Первая такая мысль была. Хотела сделать столбчатый на одной свае диаметром 800 мм. По геологии опирать можно только на глину. а это 6 метровая свая. диаметром больше 500 мм на 6 м не забурят наши умельцы). Расстояния между сваями по осям у меня должно быть 1.5 м поэтому и сделали такой.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
![]() |
я так понимаю, в случае зазора между ростверком и основанием, вам следует посчитать ростверк не только на продавливание, ну и в зависимости от воспринимаемыми им нагрузок, еще и как рандбалку.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
|||
![]() |
|
||||
В общем еще такой вопрос можно ли опирать фундамент на супесь под которой пески насыщенные водой?
Последний раз редактировалось Marusia, 30.10.2013 в 15:13. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Сваи. Да. А если будет опирание на разные ИГЭ я лично на месте эксперта докапался бы, заставил делать обоснование с кучей расчетов. Да и как гл. конструктор. А как ГИП - сваи.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за советы. третий день уже мучаюсь. только чего уже не пересчитала. у меня получается 5 свай на колонну диаметром 400мм длиной 6 м. вопрос из-за маленького опыта. сделают ли буронабивные сваи с обсадными через эти пески водонасыщенные?
|
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
я бы вдавливал стальные трубы с последующим заполнением их бетоном) существуют весьма компактные машины для вдавливания свай с усилием вдавливания до 50 тс. и несущая способность вдавливаемой сваи намного (до полутора раз) выше, чем у буровой
|
|||
![]() |
|
||||
советуете вдавить сборные ? а какое расстояние до сущ зданий возможно?
|
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
ну а почему нет ... технология не сложная, несущая способность высокая, динамика при производстве работ почти отсутствует. По поводу расстояния до "сущ. зданий" точно не скажу, но могу отослать к п. 7.6.7 СП 22.13330.2011, согласно которому: В случаях когда применение забивных свай вблизи существующих зданий и сооружений оказывается невозможным по условию динамических воздействий, они могут быть заменены на вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими установками или с помощью домкратов.
ВСН 490-87 "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки" регламентирует расстояние только между забивными и вибропогружаемыми сваями, а вот вдавливаемыми - нет. Думаю, что это расстояние можно выбрать при помощи здравого смысла. Чем больше, тем лучше. Я бы ограничил это расстояние так: проводите под углом 45 град. к горизонту линию от уровня планировки - вниз (это что-то типа пространства продавливания). Тогда получится, что это расстояние должно быть не менее длины сваи)) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Dusty, прокомментируйте, пожалуйста, Ваш чертеж в посте №7:
1. Что за здание и какие сваи? 2. Для чего нужна ГПС t200? (ГПС = гравийно-песчаная смесь) 3. Почему воздушный зазор принят 200 и зачем он там, на глубине? 4. Что за "дощечки" по бокам воздушного зазора? Спасибо.
__________________
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 01.11.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
МЕТОД для теплых стран это не актуально. ПГС там не нужен, да и сомнения у меня насчет необходимости этого зазора в этом здании на этой глубине. Обычно такие делают в холодных регионах (глубина промерзания 2,5-3,5 м) в бесподвальных зданиях с ростверками мелкого заложения. По бокам может быть вместо досок листы плоского шифера.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения ростверка | Deka | Основания и фундаменты | 24 | 08.04.2016 09:47 |
Глубина заложения водопровода какая правильная? | ILIYA | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.01.2015 09:21 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
Глубина заложения плитного ростверка | maximumm | Основания и фундаменты | 5 | 08.12.2010 15:53 |