Глубина заложения ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения ростверка

Глубина заложения ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2013, 08:38 #1
Глубина заложения ростверка
Marusia
 
инженер
 
Ярославль
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 113

Здравствуйте!
Проектирую ангар. Выбрали фундамент ленточный на буронабивных сваях. диаметр 500 мм.длина 6 м. Опираются на грунт -глина твердая с IL<0.Геологические условия во вложении. Ростверк высотой 600 мм шириной 800мм. Жесткое сопряжение сваи с ростверком. Вопрос нужно ли его заглублять на -1.8 м. Здание-металлокаркас. Тогда верх ростверка будет на отм. -1.2м. Видела проекты где ростверк не заглубляют на величину глубины промерзания. Проясните вопрос пож-ста как поступить.

http://www.fotolink.su/v.php?id=5d8e...8ccfceea7511a3
Просмотров: 6231
 
Непрочитано 30.10.2013, 08:56
#2
murman


 
Регистрация: 12.09.2007
Москва
Сообщений: 47


Добрый день.
Под колонны металлакаркаса выполнить столбчатый фундамент.
Между фундаментами перекинуть фундаментные ж.б. балки.
murman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 09:02
#3
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Первая такая мысль была. Хотела сделать столбчатый на одной свае диаметром 800 мм. По геологии опирать можно только на глину. а это 6 метровая свая. диаметром больше 500 мм на 6 м не забурят наши умельцы). Расстояния между сваями по осям у меня должно быть 1.5 м поэтому и сделали такой.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 09:18
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Применять противопучинистые мероприятия - например воздушный зазор.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 09:24
#5
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Применять противопучинистые мероприятия - например воздушный зазор.
а можете просветить насчет этого? где почитать и ссылку бы на норм лит-ру. ибо будут требовать разъяснений))))
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 09:57
#6
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


я так понимаю, в случае зазора между ростверком и основанием, вам следует посчитать ростверк не только на продавливание, ну и в зависимости от воспринимаемыми им нагрузок, еще и как рандбалку.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 11:02
#7
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Можно так
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (154.3 Кб, 681 просмотров)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 13:54
#8
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от murman Посмотреть сообщение
Добрый день.
Под колонны металлакаркаса выполнить столбчатый фундамент.
Между фундаментами перекинуть фундаментные ж.б. балки.
В общем еще такой вопрос можно ли опирать фундамент на супесь под которой пески насыщенные водой?

Последний раз редактировалось Marusia, 30.10.2013 в 15:13.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 14:46
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Прямого запрета нет, но в данных условиях я бы не стал.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 15:01
#10
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Прямого запрета нет, но в данных условиях я бы не стал.
по каким причинам?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 15:23
#11
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


выклинивание. если здание садится по всей ширине разреза, то придется под частью здания использовать ИГЭ-3, а под другой ИГЭ-2.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 15:29
#12
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
выклинивание. если здание садится по всей ширине разреза, то придется под частью здания использовать ИГЭ-3, а под другой ИГЭ-2.
Это понятно. но выклинивание незначительное.большая часть будет стоять на ИГЭ№3. и что теперь прорезать до глины сваями?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 15:34
#13
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Сваи. Да. А если будет опирание на разные ИГЭ я лично на месте эксперта докапался бы, заставил делать обоснование с кучей расчетов. Да и как гл. конструктор. А как ГИП - сваи.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 15:48
#14
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Сваи. Да. А если будет опирание на разные ИГЭ я лично на месте эксперта докапался бы, заставил делать обоснование с кучей расчетов. Да и как гл. конструктор. А как ГИП - сваи.
Спасибо за советы. третий день уже мучаюсь. только чего уже не пересчитала. у меня получается 5 свай на колонну диаметром 400мм длиной 6 м. вопрос из-за маленького опыта. сделают ли буронабивные сваи с обсадными через эти пески водонасыщенные?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 15:55
#15
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


C обсадными должны пройти. по буроинкционным я слабо, т.к. в Томске применяют их довольно редко. А чем забивные не угодили?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 16:03
#16
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
C обсадными должны пройти. по буроинкционным я слабо, т.к. в Томске применяют их довольно редко. А чем забивные не угодили?
рядом здания стоят.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 16:16
#17
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


я бы вдавливал стальные трубы с последующим заполнением их бетоном) существуют весьма компактные машины для вдавливания свай с усилием вдавливания до 50 тс. и несущая способность вдавливаемой сваи намного (до полутора раз) выше, чем у буровой
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 16:20
#18
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
я бы вдавливал стальные трубы с последующим заполнением их бетоном) существуют весьма компактные машины для вдавливания свай с усилием вдавливания до 50 тс. и несущая способность вдавливаемой сваи намного (до полутора раз) выше, чем у буровой
советуете вдавить сборные ? а какое расстояние до сущ зданий возможно?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 16:45
#19
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


ну а почему нет ... технология не сложная, несущая способность высокая, динамика при производстве работ почти отсутствует. По поводу расстояния до "сущ. зданий" точно не скажу, но могу отослать к п. 7.6.7 СП 22.13330.2011, согласно которому: В случаях когда применение забивных свай вблизи существующих зданий и сооружений оказывается невозможным по условию динамических воздействий, они могут быть заменены на вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими установками или с помощью домкратов.

ВСН 490-87 "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки" регламентирует расстояние только между забивными и вибропогружаемыми сваями, а вот вдавливаемыми - нет. Думаю, что это расстояние можно выбрать при помощи здравого смысла. Чем больше, тем лучше. Я бы ограничил это расстояние так: проводите под углом 45 град. к горизонту линию от уровня планировки - вниз (это что-то типа пространства продавливания). Тогда получится, что это расстояние должно быть не менее длины сваи))
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 16:49
#20
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
ну а почему нет ... технология не сложная, несущая способность высокая, динамика при производстве работ почти отсутствует. По поводу расстояния до "сущ. зданий" точно не скажу, но могу отослать к п. 7.6.7 СП 22.13330.2011, согласно которому: В случаях когда применение забивных свай вблизи существующих зданий и сооружений оказывается невозможным по условию динамических воздействий, они могут быть заменены на вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими установками или с помощью домкратов.

ВСН 490-87 "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки" регламентирует расстояние только между забивными и вибропогружаемыми сваями, а вот вдавливаемыми - нет. Думаю, что это расстояние можно выбрать при помощи здравого смысла. Чем больше, тем лучше. Я бы ограничил это расстояние так: проводите под углом 45 град. к горизонту линию от уровня планировки - вниз (это что-то типа пространства продавливания). Тогда получится, что это расстояние должно быть не менее длины сваи))
спасибо за информацию. настаивали на буронабивных большим диаметром и длиной всего 3 м. что то при таких грунтах не вызывает моего доверия. завтра буду вещать по поводу вдавливания 6-метровых до глины)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 22:52
#21
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Dusty, прокомментируйте, пожалуйста, Ваш чертеж в посте №7:

1. Что за здание и какие сваи?
2. Для чего нужна ГПС t200? (ГПС = гравийно-песчаная смесь)
3. Почему воздушный зазор принят 200 и зачем он там, на глубине?
4. Что за "дощечки" по бокам воздушного зазора?

Спасибо.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability

Последний раз редактировалось МЕТОД, 01.11.2013 в 11:54.
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 05:01
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


МЕТОД для теплых стран это не актуально. ПГС там не нужен, да и сомнения у меня насчет необходимости этого зазора в этом здании на этой глубине. Обычно такие делают в холодных регионах (глубина промерзания 2,5-3,5 м) в бесподвальных зданиях с ростверками мелкого заложения. По бокам может быть вместо досок листы плоского шифера.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 06:22
#23
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Alex_26 за меня ответил. Делается для исключения пучения - если грунты пучинистые (у нас местами слабопучинистые и экспертиза требует зазор)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения ростверка Deka Основания и фундаменты 24 08.04.2016 09:47
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
Глубина заложения плитного ростверка maximumm Основания и фундаменты 5 08.12.2010 15:53