Первое обследование, что дальше?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Первое обследование, что дальше?

Первое обследование, что дальше?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2013, 10:42 #1
Первое обследование, что дальше?
Belyakov Ruslan
 
Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12

Добрый день коллеги! Прошу помощи и советов у грамотных специалистов. Вообщем месяц назад закончил институт, полторы недели работаю инженером по тех. обследованию, в отделе я один (надеюсь пока), перелопатил кучу литературы, перечитал весь форум, и вот он -первый выезд (в пятницу был, спустя неделю работы). Значит визуально я обследовал, конечно ни без огрехов, но всё же. Завтра ехать уже обследовать инструментальным способом. Потрёс заказчика и он выдал архитектурные решения и рабочие чертежи. Характеристики здания: 2- х этажный общественно-торговый центр,конструктивная схема-каркасная,48х36 м, шаг колонн 6 м, год постройки 2008, не эксплуатировалось. По тех. заданию заказчик хочет его обследовать, для дальнейшего ввода в эксплуатацию. По моему мнению состояние работоспособное (но это так пока, на вскидку). Значит после визуального обследования обратил внимания на многочисленные подтёки по плитам перекрытия и ригелям, в некоторых случаях (2-3) на ригелях, в местах опирания их на колонну, разрушен защитный слой бетона и оголена арматура, одна колонна как я понял была пристенная, но на неё одели башмак, поставили в центр, и опёрли ригель. Идём дальше, водоотводы устроены внутри здания, с крыши на второй этаж, но это я думаю было на время строительства, так и остались, отсюда и подтёки, крышу меняли 2 года назад (бабулька-охранница проговорилась), на ней к слову я обнаружил 2 заплатки, и один небольшой прорыв. Что больше всего пугает, так это плиты перекрытия над 2-рым этажом и их прогибы, по проекту- ПК 56.12-8AmVT-1, ПК 56.15-8AmVT и VT-3, серии 1.041.1-2, в. 1, полистал полистал, и не разобрался, они по этой серии есть ребристые или нет? Вообщем прошу вас дорогие форумчане помочь удачно провести первое обследование, и ткнуть меня в места, куда ещё нужно обратить особое внимание?

Изображения
Тип файла: jpg P1040956.JPG (150.8 Кб, 872 просмотров)
Тип файла: jpg P1040955.JPG (119.6 Кб, 855 просмотров)
Тип файла: jpg P1040957.JPG (137.1 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg P1040910.JPG (102.3 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: jpg P1040913.JPG (66.3 Кб, 868 просмотров)
Тип файла: jpg P1040915.JPG (69.5 Кб, 834 просмотров)
Тип файла: jpg P1040911.JPG (69.7 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: jpg P1040916.JPG (75.7 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: jpg P1040918.JPG (58.6 Кб, 839 просмотров)
Тип файла: jpg P1040920.JPG (70.0 Кб, 838 просмотров)
Тип файла: jpg P1040921.JPG (67.6 Кб, 850 просмотров)
Тип файла: jpg P1040936.JPG (57.4 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: jpg P1040927.JPG (69.9 Кб, 852 просмотров)
Тип файла: jpg P1040934.JPG (84.6 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: jpg P1040931.JPG (70.7 Кб, 856 просмотров)
Тип файла: jpg P1040932.JPG (76.7 Кб, 841 просмотров)
Тип файла: jpg P1040937.JPG (80.1 Кб, 863 просмотров)
Тип файла: jpg P1040940.JPG (53.7 Кб, 846 просмотров)
Тип файла: jpg P1040941.JPG (63.2 Кб, 857 просмотров)
Тип файла: jpg P1040944.JPG (63.1 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: jpg P1040945.JPG (63.1 Кб, 842 просмотров)
Тип файла: jpg P1040949.JPG (101.4 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: jpg P1040950.JPG (160.9 Кб, 862 просмотров)
Тип файла: jpg P1040952.JPG (128.2 Кб, 844 просмотров)
Тип файла: jpg P1040951.JPG (216.4 Кб, 867 просмотров)

Просмотров: 7483
 
Непрочитано 23.07.2013, 11:48
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
что дальше?
Собирать нагрузки и делать поверочные расчеты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 07:48
1 | #3
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
заказчик хочет его обследовать, для дальнейшего ввода в эксплуатацию
Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
год постройки 2008
Насколько я понимаю, это недострой, год приостановки строительства 2008, перерыв 5 лет, должна была выполняться консервация, судя по всему ее не было. Целью вашего обследования не может являться ввод объекта в эксплуатацию, т.к. он недостроен. Цель - обследование для оценки возможности завершения строительства. Первое с чего следует начать - геология. Как этот перерыв и незавершенность работ могли повлиять на грунты основания. Основанием к более глубокому анализу ситуации с грунтами являются трещины - они похожи на свидетельства неравномерных деформаций. Далее есть три задачи - выявление дефектов и повреждений, оценка соответствия возведенной части здания проекту и оценка объемов завершенных работ, а так же требующихся для завершения строительства. Обычно с учетом результатов обследования составляется сметная документация на завершение строительста. Попутно вам придется оценить объем и состав имеющейся проектной и исполнительной документации.
Обычно подобные работы по обследованию мы разбиваем на два этапа. Первый - ознакомление с имеющейся документацией и предварительное визуальное обследование. Выполняется для понимания объемов работ второго этапа. А во втором этапе в зависимости от результатов первого могут делаться те или иные работы по детальному обследованию. Например, при наличии геологии, проектной и исполнительной документации по котловану и фундаментам, объем детального обследования фундаментов и грунтов основания существенно сокращается.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 07:39
#4
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


люто люди работают, в отделе по обследованию один человек и тот вчерашний студент. простите за оф-топ
так это плиты перекрытия над 2-рым этажом и их прогибы/с/ в смысле ты выявил прогибы плит? а какого рода прогибы и величина какая?
исполнительная документация есть на строительство?
про геологию, конечно. согласен с предыдущим оратором, но вряд ли сам он ее сделает, и вряд ли заказчик ее согласится делать, заказчика поди интересует положительное заключение для возобновления строительства.
ну и самое внимание конечно обрати на узлы опирания ригелей на колонны, на качество монтажа этих узлов, ну и их состояние на данный момент.
всякие там потеки по плитам и прочее по сути мелочи, по сравнению с остальным.
геодезию бы неплохо на предмет осадок и отклонений провести
и обрати вимание вообще как обеспечивается пространственная неизменяемость здания, связями там, или колонны жестко должны быть защемлены
alexntp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 09:09
#5
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Спасибо огромное за ответы и советы. Да согласен с лютостью, почти как в фильме- основы обследования за 15 секунд блин))) Да, заказчика интересует положительное заключение. Ну так вот, вырыли мне шурфы, сейчас грунт в лаборатории, прогибы плит над 2 ым этажом 18 мм, но чёт я запутался с этими плитами (ребристыми), выкладываю фото, правильная у них серия или нет? Подскажите.
Изображения
Тип файла: jpg DSC01890.JPG (180.1 Кб, 717 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01891.JPG (185.2 Кб, 715 просмотров)
Belyakov Ruslan вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 09:50
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
но чёт я запутался с этими плитами (ребристыми),
Если высота 300 мм, то это плиты покрытия. На фото у вас ригели с полками для опирания плит, а плиты сверху на ригель опираются. Самострой.
Вскрыть арматуру в ребре плиты, где с каркасом пересекается. Если вертикальные стержни каркаса приварены к продольной арматуре, то плиты по серии ПК-01-106. Если не приварены, то плита преднапряженная по серии, например, 1-465-7.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 09:54
#7
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


а вроде судя по марке плит на чертеже, это ж пустотки должны быть?

и кстати да, ригели то с полками для опирания пустотных плит, а там ребристые по факту, надо поглядеть места опирания плит покрытия на ригель, они поди там ине приварены никак

и с чего бы там плитам покрытия так внезапно прогнуться то? а много плит покрытия с прогибом? если много, может кровля не по проекту. или локальные участки при строительстве перегрузили шлаком каким

Последний раз редактировалось alexntp, 26.07.2013 в 10:01.
alexntp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 10:32
#8
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Вот вот-то, плит достаточно прогнулось, кровля состоит из керамзита и говорят вроде асфальта, если она так текла, значит и керамзит потяжелел, надо делать на крыше шурф!? заказчик не хочет, да и плиту он врятли даст вскрывать . Вот как лучше написать в техническом заключении,типо - плиты перекрытия над вторым этажом не соответствуют проекту. В рекомендациях написать- сделать шурф на кровле с последующей заменой кровли?
Belyakov Ruslan вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:08
#9
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


ну чтоб плиты покрытия так прогнулись, перегруз ооочень приличный должен быть. ну неплохо бы кровлю вырубить да и взвесить, посмотреть фактическую нагрузку. выруби кусок небольшой 250х250 мы обычно рубим-взвешиваем.

ну а потом прикинешь по сравнению с проектной нагрузкой. а по несущей способности плит, если заказчик не даст вскрывать плиту, то возьмешь минимальную несущую способность плит по серии и сравнишь с фактической нагрузкой и сели не пойдет, выдашь рекомендации по замене кровли, например
alexntp вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:41
#10
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
да и плиту он врятли даст вскрывать
Тогда минимальную по серии 1-465-7 надо брать. На фото плиты с вутами, по этой серии наверняка.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 11:53
#11
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Спасибо вам огроменное.
Belyakov Ruslan вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:01
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
кровля состоит из керамзита и говорят вроде асфальта
Если такой состав кровли - вряд ли она соответствует современным нормам по теплотехнике (самострой или временное решение для консервации) - проверьте, что в проекте. 99%, что кровлю надо менять и укладывать нормальный эффективный утеплитель.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:11
#13
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


в общем хошь не хошь а кровлю получается рубить надо, и все-таки на места опирания плит покрытия ребристых на ригели обрати внимание, что-то не нравятся они мне. сколько там ширина верхней поверхности ригеля и какая площадка опирания плит на ригель, достаточная, нет
alexntp вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 15:49
#14
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Здесь ещё не понятно, когда плиты прогнулись. На фото они все окрашены известью, т.е. сразу видно, что б/у.
Отверстия в пустотках специально сделали, чтоб вода из пустот вытекала и зимой не разорвало плиты.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 16:23
#15
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


автор, и если есть, показал бы техзадание к договору, а то у тебя там может визуальное какое обследование стоит, а мы тут рассусоливаем, хехе

или наоборот - комплексное
alexntp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 16:47
#16
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Спасибо ещё раз всем откликнувшимся, тех. задание у начальства лежит, там и визуальное и инструментальное, чувствуется мне ещё не раз придётся полазить на объекте.
Belyakov Ruslan вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 17:02
#17
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
чувствуется мне ещё не раз придётся полазить на объекте.
Маркировки все перепиши, где найдёшь.
На плитах покрытия марка плиты наносится с торца и (или) на продольном ребре снаружи. Т.е. по доступности. И рядом со стройкой походить на счёт валяющихся и разломанных ж.б. конструкций. Или найти объект, с которого эти плиты покрытия привезли.
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (69.9 Кб, 600 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 21:28
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Возможно, судя по фото, крайнюю колонну поставили как среднюю, а чтоб было куда ригель ставить, добавили самодельную консоль, - стоит глянуть марку колонны, и проверить может даже расчетом.
Offtop: Величина опирания плит покрытия тоже радует.
На всякий случай кину, может пригодится для сведения http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 23:50
#19
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389


1. Ребристые плиты точно прогнулись? Судя по некоторым фотографиям они опираются на кирпичную кладку выполненную по полкам ригеля. Может "прогиб" вызван просто неравномерностью горизонтальных швов по длине кладки.
2. Обязательно рассчитать кладку под опорой плит.
3. Так как под некоторыми плитами по полкам ригелей выполнена кладка во всех остальных местах проверить соответствие нормам величины опирания ребристых плит на стенки ригеля (вроде бы для ж. б. плит не менее 70 мм см. серию 1.400-11 или 1.400-11/91, серию на плиты или какие у вас действуют нормы на монтаж ж. б. элементов).
4. Колонну обязательно вскрыть и рассчитать для определения допустимой нагрузки.
5. Обязательно официально потребовать и получить официальный ответ от заказчика об отказе вскрытий плит и кровли и только после и на основании этого написать, что установить фактическую несущую способность плит не представляется возможным, затем принять минимальную несущую способность плит по их опалубке, прочности бетона и если есть, что то типа ИПА-МГ4 и т. п. по минимальным показаниям армирования принимая арматуру Аlll. После получения письма устно заказчику объяснить чем ему это грозит (ограничение нагрузок на перекрытия и покрытия (типа не допускать скопления снега более 5 см, пусть каждый день чистит), полная замена кровли и т. п.) Если не поможет, то письмо обязательно приложить в отчет.
6. Порекомендовать установит аэраторы для просушки утеплителя. На основании полученного письма написать (в связи с отказом заказчика от проведения вскрытий), состояние и соответствие действующим нормам ограждающих конструкций кровли (утеплителя, стяжки, ковра) определить невозможно. По своим ощущениям определить время появления потеков до ремонта кровли (кровлю делали зимой или в дождь и на конструкциях проявилась только в местах дефектов гидроизоляции) или после.
7. Читать больше литературы по обследованию ЗиС и искать знакомых спецов кто может посоветовать.
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:16
#20
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Belyakov Ruslan вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 11:47
#21
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389


Не для критики, а просто ради интереса выложи результат сваей работы
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 12:09
#22
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Не для критики, а просто ради интереса выложи результат сваей работы
Ну почему же? И для критики тоже (конструктивной)
Hasan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 10:06
#23
Belyakov Ruslan

Начинающий инженер
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12


Критика приветствуется))) ссылка http://yadi.sk/d/6X-U5QaK8jopw, схемы и всякие титулы скидывать не стал, интересует текстовая часть.
Belyakov Ruslan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Первое обследование, что дальше?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обследование моста medved Обследование зданий и сооружений 8 23.09.2014 13:49
Как произвести обследование бетона в коллекторе? Junior90 Обследование зданий и сооружений 4 01.07.2013 21:16
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38