АРМ по снип 52-01-2003 то и вовсе эпюра материалов не отражается
![]() Вот сейчас повторно влез в анализы РС , в чем то и вопрос ( ПЫТАЮСЬ ОТРАЗИТЬ РАБОТУ БЕЗ МОДУЛЯ МОНТАЖА ) , 1я собранная мною схема - статика , однако , рассмотрению в этой схеме я полагаю подлежит ток фундамент , и оценка осадки , насколько правильно использовать заниженные значения Е элементов если в этой схеме , имеет ли место тут ползучесть ? да и нагрузки тут в принципе можно ограничить постоянными , но эт не принциально щас )))) ( по моему представлению отображается процесс возведения КАКБЭ )))) ввиду того что на такой схеме НДС конструкции с пониженными Е эл. ( пока так собрана эта схема) отличаются в большую сторону от НДС при Ех10 грунта, думаю использовать схему статики с динамикой при ЕХ10 грунта с пониженными значениями Е элементов (2я моя собранная схема ) ( отображается эксплуатация здания ) Вот полетели у меня напряжения в конструкциях после вариации , и вылезли такие вопросы , полагаю что я ошибаюсь или может неправильно пытаюсь изложить мысли )))) вкратце - как быть без "монтажа" ![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- в 1й схеме принят Е с геологии ,т.е деформации ))) одно знаю точно , вариация принимает значения РСУ для на 1е и 2е сочетания именно с этой схемы , ввиду того вылезает мне потом РСУ с немалыми цифрами . ----- добавлено через ~7 мин. ----- вообще с этим модулем упругости элементов тоже немного я "плаваю" )))) использовать начальный , так 2е предельное не верно , использовать пониженный , так где место ползучести в коем месте то ))) ну точно не при возведении ЯТД |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
U.M,
понял, считаешь без монтажа с вариациями. схему бы почистить и проверить надо. -- часть стоек справа висит на перекрытиях, разорваны по высоте. -- над фундаментной балкой Т=850 мм торчит ребро высотой в свету 300 мм . при таком соотношении лучше сечение ребра в свету и вывесить 600х300(h) мм, все одно там будет 4х стержневый каркас. -- вообще не нужны фундаментные балки и равно и ребра плит перекрытий в теле стен. -- модуль упругости фундаментных балок и плиты фундамента должен быть одинаковый. это же относится и к перекрытиям со стержневыми ребрами. в стержнях ребер перекрытий в твоем случае(плита Т=160 мм , таврик высотой 450 мм ) тавр не надо вывешивать на жестких вставках. пусть остается по цт плиты. (см книжку Городецкий, Евзеров "Компьюторные модели конструкций") -- стойки и стены аналогично должны иметь одинаковый Е . иначе кто то тянет усилия на себя . -- в рсу из особого сочетания истребить ветер. для ветра должна быть и своя группа взаимоисключения. самое что поразило - сейсмика 9 баллов. каждый балл это удвоение нагрузки по отношению к меньшему баллу. поэтому пригруза ( сделавши рсн можно посмотреть) в стойках и стенах не хватает и идет чистое растяжение элементов. арматура и подбирается на растяжение и надо ее немеряно. с балльностью надо бы разобраться. 8 баллов нормальный случай. или же строить пониже с меньшей этажностью. если какие либо нагружения в одном из вариантов расчета в плане их учета в рсу не интересуют( кроме естественно нагружения собственным весом) , то им можно задать нулевой коэффициент участия. перещелкай все жесткости фрагментированием их кэ и убедись . что все на своем месте , а цыферы нужного качества. -- в схеме есть совпадающие узлы, это очень плохо. в выборе нажми соответствующую проверку, нажми следом отметить кэ примыкающие к выбранным узлам и увидишь их на схеме. фрагментируй и разберись на месте, почему так вышло. и никогда не следует пренебрегать упаковкой схемы. можешь начать и закончить жб элементы при пониженных Е согласно СП (вертикальные к 0.6Енач, горизонтальные при допущении трещин 0.2*Енач иначе 0.3Енач. ) . на динамике в твоем случае это никак не отразится(копейки). все выводы на этот случай из контрольного расчета с Е кэ по твоему усмотрению начиная с Енач. то есть гнешь свою линию практическим обоснованием. лично тонкий вопрос для меня Е плиты фундамента. она . собака лежит на грунте все таки, это не пролетная конструкция и ей можно понизить Е как для учета ползучести Е=Енач/1.2 -- если при подборе арматуры решающий вклад вносят сейсмические комбинации(стены, стойки, плита фундамента ) можешь как вариант отключить учет трещинообразования. Последний раз редактировалось mikel, 11.11.2014 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
ппц , 2 жды прописал целую статью и 2жды комп внезапно перегрузился
----- добавлено через 41 сек. ----- пишу вкратце , замечания принял и поправил (моя невнимательность просто зашкаливает , спасибо вам за проверку , сейсмика ----- добавлено через ~15 мин. ----- ![]() схему упаковал с точностью 0.001 Цитата:
![]() ![]() я вообще уплыл )))))))) так даже и осадку будет верно вычислить по приведенному модулю упругости , с арматурой ))))) вот только приводить его помоему процедура не из легких для такой схемы ))) P.S. у меня статика тоже не малый вклад вносит в основном для изгибаемых элементов , даже более чем сейсмический , вот после вариации так там и вовсе РСУ "наказывает" схему , ( но эти все до ваших замечаний ) ща колдую вновь ))) ----- добавлено через ~39 мин. ----- вот никак не пойму , что делать в статике ( 1я схема , когда грунт еще деформируется , а здание поднимается и действует ток постоянная нагрузка ) можете посоветовать что почитать именно про Е , ----- добавлено через ~50 мин. ----- первый расчет при жестком Егрунта в 10 раз дал результаты для 480т от постоянной , и 370 ( сжатие растяжение ) от сейсмики , сечение я думаю 40х40 мало для такого усилия , ща просчитаю схему статики ----- добавлено через ~1 ч. ----- опять ошибся ))))) дважды учел собственный вес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
U.M,
оставь весь бетон, весь с пониженным модулем упругости. у тебя много развитых стен, их изгибная жесткость в 3 степени их ширины. 1*Енач или 0.6Енач в этом случае несущественно. изгибная жесткость перекрытий очень и очень слабо влияет на горизонтальную жесткость модели. с этим пониженным модулем жб считай обе задачи и базовую с грунтом =Едеф и сейсмическую с Егрунта =Едеф*10 . период колебаний определяющих тонов(все массы идут в одну сторону) у тебя примерно 1.4 сек , коэф динамичности бета = 0.9/Т = 0.64 <0.8 , но принимается программно 0.8 . так что сейсмика минимально возможная. даже при ней при 9 баллах не хватает веса конструкций . чтобы погасить растяжение в стенах и колоннах от динамики. не знаю зачем пытаться строить дом заявленной этажности при такой балльности. если настаивают пусть согласуют меньшую или проведут микросейсморайонирование площадки . ты можешь получить и промежуточную балльность , допустим 8.5 баллов . растяжения в грунте вроде нет. но на опрокидывание с полуторным запасом схемка не пройдет. (в 9.6 кажется есть функция "просуммировать нагрузки" делаешь рсн с каждодневной Реальной нагрузкой . к ней плюс минус определяющий тон динамики и считаешь. там будет опрокидывающий момент и сумма верткальных сил и ее местоположение в плане. перемножишь и сравнишь прокидывающий и удерживающий момент. нет полуторакратного запаса. придется снимать этажи(или сваи лепить). Последний раз редактировалось mikel, 12.11.2014 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
ок , обе схемки с пониженными значениями , спасибо те mikel что уделяешь время и помогаешь
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
mikel, U.M, Здравствуйте. Схемку не смотрел. Советую посмотреть РСУ в элементах, где получилось растяжение в колоннах. А именно, обратить внимание на загружения, участвующие в данном РСУ. Дело в том, что в ЛИРЕ не правильно вычисляет РСУ при сейсмике. Так, например, ЛИРА береи динамику от временной нагрузки, а саму временную нагрузку выкидывает из РСУ. Получается парадокс: инерционные силы при сейсмике от полезной нагрузки и снега - есть, а самих этих нагрузок, полезной и снеговой, в РСУ нет ! Вот и получается огромная арматура. Лировцы мне на этот счет сказали: что тут такого ? Мы же получаем арматуру в запас ! гы-гы-гы ! А то, что тского РСУ в природе не может существовать - мелочи жизни !
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
для этого временные нагрузки копируем в техзагружение и присваиваем ему тип "постоянное". При формировании таблицы РСУ техзагружению для основных сочетаний назначаем коэффициент 0, а для сейсмики ставим 0,5 (если берем кратковременные нагрузки). При этом для временных нагрузок в особых сочетаниях также ставим 0, чтобы исключить двойной учет (с постоянным техзагружением).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
если смотреть таблицу усилий по результатам РСУ, то в комбинации загружений будут присутствовать как временные, так и техническое. Но, усилия от них возникать не будут, т.к. им присвоены коэффициенты сочетаний 0. Разбирал на примере простых задач, все сходилось. Единственное, заметил такую особенность, что при расчете на сейсмику коэффициенты для всех указанных нагрузок помимо 3 столбца РСУ надо также дублировать и в 4 столбце, иначе программа может сложить кратковременные с техническим загружением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
3MEi86,
сам алгоритм и управляемость РСУ всегда устраивали. можно принять и то что на автомате. но можно и иначе. все дело в типаже нагружений. а он в наших руках. проблемы U.M. участием доли от полезной вряд ли решишь полезная без снижения и так 15-20% от постоянной ), но если подчищать. то да, надо учитывать для разных ярусов разное снижение. тогда и в РСУ можно создавать дополнительные группы и вешать свой список кэ на каждую группу. это всегда было возможно. но мало кто пользуется. на автомате естественно запрограммирован запас. это тоже правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Привет ребята ) не думал что обсуждения продолжаться , нууус 3MEi86 как сказать ) может был такой глюк , но когда я смотрел РСУ отдельных элементов , то у меня входили и Кр загружения , сочетания В С включали загружения П Дл Кр Сейс , думаю эт правильно , я обходился без технических загружений ) верно подметил mikel у меня явно даже если и свершился б этот глюк , то особо эт не спасало , )))) ща то уже все , сижу готовлю альбом КЖ расчет выполнен , армирование приемлемое , Максимум вышло 4ф25+10ф20 в сечении 40х40 , в принципе можно такое выполнить в соответствиях СНиПа )) стены тоже вроде основной тон ф16 сетка , вот вопросик по опрокидыванию , я собрал комбинации загружений , имеем пусть имеем 17000 т сумма вертикальных сил со своими координатами центра ( примерно так и выходит помоему в моей схемке ) , так же собрал сейсмику по Х 6-7 форм вносящих вклад , суммировал их и получил инерционные силы по Х , получил 21000т со своим координатами центра , так вот , относительно какой точки принимается опрокидывание , ( сегодня был в политехе , спросил препода , он говорил край фундамента и есть опорная точка опрокидывания , ну хочу уточнить тут )) случайно попал на обсуждение сейсмики наших доцентов , кандидатов и т.д , вроде как эксперементы проводить собираются , собрать модель здания и тд, буду интересоваться как продолжиться эта их тема , если вообще отфинансируют ) )))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
само собой. относительно края фундамента. типа рюмку опрокинуть... как кажется взять единственную форму ,где все массы идут в одном направлении , перевести в инерционную нагрузку и фичей"просуммировать нагрузки" заполучить опрокидывающий момент. точку опрокидывания там же мышкой указать. можно задрать еще, учетом скв прочих форм . там 15-20% прибавки можно ждать. (1- выделил элементы и узлы где учитывались массы и выполнил нагрузку на фрагмент. 2 зашел в рсн и создал рсн для сейсмики, которая исследуется. выполнить расчет этого рсн(в них сработает скв.). зашел в усилия в "перевод результата в нагрузки" и результат своего рсн перевел "в нагрузки на фрагмент" отдельным нагружением. фичей "просуммировать нагрузки" выяснил опрокидывающий момент. ну и сравнить с удерживающим.
руками можно сосчитать удерживающий момент (сумму вертик сил имеем, причем реалистичных. центр сил фича выдает. расстояние от него до кромки нашел, помножил. а опрокидывающий от сейсмики фича сама вычисляет. оносительно указанной точки(розовая точка). Последний раз редактировалось mikel, 20.11.2014 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
@lfe, а почему вы связываете процент исчерпания по предельным состояниям отдельно взятого элемента с устойчивостью системы в целом?
Сморите форму потери устойчивости, делайте вывод об ошибке или недостаточности раскреплений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
Но ведь если исчерпание несущей способности и по прогибам элементов и по перемещениям все в норме, то как это может быть не связано с общей устойчивостью в целом? ведь система теряет устойчивость когда самый неустойчивый элемент теряет устойчивость? Объяснить кто нибудь что это за коэффициент и что я делаю не так? В общем если забыть все что я говорил, как Вам моя схема? каков коэффициент устойчивости системы, он меньше нормативного так? и как его сделать выше 1.3? пока только удалось объединением перемещений диск сверху задать, но прав ли я... (там будет профнастил) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
@lfe, советую начать смотреть анимацию, некоторые вещи становятся понятнее.
Начнем с того, что у вас неверно назначены узлы сопряжения прогонов с колоннами и фермами - шарниры установлены только UY (в 2-х узлах), т.е. у вас он разрезной=балочный. Тогда и по UZ (в 2-х узлах) он, видимо, тоже разрезной, а коль он разрезной, то в одном из узлов должен быть шарнир на кручение элемента, т.е. UX. Дальше будем смотреть по мере осмысления вами того, что вы наворотили и что хотели на самом деле. Ну а так, не понятно, какой смысл считать на устойчивость от загружений? У вас же ни все нагрузки в одном загружении? Нужно считать на РСН. //кстати, вы поставили галку учета кручения при расчете на устойчивость, так вот, кручение и явилось определяющим критерием. Последний раз редактировалось ander, 27.11.2014 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не увидел, что все исправлено. Как-то разово прошлись в конкретных местах. Я же говорю, для разрезного элемента - один узел UX, UY, UZ, второй узел UY, UZ. Какой из них первый, какой второй, по ситуации нужно смотреть, иногда без разницы, иногда ГИС.
Если вам нужен неразрезной прогон, то решение будет через объединение перемещений. На первом уровне балка-распорка (в плоскости 2-х этажной) портальной связи имеет слишком много шарниров, на самом деле там должны быть только на концах. Сейчас устойчивость теряет крестовая связь покрытия, длина больше 8м, сечение небольшое. Тут уж сами решайте, что с ней делать. Кстати говоря, в центральном шаге у вас кресты в середине пересекаются, а в остальных случаях нет. Но у вас и в связях шарниры стоят неверно, все шарниры нужно корректировать, а потом уж искать дальше, первый этап не выполнен, так что, что вы там подправили, это из цикла "найди 10 отличий", а реально там нужно переработать практически все элементы (балки, прогоны, распорки, связи). Связи по нижнему поясу ферм выглядят нелогично. Если вы организуете связевой блок из пары ферм, то там должны быть и распорки, которые распространяются на все смежные пролеты. Причем распорки, обычно ставят, как минимум, в те узлы, куда приходят связи. Цитата:
По поводу кручения в реальной схеме, оно есть, но у вас расчетная схема, скорее всего, не соответствует конструированию, поэтому то, что у вас посчитано, не равно тому, что вы воспримите при конструировании узлов. Поэтому изучите все узлы сопряжения реальных конструкций и, в соответствии с этим, назначьте "реальные" шарниры/раскрепления/закрепления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
@lfe, попробуй посчитать свою схему в старом процессоре Лиры ! Сразу скажу - не получится. Выдает сообщение о недопустимой комбинации шарниров. Новый процессор считает все без проблем, но криво ! Устойчивость меньше единицы подсказывает, что в схема составлена просто не правильно. Ну и обратите внимание на портальные связи в крайних блоках. В них усилия от ветра практически нулевые. А новый процессор, собака, все это проглатывает и выдает, типа, результат. Я техподдержке говор л, что новый процессор это петля для начинающих инженеров. На что они мне ответили, что надо читать протокол. Тока все дело в том, что в протоколе расчета вашей схемы новый процессор выдает, что все круто ! Никаких сообщений о шарнирах и прочее. Не правильно составил схему ? Не проблема ! Программа её исправит за тебя ! Только вот, результат исправления сомнительный получается. А начинающий инженер верит и проектирует не верно.
З.Ы. портальные связи у вас хреновые, если честно. Уверены, что они на сжатие сработают ? На форуме есть отдельная тема по портальным связям. Почитайте ее. И вообще, мне кажется при такой портальной связи ГИС получается. Последний раз редактировалось 3MEi86, 28.11.2014 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 5
|
Спасибо всем кто ответил)
Видимо не так понял Вас первый раз, извиняюсь, поправил-заработало. Цитата:
Цитата:
Цитата:
НО кстати согласно снипа связи стоят не верно. там вообще странная фраза, мол обязательно ставить и по верху и по низу ферм... Цитата:
А теперь вопросы: пытался смоделировать, крестовыми связями со стержнями в центр связи и в ригель, подобие жесткого диска плиты, устойчивость возросла вдвое, но увы начали не проходить по прогибу ригеля, как я понял их тянули связи. Как Вы моделируете диск перекрытия? Как Вы моделируете связи? И вообще подскажите мб я еще что то делаю не рационально или не совсем верно Цитата:
И так и не понял как правильнее моделировать связи, и сейчас большинство из них работает на сжатие судя по усилиям( И да по поводу ферм пояса КЭ10 решетка КЭ4 это верное решение? мб еще что то не так? |
|||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
кайтесь дальше. Посмотрите, что происходит с ригелями, они вышли из плоскости, значит, нужны горизонтальные связи (либо их будут обеспечивать конструкции перекрытия). Можно, конечно, объединение перемещений задать, тут уж вам решать, развивать дальше схему или нет. Только вы еще колонны не считали на устойчивость, для этого их нужно разбить на несколько частей в пределах одного этажа (или по всем этажам), тут все не просто нужно определиться какую-то конкретно колонну будете смотреть или для начала все сразу. Если не получите потерю устойчивости в колоннах, значит, нужно избавляться от потери устойчивости в других элементах (вводить связи, объединение перемещений..)
решайте сами, будут у вас там шарниры, в действительности или нет. На фасонках будете собирать? Если нет, да еще из элементов хорошо работающих на изгиб (тут, конечно, и от гибкости будет зависеть и от узлов стыковки, у вас, по-видимому, намечается расцентровка осей), то вряд ли там будет шарнир. ----- добавлено через ~1 мин. ----- это как-то не понятно. Ригель сам по себе по прогибам должен проходить, иначе это распорка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 3
|
Здравствуйте.
прошу помочь с анализом моей расчетной схемы. Монолитное каркасное здание переменной этажности ( 8- 11етажей ). Два ядра жесткости - лифтовые шахты. Сейсмика 7 баллов, рассчитывается спектральным методом с кручением нормативным документом 46 (ДБН дод.Г). Схема была создана в Сапфир (АЖТ автоматически). У меня получается неестественно большое армирования в колоннах 1-го этажа. не могу понять почему. Чрезвычайно высокие моменты от сейсмики. также интересный момент - при удалении АЖТ, моменты и армирования уменьшаются. Сам я начинающий конструктор,а спросить не у кого). так что пожалуйста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
|
В расчетной схеме высотного здания создаются диафрагмы жесткости (лифтовая шахта, лестница) при помощи перемещения образующей. В качестве образующей используется стержень. Вновь образовавшимся вертикальным элементам присваивается кэ №44. Тогда в таком случае расчет производится без наложения связей на ГИС в узлах. При смене конечного элемента №44 на №23 (балка стенка) Расчет производится с наложением связей. Т.Е появляются ГИС ...... Подскажите в чем может быть причина? лира9.4
Последний раз редактировалось Al@x, 04.12.2014 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
задачу не смотрел, но балка-стенка работает только в своей плоскости (растяжение-сжатие, сдвиг). Узлы такого элемента не могут стыковаться с аналогичными, только с теми, которые будут иметь больше степеней свободы в своих узлах.
Либо плоская задача, либо оболочки, либо "компот", адекватность которого еще предстоит оценить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
|
У КЭ №23 и КЭ №27 Есть только линейные перемещения вдоль х y z. Поворотов относительно осей нет. У КЭ№44 есть все 6 степеней свободы. Лира накладывает связи на повороты относительно осей. я правильно понял ситуацию? Немного не понял выражение: Узлы такого элемента не могут стыковаться с аналогичными. "Такого элемента" это какого? Балки стенки? Если так то балка стенка разве не может стыковаться сама с собой? Т.е Балка стенка может стыковаться только с кэ с большей степенью свободы а так как у КЭ№44 степеней 6 то должно получится без ГИС?
Последний раз редактировалось Al@x, 04.12.2014 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в плоской задача балка-стенка может стыковаться с себе подобными, в пространственной задаче нет (точнее ГИС). Перемещения и сдвиг она воспринимает только в своей плоскости, а не во во всех.
Лира САПР, про Лиру 10 не знаю. В общем, да. Т.е. если вы создадите булку-стенку на узлах КЭ, которые имеют достаточное кол-во степеней свободы, то ГИС не будет. Например, каркас, и натягиваете балку-стенку на узлы смежных колонн, тем самым учитывается горизонтальная жесткость перекрытия. Можно натянуть на балки/прогоны, но дополнительной разбивки (в пролете балки-стенки) быть не должно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
|
----- добавлено через ~5 мин. -----
Вот именно! Стыкуется без ГИС. В расчетной схеме КЭ№23 (который может располагаться во всех трех плоскостях) расположенный вертикально и моделирующий диафрагму жесткости (лифтовые шахты, лестницы) с 3 степенями свободы стыкуется с КЭ№44 (моделирует плиту перекрытия) оболочку с 6 степенями свободы в узле. А гис все равно есть....Не сходится с вашей логикой "ander". Отправлял схему экспертам лиры вчера. Замечаний по поводу стыковки таких элементов не было и рассчет на их машинах и версиях расчетных комплексов прошел гладко без ГИСов...Что думаете по этому поводу? Последний раз редактировалось Al@x, 05.12.2014 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115
|
Форумчане! Хотел подбирать металлический конструкции мансардного этажа по 2 ПС, но прогоны выдают 40П. Почему-то не знаю. Посмотрите расчета.
Может быт из-за связи???? Не могу найти свою ошибки Последний раз редактировалось Darhan, 15.12.2014 в 08:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Занимаюсь самостоятельным изучением Лиры.. Решил заморочиться и посчитать металл. каркас в пространственной схеме, а так же проверить сечения Лира СТК, а проверить некому..
Посмотрите пожалуйста и сделайте замечания по расчетной схеме..
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Здравствуйте!
Построила в Лире 9.4 общественное монолитное железобетонное здание, у меня почему в некоторых точках в плитах получается запредельные Q, измеряются аж в МЕГАпаскалях, естественно, ни о каком подборе арматуры речь и не может, бетон не выдержит. Не могу понять в чем ошиблась, или я не правильно триангулировала плиты. Прошу помочь разобраться. Прошу сильно не вдаваться в ветровые нагрузки, они еще не окончательно вбиты, они все равно принципиально не изменят ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
даже считать не хочется, ни АЖТ, ни пауков, сетка в стыке колонна-плита местами "никакая". Что вы хотите получить при таком моделировании, которое напрямую ухудшает картинку по Q, да и причем здесь, собственно, Q?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Сейчас у вас стык такой, что перекрытие не передает в полной мере момент на колонну - распространенная ошибка. Чтобы избежать этой ошибки, следует задать АЖТ или паук, соответственно, снизятся величины моментов и поперечных сил в плите, станут адекватными моменты в колоннах. Как? Учтите габарит колонны при формировании сетки КЭ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
я правильно поняла, что я должна задать АЖТ в местах пересечения колонны с плитой, просто выделив те узлы, которые попадают в сечение колонны? Т.е. если у меня колонна 400*400, то я должна в АЖТ задать узлы которые отступает от места стыка по 200 мм в каждую сторону?
----- добавлено через ~52 мин. ----- а при стыке стена-плита тоже лучше задавать АЖТ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
у меня считает... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
спасибо, разобралась
----- добавлено через ~2 мин. ----- а в узле стыка колонны с монолитной стеной (стена подвала переходит в колонны) нужно какие-то дополнительные связи накладывать или Лира правильно посчитает этот стык? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Лира считает то, что вы задаете, но нужно учитывать ее возможности, в данном случае, взаимосвязи элементов разного типа.
основная проблема стыка одного стержня с "лесом" пластин - невозможность передать усилия со стержня на пластины по недостающей степени свободы в узле пластины (у стержня 6, а у пластины 5). вторая проблема - пики усилий в узле сопряжения, чтобы их сгладить. Поэтому и рекомендуется вводить паук или АЖТ в чистом виде. Нежелательно сопряжение стержня с пластиной в одном узле, если это не "лес" стержней, стыкуемый с аналогичной сеткой пластин. Правильный результат конкретной задачи будет зависеть и от действующих нагрузок, и от признака схемы.. т.е. при каких-то условиях можно обойтись и без АЖТ, когда данный стык стержня с пластинами ни на что не повлиет, но не в вашем случае. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
ander, спасибо за развернутый ответ.
Но осталось еще несколько вопросов: 1. В стык изменения сечения стены (например, стена подвала 400, а на первом этаже стена 250 мм) тоже лучше накладывать АЖТ? 2. При более мелкой разбивке плиты или балки-стенки начинают зашкаливать усилия Q, но когда даже элементы смоделированы с размерами 400, то при пересечении блоков в некоторых местах происходит очень мелкие элементы и треугольной формы. С этим как-то можно справиться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
ander, а подскажите пожалуйста, как правильно будет сформировать следующую конструкцию: на монолитной стене подвала устанавливается кирпичная несущая стена, на которую опирается монолитное перекрытие.
Вопросы возникают следующие: 1. стык стены подвала с кирпичной стеной, т.к., по-моему, этот стык не является же абсолютно жестким, тогда как лучше задавать этот стык,наложением связей? 2. а вот как правильно задать узел стыка монолитной стены с кирпичной стеной не могу найти 3. и все-таки как лучше задать жесткость элемента соответствующего кирпичной кладки? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Принципиально разделять стены монолитной и кирпичной конструкций не нужно, достаточно с нужной отметки поменять жесткость пластин, от разницы в жесткостях и будет зависеть результат совместной работы; вряд ли вам потребуется шарнир, например, при явной разнице в толщинах (тогда расшивка узлов с назначением шарнира из плоскости пластин), даже в этом случае разница в жесткостях сделает свое дело, НО: это все при условии, что кладка, в частности, рассчитана на внутренние усилия, в т.ч. на изгиб, если требуется. Т.е. если прочность обеспечена, то и необходимости вводить шарнир нет, а вот если не несет по изгибу из плоскости, тогда о шарнирах можно подумать, если в схеме подправить нечего. Учет (необходимость) несоосности - на ваше усмотрение. Нужно проверять отсутствие растяжения по вертикали на стыке разных конструкций стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Я правильно поняла, что в стыке кирпичной стены с монолитным перекрытием лучше поставить АЖТ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
карлсонъетка, толщина перекрытия, глубина опирания в стену? Модуль деформаций кладки (с учетом ползучести), толщина стены?
Но в любом случае, даже если и возможно где-то (на каком-то) учесть жесткое защемление плиты в стене, то с приближением к покрытию там становится все более выраженный шарнир. Поэтому нужны объективные причины, чтобы защемить плиту в стене, что приведет к изменению прогиба/армирования, но и может привести к локальным нагрузкам на кладку. В общем, рекомендую конструированием обеспечить необходимую заделку и прийти в расчетной схеме к шарниру. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47
|
Здравствуйте! Считаю кирпичную дымовую трубу со стяжными кольцами на температурные напряжения. Попытка посчитать задачу в нелинейной постановке не увенчалась успехом. Возможно ли в ЛИРЕ учесть работу кладки только на сжатие в расчете на температурные воздействия? Версия ЛИРА 9.6 R9. Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47
|
А как иначе можно смоделировать неравномерный нагрев по толщине стенки кирпичной трубы? При моделировании трубы оболочками возможно задание нагрузки в виде неравномерного нагрева по толщине КЭ оболочки, но так как труба толстостенная, корректней использование объемных КЭ, для которых возможно задать лишь равномерный нагрев по объему КЭ. В первом приближении задаю для КЭ расположенных снаружи температуру внешнего воздуха, для КЭ расположенных внутри - температуру отвод. газов. В линейной постановке получаю адекватный результат, совпадающий с результатами ручного расчета толстостенных труб (Писаренко). А можно ли что-то сделать чтобы посчитать в нелинейной постановке?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Что то мне, кажется, это грубая разбивка.Offtop: ...крещусь....
Ну да ладно. Переведите температурное нагружение во 2-е, а первым сделайте собственный вес трубы. Соответственно изменения в схеме сделайте. Ну вот и посчиталось. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 03.02.2015 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 47
|
- согласен совершенно, это для пробы, затем разбивку сделаю точнее. Других же способов задать неравномерный нагрев в объемных КЭ нет? А можете сбросить, пожалуйста, файл расчетной схемы отредактированный - у меня 1е загружение считает, а на 2ом (температурном) опять ошибка.
|
|||
![]() |
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Добрый День! Моделирую двухэтажный монолитный дом в Лира САПР 2013 (модель создавал в Мономахе, затем перевел в Лиру). Сложности возникли с участком в осях Б-Е/2-5 пролет 11 х 9 м. Плита перекрытия монолитная 200 мм. Предусмотрены монолитные железобетонные балки сечением 400 х 400, моделирую узел балка-плита через жесткие вставки (0,3 м по Z), как в книге у Городецкого. Так же на схеме справа попробовал замоделировать перекрытие безбалочное (для сравнения).
Сомнения вызывают относительно небольшие перемещения по оси Z перекрытия в варианте без балок (для пролета 11 метров, около 15 мм прогиб от всех вертикальных нагрузок), а так же армирование по двум схемам с балками и без: - для безбалочного варианта: армирование в двух направлениях сеткой d 14 с шагом 200 мм при пролете 11 х 9 м вызывает сомнения; - для балочного варианта: по идее должно появиться армирование верхней зоны плиты в зоне опирания на балки, по факту армирования нету. Подскажите как грамотней замоделировать этот участок, может я где-нибудь споткнулся при построении или задании конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Добрый день всем!
У меня следующая проблема. Задал фундаменты пластинами. Сделал модель грунта. Подключил ее. Для пластин С1 С2 посчитались. Про законтурные элементы ничего не знал до сегодня. Это моя первая попытка расчета на упругом основании. Смутили результаты при сейсмике. Ну очень большие перемещения фундаментов. Начал искать читать. Наткнулся на законтурные элементы. Задавал следующим образом. Добавлял стержень округ фундамента, менял тип КЭ. Выделял угловые точки и добавлял КЭ 54. Для пластин брал коэф. постели из модели грунта. Для законтурных элементов брал среднее значение и назначал. Возникло много вопросов. Например нагрузка Pz. Обязательно ее указывать при назначении С1 С2 или можно в расчетной схеме дать нагрузку на элементы? Пробовал и другие способы. Задать пластины нулевой жесткости и им задать связи. Задать грунт объемными КЭ 271. Но он потребовал задать нелинейные загружения. А с ними я еще не сталкивался. Расчетную схему и модель грунта прилагаю Версия Сапр 2013 R3(e1) Прошу помочь мне разобраться. И оценить мою расчетную схему. Заранее спасибо!
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
При получении коэффициентов постели (КП) в модуле ГРУНТ никакие законтурные элементы не нужны.
Законтурные элементы нужны для моделирования работы грунта за пределами фундамента (учет распределительной способности) при равномерных КП. В ГРУНТе же Вы получаете переменный КП, при определении которого уже учлась работа грунта за фундаментом. А что касается динамики, то там нужно использовать др. КП. К примеру, казахский СНиП рекомендует их принимать увеличенными в 10 раз по сравнению со статическими. Также их можно посчитать по СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Именно на этот СНиП ссылаются "Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах. М., Стройиздат, 1975, 30с. (НИОСП им. Н. М. Герсеванова)". Также можете о подобном почитать у Бирбраера " Бирбраеер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. – СПб.: Наука. 1998. – 225с., ил. 70" |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Цитата:
Цитата:
Спасибо за ответы
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
В одном файле это не учесть. Нужно делать разные задачки.
По поводу ветра посмотрите тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=117 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Цитата:
Все равно для меня остается непонятным. Считать сейсмику в отдельном файле. А как же сочетания?
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Да. В отдельном файле. А какие же та сочетания будут ? Только особое. То есть можно (нужно) задать в этом отдельном файле все нагрузки как постоянные, но с коэффициентами сочетания соответствующим снипу по сейсмике. Ну и в таблице преобразования статических нагрущок в массы соответствующие коэффициенты.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
По хорошему нужно создать аналогичную задачу, но на динамических коэффициентах постели и задать сейсмику.
А затем воспользоваться МЕТЕОРОМ (правда если у Вас версия 2014) и создать обобщенный файл на базе усилий. Из статической задачи - только статические загружения, из динамической - только сейсмика. Остальных загружения в динамической задаче следует назвать "неактивными"(тип 9) Таким образом Вы имеете обобщенный файл с новой таблицей РСУ. На эти РСУ и считаете армирование/сечения. Методика подробно описана в обучающем примере "Пример 11_М. Расчет конструкций с изменением жесткости грунтового основания (использование новой системы МЕТЕОР)" ----- добавлено через ~3 мин. ----- А для чего все загружения (кроме сейсмики) называть постоянными? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
А почему она их должна выкинуть из особого сочетания?
Из справки о программе: "Особое сочетание С - особое сочетание при наличии сейсмического загружения, включающее постоянное, все длительные, все кратковременные и сейсмическое загружения с коэффициентами Кос_С." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
гувиев, написать можно все, что угодно. А по факту выкидывает. Попробуйте сами. Создайте 3 загружения:
1) Постоянное 2) Временное 3) Динамика В РСУ у тебя будет сочетание состоящее из загружений 1+3. А загружение 2 проигнорирует. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Извините, но вы говорите глупости.
Все работает! А вот если все нагрузки обозвать постоянными, то будут завышены усилия. Т.к. для постоянных нагрузок коэффициент сочетания 0,9 (в особом с сейсмикой), а для временных: 0,8 к длительной, 0,5 к кратковременной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Не извиню ! гувиев, а теперь посмотри в таьлице РСУ на скриншоте 2-ю строку сверху. Какие там загружения ? 1+4. Тебе вопрос на засыпку: куда делось загружение 2 и 3 ?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
РСУ считаются на основе критериев.
Во 2-й сверху строке критерий РСУ 1 - максимальное положительное (в нашем случае минимальное сжимающее) напряжение, т.е. мин. по абсолютному значению N. Т.к. от собственного веса никуда, то в это сочетание и попали 1 и 4 загружения. В строке 3 критерий 2 - максимальное сжимающее, а соответственно 1+2+3+4. И все-таки. Зачем плясать с бубном, если и так все адекватно считается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
гувиев, и все таки за кустами не видишь леса. Вот как раз таки из-за критериев РСУ в особом сочетании получаются парадоксы. Ну как ты мне объяснишь, с точки зрения здравого смысла, что инерционные силы от временных нагрузок есть, а самих временных нагрузок нет ?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Если речь идет об этом, то я полностью согласен.
Раз собрали массы, то должны и рассматривать все загружения с которых их собирали. Здесь поможет только РСН. Но я говорил чуть о другом. Если дальше объединять две задачу в одну в МЕТЕОРЕ на базе усилий, то в задаче с динамикой можно и не колдовать с РСУ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. у меня Лира 2013, но от одного авторитетного знакомого слышал, что в 2014 МЕТЕОР тоже местами косячит. Лично нет возможности проверить, но в чем то там был заплёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
понамешано все в кучу.
- Сделайте нормальный каркас с колонами, связями и т.д. А это не схема. старайтесь расчетную схему максимально приблизить к проекту. - Доп. характеристики где? - Швеллер 24 - это прогон? Почему 2 расчетных сечения в нем? почему разбит узлами? Исправить. - Швеллер по ферме поставить с уклоном (редактирование - местные оси стержней), чтоб был расчет с учетом косого изгиба. - Не заданы конструктивные элементы. - В прогонах задать раскрепления для прогибов. - Распорки лучше сделать из крестовых уголков; связи горизонтальные из одиночного - из плоскости тавровое сечения по гибкости будет таким же как и одиночный уголок (см. сопромат и формулы нахождения радиусов инерции) это так, на скорую руку. Исправите, продолжим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
Цитата:
расчетная длина ВП- 3/6 м , НП - 6/6м , стойки и раскосы (в запас) - коэф. 1/1. верхний гориз. связ. - коэф. 1/1 (не объединял в конструктив.) ниж. связ. 0,5/1 ----- добавлено через ~1 мин. ----- что бы определить прогиб прогона от нормативных нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
и жестко с ней соединены?
Цитата:
Цитата:
чтобы определить прогиб прогона необходимо в "схема - расчетные сечения стержней" задать - 5. При разбивке узлами сечений у вас все равно останется 2 - на прогиб считать не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
к закладной в армопоясе привариваете?
понятно, поэтому и не видно доп.характеристик... В инете есть Лира-САПР 2013, попробуйте скачать и установить. проще намного станет. скиньте скрины из Лир-СТК с доп. характеристиками для каждого элемента, попробуем разобраться и подсказать. Исправьте обязательно прогоны - раскрепления для прогибов, количество сечений, уберите узлы по сечению (у вас только 2 узла - это крепление к фермам) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Коллеги, помогите
не хватает опыта понять, что за ерунда творится с моделью. Модель лестницы (пока что только каркас, без площадок). Составил, поставил где надо шарниры (шарниры по оси Y), задал жесткости и рассчитал. По расчету вышла какая-то лажа. Схема деформаций наводит ужас (некоторые узлы убегают в разные стороны, хотя там стержень даже не прерывается)... В общем, помогите пожалуйста, а то посещают мысли что моя Лира-САПР просит удаления или переустановки, т.к. простейшие схемы неправильно считает ----- добавлено через ~9 мин. ----- все. Нашел ошибку. Когда перекидывал схему из автокада, забыл, что перекидывается в метрах, а не в мм. Итого лестница получилась в 1000 раз больше при тех же сечениях :-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
у каких стержней нет общего узла? подскажите пожалуйста, а то я что-то не могу найти.
почему убирать косоуры? они же по факту влияют на то, как будет искривляться схема. я планирую не рисовать площадки, а нагрузкой просто на стержни смоделировать их, но косоуры, мне кажется, убирать никак нельзя |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
В балках у вас 2 расчетных сечения. подбора адекватного не будет. Косоуры убрать из схемы, прога видит в них связь, по факту этого не будет. Я их не учитываю в расчетах. Это мое мнение. ----- добавлено через ~4 мин. ----- померяйте расстояние между узлами - почему то балка площадки 2500м.... Схема действительно километровая... Последний раз редактировалось wvovanw, 26.03.2015 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Цитата:
Почему косоуры не должны быть связью, если они по факту есть и связь образуют? Объясните пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться в армировании плиты. Это плита с лестницей. Все понятно, кроме арматуры по оси Х у верхней грани, как ее армировать то в месте, где показывает 36-ю арматуру? Ведь это поперечная арматура марша, она разве там работает? Она ведь просто в марше начинается и там же заканчивается. Плита оперта шарнирно по коротким сторонам, включая край лестничного марша.
__________________
/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
исправил:
- в прогонах удалил левые узлы, количество сечений задал 5, повернул оси (выделил прогоны и в функции "редактирование - местные оси стержней" задал угол уклона кровли, задал шарниры, раскрепленияя для прогибов. но разобраться лучше самому. Globuso_O показал как должно быть в картинках. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Если так, то убирайте марш из расчета, прога видит в нем диафрагму жесткости и этот марш где-то "забрал" усилия. для Начинающий КЖ, КМ Последний раз редактировалось wvovanw, 26.03.2015 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
По поводу плиты с лестничным маршем, это просто монолитный участок на кирпичных стенах. Замысел в том, чтобы представить данную лестницу как опорный элемент плиты, потому что возможность опереть есть только по коротким сторонам, в том числе и на лестничный марш
__________________
/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 8
|
Уважаемые форумчане!
Я студент, изучаю расчётный комплекс Лира-САПР. Прошёл первые учебные задания и на основе примера №4 "Расчёт пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на упругом основании" пытаюсь посчитать подвал двухэтажного дома 9х9 м. Родня собирается строить дачу из блоков ТИСЭ-3, а подвал хотят монолитный для ускорения процесса (стены подвала тоже можно сложить из ТИСЭ-3, но это дольше, чем поставить опалубку с каркасами и залить бетоном). Реальное строительство будут вести с оглядкой на этот расчёт, но с учётом моей неопытности. Толщина подвальной стены 20 см, высота - 2,5 м. Фундаментная плита - 25 см. Перекрытие также монолитное - 20 см. Внутри здания есть 2 стены, расположенные крест-накрест, толщиной 20 см. Создал схему (в левом верхнем углу проём под лестницу 1,5х4,5 м), задал материалы (тип - оболочка, бетон В25, арматура АIII), коэффициент постели принял равным 1200 тс/м3 из первой таблицы для глинистых пластичных грунтов (на участке тяжелый суглинок - оговорюсь, определяли на глаз). Никакой геологии делать не будут, но когда рыли колодец, выяснилось, что грунтовых вод нет до 12-ти метров. На глубине 7 метров начинаются пески. Город строительства - Сергиев Посад. Нагрузку на стены подвала задал треугольную величиной 2 т/м2, на перекрытие - 2,2 т/м2. В результате получил в плите перекрытия армирование диаметром до 40 мм в плите перекрытия, а в фундаментной плите - 6 мм по всей площади. Мне эти результаты кажутся сказочными. Прошу посмотреть, указать на ошибки и помочь с дальнейшими шагами. Прилагаю файл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
y.v.a , для начала сделайте сшивку схемы с удалением висячих узлов. У вас плита сама по себе (нет общих узлов со стенами) - это видно в визуализации расчетов.
"схема- упаковка схемы - поставить галочку висячие узлы", применить. перерасчет больше 14 арматуры после сшивки у меня нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Друзья-коллеги.
Помогите пожалуйста разобрать проблему: пытаюсь понять, как можно смоделировать перекрытие ЖБ по металлическим балкам. Мне принципиально важно, чтобы нагрузка передавалась с плит на балки через узлы. Интересует передача именно вертикальной нагрузки. Чтобы не передавать кручение и прочую ерунду в каждом узелке соединения плит с узлами стержня устроил фиктивные стержни очень большой жесткости и с шарниром с одного конца (UX, UY,UZ). Жесткость самой пластины я задавал нулевую, чтобы и вес плиты и полезные нагрузки на плиты задавать вручную. В результате и невязки и ГИС получаются. Думал, может стерженьки фиктивные задавать элементами "плоская ферма", но что-то не получилось. Сколько мучаюсь с видами КЭ и схемами, все равно получается или так, что на крайние стержни передается кручение, или получается полная, извините, херунда в плане адекватности. Как в ЛИРА-САПР передать вертикальную нагрузку от плит на балки. p.s. при задании жесткости пластин значительно большей, чем 0, нагрузка передается только на крайние элементы всей плиты (не элемента, а площадки из элементов "плита", т.е. на самые крайние узлы передается, а узлы в пролетах как бы жесткие и не прогибаются, тем самым не передавая нагрузки вообще на балки). ![]() может тема и баян, но путного решения я до сих пор не нашел p.p.s. для анализа в файле 2 схемы. Они абсолютно идентичны по нагрузкам. Сделал это для сравнения результатов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
konotop, чтобы не было кручения крайни балок нужно расшить узлы плиты и балок с объединением перемещений по X, Y, Z. Но данный метод применим только для асчета армирования плиты. Для расчета балок так не годится, ибо плита будет отнимать значительную часть усилий у балок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Цитата:
Дело в том, что я сам уже который день бьюсь с этим объединением перемещений, мучаюсь, переделывают наново и наново и только один раз как-то случайно получилось создать адекватную модель. Но когда решил проделать те же манипуляции, чтобы уяснить, как именно получилось сделать правильно, то снова начала получаться лажа Если не затруднит, распишите пожалуйста пошагово: "выделил то-то, скопировал так-то... выделил такие-то узлы так-то и нажатием "создать шарнир с расшивкой узлов поставил галочки на "X, Y, Z" Понимаю некоторую глупость просьбы, но, быть может, сможете сделать? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Как вариант, я задаю 0-вую жесткость плитам, чтобы они не воспринимали вообще никакой нагрузки, а просто перераспределяли ее по балкам, но тут тоже не все так гладко выходит, особенно, если есть узлы не связанные с балками (например в участках, где в плитах большие отверстия круглой формы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Начинающий КЖ, КМ , с предыдущим вопросом разобрались? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
вроде разобрался, Спасибо ! еще один вопрос? рассчитываю подземный резервуар , что лучшее применить или сразу определить КП 7 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
коэф. постели что ли?
Offtop: Сижу, туплю что за КП)))) да, задайтесь сначала КП=1000, сделайте расчет, в результатах расчета сделайте РСН, просуммируйте нагрузки, узнайте максимальную Pz, вернитесь назад в схему, зайдите в жесткости, КП, расчет, задайте все что необходимо (незабываем про то что у вас резервуар, открыть СНиП "сооруж. пром.пред" или ЖБК кажись, найти допустимую ширину раскрытия трещин для элементов резервуара), вычислите КП, задайте днищу, не забывайте про КЭ56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
При расчете фундаментной плиты тоже самое то есть, надо задавать КЭ56 и КП Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 01.04.2015 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
нельзя, потому что
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, нужен взгляд и совет искушенного пользователя лиры-сапр, ибо я запутался в анализе схемы и не пойму, что упустил или пропустил или ...
Собственно имеется: тестовая чаша из монолитного ж/б 30х30х2м размерами; загружена только постоянной нагрузкой от собственного веса 1 и давления воды на днище и стенки(трапецеидальная нагрузка) 2;закрепление по x.y.uz по контуру; посажена на грунт(1 слой насыпного) через модуль лира-грунт. 1. При анализе перемещений от собственного веса чаши и от давления воды на её стенки, не ясен их характер поведения. Почему от воды давящей наружу, стенки заворачивает во внутрь, а от собственного веса раскрывает наружу? 2. Вопрос характера напряжений совместный с армированием, которые неадекватны. 3. Аналогичная схема собранная в скаде 11.5 коллегой, показала адекватные перемещения и напряжение/армирование. 4. По скаду сошлись только данные из кросса и лиры грунт, осадка и коэф. постели близки. В архиве приложена схема в лира-сапр+грунт, а также txt файл схемы. Спасибо за внимание. ![]() ПС: хоть и внимания не было, вопрос снят. Последний раз редактировалось avantjurist, 06.04.2015 в 21:40. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Что касается количества собственных колебаний, то их задаете вы сами, когда считаете сейсмику, например. Затем согласно п.5.9 СП 14.13330.2011 у вас сумма модальных масс должна быть не меньше 90% от всей вашей системы. Ее вы можете посмотреть в таблице "периодов колебаний" (см. скриншот).
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Начинающий КЖ, КМ , с ветром попроще, по СП определяете предельную собственную частоту для своего района. В Лире задаёте при формировании динамических загружений ветровой район. В первом приближении количество форм колебаний задаёте примерно больше 50. Считаете схему, далее в результатах заходите в частоты и смотрите сколько форм колебаний требуется, чтобы выйти за предельно допустимую частоту собственных колебаний. К примеру вы сначала поставили 50 форм. По таблице видно, что на 11 форм частота больше предельно допустимой. Машина в расчёте по умолчанию сама отбросит 39 ненужных форм колебаний. Но лучше вернуться к формированию динамических загружений и где вводили 50форм поставить 11. Задача будет считаться побыстрее, хотя если металлокаркас, то выгоду по времени не почувствуете, а вот если высотное железобетонное здание - то вот тут да.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3927 | 30.04.2025 16:31 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |