Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?

Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2013, 08:31 #1
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?
rain_day
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198

Здравствуйте, позвольте обсудить с вами некий самострой. На прилагаемом ниже рисунке узел балочной клетки: красная - главная балка двутавр 24; неокрашенные - второстепенные балки швеллер 20 пролётом 6 м, шаг 1,5 м.
Собрав нагрузки получил, что считая этот узел жестким момент составляет 1,6 т*м, поперечная сила 1,6 т. Про качество сварных швов не говорим - это просто ужас. Считаем что все швы сделаны идеально катетом 5-6 мм ручной дуговой сваркой. Но и в этом случае шов не проходит по расчету в два раза.
Правильно ли вообще делать здесь жесткое соединение? Хотя если сделать не жесткое, то балка по прочности не пройдет.
Может дадите какие-то идеи как этот узел можно усилить без демонтажа? Варить вторую фасонку с внутренней стороны швеллера - не подобраться к фланговым швам. Профлист тоже уже не демонтировать - по нему залито монолитное перекрытие. Голову сломал уже

Изображения
Тип файла: jpg IMG_7711.JPG (248.8 Кб, 1094 просмотров)


Последний раз редактировалось rain_day, 03.11.2013 в 08:56.
Просмотров: 8089
 
Непрочитано 03.11.2013, 10:49
1 | #2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это шарнир. Считать по серии 2.440-2. Считать на перечную силу в 1,6тс. Считать на катет шва (по факту) - 4мм.
Чтоб не стрематься, изнутри наварить еще 1 фасонку на 20 мм меньше существующей.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 10:55
#3
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Большое спасибо. А можете посоветовать какую-то литературу, откуда можно было бы получить понимание какие узлы считать жесткими, а какие шарнирными? Или это чисто аналитически прикидывают по соотношению высоты сечения/фасонки к пролёту? Например, если бы пролет такой балки был 1 м, то считали бы, наверное, узел жестким?
А насчет сварного шва "по факту 4 мм" это Вы польстили сварщику. Там сплошной непровар, максимум 20% от длины проварено

Последний раз редактировалось rain_day, 03.11.2013 в 11:08.
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 11:12
1 | #4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
А можете посоветовать какую-то литературу, откуда можно было бы получить понимание какие узлы считать жесткими, а какие шарнирными?
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
по серии 2.440-2.
Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
А насчет сварного шва "по факту 4 мм" это Вы польстили сварщику. Там сплошной непровар, максимум 20% от длины проварено
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Чтоб не стрематься, изнутри наварить еще 1 фасонку на 20 мм меньше существующей.
Как-то так.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 11:26
#5
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Терпеливый человек, низкий поклон Вам
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 11:44
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Серия 1.400-10_76 выпуск 7 Узлы разрезных балок
Не действует. Но узлы посмотреть можно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 14:36
1 | #7
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


а что там(ну или сколько кгс/м2) сверху, на профлисте?
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 14:40
#8
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Посмотрел обе серии 1.400-10_76 и 2.440-2.
Дело в том, что ни в одной из них такого узла нет. Крепление самой балки там осуществляется на болтах, такой узел я бы тоже считал шарнирным. Но тот узел на фото выполнен на сварке с обеих сторон фасонки. Разве нет принципиального отличия? Все равно шарнир? Как можно обосновать? Подскажите пожалуйста

hexD, там налито 130 кг/м2 "стяжки" (или хрен пойми чего, но не тяжелый ж/б, взял 1800 кг м3). Толщина от низа профлиста 100 мм, профлист h60. Плюс добавляю 200 кг/м2 которая там будет теоретически

Последний раз редактировалось rain_day, 03.11.2013 в 14:50.
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 14:53
1 | #9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Дело в том, что ни в одной из них такого узла нет.
Там есть подобные узлы. Расписано какие принимать эксцентриситеты и какие должны быть выполнены проверки.
Я так понимаю, Вы далеки от проектирования?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 15:26
#10
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Вероятно, Вы говорите про узлы №42-45 по серии 1.400-10_76 выпуск 7. Действительно, они похожи, почти идентичны. И действительно, там проверка осуществляется только на поперечную силу. Но ради общего умственного развития (коего, как видится, явно недостаточно) скажите, почему момент не учитывается, ведь он явно будет выламывать такое соединение?
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 15:44
1 | #11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Там есть подобные узлы. Расписано какие принимать эксцентриситеты и какие должны быть выполнены проверки.
Что-то я не припомню, чтобы в серии была методика расчета подобных узлов. Может покажете?

Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Вероятно, Вы говорите про узлы №42-45 по серии 1.400-10_76 выпуск 7. Действительно, они похожи, почти идентичны. И действительно, там проверка осуществляется только на поперечную силу.
Где Вы такое увидели? Может у меня серия другая?

Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Но ради общего умственного развития (коего, как видится, явно недостаточно) скажите, почему момент не учитывается, ведь он явно будет выламывать такое соединение?
Смотрите статью Троицкого П.Н. о расчете узлов балок на вертикальных накладках. Там есть немного и об узлах с одной накладкой. http://dwg.ru/dnl/5355
Момент упругого защемления для подобных узлов учитывать обязательно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 16:10
#12
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


ZVV, не знаю, смотрите скриншот. Конечно, узел иной, но смысл тот же. Момент ни где не фигурирует
Спасибо за статью, обязательно изучу
Изображения
Тип файла: jpg Image 1.jpg (103.8 Кб, 756 просмотров)
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 18:36
1 | #13
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Что-то с нагрузками конечно ....мутное...и не жилье и не ТЦ...ну да бог с ним.
ТС, а вы в жесткость балки включали ЖБ перекрытие?
(расчет сталебетонных перекрытий)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 19:33
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: hexD, а с какого перепугу у него там перекрытие включится? Что-то я сильно сомневаюсь в наличии стадболтов и т.д....

вообще-то, моментики там должны участвовать в расчете швов. Есть плечо - значит, есть момент... есть момент - он должен быть чем-то воспринят, в данном узле - сварными швами.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 21:12
#15
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


hexD, нет, не включал. Профлист уложен гофром поперек рассматриваемых балок, а само Ж/Б перекрытие не более чем стяжка, нечего там включать. Да и закреплен профлист обычными винтиками реденько. С нагрузками мутное - это склад.
Бармаглотище, ну вот если верить сериям, о которых выше говорилось, получается момент не нужно учитывать
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 21:32
1 | #16
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
получается момент не нужно учитывать
нужно учитывать. только не тот момент, если считать узел жестким... т.к. он шарнирный. нужно учитывать местный момент от эксцентресситета приложения .нагрузки - умножь реакцию балки на расстояние между швами.
оторвать сварщику руки. и пусть нормальный переварит.
Eghor123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 21:51
#17
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Да с чего он шарнирный, где это регламентируется? За счет пластических деформаций в растянутой зоне фасонки? Но в односторонних накладках до пластики дело может не доходить и разрушение будет происходить по шву (если верить Троицкому П.Н.)

Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
умножь реакцию балки на расстояние между швами.
спасибо, а этот метод расчета откуда? Ну то есть прописан где-то в рекомендациях или справочниках?

В общем, мнения разделились. По всей видимости, нет четких указаний по расчету таких узлов? Есть только подобные узлы в сериях, но почитав Троицкого понял, что не такие уж они и подобные
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 22:08
1 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Да с чего он шарнирный, где это регламентируется? За счет пластических деформаций в растянутой зоне фасонки?
А с чего он жесткий? посчитай момент сопротивления фасонки, а также момент сопротивления стенки швеллера - и поймешь, какой момент в принципе может быть через них передан. А затем сравни с тем моментом, который будет на опоре балки в случае жесткого узла.

А чтоб швы не разрушались - их и считают.

Цитата:
спасибо, а этот метод расчета откуда? Ну то есть прописан где-то в рекомендациях или справочниках?
в учебнике по сопромату он прописан. момент = сила * плечо. Бери и передавай силы в узле со стенки на шов, со шва на фасонку, с фасонки - снова на шов.. Картинку нарисуй.
Правда, надо понимать, что Eghor123 говорит о швах крепления фасонки к стенке второстепенной балки, когда накладываются 2 вертикальных шва.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.11.2013 в 22:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 22:38
#19
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


А если посчитать действительно момент сопротивления фасонки и определить какой момент она может выдержать и на этот момент считать шов. Остальной момент уходит в пластику и не приводит к повороту сечения. Нет такого метода? Ну это я уже просто размышляю. Как посчитаю я уже понял, так и сделаю, как посоветовали. Возьму поперечную силу и момент от эксцентриситета. Хоть это и так, приблизительно. Поворот сечения у опоры получается просто игнорируем, а он будет
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 22:56
1 | #20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
А если посчитать действительно момент сопротивления фасонки и определить какой момент она может выдержать и на этот момент считать шов.
Этого не требуется, достаточно, если швы будут рассчитаны на расчётные усилия.

Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Остальной момент уходит в пластику и не приводит к повороту сечения. Нет такого метода?
Скорее наоборот, нагрузка выше пластического момента приводит к (значительному) повороту сечения балки. Лучше, чтобы швы были прочнее фасонки для возможности образования пластического шарнира в фасонке без разрушения швов.

По вопросу из п. 1: теоретически можно учесть разгружающий эффект от моментов в пластических шарнирах (ведь он будет), но только теоретически.

Судя по фотографии, главную балку из шв. 24 усиливали снизу полосой или это кажется?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: hexD, а с какого перепугу у него там перекрытие включится? Что-то я сильно сомневаюсь в наличии стадболтов и т.д....
А чего же не включится? Жёсткость у плиты в плоскости балок настила есть, изгиб в той же плоскости тоже есть, вот и включится не смотря на отсутствие сцепления балок и плиты, только это перераспределение нагрузки между главными в второстепенным балками должно быть уже было учтено в расчёте.

Последний раз редактировалось SetQ, 03.11.2013 в 23:19.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 06:23
#21
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Я имею ввиду не приводит к повороту сечения самой фасонки возле шва, за пластическим шарниром. А сечение балки конечно будет поворачиваться еще сильнее.
Вы какие имеете ввиду расчетные усилия? Без момента? Но Вы же сами говорите лучше что бы швы были прочнее фасонки. Мне кажется это обеспечить можно только учитывая момент. Нет?
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 09:08
1 | #22
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


мда уж, решили не заморачиваться совсем... как вариант - приварить уголок 90х8 сверху
gomer вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 09:31
1 | #23
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


троицкий "промышленные этажерки" стр.30-32. здесь в даунлоаде есть

----- добавлено через ~5 мин. -----
а до пластического шарнира тут как до китая. эти семь прихваток вместо шва не выдержат

----- добавлено через ~13 мин. -----
rain_day, выложи усилия что-ли (считая этот узел шарнирным).
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Судя по фотографии, главную балку из шв. 24 усиливали снизу полосой или это кажется?
да и верхний пояс тоже
Eghor123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 09:56
#24
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
троицкий "промышленные этажерки" стр.30-32. здесь в даунлоаде есть
Спасибо. Похоже, это именной мой случай. Только вот вопрос: "Для этого определяют крутящий момент Мкр, вызывающий поворот главной балки в месте примыкания вспомогательной на угол, равный фи" (стр. 31). И нет никаких пояснений как это сделать... я понимаю, сопромат и все такое, но нет ли каких-то узко специализированных формул без глубокой теории с тройными интегралами?

Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
выложи усилия что-ли (считая этот узел шарнирным).
Так в первом сообщении выложил Q=1,6 т. Длина фасонки по горизонтали 160 мм, высота 180 мм, толщина 6 мм. Катет сами видите...ноль Ну считаем, что шов проварен (зачищен или поверх старого наварен, это уже хз).

Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
а до пластического шарнира тут как до китая. эти семь прихваток вместо шва не выдержат
Это однозначно. Швы переваривать надо нормальному сварщику, или того же самого взять, но трезвого, что ли...
Изображения
Тип файла: jpg Image 1.jpg (208.1 Кб, 290 просмотров)

Последний раз редактировалось rain_day, 04.11.2013 в 10:08.
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 10:26
1 | #25
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Так в первом сообщении выложил Q=1,6 т. Длина фасонки по горизонтали 160 мм, высота 180 мм, толщина 6 мм.
впритык получается швов.

Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
"Для этого определяют крутящий момент Мкр, вызывающий поворот главной балки в месте примыкания вспомогательной на угол, равный фи"
поворота главной балки не будет - ибо вспомогательные с двух сторон подходят - не морочь себе этим голову. считай по формуле внизу. только вместо коэффициента 1.4 бери 0.7 (там у них два шва по стенке - накладка с двух сторон. вот они и умножили 0.7 на количество швов). и считай арифметическую сумму состовляющих от момента и поперечной силы, а не геометрическую как в формуле - в запас прочности.

----- добавлено через ~12 мин. -----
еще - там считать узел шарнирным можно лишь при ограниченном прогибе вспомогательной балки. f/L*l<=1.0мм, где f/L - относительный прогиб балки от расчетной нагрузки
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 10:40
1 | #26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Спасибо. Похоже, это именной мой случай. Только вот вопрос: "Для этого определяют крутящий момент Мкр, вызывающий поворот главной балки в месте примыкания вспомогательной на угол, равный фи" (стр. 31). И нет никаких пояснений как это сделать... я понимаю, сопромат и все такое, но нет ли каких-то узко специализированных формул без глубокой теории с тройными интегралами?


При этом опорный момент Моп = 2 * Mx
http://www.soprotmat.ru/kruch.htm
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 11:16
#27
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Всем большое спасибо за внимательное рассмотрение вопроса и за ваши советы! Теперь у меня достаточно информации что бы сделать выводы с различными подходами расчета
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 23:26
#28
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Теперь у меня достаточно информации что бы сделать выводы с различными подходами расчета
Не забудьте поделиться.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 08:44
#29
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


Чем? Это Вы и все остальные, здесь отписавшиеся, со мной всем поделились Мне осталось только "циферки подставить". Швы прошли по всем вариантам расчета, которые здесь обсуждались (не учитывать момент как в жесткой заделке). Ну и при условии их восстановления до нормального состояния катетом 5 мм
rain_day вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 17:06
#30
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


катета пять маловато будет - лучше с другой стороный еще одно ребрышко приварить

----- добавлено через 28 сек. -----
шестерки было бы норм, но ее по хорошему не положить в данном случае
Eghor123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене Vildar Каменные и армокаменные конструкции 22 29.04.2015 09:00
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02