Первое обследование, что дальше?
Начинающий инженер
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7483
|
|
||||
Цитата:
Обычно подобные работы по обследованию мы разбиваем на два этапа. Первый - ознакомление с имеющейся документацией и предварительное визуальное обследование. Выполняется для понимания объемов работ второго этапа. А во втором этапе в зависимости от результатов первого могут делаться те или иные работы по детальному обследованию. Например, при наличии геологии, проектной и исполнительной документации по котловану и фундаментам, объем детального обследования фундаментов и грунтов основания существенно сокращается. |
||||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
![]() |
люто люди работают, в отделе по обследованию один человек и тот вчерашний студент. простите за оф-топ
так это плиты перекрытия над 2-рым этажом и их прогибы/с/ в смысле ты выявил прогибы плит? а какого рода прогибы и величина какая? исполнительная документация есть на строительство? про геологию, конечно. согласен с предыдущим оратором, но вряд ли сам он ее сделает, и вряд ли заказчик ее согласится делать, заказчика поди интересует положительное заключение для возобновления строительства. ну и самое внимание конечно обрати на узлы опирания ригелей на колонны, на качество монтажа этих узлов, ну и их состояние на данный момент. всякие там потеки по плитам и прочее по сути мелочи, по сравнению с остальным. геодезию бы неплохо на предмет осадок и отклонений провести и обрати вимание вообще как обеспечивается пространственная неизменяемость здания, связями там, или колонны жестко должны быть защемлены |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий инженер Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12
|
Спасибо огромное за ответы и советы. Да согласен с лютостью, почти как в фильме- основы обследования за 15 секунд блин))) Да, заказчика интересует положительное заключение. Ну так вот, вырыли мне шурфы, сейчас грунт в лаборатории, прогибы плит над 2 ым этажом 18 мм, но чёт я запутался с этими плитами (ребристыми), выкладываю фото, правильная у них серия или нет? Подскажите.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Если высота 300 мм, то это плиты покрытия. На фото у вас ригели с полками для опирания плит, а плиты сверху на ригель опираются. Самострой.
Вскрыть арматуру в ребре плиты, где с каркасом пересекается. Если вертикальные стержни каркаса приварены к продольной арматуре, то плиты по серии ПК-01-106. Если не приварены, то плита преднапряженная по серии, например, 1-465-7. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
![]() |
а вроде судя по марке плит на чертеже, это ж пустотки должны быть?
и кстати да, ригели то с полками для опирания пустотных плит, а там ребристые по факту, надо поглядеть места опирания плит покрытия на ригель, они поди там ине приварены никак и с чего бы там плитам покрытия так внезапно прогнуться то? а много плит покрытия с прогибом? если много, может кровля не по проекту. или локальные участки при строительстве перегрузили шлаком каким Последний раз редактировалось alexntp, 26.07.2013 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий инженер Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12
|
Вот вот-то, плит достаточно прогнулось, кровля состоит из керамзита и говорят вроде асфальта, если она так текла, значит и керамзит потяжелел, надо делать на крыше шурф!? заказчик не хочет, да и плиту он врятли даст вскрывать . Вот как лучше написать в техническом заключении,типо - плиты перекрытия над вторым этажом не соответствуют проекту. В рекомендациях написать- сделать шурф на кровле с последующей заменой кровли?
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
![]() |
ну чтоб плиты покрытия так прогнулись, перегруз ооочень приличный должен быть. ну неплохо бы кровлю вырубить да и взвесить, посмотреть фактическую нагрузку. выруби кусок небольшой 250х250 мы обычно рубим-взвешиваем.
ну а потом прикинешь по сравнению с проектной нагрузкой. а по несущей способности плит, если заказчик не даст вскрывать плиту, то возьмешь минимальную несущую способность плит по серии и сравнишь с фактической нагрузкой и сели не пойдет, выдашь рекомендации по замене кровли, например |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Если такой состав кровли - вряд ли она соответствует современным нормам по теплотехнике (самострой или временное решение для консервации) - проверьте, что в проекте. 99%, что кровлю надо менять и укладывать нормальный эффективный утеплитель.
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
![]() |
в общем хошь не хошь а кровлю получается рубить надо, и все-таки на места опирания плит покрытия ребристых на ригели обрати внимание, что-то не нравятся они мне. сколько там ширина верхней поверхности ригеля и какая площадка опирания плит на ригель, достаточная, нет
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Здесь ещё не понятно, когда плиты прогнулись. На фото они все окрашены известью, т.е. сразу видно, что б/у.
Отверстия в пустотках специально сделали, чтоб вода из пустот вытекала и зимой не разорвало плиты. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Маркировки все перепиши, где найдёшь.
На плитах покрытия марка плиты наносится с торца и (или) на продольном ребре снаружи. Т.е. по доступности. И рядом со стройкой походить на счёт валяющихся и разломанных ж.б. конструкций. Или найти объект, с которого эти плиты покрытия привезли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Возможно, судя по фото, крайнюю колонну поставили как среднюю, а чтоб было куда ригель ставить, добавили самодельную консоль, - стоит глянуть марку колонны, и проверить может даже расчетом.
Offtop: Величина опирания плит покрытия тоже радует. На всякий случай кину, может пригодится для сведения http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940 |
|||
![]() |
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389
|
1. Ребристые плиты точно прогнулись? Судя по некоторым фотографиям они опираются на кирпичную кладку выполненную по полкам ригеля. Может "прогиб" вызван просто неравномерностью горизонтальных швов по длине кладки.
2. Обязательно рассчитать кладку под опорой плит. 3. Так как под некоторыми плитами по полкам ригелей выполнена кладка во всех остальных местах проверить соответствие нормам величины опирания ребристых плит на стенки ригеля (вроде бы для ж. б. плит не менее 70 мм см. серию 1.400-11 или 1.400-11/91, серию на плиты или какие у вас действуют нормы на монтаж ж. б. элементов). 4. Колонну обязательно вскрыть и рассчитать для определения допустимой нагрузки. 5. Обязательно официально потребовать и получить официальный ответ от заказчика об отказе вскрытий плит и кровли и только после и на основании этого написать, что установить фактическую несущую способность плит не представляется возможным, затем принять минимальную несущую способность плит по их опалубке, прочности бетона и если есть, что то типа ИПА-МГ4 и т. п. по минимальным показаниям армирования принимая арматуру Аlll. После получения письма устно заказчику объяснить чем ему это грозит (ограничение нагрузок на перекрытия и покрытия (типа не допускать скопления снега более 5 см, пусть каждый день чистит), полная замена кровли и т. п.) Если не поможет, то письмо обязательно приложить в отчет. 6. Порекомендовать установит аэраторы для просушки утеплителя. На основании полученного письма написать (в связи с отказом заказчика от проведения вскрытий), состояние и соответствие действующим нормам ограждающих конструкций кровли (утеплителя, стяжки, ковра) определить невозможно. По своим ощущениям определить время появления потеков до ремонта кровли (кровлю делали зимой или в дождь и на конструкциях проявилась только в местах дефектов гидроизоляции) или после. 7. Читать больше литературы по обследованию ЗиС и искать знакомых спецов кто может посоветовать. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий инженер Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 12
|
Критика приветствуется))) ссылка http://yadi.sk/d/6X-U5QaK8jopw, схемы и всякие титулы скидывать не стал, интересует текстовая часть.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обследование моста | medved | Обследование зданий и сооружений | 8 | 23.09.2014 13:49 |
Как произвести обследование бетона в коллекторе? | Junior90 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 21:16 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |