Имеется подстропильная ферма с параллельными поясами и нисходящим опорным раскосом. Опирание на колонну сбоку.
Вопрос в том, насколько корректен такой узел опирания именно при нисходящем опорном раскосе? Ведь насколько я понимаю, вся нагрузка будет передаваться через верхний узел, т.е. через фасонку толщиной 10мм.
Соответственно если такой узел не работает, что можно с этим сделать, кроме как демонтировать старые фермы и установить новые (фермы уже установлены)?

Изображения
Тип файла: jpg Ферма (2).jpg (209.0 Кб, 4432 просмотров)
Тип файла: jpg Верхний узел (2).jpg (108.6 Кб, 2742 просмотров)
Тип файла: jpg Нижний узел (2).jpg (201.2 Кб, 2947 просмотров)

Просмотров: 19187
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:34
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
демонтировать старые фермы и установить новые (фермы уже установлены)?
Не понял. Новые уже стоят, а старые не демонтировали? Параллельно чтоль?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:37
#3
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Смонтированы колонны и подстропильный фермы. Возник вопрос корректности сопряжения фермы с колонной. Будет ли такой узел нести нагрузку.
val333 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:53
#4
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Сдается мне что раскосы просто перевернуты в ферме...
Верхняя опорная фасонка действительно того, не понесет. Нижний пояс вообще можно отрезать в приопорной панели...
А сама ферма-то несет нагрузку, в частности опорный растянутый раскос?
Или может имелось ввиду жесткое сопряжение фермы с колонной? Но конструкция верхней фасонки и раскосы все равно не так...
Bonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:28
#5
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Сам пока не пересчитывал. Но раз ферма существует, то наверное проектировщик чем-то руководствовался при задании сечений. Здание пока стоит в таком виде (см. рис). Участок нижнего пояса в приопорной панели сжат и влияет лишь на усилия нижнего пояса. Усилия в верхнем поясе, стойках и раскосах от него не зависят.
Изображения
Тип файла: jpg 1273830.JPG (219.6 Кб, 1917 просмотров)
val333 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 15:43
1 | #6
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Я имел ввиду участок пояса от колонны до первого узла, разве он сжат? Ну да ладно...
Если подходить формально, и отвечать конкретно на вопрос, то зная опорное усилие фермы, можно проверить ведь узел фасонки на двух болтах на эту Q (даже в балочной серии можно подобрать узел на болтах на это усилие).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Здание пока стоит в таком виде
Подождите, а на заднем плане, решетка на ферме другого типа???
Bonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 16:14
#7
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


да, по крайним рядам фермы 6-метровые. 12-метровые идут по среднему ряду.
val333 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 16:29
#8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Изображения
Хочу такой Лексус как на фото... Все остальное БСК.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:22
#9
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


какая то странная логика у проектировщика. и кмдшник не просчитал узлы - походу перерисовал узлы проектировщика. а проектировщик походу тоже содрал с фермы с восходящим опорным раскосом, не задумываясь о том что ферма принципиально другая.
а картинки из первого поста откуда? это км что ли такой? а где усилия? где реакция? там в лучшем случае тонн 10 реакции понесет, а еще же усилие в верхнем поясе нужно учесть. корочем - либо фермы переделывать на фермы с нисходящим раскосом опорным, либо узлы местами менять. но для начала все таки усилия и реакцию выяснить, потом уже думать. а проектировщику по шапке настучать за бездумную копипасту
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:25
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


val333, 12-метровые фермы со сжатым поясом из 50х5? Какой город?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 17:27
#11
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


г. Барнаул

----- добавлено через ~13 мин. -----
Чертеж КМ. Сейчас собрал нагрузки, по предварительным расчетам узловая нагрузка 1970кг (не учитывал утеплитель и кровля предварительно - профлист). Соответственно реакция ~9т.
Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
либо узлы местами менять
в смысле раскосы на восходящие переделывать?

Создаю расчетную схему в СКАДе. Считаю в составе рамы. Сопряжение и сверху и снизу шарнирное? Или я не прав?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Разобрался. Сопряжение следует считать жестким (согласно уч. Беленя). Посчитал в СКАДе постпроцессором "проверка сечений металлопроката". Все сечения проходят, кроме участка нижнего пояса в первой и последней панели. Причем перегруз небольшой на устойчивость в плоскости фермы. Брал Гаммац 0.8 Согласно СП (см. рис). Причем 0.8 - для всех элементов, кроме опорных. Можно ли считать этот элемент опорным и принять для него Гаммац = 1?

Последний раз редактировалось val333, 06.11.2013 в 18:47.
val333 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 18:48
#12
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Таблица СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 487
Размер:	157.1 Кб
ID:	115807  
val333 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 19:03
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну.. собственный вес выдержать должно.

Offtop: Узловая нагрузка, реакция... У вас жесткая рама. Учитывайте усилия в поясах от опорного момента. Правда, вопрос - что навернется первым: фасонка или 2 болтика 20-х

А крепление нижнего пояса - вообще бред. По уму, там узлы крепления поменять надо местами.. Хотя все равно хрень получится, с моментом в швах

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.11.2013 в 19:11.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 19:17
#14
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Бармаглотище, А если фасонки пройдут на срез и момент, и швы пройдут?
val333 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 19:55
#15
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Воистину неисчерпаемо хитроумие жителей востока! не будет это долго стоять
gomer вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 20:29
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, А если фасонки пройдут на срез и момент, и швы пройдут?
так и хочется Станиславского процитировать.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 20:29
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Сопряжение следует считать жестким (согласно уч. Беленя).
А учебник Беленя-то в курсе? Не думаю, что он бы с Вами согласился.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_513.png
Просмотров: 451
Размер:	51.8 Кб
ID:	115812  
 
 
Непрочитано 06.11.2013, 22:36
1 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А учебник Беленя-то в курсе? Не думаю, что он бы с Вами согласился.
может, я где-то что-то невнимательно смотрю... Но на колонну закреплены оба пояса, горизонтальные перемещения в обоих точках крепления невозможны без разрушения узла.. за счет чего там сопряжение колонна-ферма шарнирность обретет?

Offtop: Правда, разрушение узла крепления верхнего пояса представляется весьма вероятным.. = )) Но это уже другой вопрос
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 23:26
#19
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Бармаглотище, там шарнир в другой плоскости
gomer вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 23:33
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну мы-то про плоскость фермы говорим. А из плоскости - это уже связи ставьте. Ферма вообще в одной плоскости работает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 00:03
#21
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А из плоскости - это уже связи ставьте
не будет там никаких связей, только прогоны
gomer вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 00:15
#22
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну.. собственный вес выдержать должно.
так ведь держат - судя по фото. кто-то даже лексус не побоялся рядом поставить... хотя все таки на безопасном расстоянии
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 00:18
1 | #23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Оценим усилие в узле крепления в.п. к колонне. Узловое усилие примем 1980 кг. Погонная нагрузка 1.98/1.2=1.65т/м. Опорный момент в однопролетной балке с защемлениями опор М=ql^2/12 = 1.65т/м*12*12/12 = 19.8 т*м. Услие в верхнем поясе N=M/z = 19.8 т*м/ 1.5 м = 13,2 т. Поперечная сила Q = qL/2 = 1.65* 12/2 = 9.9 т.
Суммарное усилие в узле F= (N^2 + Q^2)^(1/2) = (13.2*13.2 + 9.9*9.9)^(1/2) = 16.5 тонн. Несущая способность болта М20 на срез около 5,7 т. Отношение действующего усилия к несущей способности узла грубо 16,5 / (2*5,7) = 1,45
Выводы делайте сами.
Кстати не понял что за болты 6.8 ? Наш СП "Стальные ... " требует применения 5.8

p.s. Да, еще, почему фермы - подстропильные?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 01:49
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Offtop:
так ведь держат - судя по фото. кто-то даже лексус не побоялся рядом поставить... хотя все таки на безопасном расстоянии
Offtop: есть такое слово - сарказм
а если серьезно - данная ферма с ее узлами является очередным творением, достойным места в бск
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 06:01
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, ферма-колонна безусловно жестко. Только вот слова автора:
Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Создаю расчетную схему в СКАДе. Считаю в составе рамы. Сопряжение и сверху и снизу шарнирное? Или я не прав?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Разобрался. Сопряжение следует считать жестким (согласно уч. Беленя).
Он явно в СКАД не стержень запихнул с жесткостью фермы, а всю ферму прорисовал и каждый пояс жестко закрепил. Еще и Беленю обвиняет))
 
 
Непрочитано 07.11.2013, 09:11
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а.. Мне это даже в голову не пришло.
Старею, видимо
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 09:25
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Имеется подстропильная ферма
Ещё будут и стропильные? Не понятно назначение ферм по крайним рядам.
Offtop: Ничё не понимаю... Похоже в продольном направлении вместо связей - рама с жёсткими узлами.
 
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:01
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Ничё не понимаю...
Эта система не подлежит рассмотрению с точки зрения механики, сопромата и строительных норм. Конструкцию создавал скорее студент. А сомнения видимо возникли по мере поступления вопросов от монтажников, видавших всякое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:47
#29
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Кстати не понял что за болты 6.8 ? Наш СП "Стальные ... " требует применения 5.8
Проект делал не я, поэтому ответить не могу.


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
p.s. Да, еще, почему фермы - подстропильные?
В узлах верхнего пояса на них опираются стропильные.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Он явно в СКАД не стержень запихнул с жесткостью фермы, а всю ферму прорисовал и каждый пояс жестко закрепил. Еще и Беленю обвиняет))
Arikaikai, согласен с вами, не разобрался.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не понятно назначение ферм по крайним рядам.
Они тоже являются подстропильными. Шаг стропильных ферм 1.2 м (фермы из лстк).

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта система не подлежит рассмотрению с точки зрения механики, сопромата и строительных норм.
val333 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:45
#30
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


val333 А город то какой? У вас там снег бывает? КМщики не дорисовали, а КМДшники не подумали вообще, товарищ Bonch прав!!! "Подождите, а на заднем плане, решетка на ферме другого типа???". Надо обследование заказывать с разработкой усиления этих смонтированных ферм. И судя по ним остальных конструкций тоже. Все выполнено очень и очень безграматно. И к эксплуатации такое допускать нельзя. 99% рухнет.
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 16:58
#31
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
В узлах верхнего пояса на них опираются стропильные.
решетчатые прогоны что ли?)))
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: есть такое слово - сарказм
есть такое слово - шутка
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:02
#32
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Кстати, а если вварить стойку в эту ферму как можно ближе к опорному узлу, то можно всю Q передать на нижний узел. 12м не такой уж и пролет и судя по растительности снега там много не будет. Включим в работу нижний узел.
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:06
#33
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Здравствуйте.
Дабы не плодить похожих тем пишу сюда свой вопрос.
Есть однопролетное здание с несущими кирпичными стенами, пролет ~15 м. Его следует накрыть фермами по монолитному поясу. К НП ферм будет крепиться подвесной транспорт грузоподъемностъю 3.2 т.
Выбрал схему фермы из ГСП по типу Молодечно.
Не могу определиться с опиранием фермы на закладные детали ЖБ пояса: как опирать - обваривать обе опоры или с одной стороны делать подвижную опору (на болтах с ов. отв.). Возможное тепловое расширение, если не ошибаюсь, около 6.5 мм (здание отапливаемое, перепад до 35 градусов). Вроде бы, немало и сварку может порвать, но с другой стороны, если сделать скользящую опору, то как через нее на диск покрытия будет передаваться боковой ветер? (здание длиной почти 70 м).
Где-то тут читал, что подвижные опоры можно делать поочередно, то с одной, то с другой стороны. Также пока не определился как лучше крепить горзонтальные связи по ВП ферм (они будут так по ВП так и по НП ферм), то есть куда их крепить, к поясу фермы или к монолитному ЖБ поясу.
Буду весьма признателен за совет.
Схему фермы и предположительный опорный узел (пока без скольжения) прилагаю.
Вложения
Тип файла: pdf Схема фермы.pdf (25.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: pdf Узел опирания фермы на монолитный пояс.pdf (21.5 Кб, 202 просмотров)
beholder вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:07
#34
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


beholder вы все-таки сделайте отдельную тему, так не удобно ведь
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:12
#35
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


vegas, если вас поддержит администратор форума и удалит мое сообщение тут, я создам отдельную тему.
beholder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:15
#36
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


vegas, снег бывает (240 кг/м2). Просчитал всю ферму. Перегруз у некоторых элементов >2. Думаю об усилении и речи идти не может.
val333 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:20
#37
val333


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
решетчатые прогоны что ли?)))
На снимке

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
судя по растительности снега там много не будет
Как вы это определили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 236
Размер:	422.6 Кб
ID:	115884  
val333 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:28
#38
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


beholder на все воля всевышнего. Но по существу заданных вопросов, я могу сказать следующее: про связи: надо крепить к поясам, про узел: фасонку т8 надо делать в прорези верхнего пояса, и я бы сделал ее толще (по расчету), а на счет податливости опорных узлов, я думаю это не критично. мне кажется вообще можно не обваривать анкерные плитки везде и за счет того что в опорной плите отв будут на 15мм больше диаметра болта, вы эту податливость обеспечите

----- добавлено через ~1 мин. -----
val333 мне не хочется считать вашу ферму. Я имею ввиду в первую очередь усиление ее опорных узлов. На вид все плохо. остальное дело рук специалистов которым заказчик заплатит деньги за их работу)))
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 17:38
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
val333 мне не хочется считать вашу ферму.
да там не считать, а ломать надо. Пока снег не сломал.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 20:55
#40
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


vegas, спасибо.
Изначально думал вообще не делать анкеров, а устанавливать просто на закладную и обваривать, но, наверное, приму ваш вариант.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:31
#41
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


beholder, перед тем как спрашивать или создавать тему откройте серию и взгляните на узлы, а не придумывайте танчики-шманчики. И еще чтоб ваше творчество поняли однозначно и смогли оценить, нужно эскизы делать грамотно
gomer вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 22:37
#42
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


gomer, спасибо
beholder вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 22:41
#43
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Если не сложно, пожалуйста, оцените вариант опорного узла фермы на монолитный пояс (рекация около 15 тс).
Планирую в L140x10 делать ов. отв. 60x23 (для удобства монтажа ферм), а в шайбах круглые ф25 дабы не было проблем при температурных расширениях.
Уголки к закладной приваривать не буду.
Вложения
Тип файла: pdf Опорный узел.pdf (30.3 Кб, 173 просмотров)
beholder вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 01:43
#44
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Если не сложно, пожалуйста, оцените вариант опорного узла фермы на монолитный пояс (рекация около 15 тс).
Планирую в L140x10 делать ов. отв. 60x23 (для удобства монтажа ферм), а в шайбах круглые ф25 дабы не было проблем при температурных расширениях.
Уголки к закладной приваривать не буду.
Неудачное решение, частично момент будете передавать на пояс.
Нужно что-то типа этого (только под опорной пластиной, следует расположить толстую закладную деталь в ж/б элементе и проверить на смятие):

Нужно еще на горизонтальные усилия проверить. Возможно один узел следует сделать подвижным.
Изображения
Тип файла: jpg опузел.jpg (19.9 Кб, 567 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:10
#45
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Skovorodker, спасибо, я сам уже это осознал сегодня утром (о доп. моменте в ВП, который пояс не воспримет), стыдно за неграмотное решение, но переделать не поздно. Гор. усилия незначительные получаются, только от теплового расширения будут деформации, их я восприму чернотой отверстий. Спасибо за совет.

Анкера, я так понял, это шпильки приваренные к закладной детали, так ведь?
Просто классические анкера здесь делать вроде бы смысла нет.

Последний раз редактировалось beholder, 12.11.2013 в 14:38.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 12:17
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: и с чего вдруг ЛенПСК в молодеченской серии отодвинул опорный раскос от опорного фланца...
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24