| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 16708
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Цитата:
![]() ![]() ташовыгаварите.... ![]() ЗЫ:: Та что-то все пытаються что-то наэкономить??
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос: такое опирание вообще приемлемо? Последний раз редактировалось mmakk06, 16.10.2013 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
Главное - узел принципиально неграмотен. Любая более-менее серьезная реакция местно отогнет полку главной балки. |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Нет
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
В принципе решение нормальное, только для предотвращения отгиба нижней полки я бы вместо ребер с двух сторон поставил бы две шпильки на гайках с двух сторон - металлу поменьше да и со сваркой не паришься. Если нагрузки не большие то можно просто обвязать проволокой 6-ой и затянуть - ну типа два хомута.
Хотя если еще немного подумать - если автор готов уже поставить два ребра у ВБ, то если поставить 1 - то и будет вам серийное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 9
|
Когда учился, делал курсяк по резервуарам, который включал расчёт и конструирование сферической кровли. Глядя на стр.95 рис. 3.30 в книге "Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления" Нехаева, я принял сечение центрального кольца, так же как и на рисунке, из сварного двутавра. Радиальные элементы покрытия сделал из прокатного двутавра и принял примерно такое же опирание как у Вас. В результате, когда принёс на проверку, преподаватель упёрся - не сможешь ты такое смонтировать. Мол, балку нужно опускать вертикально вниз, а верхняя полка опорного кольца тебе не даст такое сделать. В итоге устно, дабы не перечерчивать и не перепечатывать, договорились, что нужно принимать решение на стр. 60 рис. 3.10 этого же учебника, т.е. выносить рёбра. Что в принципе похоже на узлы серии 2.440-2. В данном случае, думаю заводить балку второстепенную между полок главной будет сложно, но возможно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Нюансы таковы, что нет готовой простой методики расчета. Надо моделировать в МКЭ. В нормах на опорах положено ставить ребра. Еще есть нюанс - при несимметричном нагружении ВБ НДС совершенно другой - надо и этот случай рассчитать. Короче, Вы не сможете просто так обосновать надежность.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Спасибо, Ильнур.
А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс? В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки? Последний раз редактировалось mmakk06, 17.10.2013 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вам же, кроме этого, нужно подумать о том, как зададите расчетную длину при проверке устойчивости ПФИ. Потому как раскреплением согласно СНиП считается раскрепление конкретно сжатой полки. Однако известно, что граничным условием в принципе является не именно раскрепление сж.п., а несмещаемость сжатой полки. Т.е. например некручение сечения и несмещение растянутого пояса. Как Вы обоснуете, что сечение не поворачивается? Особенно при несимметричном загружении ВБ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29
|
ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Есть одна большая торговая компания в РФ. У них куча огромных магазинов по стране. Дык внезапно недавно оказалось, что инженеры копировали покрытия, что-то меняя, а что-то нет. И вот фланцевый стыковой узел стоит один и тот же на тысячах разных ферм по стране - снег от I до V. А что - стоит же. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Столько раз сталкивался с абсолютно безграмотными решениями, которые аргументируются "а мы так уже делали". Наверное, вы тоже часто применяете эту аргументацию... Offtop: И, это... Сдается мне, что я без вас разберусь, куда мне ходить и когда отдыхать. А то, понимаешь, развелось командиров... аж послать некого... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
"км с другой страны" не имеет права применяться без адаптации проекта. Нормы проектирования - они разные в разных странах. А адаптировать должна российская контора, которая и несет потом ответственность. Это первое.
"ты всего лишь кмд"... уй, так часто "всего лишь кмдшник" фейсом по чертежам "великого проектировщика" возит.. Ибо эти великие проектировщики тупо копируют что-либо и втыкают к себе.. А то, что узел разваливается, сечение элемента не держит и вообще здание складывается - их не волнует. И, с течением времени, такого все больше и больше происходит. Видимо, кто-то сидит и учит их: "вишь, вон там стоит и пока еще не упало - вот и делай так же". И, кстати, с немцами найти общий язык и конструктивно обсудить все замечания-пожелания намного проще, чем с многими распальцованными русскими, у которых один аргумент - "я уже сто раз так делал". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Независимо оттого, начинающий ты или заканчивающий. Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Ответьте, пожалуйста на мой глупый вопрос:
Реконструкция. Замена деревянных перекрытий перекрытиями по металлическим балкам. Шаг главных балок 1,5 м, по ним уложены второстепенные, непосредственно на нижний пояс, с шагом 1,5 м. И уже на них монолит по СПН. Пролет 7м. В принципе локальные нагрузки совсем небольшие. Можно ли доверять расчету Кристалла, если при загружении в нем было задано, что нагрузка приложена к нижнему поясу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
на пролет 7м балки не обязательны, железобетоном и так можно перекрыть (хоть монолитом, хоть сборняком. И 11х11 монолит делали, ничего страшного там нет). Если очень хочется сэкономить на толщине плиты - делайте балки. Но делайте их в одном уровне по верху, а цепляйте - по 2.440. Зачем изобретать велосипеды с квадратными колесами? давно уже с круглыми изобретены.
По поводу "доверять кристаллу". Ильнур, на мой взгляд, достаточно доступно все рассказал (пост #26). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант. Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.
Кристалл, кстати, при нагружении нижнего пояса выдает сечение меньшее, чем при нагружении верхнего пояса. Самое главное - под приложением нагрузки к нижнему поясу он понимает приложение непосредственно к нему или все-же на стенку???? gomer, у Вас, наверняка, есть дела поважнее. Не отвлекайтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По вопросу: при нагружении в уровне нижнего пояса балка более устойчива, чем при нагружении в уровне верхнего пояса. Строго говоря, в расчетной схеме СНиП нагрузка приложена к стенке балки (в уровне верхнего или нижнего пояса) . Для Вашего случая, можете считать, что нагрузка приложена к нижнему поясу . Но в "Кристалле" эта информация запрашивается только для проверки устойчивости плоской формы изгиба балки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
кристалл прикладывает нагрузку к стенке.
почему при приложении нагрузки к нижней полке сечение меньше. есть такой параметр - общая устойчивость. Он же - устойчивость плоской формы изгиба. Другими словами, учитывается кручение балки в пролете. Теперь представьте себе, что сечение начало крутиться. Ось z сечения отклонилась на некоторый угол. что будет делать сила, приложенная к верхнему поясу? закручивать еще сильнее. А к нижнему? восстанавливать вертикальное положение оси z. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
![]() А у вас даже профлист не уместится в пролете так, как вы его нарисовали, придется либо резать, либо подгибать. и все лишь от того, что вы решили сэкономить 150 мм. У вас никакое не монолитное перекрытие. При хорошем пожаре ваши незначительные усилия выльются в значительные сроки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Спасибо всем за ответы. Но у меня нет возможности положить профлист сразу на главные балки, т. к. заказчик из-за каждого сантиметра бьется. Это, конечно, был бы самый хороший вариант.
Я только первый месяц работаю в небольшой проектной организации. Мне посоветовали делать свое перекрытие на основе готовых проектов фирмы. Все по реконструкции. И везде там вариант как на втором рисунке. Я особо и не переживал на эту тему - ведь не один объект уже с таким перекрытием стоит. В принципе сам я ничем не рискую, мне ГИП предлагает не беспокоиться и опирать на нижний пояс. В первом случае (рисунок в шапке) я уже, конечно, сделаю опирание через ребро. А во втором, где у меня реконструкция - не знаю что и делать. Если каждую балку на которой лежит СПН крепить к стенке через ребро, то это действительно трудоемко будет. А если на нижнюю полку ложить - то ? Последний раз редактировалось mmakk06, 19.10.2013 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Отогнет. Сказали раз десять.
ЗЫ: Иногда, чтобы сэкономить высоту перекрытия, можно а) взять балки из С345, если они не слишком длинные, а то жесткость не даст сильно уменьшить высоту балки. Ну то есть если балка подобрана по I группе ПС, замена класса стали даст результат, если по II - нет. б) взять почаще шаг балок - это и уменьшит их высоту и уменьшит высоту профлиста на них. Но металлоемкость может увеличиться. |
|||
|
||||
Назревает такой вопрос(почему) балки у вас из колонного двутавра(сталежелезобетонное перекрытие будет что ли), пардон просмотрел дальнейшие посты? И почему второстепенные балки приварены к главной заводским швом? И назревает еще такой вопрос, раз вы отказываетесь от типового решения, то скорее всего возникает подозрение, что это заказчик у вас мудрит наверное, не так ли? А так длина площадки опирания для второстепенных балок определяется из условия устойчивости условной опорной стойки по п.7.12 стального СНиПа. ИМХО: я бы не стал таких смелых решений принимать.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. | жозефина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.06.2009 13:50 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |