Как расчитать раскос(в качестве опоры) для балки большего пролета?
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 23934
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Подкос
Посчитайте балку по многопролетной неразрезной схеме. Определяйте реакцию. Прикладывайте в виде N к подкосу Главное, чтоб длина была больше сечения. Желательно раза в три, не меньше. да. Цитата:
Посмотрите на формулу прогиба ^_~. Модуль упругости увеличить будет проблемно, а вот момент инерции - вполне вариант ^_^ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Высота колонны 3000мм,сечение труба квадратная 100,120
Момент инерции увеличиваю,но сечение получается достаточно мощным.Хотелось бы меньше.Нагрузка от покрытия 40кг/м2(там стекло) + снег 160кг/м2,из-за пролета 8,5м получается недопустимый прогиб. Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 07.07.2013 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Prosto90CAK, вы инженер? (просто для справки)
Как я уже сказал, неизвестно зачем вам данная конструкция, т.е. неизвестны также другие размеры (длина ригеля, его сечение, шаг колонн, нагрузки и т.п., необходимое для расчетов конструкции). Труба у вас получается металлическая и сечение не хилое на первый взгляд, значит нагрузки тоже не маленькие (если конечно всё считалось, либо колонны назначены по предельной гибкости - что тоже верно). Я хотел сказать, что ставя подкосы, вы создаете в колоннах дополнительную поперечную силу и изгибающий момент, проверьте колонны на внецентренное сжатие (сжатие с изгибом), СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" с соответствующим разделом вам в помощь (или новая версия этого СНиПа СП16.13330.2011, которая тем не менее не отменила действие старого - он также в силе - больше скажу, расчет в них обоих одинаков). Цитата:
Offtop: И всё же, если что-то пишите, пишите новым сообщением, так хоть видно будет - а то листать все предыдущие сообщения не ice. Интересно, а вы в России находитесь? Где это у нас снег 160кг/м2? Последний раз редактировалось Tvorec, 07.07.2013 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Спасибо.Это будет навес,сверху стекло,сбоку ничем обшиваться не будет.Нагрузка на балку 200кг/м2.Балка получается труба 150х10,подкос из 2х уголков 50х5 (или из одного можно?),колонна труба 80х5.
Нагрузка маленькая по напряжению проходят и меньшие профили,но на прогиб только такая труба. Если подкос будет на растоянии 1000мм от узла и на 2000 от пола(колонна 3000),т.е. длина подкоса 1410мм,то расчетную длину балки,при расчете на прогиб можно считать 6500мм? Шаг колонн 2000мм,балка,которая ложиться на колонны в поперечном направлении (длиной 6000мм) как я понимаю особо нагрузки не несет,нужна ли она там?или она служит для создания каркаса,соеденяя колонны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
У меня чертеж полностью не отображается.
Выделенные слова ключевые. Необходим расчет по СНиП 2.01.07.85 приложение 4 как для навеса с учетом ветровой нагрузки. Если этот навес рядом со зданием, то необходимо также учесть возникновение снеговых мешков - смотрите тот же СНиП приложение 3 . Вы уверены что сможете купить такую трубу? Сверьтесь с металлобазами (если есть тогда ладно). Если просто прикидочно посчитать (только обычный снег). Делаю предположение что балки опираются на колонны шарнирно, колонны жестко заделаны (на чертеже не видно). При нагрузке снега 160кг/м2, от стекла с коэффициентом 1,1 будет 40*1,1=44кг/м2, - итого 204кг/м2. На 1п.м. балки при шаге 2м будет 408кг/м=0.408т/м, если балка шарнирно опертая, то момент будет q*L^2/8=0.408*8.5^2/8=3.685т*м=368.5т*см. При стали С245 требуемый момент сопротивления Wx=368.5/2.45=150.4см3 по прочности - это будет двутавр 18Б2 или 20Б1, или труба квадратная 150х150х6 или 160х160х5. По жесткости допустимый прогиб будет между 6м (L/200) и 12м (L/250) - то есть для 8,5м будет L/218.2=39мм. Без подкосов у балки будет прогиб 116мм (без собственного веса). Требуемый Ix=3405 cм3 - это либо труба 200х8 или 220х140х8, или 240х120х7.5 (опять вопрос к наличию на металлобазе), или двутавр 25Б1 по АСЧМ20-93. Приложил картинки на расчет выше, только с подкосами (опять же ни снеговые мешки, ни ветер для навесов я не учитывал). Самый левый это эпюра М, далее Q, N и прогибы по вертикали. Смотри сам на свое усмотрение. P.S. Подкосы как сказали - по 1м на ригеле и колонне (ставил правда на них один уголок 50х50х5, но если будет 75х6 то эпюры не сильно изменятся, а какой будет - это подобрать надо по прочности и устойчивости) P.P.S.Ваши колонны 80х80х5 с такими подкосами не выдержат. (эта конструкция еще не возведена?) И ваши колонны имеют гибкость на пределе - 200 (без подкосов). Если для ригеля перейдете на двутавр, тогда необходимо будет обеспечение устойчивости при изгибе (коэффициент фи_b=1 для труб, для двутавров считается по СНиП II-23-81* приложение 7) Последний раз редактировалось Tvorec, 07.07.2013 в 19:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Ну а дальше считаешь устойчивость твоей колонны с учетом всех усилий (вот тебе файл для расчетов внецентренно и центрально сжатых колонн http://dwg.ru/dnl/12143, тебе нужен будет лист 8 для квадратных труб в файле , также он пригодится тебе при расчете коэффициента фи_b для всех профилей - общая таблица для этого коэффициента на строке 87 внизу Еxcel'я на всех листах кроме труб, с остальным разберешься). Цитата:
И найдешь ли такой профиль на металлобазах? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
![]() Похоже мы просто не все видим на картинке. Тени очень мешают. Похоже там три поперечных главных балки, и три продольных главных балки из квадратных труб, а по ним уже идут швеллера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Если сделать конструкции с фермами(как на черетеже) - Ферма пояса - труба квдратная 50х5, раскосы и стойки 35х3.Колонны 80х5.
Как считаете выдержит? Нагрузка от покрытия 40кг/м2 + снег 160кг/м2! Колонна считается как центрально сжатый элемент?нагрузка передается равномерно на 8 колонн? Между собой фермы должны быть соеденены?Распорка?И нужны ли связи между колоннами(шаг 2000)?Или если сделать между фермами,то между колоннами уже не надо?Ветер учитывать только при расчете колонны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Prosto90CAK, вообще, в принципе, не ясна общая картина.
1. В посте №10 Виктор 1987 дал хорошие примеры вам для пользования и прикидки общей картины. 2. Prosto90CAK, вы все в рукопашную считаете? Цитата:
3. Как будете обеспечивать устойчивость сжатого пояса из плоскости фермы (из вертикальной плоскости)? Если так прикинуть, то высоту ферм принимают обычно 1/8-1/10h, тогда высота вашей будет ну пусть 850мм. Из поста 7 берем найденный Wx=150.4см3 (от 160кг/м2 и 40кг/м2 - учтены не все нагрузки, так что не полный расчет, нет снеговых мешков и ветра), тогда требуемое сечение по прочности на растяжение будет около А=W/h=150см3/85cм=1.765см2 - у трубы А=8.36см2 - проходит приблизительно по прочности Усилие в поясе около N=M/h=368т*см/85см=4.33т (все приблизительно) 4. Шаг раскосов 2.125м, длина панелей (между узлами) 1.0625м по рисунку. При таком раскладе верхний пояс надо раскреплять с шагом минимум 3м, чтобы обеспечить устойчивость, и шаг 2,5м - чтобы соблюсти допустимую гибкость верхнего пояса. Насчет того, как это делается в стеклянных навесах не знаю (не посчастливилось сталкиватся), в обычной ситуации ставятся связи в одном из пролетов (судя по ферме и шагу узлов фермы вы собираетесь ставить прогоны с шагом 2м - значит и связи поставить с таким шагом - но все же надо считать точно). По прогибам не проверял. 5. Насчет раскосов - может быть таких и хватит по прочности и устойчивости - проверять надо, а также посчитать узлы ферм на продавливание (разность между трубой 50х5 и 35х3) - есть приложение Л СП16.13330.2011. 6. В вашем случае зависит от уклона крыши, т.к. будет дуть ветер на крышу и давить под углом - соответственно колонны будут не центрально сжатыми. Но если уклон небольшой - то можно прикинуть и как центрально сжатые. Ваши колонны 80х5 как центрально сжатые проходят конечно процентов на 35% (без учета снеговых мешков и давления ветра на крышу), но гибкость зашкаливает - 200. (для основных колонн по СНиП принимается 120-150, для второстепенных 150-180 , прочие элементы - не более 200). В зависимости от грузовой площади. У средних она 2мх4.25м, у крайних 1мх4.25м - естественно крайние менее нагружены. Если прогоны по фермам неразрезные, то средние колонны будут чуть более нагружены. 7. Какие прогоны принимаете? (под стекло) Для вашего случая нет (да и не красиво будет).В вашем случае роль распорок сыграют прогоны, когда будут поставлены связи по покрытию (ну или возможно куда то закрепиться с шагом 2м к стенам дома, например, как в посте 10). Если у вас колонны жестко заделаны в фундамент (ну например приварены по контуру трубы к закладной в фундаменте), то вам и таких колонн хватит. Единственное что труба 80х5 на 3м больно гибкая получается, чтобы уложится в норматив 150 по СНиП для основных колонн нужна минимум 100х3 (чуть не дотягивает - будет 152, как центрально сжатые проходят на 25.5% без ветра и снег мешков). Он давит на крышу - а значит на прогоны, они передают на балку, балка на колонны, а колонны на фундамент - все это и считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Да,считаю вручную,не инженер!Программ никаких не освоил!Да ферма по высоте 850мм, ферму сделаю из трубы 50х5.Колонны 100х7.Распорки между фермами через 2125 труба 50 пройдет?Колонна будет приварена к плите базы.
Уклон крыши 1-2 градуса,нужно ли учитывать ветер?Нужно ли проверять так сказать крышу на отрыв,так как ветер же задувать будет,или я не правильно понимаю? Ветер по нормам 430,если крыша почти без уклон можно пренебречь и просчитать только для колонн нагрузку? Если распорки сделать труба 60х4?только по верху фермы надо или по нижнему поясу тоже? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 09.07.2013 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Хорошо, понятно. А вы себе делаете навес?
Ну зачем же так много, даже труба 100х3 высотой 3м без всяких распорок и связей несет в пределе 7,5т. Ну максимум если хотите возьмите 100х5 - за глаза. Цитата:
Вы в каком городе? Интересна ваша ветровая нагрузка по нормам. Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Offtop: Опечатался Почему бы не сделать шаг ферм 3м? Итого будет всего три рамы. И колонны 100х5 более полно будут использоваться. Только либо связи крестовые между прогонами не забудьте, или прикрепится к стене с шагом прогонов (т.е. всё через 2.125м). Пояса можете делать как хотели из 50х5, раскосы из 50х3 и нормально, сверху прогоны труба 80х4. Прогиб средней фермы будет 10мм, крайней соответсвенно меньше в два раза - 5мм, прогиб прогонов 10мм. (прикинул расчет на снег 160, настил 40кг/м2, ветер - никаких снеговых мешков не смотрел) Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 22:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Cпасибо!
В любом случае прогоны нужно через 2,125 ставить,как у меня на чертеже,и при шаге 3м,и 2м? А в ферме стойки не нужны между раскосами? И уточнить надо прогоны ложаться на верхний пояс фермы и привариваются к нему?или пристыковываются сбоку к верхнему поясу фермы (ну т.е. привариваются с 2х сторон)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
в ферме желательно (но не обязательно) схождение не более трех элементов (пояс и две решетки) - иначе будет расцентровка элементов по их осям и нужен дополнительный расчет. Главное чтоб все по расчету хватало и было в виде треугольников. В вашем случае больше проблема устройства стыка пояса фермы с опорной стойкой и хватит ли сварных швов для прикрепления решетки ферм (в отдельных раскосах усилие 3.9т). Цитата:
Цитата:
P.S. Кстати, я говорил о цельных прогонах из трубы 80х4, т.е. на все 6м - если они будут разрезаны по 3м - то они больше прогибатся будут при полной загрузке крыши например снегом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
нет возможности присоеденится к стене,конструкция будет стоят отдельно.прогоны обеспечивают работу фермы из плоскости и их недостаточно нужны еще и связи?а связи в каком секторе нужно ставить?Это выглядит так,как на приложенном рисунке?И ферма,и прогоны расчитываются на одну и ту же общую распределенную нагрузку,т.е оба элемента её воспринимают?если я ещё связи добавлю получится уж очень мощная конструкция или это нормально?
Теперь возникла следующая проблема - панель стекла не может превышать 2м,т.е если делать 3 фермы(по бокам и по центру)выходит 3м,что не допустимо.Если оставить 3 фермы,но между ними положить балки (т.е между фермами на расстоянии 1,5м будет балка) для крепления стекла,нужно ли под них отдельные опоры и у меня по расчету получается очень большая труба,иначе большой прогиб,как их правильно расчитать?или всю нагрузку воспримут фермы? конструкия примерно как на приложенном чертеже! Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 10.07.2013 в 13:06. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Посмотрите еще сайты по устройству стеклянных покрытий. По остальным вопросам пока не смотрел. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Спасибо!Со связями вроде понятно стало!Приложу два чертежа на одном как может выглядеть конструкция,на другом крепление стеклянных касет(размером 1,5х1м).
Вопрос: 1.Если всю нагрузку воспринимают 3 фермы с шагом 3м,я добавлю ещё опоры через 1,5м и на них балки(как на чертеже),на которых закрепятся касеты,какую нагрузку будут нести эти балки?Или такую же как и фермы,только грузовая площадь уменьшится?Тогда по расчету у меня получаются большие прогибы для длины 8,5м. Тогда получится 3 фермы из трубы 50х5, 8 опор - 100х5, 5 прогонов 80х4, и какая труба необходима будет для этих балок? у меня что-то выходит очень большая труба,тогда получается ферма себя не оправдывает. для меня окончательно все запуталось! подскажите,можно ли все оставить также (ведь фермы несут весь вес) только добавить ещё эти балки и опоры под них и какие они должны быть?или сделать фермы с шагом 1,5 только меньше чем были? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 11.07.2013 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Т.е., как я понял, у вас именно такие кассеты и будут - и соответственно несущие конструкции также с шагом 1,5м. Теперь более понятна необходимая схема раскладки прогонов и ферм.
Цитата:
Как вариант можно вообще поставить колонны только в углах площадки 6х8.5м, по ним поставить балки и на них опирать фермы. Выгода - в просторе (отсутствии лишних колонн) и полном использовании колонн по несущей способности. Цитата:
Цитата:
P.S. А вам обязательна расстановка колонн именно по стороне длинной 6м - может поменять ориентацию в плане? - т.е. фермы (ну или балки) чтобы перекрывали пролет 6м, а не 8.5м (правда 8.5 на 1.5 не делится ровно - 1м остаток). Из формулы для определения прогиба f=5/384*q*l^4/(E*I) и определения момента сопротивления Wx=M/Ry=q*l^2/(8*Ry) станет понятно, что изменяться все будет пропорционально четвертой и второй степени величины пролета. (но это не значит что нельзя перекрыть пролет 8.5м - всё равно и там и там нужен расчет) Последний раз редактировалось Tvorec, 11.07.2013 в 16:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Да,стороны менять нет возможности.
поставлю 3 опоры с каждой стороны (т.е. всего 6 опор) труба квадратная 100х5 на них балка из трубы 80х7 на неё фермы с шагом 1,5 из трубы 50х5,раскосы 50х3 прогоны с шагом 1,0625м(т.к у добно для стеклянных панелей) из трубы 80х4, или если увеличилось их количество,то можно и меньше трубу взять? связи будут в крайних секторах(как на рисунке) этого достаточно? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 11.07.2013 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
1. В вашем случае достаточно лишь одного ряда связей (т.е. только в одном пролете, а не в двух, т.к. навес всего длинной 6м).
2. Почему бы вам поставить фермы не с шагом 1,5м (т.е. 5шт), а с шагом 2м (в итоге 4-е фермы). 3. Почему бы вам не сделать шаг прогонов не 1,062м, а 1,5м (итого вдоль 6-ти метров уложится 6-ть панелей), а в конце останется промежуток в 1м - который тоже можно заполнить панелями по 1,5м (4-е панели на длину 6м). У вас на рисунке получается что остается некратный промежуток в 0.5м., да расстояние в 1.062м - не будет ли проблем у панелей длинной 1м? Прикинул тут несложную схему с балками из двутавра для сравнения (просто это гораздо проще считать чем с фермами) - главные балки 26Б1, подбалки ваши труба 80х7. Прогиб средних балок 26Б1 составит при максимуме нагрузки 24мм, прогиб 80х7 составит 10мм - итого балки 26Б1 не над колоннами прогнутся на 34мм, 26Б1 над колоннами - на 24мм - в принципе нормально (см. во вложении). (насчет распорок - их всего четыре ряда - по обе стороны каждого из крестов по верхнему поясу балок) Плюс у двутавров: 1. Можно стеклянные панели укладывать уже на балки, а распорки и связи можно приваривать встык сбоку к верхним поясам двутавров. (правда в том пролете, где стоят кресты надо будет сделать еще как на рисунке 2 по обе стороны крестов, т.е над колоннами и там где кресты заканчиваются, итого 4 раза сделать как на рисунке 2) 2. Не нужно ничего изготовлять (как фермы), просто монтировать и всё. 3. Минимум распорок и крестов (значит меньший вес общего металла) 4. Отсутствие прогонов (если стекло ставится по двутаврам). 5. Заводское качество. Минусы: 1. Немного больший вес двутавров (около в 1,5 раза чем фермы, но здесь надо еще смотреть в совокупности всего металла). 2. Возможно необходимо будет состыковать до размера 8.5м, если не будет такой длины на складе (хотя и к трубам ферм это тоже относится). Offtop: В чем вы рисуете картинки (просто интересно) Последний раз редактировалось Tvorec, 12.07.2013 в 00:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Спасибо!Но решили остановится на фермах!
1.Прогоны будут через 1,0625м, связи крестообразные ставятся по верхнему поясу или по нижнему тоже что-то надо? 2.связей достаточно в одном секторе между фермами?нужно ставить как у меня на чертеже или сами кресты сделать больше,сейчас в квадрате 1,0625,или можно в 2,125 и тогда таких крестов будет 4,а не 8? 3.связи это труба 15? 4.под фермы балка из 80 трубы пройдет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Я только что подправил пост №28, продублирую:
Цитата:
Цитата:
1. Раз уж вы ставите фермы с шагом 1,5м, и при этом никак не опираетесь на прогоны(т.к. у стекол опирание по краям на фермы) - тогда это и прогонами назвать трудно - это просто распорки. Тогда их можно приварить встык к поясам ферм. 2. Можете ставить "прогоны" и связи с шагом вплоть до 2.85м - при шаге ферм 1,5м пояс 50х5 держит. 3. Обратите внимание, что т.к. размеры всех труб малы - всего 50мм, то ваша ферма до монтажа будет очень гибкой - т.е. легко гнуться - перестанет быть такой гибкой она только после установки "прогонов", а далее и связей. 4. Стоит взять на раскосы и стойки фермы на трубу 40х4 (а не 50х3), т.к. тогда возможный максимальный катет сварного шва (теоретически) будет 5мм - и место будет чтоб со всех сторон нормально обварить раскосы и стойки (таким образом обеспечив герметизацию). 5. Не забудьте поставить распорку и раскос к низу фермы - в месте опирания и по середине фермы, - как в посте 29 28 на рисунке 2. 6. Т.к. вы видимо будете использовать трубу под связи - а при шаге ферм 1,5м и шаге "прогонов" (т.е. распорок) 2м длина креста получится 2.5м - чтобы уменьшить число "монтажных единиц" ставьте только один раскос (т.е. вместо креста лишь одна диагональ) - тогда на этот раскос пойдет труба 50х3, для "прогонов" (то бишь распорки) - пойдет труба 40х3. Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 02:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Не совсем понятно на счет "Не забудьте поставить распорку и раскос к низу фермы - в месте опирания и по середине фермы, - как в посте 29 на рисунке 2."
в этом посте один рисунок т.е надо сделать 6м распорки по центру? я оставлю поргоны с шагом как на рисунке 1,0625м, так удобней будет стекла распологать,тогда єто все-таки будет прогон,если опирание сверзу фермы и под стекло? как на рисунке,я правильно понимаю? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 13.07.2013 в 01:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
3. Насчет опирания стекла - на рисунке, который был об этом, было нарисована, что стекло опирается в крайних точках - т.е. я так понял что опирание стекла будет прямо на ферму - так у вас фермы уже стоят с шагом 1,5м, а размер стекол 1,5х1м - т.е. вы можете укладывать без всяких прогонов (мне так показалось). 4. Если так, то и не надо столько прогонов, ставьте с шагом 2м, связи также - шаг 2м. Да. Да, связи правильно поставили, но еще как на рисунке 2 в посте 28 надо - соеденить верхний пояс с нижним с помощью раскоса и еще нижнюю распорку - и так нужно сделать всего три раза в пролете где находятся связи - т.е по краям фермы и в ее середине (как у Беленя). Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Вы все верно поняли, только крайние связи сдвинтьте к самому краю (насчет распорок по низу у связей в месте опирания ферм - я совсем забыл, что вы будете ставить фермы на трубу, соответственно там никаких распорок уже не надо, а по середине фремы все как естьна рисунке - так и оставьте).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Зеленые "диагонали" (раскосы) сдвиньте к самому (впритык) краю под крайний прогон - там где опорная стойка у фермы (это нужно чтобы получилась замкнутая жесткая рамка из прогона, стоек ферм и "зеленой" диагонали), а красные распорки по низу по идее тоже сдвинуть надо к опоре - но зачем?- т.к. у вас на опоре уже есть "распорка" - труба, на которую ферма опирается (а эту самую красную распорку вообще уберите с краев в фермы).
Последний раз редактировалось Tvorec, 14.07.2013 в 07:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? | Пирожок1990 | ANSYS | 15 | 14.06.2012 10:40 |
Помогите строителю расчитать балки и опоры | Alexstroi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2011 12:34 |