Помогите в расчете необычной балки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите в расчете необычной балки.

Помогите в расчете необычной балки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2013, 20:34 #1
Помогите в расчете необычной балки.
serega@77
 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10

Добрый день уважаемые.
В результате проб и ошибок возникла вот такая конструкция. Она была позаимствована с системы митек, и подогнана под имеющиеся технологические возможности.
Кратко.
Верхний и нижний пояс сосна 40х80, без сквозных сучков. Транспортная влажность. «Змейка» вырезана на плазме и соединена катанкой 6 или 8. Угол 45 град.
Размеры габаритные балки 80х200х2500.
Соединение змейки с брусом «сквозное» + сварка те штырь проходит через брус от одной змейки к другой. Это промежуточный вариант соединения.
Но результаты испытаний не порадовали.
При расстоянии между опорами 2300 мм и приложении нагрузки, имитирующей распределенную, получаем прогиб в 3 – 5 мм. Нагрузка 700 кг.
Мне эти результаты не нравятся.
Дальнейшие мои потуги больше смахивали на конструкторский бред.
Надеюсь на «красивое» решение.
С Уважением Сергей.

Изображения
Тип файла: jpg Балка испытание.jpg (109.0 Кб, 815 просмотров)
Тип файла: jpg балка.jpg (48.7 Кб, 1029 просмотров)

Просмотров: 5949
 
Непрочитано 05.09.2013, 20:49
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дык Вам с расчетом помочь или другую балку предложить? А эту как считали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:53
#3
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Вообще никак не считал. Так по прикидкам.
Было бы не плохо по этой балке дать замечания, те довести до ума.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 20:56
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
те довести до ума
Дык посчитайте раскосы. У Вас второй раскос стал приопорным, самым сжатым. Умер. Четвертый - вторым по сжатости, тоже умер. Устойчивость из плоскости у полосы не просто нулевая, а вообще так себе. Попробуйте заменить на уголок. Или оставить полосу, но загнуть у раскосов полки, чтоб получился гнутый швеллер.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 20:56
#5
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


для чего балка служит? Я бы развернул брус деревянный на 90 градусов вокруг оси.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:01
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Я бы развернул брус деревянный на 90 градусов вокруг оси.
Если заставить эту чушь работать в стиле фермы, то изгиба в поясах будет мало. А на сжатие поясу параллельно какой стороной работать. Зато так площадка сверху больше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:02
#7
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Я, верно понял, нужно сделать риф на раскосе для придания жёсткости. Или в первом приближении соединить параллельные раскосы стяжкой.
В данном случае это замена балки строительной.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:08
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
риф
коралловый?


Цитата:
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
соединить параллельные раскосы стяжкой
не поможет.

Не хотите в середину запихнуть еще один брус вертикально? Получите двутавр.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:12
#9
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Риф это ребро жесткости.
По поводу запихнуть, что куда то так это подумаем.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:12
#10
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


какая-то непонятная ферма балочного типа
а почему нет опорных стоек? здесь ваабще опорные сечения не оформлены....
а что расчет.... пояса неразрезные, а решетка шарнирные стержни
кстати на фото абсолютно четко просматривается ожидаемая потеря устойчивости сжатых раскосов "из плоскости"
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:14
#11
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Или купить деревянный ригель от строительной опалубки. http://stblizko.ru/system/images/pro...92/666_big.png
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:26
1 | #12
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


Обратите внимание что стойки и раскосы POSI балок имеют П-образную форму, за счет этого обеспечивается устойчивость элементов.

Мы Одно время хотели использовать такие элементы как на фото, но они дорогие + нужно специальный пресс. В итоге применяли фермы как на следующем фото.



Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:33. Причина: Размер изображения
A.Ros вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:27
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
деревянный ригель от строительной опалубки
Полка клеёная штоль?

upd:
Цитата:
Обратите внимание что стойки и раскосы POSI балок имеют П-образную форму
Вот об этом и говорил:
Цитата:
Или оставить полосу, но загнуть у раскосов полки, чтоб получился гнутый швеллер.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:30
#14
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Под опорными стойками понимать полосы идущие под 90 град. к поясу.
Вот совершенно определенно могу сказать, что такой ригель из себя представляет. И с чем его едят.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:51
#15
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Или купить деревянный ригель от строительной опалубки.
Не обязательно ригель от опалубки. Можно применить деревянную двутавровую балку (выполненную по тому же принципу шо опалубочный ригель). Такими балками можно перекрывать пролеты до 8,5м.

Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:55. Причина: Правка ссылки
A.Ros вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:03
#16
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


У ТС может не быть такого производства. И количества балок, необходимых ему, он не озвучил. Самый рентабельный для меня вариант это покупка.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:04
#17
serega77


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 3


Увы не работает такая конструкция. Присуствовал пару раз при демонтаже и замене осб балки.
Интересует доведение до ума моей конструкции.
Хотя уже многое понял, теперь вопрос как это более технологично выполнить.
Да есть производство. Посему про опалубочный ригель много знаю.
serega77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:12
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


Дерево - это вещь! На фига металл совать? Сделай нормальный двутавр или по типу A.Ros
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:18
#19
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


может как-то так?
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 22:20
#20
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Дерево на практике выдает массу сюрпризов. Одна проблема сушки чего стоит. В смысле получить одинаковую влажность по всей длине. Человек лет 10 занимается производством балки опалубочной, и ни на шаг не приблизился к немцу. В прочем как и другие (Россия Польша и тд и тп). Металл напротив предсказуем изотропен.
yorik_1984 я Вас понял. Сразу вопрос. Нужно ли запускать поверх змейки стальной пояс (как на моей 2 картинке) или достаточно усилить "змейку"?
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:29
#21
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
Дерево на практике выдает массу сюрпризов. Одна проблема сушки чего стоит. В смысле получить одинаковую влажность по всей длине.
Используйте брус LVL, он сохраняет 10-12% влажность на весь срок службы и прочностные характеристики соответствуют ....
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:32
#22
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Все зависит от нагрузок. Можно вообще сделать по другому.
Между двух плоских ферм из профильной трубы вставить деревянный брус.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 22:34
#23
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Стоимость не гуманна бруса ЛВЛ.
В общем буду пробовать выштамповать риф и "замкнуть"змейку швелерком 20х10. Или уголком гнутым 15х15х3.

Последний раз редактировалось serega@77, 05.09.2013 в 22:40.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:38
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Между двух плоских ферм из профильной трубы вставить деревянный брус.
Тогда я бы пояса из швеллеров бы сделал. Можно даже из гнутых.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:40
#25
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Материал за выбором изготовителя. Все зависит от того что проще купить. Можно и швеллер.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 22:43
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Все зависит от того что проще купить. Можно и швеллер
Да не, просто в швеллер засунуть брус - достаточно круто по-моему. Идеально дополнят друг друга. Швеллер обеспечит сцепление с решеткой, а брус не даст швеллеру устойчивость терять.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 22:46
#27
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Швелерок я катнуть могу. Из 2 или 1,5. Для испытания просто распанахаю 20 трубу вдоль.
Еще один вопрос не закрыт.
Нужно ли стойки под 90 град ставить. (Не знаю как верно они называются)
Ну вот по моему приходим к общему знаменателю.
А то при испытании в КИСИ меня сопровождал дружный хохот. Мол куда лезешь делай как все.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 23:41
#28
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


Это все интересно на уровне опытов и рассуждений. Нужно еще посчитать стоимость изготовления этой конструкции, и экономическую эффективность ее применения. А стоимость ее изготовления, как минимум, в 2 раза превысит аналогичную, выполненную в металле.
Но все равно, удачи в начинаниях. Сам через аналогичное проходил.
A.Ros вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 23:48
#29
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Спасибо.
serega@77 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 01:09
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Самые экономичные и технологичные будут балки пост 12 (фото 2)... надо только проверить возможность их использования (мет. зубчатые пластины) для Ваших условий... не любят переменных температур и отгнивают...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 07:54
#31
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от serega@77 Посмотреть сообщение
Швелерок я катнуть могу. Из 2 или 1,5. Для испытания просто распанахаю 20 трубу вдоль.
Еще один вопрос не закрыт.
Нужно ли стойки под 90 град ставить. (Не знаю как верно они называются)
Ну вот по моему приходим к общему знаменателю.
А то при испытании в КИСИ меня сопровождал дружный хохот. Мол куда лезешь делай как все.
а почему нельзя просто трубу двадцатку использовать, не распахивая её?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.1 Кб, 303 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 08:04
#32
serega@77


 
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10


Ну думал из одной трубы швелерок сварганить.
Еще были мысли вместо верхнего и нижнего пояса использовать тр 20х30х3. А деревяшку просто присоеденить. Дерево исключительно для забивания гвоздей, и устойчивости.
serega@77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите в расчете необычной балки.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки Trikokosika Металлические конструкции 60 29.12.2012 08:42
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23