Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?

Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2013, 14:50 #1
Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?
Jenya213
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83

Добрый день!Был произведен расчет монолитного перекрытия в скаде, в результатах расчета нет поперечного армирования. Произвели расчет на продавливание вручную (по сп 52-101..)в итоге условие не выполняется F/u + M/W=703.95кH/m больше Rxh=231kH/m, значит необходимо ставить поперечную арматуру и при том достаточно много(( Данный расчет в СП представлен как для безбалочного перекрытия,в моем случае балки опираются на колонны и являются частью перекрытия возможно ли это как-то учесть в расчете?(прилагаю фрагмент плана)Может у кого есть пример расчета подобного случая. Заранее благодарю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
фрагмент плана.dwg (1.12 Мб, 4541 просмотров)

Просмотров: 11033
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:20
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


руководствуйтесь ручным расчетов по СП 63.13330.2011, а не СП 52-101-2003 (в продавливании есть корректировки в новых нормах)

в программе Скад есть ошибки при расчете на продавливание по нормам, косвенно это подтверждается и ими http://www.scadsoft.com/SNiP/BetonQ1.pdf
верификации расчета жб конструкций по СП не проводилось
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:34
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: An2, а все же, будут ли когда-нибудь верификации конструктивных расчетов от нормотворцев..? А то, приходится пользователям что-то придумывать (вроде http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104626 )
И возможно ли появление СП (или пособий, рекомендаций) о которых писали сотрудники Л.1. в ПГС №1 за 2013-й год - о расчете конструктивных схем с использованием МКЭ программ?
Либо появление аналога так и не вышедшего в свет СП по статически неопределимым конструкциям от НИИСФ.
Последнее, на мой взгляд, гораздо актуальнее верификации (ее вроде для конструктивных расчетов нигде в мире не проводят).
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 16:00
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Offtop: авторы норм я думаю не отказались бы выполнить такую Верификацию, разработчики не обращаются и делают, делают ошибки прикрываясь сертификацией..
к сожалению с планами соседних лабораторий не знаком
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 16:07
#5
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: An2, актуальное пособие по расчету статически неопределимых систем нужно Надо забирать его у коллег кажется, прав был Н.И. Карпенко, ставя проблему (во вложении).
Сейчас получается - кто во что горазд, тот так и делает...
Изображения
Тип файла: jpg 20131006_191221.jpg (353.6 Кб, 773 просмотров)
Тип файла: jpg 20131006_191247.jpg (370.3 Кб, 726 просмотров)
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 16:19
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Offtop: так кто же не дает, сейчас каждый может создать свое руководство и руководствоваться им. даже пособие к СП это теперь не документ, а издавать его может кто угодно
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 16:52
#7
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Спасибо за ссылку на СП 63.13330.2012. Только еще вопрос в выражении F/Fb ult + M/Mb ult момент следует брать с учетом полученного знака?
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 17:07
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый АН2, вот наглядная иллюстрация той безалаберности и даже безответственности ваших коллег при разработке норм проектирования на так наз. "продавливание" безбалочных междуэтажных перекрытий, навязавших использовать при этих расчётах изгибающие моменты колонн. Это же надо было так запутать совершенно простое дело! Не будь этой методики автор вопроса , имея обычную балочную конструкцию перекрытия, должна была выполнить расчёт балки по наклонным сечениям раздельно на действие поперечной силы и изгибающего момента в балке (а не в колоннах), убедиться в том, что существующего поперечного армирования в балках достаточно (а может недостаточно) и на этом успокоиться, что и подтверждалось расчётом по СКАДу. Дополнительно к этому они выполняют совершенно ненужный в этом случае расчёт на продавливание, получают абсурдный результат и теперь в недоумении не знают что делать. И понять их можно при всём при этом: ведь предписано же использовать при расчёте междуэтажных перекрытий сумму изгибающих моментов, действующих в колоннах над и под перекрытием, вот они и используют их как умеют. Ведь боязно, вдруг не используешь, так какая то неприятность случится. Ну а то, что не совсем по адресу, так что же, другого адреса пока не придумано, методики расчёта балок на продавливание ещё не сочинили, приходится применять методику от безбалочных. Да что простой инженер Женя, вон искушённые разработчики СКАДа в тупике.
Обращаясь к Вам, я конечно же понимаю, что не Вы лично причастны к сочинению этой сырой методики, но может быть истинные "творцы" прочитают и исправят свой брак.
troja вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 17:10
#9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


берите по модулю, т.е. без учета знака

действительно, troja прав.. если есть балки, считайте только на действие поперечных сил балки....продавливание не рассматривайте
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 17:12
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


An2, кстати, да, по поводу продавливания и моментов - ожесточенные споры =) Так все таки - ограничивается величиной F/Fult величина M/Mult (как, если читать дословно, написано в СП) или сумма (Mx/Mxult + Mу/Mуult)? очень интересный вопрос...

Последний раз редактировалось Ал-й, 09.10.2013 в 17:23. Причина: опечатки
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 17:26
#11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


в соответствии с СП сейчас так: 0,5*F/Fult <= Mx/Mxult + My/Myult
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 17:28
#12
Ал-й


 
Сообщений: n/a


An2, т.е. по сути поправилось то, что было написано как F/Fult <= Mx/Mxult + My/Myult , без 0.5? ОМ СНиП Железобетон считает ограничивает "не сумму" и автор спорит с пользователями - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101947&page=11
М.Б. - это opinion

Вернее не так - было написано, что "При действии сосредоточенных моментов и сил в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Мult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult."
В то время, как в Пособии от ЦНИИПромзданий - именно сумма отношений M/Mult бралась не более F/Fult, что кажется логичным, при рассмотрении круглых колонн, как примера

Последний раз редактировалось Ал-й, 10.10.2013 в 17:14.
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:00
1 | #13
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


именно с 0,5 (в новой редакции СП) в старой было 1,0
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:09
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
именно с 0,5 (в новой редакции СП) в старой было 1,0
То есть, влияние изгибающих моментов еще меньше по сравнению с СП 52-101-2003, верно?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:49
#15
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


troja: вспоминается старый анекдот, на тему цирюльника и клиента...."может Вас не устраивает наш политический режим? или президент" ? не думаю что причина плохих норм в ответственности авторов...вот посмотрим какие нормы будут выпускать лет через 5-10...тогда сравним )

Дрюха: собственно так и есть )... сомневаюсь что у Вас нет СП 63.13330.2012
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:52
#16
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
какие нормы будут выпускать лет через 5-10...тогда сравним )
Хоть это и грустно, но, кажется, что эти нормы уже можно посмотреть. Это либо Еврокод 2-й, либо модел код, либо ACI318, а то и глядишь китайские ГОСТы
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:57
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос задать...
встречный вопрос - нарисуйте мне пирамиду продавливания (в 3d) в балочном перекрытии
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:04
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Дрюха: собственно так и есть )... сомневаюсь что у Вас нет СП 63.13330.2012
Благодарю, просто решил удостовериться, правильно ли я понял трактования нового норматива. СП, конечно же, есть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:14
#19
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос задать...
встречный вопрос - нарисуйте мне пирамиду продавливания (в 3d) в балочном перекрытии
Блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос не задать)))
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Хоть это и грустно, но, кажется, что эти нормы уже можно посмотреть. Это либо Еврокод 2-й, либо модел код, либо ACI318, а то и глядишь китайские ГОСТы
Законодательно Это мы уже проходили...)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:27
#20
Ал-й


 
Сообщений: n/a


shifr, сейчас, подождите - и как на Украине или РБ, или где там еще? Раз - и на практике пробежались =) С утра проснулись - и "надо" =)
Впрочем, ничего страшного...
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:31
#21
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Offtop: Почитайте ModelCode в разделе по продавливанию - там мне кажется "перемудрили" и быстро прикинуть можно только с равномерным шагом колонн, если будет "сбивка" - "здравствуй Ansys"
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:39
#22
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Не знаю как на Украине , (у Батьки не побалуешь). А в России СНиПы ( сейчас это уже можно сказать) введены в действие законом о безопасности и уточнены Перечнем "на обязательной основе" , так что проходили))) ... А что такое Еврокод и прочая (про Китай не знаю) можете прочитать на 1-й странице этого документа.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 19:45
#23
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
введены в действие законом о безопасности и уточнены Перечнем "на обязательной основе"
так в том то и дело, что сейчас введены, а завтра будут никому не нужны, зато площадь под застройку на Рязанском - хорошая =)
 
 
Непрочитано 09.10.2013, 20:00
#24
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
так в том то и дело, что сейчас введены, а завтра будут никому не нужны, зато площадь под застройку на Рязанском - хорошая =)
Читал, читал о Вашем желании жить на чужих половицах)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 22:30
#25
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
очитайте ModelCode в разделе по продавливанию - там мне кажется "перемудрили" и быстро прикинуть можно только с равномерным шагом колонн, если будет "сбивка" - "здравствуй Ansys"
1990 или 2010? 2010 судя по статьям дает более точные к опытным данным значения.

Цитата:
так в том то и дело, что сейчас введены, а завтра будут никому не нужны, зато площадь под застройку на Рязанском - хорошая =)
Проблемы начинаются, когда до главгос доходишь. Сейчас на столкнулись с одним объектом, где опоры покрытия считали по EN, а в Раше они не принимаются (правда разбираясь обнаружили, что в условиях текущего НДС эти опоры по EN вообще нельзя применять). В итоге пишут СТУ.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 22:58
#26
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос задать...
встречный вопрос - нарисуйте мне пирамиду продавливания (в 3d) в балочном перекрытии
А ничего странного нет в том, что человек задаёт такой вопрос, ведь всё логично. В безбалочном перекрытии берётся сумма моментов в колоннах, в балочной плите тоже есть такая же сумма моментов. Так почему же в одном случае эту сумму надо учитывать, а в другом не надо? И чем собственно балочная плита отличается от безбалочной, вроде примерно тоже, ну внизу там что то выпинается. Вот человек и считает как может. Я уже вторую клавиатуру дотираю, пытаюсь доказать абсурдность этой методики, но всё бестолку. Всё равно пытливые инженеры выясняют как брать , целиком или только половину, как будто не один хрен всё равно туфта. Как в анекдоте, раз уж до них дошло дело:вешать будут, это понятно, только как с мылом быть, с собой приносить?
troja вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 23:18
#27
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Offtop:
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
1990 или 2010? 2010 судя по статьям дает более точные к опытным данным значения.
2010. ни в коем мере не говорю о точности, а об скорости расчета - еврокод славится своим удобством - где только можно приводятся упрощающие таблицы. Расчет по модел коду мне как дилетанту кажется логичным, но есть одна большая сложность:
Прочность "бетона" = k_psi*(f_ck)^0.5/y_c*b_0*d_v, где
f_ck - прочность бетона на сжатие
b_0 - длина периметра;
k_psi=1/(1.5+0.6*psi*d*k_dg)
psi - поворот сечения относительно региона опоры за критической трещиной
Здесь все упирается в коэффициент psi - оно считается или для равномерной сетки колонн (когда можно выполнить расчет методом заменяющих рам) или (для уровня 4) считается нелинейным расчетом с учетом трещинообразования, течения арматуры и прочих страшилок

Последний раз редактировалось atos88, 09.10.2013 в 23:31.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 23:39
#28
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


atos88, еще не разбирал 2010, но пси для Level I вроде просто определяется. Насколько помню, то приблизительно зона нулевых моментов r_s находится на расстоянии 0.25L. У того же Muttoni предлагается r_s = 0.22L, а отсюда уже пси. Вообще надо будет графики построить посмотреть в чем отличия.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 23:46
#29
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


для левел 1 согласен - но там "for regular flat slab" - я понял как для регулярного шага. а зная наших архитекторов, это скорее исключение из правила. п.с. в моделкод r_s для левел 1 тоже рекомендует 0,22*L, но тоже для "for regular flat slab". Я пока никак не могу понять, что делать с нерегулярным шагом колонн.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 23:56
1 | #30
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


С учетом того, что для 2-го Level рассматриваются угол и край, то имхо, что Level I относится для внутренних колонн. Level III по сути Level II только для упругих моделей. Кстати, советую посмотреть Draft раздела по продавливанию (есть в гугле по фразе "In cases where significant bending moment redistribution is considered in the design, the slab rotation can be calculated as"). В нем подробнее ряд абзацев рассмотрен.
Однако можно заметить, что при K_psi=0.6 если не ошибаюсь (надо будет проверить) несущая способность в 2.5 раз превышает по СП (еще раз проверю прикидки, может ошибся. SQRT(Fck)/Rbt с учетом g_c = 1.5 у нас и у ЕС)

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.10.2013 в 00:10.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 00:17
#31
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Спасибо, а то в официально купленной куча ошибок и опечаток. у меня получилось почти 2 раза. Возьмем бетон В25. f_ck=20, 0.6*(20)^0.5/1.5=1.78 или 17.8 кг/см^2 ; R_bt=10 кг/см^2

Последний раз редактировалось atos88, 10.10.2013 в 00:53. Причина: разобрался, спасибо. Исправил f_ck
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 00:39
1 | #32
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Почитал комментарии) Про Level I немного ошибся, похоже Вы правы для равномерных шагов, при условии, что шаг по Х и У лежит в пределах 0.5<=Х/У<=2. А так же нашел внутреннюю колонну для Level II.) Полистаю-подумаю над иррегулярной структурой. С запасом конечно можно взять максимальный r_s по максимальному пролету (Vrd,c пропорциональна k_psi, k_psi обратно пропорциональна psi). Все разумеется ИМХО. Надо графики построить и сравнить
(f_ck)^0.5 - насколько понимаю аналог Rbt,n в данном случае. А g_c = 1.5 - коэф. условий работы схожий с нашим g_c.

UPDATE: в приложенном файле в конце есть несколько интересных графиков.
Вложения
Тип файла: pdf MC2010_file-186977.pdf (1.22 Мб, 163 просмотров)

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.10.2013 в 02:21.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 02:58
#33
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D0%B5.pdf
страница 53.
Я думаю, что продавливание плиты в балочном перекрытии можно считать по тем же принципам, что и продавливание от стены, поправьте, если не так.
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой? pbko Железобетонные конструкции 5 24.01.2011 09:32
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Шахта лифта в монолитном балочном перекрытии жозефина Железобетонные конструкции 6 15.07.2009 16:12